Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 143 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P Offline
    P Offline
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1562

    Hallo Leute,

    Kann man die Größe der Symbole wo ändern oder diese ganz entfernen?

    LG Peter

    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Peter666666

      Hallo Leute,

      Kann man die Größe der Symbole wo ändern oder diese ganz entfernen?

      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1563

      @peter666666 Die Symbole kann man nicht entfernen. Aus welchem Grunde sollte man dies tun?

      Wenn es Sinn ergibt, kann man dies natürlich einpflegen.

      ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

      Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • SKBS SKB

        @peter666666 Die Symbole kann man nicht entfernen. Aus welchem Grunde sollte man dies tun?

        Wenn es Sinn ergibt, kann man dies natürlich einpflegen.

        P Offline
        P Offline
        Peter666666
        schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
        #1564

        @skb aus Platzgründen :). Mir würde der Text und die kW reichen

        LG Peter

        Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
        Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P Peter666666

          @skb aus Platzgründen :). Mir würde der Text und die kW reichen

          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1565

          @peter666666 Du meinst, du würdest die Elemente dann kleiner machen, damit nur Text und Wert drin stehen?

          Ich nehme es mit auf die Liste und baue eine Box ein, damit man die Icons de-/aktivieren kann.

          ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

          Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • SKBS SKB

            @peter666666 Du meinst, du würdest die Elemente dann kleiner machen, damit nur Text und Wert drin stehen?

            Ich nehme es mit auf die Liste und baue eine Box ein, damit man die Icons de-/aktivieren kann.

            P Offline
            P Offline
            Peter666666
            schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
            #1566

            @skb würde den Text eher noch größer machen. Hab nicht mehr viel Platz auf meiner "Startseite". Danke fürs Aufnehmen in die Liste.

            Bild 28.01.23 um 23.46.jpeg

            P.s.: Super Adapter!

            LG Peter

            Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
            Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • M Maxtor62

              @manib sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:

              @maxtor62 folgende DP werden verwendet.

              Objektliste_PV.jpg
              Also, wenn das die Einspeisung ist, kann jetzt im Adapter nix angezeigt werden, so wie @wendy2702 schon sagte.

              Objektliste_Strom.jpg
              Ich nehme an, das ist Dein Verbrauch.

              Dann zeige mir jetzt bitte wo Du die Datenpunkte im Adapter eingetragen hast.

              M Offline
              M Offline
              ManiB
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1567

              @maxtor62 Jetzt wo endlich wieder mal die Sonne scheint sieht man genau - wenn die PV Strom erzeugt und ins öffentliche Netz einspeist (1024 Watt) - das der Energiefluss aus dem Netzbezug zum Verbraucher nicht mehr angezeigt wird.

              energiefluss_definition.jpg

              energiefluss.jpg

              Objektliste_Strom.jpg

              Ich kann keinen Fehler in der Objektliste (Werte sehen ok aus) und in der Definition der Energiefluss Instanz erkennen.
              Vielleicht sehen mehr Augen halt mehr ;-)

              SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1568

                @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:

                @ManiB

                Kannst du den haken mal entfernen.

                b936a33e-d50b-4f40-8d70-7ad56838f3c7-grafik.png

                @ManiB : ich zitiere mich mal selber

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M ManiB

                  @maxtor62 Jetzt wo endlich wieder mal die Sonne scheint sieht man genau - wenn die PV Strom erzeugt und ins öffentliche Netz einspeist (1024 Watt) - das der Energiefluss aus dem Netzbezug zum Verbraucher nicht mehr angezeigt wird.

                  energiefluss_definition.jpg

                  energiefluss.jpg

                  Objektliste_Strom.jpg

                  Ich kann keinen Fehler in der Objektliste (Werte sehen ok aus) und in der Definition der Energiefluss Instanz erkennen.
                  Vielleicht sehen mehr Augen halt mehr ;-)

                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1569

                  @manib Für mich sieht das gerade so aus, als wenn Du einspeist und aus dem Netz beziehst. Das ist doch nicht richtig, oder?

                  ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                  Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • SKBS SKB

                    @manib Für mich sieht das gerade so aus, als wenn Du einspeist und aus dem Netz beziehst. Das ist doch nicht richtig, oder?

                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1570

                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:

                    @manib Für mich sieht das gerade so aus, als wenn Du einspeist und aus dem Netz beziehst. Das ist doch nicht richtig, oder?

                    Stimmt.

                    Geht eigentlich nicht.

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:

                      @ManiB

                      Kannst du den haken mal entfernen.

                      b936a33e-d50b-4f40-8d70-7ad56838f3c7-grafik.png

                      @ManiB : ich zitiere mich mal selber

                      M Offline
                      M Offline
                      ManiB
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1571

                      @wendy2702 - Habe jetzt den Haken in der Objektliste entfernt und PV speist ins öffentliche Netz ein.

                      energiefluss.jpg

                      Aber der Bezug aus dem öffentlichen Netz zum Verbraucher ist jetzt wieder weg. Ich vermute eine zeitgleiche Einspeisung ins Netz und Netzbezug (ist möglich) funktioniert noch nicht.

                      Objektliste.jpg

                      Hat keiner von euren Projekten einen gleichzeitigen Netzbezug und Einspeisung?

                      maximal1981M wendy2702W BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • M ManiB

                        @wendy2702 - Habe jetzt den Haken in der Objektliste entfernt und PV speist ins öffentliche Netz ein.

                        energiefluss.jpg

                        Aber der Bezug aus dem öffentlichen Netz zum Verbraucher ist jetzt wieder weg. Ich vermute eine zeitgleiche Einspeisung ins Netz und Netzbezug (ist möglich) funktioniert noch nicht.

                        Objektliste.jpg

                        Hat keiner von euren Projekten einen gleichzeitigen Netzbezug und Einspeisung?

                        maximal1981M Offline
                        maximal1981M Offline
                        maximal1981
                        schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                        #1572

                        @manib

                        nein.

                        Eine gleichzeitige Einspeisung und Netzbezug ist "nicht" möglich (wenn die Summe der Phasen verglichen wird).
                        Es gibt in Summe gesehen nur einen Bezug oder Einspeisung, so wird es auch vom Netzanbieter angesehen/berechnet.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M ManiB

                          @wendy2702 - Habe jetzt den Haken in der Objektliste entfernt und PV speist ins öffentliche Netz ein.

                          energiefluss.jpg

                          Aber der Bezug aus dem öffentlichen Netz zum Verbraucher ist jetzt wieder weg. Ich vermute eine zeitgleiche Einspeisung ins Netz und Netzbezug (ist möglich) funktioniert noch nicht.

                          Objektliste.jpg

                          Hat keiner von euren Projekten einen gleichzeitigen Netzbezug und Einspeisung?

                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1573

                          @manib sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:

                          Hat keiner von euren Projekten einen gleichzeitigen Netzbezug und Einspeisung?

                          Ich weiß ja nicht was du da für ein Konstrukt aus PV Anlage und Zähler hast aber wie mein Vorredner schon schreibt.

                          Bei Phasen saldierenden Zählern geht entweder Bezug oder Einspeisung.

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M ManiB

                            @wendy2702 - Habe jetzt den Haken in der Objektliste entfernt und PV speist ins öffentliche Netz ein.

                            energiefluss.jpg

                            Aber der Bezug aus dem öffentlichen Netz zum Verbraucher ist jetzt wieder weg. Ich vermute eine zeitgleiche Einspeisung ins Netz und Netzbezug (ist möglich) funktioniert noch nicht.

                            Objektliste.jpg

                            Hat keiner von euren Projekten einen gleichzeitigen Netzbezug und Einspeisung?

                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1574

                            @manib sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:

                            Habe jetzt den Haken in der Objektliste entfernt und PV speist ins öffentliche Netz ein.

                            Aber der Bezug aus dem öffentlichen Netz zum Verbraucher ist jetzt wieder weg. Ich vermute eine zeitgleiche Einspeisung ins Netz und Netzbezug (ist möglich) funktioniert noch nicht.

                            setze deine Linien mal auf andere Farben. Schwarz auf Dunkelgrau - vermutlich siehst du die Linie vom Netz zum Verbrauch einfach nicht.
                            Da gerade einspeisst wird wandern auch kein kein "Mini-Minions" vom netz zum Verbrauch

                            ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M ManiB

                              @maxtor62 Jetzt wo endlich wieder mal die Sonne scheint sieht man genau - wenn die PV Strom erzeugt und ins öffentliche Netz einspeist (1024 Watt) - das der Energiefluss aus dem Netzbezug zum Verbraucher nicht mehr angezeigt wird.

                              energiefluss_definition.jpg

                              energiefluss.jpg

                              Objektliste_Strom.jpg

                              Ich kann keinen Fehler in der Objektliste (Werte sehen ok aus) und in der Definition der Energiefluss Instanz erkennen.
                              Vielleicht sehen mehr Augen halt mehr ;-)

                              M Online
                              M Online
                              Maxtor62
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1575

                              @manib sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:

                              @maxtor62 Jetzt wo endlich wieder mal die Sonne scheint sieht man genau - wenn die PV Strom erzeugt und ins öffentliche Netz einspeist (1024 Watt) - das der Energiefluss aus dem Netzbezug zum Verbraucher nicht mehr angezeigt wird.

                              energiefluss_definition.jpg

                              energiefluss.jpg

                              Objektliste_Strom.jpg

                              Ich kann keinen Fehler in der Objektliste (Werte sehen ok aus) und in der Definition der Energiefluss Instanz erkennen.
                              Vielleicht sehen mehr Augen halt mehr ;-)

                              Also ich kann da nicht mehr richtig folgen.
                              Einspeisung und Netzbezug gleichzeitig kann ja nicht sein, oder sind das Tageswerte?

                              Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Maxtor62

                                @manib sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:

                                @maxtor62 Jetzt wo endlich wieder mal die Sonne scheint sieht man genau - wenn die PV Strom erzeugt und ins öffentliche Netz einspeist (1024 Watt) - das der Energiefluss aus dem Netzbezug zum Verbraucher nicht mehr angezeigt wird.

                                energiefluss_definition.jpg

                                energiefluss.jpg

                                Objektliste_Strom.jpg

                                Ich kann keinen Fehler in der Objektliste (Werte sehen ok aus) und in der Definition der Energiefluss Instanz erkennen.
                                Vielleicht sehen mehr Augen halt mehr ;-)

                                Also ich kann da nicht mehr richtig folgen.
                                Einspeisung und Netzbezug gleichzeitig kann ja nicht sein, oder sind das Tageswerte?

                                M Offline
                                M Offline
                                ManiB
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1576

                                @maxtor62 Das sind aktuelle Werte und zur gleichen Zeit Einspeisung und Abgabe ins Netz.
                                Jetzt wo keine PV Abgabe ins Netz erfolgt wird die Anzeige des Energieflusses korrekt dargestellt.
                                Aber wieso sollte keine gleichzeitige Einspeisung und Netzbezug möglich sein wenn der Zähler "landis gyr e450" diese Werte über die IR Schnittstelle liefert?
                                Mich wundert es, dass es keinen hier gibt der die gleichen Probleme mit der Anzeige hat.
                                Habt Ihr nur Bezug oder nur Einspeisung ins öffentliche Netz?

                                energiefluss.jpg

                                wendy2702W M BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • M ManiB

                                  @maxtor62 Das sind aktuelle Werte und zur gleichen Zeit Einspeisung und Abgabe ins Netz.
                                  Jetzt wo keine PV Abgabe ins Netz erfolgt wird die Anzeige des Energieflusses korrekt dargestellt.
                                  Aber wieso sollte keine gleichzeitige Einspeisung und Netzbezug möglich sein wenn der Zähler "landis gyr e450" diese Werte über die IR Schnittstelle liefert?
                                  Mich wundert es, dass es keinen hier gibt der die gleichen Probleme mit der Anzeige hat.
                                  Habt Ihr nur Bezug oder nur Einspeisung ins öffentliche Netz?

                                  energiefluss.jpg

                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                  #1577

                                  @manib Ganz ehrlich, welchen Sinn macht eine Einspeisung und ein Gleichzeitiger Bezug?

                                  Sinn ist es doch den Selbsterzeugten Strom möglichst selbst zu verbrauchen bevor man den teuren Strom vom Versorger kauft? Schon alleine aus Kaufmännischer Sicht blödsinnig wenn das so laufen würde bzw. so läuft.

                                  Wie bzw. womit erfasst du die Daten denn vom Zähler?

                                  Zeigt der Zähler das denn auf dem Display auch so an? Fehlt eventuell ein Vorzeichen bei einem deiner Datenpunkte?

                                  Alle Beiträge die ich zumindest bei einem Quick check hier im Forum gefunden haben sagen das der Zähler eine Verschlüsselung der Daten verwendet. Bei dir nicht ?

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • M ManiB

                                    @maxtor62 Das sind aktuelle Werte und zur gleichen Zeit Einspeisung und Abgabe ins Netz.
                                    Jetzt wo keine PV Abgabe ins Netz erfolgt wird die Anzeige des Energieflusses korrekt dargestellt.
                                    Aber wieso sollte keine gleichzeitige Einspeisung und Netzbezug möglich sein wenn der Zähler "landis gyr e450" diese Werte über die IR Schnittstelle liefert?
                                    Mich wundert es, dass es keinen hier gibt der die gleichen Probleme mit der Anzeige hat.
                                    Habt Ihr nur Bezug oder nur Einspeisung ins öffentliche Netz?

                                    energiefluss.jpg

                                    M Online
                                    M Online
                                    Maxtor62
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1578

                                    @manib
                                    also ich gebe @wendy2702 total Recht.
                                    Einspeisung und gleichzeitig Netzbezug ist für mich totaler Schwachsinn.

                                    Du solltest mal Deine Anlage checken lassen. Das mach so keinen Sinn.
                                    Du speist für n paar Miniktöten Dein Strom ins Netz und gleichzeitig kaufst Du teuren Strom wieder ein. Sag uns mal bitte wo da der Sinn dahinter steckt.

                                    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M ManiB

                                      @maxtor62 Das sind aktuelle Werte und zur gleichen Zeit Einspeisung und Abgabe ins Netz.
                                      Jetzt wo keine PV Abgabe ins Netz erfolgt wird die Anzeige des Energieflusses korrekt dargestellt.
                                      Aber wieso sollte keine gleichzeitige Einspeisung und Netzbezug möglich sein wenn der Zähler "landis gyr e450" diese Werte über die IR Schnittstelle liefert?
                                      Mich wundert es, dass es keinen hier gibt der die gleichen Probleme mit der Anzeige hat.
                                      Habt Ihr nur Bezug oder nur Einspeisung ins öffentliche Netz?

                                      energiefluss.jpg

                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1579

                                      @manib sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:

                                      landis gyr e450

                                      Mein Arbeitskollege hatte auch Probleme. Der zählt zwar die kWh richtig, taugt aber nicht um die aktuelle Leistung abzurfragen.
                                      Mein Kollege hat sich einen Shelly 3EM eingebaut der nun alle 5 Sekunden die richtigen Werte (mit Richtung! Also + oder -) liefert.
                                      Der Stromzähler ist viel zu träge bei der Ausgabe der Werte

                                      ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        @manib Ganz ehrlich, welchen Sinn macht eine Einspeisung und ein Gleichzeitiger Bezug?

                                        Sinn ist es doch den Selbsterzeugten Strom möglichst selbst zu verbrauchen bevor man den teuren Strom vom Versorger kauft? Schon alleine aus Kaufmännischer Sicht blödsinnig wenn das so laufen würde bzw. so läuft.

                                        Wie bzw. womit erfasst du die Daten denn vom Zähler?

                                        Zeigt der Zähler das denn auf dem Display auch so an? Fehlt eventuell ein Vorzeichen bei einem deiner Datenpunkte?

                                        Alle Beiträge die ich zumindest bei einem Quick check hier im Forum gefunden haben sagen das der Zähler eine Verschlüsselung der Daten verwendet. Bei dir nicht ?

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        ManiB
                                        schrieb am zuletzt editiert von ManiB
                                        #1580

                                        @wendy2702 - Ich habe mich auch gewundert wie viel Strom ich abgebe und zeitgleich zukaufen muss.

                                        Die Daten werden mit einem Raspberry 4 mit optischem Lesekopf alle 5sec abgefragt (Freischaltung der IR Schnittstelle muss vorher beantragt werden).
                                        Man erhält nach Freischaltung einen Key für die Entschlüsselung.

                                        Mit diesem Beispiel im Github habe ich es realisiert: https://github.com/tosog/nbsm

                                        Ich könnte einmal einen Shelly 3EM installieren und die Ergebnisse vergleichen.

                                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M ManiB

                                          @wendy2702 - Ich habe mich auch gewundert wie viel Strom ich abgebe und zeitgleich zukaufen muss.

                                          Die Daten werden mit einem Raspberry 4 mit optischem Lesekopf alle 5sec abgefragt (Freischaltung der IR Schnittstelle muss vorher beantragt werden).
                                          Man erhält nach Freischaltung einen Key für die Entschlüsselung.

                                          Mit diesem Beispiel im Github habe ich es realisiert: https://github.com/tosog/nbsm

                                          Ich könnte einmal einen Shelly 3EM installieren und die Ergebnisse vergleichen.

                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1581

                                          @manib Der hat doch ein Display. Was steht denn im DIsplay wenn die PV Anlage arbeitet?

                                          Hat der die OBIS Kennziffern 1.8.0 / 2.8.0 ?

                                          EIgentlich wird das jetzt aber hier zu OffTopic.

                                          Für dein Zähler Issue solltest du ein neues Thema aufmachen.

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          810

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe