  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 143 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • maximal1981M Offline
    maximal1981M Offline
    maximal1981
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1227

    Ich hätte noch eine Idee, muss nicht sein wäre aber noch eine nette Spielerei:

    beim Bezug hab ich bei der Animation die Farbe rot
    bei der Erzeugung die Farbe gelb

    Jetzt würde ich mir vom Haus zu den einzelnen Geräten folgendes Wünschen:
    100 % Bezug --> Animation rot
    bei Einspeisung --> Animation gelb
    Mischbetrieb --> Animation orange

    somit je Element 2 DP's mehr für die Animation, die nötigen Infos müssen ja schon vorhanden sein, wegen der Animation Erzeugung <--> Haus <--> Netz

    SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • maximal1981M maximal1981

      Ich hätte noch eine Idee, muss nicht sein wäre aber noch eine nette Spielerei:

      beim Bezug hab ich bei der Animation die Farbe rot
      bei der Erzeugung die Farbe gelb

      Jetzt würde ich mir vom Haus zu den einzelnen Geräten folgendes Wünschen:
      100 % Bezug --> Animation rot
      bei Einspeisung --> Animation gelb
      Mischbetrieb --> Animation orange

      somit je Element 2 DP's mehr für die Animation, die nötigen Infos müssen ja schon vorhanden sein, wegen der Animation Erzeugung <--> Haus <--> Netz

      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1228

      @maximal1981 Schaue ich mir einmal an ...

      ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

      Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

      M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • maximal1981M maximal1981

        Ich hätte noch eine Idee, muss nicht sein wäre aber noch eine nette Spielerei:

        beim Bezug hab ich bei der Animation die Farbe rot
        bei der Erzeugung die Farbe gelb

        Jetzt würde ich mir vom Haus zu den einzelnen Geräten folgendes Wünschen:
        100 % Bezug --> Animation rot
        bei Einspeisung --> Animation gelb
        Mischbetrieb --> Animation orange

        somit je Element 2 DP's mehr für die Animation, die nötigen Infos müssen ja schon vorhanden sein, wegen der Animation Erzeugung <--> Haus <--> Netz

        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1229

        @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:

        noch eine nette Spielerei

        und dann kommt wieder das gemecker: mein raspi ist so langsam... friede.gif
        finde die idea aber recht nett.

        gruß vom Woody
        HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

        maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • da_WoodyD da_Woody

          @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:

          noch eine nette Spielerei

          und dann kommt wieder das gemecker: mein raspi ist so langsam... friede.gif
          finde die idea aber recht nett.

          maximal1981M Offline
          maximal1981M Offline
          maximal1981
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1230

          @da_woody said in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:

          und dann kommt wieder das gemecker: mein raspi ist so langsam... friede.gif

          mein Raspi nicht: :blush:

          • Core™ i5-8250U - de pse tsc msr mce sep mtrr mca cmov psn clfsh ds acpi mmx fxsr sse sse2 ss htt tm ia64 pbe
          M 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • maximal1981M maximal1981

            @da_woody said in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:

            und dann kommt wieder das gemecker: mein raspi ist so langsam... friede.gif

            mein Raspi nicht: :blush:

            • Core™ i5-8250U - de pse tsc msr mce sep mtrr mca cmov psn clfsh ds acpi mmx fxsr sse sse2 ss htt tm ia64 pbe
            M Offline
            M Offline
            Maxtor62
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1231

            @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:

            Core i5-8250U - de pse tsc msr mce sep mtrr mca cmov psn clfsh ds acpi mmx fxsr sse sse2 ss htt tm ia64 pbe

            Was ist das für eine Sprache? Muss man das verstehen?

            Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden

            maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • SKBS SKB

              @maximal1981 Schaue ich mir einmal an ...

              M Offline
              M Offline
              Maxtor62
              schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
              #1232

              @skb

              Hi, einen hab ich noch...
              Die Anzeige "Restlaufzeit" links neben dem Speicher. Kann man wenigsten die in einen extra Datenpunkt schreiben?
              Ich möchte mir nicht jedes mal die 2. und 3. Bandscheibe an der HWS ausrenken, damit ich die lesen kann. Mit nem extra Datenpunkt kann man die hin packen wo und wie man das möchte.

              Grüße

              Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Maxtor62

                @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:

                Core i5-8250U - de pse tsc msr mce sep mtrr mca cmov psn clfsh ds acpi mmx fxsr sse sse2 ss htt tm ia64 pbe

                Was ist das für eine Sprache? Muss man das verstehen?

                maximal1981M Offline
                maximal1981M Offline
                maximal1981
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1233

                @maxtor62

                Befehlssatzerweiterung der CPU, ist mehr beim Kopieren mit rein gerutscht.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • SKBS SKB

                  @maximal1981 Schaue ich mir einmal an ...

                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1234

                  @skb ist mir schon paar mal aufgefallen... was geht da ab?
                  energyvisu.gif energyfroni.gif

                  gruß vom Woody
                  HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                  SKBS maximal1981M M 3 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • da_WoodyD da_Woody

                    @skb ist mir schon paar mal aufgefallen... was geht da ab?
                    energyvisu.gif energyfroni.gif

                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1235

                    @da_woody hmm ... Kann ich so nicht sagen?
                    Zwangsladung des Akkus?

                    ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                    Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • da_WoodyD da_Woody

                      @skb ist mir schon paar mal aufgefallen... was geht da ab?
                      energyvisu.gif energyfroni.gif

                      maximal1981M Offline
                      maximal1981M Offline
                      maximal1981
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1236

                      @da_woody
                      Fronius hat ein Abkommen mit der EVN?
                      könnte aber Möglicherweise zur Akkupflege gehören?
                      bzw. wie schnell reagiert die Laderegeleinheit auf den Wegfall der Produktion?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • da_WoodyD da_Woody

                        @skb ist mir schon paar mal aufgefallen... was geht da ab?
                        energyvisu.gif energyfroni.gif

                        M Offline
                        M Offline
                        Maxtor62
                        schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                        #1237

                        @da_woody

                        also wenn Deine Speicheranzeige stimmt, sollte er jetzt keine Zwangsladung machen. Hat ja genug drauf.

                        Hast Du mal geguckt ob das Teil schon in Flammen steht?:astonished:
                        Warum kommt jetzt die Ladung noch von dem PV-Element, wenn keine PV-Produktion mehr da ist? Die sollte vom Netz kommen.

                        Ich hab das nach Deinem Screenshot mal nachgerechnet. Da stimmt überhaupt nix. Du solltest zuerst mal die DPs sauber einstellen.

                        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden

                        maximal1981M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • M Maxtor62

                          @da_woody

                          also wenn Deine Speicheranzeige stimmt, sollte er jetzt keine Zwangsladung machen. Hat ja genug drauf.

                          Hast Du mal geguckt ob das Teil schon in Flammen steht?:astonished:
                          Warum kommt jetzt die Ladung noch von dem PV-Element, wenn keine PV-Produktion mehr da ist? Die sollte vom Netz kommen.

                          Ich hab das nach Deinem Screenshot mal nachgerechnet. Da stimmt überhaupt nix. Du solltest zuerst mal die DPs sauber einstellen.

                          maximal1981M Offline
                          maximal1981M Offline
                          maximal1981
                          schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                          #1238

                          @maxtor62
                          ich glaube schon, dass hier die Anzeige von Fronius stimmt.
                          Warum auch immer eine Ladung aus dem Netz erfolgt.
                          Wie fehlenden ~500 W laufen in den Akku.

                          Denke es wurde im Adapter nicht berücksichtigt, dass aus dem Netz auch was zu Akku laufen könnte.
                          Würde für mich auch Sinn ergeben, wenn zum Schluss eine höhere Produktion war, und die Ladeleistung einfach langsam runtergefahren wird. Auch wenn wir er schon bei 99 % ist, oder weil er fast bei 100 % ist, will er die noch schaffen (könnte auch ein Bug vom WR sein)

                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • maximal1981M maximal1981

                            @maxtor62
                            ich glaube schon, dass hier die Anzeige von Fronius stimmt.
                            Warum auch immer eine Ladung aus dem Netz erfolgt.
                            Wie fehlenden ~500 W laufen in den Akku.

                            Denke es wurde im Adapter nicht berücksichtigt, dass aus dem Netz auch was zu Akku laufen könnte.
                            Würde für mich auch Sinn ergeben, wenn zum Schluss eine höhere Produktion war, und die Ladeleistung einfach langsam runtergefahren wird. Auch wenn wir er schon bei 99 % ist, oder weil er fast bei 100 % ist, will er die noch schaffen (könnte auch ein Bug vom WR sein)

                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            Developer Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1239

                            @maximal1981 Der Adapter berücksichtigt Ladungen aus dem Netz. @Maxtor62 wird das bestätigen ;) - war ja sein Wunsch.

                            ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                            Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                            maximal1981M M 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • SKBS SKB

                              @maximal1981 Der Adapter berücksichtigt Ladungen aus dem Netz. @Maxtor62 wird das bestätigen ;) - war ja sein Wunsch.

                              maximal1981M Offline
                              maximal1981M Offline
                              maximal1981
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1240

                              @skb ok, weil im Adapter gibt es keine Farbeinstellung dafür :blush:

                              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • maximal1981M maximal1981

                                @skb ok, weil im Adapter gibt es keine Farbeinstellung dafür :blush:

                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1241

                                @maximal1981 Das stimmt in der Tat ... das kann man ja auch noch einpflegen. Guter Hinweis 👍

                                ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • SKBS SKB

                                  @maximal1981 Der Adapter berücksichtigt Ladungen aus dem Netz. @Maxtor62 wird das bestätigen ;) - war ja sein Wunsch.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Maxtor62
                                  schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                  #1242

                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:

                                  @maximal1981 Der Adapter berücksichtigt Ladungen aus dem Netz. @Maxtor62 wird das bestätigen ;) - war ja sein Wunsch.

                                  Das kann ich nur so bestätigen. Eine Zwangsladung macht mit über 99% überhaupt keine Sinn. Warum soll da eine Zwangsladung (Akkupflege) stattfinden? Das macht nur Sinn wenn der Speicher leer ist.
                                  Wenn meine SMA-Anlage nach 20 Std. keine oder zu wenig Produktion registriert wird automatisch eine Zwangsladung bis 1% Speicher geladen und anschießend an das Haus abgegeben. Das sieht das so aus.
                                  Animation1.gif

                                  Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Maxtor62

                                    @da_woody

                                    also wenn Deine Speicheranzeige stimmt, sollte er jetzt keine Zwangsladung machen. Hat ja genug drauf.

                                    Hast Du mal geguckt ob das Teil schon in Flammen steht?:astonished:
                                    Warum kommt jetzt die Ladung noch von dem PV-Element, wenn keine PV-Produktion mehr da ist? Die sollte vom Netz kommen.

                                    Ich hab das nach Deinem Screenshot mal nachgerechnet. Da stimmt überhaupt nix. Du solltest zuerst mal die DPs sauber einstellen.

                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    schrieb am zuletzt editiert von da_Woody
                                    #1243

                                    @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:

                                    Ich hab das nach Deinem Screenshot mal nachgerechnet. Da stimmt überhaupt nix.

                                    das hatten wir schon. vergiss heizung und werkstatt.

                                    Eine Zwangsladung macht mit über 99% überhaupt keine Sinn.

                                    seh ich genauso. aber wenn schon, müsste die vom netz kommen, nicht von der erzeugung.
                                    so siehts ja auch bei der fronius anzeige aus.
                                    akkupflege kann natürlich möglich sein. minimalstand ist bei mir auf 5% eingestellt. wenn bei uns da mieses wetter ist, wird fast nichts produziert. und wir haben jetzt sehr viel nebel.
                                    kannst du mir mal deine config der ersten 3 punkte (produktion bis akku) zukommen lassen? vllt hab ich da wirklich wo einen haken falsch... screenshots genügen...

                                    gruß vom Woody
                                    HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • da_WoodyD da_Woody

                                      @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:

                                      Ich hab das nach Deinem Screenshot mal nachgerechnet. Da stimmt überhaupt nix.

                                      das hatten wir schon. vergiss heizung und werkstatt.

                                      Eine Zwangsladung macht mit über 99% überhaupt keine Sinn.

                                      seh ich genauso. aber wenn schon, müsste die vom netz kommen, nicht von der erzeugung.
                                      so siehts ja auch bei der fronius anzeige aus.
                                      akkupflege kann natürlich möglich sein. minimalstand ist bei mir auf 5% eingestellt. wenn bei uns da mieses wetter ist, wird fast nichts produziert. und wir haben jetzt sehr viel nebel.
                                      kannst du mir mal deine config der ersten 3 punkte (produktion bis akku) zukommen lassen? vllt hab ich da wirklich wo einen haken falsch... screenshots genügen...

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Maxtor62
                                      schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                      #1244

                                      @da_woody

                                      Hi, klar. Hier die bestellte Lieferung...
                                      Punkt 1.en1.PNG
                                      Punkt 2.
                                      en2.PNG
                                      Punkt 3.
                                      en3.PNG

                                      Wenn was unklar ist, fragen.

                                      Beim ersten Punkt kommen die Daten von einem eigenen DP, den ich mit einem Blockly schreibe. Grund dafür ist, dass der Wechselrichter bei Null-Produktion einen utopischen 12Stelligen Minuswert liefert. Da schreibe ich dann einfach eine Null in den DP.

                                      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden

                                      da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Maxtor62

                                        @da_woody

                                        Hi, klar. Hier die bestellte Lieferung...
                                        Punkt 1.en1.PNG
                                        Punkt 2.
                                        en2.PNG
                                        Punkt 3.
                                        en3.PNG

                                        Wenn was unklar ist, fragen.

                                        Beim ersten Punkt kommen die Daten von einem eigenen DP, den ich mit einem Blockly schreibe. Grund dafür ist, dass der Wechselrichter bei Null-Produktion einen utopischen 12Stelligen Minuswert liefert. Da schreibe ich dann einfach eine Null in den DP.

                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1245

                                        @maxtor62 danke.gif
                                        schau ich mir in ruhe an, wenn mein betriebssystem auf touren ist...
                                        die verkühlung nervt... old.gif

                                        gruß vom Woody
                                        HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • da_WoodyD da_Woody

                                          @maxtor62 danke.gif
                                          schau ich mir in ruhe an, wenn mein betriebssystem auf touren ist...
                                          die verkühlung nervt... old.gif

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Maxtor62
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1246

                                          @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:

                                          @maxtor62 danke.gif
                                          schau ich mir in ruhe an, wenn mein betriebssystem auf touren ist...
                                          die verkühlung nervt... old.gif

                                          Dann mal gute Besserung

                                          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          731

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe