Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.4k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 62 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C cacum

    @smartboart
    Netzbetreiber? Glaube eher E3DC findet es nicht so toll das die Speicher auch im Winter täglich einen Zyklus machen. Das Netz wird ja dadurch eher entlastet. Was für mich neben dem Geld auch ein ideeler Beweggrund ist, da ich so den Zubau der fluktuierenden erneuerbaren Energien unterstütze.
    Zum Geld, da die Strompreise egal ob fest oder fexible Tarife gerade sehr fluktuieren und in die Höhe schießen ist eine wirtschaftliche Berechnung nicht so einfach. Größten Teils hängt es davon ab, wie viel Verbrauch ich in die günstigen Strompreisintervalle legen kann. Was nicht verschiebbar ist, wird über den Speicher abgedeckt. Meine Prognose: Energieversorger hatten die letzten Monate große Einbußen. Bevor wir also wieder niedige Tarife abschließen können sind die Preise an der Börse schon wieder gesunken.

    A Offline
    A Offline
    ArnoD
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1854

    @cacum
    Bin mir nicht mal sicher, ob sich das überhaupt rechnet. Die jährliche Grundgebühr mit 150 € ist nicht gerade billig.
    Dazu kommen die Lade/ Entladeverluste und die beschleunigte „Abnutzung“ der Speicherbatterie. Das ganze kann ich nur in vier Monaten durch den Strompreis wieder reinholen. Müsste man sich schon genau durchrechnen.
    Aber ich habe auch das gleiche Problem wie @smartboart, nämlich eine bereits belegte IR Schnittstelle am Zähler.

    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A ArnoD

      @cacum
      Bin mir nicht mal sicher, ob sich das überhaupt rechnet. Die jährliche Grundgebühr mit 150 € ist nicht gerade billig.
      Dazu kommen die Lade/ Entladeverluste und die beschleunigte „Abnutzung“ der Speicherbatterie. Das ganze kann ich nur in vier Monaten durch den Strompreis wieder reinholen. Müsste man sich schon genau durchrechnen.
      Aber ich habe auch das gleiche Problem wie @smartboart, nämlich eine bereits belegte IR Schnittstelle am Zähler.

      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #1855

      @arnod Hi Arno, also die Verstellung im Adapter auf 0 hat das ganze natürlich entschärft weil die Regelung nun nur vom script durchkommt und nicht noch 6 mal nachgetriggert wird.
      Aber das Problem ist damit nicht weg.
      Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du meinen Vorschlag bereits umgesetzt und wartest noch bis zum Wochenende mit dem release.

      Problemsituation:
      Battrieladung <= der Notstromreserve , PV Leistung dümpelt im Bereich der Hauslast herum. Je nach dem ob dann geladen oder entladen werden könnte, PV Leistung oder Hauslast schwankt, wird permanent eingegriffen.

      Mein Vorschlag war ja das Entladen erst wieder zuzulassen wenn Notstromgrenze + 1 % ist.
      Also Entladefreigabe stoppen bei erreichen der Notstromreserve und erst bei +1% wieder freigeben.

      Hier scheinen aber auch Eingiffe beim Laden zu erfolgen...

      Ich habe ein Bildschirmvideo davon gemacht. ist nur zu groß für hier.. Werde es mal per Dropbox bereit stellen. SQL log habe ich jetzt mal aktiviert. Der Eingiff wird durch das gelbe widget sichtbar / EMS Control aktiv. Wie an der Anlage selbst.

      https://www.dropbox.com/s/1brhjpqx81mnce7/Screen_Recording_20221201-104809_Fully Kiosk Browser.mp4?dl=0

      smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • smartboartS smartboart

        @arnod Hi Arno, also die Verstellung im Adapter auf 0 hat das ganze natürlich entschärft weil die Regelung nun nur vom script durchkommt und nicht noch 6 mal nachgetriggert wird.
        Aber das Problem ist damit nicht weg.
        Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du meinen Vorschlag bereits umgesetzt und wartest noch bis zum Wochenende mit dem release.

        Problemsituation:
        Battrieladung <= der Notstromreserve , PV Leistung dümpelt im Bereich der Hauslast herum. Je nach dem ob dann geladen oder entladen werden könnte, PV Leistung oder Hauslast schwankt, wird permanent eingegriffen.

        Mein Vorschlag war ja das Entladen erst wieder zuzulassen wenn Notstromgrenze + 1 % ist.
        Also Entladefreigabe stoppen bei erreichen der Notstromreserve und erst bei +1% wieder freigeben.

        Hier scheinen aber auch Eingiffe beim Laden zu erfolgen...

        Ich habe ein Bildschirmvideo davon gemacht. ist nur zu groß für hier.. Werde es mal per Dropbox bereit stellen. SQL log habe ich jetzt mal aktiviert. Der Eingiff wird durch das gelbe widget sichtbar / EMS Control aktiv. Wie an der Anlage selbst.

        https://www.dropbox.com/s/1brhjpqx81mnce7/Screen_Recording_20221201-104809_Fully Kiosk Browser.mp4?dl=0

        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #1856

        @ArnoD
        Hier noch ein etwas kürzer und deutlicher...

        https://www.dropbox.com/s/zpkctgox9vqdldh/Screen_Recording_20221203-103546_Fully Kiosk Browser.mp4?dl=0
        Die Eingiffe sollten irgendwie über nen Filter laufen...Die Bedingungen sollten z.B für eine Zeit X gegeben sein bevor eingegriffen wird. Ähnlich wie bei Notstromaggregaten die Netzberuihgungszeit.

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Offline
          A Offline
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1857

          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

          Problemsituation:
          Battrieladung <= der Notstromreserve , PV Leistung dümpelt im Bereich der Hauslast herum. Je nach dem ob dann geladen oder entladen werden könnte, PV Leistung oder Hauslast schwankt, wird permanent eingegriffen.

          Das ist so ja auch richtig.
          Du bist mit dem Batterie SOC 16 % unter der von dir eingestellten Notstromreserve 20 % und jedes Mal, wenn die PV Leistung geringer ist, als der Eigenverbrauch wird das Entladen der Batterie durch das Script verhindert. Jedes Mal, wenn die PV-Leistung höher ist, als der Eigenverbrauch wird dir Regelung E3DC überlassen und die Batterie wird geladen. Das wird auch die von dir gewünschte Änderung nicht verhindern.
          Die verhindert nur, wenn der Notstrom SOC erreicht wird, dass nicht gleich wieder entladen wird, sondern erst, wenn dieser um 1% überschritten wurde. In deinem Fall müsste der Batterie SOC 21 % erreicht haben, um ein entladen zuzulassen.

          Was aber nicht passt, ist das geladen wird, obwohl die 100W von der Einstellung unterer Ladekorridor noch nicht erreicht sind. Diese sollte eigentlich genau das verhindern, dass bei so geringen Leistungen ständig hin und her geschaltet wird.
          Das muss ich mir nochmal ansehen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • smartboartS smartboart

            @ArnoD
            Hier noch ein etwas kürzer und deutlicher...

            https://www.dropbox.com/s/zpkctgox9vqdldh/Screen_Recording_20221203-103546_Fully Kiosk Browser.mp4?dl=0
            Die Eingiffe sollten irgendwie über nen Filter laufen...Die Bedingungen sollten z.B für eine Zeit X gegeben sein bevor eingegriffen wird. Ähnlich wie bei Notstromaggregaten die Netzberuihgungszeit.

            A Offline
            A Offline
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1858

            @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

            Die Eingiffe sollten irgendwie über nen Filter laufen...Die Bedingungen sollten z.B für eine Zeit X gegeben sein bevor eingegriffen wird. Ähnlich wie bei Notstromaggregaten die Netzberuihgungszeit.

            Könnte man machen, würde aber bedeuten, dass bei ausreichender PV-Leistung eine Zeit X die Batterie nicht geladen wird, sondern in das Netz eingespeist wird und dann eventuell wieder eine Zeit X die Batterie entladen wird, obwohl der Notstrom SOC erreicht ist.
            Denke, das würde es nicht besser machen. In solchen Grenzbereichen, die ja auch nicht oft eintreten, kann ich mit
            einem rauf und runterregeln leben, da diese auch kein Problem für die Hardware sind.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A ArnoD

              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
              Version: 1.1.4
              Änderungen:

              • Fehler behoben, dass mit Start PV-Leistung die Batterie entladen wurde, ohne dass die Notstromreserve freigegeben war.
              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1859

              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
              Version: 1.1.5
              Änderungen:

              • Entladen wird bei Erreichen der Notstromreserve gestoppt und erst bei +1 % Batterie SOC über Notstromreserve SOC wieder freigeben.
              • Neue Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Automatik_Regelung, um die Regelung vom Script in VIS ausschalten zu können. Achtung! Es wird dann auch keine Notstromreserve mehr berücksichtigt und man muss diese, wenn gewünscht, wieder direkt beim E3DC einstellen.
              • Fehler behoben das die untere Ladeschwelle nicht mehr berücksichtigt wurde
              smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
              1
              • A ArnoD

                Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                Version: 1.1.5
                Änderungen:

                • Entladen wird bei Erreichen der Notstromreserve gestoppt und erst bei +1 % Batterie SOC über Notstromreserve SOC wieder freigeben.
                • Neue Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Automatik_Regelung, um die Regelung vom Script in VIS ausschalten zu können. Achtung! Es wird dann auch keine Notstromreserve mehr berücksichtigt und man muss diese, wenn gewünscht, wieder direkt beim E3DC einstellen.
                • Fehler behoben das die untere Ladeschwelle nicht mehr berücksichtigt wurde
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                #1860

                @arnod
                Vielen Dank für deine Stellungnahme, deine Umsetzung und dein offenens Ohr für Änderungswünsche!
                Wenn das für die Hardware kein Problem ist , kann ich auch mit leben.
                Ich habe in dem Regelungsfall noch nicht neben dem Eimer gestanden. Wenn da nicht ständig die Schütze klacken ist es ok...

                Danke nochmal für deine Mühen...

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • stiwy18S Offline
                  stiwy18S Offline
                  stiwy18
                  schrieb am zuletzt editiert von stiwy18
                  #1861

                  Hi Arno,
                  Am 01.12. trat die Entladung wieder auf um ca. 8:40:
                  Log:
                  1D9504B0-F870-4415-A036-C0BBCE467527.jpeg
                  2F0B3865-3034-4BF2-8F14-09F646C65F43.jpeg
                  C487C974-202A-483D-9519-4B6DBC0B4AFF.jpeg
                  Netzwerk dürfte nicht das Problem sein, iobroker läuft auf ESXi Host, welcher über einen Switch direkt mit dem E3DC verbunden ist.
                  Alles ist per USV abgesichert.

                  Viele Grüße
                  Stefan

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • stiwy18S Offline
                    stiwy18S Offline
                    stiwy18
                    schrieb am zuletzt editiert von stiwy18
                    #1862

                    Hab testweise eben mal den Akku aus dem Netz geladen, E3DC Control unterbindet leider nicht das entladen:
                    96c18a32-3511-41a8-8578-0e253e49a267-image.png
                    Das laden aus dem Netz hat aufgehört und es wurde sofort vom Akku wieder Strom bezogen
                    Status zeigt Regelung nicht aktiv:
                    59575fd6-6048-4ff4-b824-1c9a423296dc-image.png
                    Im Log heute sind folgende Einträge:
                    2022-12-04 02:10:00.123 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen *******************
                    2022-12-04 02:10:00.756 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                    2022-12-04 02:10:00.768 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Globalstrahlung Tag0 =0.4 Globalstrahlung Tag1 =0.4 Globalstrahlung Tag2 =0.2 Globalstrahlung Tag3 =0.8
                    2022-12-04 02:10:00.874 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Näste Aktualisierung Wetterdaten = 10:00 Uhr
                    2022-12-04 02:10:00.874 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen *******************
                    2022-12-04 02:10:01.283 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                    2022-12-04 02:10:01.288 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Globalstrahlung Tag4 =0.8 Globalstrahlung Tag5 =0.7 Globalstrahlung Tag6 =0
                    2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast in kWh = 4.51
                    2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 9
                    2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose Proplanta in kWh = 3.1170048000000006
                    2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                    2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 7
                    2022-12-04 02:10:01.350 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
                    2022-12-04 02:10:01.402 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 7
                    2022-12-04 02:10:01.632 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Eigenverbrauch Tag = 15
                    2022-12-04 02:10:01.632 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: AktSpeicherSoC in % = 0
                    2022-12-04 02:10:01.632 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 7 - Berechneter Eigenverbrauch 15) - FreieKapBatterie_kWh 10
                    2022-12-04 02:10:01.632 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in Prozent = 0
                    2022-12-04 02:10:01.678 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100
                    2022-12-04 02:10:01.678 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                    2022-12-04 02:10:01.678 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== Einstellung 1 aktiv ====-
                    2022-12-04 03:59:00.019 - info: e3dc-rscp.0 (29512) queueGetHistoryData( e3dc-rscp.0.DB.HISTORY_DATA_YEAR.TIME_START )
                    2022-12-04 04:00:00.002 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                    2022-12-04 04:00:00.029 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • stiwy18S stiwy18

                      Hab testweise eben mal den Akku aus dem Netz geladen, E3DC Control unterbindet leider nicht das entladen:
                      96c18a32-3511-41a8-8578-0e253e49a267-image.png
                      Das laden aus dem Netz hat aufgehört und es wurde sofort vom Akku wieder Strom bezogen
                      Status zeigt Regelung nicht aktiv:
                      59575fd6-6048-4ff4-b824-1c9a423296dc-image.png
                      Im Log heute sind folgende Einträge:
                      2022-12-04 02:10:00.123 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen *******************
                      2022-12-04 02:10:00.756 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                      2022-12-04 02:10:00.768 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Globalstrahlung Tag0 =0.4 Globalstrahlung Tag1 =0.4 Globalstrahlung Tag2 =0.2 Globalstrahlung Tag3 =0.8
                      2022-12-04 02:10:00.874 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Näste Aktualisierung Wetterdaten = 10:00 Uhr
                      2022-12-04 02:10:00.874 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen *******************
                      2022-12-04 02:10:01.283 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                      2022-12-04 02:10:01.288 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Globalstrahlung Tag4 =0.8 Globalstrahlung Tag5 =0.7 Globalstrahlung Tag6 =0
                      2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast in kWh = 4.51
                      2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 9
                      2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose Proplanta in kWh = 3.1170048000000006
                      2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                      2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 7
                      2022-12-04 02:10:01.350 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
                      2022-12-04 02:10:01.402 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 7
                      2022-12-04 02:10:01.632 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Eigenverbrauch Tag = 15
                      2022-12-04 02:10:01.632 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: AktSpeicherSoC in % = 0
                      2022-12-04 02:10:01.632 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 7 - Berechneter Eigenverbrauch 15) - FreieKapBatterie_kWh 10
                      2022-12-04 02:10:01.632 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in Prozent = 0
                      2022-12-04 02:10:01.678 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100
                      2022-12-04 02:10:01.678 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                      2022-12-04 02:10:01.678 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== Einstellung 1 aktiv ====-
                      2022-12-04 03:59:00.019 - info: e3dc-rscp.0 (29512) queueGetHistoryData( e3dc-rscp.0.DB.HISTORY_DATA_YEAR.TIME_START )
                      2022-12-04 04:00:00.002 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                      2022-12-04 04:00:00.029 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************

                      A Offline
                      A Offline
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                      #1863

                      @stiwy18
                      Hallo Stefan,

                      mit diesen Daten kann ich leider nicht viel anfangen. Ich benötige deine LOG Einträge mit der Einstellung 10_DebugAusgabe = true um zu sehen, was bei dir genau vom Script gemacht wird.
                      Es kann von so vielen Dingen abhängen, warum es nicht funktioniert und ich sitze nicht vor deinem Rechner, um mir alles anzusehen.
                      Installiert bitte mal die neue Version, den da habe ich auch schon einiges bereinigt und korrigiert.
                      Prüfe auch bitte die Einstellungen vom Adapter e3dc-rscp nur, um sicher zu sein, dass dort alles richtig eingetragen ist.

                      Wenn entladen wird könntest du dir auch im e3dc-rscp Adpter die beiden ID e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE und e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUEansehen was da eingetragen wird. Es sollte Power Mode 1 und bei Power Value alle 6 sek. 0 eingetragen werden, um das Entladen zu verhindern.

                      Überprüfe auch mal folgende Parameter ob alles richtig eingetragen ist:
                      0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Offset_sunriseEnd
                      0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_minWertPrognose_kWh

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • stiwy18S Offline
                        stiwy18S Offline
                        stiwy18
                        schrieb am zuletzt editiert von stiwy18
                        #1864

                        Hi Arno,
                        danke dir 🙂
                        Die DebugAusgabe hab ich jetzt auf true gesetzt und die neue Version ist auch drinnen.
                        Einstellungen von e3dc-rscp sind kontrolliert und auch korrekt.
                        e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE ist auf 1 und e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE ist auf 0.
                        0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Offset_sunriseEnd = 120
                        0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_minWertPrognose_kWh = 22
                        eingestellt.
                        Insteressant ist, dass Fensteuerung aktiv auf false ist
                        7ee885a9-8bab-4435-91e0-190503cc866c-image.png
                        Ich hab den RSCP Adapter + Charge Control neu gestartet aber irgendwie springt es nicht an.

                        Hier die Logs nach dem Adapterneustart mit Debug
                        2022-12-04 11:34:13.868 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== Charge-Control Version 1.1.5 ====-
                        2022-12-04 11:34:13.875 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: registered 58 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2022-12-04 11:34:13.875 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== alle Objekt ID's angelegt ====-
                        2022-12-04 11:34:13.977 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== alle Objekte ID's überprüft ====-
                        2022-12-04 11:34:13.979 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== Speichergroesse_kWh=10 ====-
                        2022-12-04 11:34:13.980 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                        2022-12-04 11:34:15.170 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
                        2022-12-04 11:34:15.171 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-12-04 pv_estimate= 2.83 pv_estimate90= 7.29
                        2022-12-04 11:34:15.171 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-12-05 pv_estimate= 2.74 pv_estimate90= 5.56
                        2022-12-04 11:34:15.172 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-12-06 pv_estimate= 4.19 pv_estimate90= 25.33
                        2022-12-04 11:34:15.172 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-12-07 pv_estimate= 3.78 pv_estimate90= 19.06
                        2022-12-04 11:34:15.173 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-12-08 pv_estimate= 5.93 pv_estimate90= 26.93
                        2022-12-04 11:34:15.173 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-12-09 pv_estimate= 3.52 pv_estimate90= 17.61
                        2022-12-04 11:34:15.173 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-12-10 pv_estimate= 2 pv_estimate90= 14.66
                        2022-12-04 11:34:15.292 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: RB UTC = 9:42
                        2022-12-04 11:34:15.292 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: RE UTC = 9:57
                        2022-12-04 11:34:15.292 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: LE UTC = 10:29
                        2022-12-04 11:34:15.370 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen *******************
                        2022-12-04 11:34:15.834 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                        2022-12-04 11:34:15.844 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Globalstrahlung Tag0 =0.5 Globalstrahlung Tag1 =0.2 Globalstrahlung Tag2 =0.4 Globalstrahlung Tag3 =0.7
                        2022-12-04 11:34:17.182 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Näste Aktualisierung Wetterdaten = 15:20 Uhr
                        2022-12-04 11:34:17.182 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen *******************
                        2022-12-04 11:34:17.671 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                        2022-12-04 11:34:17.675 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Globalstrahlung Tag4 =0.7 Globalstrahlung Tag5 =0.8 Globalstrahlung Tag6 =0.6
                        2022-12-04 11:34:17.753 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast in kWh = 4.51
                        2022-12-04 11:34:17.753 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 9
                        2022-12-04 11:34:17.753 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose Proplanta in kWh = 3.896256
                        2022-12-04 11:34:17.753 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 7
                        2022-12-04 11:34:17.753 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0.7030826975928968
                        2022-12-04 11:34:17.802 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 6.2969173024071035
                        2022-12-04 11:34:17.880 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Eigenverbrauch Tag = 15
                        2022-12-04 11:34:17.881 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: AktSpeicherSoC in % = 5
                        2022-12-04 11:34:17.881 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 6.2969173024071035 - Berechneter Eigenverbrauch 8.576923076923077) - FreieKapBatterie_kWh 9.5
                        2022-12-04 11:34:17.881 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in Prozent = 0
                        2022-12-04 11:34:17.926 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100
                        2022-12-04 11:34:17.926 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                        2022-12-04 11:34:17.926 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== Einstellung 1 aktiv ====-
                        2022-12-04 11:35:15.504 - info: javascript.0 (22505) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                        2022-12-04 11:39:02.743 - info: javascript.0 (22505) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                        2022-12-04 11:39:13.191 - info: javascript.0 (22505) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
                        2022-12-04 11:39:17.351 - info: javascript.0 (22505) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                        2022-12-04 11:39:27.779 - info: javascript.0 (22505) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100

                        der Zeitstempel ändert sich aber leider auch nicht (Screenshot 12:04)
                        5776268b-64c5-4afe-9081-bb2583f900ef-image.png

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • stiwy18S Offline
                          stiwy18S Offline
                          stiwy18
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1865

                          Hab eben mal die 1.1.2 getestet, da liegt E3DC Charge Control sofort los:
                          2022-12-04 12:14:35.148 - info: javascript.0 (650) Start javascript script.js.Charge-Control
                          2022-12-04 12:14:35.165 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.1.2 ====- "}##
                          2022-12-04 12:14:35.179 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: registered 57 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2022-12-04 12:14:35.179 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                          2022-12-04 12:14:35.285 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                          2022-12-04 12:14:35.288 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=10 ====- "}##
                          2022-12-04 12:14:35.288 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                          2022-12-04 12:14:36.475 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
                          2022-12-04 12:14:36.476 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-04 pv_estimate= 2.59 pv_estimate90= 6.18"}##
                          2022-12-04 12:14:36.476 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-05 pv_estimate= 3.1 pv_estimate90= 6.19"}##
                          2022-12-04 12:14:36.477 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-06 pv_estimate= 4.19 pv_estimate90= 25.25"}##
                          2022-12-04 12:14:36.477 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-07 pv_estimate= 3.67 pv_estimate90= 17.12"}##
                          2022-12-04 12:14:36.479 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-08 pv_estimate= 5.59 pv_estimate90= 25.12"}##
                          2022-12-04 12:14:36.490 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-09 pv_estimate= 3.52 pv_estimate90= 17.61"}##
                          2022-12-04 12:14:36.491 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-10 pv_estimate= 2 pv_estimate90= 14.66"}##
                          2022-12-04 12:14:36.641 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" RB UTC = 9:43"}##
                          2022-12-04 12:14:36.641 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" RE UTC = 9:56"}##
                          2022-12-04 12:14:36.641 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" LE UTC = 10:28"}##
                          2022-12-04 12:14:36.713 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                          2022-12-04 12:14:37.257 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                          2022-12-04 12:14:37.264 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =0 Wert ab Tag 0=max. Temperatur
                          2022-12-04 12:14:37.264 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =1 Wert ab Tag 0=4
                          2022-12-04 12:14:37.264 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =2 Wert ab Tag 0=3
                          2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =3 Wert ab Tag 0=3
                          2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =4 Wert ab Tag 0=3
                          2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =5 Wert ab Tag 0=
                          2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =6 Wert ab Tag 0=min. Temperatur
                          2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =7 Wert ab Tag 0=-2
                          2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =8 Wert ab Tag 0=-1
                          2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =9 Wert ab Tag 0=-2
                          2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =10 Wert ab Tag 0=0
                          2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =11 Wert ab Tag 0=
                          2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =12 Wert ab Tag 0=Globalstrahlung
                          2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =13 Wert ab Tag 0=0.5
                          2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =14 Wert ab Tag 0=0.2
                          2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =15 Wert ab Tag 0=0.4
                          2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =16 Wert ab Tag 0=0.7
                          2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =17 Wert ab Tag 0=
                          2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =18 Wert ab Tag 0=Bedeckungsgrad
                          2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =19 Wert ab Tag 0=12
                          2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =20 Wert ab Tag 0=100
                          2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =21 Wert ab Tag 0=100
                          2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =22 Wert ab Tag 0=100
                          2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =23 Wert ab Tag 0=87.5
                          2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =24 Wert ab Tag 0=
                          2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =25 Wert ab Tag 0=15
                          2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =26 Wert ab Tag 0=100
                          2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =27 Wert ab Tag 0=100
                          2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =28 Wert ab Tag 0=100
                          2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =29 Wert ab Tag 0=75
                          2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =30 Wert ab Tag 0=
                          2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =31 Wert ab Tag 0=Datum
                          2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =32 Wert ab Tag 0=04.12.2022
                          2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =33 Wert ab Tag 0=Sonntag
                          2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =34 Wert ab Tag 0=05.12.2022
                          2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =35 Wert ab Tag 0=Montag
                          2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =36 Wert ab Tag 0=06.12.2022
                          2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =37 Wert ab Tag 0=Dienstag
                          2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =38 Wert ab Tag 0=07.12.2022
                          2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =39 Wert ab Tag 0=Mittwoch
                          2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =40 Wert ab Tag 0= 15.20
                          2022-12-04 12:14:37.268 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =0.5 Globalstrahlung Tag1 =0.2 Globalstrahlung Tag2 =0.4 Globalstrahlung Tag3 =0.7"}##
                          2022-12-04 12:14:37.374 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 15:20 Uhr "}##
                          2022-12-04 12:14:37.374 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                          2022-12-04 12:14:37.786 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                          2022-12-04 12:14:37.791 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =0 Wert ab Tag 4=max. Temperatur
                          2022-12-04 12:14:37.791 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =1 Wert ab Tag 4=3
                          2022-12-04 12:14:37.791 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =2 Wert ab Tag 4=4
                          2022-12-04 12:14:37.791 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =3 Wert ab Tag 4=1
                          2022-12-04 12:14:37.791 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =4 Wert ab Tag 4=
                          2022-12-04 12:14:37.792 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =5 Wert ab Tag 4=min. Temperatur
                          2022-12-04 12:14:37.792 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =6 Wert ab Tag 4=-2
                          2022-12-04 12:14:37.792 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =7 Wert ab Tag 4=-2
                          2022-12-04 12:14:37.792 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =8 Wert ab Tag 4=-3
                          2022-12-04 12:14:37.792 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =9 Wert ab Tag 4=
                          2022-12-04 12:14:37.792 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =10 Wert ab Tag 4=Globalstrahlung
                          2022-12-04 12:14:37.792 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =11 Wert ab Tag 4=0.7
                          2022-12-04 12:14:37.792 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =12 Wert ab Tag 4=0.8
                          2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =13 Wert ab Tag 4=0.6
                          2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =14 Wert ab Tag 4=
                          2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =15 Wert ab Tag 4=Bedeckungsgrad
                          2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =16 Wert ab Tag 4=12
                          2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =17 Wert ab Tag 4=87.5
                          2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =18 Wert ab Tag 4=100
                          2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =19 Wert ab Tag 4=100
                          2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =20 Wert ab Tag 4=
                          2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =21 Wert ab Tag 4=15
                          2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =22 Wert ab Tag 4=100
                          2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =23 Wert ab Tag 4=100
                          2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =24 Wert ab Tag 4=100
                          2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =25 Wert ab Tag 4=
                          2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =26 Wert ab Tag 4=Datum
                          2022-12-04 12:14:37.794 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =27 Wert ab Tag 4=08.12.2022
                          2022-12-04 12:14:37.794 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =28 Wert ab Tag 4=Donnerstag
                          2022-12-04 12:14:37.794 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =29 Wert ab Tag 4=09.12.2022
                          2022-12-04 12:14:37.794 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =30 Wert ab Tag 4=Freitag
                          2022-12-04 12:14:37.794 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =31 Wert ab Tag 4=10.12.2022
                          2022-12-04 12:14:37.794 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =32 Wert ab Tag 4=Samstag
                          2022-12-04 12:14:37.794 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =33 Wert ab Tag 4= 15.20
                          2022-12-04 12:14:37.794 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =0.7 Globalstrahlung Tag5 =0.8 Globalstrahlung Tag6 =0.6"}##
                          2022-12-04 12:14:37.962 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 4.51"}##
                          2022-12-04 12:14:37.966 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 9"}##
                          2022-12-04 12:14:37.966 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 3.896256"}##
                          2022-12-04 12:14:37.966 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 7"}##
                          2022-12-04 12:14:37.966 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 0.9659270586974762"}##
                          2022-12-04 12:14:38.018 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 6.034072941302524"}##
                          2022-12-04 12:14:38.095 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 15"}##
                          2022-12-04 12:14:38.095 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 6"}##
                          2022-12-04 12:14:38.095 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 6.034072941302524 - Berechneter Eigenverbrauch 7.8076923076923075) - FreieKapBatterie_kWh 9.4"}##
                          2022-12-04 12:14:38.095 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                          2022-12-04 12:14:38.142 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                          2022-12-04 12:14:38.142 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                          2022-12-04 12:14:38.142 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 1 aktiv ====-"}##
                          2022-12-04 12:14:39.007 - info: e3dc-rscp.0 (1064) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 3000 )
                          2022-12-04 12:14:39.052 - info: e3dc-rscp.0 (1064) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 65 )
                          2022-12-04 12:14:39.056 - info: e3dc-rscp.0 (1064) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 3000 )
                          2022-12-04 12:14:39.058 - warn: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
                          2022-12-04 12:14:39.114 - warn: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                          2022-12-04 12:14:40.944 - info: javascript.0 (650) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                          2022-12-04 12:14:45.057 - warn: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                          2022-12-04 12:14:51.062 - warn: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                          2022-12-04 12:14:57.066 - warn: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • stiwy18S Offline
                            stiwy18S Offline
                            stiwy18
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1866

                            So eben die Versionen durchgetestet, bis einschließlich 1.1.4 läuft er normal, mit der 1.1.5 bleibt er nach Einstellung 1 aktiv stehen

                            2022-12-04 12:35:28.732 - info: javascript.0 (650) Start javascript script.js.Charge-Control
                            2022-12-04 12:35:28.750 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.1.5 ====- "}##
                            2022-12-04 12:35:28.767 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: registered 58 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2022-12-04 12:35:28.768 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                            2022-12-04 12:35:28.877 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                            2022-12-04 12:35:28.879 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=10 ====- "}##
                            2022-12-04 12:35:28.880 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                            2022-12-04 12:35:30.048 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
                            2022-12-04 12:35:30.049 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-04 pv_estimate= 1.34 pv_estimate90= 2.12"}##
                            2022-12-04 12:35:30.049 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-05 pv_estimate= 3.1 pv_estimate90= 6.19"}##
                            2022-12-04 12:35:30.049 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-06 pv_estimate= 4.19 pv_estimate90= 25.25"}##
                            2022-12-04 12:35:30.050 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-07 pv_estimate= 3.67 pv_estimate90= 17.12"}##
                            2022-12-04 12:35:30.050 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-08 pv_estimate= 5.59 pv_estimate90= 25.12"}##
                            2022-12-04 12:35:30.051 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-09 pv_estimate= 3.52 pv_estimate90= 17.61"}##
                            2022-12-04 12:35:30.051 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-10 pv_estimate= 2 pv_estimate90= 14.66"}##
                            2022-12-04 12:35:30.169 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" RB UTC = 9:43"}##
                            2022-12-04 12:35:30.170 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" RE UTC = 9:56"}##
                            2022-12-04 12:35:30.170 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" LE UTC = 10:28"}##
                            2022-12-04 12:35:30.238 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                            2022-12-04 12:35:30.652 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                            2022-12-04 12:35:30.658 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =0.5 Globalstrahlung Tag1 =0.2 Globalstrahlung Tag2 =0.4 Globalstrahlung Tag3 =0.7"}##
                            2022-12-04 12:35:30.718 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 15:20 Uhr "}##
                            2022-12-04 12:35:30.718 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                            2022-12-04 12:35:32.155 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                            2022-12-04 12:35:32.160 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =0.7 Globalstrahlung Tag5 =0.8 Globalstrahlung Tag6 =0.6"}##
                            2022-12-04 12:35:32.271 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 4.51"}##
                            2022-12-04 12:35:32.272 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 9"}##
                            2022-12-04 12:35:32.278 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 3.896256"}##
                            2022-12-04 12:35:32.278 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 7"}##
                            2022-12-04 12:35:32.278 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 1.1894844313937547"}##
                            2022-12-04 12:35:32.322 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 5.810515568606245"}##
                            2022-12-04 12:35:32.403 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 15"}##
                            2022-12-04 12:35:32.404 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 7"}##
                            2022-12-04 12:35:32.404 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 5.810515568606245 - Berechneter Eigenverbrauch 7.403846153846153) - FreieKapBatterie_kWh 9.3"}##
                            2022-12-04 12:35:32.404 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                            2022-12-04 12:35:32.408 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                            2022-12-04 12:35:32.408 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                            2022-12-04 12:35:32.408 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 1 aktiv ====-"}##
                            2022-12-04 12:35:49.190 - info: zwave2.0 (1751) State value to set for "zwave2.0.Node_048.Climate_Control_Schedule.overrideState" has to be type "number" but received type "string"
                            2022-12-04 12:35:56.153 - info: javascript.0 (650) Stop script script.js.Charge-Control
                            2022-12-04 12:35:56.262 - info: javascript.0 (650) Start javascript script.js.Charge-Control
                            2022-12-04 12:35:56.281 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.1.4 ====- "}##
                            2022-12-04 12:35:56.292 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: registered 57 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2022-12-04 12:35:56.292 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                            2022-12-04 12:35:56.364 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                            2022-12-04 12:35:56.366 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=10 ====- "}##
                            2022-12-04 12:35:56.367 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                            2022-12-04 12:35:57.565 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
                            2022-12-04 12:35:57.566 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-04 pv_estimate= 1.34 pv_estimate90= 2.12"}##
                            2022-12-04 12:35:57.567 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-05 pv_estimate= 3.1 pv_estimate90= 6.19"}##
                            2022-12-04 12:35:57.568 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-06 pv_estimate= 4.19 pv_estimate90= 25.25"}##
                            2022-12-04 12:35:57.568 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-07 pv_estimate= 3.67 pv_estimate90= 17.12"}##
                            2022-12-04 12:35:57.569 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-08 pv_estimate= 5.59 pv_estimate90= 25.12"}##
                            2022-12-04 12:35:57.569 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-09 pv_estimate= 3.52 pv_estimate90= 17.61"}##
                            2022-12-04 12:35:57.569 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-10 pv_estimate= 2 pv_estimate90= 14.66"}##
                            2022-12-04 12:35:57.685 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" RB UTC = 9:43"}##
                            2022-12-04 12:35:57.685 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" RE UTC = 9:56"}##
                            2022-12-04 12:35:57.685 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" LE UTC = 10:28"}##
                            2022-12-04 12:35:57.755 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                            2022-12-04 12:35:58.139 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                            2022-12-04 12:35:58.145 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =0.5 Globalstrahlung Tag1 =0.2 Globalstrahlung Tag2 =0.4 Globalstrahlung Tag3 =0.7"}##
                            2022-12-04 12:35:58.206 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 15:20 Uhr "}##
                            2022-12-04 12:35:58.206 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                            2022-12-04 12:35:58.628 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                            2022-12-04 12:35:58.633 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =0.7 Globalstrahlung Tag5 =0.8 Globalstrahlung Tag6 =0.6"}##
                            2022-12-04 12:35:58.693 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 4.51"}##
                            2022-12-04 12:35:58.694 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 9"}##
                            2022-12-04 12:35:58.694 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 3.896256"}##
                            2022-12-04 12:35:58.694 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 7"}##
                            2022-12-04 12:35:58.694 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 1.1894844313937547"}##
                            2022-12-04 12:35:58.748 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 5.810515568606245"}##
                            2022-12-04 12:35:58.914 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 15"}##
                            2022-12-04 12:35:58.916 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 7"}##
                            2022-12-04 12:35:58.916 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 5.810515568606245 - Berechneter Eigenverbrauch 7.403846153846153) - FreieKapBatterie_kWh 9.3"}##
                            2022-12-04 12:35:58.917 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                            2022-12-04 12:35:58.921 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                            2022-12-04 12:35:58.927 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                            2022-12-04 12:35:58.927 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 1 aktiv ====-"}##
                            2022-12-04 12:36:00.090 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}##

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • stiwy18S stiwy18

                              So eben die Versionen durchgetestet, bis einschließlich 1.1.4 läuft er normal, mit der 1.1.5 bleibt er nach Einstellung 1 aktiv stehen

                              2022-12-04 12:35:28.732 - info: javascript.0 (650) Start javascript script.js.Charge-Control
                              2022-12-04 12:35:28.750 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.1.5 ====- "}##
                              2022-12-04 12:35:28.767 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: registered 58 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2022-12-04 12:35:28.768 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                              2022-12-04 12:35:28.877 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                              2022-12-04 12:35:28.879 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=10 ====- "}##
                              2022-12-04 12:35:28.880 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                              2022-12-04 12:35:30.048 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
                              2022-12-04 12:35:30.049 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-04 pv_estimate= 1.34 pv_estimate90= 2.12"}##
                              2022-12-04 12:35:30.049 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-05 pv_estimate= 3.1 pv_estimate90= 6.19"}##
                              2022-12-04 12:35:30.049 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-06 pv_estimate= 4.19 pv_estimate90= 25.25"}##
                              2022-12-04 12:35:30.050 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-07 pv_estimate= 3.67 pv_estimate90= 17.12"}##
                              2022-12-04 12:35:30.050 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-08 pv_estimate= 5.59 pv_estimate90= 25.12"}##
                              2022-12-04 12:35:30.051 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-09 pv_estimate= 3.52 pv_estimate90= 17.61"}##
                              2022-12-04 12:35:30.051 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-10 pv_estimate= 2 pv_estimate90= 14.66"}##
                              2022-12-04 12:35:30.169 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" RB UTC = 9:43"}##
                              2022-12-04 12:35:30.170 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" RE UTC = 9:56"}##
                              2022-12-04 12:35:30.170 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" LE UTC = 10:28"}##
                              2022-12-04 12:35:30.238 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                              2022-12-04 12:35:30.652 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                              2022-12-04 12:35:30.658 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =0.5 Globalstrahlung Tag1 =0.2 Globalstrahlung Tag2 =0.4 Globalstrahlung Tag3 =0.7"}##
                              2022-12-04 12:35:30.718 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 15:20 Uhr "}##
                              2022-12-04 12:35:30.718 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                              2022-12-04 12:35:32.155 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                              2022-12-04 12:35:32.160 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =0.7 Globalstrahlung Tag5 =0.8 Globalstrahlung Tag6 =0.6"}##
                              2022-12-04 12:35:32.271 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 4.51"}##
                              2022-12-04 12:35:32.272 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 9"}##
                              2022-12-04 12:35:32.278 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 3.896256"}##
                              2022-12-04 12:35:32.278 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 7"}##
                              2022-12-04 12:35:32.278 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 1.1894844313937547"}##
                              2022-12-04 12:35:32.322 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 5.810515568606245"}##
                              2022-12-04 12:35:32.403 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 15"}##
                              2022-12-04 12:35:32.404 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 7"}##
                              2022-12-04 12:35:32.404 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 5.810515568606245 - Berechneter Eigenverbrauch 7.403846153846153) - FreieKapBatterie_kWh 9.3"}##
                              2022-12-04 12:35:32.404 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                              2022-12-04 12:35:32.408 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                              2022-12-04 12:35:32.408 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                              2022-12-04 12:35:32.408 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 1 aktiv ====-"}##
                              2022-12-04 12:35:49.190 - info: zwave2.0 (1751) State value to set for "zwave2.0.Node_048.Climate_Control_Schedule.overrideState" has to be type "number" but received type "string"
                              2022-12-04 12:35:56.153 - info: javascript.0 (650) Stop script script.js.Charge-Control
                              2022-12-04 12:35:56.262 - info: javascript.0 (650) Start javascript script.js.Charge-Control
                              2022-12-04 12:35:56.281 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.1.4 ====- "}##
                              2022-12-04 12:35:56.292 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: registered 57 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2022-12-04 12:35:56.292 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                              2022-12-04 12:35:56.364 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                              2022-12-04 12:35:56.366 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=10 ====- "}##
                              2022-12-04 12:35:56.367 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                              2022-12-04 12:35:57.565 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
                              2022-12-04 12:35:57.566 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-04 pv_estimate= 1.34 pv_estimate90= 2.12"}##
                              2022-12-04 12:35:57.567 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-05 pv_estimate= 3.1 pv_estimate90= 6.19"}##
                              2022-12-04 12:35:57.568 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-06 pv_estimate= 4.19 pv_estimate90= 25.25"}##
                              2022-12-04 12:35:57.568 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-07 pv_estimate= 3.67 pv_estimate90= 17.12"}##
                              2022-12-04 12:35:57.569 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-08 pv_estimate= 5.59 pv_estimate90= 25.12"}##
                              2022-12-04 12:35:57.569 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-09 pv_estimate= 3.52 pv_estimate90= 17.61"}##
                              2022-12-04 12:35:57.569 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-10 pv_estimate= 2 pv_estimate90= 14.66"}##
                              2022-12-04 12:35:57.685 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" RB UTC = 9:43"}##
                              2022-12-04 12:35:57.685 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" RE UTC = 9:56"}##
                              2022-12-04 12:35:57.685 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" LE UTC = 10:28"}##
                              2022-12-04 12:35:57.755 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                              2022-12-04 12:35:58.139 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                              2022-12-04 12:35:58.145 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =0.5 Globalstrahlung Tag1 =0.2 Globalstrahlung Tag2 =0.4 Globalstrahlung Tag3 =0.7"}##
                              2022-12-04 12:35:58.206 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 15:20 Uhr "}##
                              2022-12-04 12:35:58.206 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                              2022-12-04 12:35:58.628 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                              2022-12-04 12:35:58.633 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =0.7 Globalstrahlung Tag5 =0.8 Globalstrahlung Tag6 =0.6"}##
                              2022-12-04 12:35:58.693 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 4.51"}##
                              2022-12-04 12:35:58.694 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 9"}##
                              2022-12-04 12:35:58.694 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 3.896256"}##
                              2022-12-04 12:35:58.694 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 7"}##
                              2022-12-04 12:35:58.694 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 1.1894844313937547"}##
                              2022-12-04 12:35:58.748 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 5.810515568606245"}##
                              2022-12-04 12:35:58.914 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 15"}##
                              2022-12-04 12:35:58.916 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 7"}##
                              2022-12-04 12:35:58.916 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 5.810515568606245 - Berechneter Eigenverbrauch 7.403846153846153) - FreieKapBatterie_kWh 9.3"}##
                              2022-12-04 12:35:58.917 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                              2022-12-04 12:35:58.921 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                              2022-12-04 12:35:58.927 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                              2022-12-04 12:35:58.927 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 1 aktiv ====-"}##
                              2022-12-04 12:36:00.090 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}##

                              A Offline
                              A Offline
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1867

                              @stiwy18

                              Ab der Version 1.1.5 gibt es die neue Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Automatik_Regelung, um die Regelung vom Script in VIS ausschalten zu können.
                              Bitte diese auf true einstellen, dann sollte es funktionieren.

                              Habe auf Github auch die View Import Datei neu hochgeladen mit dem neuen Schalter:
                              dec82556-a39c-40e3-9ae7-2e24c074291e-grafik.png

                              smartboartS stiwy18S 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • A ArnoD

                                @stiwy18

                                Ab der Version 1.1.5 gibt es die neue Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Automatik_Regelung, um die Regelung vom Script in VIS ausschalten zu können.
                                Bitte diese auf true einstellen, dann sollte es funktionieren.

                                Habe auf Github auch die View Import Datei neu hochgeladen mit dem neuen Schalter:
                                dec82556-a39c-40e3-9ae7-2e24c074291e-grafik.png

                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                #1868

                                @arnod
                                Hi Arno bezüglich unterer Ladekorridor noch ein Video.
                                Ich vermute du triggerst auf den 1. Wert der zur Battrrie Ladung über Modbus eingelesen wird bzw. durchkommt.
                                Dieser ist bzw. startet oft mit einem kleineren Wert, bevor sich der Endgültige einpendelt. Vermutlich zieht das Script den 1. Wert zur Entscheidung heran, was dann zum wiederholen des Ladeabbruchs führt. Dadurch schaltet es immer hin und her...Dieser Wert müsste gefiltert werden..Vermutlich hat jeder unterschiedliche poll Einstellung dss modbusadapter. Diese Einstellung wird das Problem aber auch nicht verhindern. Vermutlich kommen dem aber höhere poll Zeiten des modbusadspter entgegen. Ich würde das vermutlich mit einem counter unterbinden. erst nach der 3. Wertänderung die Entscheidung treffen. Nach getroffener Entscheidung wieder den counter auf 0.

                                Link Text

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • smartboartS smartboart

                                  @arnod
                                  Hi Arno bezüglich unterer Ladekorridor noch ein Video.
                                  Ich vermute du triggerst auf den 1. Wert der zur Battrrie Ladung über Modbus eingelesen wird bzw. durchkommt.
                                  Dieser ist bzw. startet oft mit einem kleineren Wert, bevor sich der Endgültige einpendelt. Vermutlich zieht das Script den 1. Wert zur Entscheidung heran, was dann zum wiederholen des Ladeabbruchs führt. Dadurch schaltet es immer hin und her...Dieser Wert müsste gefiltert werden..Vermutlich hat jeder unterschiedliche poll Einstellung dss modbusadapter. Diese Einstellung wird das Problem aber auch nicht verhindern. Vermutlich kommen dem aber höhere poll Zeiten des modbusadspter entgegen. Ich würde das vermutlich mit einem counter unterbinden. erst nach der 3. Wertänderung die Entscheidung treffen. Nach getroffener Entscheidung wieder den counter auf 0.

                                  Link Text

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  ArnoD
                                  schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                  #1869

                                  @smartboart

                                  Nein, ich verwende die PV-Leistung und ziehe davon den Eigenverbrauch ab.
                                  Wenn die Differenz größer ist als der Wert untere Ladekorridor, wird die Regelung E3DC überlassen, wenn kleiner und Notstrom SOC erreicht das Entladen gestoppt.

                                  if((Notstrom_SOC_erreicht && (PV_Leistung_Summe_W - Power_Home_W) > UntererLadekorridor_W ) || !Notstrom_SOC_erreicht)
                                  
                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1870

                                    @arnod
                                    Ok...Sind nicht auch die verwendeten Größen beim Wechsel der Betriebsmodi bzw. bei Eingriff, Schwankungen unterworfen? Ich will dir nicht weiter damit auf den keks gehen..
                                    Wenn du eine Optimierung hier als nicht nötig erachtest kann ich ja mal selbst versuchen mein System zu beruhigen.. sind ja auch recht individuelle Verhalten.. je nach Konfiguration und Verbrauch unterschiedlich...

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • smartboartS smartboart

                                      @arnod
                                      Ok...Sind nicht auch die verwendeten Größen beim Wechsel der Betriebsmodi bzw. bei Eingriff, Schwankungen unterworfen? Ich will dir nicht weiter damit auf den keks gehen..
                                      Wenn du eine Optimierung hier als nicht nötig erachtest kann ich ja mal selbst versuchen mein System zu beruhigen.. sind ja auch recht individuelle Verhalten.. je nach Konfiguration und Verbrauch unterschiedlich...

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1871

                                      @smartboart
                                      du gehst mir nicht auf den Keks. 🙂
                                      Ich lerne gerne neues dazu und bin für Optimierungen immer offen.
                                      Nur in dem Fall ist eine vernünftige Regelung nur möglich, wenn diese möglichst ohne Verzögerungen erfolgt.
                                      Eine „Beruhigung“ der Regelung hätte immer zur Folge, dass die Regelung träge wird bzw. verzögert erfolgt.
                                      Du solltest dich nicht von dem Signal "EMS Control" beunruhigen lassen, da das E3DC ohne Script genau so regelt.
                                      Kannst ja mal die Notstromreserve von E3DC einschalten und das Script stoppen, ob sich dann an der Regelung was ändert.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A ArnoD

                                        @stiwy18

                                        Ab der Version 1.1.5 gibt es die neue Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Automatik_Regelung, um die Regelung vom Script in VIS ausschalten zu können.
                                        Bitte diese auf true einstellen, dann sollte es funktionieren.

                                        Habe auf Github auch die View Import Datei neu hochgeladen mit dem neuen Schalter:
                                        dec82556-a39c-40e3-9ae7-2e24c074291e-grafik.png

                                        stiwy18S Offline
                                        stiwy18S Offline
                                        stiwy18
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1872

                                        @arnod Achja Arno, danke das hab voll übersehen und war natürlich das Problem, sorry 🙂

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • bluebeanB Offline
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebean
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1873

                                          @ArnoD
                                          Sag mal, hier hattest Du mal etwas geschrieben zum Fall einer manuellen Ladung.
                                          Jetzt in der dunklen Jahreszeit passiert es ja schon, dass der SOC aufgrund der Selbstentladung unter die eingestellte Notstromreserve fällt. Kannst Du das einbauen, dass zu einer Uhrzeit immer nachgeladen wird (dann auch aus dem Netz), so dass die Notreserve auch über längere Zeit erhalten bleibt, selbst wenn die PV-Leistung nicht reicht, um den Speicher nachzuladen?

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          741

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe