Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.7k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • smartboartS smartboart

    @ArnoD
    Hier noch ein etwas kürzer und deutlicher...

    https://www.dropbox.com/s/zpkctgox9vqdldh/Screen_Recording_20221203-103546_Fully Kiosk Browser.mp4?dl=0
    Die Eingiffe sollten irgendwie über nen Filter laufen...Die Bedingungen sollten z.B für eine Zeit X gegeben sein bevor eingegriffen wird. Ähnlich wie bei Notstromaggregaten die Netzberuihgungszeit.

    A Offline
    A Offline
    ArnoD
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1858

    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    Die Eingiffe sollten irgendwie über nen Filter laufen...Die Bedingungen sollten z.B für eine Zeit X gegeben sein bevor eingegriffen wird. Ähnlich wie bei Notstromaggregaten die Netzberuihgungszeit.

    Könnte man machen, würde aber bedeuten, dass bei ausreichender PV-Leistung eine Zeit X die Batterie nicht geladen wird, sondern in das Netz eingespeist wird und dann eventuell wieder eine Zeit X die Batterie entladen wird, obwohl der Notstrom SOC erreicht ist.
    Denke, das würde es nicht besser machen. In solchen Grenzbereichen, die ja auch nicht oft eintreten, kann ich mit
    einem rauf und runterregeln leben, da diese auch kein Problem für die Hardware sind.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A ArnoD

      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
      Version: 1.1.4
      Änderungen:

      • Fehler behoben, dass mit Start PV-Leistung die Batterie entladen wurde, ohne dass die Notstromreserve freigegeben war.
      A Offline
      A Offline
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1859

      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
      Version: 1.1.5
      Änderungen:

      • Entladen wird bei Erreichen der Notstromreserve gestoppt und erst bei +1 % Batterie SOC über Notstromreserve SOC wieder freigeben.
      • Neue Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Automatik_Regelung, um die Regelung vom Script in VIS ausschalten zu können. Achtung! Es wird dann auch keine Notstromreserve mehr berücksichtigt und man muss diese, wenn gewünscht, wieder direkt beim E3DC einstellen.
      • Fehler behoben das die untere Ladeschwelle nicht mehr berücksichtigt wurde
      smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
      1
      • A ArnoD

        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
        Version: 1.1.5
        Änderungen:

        • Entladen wird bei Erreichen der Notstromreserve gestoppt und erst bei +1 % Batterie SOC über Notstromreserve SOC wieder freigeben.
        • Neue Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Automatik_Regelung, um die Regelung vom Script in VIS ausschalten zu können. Achtung! Es wird dann auch keine Notstromreserve mehr berücksichtigt und man muss diese, wenn gewünscht, wieder direkt beim E3DC einstellen.
        • Fehler behoben das die untere Ladeschwelle nicht mehr berücksichtigt wurde
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #1860

        @arnod
        Vielen Dank für deine Stellungnahme, deine Umsetzung und dein offenens Ohr für Änderungswünsche!
        Wenn das für die Hardware kein Problem ist , kann ich auch mit leben.
        Ich habe in dem Regelungsfall noch nicht neben dem Eimer gestanden. Wenn da nicht ständig die Schütze klacken ist es ok...

        Danke nochmal für deine Mühen...

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • stiwy18S Offline
          stiwy18S Offline
          stiwy18
          schrieb am zuletzt editiert von stiwy18
          #1861

          Hi Arno,
          Am 01.12. trat die Entladung wieder auf um ca. 8:40:
          Log:
          1D9504B0-F870-4415-A036-C0BBCE467527.jpeg
          2F0B3865-3034-4BF2-8F14-09F646C65F43.jpeg
          C487C974-202A-483D-9519-4B6DBC0B4AFF.jpeg
          Netzwerk dürfte nicht das Problem sein, iobroker läuft auf ESXi Host, welcher über einen Switch direkt mit dem E3DC verbunden ist.
          Alles ist per USV abgesichert.

          Viele Grüße
          Stefan

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • stiwy18S Offline
            stiwy18S Offline
            stiwy18
            schrieb am zuletzt editiert von stiwy18
            #1862

            Hab testweise eben mal den Akku aus dem Netz geladen, E3DC Control unterbindet leider nicht das entladen:
            96c18a32-3511-41a8-8578-0e253e49a267-image.png
            Das laden aus dem Netz hat aufgehört und es wurde sofort vom Akku wieder Strom bezogen
            Status zeigt Regelung nicht aktiv:
            59575fd6-6048-4ff4-b824-1c9a423296dc-image.png
            Im Log heute sind folgende Einträge:
            2022-12-04 02:10:00.123 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen *******************
            2022-12-04 02:10:00.756 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
            2022-12-04 02:10:00.768 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Globalstrahlung Tag0 =0.4 Globalstrahlung Tag1 =0.4 Globalstrahlung Tag2 =0.2 Globalstrahlung Tag3 =0.8
            2022-12-04 02:10:00.874 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Näste Aktualisierung Wetterdaten = 10:00 Uhr
            2022-12-04 02:10:00.874 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen *******************
            2022-12-04 02:10:01.283 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
            2022-12-04 02:10:01.288 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Globalstrahlung Tag4 =0.8 Globalstrahlung Tag5 =0.7 Globalstrahlung Tag6 =0
            2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast in kWh = 4.51
            2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 9
            2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose Proplanta in kWh = 3.1170048000000006
            2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
            2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 7
            2022-12-04 02:10:01.350 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
            2022-12-04 02:10:01.402 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 7
            2022-12-04 02:10:01.632 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Eigenverbrauch Tag = 15
            2022-12-04 02:10:01.632 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: AktSpeicherSoC in % = 0
            2022-12-04 02:10:01.632 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 7 - Berechneter Eigenverbrauch 15) - FreieKapBatterie_kWh 10
            2022-12-04 02:10:01.632 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in Prozent = 0
            2022-12-04 02:10:01.678 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100
            2022-12-04 02:10:01.678 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
            2022-12-04 02:10:01.678 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== Einstellung 1 aktiv ====-
            2022-12-04 03:59:00.019 - info: e3dc-rscp.0 (29512) queueGetHistoryData( e3dc-rscp.0.DB.HISTORY_DATA_YEAR.TIME_START )
            2022-12-04 04:00:00.002 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
            2022-12-04 04:00:00.029 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • stiwy18S stiwy18

              Hab testweise eben mal den Akku aus dem Netz geladen, E3DC Control unterbindet leider nicht das entladen:
              96c18a32-3511-41a8-8578-0e253e49a267-image.png
              Das laden aus dem Netz hat aufgehört und es wurde sofort vom Akku wieder Strom bezogen
              Status zeigt Regelung nicht aktiv:
              59575fd6-6048-4ff4-b824-1c9a423296dc-image.png
              Im Log heute sind folgende Einträge:
              2022-12-04 02:10:00.123 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen *******************
              2022-12-04 02:10:00.756 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
              2022-12-04 02:10:00.768 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Globalstrahlung Tag0 =0.4 Globalstrahlung Tag1 =0.4 Globalstrahlung Tag2 =0.2 Globalstrahlung Tag3 =0.8
              2022-12-04 02:10:00.874 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Näste Aktualisierung Wetterdaten = 10:00 Uhr
              2022-12-04 02:10:00.874 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen *******************
              2022-12-04 02:10:01.283 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
              2022-12-04 02:10:01.288 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Globalstrahlung Tag4 =0.8 Globalstrahlung Tag5 =0.7 Globalstrahlung Tag6 =0
              2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast in kWh = 4.51
              2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 9
              2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose Proplanta in kWh = 3.1170048000000006
              2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
              2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 7
              2022-12-04 02:10:01.350 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
              2022-12-04 02:10:01.402 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 7
              2022-12-04 02:10:01.632 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Eigenverbrauch Tag = 15
              2022-12-04 02:10:01.632 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: AktSpeicherSoC in % = 0
              2022-12-04 02:10:01.632 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 7 - Berechneter Eigenverbrauch 15) - FreieKapBatterie_kWh 10
              2022-12-04 02:10:01.632 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in Prozent = 0
              2022-12-04 02:10:01.678 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100
              2022-12-04 02:10:01.678 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
              2022-12-04 02:10:01.678 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== Einstellung 1 aktiv ====-
              2022-12-04 03:59:00.019 - info: e3dc-rscp.0 (29512) queueGetHistoryData( e3dc-rscp.0.DB.HISTORY_DATA_YEAR.TIME_START )
              2022-12-04 04:00:00.002 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
              2022-12-04 04:00:00.029 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************

              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
              #1863

              @stiwy18
              Hallo Stefan,

              mit diesen Daten kann ich leider nicht viel anfangen. Ich benötige deine LOG Einträge mit der Einstellung 10_DebugAusgabe = true um zu sehen, was bei dir genau vom Script gemacht wird.
              Es kann von so vielen Dingen abhängen, warum es nicht funktioniert und ich sitze nicht vor deinem Rechner, um mir alles anzusehen.
              Installiert bitte mal die neue Version, den da habe ich auch schon einiges bereinigt und korrigiert.
              Prüfe auch bitte die Einstellungen vom Adapter e3dc-rscp nur, um sicher zu sein, dass dort alles richtig eingetragen ist.

              Wenn entladen wird könntest du dir auch im e3dc-rscp Adpter die beiden ID e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE und e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUEansehen was da eingetragen wird. Es sollte Power Mode 1 und bei Power Value alle 6 sek. 0 eingetragen werden, um das Entladen zu verhindern.

              Überprüfe auch mal folgende Parameter ob alles richtig eingetragen ist:
              0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Offset_sunriseEnd
              0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_minWertPrognose_kWh

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • stiwy18S Offline
                stiwy18S Offline
                stiwy18
                schrieb am zuletzt editiert von stiwy18
                #1864

                Hi Arno,
                danke dir :-)
                Die DebugAusgabe hab ich jetzt auf true gesetzt und die neue Version ist auch drinnen.
                Einstellungen von e3dc-rscp sind kontrolliert und auch korrekt.
                e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE ist auf 1 und e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE ist auf 0.
                0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Offset_sunriseEnd = 120
                0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_minWertPrognose_kWh = 22
                eingestellt.
                Insteressant ist, dass Fensteuerung aktiv auf false ist
                7ee885a9-8bab-4435-91e0-190503cc866c-image.png
                Ich hab den RSCP Adapter + Charge Control neu gestartet aber irgendwie springt es nicht an.

                Hier die Logs nach dem Adapterneustart mit Debug
                2022-12-04 11:34:13.868 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== Charge-Control Version 1.1.5 ====-
                2022-12-04 11:34:13.875 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: registered 58 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2022-12-04 11:34:13.875 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== alle Objekt ID's angelegt ====-
                2022-12-04 11:34:13.977 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== alle Objekte ID's überprüft ====-
                2022-12-04 11:34:13.979 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== Speichergroesse_kWh=10 ====-
                2022-12-04 11:34:13.980 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                2022-12-04 11:34:15.170 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
                2022-12-04 11:34:15.171 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-12-04 pv_estimate= 2.83 pv_estimate90= 7.29
                2022-12-04 11:34:15.171 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-12-05 pv_estimate= 2.74 pv_estimate90= 5.56
                2022-12-04 11:34:15.172 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-12-06 pv_estimate= 4.19 pv_estimate90= 25.33
                2022-12-04 11:34:15.172 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-12-07 pv_estimate= 3.78 pv_estimate90= 19.06
                2022-12-04 11:34:15.173 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-12-08 pv_estimate= 5.93 pv_estimate90= 26.93
                2022-12-04 11:34:15.173 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-12-09 pv_estimate= 3.52 pv_estimate90= 17.61
                2022-12-04 11:34:15.173 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-12-10 pv_estimate= 2 pv_estimate90= 14.66
                2022-12-04 11:34:15.292 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: RB UTC = 9:42
                2022-12-04 11:34:15.292 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: RE UTC = 9:57
                2022-12-04 11:34:15.292 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: LE UTC = 10:29
                2022-12-04 11:34:15.370 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen *******************
                2022-12-04 11:34:15.834 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                2022-12-04 11:34:15.844 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Globalstrahlung Tag0 =0.5 Globalstrahlung Tag1 =0.2 Globalstrahlung Tag2 =0.4 Globalstrahlung Tag3 =0.7
                2022-12-04 11:34:17.182 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Näste Aktualisierung Wetterdaten = 15:20 Uhr
                2022-12-04 11:34:17.182 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen *******************
                2022-12-04 11:34:17.671 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                2022-12-04 11:34:17.675 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Globalstrahlung Tag4 =0.7 Globalstrahlung Tag5 =0.8 Globalstrahlung Tag6 =0.6
                2022-12-04 11:34:17.753 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast in kWh = 4.51
                2022-12-04 11:34:17.753 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 9
                2022-12-04 11:34:17.753 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose Proplanta in kWh = 3.896256
                2022-12-04 11:34:17.753 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 7
                2022-12-04 11:34:17.753 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0.7030826975928968
                2022-12-04 11:34:17.802 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 6.2969173024071035
                2022-12-04 11:34:17.880 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Eigenverbrauch Tag = 15
                2022-12-04 11:34:17.881 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: AktSpeicherSoC in % = 5
                2022-12-04 11:34:17.881 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 6.2969173024071035 - Berechneter Eigenverbrauch 8.576923076923077) - FreieKapBatterie_kWh 9.5
                2022-12-04 11:34:17.881 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in Prozent = 0
                2022-12-04 11:34:17.926 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100
                2022-12-04 11:34:17.926 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                2022-12-04 11:34:17.926 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== Einstellung 1 aktiv ====-
                2022-12-04 11:35:15.504 - info: javascript.0 (22505) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                2022-12-04 11:39:02.743 - info: javascript.0 (22505) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                2022-12-04 11:39:13.191 - info: javascript.0 (22505) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
                2022-12-04 11:39:17.351 - info: javascript.0 (22505) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                2022-12-04 11:39:27.779 - info: javascript.0 (22505) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100

                der Zeitstempel ändert sich aber leider auch nicht (Screenshot 12:04)
                5776268b-64c5-4afe-9081-bb2583f900ef-image.png

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • stiwy18S Offline
                  stiwy18S Offline
                  stiwy18
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1865

                  Hab eben mal die 1.1.2 getestet, da liegt E3DC Charge Control sofort los:
                  2022-12-04 12:14:35.148 - info: javascript.0 (650) Start javascript script.js.Charge-Control
                  2022-12-04 12:14:35.165 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.1.2 ====- "}##
                  2022-12-04 12:14:35.179 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: registered 57 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2022-12-04 12:14:35.179 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                  2022-12-04 12:14:35.285 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                  2022-12-04 12:14:35.288 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=10 ====- "}##
                  2022-12-04 12:14:35.288 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                  2022-12-04 12:14:36.475 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
                  2022-12-04 12:14:36.476 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-04 pv_estimate= 2.59 pv_estimate90= 6.18"}##
                  2022-12-04 12:14:36.476 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-05 pv_estimate= 3.1 pv_estimate90= 6.19"}##
                  2022-12-04 12:14:36.477 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-06 pv_estimate= 4.19 pv_estimate90= 25.25"}##
                  2022-12-04 12:14:36.477 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-07 pv_estimate= 3.67 pv_estimate90= 17.12"}##
                  2022-12-04 12:14:36.479 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-08 pv_estimate= 5.59 pv_estimate90= 25.12"}##
                  2022-12-04 12:14:36.490 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-09 pv_estimate= 3.52 pv_estimate90= 17.61"}##
                  2022-12-04 12:14:36.491 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-10 pv_estimate= 2 pv_estimate90= 14.66"}##
                  2022-12-04 12:14:36.641 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" RB UTC = 9:43"}##
                  2022-12-04 12:14:36.641 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" RE UTC = 9:56"}##
                  2022-12-04 12:14:36.641 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" LE UTC = 10:28"}##
                  2022-12-04 12:14:36.713 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                  2022-12-04 12:14:37.257 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                  2022-12-04 12:14:37.264 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =0 Wert ab Tag 0=max. Temperatur
                  2022-12-04 12:14:37.264 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =1 Wert ab Tag 0=4
                  2022-12-04 12:14:37.264 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =2 Wert ab Tag 0=3
                  2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =3 Wert ab Tag 0=3
                  2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =4 Wert ab Tag 0=3
                  2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =5 Wert ab Tag 0=
                  2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =6 Wert ab Tag 0=min. Temperatur
                  2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =7 Wert ab Tag 0=-2
                  2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =8 Wert ab Tag 0=-1
                  2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =9 Wert ab Tag 0=-2
                  2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =10 Wert ab Tag 0=0
                  2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =11 Wert ab Tag 0=
                  2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =12 Wert ab Tag 0=Globalstrahlung
                  2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =13 Wert ab Tag 0=0.5
                  2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =14 Wert ab Tag 0=0.2
                  2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =15 Wert ab Tag 0=0.4
                  2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =16 Wert ab Tag 0=0.7
                  2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =17 Wert ab Tag 0=
                  2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =18 Wert ab Tag 0=Bedeckungsgrad
                  2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =19 Wert ab Tag 0=12
                  2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =20 Wert ab Tag 0=100
                  2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =21 Wert ab Tag 0=100
                  2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =22 Wert ab Tag 0=100
                  2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =23 Wert ab Tag 0=87.5
                  2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =24 Wert ab Tag 0=
                  2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =25 Wert ab Tag 0=15
                  2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =26 Wert ab Tag 0=100
                  2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =27 Wert ab Tag 0=100
                  2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =28 Wert ab Tag 0=100
                  2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =29 Wert ab Tag 0=75
                  2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =30 Wert ab Tag 0=
                  2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =31 Wert ab Tag 0=Datum
                  2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =32 Wert ab Tag 0=04.12.2022
                  2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =33 Wert ab Tag 0=Sonntag
                  2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =34 Wert ab Tag 0=05.12.2022
                  2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =35 Wert ab Tag 0=Montag
                  2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =36 Wert ab Tag 0=06.12.2022
                  2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =37 Wert ab Tag 0=Dienstag
                  2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =38 Wert ab Tag 0=07.12.2022
                  2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =39 Wert ab Tag 0=Mittwoch
                  2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =40 Wert ab Tag 0= 15.20
                  2022-12-04 12:14:37.268 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =0.5 Globalstrahlung Tag1 =0.2 Globalstrahlung Tag2 =0.4 Globalstrahlung Tag3 =0.7"}##
                  2022-12-04 12:14:37.374 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 15:20 Uhr "}##
                  2022-12-04 12:14:37.374 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                  2022-12-04 12:14:37.786 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                  2022-12-04 12:14:37.791 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =0 Wert ab Tag 4=max. Temperatur
                  2022-12-04 12:14:37.791 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =1 Wert ab Tag 4=3
                  2022-12-04 12:14:37.791 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =2 Wert ab Tag 4=4
                  2022-12-04 12:14:37.791 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =3 Wert ab Tag 4=1
                  2022-12-04 12:14:37.791 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =4 Wert ab Tag 4=
                  2022-12-04 12:14:37.792 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =5 Wert ab Tag 4=min. Temperatur
                  2022-12-04 12:14:37.792 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =6 Wert ab Tag 4=-2
                  2022-12-04 12:14:37.792 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =7 Wert ab Tag 4=-2
                  2022-12-04 12:14:37.792 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =8 Wert ab Tag 4=-3
                  2022-12-04 12:14:37.792 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =9 Wert ab Tag 4=
                  2022-12-04 12:14:37.792 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =10 Wert ab Tag 4=Globalstrahlung
                  2022-12-04 12:14:37.792 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =11 Wert ab Tag 4=0.7
                  2022-12-04 12:14:37.792 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =12 Wert ab Tag 4=0.8
                  2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =13 Wert ab Tag 4=0.6
                  2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =14 Wert ab Tag 4=
                  2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =15 Wert ab Tag 4=Bedeckungsgrad
                  2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =16 Wert ab Tag 4=12
                  2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =17 Wert ab Tag 4=87.5
                  2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =18 Wert ab Tag 4=100
                  2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =19 Wert ab Tag 4=100
                  2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =20 Wert ab Tag 4=
                  2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =21 Wert ab Tag 4=15
                  2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =22 Wert ab Tag 4=100
                  2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =23 Wert ab Tag 4=100
                  2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =24 Wert ab Tag 4=100
                  2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =25 Wert ab Tag 4=
                  2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =26 Wert ab Tag 4=Datum
                  2022-12-04 12:14:37.794 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =27 Wert ab Tag 4=08.12.2022
                  2022-12-04 12:14:37.794 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =28 Wert ab Tag 4=Donnerstag
                  2022-12-04 12:14:37.794 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =29 Wert ab Tag 4=09.12.2022
                  2022-12-04 12:14:37.794 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =30 Wert ab Tag 4=Freitag
                  2022-12-04 12:14:37.794 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =31 Wert ab Tag 4=10.12.2022
                  2022-12-04 12:14:37.794 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =32 Wert ab Tag 4=Samstag
                  2022-12-04 12:14:37.794 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =33 Wert ab Tag 4= 15.20
                  2022-12-04 12:14:37.794 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =0.7 Globalstrahlung Tag5 =0.8 Globalstrahlung Tag6 =0.6"}##
                  2022-12-04 12:14:37.962 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 4.51"}##
                  2022-12-04 12:14:37.966 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 9"}##
                  2022-12-04 12:14:37.966 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 3.896256"}##
                  2022-12-04 12:14:37.966 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 7"}##
                  2022-12-04 12:14:37.966 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 0.9659270586974762"}##
                  2022-12-04 12:14:38.018 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 6.034072941302524"}##
                  2022-12-04 12:14:38.095 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 15"}##
                  2022-12-04 12:14:38.095 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 6"}##
                  2022-12-04 12:14:38.095 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 6.034072941302524 - Berechneter Eigenverbrauch 7.8076923076923075) - FreieKapBatterie_kWh 9.4"}##
                  2022-12-04 12:14:38.095 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                  2022-12-04 12:14:38.142 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                  2022-12-04 12:14:38.142 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                  2022-12-04 12:14:38.142 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 1 aktiv ====-"}##
                  2022-12-04 12:14:39.007 - info: e3dc-rscp.0 (1064) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 3000 )
                  2022-12-04 12:14:39.052 - info: e3dc-rscp.0 (1064) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 65 )
                  2022-12-04 12:14:39.056 - info: e3dc-rscp.0 (1064) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 3000 )
                  2022-12-04 12:14:39.058 - warn: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
                  2022-12-04 12:14:39.114 - warn: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                  2022-12-04 12:14:40.944 - info: javascript.0 (650) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                  2022-12-04 12:14:45.057 - warn: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                  2022-12-04 12:14:51.062 - warn: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                  2022-12-04 12:14:57.066 - warn: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • stiwy18S Offline
                    stiwy18S Offline
                    stiwy18
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1866

                    So eben die Versionen durchgetestet, bis einschließlich 1.1.4 läuft er normal, mit der 1.1.5 bleibt er nach Einstellung 1 aktiv stehen

                    2022-12-04 12:35:28.732 - info: javascript.0 (650) Start javascript script.js.Charge-Control
                    2022-12-04 12:35:28.750 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.1.5 ====- "}##
                    2022-12-04 12:35:28.767 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: registered 58 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2022-12-04 12:35:28.768 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                    2022-12-04 12:35:28.877 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                    2022-12-04 12:35:28.879 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=10 ====- "}##
                    2022-12-04 12:35:28.880 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                    2022-12-04 12:35:30.048 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
                    2022-12-04 12:35:30.049 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-04 pv_estimate= 1.34 pv_estimate90= 2.12"}##
                    2022-12-04 12:35:30.049 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-05 pv_estimate= 3.1 pv_estimate90= 6.19"}##
                    2022-12-04 12:35:30.049 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-06 pv_estimate= 4.19 pv_estimate90= 25.25"}##
                    2022-12-04 12:35:30.050 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-07 pv_estimate= 3.67 pv_estimate90= 17.12"}##
                    2022-12-04 12:35:30.050 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-08 pv_estimate= 5.59 pv_estimate90= 25.12"}##
                    2022-12-04 12:35:30.051 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-09 pv_estimate= 3.52 pv_estimate90= 17.61"}##
                    2022-12-04 12:35:30.051 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-10 pv_estimate= 2 pv_estimate90= 14.66"}##
                    2022-12-04 12:35:30.169 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" RB UTC = 9:43"}##
                    2022-12-04 12:35:30.170 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" RE UTC = 9:56"}##
                    2022-12-04 12:35:30.170 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" LE UTC = 10:28"}##
                    2022-12-04 12:35:30.238 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                    2022-12-04 12:35:30.652 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                    2022-12-04 12:35:30.658 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =0.5 Globalstrahlung Tag1 =0.2 Globalstrahlung Tag2 =0.4 Globalstrahlung Tag3 =0.7"}##
                    2022-12-04 12:35:30.718 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 15:20 Uhr "}##
                    2022-12-04 12:35:30.718 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                    2022-12-04 12:35:32.155 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                    2022-12-04 12:35:32.160 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =0.7 Globalstrahlung Tag5 =0.8 Globalstrahlung Tag6 =0.6"}##
                    2022-12-04 12:35:32.271 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 4.51"}##
                    2022-12-04 12:35:32.272 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 9"}##
                    2022-12-04 12:35:32.278 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 3.896256"}##
                    2022-12-04 12:35:32.278 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 7"}##
                    2022-12-04 12:35:32.278 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 1.1894844313937547"}##
                    2022-12-04 12:35:32.322 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 5.810515568606245"}##
                    2022-12-04 12:35:32.403 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 15"}##
                    2022-12-04 12:35:32.404 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 7"}##
                    2022-12-04 12:35:32.404 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 5.810515568606245 - Berechneter Eigenverbrauch 7.403846153846153) - FreieKapBatterie_kWh 9.3"}##
                    2022-12-04 12:35:32.404 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                    2022-12-04 12:35:32.408 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                    2022-12-04 12:35:32.408 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                    2022-12-04 12:35:32.408 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 1 aktiv ====-"}##
                    2022-12-04 12:35:49.190 - info: zwave2.0 (1751) State value to set for "zwave2.0.Node_048.Climate_Control_Schedule.overrideState" has to be type "number" but received type "string"
                    2022-12-04 12:35:56.153 - info: javascript.0 (650) Stop script script.js.Charge-Control
                    2022-12-04 12:35:56.262 - info: javascript.0 (650) Start javascript script.js.Charge-Control
                    2022-12-04 12:35:56.281 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.1.4 ====- "}##
                    2022-12-04 12:35:56.292 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: registered 57 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2022-12-04 12:35:56.292 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                    2022-12-04 12:35:56.364 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                    2022-12-04 12:35:56.366 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=10 ====- "}##
                    2022-12-04 12:35:56.367 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                    2022-12-04 12:35:57.565 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
                    2022-12-04 12:35:57.566 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-04 pv_estimate= 1.34 pv_estimate90= 2.12"}##
                    2022-12-04 12:35:57.567 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-05 pv_estimate= 3.1 pv_estimate90= 6.19"}##
                    2022-12-04 12:35:57.568 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-06 pv_estimate= 4.19 pv_estimate90= 25.25"}##
                    2022-12-04 12:35:57.568 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-07 pv_estimate= 3.67 pv_estimate90= 17.12"}##
                    2022-12-04 12:35:57.569 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-08 pv_estimate= 5.59 pv_estimate90= 25.12"}##
                    2022-12-04 12:35:57.569 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-09 pv_estimate= 3.52 pv_estimate90= 17.61"}##
                    2022-12-04 12:35:57.569 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-10 pv_estimate= 2 pv_estimate90= 14.66"}##
                    2022-12-04 12:35:57.685 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" RB UTC = 9:43"}##
                    2022-12-04 12:35:57.685 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" RE UTC = 9:56"}##
                    2022-12-04 12:35:57.685 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" LE UTC = 10:28"}##
                    2022-12-04 12:35:57.755 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                    2022-12-04 12:35:58.139 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                    2022-12-04 12:35:58.145 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =0.5 Globalstrahlung Tag1 =0.2 Globalstrahlung Tag2 =0.4 Globalstrahlung Tag3 =0.7"}##
                    2022-12-04 12:35:58.206 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 15:20 Uhr "}##
                    2022-12-04 12:35:58.206 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                    2022-12-04 12:35:58.628 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                    2022-12-04 12:35:58.633 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =0.7 Globalstrahlung Tag5 =0.8 Globalstrahlung Tag6 =0.6"}##
                    2022-12-04 12:35:58.693 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 4.51"}##
                    2022-12-04 12:35:58.694 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 9"}##
                    2022-12-04 12:35:58.694 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 3.896256"}##
                    2022-12-04 12:35:58.694 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 7"}##
                    2022-12-04 12:35:58.694 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 1.1894844313937547"}##
                    2022-12-04 12:35:58.748 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 5.810515568606245"}##
                    2022-12-04 12:35:58.914 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 15"}##
                    2022-12-04 12:35:58.916 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 7"}##
                    2022-12-04 12:35:58.916 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 5.810515568606245 - Berechneter Eigenverbrauch 7.403846153846153) - FreieKapBatterie_kWh 9.3"}##
                    2022-12-04 12:35:58.917 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                    2022-12-04 12:35:58.921 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                    2022-12-04 12:35:58.927 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                    2022-12-04 12:35:58.927 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 1 aktiv ====-"}##
                    2022-12-04 12:36:00.090 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}##

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • stiwy18S stiwy18

                      So eben die Versionen durchgetestet, bis einschließlich 1.1.4 läuft er normal, mit der 1.1.5 bleibt er nach Einstellung 1 aktiv stehen

                      2022-12-04 12:35:28.732 - info: javascript.0 (650) Start javascript script.js.Charge-Control
                      2022-12-04 12:35:28.750 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.1.5 ====- "}##
                      2022-12-04 12:35:28.767 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: registered 58 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2022-12-04 12:35:28.768 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                      2022-12-04 12:35:28.877 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                      2022-12-04 12:35:28.879 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=10 ====- "}##
                      2022-12-04 12:35:28.880 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                      2022-12-04 12:35:30.048 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
                      2022-12-04 12:35:30.049 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-04 pv_estimate= 1.34 pv_estimate90= 2.12"}##
                      2022-12-04 12:35:30.049 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-05 pv_estimate= 3.1 pv_estimate90= 6.19"}##
                      2022-12-04 12:35:30.049 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-06 pv_estimate= 4.19 pv_estimate90= 25.25"}##
                      2022-12-04 12:35:30.050 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-07 pv_estimate= 3.67 pv_estimate90= 17.12"}##
                      2022-12-04 12:35:30.050 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-08 pv_estimate= 5.59 pv_estimate90= 25.12"}##
                      2022-12-04 12:35:30.051 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-09 pv_estimate= 3.52 pv_estimate90= 17.61"}##
                      2022-12-04 12:35:30.051 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-10 pv_estimate= 2 pv_estimate90= 14.66"}##
                      2022-12-04 12:35:30.169 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" RB UTC = 9:43"}##
                      2022-12-04 12:35:30.170 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" RE UTC = 9:56"}##
                      2022-12-04 12:35:30.170 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" LE UTC = 10:28"}##
                      2022-12-04 12:35:30.238 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                      2022-12-04 12:35:30.652 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                      2022-12-04 12:35:30.658 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =0.5 Globalstrahlung Tag1 =0.2 Globalstrahlung Tag2 =0.4 Globalstrahlung Tag3 =0.7"}##
                      2022-12-04 12:35:30.718 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 15:20 Uhr "}##
                      2022-12-04 12:35:30.718 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                      2022-12-04 12:35:32.155 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                      2022-12-04 12:35:32.160 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =0.7 Globalstrahlung Tag5 =0.8 Globalstrahlung Tag6 =0.6"}##
                      2022-12-04 12:35:32.271 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 4.51"}##
                      2022-12-04 12:35:32.272 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 9"}##
                      2022-12-04 12:35:32.278 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 3.896256"}##
                      2022-12-04 12:35:32.278 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 7"}##
                      2022-12-04 12:35:32.278 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 1.1894844313937547"}##
                      2022-12-04 12:35:32.322 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 5.810515568606245"}##
                      2022-12-04 12:35:32.403 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 15"}##
                      2022-12-04 12:35:32.404 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 7"}##
                      2022-12-04 12:35:32.404 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 5.810515568606245 - Berechneter Eigenverbrauch 7.403846153846153) - FreieKapBatterie_kWh 9.3"}##
                      2022-12-04 12:35:32.404 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                      2022-12-04 12:35:32.408 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                      2022-12-04 12:35:32.408 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                      2022-12-04 12:35:32.408 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 1 aktiv ====-"}##
                      2022-12-04 12:35:49.190 - info: zwave2.0 (1751) State value to set for "zwave2.0.Node_048.Climate_Control_Schedule.overrideState" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-12-04 12:35:56.153 - info: javascript.0 (650) Stop script script.js.Charge-Control
                      2022-12-04 12:35:56.262 - info: javascript.0 (650) Start javascript script.js.Charge-Control
                      2022-12-04 12:35:56.281 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.1.4 ====- "}##
                      2022-12-04 12:35:56.292 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: registered 57 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2022-12-04 12:35:56.292 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                      2022-12-04 12:35:56.364 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                      2022-12-04 12:35:56.366 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=10 ====- "}##
                      2022-12-04 12:35:56.367 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                      2022-12-04 12:35:57.565 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
                      2022-12-04 12:35:57.566 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-04 pv_estimate= 1.34 pv_estimate90= 2.12"}##
                      2022-12-04 12:35:57.567 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-05 pv_estimate= 3.1 pv_estimate90= 6.19"}##
                      2022-12-04 12:35:57.568 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-06 pv_estimate= 4.19 pv_estimate90= 25.25"}##
                      2022-12-04 12:35:57.568 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-07 pv_estimate= 3.67 pv_estimate90= 17.12"}##
                      2022-12-04 12:35:57.569 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-08 pv_estimate= 5.59 pv_estimate90= 25.12"}##
                      2022-12-04 12:35:57.569 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-09 pv_estimate= 3.52 pv_estimate90= 17.61"}##
                      2022-12-04 12:35:57.569 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-10 pv_estimate= 2 pv_estimate90= 14.66"}##
                      2022-12-04 12:35:57.685 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" RB UTC = 9:43"}##
                      2022-12-04 12:35:57.685 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" RE UTC = 9:56"}##
                      2022-12-04 12:35:57.685 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" LE UTC = 10:28"}##
                      2022-12-04 12:35:57.755 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                      2022-12-04 12:35:58.139 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                      2022-12-04 12:35:58.145 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =0.5 Globalstrahlung Tag1 =0.2 Globalstrahlung Tag2 =0.4 Globalstrahlung Tag3 =0.7"}##
                      2022-12-04 12:35:58.206 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 15:20 Uhr "}##
                      2022-12-04 12:35:58.206 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                      2022-12-04 12:35:58.628 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                      2022-12-04 12:35:58.633 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =0.7 Globalstrahlung Tag5 =0.8 Globalstrahlung Tag6 =0.6"}##
                      2022-12-04 12:35:58.693 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 4.51"}##
                      2022-12-04 12:35:58.694 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 9"}##
                      2022-12-04 12:35:58.694 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 3.896256"}##
                      2022-12-04 12:35:58.694 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 7"}##
                      2022-12-04 12:35:58.694 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 1.1894844313937547"}##
                      2022-12-04 12:35:58.748 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 5.810515568606245"}##
                      2022-12-04 12:35:58.914 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 15"}##
                      2022-12-04 12:35:58.916 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 7"}##
                      2022-12-04 12:35:58.916 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 5.810515568606245 - Berechneter Eigenverbrauch 7.403846153846153) - FreieKapBatterie_kWh 9.3"}##
                      2022-12-04 12:35:58.917 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                      2022-12-04 12:35:58.921 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                      2022-12-04 12:35:58.927 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                      2022-12-04 12:35:58.927 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 1 aktiv ====-"}##
                      2022-12-04 12:36:00.090 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}##

                      A Offline
                      A Offline
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1867

                      @stiwy18

                      Ab der Version 1.1.5 gibt es die neue Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Automatik_Regelung, um die Regelung vom Script in VIS ausschalten zu können.
                      Bitte diese auf true einstellen, dann sollte es funktionieren.

                      Habe auf Github auch die View Import Datei neu hochgeladen mit dem neuen Schalter:
                      dec82556-a39c-40e3-9ae7-2e24c074291e-grafik.png

                      smartboartS stiwy18S 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        @stiwy18

                        Ab der Version 1.1.5 gibt es die neue Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Automatik_Regelung, um die Regelung vom Script in VIS ausschalten zu können.
                        Bitte diese auf true einstellen, dann sollte es funktionieren.

                        Habe auf Github auch die View Import Datei neu hochgeladen mit dem neuen Schalter:
                        dec82556-a39c-40e3-9ae7-2e24c074291e-grafik.png

                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                        #1868

                        @arnod
                        Hi Arno bezüglich unterer Ladekorridor noch ein Video.
                        Ich vermute du triggerst auf den 1. Wert der zur Battrrie Ladung über Modbus eingelesen wird bzw. durchkommt.
                        Dieser ist bzw. startet oft mit einem kleineren Wert, bevor sich der Endgültige einpendelt. Vermutlich zieht das Script den 1. Wert zur Entscheidung heran, was dann zum wiederholen des Ladeabbruchs führt. Dadurch schaltet es immer hin und her...Dieser Wert müsste gefiltert werden..Vermutlich hat jeder unterschiedliche poll Einstellung dss modbusadapter. Diese Einstellung wird das Problem aber auch nicht verhindern. Vermutlich kommen dem aber höhere poll Zeiten des modbusadspter entgegen. Ich würde das vermutlich mit einem counter unterbinden. erst nach der 3. Wertänderung die Entscheidung treffen. Nach getroffener Entscheidung wieder den counter auf 0.

                        Link Text

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • smartboartS smartboart

                          @arnod
                          Hi Arno bezüglich unterer Ladekorridor noch ein Video.
                          Ich vermute du triggerst auf den 1. Wert der zur Battrrie Ladung über Modbus eingelesen wird bzw. durchkommt.
                          Dieser ist bzw. startet oft mit einem kleineren Wert, bevor sich der Endgültige einpendelt. Vermutlich zieht das Script den 1. Wert zur Entscheidung heran, was dann zum wiederholen des Ladeabbruchs führt. Dadurch schaltet es immer hin und her...Dieser Wert müsste gefiltert werden..Vermutlich hat jeder unterschiedliche poll Einstellung dss modbusadapter. Diese Einstellung wird das Problem aber auch nicht verhindern. Vermutlich kommen dem aber höhere poll Zeiten des modbusadspter entgegen. Ich würde das vermutlich mit einem counter unterbinden. erst nach der 3. Wertänderung die Entscheidung treffen. Nach getroffener Entscheidung wieder den counter auf 0.

                          Link Text

                          A Offline
                          A Offline
                          ArnoD
                          schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                          #1869

                          @smartboart

                          Nein, ich verwende die PV-Leistung und ziehe davon den Eigenverbrauch ab.
                          Wenn die Differenz größer ist als der Wert untere Ladekorridor, wird die Regelung E3DC überlassen, wenn kleiner und Notstrom SOC erreicht das Entladen gestoppt.

                          if((Notstrom_SOC_erreicht && (PV_Leistung_Summe_W - Power_Home_W) > UntererLadekorridor_W ) || !Notstrom_SOC_erreicht)
                          
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1870

                            @arnod
                            Ok...Sind nicht auch die verwendeten Größen beim Wechsel der Betriebsmodi bzw. bei Eingriff, Schwankungen unterworfen? Ich will dir nicht weiter damit auf den keks gehen..
                            Wenn du eine Optimierung hier als nicht nötig erachtest kann ich ja mal selbst versuchen mein System zu beruhigen.. sind ja auch recht individuelle Verhalten.. je nach Konfiguration und Verbrauch unterschiedlich...

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • smartboartS smartboart

                              @arnod
                              Ok...Sind nicht auch die verwendeten Größen beim Wechsel der Betriebsmodi bzw. bei Eingriff, Schwankungen unterworfen? Ich will dir nicht weiter damit auf den keks gehen..
                              Wenn du eine Optimierung hier als nicht nötig erachtest kann ich ja mal selbst versuchen mein System zu beruhigen.. sind ja auch recht individuelle Verhalten.. je nach Konfiguration und Verbrauch unterschiedlich...

                              A Offline
                              A Offline
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1871

                              @smartboart
                              du gehst mir nicht auf den Keks. :-)
                              Ich lerne gerne neues dazu und bin für Optimierungen immer offen.
                              Nur in dem Fall ist eine vernünftige Regelung nur möglich, wenn diese möglichst ohne Verzögerungen erfolgt.
                              Eine „Beruhigung“ der Regelung hätte immer zur Folge, dass die Regelung träge wird bzw. verzögert erfolgt.
                              Du solltest dich nicht von dem Signal "EMS Control" beunruhigen lassen, da das E3DC ohne Script genau so regelt.
                              Kannst ja mal die Notstromreserve von E3DC einschalten und das Script stoppen, ob sich dann an der Regelung was ändert.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A ArnoD

                                @stiwy18

                                Ab der Version 1.1.5 gibt es die neue Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Automatik_Regelung, um die Regelung vom Script in VIS ausschalten zu können.
                                Bitte diese auf true einstellen, dann sollte es funktionieren.

                                Habe auf Github auch die View Import Datei neu hochgeladen mit dem neuen Schalter:
                                dec82556-a39c-40e3-9ae7-2e24c074291e-grafik.png

                                stiwy18S Offline
                                stiwy18S Offline
                                stiwy18
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1872

                                @arnod Achja Arno, danke das hab voll übersehen und war natürlich das Problem, sorry :-)

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • bluebeanB Offline
                                  bluebeanB Offline
                                  bluebean
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1873

                                  @ArnoD
                                  Sag mal, hier hattest Du mal etwas geschrieben zum Fall einer manuellen Ladung.
                                  Jetzt in der dunklen Jahreszeit passiert es ja schon, dass der SOC aufgrund der Selbstentladung unter die eingestellte Notstromreserve fällt. Kannst Du das einbauen, dass zu einer Uhrzeit immer nachgeladen wird (dann auch aus dem Netz), so dass die Notreserve auch über längere Zeit erhalten bleibt, selbst wenn die PV-Leistung nicht reicht, um den Speicher nachzuladen?

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C Offline
                                    C Offline
                                    ChrisChros
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1874

                                    Hallo @ArnoD ist dir bekannt ob Solcast an der Datenabfrage geändert hat. Ich bekomme seit einigen Tagen folgende Meldung im Log-File:

                                    2022-12-07 04:00:00.005 - info: javascript.0 (632) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
                                    2022-12-07 04:00:00.030 - warn: javascript.0 (632) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 0
                                    2022-12-07 04:00:00.030 - info: javascript.0 (632) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                                    2022-12-07 04:00:00.034 - warn: javascript.0 (632) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 0
                                    

                                    Gruß Chris

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • bluebeanB bluebean

                                      @ArnoD
                                      Sag mal, hier hattest Du mal etwas geschrieben zum Fall einer manuellen Ladung.
                                      Jetzt in der dunklen Jahreszeit passiert es ja schon, dass der SOC aufgrund der Selbstentladung unter die eingestellte Notstromreserve fällt. Kannst Du das einbauen, dass zu einer Uhrzeit immer nachgeladen wird (dann auch aus dem Netz), so dass die Notreserve auch über längere Zeit erhalten bleibt, selbst wenn die PV-Leistung nicht reicht, um den Speicher nachzuladen?

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1875

                                      @bluebean
                                      Kann ich machen, das dauert jetzt aber etwas, da ich aktuell wenig Zeit für mein Hobby habe.
                                      Nach Weihnachten sieht es wieder besser aus.

                                      bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C ChrisChros

                                        Hallo @ArnoD ist dir bekannt ob Solcast an der Datenabfrage geändert hat. Ich bekomme seit einigen Tagen folgende Meldung im Log-File:

                                        2022-12-07 04:00:00.005 - info: javascript.0 (632) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
                                        2022-12-07 04:00:00.030 - warn: javascript.0 (632) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 0
                                        2022-12-07 04:00:00.030 - info: javascript.0 (632) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                                        2022-12-07 04:00:00.034 - warn: javascript.0 (632) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 0
                                        

                                        Gruß Chris

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        ArnoD
                                        schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                        #1876

                                        @chrischros
                                        Komisch, ist bei mir auch so, nur dass ich überhaupt keine Rückmeldung von der Seite erhalte.
                                        Wenn ich aber das Script manuell starte, werden die Daten normal abgerufen.
                                        Muss mal testen, ob das nur ein Problem um 4:00 Uhr ist oder generell.

                                        Nachtrag: Um 5:10 Uhr hat es heute funktioniert. Vermute das Solcast um 4:00 Uhr ein Problem hat.
                                        Kannst es ja mal bei dir testen und die Zeile 303 im Script so ändern:

                                        schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"05:10"},"period":{"days":1}}', function() {
                                        
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A ArnoD

                                          @bluebean
                                          Kann ich machen, das dauert jetzt aber etwas, da ich aktuell wenig Zeit für mein Hobby habe.
                                          Nach Weihnachten sieht es wieder besser aus.

                                          bluebeanB Offline
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebean
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1877

                                          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          @bluebean
                                          Kann ich machen, das dauert jetzt aber etwas, da ich aktuell wenig Zeit für mein Hobby habe.
                                          Nach Weihnachten sieht es wieder besser aus.

                                          Cool, danke dir bereits jetzt :)

                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          748

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe