NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
Aber vielleicht bekommen wir das ja auch ohne smartboart hin. Obwohl, zur Zeit bin ich froh das ich das ganze Programm so einigermaßen zum laufen bekommen habe.
Also, als erstes würde ich ein Eingabefeld für die zu ladenen kWh sowie einen StartButton irgendwo hinlegen. So könnte man über die Vis den Ladevorgang manuel Starten starten, analog zum RSCPGui von rxhan.
Im zweiten Schritt dann Automatisch mit der Logik:
Ist Prognose nächster Tag kleiner als Eigenverbrauch-Speicherstand(kWh), dann
Lade Eigenverbrauch - Prognose - Speicherstand + Reserve. aber maximal Speicherkapazität-Speicherstand.
Start ist 0:00 Uhr Ende ist 5 Uhr. Also Ladeenergie(kWh)/5h = Ladeleistung(kW) -
@cacum Bei 20 Cent könnte sich das schon lohnen.
Wie sieht den der Lesekopf von dem Hersteller aus? Wie werden die Daten übermittelt und hat das Ding ne API? Können Zählerstände an den IO Broker übergeben werden. Mach doch mal ein Foto von dem Teil. -
@smartboart ich habe einen eigenen Leser welchen ich mit dem Smartmeter Adapter auslese.
Ich habe nur einen Tarif. Darum geht es mir nicht.Der Gedanke ist eher manuell auf zu füllen. Vor allem dann wenn im Winter der SOC vom Notstrom unterschritten wird wenn der Eigenverbrauch vom E3DC > Produktion ist
-
@smartboart
Mein Puls kommt erst Samstag. Ich mach mich mal schlau welche Schnittstellen es gibt. Bzw. was er ausließt. Für Tibber ist ja nur der Bezug wichtig. Bei dir ja sicherlich auch die andere Richtung(Einspeisung).
So wie der Pulse auf der Webseite beschrieben ist scheint es aus Datenschutzgründen eher nicht so offen zu sein.
https://tibber.com/de/store/produkt/pulse-ir -
@cacum @smartboart
und es gibt schon Aktivitäten hier bei ioboker zu Tibber von @Codibris -
@cacum Âlso schlecht finde ich die Idee nicht. Interessant ist tatsächlich die Idee den guten Preis mittels Batterie in den Tag zu holen ( Dunkelzeit ). Das das seitens Netzbetreiber nicht gewünscht ist wäre mir auch sch... egal. Der zusätzliche Aufwand wäre für mich hier eine Bastellösung / Hardware zu entwickeln oder zu finden um an dem einen Zähler 2 Geräte auslesen zu können. Ist vlt. sogar machbar oder gibts vlt. schon.
Hast du mal ausgerechnet was das in Euro an Ersparnis bringen würde. Datenauswertung vom letzten Jahr bzw. Netzbezug während der Tageszeit zusammen gerechnet? -
@cacum sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@cacum @smartboart
und es gibt schon Aktivitäten hier bei ioboker zu Tibber von @Codibrisoh gut...mal schauen.
-
@smartboart
Netzbetreiber? Glaube eher E3DC findet es nicht so toll das die Speicher auch im Winter täglich einen Zyklus machen. Das Netz wird ja dadurch eher entlastet. Was für mich neben dem Geld auch ein ideeler Beweggrund ist, da ich so den Zubau der fluktuierenden erneuerbaren Energien unterstütze.
Zum Geld, da die Strompreise egal ob fest oder fexible Tarife gerade sehr fluktuieren und in die Höhe schießen ist eine wirtschaftliche Berechnung nicht so einfach. Größten Teils hängt es davon ab, wie viel Verbrauch ich in die günstigen Strompreisintervalle legen kann. Was nicht verschiebbar ist, wird über den Speicher abgedeckt. Meine Prognose: Energieversorger hatten die letzten Monate große Einbußen. Bevor wir also wieder niedige Tarife abschließen können sind die Preise an der Börse schon wieder gesunken. -
@cacum
Bin mir nicht mal sicher, ob sich das überhaupt rechnet. Die jährliche Grundgebühr mit 150 € ist nicht gerade billig.
Dazu kommen die Lade/ Entladeverluste und die beschleunigte „Abnutzung“ der Speicherbatterie. Das ganze kann ich nur in vier Monaten durch den Strompreis wieder reinholen. Müsste man sich schon genau durchrechnen.
Aber ich habe auch das gleiche Problem wie @smartboart, nämlich eine bereits belegte IR Schnittstelle am Zähler. -
@arnod Hi Arno, also die Verstellung im Adapter auf 0 hat das ganze natürlich entschärft weil die Regelung nun nur vom script durchkommt und nicht noch 6 mal nachgetriggert wird.
Aber das Problem ist damit nicht weg.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du meinen Vorschlag bereits umgesetzt und wartest noch bis zum Wochenende mit dem release.Problemsituation:
Battrieladung <= der Notstromreserve , PV Leistung dümpelt im Bereich der Hauslast herum. Je nach dem ob dann geladen oder entladen werden könnte, PV Leistung oder Hauslast schwankt, wird permanent eingegriffen.Mein Vorschlag war ja das Entladen erst wieder zuzulassen wenn Notstromgrenze + 1 % ist.
Also Entladefreigabe stoppen bei erreichen der Notstromreserve und erst bei +1% wieder freigeben.Hier scheinen aber auch Eingiffe beim Laden zu erfolgen...
Ich habe ein Bildschirmvideo davon gemacht. ist nur zu groß für hier.. Werde es mal per Dropbox bereit stellen. SQL log habe ich jetzt mal aktiviert. Der Eingiff wird durch das gelbe widget sichtbar / EMS Control aktiv. Wie an der Anlage selbst.
-
@ArnoD
Hier noch ein etwas kürzer und deutlicher...https://www.dropbox.com/s/zpkctgox9vqdldh/Screen_Recording_20221203-103546_Fully Kiosk Browser.mp4?dl=0
Die Eingiffe sollten irgendwie über nen Filter laufen...Die Bedingungen sollten z.B für eine Zeit X gegeben sein bevor eingegriffen wird. Ähnlich wie bei Notstromaggregaten die Netzberuihgungszeit. -
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Problemsituation:
Battrieladung <= der Notstromreserve , PV Leistung dümpelt im Bereich der Hauslast herum. Je nach dem ob dann geladen oder entladen werden könnte, PV Leistung oder Hauslast schwankt, wird permanent eingegriffen.Das ist so ja auch richtig.
Du bist mit dem Batterie SOC 16 % unter der von dir eingestellten Notstromreserve 20 % und jedes Mal, wenn die PV Leistung geringer ist, als der Eigenverbrauch wird das Entladen der Batterie durch das Script verhindert. Jedes Mal, wenn die PV-Leistung höher ist, als der Eigenverbrauch wird dir Regelung E3DC überlassen und die Batterie wird geladen. Das wird auch die von dir gewünschte Änderung nicht verhindern.
Die verhindert nur, wenn der Notstrom SOC erreicht wird, dass nicht gleich wieder entladen wird, sondern erst, wenn dieser um 1% überschritten wurde. In deinem Fall müsste der Batterie SOC 21 % erreicht haben, um ein entladen zuzulassen.Was aber nicht passt, ist das geladen wird, obwohl die 100W von der Einstellung unterer Ladekorridor noch nicht erreicht sind. Diese sollte eigentlich genau das verhindern, dass bei so geringen Leistungen ständig hin und her geschaltet wird.
Das muss ich mir nochmal ansehen. -
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Die Eingiffe sollten irgendwie über nen Filter laufen...Die Bedingungen sollten z.B für eine Zeit X gegeben sein bevor eingegriffen wird. Ähnlich wie bei Notstromaggregaten die Netzberuihgungszeit.
Könnte man machen, würde aber bedeuten, dass bei ausreichender PV-Leistung eine Zeit X die Batterie nicht geladen wird, sondern in das Netz eingespeist wird und dann eventuell wieder eine Zeit X die Batterie entladen wird, obwohl der Notstrom SOC erreicht ist.
Denke, das würde es nicht besser machen. In solchen Grenzbereichen, die ja auch nicht oft eintreten, kann ich mit
einem rauf und runterregeln leben, da diese auch kein Problem für die Hardware sind. -
Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.1.5
Änderungen:- Entladen wird bei Erreichen der Notstromreserve gestoppt und erst bei +1 % Batterie SOC über Notstromreserve SOC wieder freigeben.
- Neue Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Automatik_Regelung, um die Regelung vom Script in VIS ausschalten zu können. Achtung! Es wird dann auch keine Notstromreserve mehr berücksichtigt und man muss diese, wenn gewünscht, wieder direkt beim E3DC einstellen.
- Fehler behoben das die untere Ladeschwelle nicht mehr berücksichtigt wurde
-
@arnod
Vielen Dank für deine Stellungnahme, deine Umsetzung und dein offenens Ohr für Änderungswünsche!
Wenn das für die Hardware kein Problem ist , kann ich auch mit leben.
Ich habe in dem Regelungsfall noch nicht neben dem Eimer gestanden. Wenn da nicht ständig die Schütze klacken ist es ok...Danke nochmal für deine Mühen...
-
Hi Arno,
Am 01.12. trat die Entladung wieder auf um ca. 8:40:
Log:
Netzwerk dürfte nicht das Problem sein, iobroker läuft auf ESXi Host, welcher über einen Switch direkt mit dem E3DC verbunden ist.
Alles ist per USV abgesichert.Viele Grüße
Stefan -
Hab testweise eben mal den Akku aus dem Netz geladen, E3DC Control unterbindet leider nicht das entladen:
Das laden aus dem Netz hat aufgehört und es wurde sofort vom Akku wieder Strom bezogen
Status zeigt Regelung nicht aktiv:
Im Log heute sind folgende Einträge:
2022-12-04 02:10:00.123 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen *******************
2022-12-04 02:10:00.756 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
2022-12-04 02:10:00.768 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Globalstrahlung Tag0 =0.4 Globalstrahlung Tag1 =0.4 Globalstrahlung Tag2 =0.2 Globalstrahlung Tag3 =0.8
2022-12-04 02:10:00.874 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Näste Aktualisierung Wetterdaten = 10:00 Uhr
2022-12-04 02:10:00.874 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen *******************
2022-12-04 02:10:01.283 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
2022-12-04 02:10:01.288 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Globalstrahlung Tag4 =0.8 Globalstrahlung Tag5 =0.7 Globalstrahlung Tag6 =0
2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast in kWh = 4.51
2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 9
2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose Proplanta in kWh = 3.1170048000000006
2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
2022-12-04 02:10:01.349 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 7
2022-12-04 02:10:01.350 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
2022-12-04 02:10:01.402 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 7
2022-12-04 02:10:01.632 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Eigenverbrauch Tag = 15
2022-12-04 02:10:01.632 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: AktSpeicherSoC in % = 0
2022-12-04 02:10:01.632 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 7 - Berechneter Eigenverbrauch 15) - FreieKapBatterie_kWh 10
2022-12-04 02:10:01.632 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in Prozent = 0
2022-12-04 02:10:01.678 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100
2022-12-04 02:10:01.678 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
2022-12-04 02:10:01.678 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== Einstellung 1 aktiv ====-
2022-12-04 03:59:00.019 - info: e3dc-rscp.0 (29512) queueGetHistoryData( e3dc-rscp.0.DB.HISTORY_DATA_YEAR.TIME_START )
2022-12-04 04:00:00.002 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
2022-12-04 04:00:00.029 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** -
@stiwy18
Hallo Stefan,mit diesen Daten kann ich leider nicht viel anfangen. Ich benötige deine LOG Einträge mit der Einstellung
10_DebugAusgabe = true
um zu sehen, was bei dir genau vom Script gemacht wird.
Es kann von so vielen Dingen abhängen, warum es nicht funktioniert und ich sitze nicht vor deinem Rechner, um mir alles anzusehen.
Installiert bitte mal die neue Version, den da habe ich auch schon einiges bereinigt und korrigiert.
Prüfe auch bitte die Einstellungen vom Adapter e3dc-rscp nur, um sicher zu sein, dass dort alles richtig eingetragen ist.Wenn entladen wird könntest du dir auch im e3dc-rscp Adpter die beiden ID
e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE
unde3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE
ansehen was da eingetragen wird. Es sollte Power Mode 1 und bei Power Value alle 6 sek. 0 eingetragen werden, um das Entladen zu verhindern.Überprüfe auch mal folgende Parameter ob alles richtig eingetragen ist:
0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Offset_sunriseEnd
0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_minWertPrognose_kWh
-
Hi Arno,
danke dir
Die DebugAusgabe hab ich jetzt auf true gesetzt und die neue Version ist auch drinnen.
Einstellungen von e3dc-rscp sind kontrolliert und auch korrekt.
e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE ist auf 1 und e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE ist auf 0.
0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Offset_sunriseEnd = 120
0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_minWertPrognose_kWh = 22
eingestellt.
Insteressant ist, dass Fensteuerung aktiv auf false ist
Ich hab den RSCP Adapter + Charge Control neu gestartet aber irgendwie springt es nicht an.Hier die Logs nach dem Adapterneustart mit Debug
2022-12-04 11:34:13.868 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== Charge-Control Version 1.1.5 ====-
2022-12-04 11:34:13.875 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: registered 58 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2022-12-04 11:34:13.875 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== alle Objekt ID's angelegt ====-
2022-12-04 11:34:13.977 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== alle Objekte ID's überprüft ====-
2022-12-04 11:34:13.979 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== Speichergroesse_kWh=10 ====-
2022-12-04 11:34:13.980 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
2022-12-04 11:34:15.170 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
2022-12-04 11:34:15.171 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-12-04 pv_estimate= 2.83 pv_estimate90= 7.29
2022-12-04 11:34:15.171 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-12-05 pv_estimate= 2.74 pv_estimate90= 5.56
2022-12-04 11:34:15.172 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-12-06 pv_estimate= 4.19 pv_estimate90= 25.33
2022-12-04 11:34:15.172 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-12-07 pv_estimate= 3.78 pv_estimate90= 19.06
2022-12-04 11:34:15.173 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-12-08 pv_estimate= 5.93 pv_estimate90= 26.93
2022-12-04 11:34:15.173 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-12-09 pv_estimate= 3.52 pv_estimate90= 17.61
2022-12-04 11:34:15.173 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-12-10 pv_estimate= 2 pv_estimate90= 14.66
2022-12-04 11:34:15.292 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: RB UTC = 9:42
2022-12-04 11:34:15.292 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: RE UTC = 9:57
2022-12-04 11:34:15.292 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: LE UTC = 10:29
2022-12-04 11:34:15.370 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen *******************
2022-12-04 11:34:15.834 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
2022-12-04 11:34:15.844 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Globalstrahlung Tag0 =0.5 Globalstrahlung Tag1 =0.2 Globalstrahlung Tag2 =0.4 Globalstrahlung Tag3 =0.7
2022-12-04 11:34:17.182 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Näste Aktualisierung Wetterdaten = 15:20 Uhr
2022-12-04 11:34:17.182 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen *******************
2022-12-04 11:34:17.671 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
2022-12-04 11:34:17.675 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Globalstrahlung Tag4 =0.7 Globalstrahlung Tag5 =0.8 Globalstrahlung Tag6 =0.6
2022-12-04 11:34:17.753 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast in kWh = 4.51
2022-12-04 11:34:17.753 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 9
2022-12-04 11:34:17.753 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose Proplanta in kWh = 3.896256
2022-12-04 11:34:17.753 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 7
2022-12-04 11:34:17.753 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0.7030826975928968
2022-12-04 11:34:17.802 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 6.2969173024071035
2022-12-04 11:34:17.880 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Eigenverbrauch Tag = 15
2022-12-04 11:34:17.881 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: AktSpeicherSoC in % = 5
2022-12-04 11:34:17.881 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 6.2969173024071035 - Berechneter Eigenverbrauch 8.576923076923077) - FreieKapBatterie_kWh 9.5
2022-12-04 11:34:17.881 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in Prozent = 0
2022-12-04 11:34:17.926 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100
2022-12-04 11:34:17.926 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
2022-12-04 11:34:17.926 - info: javascript.0 (22505) script.js.Charge-Control: -==== Einstellung 1 aktiv ====-
2022-12-04 11:35:15.504 - info: javascript.0 (22505) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
2022-12-04 11:39:02.743 - info: javascript.0 (22505) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
2022-12-04 11:39:13.191 - info: javascript.0 (22505) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
2022-12-04 11:39:17.351 - info: javascript.0 (22505) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
2022-12-04 11:39:27.779 - info: javascript.0 (22505) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100der Zeitstempel ändert sich aber leider auch nicht (Screenshot 12:04)
-
Hab eben mal die 1.1.2 getestet, da liegt E3DC Charge Control sofort los:
2022-12-04 12:14:35.148 - info: javascript.0 (650) Start javascript script.js.Charge-Control
2022-12-04 12:14:35.165 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.1.2 ====- "}##
2022-12-04 12:14:35.179 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: registered 57 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2022-12-04 12:14:35.179 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
2022-12-04 12:14:35.285 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
2022-12-04 12:14:35.288 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=10 ====- "}##
2022-12-04 12:14:35.288 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
2022-12-04 12:14:36.475 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
2022-12-04 12:14:36.476 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-04 pv_estimate= 2.59 pv_estimate90= 6.18"}##
2022-12-04 12:14:36.476 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-05 pv_estimate= 3.1 pv_estimate90= 6.19"}##
2022-12-04 12:14:36.477 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-06 pv_estimate= 4.19 pv_estimate90= 25.25"}##
2022-12-04 12:14:36.477 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-07 pv_estimate= 3.67 pv_estimate90= 17.12"}##
2022-12-04 12:14:36.479 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-08 pv_estimate= 5.59 pv_estimate90= 25.12"}##
2022-12-04 12:14:36.490 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-09 pv_estimate= 3.52 pv_estimate90= 17.61"}##
2022-12-04 12:14:36.491 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2022-12-10 pv_estimate= 2 pv_estimate90= 14.66"}##
2022-12-04 12:14:36.641 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" RB UTC = 9:43"}##
2022-12-04 12:14:36.641 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" RE UTC = 9:56"}##
2022-12-04 12:14:36.641 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" LE UTC = 10:28"}##
2022-12-04 12:14:36.713 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
2022-12-04 12:14:37.257 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
2022-12-04 12:14:37.264 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =0 Wert ab Tag 0=max. Temperatur
2022-12-04 12:14:37.264 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =1 Wert ab Tag 0=4
2022-12-04 12:14:37.264 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =2 Wert ab Tag 0=3
2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =3 Wert ab Tag 0=3
2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =4 Wert ab Tag 0=3
2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =5 Wert ab Tag 0=
2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =6 Wert ab Tag 0=min. Temperatur
2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =7 Wert ab Tag 0=-2
2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =8 Wert ab Tag 0=-1
2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =9 Wert ab Tag 0=-2
2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =10 Wert ab Tag 0=0
2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =11 Wert ab Tag 0=
2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =12 Wert ab Tag 0=Globalstrahlung
2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =13 Wert ab Tag 0=0.5
2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =14 Wert ab Tag 0=0.2
2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =15 Wert ab Tag 0=0.4
2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =16 Wert ab Tag 0=0.7
2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =17 Wert ab Tag 0=
2022-12-04 12:14:37.265 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =18 Wert ab Tag 0=Bedeckungsgrad
2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =19 Wert ab Tag 0=12
2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =20 Wert ab Tag 0=100
2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =21 Wert ab Tag 0=100
2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =22 Wert ab Tag 0=100
2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =23 Wert ab Tag 0=87.5
2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =24 Wert ab Tag 0=
2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =25 Wert ab Tag 0=15
2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =26 Wert ab Tag 0=100
2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =27 Wert ab Tag 0=100
2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =28 Wert ab Tag 0=100
2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =29 Wert ab Tag 0=75
2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =30 Wert ab Tag 0=
2022-12-04 12:14:37.266 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =31 Wert ab Tag 0=Datum
2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =32 Wert ab Tag 0=04.12.2022
2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =33 Wert ab Tag 0=Sonntag
2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =34 Wert ab Tag 0=05.12.2022
2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =35 Wert ab Tag 0=Montag
2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =36 Wert ab Tag 0=06.12.2022
2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =37 Wert ab Tag 0=Dienstag
2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =38 Wert ab Tag 0=07.12.2022
2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =39 Wert ab Tag 0=Mittwoch
2022-12-04 12:14:37.267 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =40 Wert ab Tag 0= 15.20
2022-12-04 12:14:37.268 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =0.5 Globalstrahlung Tag1 =0.2 Globalstrahlung Tag2 =0.4 Globalstrahlung Tag3 =0.7"}##
2022-12-04 12:14:37.374 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 15:20 Uhr "}##
2022-12-04 12:14:37.374 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
2022-12-04 12:14:37.786 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
2022-12-04 12:14:37.791 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =0 Wert ab Tag 4=max. Temperatur
2022-12-04 12:14:37.791 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =1 Wert ab Tag 4=3
2022-12-04 12:14:37.791 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =2 Wert ab Tag 4=4
2022-12-04 12:14:37.791 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =3 Wert ab Tag 4=1
2022-12-04 12:14:37.791 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =4 Wert ab Tag 4=
2022-12-04 12:14:37.792 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =5 Wert ab Tag 4=min. Temperatur
2022-12-04 12:14:37.792 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =6 Wert ab Tag 4=-2
2022-12-04 12:14:37.792 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =7 Wert ab Tag 4=-2
2022-12-04 12:14:37.792 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =8 Wert ab Tag 4=-3
2022-12-04 12:14:37.792 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =9 Wert ab Tag 4=
2022-12-04 12:14:37.792 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =10 Wert ab Tag 4=Globalstrahlung
2022-12-04 12:14:37.792 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =11 Wert ab Tag 4=0.7
2022-12-04 12:14:37.792 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =12 Wert ab Tag 4=0.8
2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =13 Wert ab Tag 4=0.6
2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =14 Wert ab Tag 4=
2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =15 Wert ab Tag 4=Bedeckungsgrad
2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =16 Wert ab Tag 4=12
2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =17 Wert ab Tag 4=87.5
2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =18 Wert ab Tag 4=100
2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =19 Wert ab Tag 4=100
2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =20 Wert ab Tag 4=
2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =21 Wert ab Tag 4=15
2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =22 Wert ab Tag 4=100
2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =23 Wert ab Tag 4=100
2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =24 Wert ab Tag 4=100
2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =25 Wert ab Tag 4=
2022-12-04 12:14:37.793 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =26 Wert ab Tag 4=Datum
2022-12-04 12:14:37.794 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =27 Wert ab Tag 4=08.12.2022
2022-12-04 12:14:37.794 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =28 Wert ab Tag 4=Donnerstag
2022-12-04 12:14:37.794 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =29 Wert ab Tag 4=09.12.2022
2022-12-04 12:14:37.794 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =30 Wert ab Tag 4=Freitag
2022-12-04 12:14:37.794 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =31 Wert ab Tag 4=10.12.2022
2022-12-04 12:14:37.794 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =32 Wert ab Tag 4=Samstag
2022-12-04 12:14:37.794 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: i =33 Wert ab Tag 4= 15.20
2022-12-04 12:14:37.794 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =0.7 Globalstrahlung Tag5 =0.8 Globalstrahlung Tag6 =0.6"}##
2022-12-04 12:14:37.962 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 4.51"}##
2022-12-04 12:14:37.966 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 9"}##
2022-12-04 12:14:37.966 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 3.896256"}##
2022-12-04 12:14:37.966 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 7"}##
2022-12-04 12:14:37.966 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 0.9659270586974762"}##
2022-12-04 12:14:38.018 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 6.034072941302524"}##
2022-12-04 12:14:38.095 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 15"}##
2022-12-04 12:14:38.095 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 6"}##
2022-12-04 12:14:38.095 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 6.034072941302524 - Berechneter Eigenverbrauch 7.8076923076923075) - FreieKapBatterie_kWh 9.4"}##
2022-12-04 12:14:38.095 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
2022-12-04 12:14:38.142 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
2022-12-04 12:14:38.142 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
2022-12-04 12:14:38.142 - info: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 1 aktiv ====-"}##
2022-12-04 12:14:39.007 - info: e3dc-rscp.0 (1064) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 3000 )
2022-12-04 12:14:39.052 - info: e3dc-rscp.0 (1064) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 65 )
2022-12-04 12:14:39.056 - info: e3dc-rscp.0 (1064) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 3000 )
2022-12-04 12:14:39.058 - warn: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
2022-12-04 12:14:39.114 - warn: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
2022-12-04 12:14:40.944 - info: javascript.0 (650) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
2022-12-04 12:14:45.057 - warn: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
2022-12-04 12:14:51.062 - warn: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
2022-12-04 12:14:57.066 - warn: javascript.0 (650) script.js.Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##