      surfer09 @David G. last edited by

      @david-g Perfekt, Danke dir! 😉

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • haselchen
        haselchen Most Active @David G. last edited by

        @david-g

        Wie würde es aussehen, wenn ich auf ein Gerät triggern möchte, was sich nicht mehr aktualisiert?

        David G. Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @haselchen last edited by

          @haselchen

          Dann würde mir spontan nur einfallen in regelmäßigen Zeitabstanden (cron), den Zeitstempel auszulesen.

          Falls ich deine Frage richtig verstanden habe.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by

            @haselchen sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:

            wenn ich auf ein Gerät triggern möchte

            das geht nicht!

            aber....

            qenn du ein Gerät hast, das sich üblicherweise in regelmäßigen Abständen meldet und du feststellen willst ob eine Meldung ausbleibt kannst du es ähnlich machen

            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @Homoran last edited by

              @homoran

              Geht um einen GTag.
              Wenn der aus der Reichweite ist, empfängt die Nodemcu nix mehr und der Datenpunkt bleibt bei dem letzten Wert stehen.

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran

                @haselchen jetzt wird es komplexer, da noch die nodemcu mit ihm Spiel ist.
                Du hast den Thread gekapert, nicht ich 😂

                die nodemcu wird sich wahrscheinlich weiterhin an dem ioBroker melden, oder?

                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen

                  @homoran

                  Pssst....vielleicht merkt es keiner 🙂

                  Ist das so richtig, wenn der Wert immer so zwischen -69 und -89 ist?
                  Ich will , wie du siehst ab -90 das der Datenpunkt Anwesenheit "falsch" ist.
                  Und sobald er = oder unter -90 ist , dass Anwesenheit "wahr" ist.
                  42c469d7-0adc-4a31-8d40-a23a2cc52c29-grafik.png

                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen

                    Hab es jetzt anders gelöst.
                    Hab da eine Lösung von @paul53 hier im Forum gefunden.

                    c6e8f348-0e36-4e65-9551-e75732b3288b-grafik.png

                    Bei der obigen Lösung habe ich tatsächlich die Nacht über permanent Meldungen bekommen , dass GTag Offline wäre.

                    Ralla66 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @haselchen last edited by

                      @haselchen

                      fehlt da nicht die Bedingung ab - 90 ?

                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @haselchen last edited by paul53

                        @haselchen sagte: Hab es jetzt anders gelöst.

                        Weshalb zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt?

                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Ralla66 last edited by

                          @ralla66

                          Das hatte nicht funktioniert .
                          Da der Datenpunkt alle ca. 2sek aktualisiert wird , finde ich die jetzige Lösung eigentlich die Beste.
                          Bleibt abzuwarten wie der Tag heute verläuft .

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @paul53 last edited by

                            @paul53

                            Geht es eleganter ?
                            Ich habe einen DP angelegt der je nach Bedingung True oder False anzeigt .
                            Und das Blocky regelt die Bedingung.
                            Der DP wird alle ca. 2 sek aktualisiert, dann ist der andere DP True. Wenn er 1min nicht aktualisiert wird soll er False anzeigen .

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @haselchen last edited by

                              @haselchen sagte: Geht es eleganter ?

                              Ja, in einem Trigger auf "wurde aktualisiert":

                              • aktualisiere mit wahr direkt
                              • aktualisiere mit falsch im Timeout.
                              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @paul53 last edited by

                                @paul53

                                Meinst Du so?

                                8ac52d53-0066-4703-b52e-19ec98d84680-grafik.png

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @haselchen last edited by

                                  @haselchen sagte: Meinst Du so?

                                  Ja.

                                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @paul53 last edited by

                                    @paul53

                                    Ich bespiele die Nodemcu gerade neu.
                                    Gtag ist offline sagt mir Alexa. Seit 1min wurde ja auch nix aktualisiert.
                                    Aber der DP steht auf true, wie kann das also sein?
                                    2 Fehler, der DP müsste auf false gehen und Alexa dürfte wegen true nix sagen.

                                    d04202c7-5eb4-4b64-ba30-69f064775cb0-grafik.png

                                    34f9a54c-62ab-4160-a6ff-11bec024a89c-grafik.png

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @haselchen last edited by

                                      @haselchen sagte: Seit 1min wurde ja auch nix aktualisiert.

                                      Sicher? Das lässt sich nur am Zeitstempel feststellen.

                                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @paul53 last edited by

                                        @paul53

                                        Der DP steht auf true. Also dürfte Alexa schon deshalb nix sagen.

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @haselchen last edited by

                                          @haselchen sagte: Der DP steht auf true.

                                          Überprüfe den Zeitstempel des Trigger-Datenpunktes!

                                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @paul53 last edited by

                                            @paul53

                                            Hab jetzt den "aktualisiere" statt "steuere" Baustein genommen, scheint jetzt zu funktionieren.

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            894
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            blockly
                                            8
                                            78
                                            5076
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo