    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @Andreas4455 last edited by

      @andreas4455
      Modbus gibt es auch auf ISGweb (Website Stiebel-Eltron).
      Also reicht die günstige Version.

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        Andreas4455 @unltdnetworx last edited by

        @unltdnetworx Kann man damit lesen und schreiben bzw braucht man dann überhaupt noch den ISG Plus mit SG Ready oder löst man dies besser in ioBroker?

        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer @Andreas4455 last edited by

          @andreas4455
          Ich hatte mal eine Anleitung für das ISG plus geschrieben. Aber seit der Version 10 des ISG geht es mit Modbus auch einfacher.

          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • C
            C.K. 0 @unltdnetworx last edited by

            @unltdnetworx

            Hallo,

            Ich bin ein Neuling zum Thema iOBroker. Ich hbe mir den ISG Adapter für meine THZ 504 bei iO installiert. Jetzt kriege ich folgende Fehlermeldung. Kann mir einer dazu helfen? Wäre sehr nett 😊

            5F53FB65-D80B-4F24-9D79-257A58909C2E.png

            frana120500 unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • frana120500
              frana120500 @C.K. 0 last edited by

              @c-k-0 bei dir werden zu viele unnötige Seiten vom ISG aufgerufen. Die musst du eingrenzen

              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • C
                C.K. 0 @frana120500 last edited by

                @frana120500
                Danke für die Antwort.
                Wie mache ich das? Welches sind die wichtigsten? Gibt wa da vllt. schon ne Eingrenzung? Habe bisher noch nichts dazu gefunden.

                unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • unltdnetworx
                  unltdnetworx Developer @C.K. 0 last edited by

                  @c-k-0
                  Es könnte auch sein, dass das ISG vorübergehend nicht erreichbar war.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer @C.K. 0 last edited by unltdnetworx

                    @c-k-0 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                    Wie mache ich das?

                    In diesem Eintrag habe ich es mal beschrieben.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      kreuzundkwer @frana120500 last edited by

                      Hallo,

                      ich bin eher zufällig zum ioBroker gekommen und schwer begeistert davon, wie gut und leicht ich meine LWZ 303 Integral samt ISG anbinden konnte.
                      Vielen Dank für die tolle Vorarbeit und die super Doku.
                      Dank der Doku habe ich alles ans laufen gebracht. Danach habe ich die Datenpunkte entfernt, die ich nicht brauche, die von meiner Anlage nicht unterstützt werden oder lediglich den Standardwert liefern.

                      Ich habe nun einen Stand erreicht, an dem nur noch wenige Fragen/Probleme offen sind:

                      • Temperaturen werden ohne Dezimalstelle ausgegeben. Statt 30,1 °C sehe ich 301 °C. Muss/Kann ich das irgendwo konfiguren?

                      • modbus.0.inputRegisters.30031_Verdichterstarts liefert mir den Standardwert, sollte laut Herstellerdoku aber mit meinem Gerät funktionieren. Ist mir aber eigentlich egal, weil ich mit dem Wert eh nichts anfangen kann 😉

                      • modbus.0.inputRegisters.32005_Betriebsstatus-2 liefert mir nur den Standardwert (32768). Dieser Status scheint mir aber schon spannend zu sein. Ich habe die Doku abgeglichen die ich finden konnte, die Adresse passt. Woran kann das liegen?

                      • im holdingRegister sind sämtliche Adressen mit dem Wert 0 belegt. Hier scheine ich generell etwas falsch gemacht zu haben. Kann mir jemand einen Denkanstoß geben, wo ich das Problem suchen könnte?

                      holding.png

                      B unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        Ben. 0 @kreuzundkwer last edited by

                        @kreuzundkwer Du kannst bei den Registern in der Konfiguration einen Faktor von 0,1 hinterlegen, dann stimmt die Temperatur.

                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          kreuzundkwer @Ben. 0 last edited by kreuzundkwer

                          @ben-0 Danke dir. Habe mir nen Wolf gesucht ... Der Trick ist, dass man in den Erweiterten Modus umschalten muss. Wieder einen Schritt weiter.

                          Nächste Frage: Wie kann ich Nachkommastellen anzeigen?

                          unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • unltdnetworx
                            unltdnetworx Developer @kreuzundkwer last edited by

                            @kreuzundkwer sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                            Wie kann ich Nachkommastellen anzeigen?

                            Die sollten automatisch angezeigt, außer du hast genau einen runden Wert. Dann wird, glaube ich, nicht ",0" angezeigt.

                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • unltdnetworx
                              unltdnetworx Developer @kreuzundkwer last edited by

                              @kreuzundkwer sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                              modbus.0.inputRegisters.32005_Betriebsstatus-2

                              Das ist bei mir auch so. Daher habe ich den bei mir entfernt. Vermutlich wird der nicht unterstützt bei deinem Heizungstyp.

                              frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • frana120500
                                frana120500 @unltdnetworx last edited by

                                modbus.0.inputRegisters.32005_Betriebsstatus

                                liefert bei mir auch leider nix. Lt. Tecalor müsste hierfür ein neues MFG eingesetzt werden, auf dem eine neuere Software läuft

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  kreuzundkwer @unltdnetworx last edited by

                                  @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                  @kreuzundkwer sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                  Wie kann ich Nachkommastellen anzeigen?

                                  Die sollten automatisch angezeigt, außer du hast genau einen runden Wert. Dann wird, glaube ich, nicht ",0" angezeigt.

                                  Sämtliche Temperaturen sind auf volle Grad gerundet. Der Zufall ist mir zu groß. Habe auch grade nochmal im ISG geprüft. Dort müssten Nachkommastellen vorhanden sein. An meinem vorherigen Screenshot sieht man ganz gut, dass Nachkommastellen eigentlich geliefert werden.
                                  Außentemperatur = 129 °C. Erwartet hätte ich 12,9. Durch die Ergänzung des Faktors wird die Nachkommastelle scheinbar gerundet. Das habe ich durch den Abgleich mit dem ISG herausgefunden.

                                  Hat noch jemand eine Idee, warum alle Adressen des holdingRegister 0 sind?

                                  unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • unltdnetworx
                                    unltdnetworx Developer @kreuzundkwer last edited by

                                    @kreuzundkwer sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                    Erwartet hätte ich 12,9. Durch die Ergänzung des Faktors wird die Nachkommastelle scheinbar gerundet.

                                    Dann stimmt hier auch der Faktor nicht. Hast du die neueste Version meiner Vorlage verwendet? Es gab zwischenzeitlich mal einen Fehler beim Konvertieren der Tabelle auf die neue Modbusversion. Der Faktor wurde dabei überall auf 1 gesetzt, was natürlich nicht für jeden Wert stimmt.

                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      kreuzundkwer @unltdnetworx last edited by

                                      @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                      @kreuzundkwer sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                      Erwartet hätte ich 12,9. Durch die Ergänzung des Faktors wird die Nachkommastelle scheinbar gerundet.

                                      Dann stimmt hier auch der Faktor nicht. Hast du die neueste Version meiner Vorlage verwendet? Es gab zwischenzeitlich mal einen Fehler beim Konvertieren der Tabelle auf die neue Modbusversion. Der Faktor wurde dabei überall auf 1 gesetzt, was natürlich nicht für jeden Wert stimmt.

                                      Denke schon. Habe sie zumindest aus dem verlinkten GIT Repository heruntergeladen.
                                      https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/tree/main/lueftungsintegralgeraet/modbus-adapter-version-3

                                      Habs nicht genau kontrolliert. Es könnte aber sein, dass tatsächlich überall eine 1 als Faktor stand.

                                      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • unltdnetworx
                                        unltdnetworx Developer @kreuzundkwer last edited by

                                        @kreuzundkwer
                                        Leider sind die alten falschen Werte noch in der Version 3.

                                        Schau dir bitte die Tabelle der Version 2 an. Da Stimmen Faktor und Offset. Einfach die Werte mal vergleichen und evtl. händisch anpassen.

                                        Komme leider in nächster Zeit nicht dazu die Werte anzupassen.

                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          kreuzundkwer @unltdnetworx last edited by

                                          @unltdnetworx
                                          Problem gefunden. Es waren nicht die Adressen, sondern die Konfiguration der modbus Instanz. "Zahlen runden auf" hatte ich auf 1 und nicht auf 2 stehen. Nachdem ich den Wert auf 2 geändert habe, sehe ich nun auch eine Nachkommastelle.

                                          Jetzt suche ich noch weiter, warum die holdingRegisters alle auf 0 stehen. Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee?
                                          Kann ich irgendwie prüfen, ob meine Anlage (LWZ 303 Integral) hier überhaupt was ausspuckt?

                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Q
                                            Qlink last edited by

                                            Hi Leute,

                                            darf ich mal in die Runde fragen wie ihr es umgesetzt habt, dass die Heizung z.B. auf Knopfdruck oder bei bestimmten Bedingungen zu überheizen beginnt ?

                                            Hab dazu keine Idee wie ich das erreichen könnte.

                                            Danke für eure Hilfe.

                                            Beste Grüße

                                            unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            509
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            75157
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo