      Also bedeutet dieser Text im Log:
      TF_Haustuer: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###

      @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

      dass das Skript deinen Aussensensor korrekterweise als Aussensensor erkennt

      Etwas irreführend, aber okay. Danke.

      Falls du auch Antworten auf meine anderen Fragen hättest, wäre ich dir weiters sehr dankbar.

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by

        @rtwl sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

        Etwas irreführend,

        wieso?
        weil bei der Haustür kein (anderer) Aussensensor angegeben ist, muss das wohl (selber) ein Aussensensor sein!
        (wenn das nicht so gewünscht ist, dann muss ein Aussensensor in der letzten Zeile eingefügt werden)

        @rtwl sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

        Antworten auf meine anderen Fragen

        @rtwl sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

        Hab ich es korrekt rausgelesen, dass es auf Änderungen der Sensoren reagiert?

        Ja!
        (worauf sonst?)

        @rtwl sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

        Gibt es jemanden der sich die Öffnungsempfehlung per Telegram/Pushover schicken lässt?

        Keine Ahnung, möglich! Aber wofür brauche ich unterwegs diese Info?

        rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • rtwl
          rtwl @Homoran last edited by

          @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

          wofür brauche ich unterwegs diese Info?

          Da ich noch kein Tablet an der Wand hab (bin ich damit der einzige?), möchte ich gerne die Info auf mein Smartphone haben.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • rtwl
            rtwl @Homoran last edited by

            @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

            wieso?
            weil bei der Haustür kein (anderer) Aussensensor angegeben ist, muss das wohl (selber) ein Aussensensor sein!
            (wenn das nicht so gewünscht ist, dann muss ein Aussensensor in der letzten Zeile eingefügt werden)

            Ah, jetzt verstehe ich. Aber wenn meine laienhaften JavaScript Kenntnisse dies korrekt analysiert haben, muss es sich hier um einen Fehler handeln, da ich annehme, dass die Außensensoren als "eigene" Räume später hinzugekommen ist. - Es wird ja geprüft, ob der Raum/Außensensor "TF_Haustuer" einen Außensensor angegeben hat. Diese Möglichkeit gibt es aber nur bei den "echten" Räumen.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by

              @rtwl sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              wofür brauche ich unterwegs diese Info?

              Da ich noch kein Tablet an der Wand hab (bin ich damit der einzige?), möchte ich gerne die Info auf mein Smartphone haben.

              ok!
              zum nachsehen könnte ich es verstehen, aber bei jeder Änderung eines der Werte in einem der Zimmer eine aktive Meldung wäre mir too much.

              Screenshot_20220828-232506_Firefox.jpg

              musst mal suchen, gibt es bestimmt im Forum

              rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • rtwl
                rtwl @Homoran last edited by

                @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                zum nachsehen könnte ich es verstehen, aber bei jeder Änderung eines der Werte in einem der Zimmer eine aktive Meldung wäre mir too much.

                Ja, heute war der erste Tag mit den Meldungen per Pushover, und mir war es auch too much. Daher auch die Frage, ob es jemanden gibt, der sich per Pushover (Telegram,..) informieren lässt, und wie genau es umgesetzt wurde.

                Danke für den Screenshot 👍

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • boriswerner
                  boriswerner Developer last edited by

                  Moin zusammen, ich hab das Skript bei mir nun auch mal etwas ausführlicher zum Einsatz gebracht und hab daher auch nochmal zwei Änderungen vorgenommen.

                  1. Datenpunkte sollten ja mittlerweile in 0_userdata angelegt werden, das hab ich mal angepasst.
                  2. In der Erzeugung des JSON war ein Fehler, sodass alle Werte in Floats umgewandelt wurden und bei den Strings dann ein NaN herauskam. Das hab ich korrigiert.

                  Dann hätte ich noch drei Fragen:

                  1. Der Wert von hysEntfeuchten ist bei allen Skripten hier im Thread auf 0,2 eingestellt, im Kommentar steht aber ein Default-Wert von 0,3. Ich bin leider nicht so tief eingestiegen, dass ich sagen könnte, was nun der "bessere" Wert ist. Jemand eine Meinung dazu?
                  2. Ergibt es Sinn im Skript direkt noch die Fenster-Offen Erkennung mit einzubauen oder handhabt ihr das alles über separate Skripte wie etwa aus https://forum.iobroker.net/topic/23370/fenster-und-andere-geräte-zählen-opt-alexa-ansagen/2?lang=de
                  3. Kann ich auch aus dem Skript ermitteln, wann es sinnvoll ist zu heizen? Einer meiner Kellerräume hat eine Heizung, die immer "so mitlief", aber jetzt im Winter möchte ich hier mit etwas mehr Verstand nur nach Bedarf heizen um Energie zu sparen. Hier wäre ich für einen Tipp auch sehr dankbar, falls das schon jemand umgesetzt hat. Thermostat ist homematic

                  Vielen Dank auf jeden Fall für alle, die das Skript möglich gemacht haben. Vor allem mein Keller wird es mir danken. Hier wird bald eine automatische Lüftung für die Entfeuchtung sorgen 🙂

                  //
                  // Raumklima - v0.6.7
                  //
                  // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                  // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  //
                  // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                  // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                  //
                  // Empfehlung Paul53:
                  // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                  // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                  //
                  // gute Infos zum Raumklima:
                  // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                  // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                   
                  // Autoren des Skripts:
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  // - Paul53:
                  //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                  // - Solear:
                  //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                  // - ruhr70:
                  //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                  // - eric 2905:
                  //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                  // - Andy3268:
                  //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
                  // - BananaJoe:
                  //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
                  // - boriswerner:
                  //   Nutzung 0_userdata, fix JSON String-handling
                   
                  // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                  // TODO:
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  //
                  // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                  //
                  // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                  //
                  // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                  //
                  // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                  //
                  // - Auswählbar:
                  //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                  //   JSON:          NICHT anlegen
                  //   DETAILS:       NICHT anlegen
                  //   CONTROL:       NICHT anlegen
                  //
                  // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                  //
                  // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                  //
                  // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                  //
                  // # "Lüftungsengine":
                  // -------------------
                  // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                  // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                  // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                  // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                  // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                  // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                  // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                  // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                  // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                  // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                  // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                   
                  // Ideensammlung Lüftungsengine
                  // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                  // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                  // - je Raum die Wunschtemperatur
                  // - Prio: schlechte Luftqualität
                  // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                  // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                  // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                   
                  // berücksichtigen / Beobachtungen:
                  //
                  // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                  // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                  // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                  // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                   
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                   
                  // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                  var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                         // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                         // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                   
                  var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                   
                   
                  // eigene Parameter:
                  var hunn            = 15;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                  var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                  var defaultMinFeu   = 40.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                  var defaultMaxFeu   = 60.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                   
                  var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                  var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                   
                   
                   
                  // ### Experteneinstellungen ###
                   
                  // Lüftungsengine
                   
                  var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                  var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                   
                   
                  // Skriptverhalten
                  var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                   
                   
                  // Pfade für die Datenpunkte:
                  var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                   
                  // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                  var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                  var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                  var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                  var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                   
                  var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                   
                   
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                   
                  // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                   
                  // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                   
                  var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                      // Sensoren Aussen
                      "TF_Haustuer" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                          "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                 
                      },
                      "TF_Terrasse" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx2.temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                          "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx2.humidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                 
                      },
                      // Sensoren Innen
                      "Badezimmer" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                          "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                          "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
                      },
                      "Schlafzimmer" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx4.temperature',
                          "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx4.humidity',
                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                          "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                  	  
                  					 
                  																			
                  																		 
                  										
                  									  
                  																								  
                  													 
                  	  
                  					  
                  																			
                  																		 
                  										
                  									  
                  																								  
                  													 
                      },
                      "Wohnzimmer" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
                          "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                          "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                  	  
                  				 
                  																			
                  																		 
                  										
                  									  
                  																								  
                  													 
                  	  
                  					 
                  																			
                  																		 
                  										
                  									  
                  																								  
                  													 
                      },
                  	
                     
                  };
                   
                   
                  // =============================================================================
                   
                  // =============================================================================
                  // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                  // =============================================================================
                   
                  // =============================================================================
                   
                  // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
                  // Start Modul Dewpoint
                  // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
                  var dewpoint = function(h) {
                          var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                          // air pressure in hPa
                          this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                          this.A = 6.112;
                          }
                  dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                          t = parseFloat(t);
                          var m = 17.62;
                          var Tn = 243.12;
                          if (t < 0.0) {
                          m = 22.46;
                          Tn = 272.62;
                          }
                   
                          var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                          var d = sd * rh / 100.0;
                   
                      return {
                         x: 621.98 * d /(this.p - d),
                         dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                          };
                  };
                  // Ende Modul Dewpoint
                   
                   
                  var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                  var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                   
                  // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                  createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                     name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                     desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                     type: 'number',
                     unit: 'bar',
                     role: 'info'
                  });
                   
                  createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                     name: 'Eigene Höhe über NN',
                     desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                     type: 'number',
                     unit: 'm',
                     role: 'info'
                  });
                   
                   
                  var raumDatenpunkte = {
                     "x" : {
                         "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                             "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'g/kg'
                         }
                     },
                     "rh" : {
                         "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                             "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": '%'
                         }
                     },
                     "dp" : {
                         "DpName" : "Taupunkt",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Taupunkt',
                             "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": '°C'
                         }
                     },
                     "t" : {
                         "DpName" : "Temperatur",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                             "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": '°C'
                         }
                     },
                     "h" : {
                         "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Enthalpie',
                             "desc": 'Enthalpie',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'kJ/kg'
                         }
                     },
                     "sdd" : {
                         "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                             "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'hPa'
                         }
                     },
                     "dd" : {
                         "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Dampfdruck',
                             "desc": 'Dampfdruck',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'hPa'
                         }
                     },
                     "rd" : {
                         "DpName" : "Dampfgewicht",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                             "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'g/m³'
                         }
                     },
                     "maxrd" : {
                         "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                             "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'g/m³'
                         }
                     },
                     "lüften" : {
                         "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "name": 'Lüftungsempfehlung',
                             "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         }
                     },
                     "lüften_b1" : {
                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                             "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         }
                     },
                     "lüften_b2" : {
                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                             "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         }
                     },
                     "lüften_b3" : {
                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                             "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         }
                     },
                     "lüften_b4" : {
                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                             "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         }
                     },
                     "lüften_Hysterese" : {
                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                             "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         }
                     },
                     "lüften_Beschreibung" : {
                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                         "init": "",
                         "dp": {
                             "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                             "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                             "type": 'string',
                             "role": 'value'
                         }
                     }
                  };
                   
                     // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                     // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                     // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                   
                   
                  var raumControl = {
                     "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                         "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                             "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                             "type": 'number',
                             "role": 'control.value',
                             "unit": '°C'
                         }
                     },
                     "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                         "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                             "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                             "type": 'number',
                             "role": 'control.value',
                             "unit": '%'
                         }
                     },
                     "TEMP_Minimum" : {
                         "DpName" : "TEMP_Minimum",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                             "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                             "type": 'number',
                             "role": 'control.value',
                             "unit": '°C'
                         }
                     },
                     "FEUCH_Minimum" : {
                         "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                             "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                             "type": 'number',
                             "role": 'control.value',
                             "unit": '%'
                         }
                     },
                     "FEUCH_Maximum" : {
                         "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                             "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                             "type": 'number',
                             "role": 'control.value',
                             "unit": '%'
                         }
                     },
                     "Aussensensor" : {
                         "DpName" : "Aussensensor",
                         "init": "",
                         "dp": {
                             "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                             "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                             "type": 'string',
                             "role": 'control.value'
                         }
                     }
                  };
                   
                   
                  // globale Skript-Variablen/Objekte
                  //------------------------------------------------------------------------------
                   
                  var xdp     = new dewpoint(hunn);
                   
                  var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                   
                   
                   
                  //------------------------------------------------------------------------------
                  // Funktionen
                  //------------------------------------------------------------------------------
                   
                  function writeJson(json) {
                     return JSON.stringify(json);
                  }
                   
                   
                  // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                  function checkEnableSetObject() { 
                     var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                     return enableSetObject;
                  }
                   
                   
                  function setChannelName(channelId,channelName){
                     if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                     // CHANNEL anlegen
                         setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                             common: {
                                 name: channelName
                             },
                             type: 'channel'
                         }, function(err) {
                             if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                         });
                     }
                  }
                   
                   
                  function lueftenDp(datenpunktID) {
                     return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                  }
                   
                   
                  function createDp() {
                     var name;
                     var init;
                     var forceCreation;
                     var common;
                     for (var raum in raeume) {
                         for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                             name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                             init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                             forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                             common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                             
                             if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                     if (datenpunktID == "lüften") {
                                         log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                         setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                     }
                                 } else {
                                     createState(name, init , forceCreation, common);
                                     if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                 }
                             } else {
                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                 if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                             }
                             
                         }
                         for (var control in raumControl) {
                             name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                             //init = raumControl[control].init;
                             forceCreation = skriptConf;
                             common = raumControl[control].dp;
                             if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                 init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                 var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                 if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                 setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                             }
                         }
                     }
                     
                     //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                     // -------------------------------------------------------------------------
                     createState(pfad + 'Lüften', false, {
                      name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                      desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                      type: 'boolean',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                     });
                   
                     createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                      name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                      desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                     });
                   
                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                   
                     //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                     // -------------------------------------------------------------------------
                     createState(pfad + 'JSON', "", {
                      name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                      desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                     });
                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                   
                     //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                     // -------------------------------------------------------------------------
                     createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                      name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                      desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                     });
                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                    
                    
                     //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                     // -------------------------------------------------------------------------
                     createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                      name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                      desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                      type: 'number',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                     });
                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                   
                     log("Datenpunkte angelegt");
                  }
                   
                   
                  // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                  function runden(wert,stellen) {
                     return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                  }
                   
                  // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                  function luftdruck(hunn) {
                     var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                     var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                     return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                  }
                   
                  // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                  function cob(boolean) { 
                     var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                     return cobStr;
                  }
                   
                  function makeNumber(wert) {
                     if(isNaN(wert)) {
                         wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                     }
                     return wert;
                  }
                   
                   
                   
                  // Berechnungen Luftwerte 
                  // ----------------------
                   
                  function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                     var sdd,a,b;
                     a = 7.5;
                     b = 237.3;
                     sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                     return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                  }
                   
                  function calcDampfdruck(sdd,r) {
                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                     var dd = r/100 *sdd;
                     return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                  }
                   
                  function calcTemperaturKelvin(t) {
                     var tk = t + 273.15;
                     return tk;
                  }
                   
                  function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                     // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                     var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                     var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                     var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                     var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                     return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                  }
                   
                  function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                     var maxrd = rd / r *100;
                     return maxrd;
                  }
                   
                   
                   
                   
                  // Berechnung: alle Werte je Raum
                  // -------------------------------
                   
                   
                  function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                   
                     var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                     var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                   
                     t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                     rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                   
                     var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                     var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                     if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                         // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                         var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                         toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                     }
                     if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                         // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                         var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                         rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                     }
                   
                     t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                     rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                   
                     var y           = xdp.Calc(t, rh);
                     var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                     var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                   
                     var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                   
                     var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                     var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                     var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                     var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                     
                   
                     var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                     var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                     var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                     var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                     var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                     var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                     var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                     var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                     var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                   
                   
                     setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                     setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                     setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                     setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                     setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                     setState(isdd   , runden(sdd,2));
                     setState(idd    , runden(dd,2));
                     setState(ird    , runden(rd,2));
                     setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                   
                   
                     // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                     // -------------------------------------------------------------------------
                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                         // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                         if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                         return; 
                     }
                     
                     var aussen;
                     var idta, idxa;
                     if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                         aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                         idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                         idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                     } else {
                         return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                     }
                   
                     var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                     var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                     var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                     var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                     if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                   
                     var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                     var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                     var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                  	  
                     //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                     if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                         mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                     }
                     if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                         xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                     }
                   
                     if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                         xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                     }
                     
                     // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                     var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                     var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                   
                     var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                     var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                     var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                     var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                     var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                     var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                     var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                   
                     var lueftenText     = "";
                   
                   
                   
                     // Lüftungslogik
                     // -------------
                     // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                     // Bedigungen fürs lüften
                     var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                     var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                     var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                     var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                   
                     var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                     var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                     var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                     var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                   
                     setState(idLueftenB1,b1lp);
                     setState(idLueftenB2,b2lp);
                     setState(idLueftenB3,b3lp);
                     setState(idLueftenB4,b4lp);
                   
                     // Bedingungen gegen das Lüften
                     var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                     var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                     var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                     var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                   
                     var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                     var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                     var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                     var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                   
                     
                     // Logik:
                     //--------------------------------------------------------------------------
                     if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                         // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                         lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                         setState(idLueften, true);
                         setState(idLueftenHys,false);
                   
                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                   
                     } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                         // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                         lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                         if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                         if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                         if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                  	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                         setState(idLueften, false);
                         setState(idLueftenHys,false);
                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                     } else {
                         // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                         if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                         lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                         setState(idLueftenHys,true);
                     }
                     setState(idLueftenText, lueftenText);
                   
                   
                     /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                        Ergänzung #4 (von Andy3268)
                     Lüften:
                     wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                     UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                     UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                     UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                     */
                   
                     // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                     // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                     // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                     // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                     // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                   
                     // nicht lüften (oder):
                     // #1 - Außenluft ist zu feucht
                     // #2 - Außentemperatur zu warm
                     // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                     // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                   
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                     if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                     
                     //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                     if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                   
                     if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                     if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                  }
                   
                   
                   
                   
                   
                  //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  function createJSON() {
                     // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                     if (debug) log("=========================================================");
                     if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                     if (debug) log("=========================================================");
                   
                     var anyLueften          = false;
                     var countLueften        = 0;
                     var raeumeLueftenListe  = [];
                     
                     var temppfad = "";
                     var tempraum = "";
                     var tempVal = "";
                     var strJSONfinal = "[";
                     var strJSONtemp = "";
                   
                     for (var raum in raeume) {
                         strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                         strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                   
                         for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                             
                             // Aussensensor ja oder nein 
                             var aussensensor = false;
                             if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                     aussensensor = true;
                                 }
                             }
                             
                             temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                             tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                   
                             tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                             if (tempVal === null) tempVal = "";
                             if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                 if(!isNaN(tempVal)) {
                                      tempVal = parseFloat(tempVal);
                                      tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                 }
                             } else {
                                 if (tempVal === true) {
                                     anyLueften = true;
                                     countLueften = countLueften + 1;
                                     raeumeLueftenListe.push(raum);
                                 }
                             }
                             strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                             
                         }
                         strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                         strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                   
                     }
                   
                     strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                     strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                     if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                     if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                     
                     
                     setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                     setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                     setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                     setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                     setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                     
                     if (debug) log("=========================================================");
                     if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                     if (debug) log("=========================================================");
                  }
                  // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                   
                   
                   
                   
                  function calcDelayed(raum, delay) {
                     setTimeout(function () {
                         calc(raum);
                     }, delay || 0);
                  }
                   
                  function creatJSONDelayed() {
                     setTimeout(function () {
                         createJSON();
                     }, 4000); 
                  }
                   
                  // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                  function calcAll() {
                     for (var raum in raeume) {
                         calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                     }
                  }
                   
                   
                  // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                  function findRoom(sensor) {
                     for (var raum in raeume) {
                         if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                         if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                     }
                     return null;
                  }
                   
                  // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                  function valChange(obj) {
                     var raumname = findRoom(obj.id);
                     if (raumname) {
                         if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                         calcDelayed(raumname,delayRooms);
                     }
                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                     // -----------------------------------------------------------------------------
                     creatJSONDelayed();
                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                  }
                   
                   
                  // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                  function createOn() {
                     var dpId    = "";
                   
                     // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                     var i =0;
                   
                     for (var raum in raeume) {
                   
                         if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                             dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                             i++;
                             on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                 valChange(obj);
                             });
                             if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                         }
                   
                         if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                             dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                             i++;
                             on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                 valChange(obj)
                             });
                             if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                         }
                     }
                     log("Subscriptions angelegt: " + i);
                  }
                   
                   
                   
                  // Schedule
                  // =============================================================================
                   
                  // Nach Zeit alle Räume abfragen
                  schedule(cronStr, function () {
                     calcAll();
                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                     creatJSONDelayed();
                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                  });
                   
                   
                  // main()
                  // =============================================================================
                   
                  function main() {
                     calcAll();
                     setTimeout(calcAll,2000);
                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                     creatJSONDelayed();
                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                  }
                   
                   
                  // Skriptstart
                  // =============================================================================
                   
                  createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                  setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                  setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                  
                  
                  paul53 P 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • w00dst0ck
                    w00dst0ck last edited by

                    Erst mal Danke für dieses Script und an alle, die dazu beigetragen haben.

                    Was mir gerade auch nach längerem Einlesen nicht klar wird ist, welchen Datenpunkt muss ich verwenden, wenn es mir nur darum geht den Keller zu entfeuchten?

                    Lüften_b1_Entfeuchten bzw. Lüften_b4_Raumfeuchte?
                    Was ist der Unterschied?

                    VG
                    w00dst0ck

                    paul53 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @w00dst0ck last edited by

                      @w00dst0ck sagte: Keller zu entfeuchten?

                      Lüften_b1_Entfeuchten
                      Entfeuchtet durch trocknere Außenluft.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @w00dst0ck last edited by BananaJoe

                        @w00dst0ck auf Grund von @paul53 Antwort habe ich bei mir selbst mal eben geschaut. Ich habe nämlich eine "Fenster auf" Hinweis auf meinen Tablets.

                        Und den habe ich an Lüften_b4_Raumfeuchte gehängt. Der Datenpunkt sagt meiner Meinung nach "Es ist zu feucht, bitte Lüften".

                        Lüften_b1_Entfeuchtendagegen beurteilt ob das ganze denn auch von Erfolg gekrönt wäre, sprich wenn du jetzt Lüftest die Feuchte auch abnehmen würde.

                        So, nun muss ich das in meinem Skript auch noch berücksichtigen ...

                        Eventuell sollte man auch den Datenpunkt eine Ebene höher nehmen Lüftungsempfehlung

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @boriswerner last edited by paul53

                          @boriswerner

                          Anmerkung zu:

                          var defaultMinFeu   = 40.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                          var defaultMaxFeu   = 60.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                          

                          Ein so hoher Wert für max. Feuchte verhindert eine Nachtkühlung an heißen, trockenen Tagen wie sie Ende Mai auftreten können, wenn die rel. Feuchte im Raum nicht über 60 % gestiegen ist.
                          Damit im Winter die Raumluft durch langes Lüften nicht zu trocken wird, ist die Auswertung der rel. Feuchte sinnvoll, aber mit anderen Grenzwerten:

                          var defaultMinFeu   = 35;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                          var defaultMaxFeu   = 40;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                          

                          Noch eine kleine Korrektur der Log-Ausgaben:

                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist zu trocken (b4ln): ");
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Raumtemperatur ist zu niedrig (b3ln): ");
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur ist zu hoch (b2ln): ");
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                             if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                             
                             //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist hoch genug (b4lp): "); 
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4 g/kg trockener als innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                          
                          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @paul53 last edited by

                            @paul53 magst du sonst eine v0.6.8erstellen mit den korrigierten Log-Ausgaben?

                            Sollte man bei den Grenzwerten die Jahreszeiten beachten, sprich ist ggf. beides richtig?

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @BananaJoe last edited by

                              @bananajoe sagt: magst du sonst eine v0.6.8erstellen mit den korrigierten Log-Ausgaben?

                              Nein, ich vergreife mich nicht an solchen Riesen-Skripten.

                              @bananajoe sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              Sollte man bei den Grenzwerten die Jahreszeiten beachten, sprich ist ggf. beides richtig?

                              Nein, wozu?

                              BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @paul53 last edited by

                                @paul53 sind doch keine 1.200 Zeilen, davon jede Menge Kommentare (gut so!).
                                Wo genau gehört deine Korrektur der Log-Ausgaben hin bzw. welche Zeilen ersetzt diese? Ich vermute bei Zeile 941 ...
                                aber aus "Trocken genug" wird dann "zu trocken?"

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @BananaJoe last edited by paul53

                                  @bananajoe sagte: welche Zeilen ersetzt diese?

                                  Zeilen 941 bis 951.

                                  @bananajoe sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                  aus "Trocken genug" wird dann "zu trocken?"

                                  Ja, siehe Zeile 882 und den veränderten Grenzwert.

                                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    Dieter_P @paul53 last edited by Dieter_P

                                    Hi
                                    sorry aber in diesem Beitrag habe ich noch keine Übersicht finden können.
                                    Vielleicht kein Wunder, da ich den Code nahezu kopieren müßte/möchte als "Blockly-Mensch" und wenig verstehe.

                                    Ich möchte mit dem Skript den Taupunkt in einem Raum berechnen und daraus eine Empfehlung erhalten ob zu Lüften ist (Fenster manuell öffnen) oder besser nicht.

                                    Durch eine nahezu Kopie des letzten Codes (0.6.5) und Eintrag meiner ersten Messtelle (Temp&Feuchte) werden mir jedoch "nur" neue Ordner angelegt ohne Objekte.

                                    Sorry für die pauschale Frage aber wo ist etwas zwingend einzutragen/auszukommentieren im Code?
                                    Braucht das Skript zwingend einen Außensensor zum Vergleich?

                                    Die Kommentare deuten auf eine Lüftungsempfehlung >70% rel. Feuchte. Bei schönsten Wetter war ich gestern maximal bei 67%. Sonst eher zwischen 70 und 100% wo ich eine Lüftungsempfehlung suche. Kann man dies einstellen?

                                    besten Dank!

                                    boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • boriswerner
                                      boriswerner Developer @Dieter_P last edited by

                                      @dieter_p Hi, du brauchst auf jeden Fall einen Außentemperatursensor, sonst kann das Skript ja den Taupunkt nicht berechnen (es geht ja um die Differenz innen/außen. Daher mindestens 2 Sensoren nach dem Beispiel. Alle nachfolgenden Innensensoren kannst du löschen oder auskommentieren. Ich hab mir z.B, erstmalüber den netatmo-crawler eine Wetterstation in der Nähe gesucht. Alternativ ginge z.B. auch ein Wetteradapter. Alles natürlich nicht "bei dir vor der Haustür".

                                      Die eigenen Parameter werden ab Zeile 91 (v 0.6.8) wo steht

                                      // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                      

                                      eingestellt. Da gibt es die Variablen defaultMinFeu und defaultMaxFeu

                                      Was heißt denn eigentlich da nahezu in "Durch eine nahezu Kopie des letzten Codes (0.6.5) und Eintrag meiner ersten Messtelle"? 😄

                                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        Dieter_P @boriswerner last edited by Dieter_P

                                        @boriswerner
                                        vielen Dank. Das gibt mir schon mal mehr eine Richtung wo ich hin muß und zum testen mal eine Wetterstation recht in der Nähe eingerichtet (Im Skript Terasse) und dazu das Schlafzimmer im Skript.
                                        Du erwähnst Skript 0.6.8, ich sehe derzeit 0.6.7 in Deinem Beitrag vom 31.08. 16:11; das verwirrt mich noch und hoffe die richtige Version zu nutzen.

                                        Leider gibt mir das Skript noch keine DPs aus:

                                        
                                        
                                        //
                                        
                                        // Raumklima - v0.6.7
                                        
                                        //
                                        
                                        // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                        
                                        // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                        
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        //
                                        
                                        // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                        
                                        // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                        
                                        //
                                        
                                        // Empfehlung Paul53:
                                        
                                        // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                        
                                        // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                        
                                        //
                                        
                                        // gute Infos zum Raumklima:
                                        
                                        // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                                        
                                        // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                                        
                                         
                                        
                                        // Autoren des Skripts:
                                        
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        // - Paul53:
                                        
                                        //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                                        
                                        // - Solear:
                                        
                                        //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                                        
                                        // - ruhr70:
                                        
                                        //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                                        
                                        // - eric 2905:
                                        
                                        //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                                        
                                        // - Andy3268:
                                        
                                        //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
                                        
                                        // - BananaJoe:
                                        
                                        //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
                                        
                                        // - boriswerner:
                                        
                                        //   Nutzung 0_userdata, fix JSON String-handling
                                        
                                         
                                        
                                        // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                                        
                                        // TODO:
                                        
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        //
                                        
                                        // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                                        
                                        //
                                        
                                        // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                                        
                                        //
                                        
                                        // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                                        
                                        //
                                        
                                        // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                                        
                                        //
                                        
                                        // - Auswählbar:
                                        
                                        //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                                        
                                        //   JSON:          NICHT anlegen
                                        
                                        //   DETAILS:       NICHT anlegen
                                        
                                        //   CONTROL:       NICHT anlegen
                                        
                                        //
                                        
                                        // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                                        
                                        //
                                        
                                        // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                                        
                                        //
                                        
                                        // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                                        
                                        //
                                        
                                        // # "Lüftungsengine":
                                        
                                        // -------------------
                                        
                                        // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                                        
                                        // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                        
                                        // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                                        
                                        // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                                        
                                        // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                                        
                                        // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                                        
                                        // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                                        
                                        // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                                        
                                        // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                                        
                                        // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                                        
                                        // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                                        
                                         
                                        
                                        // Ideensammlung Lüftungsengine
                                        
                                        // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                                        
                                        // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                                        
                                        // - je Raum die Wunschtemperatur
                                        
                                        // - Prio: schlechte Luftqualität
                                        
                                        // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                                        
                                        // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                                        
                                        // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                                        
                                         
                                        
                                        // berücksichtigen / Beobachtungen:
                                        
                                        //
                                        
                                        // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                                        
                                        // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                                        
                                        // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                                        
                                        // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                                        
                                         
                                        
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                        
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        
                                         
                                        
                                        // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                                        
                                        var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                        
                                                                               // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                        
                                                                               // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                        
                                         
                                        
                                        var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        // eigene Parameter:
                                        
                                        var hunn            = 38;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                        
                                        var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                        
                                        var defaultMinFeu   = 40.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                                        
                                        var defaultMaxFeu   = 60.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                                        
                                         
                                        
                                        var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                        
                                        var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        // ### Experteneinstellungen ###
                                        
                                         
                                        
                                        // Lüftungsengine
                                        
                                         
                                        
                                        var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                        
                                        var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        // Skriptverhalten
                                        
                                        var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        // Pfade für die Datenpunkte:
                                        
                                        var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                        
                                         
                                        
                                        // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                        
                                        var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                        
                                        var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                        
                                        var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                        
                                        var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                                        
                                         
                                        
                                        var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                                        
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        
                                         
                                        
                                        // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                        
                                         
                                        
                                        // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                        
                                         
                                        
                                        var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                        
                                            // Sensoren Aussen
                                        
                                            "TF_Haustuer" : {
                                        
                                                "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                                        
                                                "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                                        
                                                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                        
                                                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                        
                                                       
                                        
                                            },
                                        
                                            "TF_Terrasse" : {
                                        
                                                "Sensor_TEMP"           :   'accuweather.0.Current.Temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                                        
                                                "Sensor_HUM"            :   'accuweather.0.Current.RelativeHumidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                                        
                                                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                        
                                                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                        
                                                       
                                        
                                            },
                                        
                                            // Sensoren Innen
                                        
                                            "Badezimmer" : {
                                        
                                                "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                                        
                                                "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                                        
                                                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                        
                                                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                        
                                                "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                        
                                                "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
                                        
                                            },
                                        
                                            "Schlafzimmer" : {
                                        
                                                "Sensor_TEMP"           :   'mqtt.0.Schlaf.Schlaz.Temperature',
                                        
                                                "Sensor_HUM"            :   'mqtt.0.Schlaf.Schlaz.Humidity',
                                        
                                                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                        
                                                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                        
                                                "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                        
                                                "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                                        
                                        	  
                                        
                                        					 
                                        
                                        																			
                                        
                                        																		 
                                        
                                        										
                                        
                                        									  
                                        
                                        																								  
                                        
                                        													 
                                        
                                        	  
                                        
                                        					  
                                        
                                        																			
                                        
                                        																		 
                                        
                                        										
                                        
                                        									  
                                        
                                        																								  
                                        
                                        													 
                                        
                                            },
                                        
                                            "Wohnzimmer" : {
                                        
                                                "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
                                        
                                                "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
                                        
                                                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                        
                                                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                        
                                                "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                        
                                                "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                                        
                                        	  
                                        
                                        				 
                                        
                                        																			
                                        
                                        																		 
                                        
                                        										
                                        
                                        									  
                                        
                                        																								  
                                        
                                        													 
                                        
                                        	  
                                        
                                        					 
                                        
                                        																			
                                        
                                        																		 
                                        
                                        										
                                        
                                        									  
                                        
                                        																								  
                                        
                                        													 
                                        
                                            },
                                        
                                        	
                                        
                                           
                                        
                                        };
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        // =============================================================================
                                        
                                         
                                        
                                        // =============================================================================
                                        
                                        // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                        
                                        // =============================================================================
                                        
                                         
                                        
                                        // =============================================================================
                                        
                                         
                                        
                                        // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
                                        
                                        // Start Modul Dewpoint
                                        
                                        // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
                                        
                                        var dewpoint = function(h) {
                                        
                                                var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                                        
                                                // air pressure in hPa
                                        
                                                this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                                        
                                                this.A = 6.112;
                                        
                                                }
                                        
                                        dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                                        
                                                t = parseFloat(t);
                                        
                                                var m = 17.62;
                                        
                                                var Tn = 243.12;
                                        
                                                if (t < 0.0) {
                                        
                                                m = 22.46;
                                        
                                                Tn = 272.62;
                                        
                                                }
                                        
                                         
                                        
                                                var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                                        
                                                var d = sd * rh / 100.0;
                                        
                                         
                                        
                                            return {
                                        
                                               x: 621.98 * d /(this.p - d),
                                        
                                               dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                                        
                                                };
                                        
                                        };
                                        
                                        // Ende Modul Dewpoint
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                        
                                        var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                        
                                         
                                        
                                        // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                        
                                        createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                        
                                           name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                        
                                           desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                        
                                           type: 'number',
                                        
                                           unit: 'bar',
                                        
                                           role: 'info'
                                        
                                        });
                                        
                                         
                                        
                                        createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                        
                                           name: 'Eigene Höhe über NN',
                                        
                                           desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                        
                                           type: 'number',
                                        
                                           unit: 'm',
                                        
                                           role: 'info'
                                        
                                        });
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        var raumDatenpunkte = {
                                        
                                           "x" : {
                                        
                                               "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                        
                                               "init": 0,
                                        
                                               "dp": {
                                        
                                                   "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                        
                                                   "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                        
                                                   "type": 'number',
                                        
                                                   "role": 'value',
                                        
                                                   "unit": 'g/kg'
                                        
                                               }
                                        
                                           },
                                        
                                           "rh" : {
                                        
                                               "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                        
                                               "init": 0,
                                        
                                               "dp": {
                                        
                                                   "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                        
                                                   "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                        
                                                   "type": 'number',
                                        
                                                   "role": 'value',
                                        
                                                   "unit": '%'
                                        
                                               }
                                        
                                           },
                                        
                                           "dp" : {
                                        
                                               "DpName" : "Taupunkt",
                                        
                                               "init": 0,
                                        
                                               "dp": {
                                        
                                                   "name": 'Taupunkt',
                                        
                                                   "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                        
                                                   "type": 'number',
                                        
                                                   "role": 'value',
                                        
                                                   "unit": '°C'
                                        
                                               }
                                        
                                           },
                                        
                                           "t" : {
                                        
                                               "DpName" : "Temperatur",
                                        
                                               "init": 0,
                                        
                                               "dp": {
                                        
                                                   "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                        
                                                   "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                        
                                                   "type": 'number',
                                        
                                                   "role": 'value',
                                        
                                                   "unit": '°C'
                                        
                                               }
                                        
                                           },
                                        
                                           "h" : {
                                        
                                               "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                        
                                               "init": 0,
                                        
                                               "dp": {
                                        
                                                   "name": 'Enthalpie',
                                        
                                                   "desc": 'Enthalpie',
                                        
                                                   "type": 'number',
                                        
                                                   "role": 'value',
                                        
                                                   "unit": 'kJ/kg'
                                        
                                               }
                                        
                                           },
                                        
                                           "sdd" : {
                                        
                                               "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                        
                                               "init": 0,
                                        
                                               "dp": {
                                        
                                                   "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                        
                                                   "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                        
                                                   "type": 'number',
                                        
                                                   "role": 'value',
                                        
                                                   "unit": 'hPa'
                                        
                                               }
                                        
                                           },
                                        
                                           "dd" : {
                                        
                                               "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                        
                                               "init": 0,
                                        
                                               "dp": {
                                        
                                                   "name": 'Dampfdruck',
                                        
                                                   "desc": 'Dampfdruck',
                                        
                                                   "type": 'number',
                                        
                                                   "role": 'value',
                                        
                                                   "unit": 'hPa'
                                        
                                               }
                                        
                                           },
                                        
                                           "rd" : {
                                        
                                               "DpName" : "Dampfgewicht",
                                        
                                               "init": 0,
                                        
                                               "dp": {
                                        
                                                   "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                        
                                                   "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                        
                                                   "type": 'number',
                                        
                                                   "role": 'value',
                                        
                                                   "unit": 'g/m³'
                                        
                                               }
                                        
                                           },
                                        
                                           "maxrd" : {
                                        
                                               "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                        
                                               "init": 0,
                                        
                                               "dp": {
                                        
                                                   "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                        
                                                   "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                        
                                                   "type": 'number',
                                        
                                                   "role": 'value',
                                        
                                                   "unit": 'g/m³'
                                        
                                               }
                                        
                                           },
                                        
                                           "lüften" : {
                                        
                                               "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                        
                                               //"init": false,
                                        
                                               "dp": {
                                        
                                                   "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                        
                                                   "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                        
                                                   "type": 'boolean',
                                        
                                                   "role": 'value'
                                        
                                               }
                                        
                                           },
                                        
                                           "lüften_b1" : {
                                        
                                               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                        
                                               //"init": false,
                                        
                                               "dp": {
                                        
                                                   "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                        
                                                   "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                        
                                                   "type": 'boolean',
                                        
                                                   "role": 'value'
                                        
                                               }
                                        
                                           },
                                        
                                           "lüften_b2" : {
                                        
                                               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                        
                                               //"init": false,
                                        
                                               "dp": {
                                        
                                                   "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                        
                                                   "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                        
                                                   "type": 'boolean',
                                        
                                                   "role": 'value'
                                        
                                               }
                                        
                                           },
                                        
                                           "lüften_b3" : {
                                        
                                               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                        
                                               //"init": false,
                                        
                                               "dp": {
                                        
                                                   "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                        
                                                   "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                        
                                                   "type": 'boolean',
                                        
                                                   "role": 'value'
                                        
                                               }
                                        
                                           },
                                        
                                           "lüften_b4" : {
                                        
                                               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                                        
                                               //"init": false,
                                        
                                               "dp": {
                                        
                                                   "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                        
                                                   "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                        
                                                   "type": 'boolean',
                                        
                                                   "role": 'value'
                                        
                                               }
                                        
                                           },
                                        
                                           "lüften_Hysterese" : {
                                        
                                               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                        
                                               //"init": false,
                                        
                                               "dp": {
                                        
                                                   "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                        
                                                   "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                        
                                                   "type": 'boolean',
                                        
                                                   "role": 'value'
                                        
                                               }
                                        
                                           },
                                        
                                           "lüften_Beschreibung" : {
                                        
                                               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                        
                                               "init": "",
                                        
                                               "dp": {
                                        
                                                   "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                        
                                                   "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                        
                                                   "type": 'string',
                                        
                                                   "role": 'value'
                                        
                                               }
                                        
                                           }
                                        
                                        };
                                        
                                         
                                        
                                           // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                        
                                           // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                        
                                           // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        var raumControl = {
                                        
                                           "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                        
                                               "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                        
                                               "init": 0,
                                        
                                               "dp": {
                                        
                                                   "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                        
                                                   "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                        
                                                   "type": 'number',
                                        
                                                   "role": 'control.value',
                                        
                                                   "unit": '°C'
                                        
                                               }
                                        
                                           },
                                        
                                           "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                        
                                               "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                        
                                               "init": 0,
                                        
                                               "dp": {
                                        
                                                   "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                        
                                                   "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                        
                                                   "type": 'number',
                                        
                                                   "role": 'control.value',
                                        
                                                   "unit": '%'
                                        
                                               }
                                        
                                           },
                                        
                                           "TEMP_Minimum" : {
                                        
                                               "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                        
                                               "init": 0,
                                        
                                               "dp": {
                                        
                                                   "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                        
                                                   "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                        
                                                   "type": 'number',
                                        
                                                   "role": 'control.value',
                                        
                                                   "unit": '°C'
                                        
                                               }
                                        
                                           },
                                        
                                           "FEUCH_Minimum" : {
                                        
                                               "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                                        
                                               "init": 0,
                                        
                                               "dp": {
                                        
                                                   "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                        
                                                   "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                        
                                                   "type": 'number',
                                        
                                                   "role": 'control.value',
                                        
                                                   "unit": '%'
                                        
                                               }
                                        
                                           },
                                        
                                           "FEUCH_Maximum" : {
                                        
                                               "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                                        
                                               "init": 0,
                                        
                                               "dp": {
                                        
                                                   "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                        
                                                   "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                        
                                                   "type": 'number',
                                        
                                                   "role": 'control.value',
                                        
                                                   "unit": '%'
                                        
                                               }
                                        
                                           },
                                        
                                           "Aussensensor" : {
                                        
                                               "DpName" : "Aussensensor",
                                        
                                               "init": "",
                                        
                                               "dp": {
                                        
                                                   "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                        
                                                   "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                        
                                                   "type": 'string',
                                        
                                                   "role": 'control.value'
                                        
                                               }
                                        
                                           }
                                        
                                        };
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        // globale Skript-Variablen/Objekte
                                        
                                        //------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                         
                                        
                                        var xdp     = new dewpoint(hunn);
                                        
                                         
                                        
                                        var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        //------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        // Funktionen
                                        
                                        //------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                         
                                        
                                        function writeJson(json) {
                                        
                                           return JSON.stringify(json);
                                        
                                        }
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                                        
                                        function checkEnableSetObject() { 
                                        
                                           var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                        
                                           return enableSetObject;
                                        
                                        }
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        function setChannelName(channelId,channelName){
                                        
                                           if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                        
                                           // CHANNEL anlegen
                                        
                                               setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                        
                                                   common: {
                                        
                                                       name: channelName
                                        
                                                   },
                                        
                                                   type: 'channel'
                                        
                                               }, function(err) {
                                        
                                                   if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                        
                                               });
                                        
                                           }
                                        
                                        }
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        function lueftenDp(datenpunktID) {
                                        
                                           return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                                        
                                        }
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        function createDp() {
                                        
                                           var name;
                                        
                                           var init;
                                        
                                           var forceCreation;
                                        
                                           var common;
                                        
                                           for (var raum in raeume) {
                                        
                                               for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                        
                                                   name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                        
                                                   init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                        
                                                   forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                        
                                                   common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                        
                                                   
                                        
                                                   if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                        
                                                       if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                        
                                                           if (datenpunktID == "lüften") {
                                        
                                                               log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                        
                                                               setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                        
                                                           }
                                        
                                                       } else {
                                        
                                                           createState(name, init , forceCreation, common);
                                        
                                                           if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                        
                                                       }
                                        
                                                   } else {
                                        
                                                       createState(name, init , forceCreation, common);
                                        
                                                       if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                        
                                                   }
                                        
                                                   
                                        
                                               }
                                        
                                               for (var control in raumControl) {
                                        
                                                   name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                        
                                                   //init = raumControl[control].init;
                                        
                                                   forceCreation = skriptConf;
                                        
                                                   common = raumControl[control].dp;
                                        
                                                   if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                        
                                                       init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                        
                                                       createState(name, init , forceCreation, common);
                                        
                                                       var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                        
                                                       if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                        
                                                       setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                        
                                                   }
                                        
                                               }
                                        
                                           }
                                        
                                           
                                        
                                           //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                        
                                           // -------------------------------------------------------------------------
                                        
                                           createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                        
                                            name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                        
                                            desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                        
                                            type: 'boolean',
                                        
                                            unit: '',
                                        
                                            role: 'value'
                                        
                                           });
                                        
                                         
                                        
                                           createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                        
                                            name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                        
                                            desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                        
                                            type: 'string',
                                        
                                            unit: '',
                                        
                                            role: 'value'
                                        
                                           });
                                        
                                         
                                        
                                           // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                        
                                         
                                        
                                           //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                        
                                           // -------------------------------------------------------------------------
                                        
                                           createState(pfad + 'JSON', "", {
                                        
                                            name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                        
                                            desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                        
                                            type: 'string',
                                        
                                            unit: '',
                                        
                                            role: 'value'
                                        
                                           });
                                        
                                           // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                        
                                         
                                        
                                           //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                        
                                           // -------------------------------------------------------------------------
                                        
                                           createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                        
                                            name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                        
                                            desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                        
                                            type: 'string',
                                        
                                            unit: '',
                                        
                                            role: 'value'
                                        
                                           });
                                        
                                           // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                        
                                          
                                        
                                          
                                        
                                           //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                        
                                           // -------------------------------------------------------------------------
                                        
                                           createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                        
                                            name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                        
                                            desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                        
                                            type: 'number',
                                        
                                            unit: '',
                                        
                                            role: 'value'
                                        
                                           });
                                        
                                           // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                        
                                         
                                        
                                           log("Datenpunkte angelegt");
                                        
                                        }
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                                        
                                        function runden(wert,stellen) {
                                        
                                           return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                        
                                        }
                                        
                                         
                                        
                                        // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                                        
                                        function luftdruck(hunn) {
                                        
                                           var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                        
                                           var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                        
                                           return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                        
                                        }
                                        
                                         
                                        
                                        // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                                        
                                        function cob(boolean) { 
                                        
                                           var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                                        
                                           return cobStr;
                                        
                                        }
                                        
                                         
                                        
                                        function makeNumber(wert) {
                                        
                                           if(isNaN(wert)) {
                                        
                                               wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                        
                                           }
                                        
                                           return wert;
                                        
                                        }
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        // Berechnungen Luftwerte 
                                        
                                        // ----------------------
                                        
                                         
                                        
                                        function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                        
                                           // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                        
                                           var sdd,a,b;
                                        
                                           a = 7.5;
                                        
                                           b = 237.3;
                                        
                                           sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                        
                                           return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                                        
                                        }
                                        
                                         
                                        
                                        function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                        
                                           // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                        
                                           var dd = r/100 *sdd;
                                        
                                           return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                                        
                                        }
                                        
                                         
                                        
                                        function calcTemperaturKelvin(t) {
                                        
                                           var tk = t + 273.15;
                                        
                                           return tk;
                                        
                                        }
                                        
                                         
                                        
                                        function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                        
                                           // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                        
                                           // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                        
                                           var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                        
                                           var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                        
                                           var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                        
                                           var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                                        
                                           return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                        
                                        }
                                        
                                         
                                        
                                        function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                        
                                           var maxrd = rd / r *100;
                                        
                                           return maxrd;
                                        
                                        }
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        // Berechnung: alle Werte je Raum
                                        
                                        // -------------------------------
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                        
                                         
                                        
                                           var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                        
                                           var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                        
                                         
                                        
                                           t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                        
                                           rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                        
                                         
                                        
                                           var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                        
                                           var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                        
                                           if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                        
                                               // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                        
                                               var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                        
                                               toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                        
                                           }
                                        
                                           if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                        
                                               // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                        
                                               var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                        
                                               rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                        
                                           }
                                        
                                         
                                        
                                           t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                        
                                           rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                        
                                         
                                        
                                           var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                        
                                           var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                        
                                           var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                        
                                         
                                        
                                           var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                        
                                         
                                        
                                           var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                        
                                           var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                        
                                           var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                        
                                           var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                                        
                                           
                                        
                                         
                                        
                                           var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                        
                                           var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                        
                                           var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                        
                                           var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                        
                                           var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                        
                                           var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                        
                                           var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                        
                                           var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                        
                                           var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                           setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                        
                                           setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                        
                                           setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                        
                                           setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                        
                                           setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                        
                                           setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                        
                                           setState(idd    , runden(dd,2));
                                        
                                           setState(ird    , runden(rd,2));
                                        
                                           setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                           // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                        
                                           // -------------------------------------------------------------------------
                                        
                                           if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                        
                                               // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                        
                                               if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                        
                                               return; 
                                        
                                           }
                                        
                                           
                                        
                                           var aussen;
                                        
                                           var idta, idxa;
                                        
                                           if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                        
                                               aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                        
                                               idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                        
                                               idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                        
                                           } else {
                                        
                                               return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                        
                                           }
                                        
                                         
                                        
                                           var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                        
                                           var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                        
                                           var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                        
                                           var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                        
                                           if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                        
                                         
                                        
                                           var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                        
                                           var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                                        
                                           var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                                        
                                        	  
                                        
                                           //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                        
                                           if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                        
                                               mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                        
                                           }
                                        
                                           if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                                        
                                               xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                                        
                                           }
                                        
                                         
                                        
                                           if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                                        
                                               xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                                        
                                           }
                                        
                                           
                                        
                                           // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                        
                                           var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                        
                                           var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                                        
                                         
                                        
                                           var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                        
                                           var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                        
                                           var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                        
                                           var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                        
                                           var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                        
                                           var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                                        
                                           var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                        
                                         
                                        
                                           var lueftenText     = "";
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                           // Lüftungslogik
                                        
                                           // -------------
                                        
                                           // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                        
                                           // Bedigungen fürs lüften
                                        
                                           var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                        
                                           var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                        
                                           var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                        
                                           var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                                        
                                         
                                        
                                           var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                        
                                           var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                        
                                           var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                        
                                           var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                                        
                                         
                                        
                                           setState(idLueftenB1,b1lp);
                                        
                                           setState(idLueftenB2,b2lp);
                                        
                                           setState(idLueftenB3,b3lp);
                                        
                                           setState(idLueftenB4,b4lp);
                                        
                                         
                                        
                                           // Bedingungen gegen das Lüften
                                        
                                           var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                        
                                           var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                        
                                           var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                        
                                           var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                                        
                                         
                                        
                                           var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                        
                                           var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                        
                                           var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                        
                                           var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                                        
                                         
                                        
                                           
                                        
                                           // Logik:
                                        
                                           //--------------------------------------------------------------------------
                                        
                                           if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                        
                                               // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                        
                                               lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                        
                                               setState(idLueften, true);
                                        
                                               setState(idLueftenHys,false);
                                        
                                         
                                        
                                               if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                                        
                                         
                                        
                                           } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                        
                                               // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                        
                                               lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                        
                                               if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                        
                                               if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                        
                                               if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                                        
                                        	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                        
                                               setState(idLueften, false);
                                        
                                               setState(idLueftenHys,false);
                                        
                                               if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                                        
                                           } else {
                                        
                                               // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                        
                                               if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                        
                                               if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                        
                                               lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                        
                                               setState(idLueftenHys,true);
                                        
                                           }
                                        
                                           setState(idLueftenText, lueftenText);
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                           /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                        
                                              Ergänzung #4 (von Andy3268)
                                        
                                           Lüften:
                                        
                                           wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                        
                                           UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                        
                                           UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                        
                                           UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                                        
                                           */
                                        
                                         
                                        
                                           // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                        
                                           // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                        
                                           // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                        
                                           // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                        
                                           // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                                        
                                         
                                        
                                           // nicht lüften (oder):
                                        
                                           // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                        
                                           // #2 - Außentemperatur zu warm
                                        
                                           // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                        
                                           // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                                        
                                         
                                        
                                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
                                        
                                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                                        
                                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                                        
                                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                        
                                           if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                        
                                           
                                        
                                           //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                                        
                                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
                                        
                                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                        
                                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                        
                                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                        
                                           if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                        
                                         
                                        
                                           if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                        
                                           if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                                        
                                        }
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                        
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        function createJSON() {
                                        
                                           // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                        
                                           if (debug) log("=========================================================");
                                        
                                           if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                        
                                           if (debug) log("=========================================================");
                                        
                                         
                                        
                                           var anyLueften          = false;
                                        
                                           var countLueften        = 0;
                                        
                                           var raeumeLueftenListe  = [];
                                        
                                           
                                        
                                           var temppfad = "";
                                        
                                           var tempraum = "";
                                        
                                           var tempVal = "";
                                        
                                           var strJSONfinal = "[";
                                        
                                           var strJSONtemp = "";
                                        
                                         
                                        
                                           for (var raum in raeume) {
                                        
                                               strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                        
                                               strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                        
                                         
                                        
                                               for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                        
                                                   
                                        
                                                   // Aussensensor ja oder nein 
                                        
                                                   var aussensensor = false;
                                        
                                                   if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                        
                                                       if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                        
                                                           aussensensor = true;
                                        
                                                       }
                                        
                                                   }
                                        
                                                   
                                        
                                                   temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                        
                                                   tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                        
                                         
                                        
                                                   tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                        
                                                   if (tempVal === null) tempVal = "";
                                        
                                                   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                        
                                                       if(!isNaN(tempVal)) {
                                        
                                                            tempVal = parseFloat(tempVal);
                                        
                                                            tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                        
                                                       }
                                        
                                                   } else {
                                        
                                                       if (tempVal === true) {
                                        
                                                           anyLueften = true;
                                        
                                                           countLueften = countLueften + 1;
                                        
                                                           raeumeLueftenListe.push(raum);
                                        
                                                       }
                                        
                                                   }
                                        
                                                   strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                        
                                                   
                                        
                                               }
                                        
                                               strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                        
                                               strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                        
                                         
                                        
                                           }
                                        
                                         
                                        
                                           strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                        
                                           strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                        
                                           if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                        
                                           if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                        
                                           
                                        
                                           
                                        
                                           setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                        
                                           setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                        
                                           setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                        
                                           setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                        
                                           setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                        
                                           
                                        
                                           if (debug) log("=========================================================");
                                        
                                           if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                        
                                           if (debug) log("=========================================================");
                                        
                                        }
                                        
                                        // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        function calcDelayed(raum, delay) {
                                        
                                           setTimeout(function () {
                                        
                                               calc(raum);
                                        
                                           }, delay || 0);
                                        
                                        }
                                        
                                         
                                        
                                        function creatJSONDelayed() {
                                        
                                           setTimeout(function () {
                                        
                                               createJSON();
                                        
                                           }, 4000); 
                                        
                                        }
                                        
                                         
                                        
                                        // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                                        
                                        function calcAll() {
                                        
                                           for (var raum in raeume) {
                                        
                                               calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                        
                                           }
                                        
                                        }
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                                        
                                        function findRoom(sensor) {
                                        
                                           for (var raum in raeume) {
                                        
                                               if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                        
                                               if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                        
                                           }
                                        
                                           return null;
                                        
                                        }
                                        
                                         
                                        
                                        // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                                        
                                        function valChange(obj) {
                                        
                                           var raumname = findRoom(obj.id);
                                        
                                           if (raumname) {
                                        
                                               if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                        
                                               calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                        
                                           }
                                        
                                           // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                        
                                           // -----------------------------------------------------------------------------
                                        
                                           creatJSONDelayed();
                                        
                                           // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                        
                                        }
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                                        
                                        function createOn() {
                                        
                                           var dpId    = "";
                                        
                                         
                                        
                                           // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                                        
                                           var i =0;
                                        
                                         
                                        
                                           for (var raum in raeume) {
                                        
                                         
                                        
                                               if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                        
                                                   dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                        
                                                   i++;
                                        
                                                   on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                        
                                                       valChange(obj);
                                        
                                                   });
                                        
                                                   if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                        
                                               }
                                        
                                         
                                        
                                               if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                        
                                                   dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                        
                                                   i++;
                                        
                                                   on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                        
                                                       valChange(obj)
                                        
                                                   });
                                        
                                                   if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                        
                                               }
                                        
                                           }
                                        
                                           log("Subscriptions angelegt: " + i);
                                        
                                        }
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        // Schedule
                                        
                                        // =============================================================================
                                        
                                         
                                        
                                        // Nach Zeit alle Räume abfragen
                                        
                                        schedule(cronStr, function () {
                                        
                                           calcAll();
                                        
                                           // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                        
                                           creatJSONDelayed();
                                        
                                           // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                        
                                        });
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        // main()
                                        
                                        // =============================================================================
                                        
                                         
                                        
                                        function main() {
                                        
                                           calcAll();
                                        
                                           setTimeout(calcAll,2000);
                                        
                                           // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                        
                                           creatJSONDelayed();
                                        
                                           // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                        
                                        }
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        // Skriptstart
                                        
                                        // =============================================================================
                                        
                                         
                                        
                                        createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                                        
                                        setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                                        
                                        setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                                        
                                         
                                        
                                        

                                        @boriswerner said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                        Was heißt denn eigentlich da nahezu in "Durch eine nahezu Kopie des letzten Codes (0.6.5) und Eintrag meiner ersten Messtelle"? 😄

                                        Nuja, ich kopiere den Code und trage etwas ein. Da ich das nicht täglich mache, kann ich nicht ausschließen, dort vlt. auch Fehler zu machen, deswegen bin ich Vorsichitig mit dem Begriff "Kopie" da er ausdrücken würde das Euer Code nicht funktioniert, was ich nicht glaube. Das Problem sistzt hier sicher lokal bei mir vor dem Bildschirm 🙂

                                        Edit: Nachdem ich den Detailed Debug eingeschaltet hab, konnte ich sehen, dass Datenpunkte angelegt werden und ich hab weiter gesucht.
                                        Ergebnis: Es werden Ordner unter javaskript/0/0_userdata/0/Raumklima/.... angelegt und es erscheinen aber keine Datenpunkte
                                        Die liegen unter 0_userdata/0/Raumklima/....
                                        Erstmal draufe kommen 🙂

                                        boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • boriswerner
                                          boriswerner Developer @Dieter_P last edited by

                                          @dieter_p sorry, mein Fehler. 0.6.7 war die letzte von mir, ja. Danach wurden noch ein paar Änderungen vorgeschlagen (nicht zwingend notwendig), aber keine 0.6.8 erstellt.

                                          Nimm mal die Datenpunkte, die nicht konfiguriert sind raus, z.B. TF_Haustuer. Kann sein, das er da auf Fehler läuft (sieht man was im Protokoll?) Da er neue Ordner zumindest erstellt, vermute ich, dass er auf einen Fehler läuft, weil die Dummy-Datenpunkte nicht funktionieren und er da abbricht.

                                          var raeume müsste dann so aussehen:

                                          var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                              // Sensoren Aussen
                                              "TF_Terrasse" : {
                                                  "Sensor_TEMP"           :   'accuweather.0.Current.Temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                                                  "Sensor_HUM"            :   'accuweather.0.Current.RelativeHumidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                              },
                                          
                                              // Sensoren Innen
                                              "Schlafzimmer" : {
                                                  "Sensor_TEMP"           :   'mqtt.0.Schlaf.Schlaz.Temperature',
                                                  "Sensor_HUM"            :   'mqtt.0.Schlaf.Schlaz.Humidity',
                                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                                  "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                                  "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                                              },
                                          };
                                          

                                          Wäre übrigens gut, wenn du den code-Block (drei accent aigu) nutzt, da das dann etwas schöner formatiert ist.

                                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            jwerlsdf last edited by jwerlsdf

                                            Hallo,
                                            ich nutze die Version 0.6.7 und habe folgende Frage:
                                            In der JSON kommen immer folgende Inhalte bei allen Räumen vor:

                                                "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten": "NaN",
                                                "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen": "NaN",
                                                "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz": "NaN",
                                                "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte": "NaN",
                                                "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese": "NaN"
                                            

                                            Ich gehe davon aus, dass dort ein Fehler enthalten ist?!

                                            1. Ich finde die Werte zwar interessant, aber meine Frau möchte das einfach gestalten haben, im Sinne von Raum XY lüften oder eben nicht. Kann man das auch einfacher gestalten? Gibt es dazu eine Idee? GGF würde ich über ein zweites Skript in den Innenräumen die Luftfeuchtigkeit abgleichen mit den Werten (Empfehlung) dieses Skriptes vergleichen

                                            2. Was bedeuten die Werte OFFSET bei den Räumen, die Standardmäßig auf 0 gesetzt sind?!

                                            3. Hat jemand eine VIEW für die VIS und wäre so nett, diese bereitzustellen?

                                            Vielen Dank für das tolle Skript!

                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            508
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            95
                                            738
                                            182771
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo