NEWS
Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
-
Leider etwas zu früh gefreut, bei dem einen Beegungsmelder geht alles, beim anderen leider nicht.
Gleiches Model, dort steht aber bei Version ["3.2","3.2"].
Hast du da noch eine Idee?
Gruß
-
@gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
Gleiches Model, dort steht aber bei Version ["3.2","3.2"]
Zeig mir da nochmal die Verknüpfungen
-
-
@berges01 Danke, ich glaube ich weiß was los ist. Falls du es schaffst bevor der Adapter abschmiert, interviewe Node 18 mal neu. Ansonsten solltest du zurück auf 2.6.0 bis ich es gefixt habe (oder du kannst ein klein wenig warten).
-
@gabe Hmm, ich glaube für 3.2 stimmen die Gruppennamen nicht. Interviewe den einen nochmal neu, dann lösche die Verknüpfung aus Gruppe 2:
-
@alcalzone sieht gut aus. Danke
-
@alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
@berges01 Danke, ich glaube ich weiß was los ist.
So das mit dem Neuinterview hat funktioniert, wahr etwas Lauferei aber kein Problem.
Das hat aber keine Änderung des Verhaltens gebracht.
Schau
zwavejs_2022-08-29.log.gz -
Ah ich habe grade gesehen der Neue Adapter.
Installiert Log gelöscht.
Aber immer noch der Selbe Fehler.
Schau !
zwavejs_2022-08-29.logZusatz:
Den Node 18 habe ich noch mal Neu Interviewt da seht Mist drin.
Schau das ist ein Anderer gleichen Types
zwavejs_2022-08-29.log -
@alcalzone
So nach dem ich nun den Node 18 Gelöscht habe , auf Werkseinstellung zurück gesetzt und neu Angelernt und eingebunden habe dachte ich das Das Problem weg währe.
Nein leider nicht.
Der Node 18 scheint nicht das Problem zu sein.
Auch die Adapter Version 3.01 brachte keinen Erfolg.
Das muss noch etwas Anderes sein.
zwavejs_2022-08-29.log.gz -
@berges01 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
So nach dem ich nun den Node 18 Gelöscht habe , auf Werkseinstellung zurück gesetzt und neu Angelernt und eingebunden habe
Das scheint mir etwas Overkill zu sein. Wenns das Re-Interview nicht gelöst hat, dann zurück auf 2.6 bis ich das Problem gefixt habe.
-
@alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
@berges01 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
So nach dem ich nun den Node 18 Gelöscht habe , auf Werkseinstellung zurück gesetzt und neu Angelernt und eingebunden habe
Das scheint mir etwas Overkill zu sein. Wenns das Re-Interview nicht gelöst hat, dann zurück auf 2.6 bis ich das Problem gefixt habe.
Tja das hatte ich mir auch schon gedacht.
Nur wie mache ich das ?
Gibt es da eine Anleitung zu ?
Gesucht habe ich danach aber nichts gefunden was passte.Ach ja auch nach dem der Teilnehmer aus den Netz entfernt wurde gab es immer wieder einen Neustart somit liegt es nicht an dem Teilnehmer.
SORRY falsch gesucht !
Habs gefunden :
https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?downgradeeinesadaptersIch hoffe das Zurücksetzen hat geklappt und der Fehler ist weg.
Noch sieht es Gut aus. -
v3.0.2 ist in Kürze verfügbar - sollte die meisten bekannten Probleme beheben.
-
Moin AlCalzone,
muss dich nun auch leider um Hilfe bitten, denn bei mir läuft der Z-wave 2 Adapter ebenfalls nicht mehr. Fast jeder Node reagiert nicht auf Targetvalues - wenn dann sehr verzögert (+5 Minuten)
Ich versuche einmal aufzuarbeiten was passiert ist:
Habe den Z-Wave Log jetzt mal seit Adapterstart laufen lassen. Kannst du damit schon etwas anfangen?
Zum Ende des Logs habe ich ein Beispiel - den Node 050 - neu interviewt und anschließend versucht den Targetvalue zu schalten mit dem Ergebnis im ioBroker Log Node 50 does not support the Command Class Binary Switch! (ZW0302)
Dann habe ich das Logging deaktivert, was einen Neustart der Zwave-Instanz hervorruft und nun startet er nicht mehr:
zwave2.0 2022-09-01 20:01:36.028 info starting. Version 3.0.2 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.zwave2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.23 zwave2.0 2022-09-01 20:01:00.523 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason zwave2.0 2022-09-01 20:00:59.522 error Restarting the adapter in a second... zwave2.0 2022-09-01 20:00:59.521 error Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200) at Driver.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:3895:23) at ZWaveController.identify (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:713:33) at Driver.initializeControllerAndNodes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1186:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:993:16) (ZW0100)
Danach die Instanz manuell gestoppt und nach 1 Minute manuell gestartet und er startet wieder.
Anschließend noch ein mal als Test via Neu starten Button gestartet und es tritt wieder der Fehler aus dem Code-Fenster auf. Hab ihn weiter laufen lassen und nach dem 12. Versuch startet er durch
Hab das Gefühlt irgendwas blockiert da extrem den Stick oder den Adapter aus. -
@troya sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
Hab das Gefühlt irgendwas blockiert da extrem den Stick oder den Adapter aus
Tatsache gibt es da zwischendurch eine Phase, wo der Stick urplötzlich ca 5 Minuten lang nicht mehr (bzw. fast gar nicht) reagiert. Ich kann dir aber nicht sagen woher das kommt. Könnte vom System kommen, könnte ein Wackelkontakt sein, könnte sein dass der Stick mal rausgezogen und wieder rein gesteckt werden muss.
-
@alcalzone
Komisch, da auch andere solche Totalausfälle haben.
Ich hate die Diskstation beim letzten Gewitter mal komplett aus und vom Strom getrennt. Probiere nun mal den anderen USB Anschluss und ohne Verlängerungskabel.
Meld mich wieder.Nachtrag: keine Veränderung.
Es handelt sich nebenbei um den Aeotec AEOEZW090-C Aeon Labs USB aus 2017. -
@troya sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
Es handelt sich nebenbei um den Aeotec AEOEZW090-C Aeon Labs USB aus 2017.
Hast du einen USB2-Hub mit extra Stromversorgung? Wenn ja, häng den da mal dran.
Der Gen5 (ohne +) hat einen Hardware-Fehler, sodass er nicht den USB-Spezifikationen entspricht. Kann durchaus Probleme bei der Spannungsversorgung bedeuten. -
@alcalzone
Ne, sowas besitze ich nicht.
Habe ein bisschen Recherche betrieben und es gibt ja seit letzten Jahr ein Gen7 Stick. Du hast da wohl auch schon Erfahrungen gemacht.
Ich habe ja den gen5(ohne+) welchen man wohl ganz offiziell sichern und auf den Gen5+ umziehen kann mit dem Backup Tool von Aeotec. Was wohl nicht geht, ist von 5 auf 7. Im 'homeseer'-forum hat es zwar jemand mit Homeseer geschafft von gen5 auf 7 umzuziehen. Aber ich tendiere trotzdem mir den Gen5+ zuzulegen.
Was meinst du? -
@troya sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
Was wohl nicht geht, ist von 5 auf 7
Geht auch mit der Library, die der Adapter nutzt, vorausgesetzt der 5er Stick läuft mit Firmware 1.2. Muss dann nicht mal der 7er von Aeotec sein.
Allerdings kann der Adapter das noch nicht, du müsstest temporär zwavejs2mqtt nutzen (auf Linux allerdings),
entweder per Docker: https://zwave-js.github.io/zwavejs2mqtt/#/getting-started/docker
oder mit der vorkompilierten Node.js-Variante: https://zwave-js.github.io/zwavejs2mqtt/#/getting-started/other-methods?id=nodejs-or-pkg-versionDa dann ein Backup vom alten Stick machen, zum neuen Stick wechseln und Backup zurückspielen. Fertig.
Als Stick der 700 Serie würde ich derzeit folgendem empfehlen (Achtung, EU-Region nehmen!):
https://www.thesmartesthouse.com/products/zooz-usb-700-series-z-wave-plus-s2-stick-zst10-700?variant=39493456429119In Europa direkt ist der derzeit kaum zu bekommen. Die Alternative wäre der Aeotec-Stick, aber da hab ich jetzt schon öfter von Empfangsproblemen gehört, für die es noch keine Lösung gibt.
-
@alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
...Allerdings kann der Adapter das noch nicht, du müsstest temporär zwavejs2mqtt nutzen (auf Linux allerdings),
Was kann der Adapter nicht? Nur das Backup/Restore von 5 auf 7 oder läuft bisher generell die 700er Serie nicht mit dem Z-Wave 2-Adapter?
-