NEWS
Adapter "smartmeter"
-
@final sagte in Adapter "smartmeter":
Korrekt so?
nein!
du hast anscheinend die Summenwerte/Zählerstände für Einspeisung und Bezug
nur damit kannst du arbeiten
Am zähler kannst du gar nichts programmieren, dein iobroker muss die Historie aus diesen Werten errechnen.aber:
hast du eigentlich INF auf on geschaltet? -
@final sagte in Adapter "smartmeter":
- an der Datenschnittstelle kann ich anscheinend nur den aktuellen Zählerstand auslesen. Weil, mehr hat der Netzbetreiber nicht freigeschaltet. Kann man auch nicht ändern.
Aktueller Zählerstand und Momentanleistung sind die Mindestvorschrift.
Manche Meßstellenbetreiber liefer freiwillig mehr, ander nur das Minimum.
Wenn die Momentaanleistung fehlt, dann muß Du noch Info einschalten -> Anleitung zum Zähler- ich kann aber selber programmieren, dass die historischen Daten bzw. alle OBIS Kennzahlen (also auch der aktuelle Verbrauch P) abgefragt werden vom iobroker.
nein, da war meine Antwort wohl zu kurz.
Die Daten kommen in den ioBroker Datenbereich und dort kannst Du sie z.B. durch "History Adapter" oder -influx o. andere Datenbanken abonnieren und somit auf Deinen Datenspeicher bannen.Dann kann man mit einem selbstgeschriebenen Programm oder Statistik- Adaptern, die es für ioBroker gibt, die Tages, Wochen, Monats-Jahreswerte generieren und ebenfalls wieder abonnieren und dauerhaft verfügbar halten.
2a) wenn ich das regelmäßig mache habe ich ja fast den gleichen Effekt als ob die ganzen Kennzahlen gesendet werden.
Korrekt so?
-
@homoran said in Adapter "smartmeter":
hast du eigentlich INF auf on geschaltet?
Nope. Eben gerade separat festgestellt. Tja, RTFM...
Allerdings hat sich auch gerade beim Klick auf Objekte alles aufgehängt - weiß nicht ob der Pi mit den vielen Daten überlastet war? Ich starte gerade alles neu.
Da ich auch nach einiger Zeit Verbindungsprobleme bekomme habe ich das Gefühl, der Pi geht nach einiger Zeit in den Schlafmodus (screensaver kann es ja nicht sein, da ich nur auf die Konsole boote), und wenn er dann aufwachen soll verschluckt er sich.Mal schauen ob ich jetzt erstmal alle OBIS Kennzahlen angezeigt bekomme.
EDIT: Yay, alles da!
Könnt ihr mich mal in die richtige Richtung schubsen, wie ich jetzt am besten weiter vorgehe?
Den Adapter history hab ich installiert und hoffentlich auch korrekt eingestellt. Jetzt müsste ich für jede Kennzahl die history anschalten, oder?
Damit kann ich dann die Werte ab heute loggen und dann auch visualisieren.Die historischen Werte muss ich mir übers Display selber abschreiben?
-
@final sagte in Adapter "smartmeter":
Jetzt müsste ich für jede Kennzahl die history anschalten, oder?
für jede deren Zahlen du verfolgen willst.
sind eigentlich nur 3, oder hast du mehr Daten spendiert bekommen?@final sagte in Adapter "smartmeter":
Damit kann ich dann die Werte ab heute loggen und dann auch visualisieren.
ja
@final sagte in Adapter "smartmeter":
Die historischen Werte muss ich mir übers Display selber abschreiben?
oder selber/per sourceanalytics errechnen
-
an Daten sehe ich die Leistungen, und dann für die Phasen noch V, A, Winkel.
Das mit sourceanalytics verstehe ich irgendwie noch nicht.
Also, ab sofort sollte der history adapter die Verbrauchswerte speichern. Daraus kann ich dann irgendwie (muß ich noch lernen) Auswertungen basteln mit anderen Adaptern / Tools.
Aber die bisher im Zähler gespeicherten Daten seit Einbau - die zieht sich ja der iobroker nicht, sondern nur die Momentanwerte.
Meinst du jetzt, dass es auch Adapter gibt, welche diese Daten abfragen können über die Schnittstelle? -
@final sagte in Adapter "smartmeter":
und dann für die Phasen noch V, A, Winkel.
das ist echter Luxus!
gibt es extrem selten....und du hast dich übrr zu wenig Werte beschwert -
@final sagte in Adapter "smartmeter":
Meinst du jetzt, dass es auch Adapter gibt, welche diese Daten abfragen können über die Schnittstelle?
Natürlich nicht, weil dies Daten nicht an der Schnittstelle anliegen.
Aber du kannst in den Skripten ja den Startwert vorgeben
-
@homoran said in Adapter "smartmeter":
und du hast dich übrr zu wenig Werte beschwert
naja, nicht beschwert - ich hab halt gar keine Werte gesehen. Selber schuld.
Hm, ok, dann muss ich wohl wirklich die bisher aufgelaufenen Werte händisch auslesen und dann irgendwie in den Datensatz reinbringen später. Ok, dann ist das klar.
So, wie mache ich jetzt weiter? Einfach einen adapter wie flot oder iqontrol installieren und basteln? Oder erstmal Theorie lesen (wo und wie speichert history, wie gehe ich mit den Daten um, wie bekomme ich sie ggf auf den PC und in Excel etc)?
-
@final sagte in Adapter "smartmeter":
So, wie mache ich jetzt weiter? Einfach einen adapter wie flot oder iqontrol installieren und basteln? Oder erstmal Theorie lesen (wo und wie speichert history, wie gehe ich mit den Daten um, wie bekomme ich sie ggf auf den PC und in Excel etc)?
-
Die Basis sind die Objekte und unter dem Smartmeter Adapter-Bereich sind die Werte.
-
History Adapter installieren
-
Bei den einzelnen Objekten den Schraubenschlüssel anklicken und die Objekte für history abonnieren. Dann kommen die auf Deine Platte
-
einen Statistik-Adapter, z.B. Source Analytics installieren
-
Bei den einzelnen Objekten den Schraubenschlüssel anklicken und die Objekte für source analytics abonnieren.
-
Source analytics sollte dann Objekte für seinen output anlegen. Diese ebenfalls für history abonnieren
-
flot oder echarts installieren und dann dort "durchbeißen". Bei Fragen zu anderen Tools im Forum suchen oder einen neuen Thread aufmachen. Das eigentliche Thema zum smartmeter-Adapter sollte ja jetzt geklärt sein. Richtig?
P.S. History speichert dort, wo Du es ihm in der Adapter Konfiguration dagst. Und er speichert die Daten als JSON als noch manuell lesbar - und notfalls modifizierbar
Excel Esport? Keine Ahnung, ich hole die Verbrauchsdaten monatlich in Excel, dann nehme ich sie auch zur Kenntnis -
-
@klassisch said in Adapter "smartmeter":
Das eigentliche Thema zum smartmeter-Adapter sollte ja jetzt geklärt sein. Richtig?
Danke. Ja, ist es.
Die erwähnten Sachen schaue ich mir an. -
@klassisch said in Adapter "smartmeter":
Der Vollständigkeit halber:
@chris-m sagte in Adapter "smartmeter":
screen /dev/ttyUSB0
Nach solch einem Befehl geht der Adapter nimmer, weil die Schnittstelle blockiert ist. Raspi neu starten und diesen Befehl meiden.
ich glaub das wars,, omg, einfach mal neu starten, puh da war zu einfach. Nun geht der mit den default SML Einstellungen, danke!
-
Ich habe heute einen neuen Zähler bekommen.
Kann mich bitte jemand kurz aufklären:16_7_0 = Momentane Leistung in Watt
1_8_0 = Arbeit in KWh gesamt
1_8_1 = Arbeit in KWh T1 (Phase 1?)
1_8_2 = Arbeit in KWh T2 (Phase 2?)2_8_x Einspeisung
Jetzt meine Frage... Es gibt ja 3 Phasen im Haus.
Wo wird die 3 Phase angezeigt, vorausgesetzt T1 und T2 sind die Phasen -
@wusa T1 und T2 sind wohl eher zwei Tarife als Phasen
-
@klassisch
Muss ich mir das so vorstellen, wie Tag und Nachtstrom?
Sowas habe ich nämlich nicht. Also nur einen Tarif.
Kann ich dann sowas ignorieren und nur die Summe ist ausschlaggebend? -
@wusa So würde ich das ehen. Tag- Nacht, Wärmepumpentarif oder sowas.
Beispielerklärung hier: https://intelligent-leben.de/stromzaehler-was-bedeuten-die-anzeigen-1-8-0-und-2-8-0/
Was Dein konkreter Betreiber damit belegt hat? Am besten Beim Meßstellenbetreiber (meist auch der Netzbetreiber) nachfragen.
Phasen sind es nicht.
-
Hallo Ich brauche mal Hilfe.
Ich habe eine weile mein Landis & Gyr E230 stromzäher Mit HomeMatic erfolgreich ausgelesen.
Mit NT und HT plus die Leistung die ich ziehe.Jetzt habe ich die Möglichkeit bekommen mit dem USB-IEC Lesekopf von ELV direkt mit dem ioBroker und den smartmeter Adapter auszulesen.
Mein ioBroker läuft auf einem Intel NUC mit Proxmox.
Der Lesekopf wird auch im Adapter als Serielles Gerät erkannt.
Mein Problem ist die Einstellungen, dass mein Stromzähler die Werte ausspuckt.
Mein Vater hat den gleichen Stromzähler liest den aber mit einem ESP aus und konnte mir die Daten geben die mein Stromzähler Bauch. Leider weiß ich nicht wie ich die Informationen passten in den Adapter einstellen kann.
Das sind die daten:;Umschaltung der Schnittstelle auf 300 Baud und sende /?! als Sendungsanforderung an SM res=sml(1 0 300) res=sml(1 1 "2F3F210D0A") ;Umschaltung nach 1800ms des SM auf 9600 Baud mit 050 case 18 res=sml(1 1 "063035300d0a") ;Umschaltung der internen Schnittstelle auf 9600 Baud case 20 res=sml(1 0 9600) ;Neustart der Schleife nach 50x100ms case 50 ;5000ms später Neustart der Sequence scnt=0 ends
Ich hoffe mir kann einer hälfen und Danke im danke im voraus.
-
@kludi
erstens: wenn du mit der Konsole auf den Lesekopf zugreifst ist der Zugriff für den Adapter gesperrt bis du die Verbindung von der Konsole aufh3bst.zweitens: wenn du die Werte kennst, wie sieht deine Adapterkonfiguration aus und was kommt im debug-log?
-
@kludi wäre d0 als Protokoll und seriell bidirektional. Rest Standard lassen.
-
Danke für die Schnelle antwort:
Meine einstellungen sehen jetzt so ausBekomme aber leider noch keine Daten.
Das seht in den Log:smartmeter.0 2022-07-30 15:08:40.940 warn (274719) No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2022-07-30 15:08:40.936 info (274719) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2022-07-30 15:06:40.452 info (274719) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23 smartmeter.0 2022-07-30 15:06:36.315 info (274474) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason smartmeter.0 2022-07-30 15:06:36.313 info (274474) terminating smartmeter.0 2022-07-30 15:06:36.311 info (274474) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
@Homoran
Kannst du mir das bitte genauer erläutern was du da als erstes geschieben hast. Wie ich das genauer erkennen kann ob der zugriff gesperrt ist.Also USB signale bekomme ich auf dem ioBroker weil ich auch ein bluetooth dongle durchschleife
-
@kludi sagte in Adapter "smartmeter":
Kannst du mir das bitte genauer erläutern was du da als erstes geschieben hast. Wie ich das genauer erkennen kann ob der zugriff gesperrt ist.
ich kann das nicht, weil ich nicht wirklich linux kann.
du musst auf jedenfall die Verbindung der Konsole zur USB Schnittstelle beenden. wie das sauber geht weiß ich nicht. Aber ein reboot tut's auch, vorausgesetzt die Verbindung wird nicht bereits im autostart hergestellt