Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

    NEWS

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    [Skript] Absolute Feuchte berechnen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • F
      FloJo last edited by

      Meinst du die Einstellungen vom Adapter?

      216e2bbe-312d-4344-8995-593ddd2f8575-image.png

      sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @FloJo last edited by

        @flojo

        Nö, vom Skript, bis

        Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          FloJo last edited by

          okay also das hier?:

          087b7de6-9cd1-491b-8279-3056bd23eee4-image.png
          2ff09c74-8502-4b1e-a2a8-52d55b433f9d-image.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            FloJo last edited by

            Ich nochmal 😕 , dass zeigt er im Log an wenn ich den Script starte. Sorry, bin Anfänger. Habe bisher nur Blockly so ein wenig gemacht.
            Und stehe auf dem Schlauch was ich falsch mache

            740d2721-8df3-4992-af23-00ab8b617876-image.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators last edited by

              @flojo du hast in Zeile 12 einen Fehler.
              "Unknown Identifier" steht auch noch im log.

              was soll "HM Sensor außen" sein?

              wenn Kommentar, dann bitte auch auskommentieren mit //

              und bitte allen Code als Text in code-tags posten, dann muss man nicht abtippen

              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                FloJo @Homoran last edited by

                Na ja, ich habe einfach den script aus Post1 komplett kopiert und dann unter meinen Script eingefügt. Hm Aussen stand da ja schon so drinn und ich habe meinen Home Matic Aussensensor da reinkopiert.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  FloJo last edited by

                  Ok ich glaube ich habs. War wirklich nur den Text HM Sensor Außen löschen und dann klappts.
                  Nach den Fehlermeldungen sah es viel komplizierter aus.
                  Hat sich also erledigt 👍

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @FloJo last edited by

                    @flojo sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                    War wirklich nur den Text HM Sensor Außen löschen

                    sag ich doch

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active last edited by

                      Ich habe mal eine Version v0.6.6 erstellt.
                      Diese kommt ohne das zusätzliche Modul dewpoint aus, man muss dieses als nicht mehr in der JavaScript-Instanz hinzufügen (ich hatte das vorhaben im Quellcode gesehen und dachte das kann doch nicht so schwer sein)

                      //
                      // Raumklima - v0.6.6
                      //
                      // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                      // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                      // -----------------------------------------------------------------------------
                      //
                      // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                      // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                      //
                      // Empfehlung Paul53:
                      // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                      // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                      //
                      // gute Infos zum Raumklima:
                      // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                      // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                       
                      // Autoren des Skripts:
                      // -----------------------------------------------------------------------------
                      // - Paul53:
                      //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                      // - Solear:
                      //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                      // - ruhr70:
                      //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                      // - eric 2905:
                      //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                      // - Andy3268:
                      //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
                      // - BananaJoe:
                      //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
                       
                      // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                      // TODO:
                      // -----------------------------------------------------------------------------
                      //
                      // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                      //
                      // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                      //
                      // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                      //
                      // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                      //
                      // - Auswählbar:
                      //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                      //   JSON:          NICHT anlegen
                      //   DETAILS:       NICHT anlegen
                      //   CONTROL:       NICHT anlegen
                      //
                      // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                      //
                      // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                      //
                      // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                      //
                      // # "Lüftungsengine":
                      // -------------------
                      // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                      // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                      // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                      // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                      // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                      // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                      // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                      // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                      // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                      // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                      // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                       
                      // Ideensammlung Lüftungsengine
                      // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                      // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                      // - je Raum die Wunschtemperatur
                      // - Prio: schlechte Luftqualität
                      // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                      // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                      // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                       
                      // berücksichtigen / Beobachtungen:
                      //
                      // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                      // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                      // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                      // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                       
                      // -----------------------------------------------------------------------------
                      // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                      // -----------------------------------------------------------------------------
                       
                      // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                      var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                             // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                             // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                       
                      var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                       
                       
                      // eigene Parameter:
                      var hunn            = 15;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                      var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                      var defaultMinFeu   = 40.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                      var defaultMaxFeu   = 60.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                       
                      var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                      var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                       
                       
                       
                      // ### Experteneinstellungen ###
                       
                      // Lüftungsengine
                       
                      var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                      var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                       
                       
                      // Skriptverhalten
                      var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                       
                       
                      // Pfade für die Datenpunkte:
                      var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                       
                      // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                      var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                      var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                      var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                      var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                       
                      var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                       
                       
                      // -----------------------------------------------------------------------------
                      // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                      // -----------------------------------------------------------------------------
                       
                      // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                       
                      // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                       
                      var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                          // Sensoren Aussen
                          "TF_Haustuer" : {
                              "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                              "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                     
                          },
                          "TF_Terrasse" : {
                              "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx2.temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                              "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx2.humidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                     
                          },
                          // Sensoren Innen
                          "Badezimmer" : {
                              "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                              "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                              "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                              "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
                          },
                          "Schlafzimmer" : {
                              "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx4.temperature',
                              "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx4.humidity',
                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                              "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                              "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                          },
                          "Wohnzimmer" : {
                              "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
                              "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                              "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                              "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                          },
                         
                      };
                       
                       
                      // =============================================================================
                       
                      // =============================================================================
                      // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                      // =============================================================================
                       
                      // =============================================================================
                      
                      // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
                      // Start Modul Dewpoint
                      // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
                      var dewpoint = function(h) {
                              var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                              // air pressure in hPa
                              this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                              this.A = 6.112;
                              }
                      dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                              t = parseFloat(t);
                              var m = 17.62;
                              var Tn = 243.12;
                              if (t < 0.0) {
                              m = 22.46;
                              Tn = 272.62;
                              }
                       
                              var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                              var d = sd * rh / 100.0;
                       
                          return {
                             x: 621.98 * d /(this.p - d),
                             dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                              };
                      };
                      // Ende Modul Dewpoint
                      
                       
                      var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                      var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                       
                      // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                      createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                         name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                         desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                         type: 'number',
                         unit: 'bar',
                         role: 'info'
                      });
                       
                      createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                         name: 'Eigene Höhe über NN',
                         desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                         type: 'number',
                         unit: 'm',
                         role: 'info'
                      });
                       
                       
                      var raumDatenpunkte = {
                         "x" : {
                             "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                 "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": 'g/kg'
                             }
                         },
                         "rh" : {
                             "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                 "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": '%'
                             }
                         },
                         "dp" : {
                             "DpName" : "Taupunkt",
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "name": 'Taupunkt',
                                 "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": '°C'
                             }
                         },
                         "t" : {
                             "DpName" : "Temperatur",
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                 "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": '°C'
                             }
                         },
                         "h" : {
                             "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "name": 'Enthalpie',
                                 "desc": 'Enthalpie',
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": 'kJ/kg'
                             }
                         },
                         "sdd" : {
                             "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                 "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": 'hPa'
                             }
                         },
                         "dd" : {
                             "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "name": 'Dampfdruck',
                                 "desc": 'Dampfdruck',
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": 'hPa'
                             }
                         },
                         "rd" : {
                             "DpName" : "Dampfgewicht",
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                 "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": 'g/m³'
                             }
                         },
                         "maxrd" : {
                             "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                 "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": 'g/m³'
                             }
                         },
                         "lüften" : {
                             "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                             //"init": false,
                             "dp": {
                                 "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                 "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                 "type": 'boolean',
                                 "role": 'value'
                             }
                         },
                         "lüften_b1" : {
                             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                             //"init": false,
                             "dp": {
                                 "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                 "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                 "type": 'boolean',
                                 "role": 'value'
                             }
                         },
                         "lüften_b2" : {
                             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                             //"init": false,
                             "dp": {
                                 "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                 "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                 "type": 'boolean',
                                 "role": 'value'
                             }
                         },
                         "lüften_b3" : {
                             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                             //"init": false,
                             "dp": {
                                 "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                 "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                 "type": 'boolean',
                                 "role": 'value'
                             }
                         },
                         "lüften_b4" : {
                             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                             //"init": false,
                             "dp": {
                                 "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                 "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                 "type": 'boolean',
                                 "role": 'value'
                             }
                         },
                         "lüften_Hysterese" : {
                             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                             //"init": false,
                             "dp": {
                                 "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                 "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                 "type": 'boolean',
                                 "role": 'value'
                             }
                         },
                         "lüften_Beschreibung" : {
                             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                             "init": "",
                             "dp": {
                                 "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                 "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                 "type": 'string',
                                 "role": 'value'
                             }
                         }
                      };
                       
                         // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                         // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                         // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                       
                       
                      var raumControl = {
                         "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                             "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                 "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'control.value',
                                 "unit": '°C'
                             }
                         },
                         "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                             "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                 "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'control.value',
                                 "unit": '%'
                             }
                         },
                         "TEMP_Minimum" : {
                             "DpName" : "TEMP_Minimum",
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                 "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'control.value',
                                 "unit": '°C'
                             }
                         },
                         "FEUCH_Minimum" : {
                             "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                 "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'control.value',
                                 "unit": '%'
                             }
                         },
                         "FEUCH_Maximum" : {
                             "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                 "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'control.value',
                                 "unit": '%'
                             }
                         },
                         "Aussensensor" : {
                             "DpName" : "Aussensensor",
                             "init": "",
                             "dp": {
                                 "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                 "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                 "type": 'string',
                                 "role": 'control.value'
                             }
                         }
                      };
                       
                       
                      // globale Skript-Variablen/Objekte
                      //------------------------------------------------------------------------------
                       
                      var xdp     = new dewpoint(hunn);
                       
                      var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                       
                       
                       
                      //------------------------------------------------------------------------------
                      // Funktionen
                      //------------------------------------------------------------------------------
                       
                      function writeJson(json) {
                         return JSON.stringify(json);
                      }
                       
                       
                      // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                      function checkEnableSetObject() { 
                         var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                         return enableSetObject;
                      }
                       
                       
                      function setChannelName(channelId,channelName){
                         if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                         // CHANNEL anlegen
                             setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                 common: {
                                     name: channelName
                                 },
                                 type: 'channel'
                             }, function(err) {
                                 if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                             });
                         }
                      }
                       
                       
                      function lueftenDp(datenpunktID) {
                         return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                      }
                       
                       
                      function createDp() {
                         var name;
                         var init;
                         var forceCreation;
                         var common;
                         for (var raum in raeume) {
                             for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                 name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                 init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                 forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                 common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                 
                                 if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                         if (datenpunktID == "lüften") {
                                             log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                             setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                         }
                                     } else {
                                         createState(name, init , forceCreation, common);
                                         if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                     }
                                 } else {
                                     createState(name, init , forceCreation, common);
                                     if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                 }
                                 
                             }
                             for (var control in raumControl) {
                                 name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                 //init = raumControl[control].init;
                                 forceCreation = skriptConf;
                                 common = raumControl[control].dp;
                                 if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                     init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                     createState(name, init , forceCreation, common);
                                     var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                     if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                     setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                 }
                             }
                         }
                         
                         //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                         // -------------------------------------------------------------------------
                         createState(pfad + 'Lüften', false, {
                          name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                          desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                          type: 'boolean',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                         });
                       
                         createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                          name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                          desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                          type: 'string',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                         });
                       
                         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                       
                         //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                         // -------------------------------------------------------------------------
                         createState(pfad + 'JSON', "", {
                          name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                          desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                          type: 'string',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                         });
                         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                       
                         //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                         // -------------------------------------------------------------------------
                         createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                          name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                          desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                          type: 'string',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                         });
                         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                        
                        
                         //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                         // -------------------------------------------------------------------------
                         createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                          name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                          desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                          type: 'number',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                         });
                         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                       
                         log("Datenpunkte angelegt");
                      }
                       
                       
                      // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                      function runden(wert,stellen) {
                         return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                      }
                       
                      // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                      function luftdruck(hunn) {
                         var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                         var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                         return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                      }
                       
                      // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                      function cob(boolean) { 
                         var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                         return cobStr;
                      }
                       
                      function makeNumber(wert) {
                         if(isNaN(wert)) {
                             wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                         }
                         return wert;
                      }
                       
                       
                       
                      // Berechnungen Luftwerte 
                      // ----------------------
                       
                      function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                         // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                         var sdd,a,b;
                         a = 7.5;
                         b = 237.3;
                         sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                         return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                      }
                       
                      function calcDampfdruck(sdd,r) {
                         // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                         var dd = r/100 *sdd;
                         return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                      }
                       
                      function calcTemperaturKelvin(t) {
                         var tk = t + 273.15;
                         return tk;
                      }
                       
                      function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                         // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                         // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                         var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                         var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                         var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                         var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                         return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                      }
                       
                      function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                         var maxrd = rd / r *100;
                         return maxrd;
                      }
                       
                       
                       
                       
                      // Berechnung: alle Werte je Raum
                      // -------------------------------
                       
                       
                      function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                       
                         var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                         var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                       
                         t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                         rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                       
                         var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                         var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                         if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                             // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                             var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                             toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                         }
                         if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                             // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                             var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                             rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                         }
                       
                         t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                         rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                       
                         var y           = xdp.Calc(t, rh);
                         var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                         var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                       
                         var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                       
                         var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                         var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                         var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                         var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                         
                       
                         var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                         var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                         var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                         var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                         var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                         var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                         var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                         var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                         var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                       
                       
                         setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                         setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                         setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                         setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                         setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                         setState(isdd   , runden(sdd,2));
                         setState(idd    , runden(dd,2));
                         setState(ird    , runden(rd,2));
                         setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                       
                       
                         // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                         // -------------------------------------------------------------------------
                         if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                             // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                             if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                             return; 
                         }
                         
                         var aussen;
                         var idta, idxa;
                         if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                             aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                             idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                             idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                         } else {
                             return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                         }
                       
                         var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                         var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                         var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                         var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                         if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                       
                         var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                         var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                         var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                      	  
                         //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                         if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                             mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                         }
                         if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                             xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                         }
                       
                         if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                             xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                         }
                         
                         // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                         var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                         var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                       
                         var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                         var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                         var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                         var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                         var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                         var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                         var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                       
                         var lueftenText     = "";
                       
                       
                       
                         // Lüftungslogik
                         // -------------
                         // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                         // Bedigungen fürs lüften
                         var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                         var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                         var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                         var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                       
                         var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                         var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                         var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                         var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                       
                         setState(idLueftenB1,b1lp);
                         setState(idLueftenB2,b2lp);
                         setState(idLueftenB3,b3lp);
                         setState(idLueftenB4,b4lp);
                       
                         // Bedingungen gegen das Lüften
                         var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                         var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                         var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                         var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                       
                         var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                         var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                         var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                         var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                       
                         
                         // Logik:
                         //--------------------------------------------------------------------------
                         if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                             // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                             lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                             setState(idLueften, true);
                             setState(idLueftenHys,false);
                       
                             if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                       
                         } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                             // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                             lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                             if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                             if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                             if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                      	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                             setState(idLueften, false);
                             setState(idLueftenHys,false);
                             if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                         } else {
                             // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                             if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                             if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                             lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                             setState(idLueftenHys,true);
                         }
                         setState(idLueftenText, lueftenText);
                       
                       
                         /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                            Ergänzung #4 (von Andy3268)
                         Lüften:
                         wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                         UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                         UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                         UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                         */
                       
                         // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                         // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                         // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                         // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                         // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                       
                         // nicht lüften (oder):
                         // #1 - Außenluft ist zu feucht
                         // #2 - Außentemperatur zu warm
                         // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                         // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                       
                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                         if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                         
                         //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                         if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                       
                         if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                         if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                      }
                       
                       
                       
                       
                       
                      //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                      // -----------------------------------------------------------------------------
                      function createJSON() {
                         // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                         if (debug) log("=========================================================");
                         if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                         if (debug) log("=========================================================");
                       
                         var anyLueften          = false;
                         var countLueften        = 0;
                         var raeumeLueftenListe  = [];
                         
                         var temppfad = "";
                         var tempraum = "";
                         var tempVal = "";
                         var strJSONfinal = "[";
                         var strJSONtemp = "";
                       
                         for (var raum in raeume) {
                             strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                             strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                       
                             for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                 
                                 // Aussensensor ja oder nein 
                                 var aussensensor = false;
                                 if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                         aussensensor = true;
                                     }
                                 }
                                 
                                 temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                 tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                       
                                 tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                 if (tempVal === null) tempVal = "";
                                 if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                     tempVal = parseFloat(tempVal);
                                     tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                 } else {
                                     if (tempVal === true) {
                                         anyLueften = true;
                                         countLueften = countLueften + 1;
                                         raeumeLueftenListe.push(raum);
                                     }
                                 }
                                 strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                 
                             }
                             strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                             strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                       
                         }
                       
                         strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                         strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                         if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                         if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                         
                         
                         setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                         setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                         setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                         setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                         setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                         
                         if (debug) log("=========================================================");
                         if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                         if (debug) log("=========================================================");
                      }
                      // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                       
                       
                       
                       
                      function calcDelayed(raum, delay) {
                         setTimeout(function () {
                             calc(raum);
                         }, delay || 0);
                      }
                       
                      function creatJSONDelayed() {
                         setTimeout(function () {
                             createJSON();
                         }, 4000); 
                      }
                       
                      // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                      function calcAll() {
                         for (var raum in raeume) {
                             calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                         }
                      }
                       
                       
                      // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                      function findRoom(sensor) {
                         for (var raum in raeume) {
                             if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                             if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                         }
                         return null;
                      }
                       
                      // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                      function valChange(obj) {
                         var raumname = findRoom(obj.id);
                         if (raumname) {
                             if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                             calcDelayed(raumname,delayRooms);
                         }
                         // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                         // -----------------------------------------------------------------------------
                         creatJSONDelayed();
                         // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                      }
                       
                       
                      // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                      function createOn() {
                         var dpId    = "";
                       
                         // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                         var i =0;
                       
                         for (var raum in raeume) {
                       
                             if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                 dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                 i++;
                                 on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                     valChange(obj);
                                 });
                                 if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                             }
                       
                             if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                 dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                 i++;
                                 on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                     valChange(obj)
                                 });
                                 if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                             }
                         }
                         log("Subscriptions angelegt: " + i);
                      }
                       
                       
                       
                      // Schedule
                      // =============================================================================
                       
                      // Nach Zeit alle Räume abfragen
                      schedule(cronStr, function () {
                         calcAll();
                         // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                         creatJSONDelayed();
                         // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                      });
                       
                       
                      // main()
                      // =============================================================================
                       
                      function main() {
                         calcAll();
                         setTimeout(calcAll,2000);
                         // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                         creatJSONDelayed();
                         // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                      }
                       
                       
                      // Skriptstart
                      // =============================================================================
                       
                      createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                      setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                      setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                      

                      Das war Dank @OliverIO kein großes Problem.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 4
                      • maduuto
                        maduuto last edited by

                        Hallo. Danke für dieses geniale Skript, genau sowas habe ich gesucht und im programmieren bin ich jetzt nicht gerade gut 😉

                        Eine Frage jedoch: Warum wird eine Lüftungsempfehlung für WC ausgesprochen? Laut dem Skript liegt der feuchtegehalt im Raum bei 10.75g, aussen jedoch (Weatherunderground) wird ein Feuchtegehalt von 11.25g/kg angegeben, d.h. ich würde mir mehr Feuchte reinholen statt entfeuchten. Die Hysterese liegt ja bei 0.3, daran kann es also nicht liegen. Jemand eine Idee?iobrokerlueften.jpg

                        maduuto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • maduuto
                          maduuto @maduuto last edited by

                          @maduuto ok jetzt nach 20 minuten sind die 3 auf false gegangen. Ist noch eine Zeitliche Hysterese eingebaut?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • F
                            firebowl last edited by firebowl

                            Erst mal danke für das super Skript, benutze es jetzt schon über ein Jahr und hilft mir wirklich sehr beim lüften, vor allem im Keller.
                            Ich hab mir auch ne Anzeige im jarvis erstellt als Übersicht, wo ich aktuell lüften darf.
                            Zusätzlich habe ich mir ein blockly gebaut, was mir per Pushover Nachrichten schickt wenn sich der Status einer Empfehlung ändert, z.B. im Keller darf jetzt gelüftet.
                            Mit meinem blockly Script komm ich aber nicht zurecht und ich hab mir für jeden Raum eine Abfrage gebaut (bin alles nur kein Programmierer g) anstatt mit ner Schleife oder so, die alle Räume abarbeitet.
                            Hätte jemand vielleicht Lust und Zeit da was zu bauen?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • maduuto
                              maduuto last edited by

                              Hi. Wenn während des Lüftens die Feuchtigkeit unter dem maximum liegt, sollte die Empfehlung doch ausgehen. Allerdings bleibt diese an. Jetzt habe ich hier gesehen, dass es aber gar nicht teil der "Fenster zu" Bedingung ist. Habe ich einen Denkfehler? Ich lasse nämlich die Lüftungsanlage automatisch hochfahren, aber gerade ist diese dauerhaft an dadurch dass im Bad seit stunden statt 62 nun 58% Feuchtigkeit ist.

                                 // Bedingungen gegen das Lüften
                                 var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                 var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                 var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                 var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                              
                              maduuto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • maduuto
                                maduuto @maduuto last edited by

                                @maduuto said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                Hi. Wenn während des Lüftens die Feuchtigkeit unter dem maximum liegt, sollte die Empfehlung doch ausgehen. Allerdings bleibt diese an. Jetzt habe ich hier gesehen, dass es aber gar nicht teil der "Fenster zu" Bedingung ist. Habe ich einen Denkfehler? Ich lasse nämlich die Lüftungsanlage automatisch hochfahren, aber gerade ist diese dauerhaft an dadurch dass im Bad seit stunden statt 62 nun 58% Feuchtigkeit ist.

                                   // Bedingungen gegen das Lüften
                                   var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                   var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                   var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                   var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                                

                                Hab zugefügt:

                                var b5ln = (rh <= (xh - 2))     ? true : false;   // Bedingnung 5 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als gefordert)
                                

                                Hab ich was übersehen? Oder ist sowas schon irgendwie inbegriffen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • strikegun
                                  strikegun last edited by

                                  Hallo und danke für das Skript.
                                  Ich habe aber eine Frage gerade zu den heißen Sommertagen.
                                  Aktuell ist die Außen absolute Luftfeuchtigkeit niedriger als der Keller.
                                  Dennoch wird wegen der Temperatur nicht belüftet.
                                  Ist das nur um das erwärmen zu vermeiden oder hat es eine nachträgliche Bedeutung für den Keller?
                                  Eigentlich wäre es nicht schlimm wenn der Keller dadurch etwas wärmer wird, Hauptsache ich bekomme die Feuchtigkeit aus dem Keller.
                                  Vielleicht wäre eine Variable für die max Temperatur im Keller sinnvoll?

                                  Danke

                                  F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • F
                                    firebowl @strikegun last edited by

                                    @strikegun In den Details siehst Du doch, warum gerade nicht gelüftet werden soll. Wenn da als Grund z.B. nur die Temperatur steht, könntest doch trotzdem lüften. Oder sehe ich das falsch?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @strikegun last edited by

                                      @strikegun sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                      Aktuell ist die Außen absolute Luftfeuchtigkeit niedriger als der Keller.

                                      wirklich? kann ich fast nicht glauben.

                                      @strikegun sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                      Ist das nur um das erwärmen zu vermeiden

                                      wenn die konfigurierte Zieltemperatur des Raums niedriger ist, ja!
                                      Dass es der schimmelgefährdete Keller ist kann das Programm nicht erkennen

                                      strikegun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • strikegun
                                        strikegun @Homoran last edited by strikegun

                                        @homoran
                                        ich habe mal mir ein Script geschrieben um mir per Telegram die aktuellen Daten zuschicken.
                                        Hier von eben gerade:

                                        Kino-Lüfter deaktiviert
                                        rel. Raumfeuchtigkeit: 61%
                                        rel. Aussenfeuchtigkeit: 42%
                                        
                                        Raumfeuchtigkeit: 10,34 g/kg
                                        Aussenfeuchtigkeit: 7.13 g/kg
                                        
                                        Dampfgewicht innen: 11.84 g/m³
                                        Dampfgewicht aussen: 8.2 g/m³
                                        
                                        Raumtemperatur: 22.0
                                        Aussentemperatur: 22.1
                                        
                                        Grund:Fenster zu:<br>Kühlen:         Außentemperatur zu warm<br>
                                        

                                        Warum stoppt das Script hier die Belüftung? zu warm? es ist draussen kühler als innen.
                                        ich habe in der Config vom Script die Angabe:
                                        var defaultTemp = 15.00; // Default TEMP_Minimum
                                        ist diese defaultTemp auch für maximal Temperatur?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators last edited by Homoran

                                          @strikegun sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                          Warum stoppt das Script hier die Belüftung? zu warm? es ist draussen kühler als innen.

                                          was hast du denn im Skript konfiguriert

                                          • als Außensensor
                                          • als Zieltemperatur für den Raum (Kino??)

                                          ist es dieser Schnipsel?
                                          var defaultTemp = 15.00; // Default TEMP_Minimum

                                          dann würde bei weiterem Lüften diese Zieltemperatur überschritten

                                          strikegun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • strikegun
                                            strikegun @Homoran last edited by

                                            @homoran
                                            ich habe die Aussentemperatur noch mal verglichen.
                                            Jetzt stimmt mein Code oben.
                                            Also sobald die Aussentemperatur über dem des Raums ist. hier also Raum:22°C gegen Aussen: 22.1°C schaltet das Script die Lüfter aus.

                                            Obwohl alle anderen Werte zum entfeuchten ok sind. (weniger Wasser in der Luft, als im Keller)

                                            Es wäre also hilfreich, wenn ich eine maximale Temperatur habe für den Keller. also z.b. nicht heisser als 28°C

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            946
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            95
                                            738
                                            167575
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo