      Hallo, ich nutze das:

      //
      // Raumklima - v0.6.5
      //
      // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
      // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
      // -----------------------------------------------------------------------------
      // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
      // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
      // -----------------------------------------------------------------------------
      //
      // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
      // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
      //
      // Empfehlung Paul53:
      // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
      // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
      //
      // gute Infos zum Raumklima:
      // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
      // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
       
      // Autoren des Skripts:
      // -----------------------------------------------------------------------------
      // - Paul53:
      //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
      // - Solear:
      //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
      // - ruhr70:
      //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
      // - eric 2905:
      //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
      // - Andy3268:
      //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
       
      // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
      // TODO:
      // -----------------------------------------------------------------------------
      // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
      //
      // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
      //
      // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
      //
      // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
      //
      // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
      //
      // - Auswählbar:
      //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
      //   JSON:          NICHT anlegen
      //   DETAILS:       NICHT anlegen
      //   CONTROL:       NICHT anlegen
      //
      // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
      //
      // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
      //
      // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
      //
      // # "Lüftungsengine":
      // -------------------
      // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
      // - differenziertere Lüftungsempfehlung
      // - CO2, Luftgüte einbeziehen
      // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
      // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
      // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
      // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
      // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
      // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
      // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
      // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
       
      // Ideensammlung Lüftungsengine
      // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
      // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
      // - je Raum die Wunschtemperatur
      // - Prio: schlechte Luftqualität
      // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
      // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
      // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
       
      // berücksichtigen / Beobachtungen:
      //
      // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
      // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
      // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
      // Luftfeuchtigkeittragen kann.
       
       
       
       
      var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
       
       
      // -----------------------------------------------------------------------------
      // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
      // -----------------------------------------------------------------------------
       
      // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
      var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                             // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                             // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
       
      var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
       
       
      // eigene Parameter:
      var hunn            = 303;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
      var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
      var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
      var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
       
      var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
      var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
       
       
       
      // ### Experteneinstellungen ###
       
      // Lüftungsengine
       
      var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
      var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
       
       
      // Skriptverhalten
      var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
       
       
      // Pfade für die Datenpunkte:
      var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
       
      // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
      var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
      var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
      var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
      var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
       
      var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
       
       
      // -----------------------------------------------------------------------------
      // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
      // -----------------------------------------------------------------------------
       
      // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
       
      // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
       
      var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
          // Sensoren Aussen
          "Garten" : {
              "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.xxxxxxxxxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Aussensensor Garten ACTUAL TEMPERATURE*/,
              "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.xxxxxxxxxxxxxxx.1.HUMIDITY'/*Aussensensor Garten HUMIDITY*/,
              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                     
          },
          // Sensoren Innen
          "Schlafzimmer" : {
              "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor Schlafzimmer 2 ACTUAL TEMPERATURE*/,
              "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.HUMIDITY'/*Temperatursensor Schlafzimmer 2 HUMIDITY*/,
              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
              "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
              "Aussensensor"          :   "Garten"
          },
      
          // Sensoren Innen
          "Badzimmer" : {
              "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
              "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxx.1.HUMIDITY' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
              "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
              "Aussensensor"          :   "Garten"
          },
         
      };
      
      
      
      
      
      
      
      // =============================================================================
      
      // =============================================================================
      // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
      // =============================================================================
      
      // =============================================================================
       
       
      var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
      var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
       
      // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
      createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
         name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
         desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
         type: 'number',
         unit: 'bar',
         role: 'info'
      });
       
      createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
         name: 'Eigene Höhe über NN',
         desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
         type: 'number',
         unit: 'm',
         role: 'info'
      });
       
       
      var raumDatenpunkte = {
         "x" : {
             "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                 "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'g/kg'
             }
         },
         "rh" : {
             "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                 "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": '%'
             }
         },
         "dp" : {
             "DpName" : "Taupunkt",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Taupunkt',
                 "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": '°C'
             }
         },
         "t" : {
             "DpName" : "Temperatur",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                 "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": '°C'
             }
         },
         "h" : {
             "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Enthalpie',
                 "desc": 'Enthalpie',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'kJ/kg'
             }
         },
         "sdd" : {
             "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                 "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'hPa'
             }
         },
         "dd" : {
             "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Dampfdruck',
                 "desc": 'Dampfdruck',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'hPa'
             }
         },
         "rd" : {
             "DpName" : "Dampfgewicht",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                 "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'g/m³'
             }
         },
         "maxrd" : {
             "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                 "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'g/m³'
             }
         },
         "lüften" : {
             "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Lüftungsempfehlung',
                 "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
             }
         },
         "lüften_b1" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                 "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
             }
         },
         "lüften_b2" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                 "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
             }
         },
         "lüften_b3" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                 "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
             }
         },
         "lüften_b4" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                 "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
             }
         },
         "lüften_Hysterese" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                 "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
             }
         },
         "lüften_Beschreibung" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
             "init": "",
             "dp": {
                 "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                 "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                 "type": 'string',
                 "role": 'value'
             }
         }
      };
       
         // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
         // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
         // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
       
       
      var raumControl = {
         "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
             "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                 "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                 "type": 'number',
                 "role": 'control.value',
                 "unit": '°C'
             }
         },
         "Sensor_HUM_OFFSET" : {
             "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                 "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                 "type": 'number',
                 "role": 'control.value',
                 "unit": '%'
             }
         },
         "TEMP_Minimum" : {
             "DpName" : "TEMP_Minimum",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                 "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                 "type": 'number',
                 "role": 'control.value',
                 "unit": '°C'
             }
         },
         "FEUCH_Minimum" : {
             "DpName" : "FEUCH_Minimum",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                 "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                 "type": 'number',
                 "role": 'control.value',
                 "unit": '%'
             }
         },
         "FEUCH_Maximum" : {
             "DpName" : "FEUCH_Maximum",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                 "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                 "type": 'number',
                 "role": 'control.value',
                 "unit": '%'
             }
         },
         "Aussensensor" : {
             "DpName" : "Aussensensor",
             "init": "",
             "dp": {
                 "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                 "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                 "type": 'string',
                 "role": 'control.value'
             }
         }
      };
       
       
      // globale Skript-Variablen/Objekte
      //------------------------------------------------------------------------------
       
      var xdp     = new DP(hunn);
       
      var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
       
       
       
      //------------------------------------------------------------------------------
      // Funktionen
      //------------------------------------------------------------------------------
       
      function writeJson(json) {
         return JSON.stringify(json);
      }
       
       
      // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
      function checkEnableSetObject() { 
         var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
         return enableSetObject;
      }
       
       
      function setChannelName(channelId,channelName){
         if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
         // CHANNEL anlegen
             setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                 common: {
                     name: channelName
                 },
                 type: 'channel'
             }, function(err) {
                 if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
             });
         }
      }
       
       
      function lueftenDp(datenpunktID) {
         return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
      }
       
       
      function createDp() {
         var name;
         var init;
         var forceCreation;
         var common;
         for (var raum in raeume) {
             for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                 name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                 init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                 forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                 common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                 
                 if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                         if (datenpunktID == "lüften") {
                             log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                             setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                         }
                     } else {
                         createState(name, init , forceCreation, common);
                         if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                     }
                 } else {
                     createState(name, init , forceCreation, common);
                     if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                 }
                 
             }
             for (var control in raumControl) {
                 name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                 //init = raumControl[control].init;
                 forceCreation = skriptConf;
                 common = raumControl[control].dp;
                 if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                     init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                     createState(name, init , forceCreation, common);
                     var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                     if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                     setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                 }
             }
         }
         
         //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
         // -------------------------------------------------------------------------
         createState(pfad + 'Lüften', false, {
          name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
          desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
          type: 'boolean',
          unit: '',
          role: 'value'
         });
       
         createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
          name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
          desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
          type: 'string',
          unit: '',
          role: 'value'
         });
       
         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
       
         //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
         // -------------------------------------------------------------------------
         createState(pfad + 'JSON', "", {
          name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
          desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
          type: 'string',
          unit: '',
          role: 'value'
         });
         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
       
         //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
         // -------------------------------------------------------------------------
         createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
          name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
          desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
          type: 'string',
          unit: '',
          role: 'value'
         });
         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
        
        
         //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
         // -------------------------------------------------------------------------
         createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
          name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
          desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
          type: 'number',
          unit: '',
          role: 'value'
         });
         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
       
         log("Datenpunkte angelegt");
      }
       
       
      // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
      function runden(wert,stellen) {
         return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
      }
       
      // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
      function luftdruck(hunn) {
         var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
         var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
         return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
      }
       
      // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
      function cob(boolean) { 
         var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
         return cobStr;
      }
       
      function makeNumber(wert) {
         if(isNaN(wert)) {
             wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
         }
         return wert;
      }
       
       
       
      // Berechnungen Luftwerte 
      // ----------------------
       
      function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
         // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
         var sdd,a,b;
         a = 7.5;
         b = 237.3;
         sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
         return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
      }
       
      function calcDampfdruck(sdd,r) {
         // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
         var dd = r/100 *sdd;
         return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
      }
       
      function calcTemperaturKelvin(t) {
         var tk = t + 273.15;
         return tk;
      }
       
      function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
         // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
         // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
         var tk = calcTemperaturKelvin(t);
         var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
         var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
         var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
         return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
      }
       
      function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
         var maxrd = rd / r *100;
         return maxrd;
      }
       
       
       
       
      // Berechnung: alle Werte je Raum
      // -------------------------------
       
       
      function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
       
         var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
         var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
       
         t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
         rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
       
         var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
         var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
         if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
             // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
             var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
             toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
         }
         if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
             // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
             var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
             rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
         }
       
         t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
         rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
       
         var y           = xdp.Calc(t, rh);
         var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
         var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
       
         var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
       
         var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
         var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
         var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
         var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
         
       
         var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
         var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
         var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
         var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
         var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
         var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
         var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
         var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
         var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
       
       
         setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
         setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
         setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
         setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
         setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
         setState(isdd   , runden(sdd,2));
         setState(idd    , runden(dd,2));
         setState(ird    , runden(rd,2));
         setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
       
       
         // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
         // -------------------------------------------------------------------------
         if (!raeume[raum].Aussensensor) {
             // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
             if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
             return; 
         }
         
         var aussen;
         var idta, idxa;
         if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
             aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
             idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
             idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
         } else {
             return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
         }
       
         var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
         var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
         var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
         var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
         if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
       
         var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
         var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
         var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
      	  
         //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
         if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
             mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
         }
         if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
             xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
         }
       
         if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
             xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
         }
         
         // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
         var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
         var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
       
         var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
         var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
         var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
         var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
         var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
         var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
         var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
       
         var lueftenText     = "";
       
       
       
         // Lüftungslogik
         // -------------
         // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
         // Bedigungen fürs lüften
         var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
         var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
         var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
         var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
       
         var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
         var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
         var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
         var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
       
         setState(idLueftenB1,b1lp);
         setState(idLueftenB2,b2lp);
         setState(idLueftenB3,b3lp);
         setState(idLueftenB4,b4lp);
       
         // Bedingungen gegen das Lüften
         var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
         var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
         var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
         var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
       
         var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
         var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
         var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
         var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
       
         
         // Logik:
         //--------------------------------------------------------------------------
         if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
             // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
             lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
             setState(idLueften, true);
             setState(idLueftenHys,false);
       
             if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
       
         } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
             // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
             lueftenText = "Fenster zu:<br>";
             if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
             if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
             if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
      	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
             setState(idLueften, false);
             setState(idLueftenHys,false);
             if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
         } else {
             // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
             if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
             if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
             lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
             setState(idLueftenHys,true);
         }
         setState(idLueftenText, lueftenText);
       
       
         /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
            Ergänzung #4 (von Andy3268)
         Lüften:
         wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
         UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
         UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
         UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
         */
       
         // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
         // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
         // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
         // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
         // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
       
         // nicht lüften (oder):
         // #1 - Außenluft ist zu feucht
         // #2 - Außentemperatur zu warm
         // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
         // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
       
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
         if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
         
         //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
         if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
       
         if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
         if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
      }
       
       
       
       
       
      //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
      // -----------------------------------------------------------------------------
      function createJSON() {
         // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
         if (debug) log("=========================================================");
         if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
         if (debug) log("=========================================================");
       
         var anyLueften          = false;
         var countLueften        = 0;
         var raeumeLueftenListe  = [];
         
         var temppfad = "";
         var tempraum = "";
         var tempVal = "";
         var strJSONfinal = "[";
         var strJSONtemp = "";
       
         for (var raum in raeume) {
             strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
             strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
       
             for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                 
                 // Aussensensor ja oder nein 
                 var aussensensor = false;
                 if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                         aussensensor = true;
                     }
                 }
                 
                 temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                 tempraum = pfad + raumPfad + raum;
       
                 tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                 if (tempVal === null) tempVal = "";
                 if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                     tempVal = parseFloat(tempVal);
                     tempVal = tempVal.toFixed(2);
                 } else {
                     if (tempVal === true) {
                         anyLueften = true;
                         countLueften = countLueften + 1;
                         raeumeLueftenListe.push(raum);
                     }
                 }
                 strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                 
             }
             strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
             strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
       
         }
       
         strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
         strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
         if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
         if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
         
         
         setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
         setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
         setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
         setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
         setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
         
         if (debug) log("=========================================================");
         if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
         if (debug) log("=========================================================");
      }
      // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
       
       
       
       
      function calcDelayed(raum, delay) {
         setTimeout(function () {
             calc(raum);
         }, delay || 0);
      }
       
      function creatJSONDelayed() {
         setTimeout(function () {
             createJSON();
         }, 4000); 
      }
       
      // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
      function calcAll() {
         for (var raum in raeume) {
             calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
         }
      }
       
       
      // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
      function findRoom(sensor) {
         for (var raum in raeume) {
             if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
             if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
         }
         return null;
      }
       
      // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
      function valChange(obj) {
         var raumname = findRoom(obj.id);
         if (raumname) {
             if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
             calcDelayed(raumname,delayRooms);
         }
         // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
         // -----------------------------------------------------------------------------
         creatJSONDelayed();
         // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
      }
       
       
      // Datenpunkte für alle Räume anlegen
      function createOn() {
         var dpId    = "";
       
         // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
         var i =0;
       
         for (var raum in raeume) {
       
             if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                 dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                 i++;
                 on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                     valChange(obj);
                 });
                 if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
             }
       
             if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                 dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                 i++;
                 on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                     valChange(obj)
                 });
                 if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
             }
         }
         log("Subscriptions angelegt: " + i);
      }
       
       
       
      // Schedule
      // =============================================================================
       
      // Nach Zeit alle Räume abfragen
      schedule(cronStr, function () {
         calcAll();
         // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
         creatJSONDelayed();
         // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
      });
       
       
      // main()
      // =============================================================================
       
      function main() {
         calcAll();
         setTimeout(calcAll,2000);
         // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
         creatJSONDelayed();
         // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
      }
       
       
      // Skriptstart
      // =============================================================================
       
      createDp();                 // Datenpunkte anlegen
      setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
      setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
       
      
      
      H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • H
        hennerich @sigi234 last edited by

        @sigi234
        Danke dir Sigi. Morgen kommen meine Feuchtesensoren von Technische Alternative (einer für Außen und einer innen) und dann schauen wir mal wie das Script läuft.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by

          @sigi234 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

          ich nutze das:

          ist so nicht ganz die Antwort auf die Frage von @hennerich 😁

          @hennerich sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

          Was ist denn nun das aktuelle Script?

          Hilft ihm erst einmal, aber für den Thread sollte man doch irgendwie die aktuelle Version leichter auffindbar machen

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • D
            d-p last edited by

            Hammer, funktioniert super mit den drei Skripten aus dem ersten Beitrag!

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • F
              FloJo last edited by

              Hallo,

              ich wollte auch gerne den Scipt verwenden, aber wenn ich z.B. Außen starte, bekomme ich immer eine Fehlermeldung, mit der ich nichts anfangen kann. Kann da wer auf die schnelle helfen?

              javascript.0 (6033) script.js.Keller.Aussen compile failed: at script.js.Keller.Aussen:12

              Unter Objekte ist auch nur das zu sehen:

              8ad08d24-842c-4c02-b543-91dfed250e62-image.png

              Grüße
              Flo

              sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @FloJo last edited by

                @flojo

                Zeig mal deine Einstellungen vom Skript

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  FloJo last edited by

                  Meinst du die Einstellungen vom Adapter?

                  216e2bbe-312d-4344-8995-593ddd2f8575-image.png

                  sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @FloJo last edited by

                    @flojo

                    Nö, vom Skript, bis

                    Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      FloJo last edited by

                      okay also das hier?:

                      087b7de6-9cd1-491b-8279-3056bd23eee4-image.png
                      2ff09c74-8502-4b1e-a2a8-52d55b433f9d-image.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        FloJo last edited by

                        Ich nochmal 😕 , dass zeigt er im Log an wenn ich den Script starte. Sorry, bin Anfänger. Habe bisher nur Blockly so ein wenig gemacht.
                        Und stehe auf dem Schlauch was ich falsch mache

                        740d2721-8df3-4992-af23-00ab8b617876-image.png

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                          @flojo du hast in Zeile 12 einen Fehler.
                          "Unknown Identifier" steht auch noch im log.

                          was soll "HM Sensor außen" sein?

                          wenn Kommentar, dann bitte auch auskommentieren mit //

                          und bitte allen Code als Text in code-tags posten, dann muss man nicht abtippen

                          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • F
                            FloJo @Homoran last edited by

                            Na ja, ich habe einfach den script aus Post1 komplett kopiert und dann unter meinen Script eingefügt. Hm Aussen stand da ja schon so drinn und ich habe meinen Home Matic Aussensensor da reinkopiert.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              FloJo last edited by

                              Ok ich glaube ich habs. War wirklich nur den Text HM Sensor Außen löschen und dann klappts.
                              Nach den Fehlermeldungen sah es viel komplizierter aus.
                              Hat sich also erledigt 👍

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @FloJo last edited by

                                @flojo sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                War wirklich nur den Text HM Sensor Außen löschen

                                sag ich doch

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active last edited by

                                  Ich habe mal eine Version v0.6.6 erstellt.
                                  Diese kommt ohne das zusätzliche Modul dewpoint aus, man muss dieses als nicht mehr in der JavaScript-Instanz hinzufügen (ich hatte das vorhaben im Quellcode gesehen und dachte das kann doch nicht so schwer sein)

                                  //
                                  // Raumklima - v0.6.6
                                  //
                                  // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                  // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  //
                                  // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                  // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                  //
                                  // Empfehlung Paul53:
                                  // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                  // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                  //
                                  // gute Infos zum Raumklima:
                                  // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                                  // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                                   
                                  // Autoren des Skripts:
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // - Paul53:
                                  //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                                  // - Solear:
                                  //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                                  // - ruhr70:
                                  //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                                  // - eric 2905:
                                  //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                                  // - Andy3268:
                                  //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
                                  // - BananaJoe:
                                  //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
                                   
                                  // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                                  // TODO:
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  //
                                  // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                                  //
                                  // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                                  //
                                  // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                                  //
                                  // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                                  //
                                  // - Auswählbar:
                                  //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                                  //   JSON:          NICHT anlegen
                                  //   DETAILS:       NICHT anlegen
                                  //   CONTROL:       NICHT anlegen
                                  //
                                  // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                                  //
                                  // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                                  //
                                  // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                                  //
                                  // # "Lüftungsengine":
                                  // -------------------
                                  // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                                  // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                  // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                                  // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                                  // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                                  // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                                  // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                                  // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                                  // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                                  // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                                  // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                                   
                                  // Ideensammlung Lüftungsengine
                                  // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                                  // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                                  // - je Raum die Wunschtemperatur
                                  // - Prio: schlechte Luftqualität
                                  // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                                  // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                                  // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                                   
                                  // berücksichtigen / Beobachtungen:
                                  //
                                  // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                                  // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                                  // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                                  // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                                   
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                   
                                  // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                                  var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                         // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                         // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                   
                                  var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                                   
                                   
                                  // eigene Parameter:
                                  var hunn            = 15;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                  var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                  var defaultMinFeu   = 40.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                                  var defaultMaxFeu   = 60.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                                   
                                  var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                  var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                   
                                   
                                   
                                  // ### Experteneinstellungen ###
                                   
                                  // Lüftungsengine
                                   
                                  var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                  var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                                   
                                   
                                  // Skriptverhalten
                                  var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                   
                                   
                                  // Pfade für die Datenpunkte:
                                  var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                   
                                  // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                  var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                  var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                  var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                  var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                                   
                                  var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                   
                                   
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                   
                                  // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                   
                                  // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                   
                                  var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                      // Sensoren Aussen
                                      "TF_Haustuer" : {
                                          "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                                          "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                 
                                      },
                                      "TF_Terrasse" : {
                                          "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx2.temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                                          "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx2.humidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                 
                                      },
                                      // Sensoren Innen
                                      "Badezimmer" : {
                                          "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                                          "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                          "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
                                      },
                                      "Schlafzimmer" : {
                                          "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx4.temperature',
                                          "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx4.humidity',
                                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                          "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                                      },
                                      "Wohnzimmer" : {
                                          "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
                                          "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
                                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                          "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                                      },
                                     
                                  };
                                   
                                   
                                  // =============================================================================
                                   
                                  // =============================================================================
                                  // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                  // =============================================================================
                                   
                                  // =============================================================================
                                  
                                  // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
                                  // Start Modul Dewpoint
                                  // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
                                  var dewpoint = function(h) {
                                          var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                                          // air pressure in hPa
                                          this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                                          this.A = 6.112;
                                          }
                                  dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                                          t = parseFloat(t);
                                          var m = 17.62;
                                          var Tn = 243.12;
                                          if (t < 0.0) {
                                          m = 22.46;
                                          Tn = 272.62;
                                          }
                                   
                                          var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                                          var d = sd * rh / 100.0;
                                   
                                      return {
                                         x: 621.98 * d /(this.p - d),
                                         dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                                          };
                                  };
                                  // Ende Modul Dewpoint
                                  
                                   
                                  var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                  var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                   
                                  // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                  createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                     name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                     desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                     type: 'number',
                                     unit: 'bar',
                                     role: 'info'
                                  });
                                   
                                  createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                     name: 'Eigene Höhe über NN',
                                     desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                     type: 'number',
                                     unit: 'm',
                                     role: 'info'
                                  });
                                   
                                   
                                  var raumDatenpunkte = {
                                     "x" : {
                                         "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                             "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'g/kg'
                                         }
                                     },
                                     "rh" : {
                                         "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                             "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "dp" : {
                                         "DpName" : "Taupunkt",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Taupunkt',
                                             "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "t" : {
                                         "DpName" : "Temperatur",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                             "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "h" : {
                                         "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Enthalpie',
                                             "desc": 'Enthalpie',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'kJ/kg'
                                         }
                                     },
                                     "sdd" : {
                                         "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                             "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'hPa'
                                         }
                                     },
                                     "dd" : {
                                         "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Dampfdruck',
                                             "desc": 'Dampfdruck',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'hPa'
                                         }
                                     },
                                     "rd" : {
                                         "DpName" : "Dampfgewicht",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                             "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'g/m³'
                                         }
                                     },
                                     "maxrd" : {
                                         "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                             "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'g/m³'
                                         }
                                     },
                                     "lüften" : {
                                         "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                             "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b1" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b2" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b3" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b4" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_Hysterese" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                             "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_Beschreibung" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                         "init": "",
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                             "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                             "type": 'string',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     }
                                  };
                                   
                                     // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                     // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                     // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                   
                                   
                                  var raumControl = {
                                     "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                         "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                         "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "TEMP_Minimum" : {
                                         "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                             "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "FEUCH_Minimum" : {
                                         "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                             "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "FEUCH_Maximum" : {
                                         "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                             "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "Aussensensor" : {
                                         "DpName" : "Aussensensor",
                                         "init": "",
                                         "dp": {
                                             "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                             "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                             "type": 'string',
                                             "role": 'control.value'
                                         }
                                     }
                                  };
                                   
                                   
                                  // globale Skript-Variablen/Objekte
                                  //------------------------------------------------------------------------------
                                   
                                  var xdp     = new dewpoint(hunn);
                                   
                                  var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                                   
                                   
                                   
                                  //------------------------------------------------------------------------------
                                  // Funktionen
                                  //------------------------------------------------------------------------------
                                   
                                  function writeJson(json) {
                                     return JSON.stringify(json);
                                  }
                                   
                                   
                                  // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                                  function checkEnableSetObject() { 
                                     var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                     return enableSetObject;
                                  }
                                   
                                   
                                  function setChannelName(channelId,channelName){
                                     if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                     // CHANNEL anlegen
                                         setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                             common: {
                                                 name: channelName
                                             },
                                             type: 'channel'
                                         }, function(err) {
                                             if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                         });
                                     }
                                  }
                                   
                                   
                                  function lueftenDp(datenpunktID) {
                                     return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                                  }
                                   
                                   
                                  function createDp() {
                                     var name;
                                     var init;
                                     var forceCreation;
                                     var common;
                                     for (var raum in raeume) {
                                         for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                             name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                             init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                             forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                             common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                             
                                             if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                     if (datenpunktID == "lüften") {
                                                         log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                         setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                     }
                                                 } else {
                                                     createState(name, init , forceCreation, common);
                                                     if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                 }
                                             } else {
                                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                                 if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                             }
                                             
                                         }
                                         for (var control in raumControl) {
                                             name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                             //init = raumControl[control].init;
                                             forceCreation = skriptConf;
                                             common = raumControl[control].dp;
                                             if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                                 init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                                 var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                                 if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                                 setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                             }
                                         }
                                     }
                                     
                                     //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                      name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                      desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                      type: 'boolean',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                   
                                     createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                      name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                      desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                   
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                   
                                     //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'JSON', "", {
                                      name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                      desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                   
                                     //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                      name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                      desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                    
                                    
                                     //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                      name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                      desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                      type: 'number',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                   
                                     log("Datenpunkte angelegt");
                                  }
                                   
                                   
                                  // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                                  function runden(wert,stellen) {
                                     return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                  }
                                   
                                  // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                                  function luftdruck(hunn) {
                                     var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                     var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                     return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                  }
                                   
                                  // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                                  function cob(boolean) { 
                                     var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                                     return cobStr;
                                  }
                                   
                                  function makeNumber(wert) {
                                     if(isNaN(wert)) {
                                         wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                     }
                                     return wert;
                                  }
                                   
                                   
                                   
                                  // Berechnungen Luftwerte 
                                  // ----------------------
                                   
                                  function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                     var sdd,a,b;
                                     a = 7.5;
                                     b = 237.3;
                                     sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                     return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                                  }
                                   
                                  function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                     var dd = r/100 *sdd;
                                     return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                                  }
                                   
                                  function calcTemperaturKelvin(t) {
                                     var tk = t + 273.15;
                                     return tk;
                                  }
                                   
                                  function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                     // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                     var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                     var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                     var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                     var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                                     return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                  }
                                   
                                  function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                     var maxrd = rd / r *100;
                                     return maxrd;
                                  }
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  // Berechnung: alle Werte je Raum
                                  // -------------------------------
                                   
                                   
                                  function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                   
                                     var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                     var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                   
                                     t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                     rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                   
                                     var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                     var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                     if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                         // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                         var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                         toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                     }
                                     if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                         // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                         var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                         rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                     }
                                   
                                     t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                     rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                   
                                     var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                     var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                     var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                   
                                     var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                   
                                     var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                     var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                     var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                     var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                                     
                                   
                                     var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                     var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                     var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                     var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                     var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                     var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                     var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                     var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                     var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                   
                                   
                                     setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                     setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                     setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                     setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                     setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                     setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                     setState(idd    , runden(dd,2));
                                     setState(ird    , runden(rd,2));
                                     setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                   
                                   
                                     // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                         // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                         if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                         return; 
                                     }
                                     
                                     var aussen;
                                     var idta, idxa;
                                     if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                         aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                         idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                         idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                     } else {
                                         return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                     }
                                   
                                     var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                     var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                     var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                     var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                     if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                   
                                     var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                     var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                                     var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                                  	  
                                     //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                     if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                         mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                     }
                                     if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                                         xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                                     }
                                   
                                     if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                                         xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                                     }
                                     
                                     // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                     var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                     var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                                   
                                     var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                     var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                     var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                     var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                     var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                     var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                                     var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                   
                                     var lueftenText     = "";
                                   
                                   
                                   
                                     // Lüftungslogik
                                     // -------------
                                     // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                     // Bedigungen fürs lüften
                                     var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                     var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                     var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                     var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                                   
                                     var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                     var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                     var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                     var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                                   
                                     setState(idLueftenB1,b1lp);
                                     setState(idLueftenB2,b2lp);
                                     setState(idLueftenB3,b3lp);
                                     setState(idLueftenB4,b4lp);
                                   
                                     // Bedingungen gegen das Lüften
                                     var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                     var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                     var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                     var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                                   
                                     var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                     var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                     var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                     var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                                   
                                     
                                     // Logik:
                                     //--------------------------------------------------------------------------
                                     if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                         // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                         lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                         setState(idLueften, true);
                                         setState(idLueftenHys,false);
                                   
                                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                                   
                                     } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                         // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                         lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                         if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                         if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                         if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                                  	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                         setState(idLueften, false);
                                         setState(idLueftenHys,false);
                                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                                     } else {
                                         // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                         if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                         lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                         setState(idLueftenHys,true);
                                     }
                                     setState(idLueftenText, lueftenText);
                                   
                                   
                                     /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                        Ergänzung #4 (von Andy3268)
                                     Lüften:
                                     wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                     UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                     UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                     UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                                     */
                                   
                                     // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                     // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                     // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                     // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                     // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                                   
                                     // nicht lüften (oder):
                                     // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                     // #2 - Außentemperatur zu warm
                                     // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                     // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                                   
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                     if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                     
                                     //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                     if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                   
                                     if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                     if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                                  }
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  function createJSON() {
                                     // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                     if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                   
                                     var anyLueften          = false;
                                     var countLueften        = 0;
                                     var raeumeLueftenListe  = [];
                                     
                                     var temppfad = "";
                                     var tempraum = "";
                                     var tempVal = "";
                                     var strJSONfinal = "[";
                                     var strJSONtemp = "";
                                   
                                     for (var raum in raeume) {
                                         strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                         strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                   
                                         for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                             
                                             // Aussensensor ja oder nein 
                                             var aussensensor = false;
                                             if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                     aussensensor = true;
                                                 }
                                             }
                                             
                                             temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                             tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                   
                                             tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                             if (tempVal === null) tempVal = "";
                                             if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                                 tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                 tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                             } else {
                                                 if (tempVal === true) {
                                                     anyLueften = true;
                                                     countLueften = countLueften + 1;
                                                     raeumeLueftenListe.push(raum);
                                                 }
                                             }
                                             strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                             
                                         }
                                         strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                         strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                   
                                     }
                                   
                                     strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                     strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                     if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                     if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                     
                                     
                                     setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                     setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                     setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                     setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                     setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                     
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                     if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                  }
                                  // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  function calcDelayed(raum, delay) {
                                     setTimeout(function () {
                                         calc(raum);
                                     }, delay || 0);
                                  }
                                   
                                  function creatJSONDelayed() {
                                     setTimeout(function () {
                                         createJSON();
                                     }, 4000); 
                                  }
                                   
                                  // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                                  function calcAll() {
                                     for (var raum in raeume) {
                                         calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                     }
                                  }
                                   
                                   
                                  // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                                  function findRoom(sensor) {
                                     for (var raum in raeume) {
                                         if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                         if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                     }
                                     return null;
                                  }
                                   
                                  // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                                  function valChange(obj) {
                                     var raumname = findRoom(obj.id);
                                     if (raumname) {
                                         if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                         calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                     }
                                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                     // -----------------------------------------------------------------------------
                                     creatJSONDelayed();
                                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                  }
                                   
                                   
                                  // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                                  function createOn() {
                                     var dpId    = "";
                                   
                                     // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                                     var i =0;
                                   
                                     for (var raum in raeume) {
                                   
                                         if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                             dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                             i++;
                                             on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                 valChange(obj);
                                             });
                                             if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                         }
                                   
                                         if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                             dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                             i++;
                                             on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                 valChange(obj)
                                             });
                                             if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                         }
                                     }
                                     log("Subscriptions angelegt: " + i);
                                  }
                                   
                                   
                                   
                                  // Schedule
                                  // =============================================================================
                                   
                                  // Nach Zeit alle Räume abfragen
                                  schedule(cronStr, function () {
                                     calcAll();
                                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                     creatJSONDelayed();
                                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                  });
                                   
                                   
                                  // main()
                                  // =============================================================================
                                   
                                  function main() {
                                     calcAll();
                                     setTimeout(calcAll,2000);
                                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                     creatJSONDelayed();
                                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                  }
                                   
                                   
                                  // Skriptstart
                                  // =============================================================================
                                   
                                  createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                                  setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                                  setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                                  

                                  Das war Dank @OliverIO kein großes Problem.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                  • maduuto
                                    maduuto last edited by

                                    Hallo. Danke für dieses geniale Skript, genau sowas habe ich gesucht und im programmieren bin ich jetzt nicht gerade gut 😉

                                    Eine Frage jedoch: Warum wird eine Lüftungsempfehlung für WC ausgesprochen? Laut dem Skript liegt der feuchtegehalt im Raum bei 10.75g, aussen jedoch (Weatherunderground) wird ein Feuchtegehalt von 11.25g/kg angegeben, d.h. ich würde mir mehr Feuchte reinholen statt entfeuchten. Die Hysterese liegt ja bei 0.3, daran kann es also nicht liegen. Jemand eine Idee?iobrokerlueften.jpg

                                    maduuto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • maduuto
                                      maduuto @maduuto last edited by

                                      @maduuto ok jetzt nach 20 minuten sind die 3 auf false gegangen. Ist noch eine Zeitliche Hysterese eingebaut?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • F
                                        firebowl last edited by firebowl

                                        Erst mal danke für das super Skript, benutze es jetzt schon über ein Jahr und hilft mir wirklich sehr beim lüften, vor allem im Keller.
                                        Ich hab mir auch ne Anzeige im jarvis erstellt als Übersicht, wo ich aktuell lüften darf.
                                        Zusätzlich habe ich mir ein blockly gebaut, was mir per Pushover Nachrichten schickt wenn sich der Status einer Empfehlung ändert, z.B. im Keller darf jetzt gelüftet.
                                        Mit meinem blockly Script komm ich aber nicht zurecht und ich hab mir für jeden Raum eine Abfrage gebaut (bin alles nur kein Programmierer g) anstatt mit ner Schleife oder so, die alle Räume abarbeitet.
                                        Hätte jemand vielleicht Lust und Zeit da was zu bauen?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • maduuto
                                          maduuto last edited by

                                          Hi. Wenn während des Lüftens die Feuchtigkeit unter dem maximum liegt, sollte die Empfehlung doch ausgehen. Allerdings bleibt diese an. Jetzt habe ich hier gesehen, dass es aber gar nicht teil der "Fenster zu" Bedingung ist. Habe ich einen Denkfehler? Ich lasse nämlich die Lüftungsanlage automatisch hochfahren, aber gerade ist diese dauerhaft an dadurch dass im Bad seit stunden statt 62 nun 58% Feuchtigkeit ist.

                                             // Bedingungen gegen das Lüften
                                             var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                             var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                             var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                             var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                                          
                                          maduuto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • maduuto
                                            maduuto @maduuto last edited by

                                            @maduuto said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                            Hi. Wenn während des Lüftens die Feuchtigkeit unter dem maximum liegt, sollte die Empfehlung doch ausgehen. Allerdings bleibt diese an. Jetzt habe ich hier gesehen, dass es aber gar nicht teil der "Fenster zu" Bedingung ist. Habe ich einen Denkfehler? Ich lasse nämlich die Lüftungsanlage automatisch hochfahren, aber gerade ist diese dauerhaft an dadurch dass im Bad seit stunden statt 62 nun 58% Feuchtigkeit ist.

                                               // Bedingungen gegen das Lüften
                                               var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                               var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                               var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                               var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                                            

                                            Hab zugefügt:

                                            var b5ln = (rh <= (xh - 2))     ? true : false;   // Bedingnung 5 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als gefordert)
                                            

                                            Hab ich was übersehen? Oder ist sowas schon irgendwie inbegriffen.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            851
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            95
                                            738
                                            185598
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo