NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Was bedeutet der 21:13 Uhr Fehler im Log? "string does not contain : 21:13"
Deine Zeit für das späte runterfahren ist nicht im richtigen Format konfiguriert
-
@rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Gestern lief es "theoretisch". Die Praxis heute ist wieder ziemlich ernüchternd...
Dein Aktor setzt noch immer nicht den richtigen Status ...
Schaue mal, so hab ich es damals bei einem Kumpel konfiguriert
-
shuttercontrol.0 2022-06-01 16:36:01.722 debug WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL Old value = 100. New value = 100. automatic is active shuttercontrol.0 2022-06-01 16:36:01.578 debug Shutter WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back shuttercontrol.0 2022-06-01 16:36:01.578 debug save current height after State Check: 100% from WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL shuttercontrol.0 2022-06-01 16:35:56.306 debug insidetemperature changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 146 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:35:46.855 debug insidetemperature changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 143 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:35:41.364 debug insidetemperature changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 119 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:35:38.362 debug Brightness State Down is: false shuttercontrol.0 2022-06-01 16:35:35.241 debug WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL Old value = 100. New value = 36. automatic is active shuttercontrol.0 2022-06-01 16:35:35.240 debug Shutter state changed: WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL old value = 100 new value = 36 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:35:35.130 debug Shutter WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL was moved manually to: 36% - prevent trigger from driving back shuttercontrol.0 2022-06-01 16:35:35.129 debug save current height after State Check: 36% from WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL shuttercontrol.0 2022-06-01 16:35:35.082 debug WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close shuttercontrol.0 2022-06-01 16:35:35.081 debug WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL drived manually to 36. Old value = 100. New value = 36 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:35:35.071 debug Shutter state changed: WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL old value = 100 new value = 36 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:35:28.574 debug Sunprotect WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL old height: 100% new height: 100% shuttercontrol.0 2022-06-01 16:35:28.573 debug Sunprotect for WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL is not active shuttercontrol.0 2022-06-01 16:35:28.572 debug last automatic Action for WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL: up_Sunprotect_end shuttercontrol.0 2022-06-01 16:35:28.485 info Sunprotect #421 Set ID: WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL value: 100% shuttercontrol.0 2022-06-01 16:35:28.361 debug Brightness sensor value: 2771 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:35:26.475 debug insidetemperature changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 80 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:35:11.571 debug insidetemperature changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 93 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:35:02.078 debug Sunprotect WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL old height: 100% new height: 36% shuttercontrol.0 2022-06-01 16:35:02.077 debug last automatic Action for WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL: down_Sunprotect shuttercontrol.0 2022-06-01 16:35:02.076 debug Sunprotect for WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL is active shuttercontrol.0 2022-06-01 16:35:02.041 info Sunprotect #420 Set ID: WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL value: 36%
Sicher dass der Aktor der Verursacher ist, und nicht die Tatsache, dass der Luxsensor die Beschattung aufheben will, bevor der korrekte State gesetzt wurde? Das ist doch meine Vermutung mit der das ganze Drama begonnen hat: Es wird eine Statusänderung angefordert, bevor der aktuell laufende Vorgang abschließend zu Ende gebracht wurde?
zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance stellt hier die Werte zur Besonnung (100 testweise) zur Verfügung. Verzögerung (hier 10 Minuten) funktioniert auch an diesem Rolladen (Ebenfalls Homematic, aber andere Firmware) nicht.
LG S.
-
@rotamint naja dein Lichtsensor sendet schon sehr wild ... Aber das sind auch keine realen Bedingungen in deiner Hosentasche.
Ich hatte aber vorher schon geschrieben, dass du mit der Hysteresse arbeiten musst.
Je nach Empfindlichkeit deines Lichtsensor halt angepasst.Wie ich auch schon geschrieben habe, kannst du den auch etwas glätten.
Damit würde er nicht wie wild alle 5 Sekunden einen anderen Wert schicken. -
@rotamint Auch diese These hat sich eben verworfen, wechselt auch ohne Änderung munter in den Manu_Mode...
shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:38.028 debug WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:38.028 debug WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL drived manually to 36. Old value = 100. New value = 36 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:38.019 debug Shutter state changed: WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL old value = 100 new value = 36 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:22.889 debug WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:22.888 debug WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL drived manually to 36. Old value = 100. New value = 36 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:22.874 debug Shutter state changed: WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL old value = 100 new value = 36 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:22.714 debug WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:22.713 debug WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL drived manually to 36. Old value = 100. New value = 36 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:22.702 debug Shutter state changed: WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL old value = 100 new value = 36 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:01.286 debug Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 144 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:01.285 debug insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 144 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:00.026 debug Sun Elevation: 41.4° shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:00.026 debug Sun Azimut: 256.1° shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:00.025 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.0 2022-06-01 16:44:51.335 debug save current height after State Check: 99.5% from WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL shuttercontrol.0 2022-06-01 16:44:49.714 debug Sunprotect WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL old height: 100% new height: 36% shuttercontrol.0 2022-06-01 16:44:49.713 debug last automatic Action for WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL: down_Sunprotect shuttercontrol.0 2022-06-01 16:44:49.713 debug Sunprotect for WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL is active shuttercontrol.0 2022-06-01 16:44:49.693 info Sunprotect #420 Set ID: WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL value: 36% shuttercontrol.0 2022-06-01 16:44:47.689 debug insidetemperature changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 1222 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:44:39.759 debug insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 2250 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:44:34.460 debug Shuttercontrol save all shutter states
-
@rotamint Logge die Statusänderungen des Aktors und die des Rollladenstates in shuttercontrol.
Sonst suchen wir die Nadel im Heuhaufen. -
@simatec mich irritiert die Meldung
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
Laut @rotamint ist das Fenster nicht offen gewesen
-
shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:38.028 debug WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:38.028 debug WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL drived manually to 36. Old value = 100. New value = 36 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:38.019 debug Shutter state changed: WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL old value = 100 new value = 36 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:22.889 debug WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:22.888 debug WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL drived manually to 36. Old value = 100. New value = 36 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:22.874 debug Shutter state changed: WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL old value = 100 new value = 36 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:22.714 debug WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:22.713 debug WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL drived manually to 36. Old value = 100. New value = 36 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:22.702 debug Shutter state changed: WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL old value = 100 new value = 36 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:01.286 debug Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 144 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:01.285 debug insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 144 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:00.026 debug Sun Elevation: 41.4° shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:00.026 debug Sun Azimut: 256.1° shuttercontrol.0 2022-06-01 16:45:00.025 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.0 2022-06-01 16:44:51.335 debug save current height after State Check: 99.5% from WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL shuttercontrol.0 2022-06-01 16:44:49.714 debug Sunprotect WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL old height: 100% new height: 36% shuttercontrol.0 2022-06-01 16:44:49.713 debug last automatic Action for WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL: down_Sunprotect shuttercontrol.0 2022-06-01 16:44:49.713 debug Sunprotect for WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL is active shuttercontrol.0 2022-06-01 16:44:49.693 info Sunprotect #420 Set ID: WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL value: 36% shuttercontrol.0 2022-06-01 16:44:47.689 debug insidetemperature changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 1222 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:44:39.759 debug insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 2250 shuttercontrol.0 2022-06-01 16:44:34.460 debug Shuttercontrol save all shutter states
Auch dieses Fenster war nicht geöffnet, sitze mittlerweile daneben weil ich keine Lust mehr habe ständig nach Oben zu laufen. Das im EG hat auch das Manu_Mode Feature...
-
@rotamint Zeige mal deine Config als json File
-
@homoran ja da gebe ich dir recht ... Dieses Problem darf so nicht auftreten und tritt auch nicht auf.
Ich hoffe, das wirklich keine Scripte irgendwo laufen und auch in der Config nix vertauscht ist -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@rotamint Zeige mal deine Config als json File
Wie geht das, wie komme ich da ran?
Hysterese ist bei den zu beschattenden Rolläden auf zwischen 20 und 25 % gestellt.
Habe keine Idee, wie ich den Sensor "glätten" könnte...
-
-
@simatec Merci, besten Dank!
{ "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0", "common": { "name": "shuttercontrol", "version": "1.4.13", "title": "shuttercontrol", "authors": [ "simatec <nais@gmx.net>" ], "contributors": [ "Rene G. <info@rg-engineering.eu>" ], "keywords": [ "ioBroker", "Smart Home", "home automation", "Rollladen", "Jalousie", "Rollladensteuerung" ], "license": "MIT", "platform": "Javascript/Node.js", "main": "main.js", "icon": "shuttercontrol.png", "enabled": true, "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png", "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md", "loglevel": "silly", "mode": "daemon", "type": "climate-control", "compact": true, "materialize": true, "stopBeforeUpdate": true, "plugins": { "sentry": { "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62" } }, "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.13", "installedVersion": "1.4.13", "host": "ioBroker", "connectionType": "local", "dataSource": "push", "adminUI": { "config": "materialize" } }, "native": { "livingAutomatic": "livingSunriseSunset", "W_shutterDownLiving": "", "W_shutterUpLivingMin": "06:20", "W_shutterUpLivingMax": "06:30", "driveDelayUpLiving": "2", "WE_shutterDownLiving": "", "WE_shutterUpLivingMin": "07:00", "WE_shutterUpLivingMax": "07:30", "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset", "W_shutterDownSleep": "", "W_shutterUpSleepMin": "06:30", "W_shutterUpSleepMax": "07:50", "driveDelayUpSleep": "0", "WE_shutterDownSleep": "", "WE_shutterUpSleepMin": "09:30", "WE_shutterUpSleepMax": "10:30", "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset", "W_shutterDownChildren": "21:15", "W_shutterUpChildrenMin": "06:20", "W_shutterUpChildrenMax": "06:35", "driveDelayUpChildren": "2", "WE_shutterDownChildren": "21:30", "WE_shutterUpChildrenMin": "09:59", "WE_shutterUpChildrenMax": "10:25", "latitude": "48.40350", "longitude": "10.03483", "sunProtEndElevation": "-2", "astroDelayUp": "0", "astroDelayDown": "0", "driveDelayUpAstro": "2", "SummerStart": "01.03.", "SummerEnd": "30.09.", "XMasStart": "01.12.", "XMasEnd": "06.01.", "publicHolidays": true, "publicHolInstance": "feiertage.0", "HolidayDP": "", "lightsensorDown": "8", "lightsensorUp": "18", "lightsensorUpDown": "zigbee.0.54ef4410000a2946.illuminance", "schoolfree": true, "schoolfreeInstance": "schoolfree.0", "schoolfreeDP": "", "schoolfreeChildrenArea": true, "schoolfreeSleepArea": false, "schoolfreeLivingArea": false, "LateAllDown": false, "LateAllDownTime": "22:00", "betweenPositionTime": "", "noGoTime": "", "currentShutterState": true, "currentShutterStateTime": "33", "triggerAutoSleep": "", "triggerAutoLiving": "", "triggerAutoChildren": "", "alarmWind1Level": "", "alarmWind1": "", "alarmWind2Level": "", "alarmWind2": "", "alarmRainLevel": "", "alarmRain": "", "alarmFrostLevel": "", "alarmFrost": "", "alarmFireLevel": "", "alarmFire": "", "events": [ { "enabled": true, "shutterName": "KÜ Rolladenaktor:1.LEVEL", "name": "hm-rpc.0.OEQ1382087.1.LEVEL", "triggerID": "hm-rpc.0.JEQ0152880.1.STATE", "typeUp": "lightsensor", "typeDown": "lightsensor", "type": "off", "heightDownSun": "100", "direction": "120", "directionRange": "50", "tempInside": "", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "", "tempOutside": "", "lightSensor": "", "valueLight": "", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "0", "triggerStateTilted": "1", "triggerDrive": "100", "triggerDriveTildet": "10", "triggerChange": "upDown", "elevation": "8", "autoDrive": "upDown", "hysteresisOutside": "", "hysteresisInside": "", "hysteresisLight": "", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": true, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": true, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0", "sunProtectEndDely": "", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": false, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": false, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "" }, { "enabled": true, "shutterName": "WZ Rolladenaktor Esstisch.LEVEL", "name": "hm-rpc.0.LEQ1277083.1.LEVEL", "triggerID": "hm-rpc.0.JEQ0261673.1.STATE", "typeUp": "lightsensor", "typeDown": "lightsensor", "type": "off", "heightDownSun": "100", "direction": "165", "directionRange": "60", "tempInside": "", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "", "tempOutside": "", "lightSensor": "", "valueLight": "", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "0", "triggerStateTilted": "1", "triggerDrive": "100", "triggerDriveTildet": "16", "triggerChange": "upDown", "elevation": "8", "autoDrive": "upDown", "hysteresisOutside": "", "hysteresisInside": "", "hysteresisLight": "", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": true, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": true, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0", "sunProtectEndDely": "", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": false, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": false, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "" }, { "enabled": true, "shutterName": "WZ Rolladenaktor Panoramafenster.LEVEL", "name": "hm-rpc.0.MEQ0392022.1.LEVEL", "triggerID": "hm-rpc.0.JEQ0262047.1.STATE", "typeUp": "lightsensor", "typeDown": "lightsensor", "type": "only inside temperature", "heightDownSun": "36", "direction": "150", "directionRange": "50", "tempInside": "10000", "tempSensor": "zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance", "outsideTempSensor": "", "tempOutside": "", "lightSensor": "", "valueLight": "", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "0", "triggerStateTilted": "1", "triggerDrive": "100", "triggerDriveTildet": "16", "triggerChange": "upDown", "elevation": "", "autoDrive": "upDown", "hysteresisOutside": "", "hysteresisInside": "10", "hysteresisLight": "", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": true, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": true, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0", "sunProtectEndDely": "10", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": false, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": false, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "" }, { "enabled": true, "shutterName": "WZ Rolladenaktor Terrassentüre.LEVEL", "name": "hm-rpc.0.LEQ0633917.1.LEVEL", "triggerID": "hm-rpc.0.JEQ0152881.1.STATE", "typeUp": "lightsensor", "typeDown": "lightsensor", "type": "only inside temperature", "heightDownSun": "27", "direction": "130", "directionRange": "20", "tempInside": "10000", "tempSensor": "zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance", "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.OEQ1962498.1.BRIGHTNESS", "tempOutside": "1", "lightSensor": "zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance", "valueLight": "12000", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "0", "triggerStateTilted": "1", "triggerDrive": "100", "triggerDriveTildet": "10", "triggerChange": "upDown", "elevation": "", "autoDrive": "onlyUp", "hysteresisOutside": "", "hysteresisInside": "10", "hysteresisLight": "25", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": true, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0", "sunProtectEndDely": "10", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": false, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": false, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "" }, { "enabled": true, "shutterName": "BD Rolladenaktor:1.LEVEL", "name": "hm-rpc.0.OEQ0548447.1.LEVEL", "triggerID": "hm-rpc.0.LEQ1248857.1.STATE", "typeUp": "lightsensor", "typeDown": "lightsensor", "type": "off", "heightDownSun": "100", "direction": "120", "directionRange": "50", "tempInside": "23", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "", "tempOutside": "23", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "0", "triggerStateTilted": "1", "triggerDrive": "100", "triggerDriveTildet": "10", "triggerChange": "upDown", "elevation": "8", "autoDrive": "upDown", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": true, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": true, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0", "sunProtectEndDely": "", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": false, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": false, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "" }, { "enabled": true, "shutterName": "SZ Rolladenaktor:1.LEVEL", "name": "hm-rpc.0.OEQ0259430.1.LEVEL", "triggerID": "hm-rpc.0.NEQ1763576.1.STATE", "typeUp": "sleep", "typeDown": "lightsensor", "type": "off", "heightDownSun": "100", "direction": "120", "directionRange": "50", "tempInside": "23", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "", "tempOutside": "23", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "0", "triggerStateTilted": "1", "triggerDrive": "100", "triggerDriveTildet": "6", "triggerChange": "upDown", "elevation": "8", "autoDrive": "upDown", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": true, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0", "sunProtectEndDely": "", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": false, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": false, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "" }, { "enabled": true, "shutterName": "KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL", "name": "hm-rpc.0.OEQ0550585.1.LEVEL", "triggerID": "hm-rpc.0.JEQ0152196.1.STATE", "typeUp": "children", "typeDown": "lightsensor", "type": "only inside temperature", "heightDownSun": "24", "direction": "165", "directionRange": "70", "tempInside": "10000", "tempSensor": "zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance", "outsideTempSensor": "", "tempOutside": "", "lightSensor": "", "valueLight": "", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "0", "triggerStateTilted": "1", "triggerDrive": "100", "triggerDriveTildet": "20", "triggerChange": "upDown", "elevation": "", "autoDrive": "upDown", "hysteresisOutside": "", "hysteresisInside": "20", "hysteresisLight": "", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": true, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0", "sunProtectEndDely": "3", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": false, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": false, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "" }, { "enabled": true, "shutterName": "KZ Rolladenaktor Fenster.LEVEL", "name": "hm-rpc.0.MEQ0518060.1.LEVEL", "triggerID": "hm-rpc.0.IEQ0044866.1.STATE", "typeUp": "children", "typeDown": "lightsensor", "type": "only inside temperature", "heightDownSun": "60", "direction": "155", "directionRange": "60", "tempInside": "13000", "tempSensor": "zigbee.0.54ef4410000a2de9.illuminance", "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.OEQ1962498.1.BRIGHTNESS", "tempOutside": "1", "lightSensor": "zigbee.0.54ef4410000a2de9.illuminance", "valueLight": "15000", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "0", "triggerStateTilted": "1", "triggerDrive": "100", "triggerDriveTildet": "20", "triggerChange": "upDown", "elevation": "8", "autoDrive": "upDown", "hysteresisOutside": "", "hysteresisInside": "10", "hysteresisLight": "", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": true, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0", "sunProtectEndDely": "10", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": false, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": false, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "" }, { "enabled": true, "shutterName": "BZ Rolladenaktor.LEVEL", "name": "hm-rpc.0.OEQ1382244.1.LEVEL", "triggerID": "hm-rpc.0.MEQ0223230.1.STATE", "typeUp": "lightsensor", "typeDown": "lightsensor", "type": "only inside temperature", "heightDownSun": "78", "direction": "150", "directionRange": "50", "tempInside": "20000", "tempSensor": "zigbee.0.54ef4410000a2d4e.illuminance", "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.OEQ1962498.1.BRIGHTNESS", "tempOutside": "1", "lightSensor": "zigbee.0.54ef4410000a2d4e.illuminance", "valueLight": "20000", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "0", "triggerStateTilted": "1", "triggerDrive": "100", "triggerDriveTildet": "10", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "upDown", "hysteresisOutside": "", "hysteresisInside": "", "hysteresisLight": "", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": true, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": true, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0", "sunProtectEndDely": "10", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": false, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": false, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "" }, { "enabled": true, "shutterName": "DWZ Rolladenaktor.LEVEL", "name": "hm-rpc.0.MEQ0392973.1.LEVEL", "triggerID": "hm-rpc.0.NEQ1763354.1.STATE", "typeUp": "lightsensor", "typeDown": "lightsensor", "type": "off", "heightDownSun": "100", "direction": "120", "directionRange": "50", "tempInside": "23", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "", "tempOutside": "23", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "0", "triggerStateTilted": "1", "triggerDrive": "100", "triggerDriveTildet": "20", "triggerChange": "upDown", "elevation": "8", "autoDrive": "upDown", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": true, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": true, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "0", "trigDelyDown": "0", "sunProtectEndDely": "", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": false, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": false, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "" } ] } }
-
@rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
"hm-rpc.0.JEQ0152196.1.STATE",
was ist das?
@rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
"triggerState": "0",
"triggerStateTilted": "1",das passt irgendwie nicht
-
@homoran Ich schau nach ...
-
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
JEQ0152196
Fensterdrehgriffkontakt Kinderzimmer Balkontüre. (0 = geschlossen, 1 = gekippt /tilted 2 = offen /open)
Habe die Stati der Drehgriffe in Jarvis visualisiert und da gibt's keine Unregelmäßigkeiten...
-
@rotamint Teste mal die Config laut Anhang
Kannst du oben rechts mit den Pfeiltasten wieder hochladenbdc349ff-b58b-481a-88f4-610fffddeec2-system.adapter.shuttercontrol.0_rotamint.json
-
@simatec Danke für Deine Mühe. Eben hochgeladen... Sensor in die Hosentasche (=dunkel, Wert auf 100 für Änderung). Fazit: Wert > 100 wird erkannt, aber es fährt nichts...
Trigger steht auf Außentemperatur / Lichtsensor. Außentemperaturfeld ist leer.
Das Manual sagt an dieser Stelle:Der Sonnenschutz löst erst aus wenn ALLE gewählten Auslöser aktiv sind (UND Verknüpfung).
Wird eine Steuerung mit mehreren Sensoren gewünscht, muss die entsprechende Kombination in der Sonnenschutzart gewählt werden. Der Lichtsensor ist in denjenigen Auswahlen, wo dieser mit aufgeführt ist, jeweils optional. Ist der Lichtsensor konfiguriert, wird er mit den anderen Parametern UND verknüpft.Soll das trotzdem funktionieren, wenn nur der Lichtsensor, aber kein Temperatursensor hinterlegt ist? Ich hatte das anders verstanden...
-
@rotamint sorry mein Fehler ...
f5d28735-83c5-4c93-88ba-f82380633b07-system.adapter.shuttercontrol.0 (2).json -
@simatec Danke. Ich werde testen und berichten!