Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Adapter - Parser (regEx)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Adapter - Parser (regEx)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
268 Beiträge 43 Kommentatoren 137.1k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    schrieb am zuletzt editiert von
    #18

    Eigentlich macht das Skript von Paul das was Du laut Deiner Beschreibung erreichen wolltest.

    Mit Split wird der String in drei Teile geteilt.

    Trenner ist ": ".

    Und mit [1] wird nur der zweite Teil genommen.

    [0]abcxyz

    [1]12b34c58 52d68i89

    [2]xyzbza

    Hast Du denn Paul Skript mal probiert?

    Adapter: Fritzbox, Unify Circuit
    Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scan, Multi-Ereignisliste

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G Offline
      G Offline
      Gürol
      schrieb am zuletzt editiert von
      #19

      @Bluefox:

      Zu viele unbekannte Kriterien:

      -Post oder get?

      • Ausgabe mit ajax?

      Es ist alles mit JS möglich. `
      Hallo Bluefox,

      nachdem du schreibst, daß mit JS alles möglich ist.

      Ich habe eine Seite den ich parsen möchte. Blöderweise will die Seite vorher ein Login via "Post". :(

      Wie kann ich das bewerkstelligen?

      Hier ist der Login-Code:

      
      <center>
      
      <form action="login" method="post">
      
      | <label for="username">Username
       or Email</label>: |
      
       |
      
      | <label for="password">Password</label>: |
      
       |
      
      | <label for="rememberme">Remember Me</label>: |  |
      
      |  |  |
      
      </form>
      
      </center>
      
      

      Danke im Voraus!

      Gruß

      Gürol

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • G Offline
        G Offline
        Gürol
        schrieb am zuletzt editiert von
        #20

        Wenn Bluefox schon nicht dazu kommt zu antworten, kann mir jemand anderes meine Frage beantworten? :roll:

        Kennt sich hier niemand mit Javascript aus? :shock:

        Gruß

        Gürol

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #21

          Das liegt vielleicht daran, dass du hier im Tester Forum bist.

          Stell die Frage doch bitte im Skripting Forum.

          Gruß

          Rainer

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            schrieb am zuletzt editiert von
            #22

            Hi Leute,

            ich habe heute ebenfalls den Parser Adapter installiert und möchte damit das Internet Service Gateway(ISG) meiner Stiebel Eltron Wärmepumpe auslesen.

            Ich finde leider keine Anleitung zu dem Parser Adapter.

            Könnt ihr mir in die richtige Richtung helfen ?

            Ich möchte z.B. folgende URL auslesen: http://192.168.222.20/?s=1,1

            Die Seite sieht so aus:
            415_isg_wp.png

            Wenn ich beim Browser auf untersuchen gehe kommt folgendes:
            415_isg_wp_chrome.png

            und meine parser Einstellungen schauen so aus:
            415_parser_isg_wp.png

            Was muss ich bei RegEx eintragen um die verschiedenen Werte ausgelesen zu bekommen ?

            Muss ich für jeden Wert und für jedes Wort eine eigene Regel erstellen ?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              schrieb am zuletzt editiert von
              #23

              Mit````
              \d{0,3},\d{0,3}(?= bar)

              
              bekomme ich z.B. den korrekten Wert für HOCHDRUCK geliefert, aber auch nur den.
              
              Wie kann ich dann den Wert für NIEDERDRUCK auslesen, der ebenfalls mit bar als Einheit gelistet ist ?
              
              Muss ich also für jeden Wert den ich auslesen möchte, eine eigene Regel erstellen, oder gibt es einen anderen Weg als 30 Regeln pro Seite zu erstellen ?
              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #24

                Willst du den für jeden Wert einen ydatenpunkt jaben, z.B. um mit diesen Werten weiterzuarbeiten, oder z.B. als gauge darzustellen?

                Gruß

                Rainer

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #25

                  Ich möchte alle Werte primär darstellen, aber auch mit flot Langzeitdiagramme erstellen.

                  Weiterverarbeiten ist nur bei einigen wenigen Werten notwendig.

                  Macht das einen Unterschied ?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #26

                    Auch loggen und darstellen ist ein weiterverarbeiten :D

                    Dann benötigst du auch einzelne Datenpunkte, und somit einzelne Regeln.

                    Müssen ja nur einmal erstellt werden.

                    Gruß

                    Rainer

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #27

                      Und wie kann ich z.B. Hochdruck und Niederdruck auslesen, bzw. allgemein Werte die dieselbe Einheit haben und auf derselben URL stehen ?

                      Wenn ich \d{0,3},\d{0,3}(?= bar) bei der ersten Regel eingebe krieg ich automatisch den Wert für Hochdruck, wie müsste dann die Regel für den Niederdruckwert aussehen ?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #28

                        Hier kannst du mal testen

                        https://regex101.com

                        Achtung auf javascript umstellen

                        Gruß

                        Rainer

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #29

                          Kannst Du den Quellcode der Webseite hier posten. Dann kann man Dir besser helfen :-)

                          Adapter: Fritzbox, Unify Circuit
                          Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scan, Multi-Ereignisliste

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P Offline
                            P Offline
                            pix
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #30

                            Hallo,

                            die Werte werden ja hübsch aufgelistet. Eigentlich musst du für jeden Wert eine neue Abfrage im Regexp Adapter machen.

                            Ein Skript im Javascript Adapter sollte das auch können. Hab gerade keine Zeit, aber für ein ähnliches Projekt nutze ich den Node htmlparser.

                            var htmlparser = require("htmlparser");
                            

                            https://www.npmjs.com/package/htmlparser

                            Damit kann man dann die von HTML in JSON konvertierte Datei schön durcharbeiten.

                            Das macht vor allem dann Sinn, wenn die Ausgabe der Werte auf der HTML-Seite nicht immer in der gleichen Reihenfolge stattfindet.

                            Gruß

                            Pix

                            ioBroker auf Ubuntu in Proxmox (früher Mac mini (bis OS X 10.12.6 Sierra), VIS via iOS; angeschlossen: Homematic CCU2, Homepilot 1, ConBee II, einige Wemos, Sonos, Unifi CK+Protect, Homekit, Homebridge; KEIN blockly! Github-Profil

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #31

                              @ruhr70:

                              Kannst Du den Quellcode der Webseite hier posten. Dann kann man Dir besser helfen :-) `

                              ! ````
                              ! <title>STIEBEL ELTRON Reglersteuerung</title>

                              !

                              !

                              !

                              !

                              **[DEUTSCH](?s=5,3)**
                              
                                [![Servicewelt](./pics/title.png)](. "zur Startseite") 
                              
                              	[ ](. "zur Startseite")
                              

                              !

                                    [START](?s=0)
                              
                                    <a>INFO</a>
                              

                              ! * ANLAGE

                              ! * WÄRMEPUMPE

                              ! * LIZENZBESTIMMUNGEN

                              ! * BEDIENUNG UND INSTALLATION

                              !

                                    <a>DIAGNOSE</a>
                              

                              ! * STATUS

                              ! * BUSTEILNEHMER

                              ! * EREIGNISLISTE

                              ! * FACHMANN

                              !

                                    <a>PROGRAMME</a>
                              

                              ! * HEIZPROGRAMM

                              ! * WARMWASSERPROGRAMM

                              ! * LÜFTERPROGRAMM

                              ! * PARTYPROGRAMM

                              ! * FERIENPROGRAMM

                              ! * KÜHLZEIT

                              ! * TROCKENHEIZPROGRAMM

                              ! * GRUNDEINSTELLUNG

                              !

                                    <a>EINSTELLUNGEN</a>
                              

                              ! * HEIZEN

                              ! * WARMWASSER

                              ! * LÜFTEN

                              ! * KÜHLEN

                              ! * SOLAR

                              ! * SOMMERBETRIEB

                              ! * ZEIT/DATUM

                              ! * INBETRIEBNAHME

                              ! * FACHMANN

                              !

                                    <a>PROFIL</a>
                              

                              ! * Netzwerk

                              ! * Sicherheit

                              ! * Anlagenbild

                              ! * SPRACHE

                              !

                                  WÄRMEPUMPE
                              

                              !
                              ! <form id="werte" action="#" onsubmit="saveValues(this);return false;">

                              ! | PROZESSWERTE |
                              ! HEISSGASTEMPERATUR |
                              28,6 °C |

                              ! HOCHDRUCK |
                              11,12 bar |

                              ! NIEDERDRUCK |
                              11,10 bar |

                              ! VERDAMPFERTEMP. |
                              27,7 °C |

                              ! VERFLÜSSIGERTEMP. |
                              29,5 °C |

                              ! FORTLUFT IST LÜFTERDREHZAHL |
                              0 Hz |

                              ! FORTLUFT SOLL VOLUMENSTROM |
                              0 % |

                              ! | WAERMEMENGEN |
                              ! WM HEIZEN TAG |
                              0,227 kWh |

                              ! WM HEIZEN SUMME |
                              63,075 MWh |

                              ! WM WW TAG |
                              1,990 kWh |

                              ! WM WW SUMME |
                              10,785 MWh |

                              ! WM NE HEIZEN SUMME |
                              2,721 MWh |

                              ! WM NE WW SUMME |
                              0,167 MWh |

                              ! WM WRG TAG |
                              2,050 kWh |

                              ! WM WRG SUMME |
                              12,038 MWh |

                              ! WM SOLAR HZ TAG |
                              0,000 kWh |

                              ! WM SOLAR HZ SUMME |
                              0,000 MWh |

                              ! WM SOLAR WW TAG |
                              0,000 kWh |

                              ! WM SOLAR WW SUMME |
                              0,000 MWh |

                              ! WM KÜHLEN SUMME |
                              4,770 MWh |

                              ! | LEISTUNGSAUFNAHME |
                              ! P HEIZUNG TAG |
                              0,936 kWh |

                              ! P HEIZUNG SUMME |
                              9,036 MWh |

                              ! P WW TAG |
                              1,500 kWh |

                              ! P WW SUMME |
                              2,108 MWh |

                              ! | LAUFZEITEN |
                              ! VERDICHTER HEIZEN |
                              5435 h |

                              ! VERDICHTER KÜHLEN |
                              421 h |

                              ! VERDICHTER WW |
                              909 h |

                              ! ELEKTR. NE HEIZEN |
                              324 h |

                              ! ELEKTR. NE WW |
                              16 h |

                              ! </form>
                              !

                              			![](./pics/ste_footer_website.png)
                              

                              !
                              Weitere Informationen zu unserem Produktprogramm und aktuelle Serviceangebote finden Sie unter www.stiebel-eltron.de

                              !

                              		  ![](./pics/footer_tel.png)
                              

                              ! Unsere Service-Hotline erreichen Sie unter
                              05531 702 90015

                              !

                              ! Das Neueste rund um die Servicewelt
                              servicewelt

                              !

                                  		[Datenschutz](?s=1,2&arch=datenschutzerklaerung)
                              

                              ! v8.5.3
                              !

                              	© STIEBEL ELTRON 2016
                              

                              ! ````
                              das wäre der quellcode einer der Seiten die ich parsen möchte.

                              @pix: danke für den Tipp. Mir wäre es lieber, wenn ich bei iobroker Adapter bleibe um nicht irgendwann den Überblick zu verlieren und die Komplexität "etwas" im Rahmen halten zu können.

                              Beste Grüße

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #32

                                Heissgastemperatur:

                                HEISSGASTEMPERATUR.+\n.+>(\d+,\d+)
                                

                                Niederdruck:

                                NIEDERDRUCK.+\n.+>(\d+,\d+)
                                

                                Verdampfertemperatur:

                                VERDAMPFERTEMP.+\n.+>(\d+,\d+)
                                

                                Verflüssigertemperatur:

                                VERFLÜSSIGERTEMP.+\n.+>(\d+,\d+)
                                

                                usw.

                                Im Prinzip muss immer nur die Bezeichnung ausgetaucht werden: HEISSGASTEMPERATUR -> NIEDERDRUCK

                                Je benötigten Wert eine RegEx-Abfrage.

                                327_heissgastemperatur.png

                                Adapter: Fritzbox, Unify Circuit
                                Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scan, Multi-Ereignisliste

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #33

                                  Hi ruhr70,

                                  vielen Dank für deine Hilfe.

                                  Beim eingeben der Regeln funktioniert soweit noch alles.

                                  Ich habe jetzt 4 Regeln angelegt zum Testen, aber sobald der parser adapter daraufhin neustartet kommt folgende FM im Log:

                                  parser.0	2017-05-18 22:20:03.453	info	starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v4.5.0
                                  host.SERVER	2017-05-18 22:20:02.470	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 9488
                                  host.SERVER	2017-05-18 22:20:00.017	info	instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                                  host.SERVER	2017-05-18 22:20:00.017	warn	instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                                  host.SERVER	2017-05-18 22:19:59.954	info	stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 3284
                                  host.SERVER	2017-05-18 22:19:59.954	info	stopInstance system.adapter.parser.0
                                  host.SERVER	2017-05-18 22:19:59.954	info	object change system.adapter.parser.0
                                  parser.0	2017-05-18 22:18:56.329	info	starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v4.5.0
                                  host.SERVER	2017-05-18 22:18:55.423	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 3284
                                  host.SERVER	2017-05-18 22:18:25.360	info	Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
                                  host.SERVER	2017-05-18 22:18:25.360	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
                                  parser.0	2017-05-18 22:18:24.813	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                  parser.0	2017-05-18 22:18:24.813	error	at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34)
                                  parser.0	2017-05-18 22:18:24.813	error	at _analyseDataForStates (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:125:9)
                                  parser.0	2017-05-18 22:18:24.813	error	at analyseData (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:159:26)
                                  parser.0	2017-05-18 22:18:24.813	error	TypeError: Cannot read property 'exec' of undefined
                                  parser.0	2017-05-18 22:18:24.813	error	uncaught exception: Cannot read property 'exec' of undefined
                                  sql.0	2017-05-18 22:18:23.470	info	enabled logging of parser.0.P_WW_Tag
                                  parser.0	2017-05-18 22:18:22.735	info	starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v4.5.0
                                  host.SERVER	2017-05-18 22:18:21.688	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 15432
                                  web.0	2017-05-18 22:18:18.704	info	2017-05-18T20:18:18.704Z Connected system.user.admin
                                  sql.0	2017-05-18 22:18:17.423	info	No Data
                                  sql.0	2017-05-18 22:18:12.486	info	enabled logging of parser.0.P_WW_Summe
                                  web.0	2017-05-18 22:18:06.876	info	2017-05-18T20:18:06.876Z Connected system.user.admin
                                  sql.0	2017-05-18 22:18:05.642	info	No Data
                                  sql.0	2017-05-18 22:18:01.439	info	enabled logging of parser.0.P_Heizung_Tag
                                  web.0	2017-05-18 22:17:56.673	info	2017-05-18T20:17:56.673Z Connected system.user.admin
                                  sql.0	2017-05-18 22:17:55.251	info	No Data
                                  host.SERVER	2017-05-18 22:17:51.689	info	Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
                                  

                                  und unter Objekte sehe ich zwar die Einträge, aber es erscheinen keine Werte…

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #34

                                    Das der Adapter abstürzt sollte nicht sein, egal was man eingetragen hat.

                                    Das müsste sich der Adapterentwickler mal ansehen.

                                    Versuch mal bitte die Rolle auf "Wert" zu stellen und den Typ auf "String".

                                    Funktioniert es dann?

                                    Adapter: Fritzbox, Unify Circuit
                                    Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scan, Multi-Ereignisliste

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #35

                                      Wenn ich auf Wert und String umstelle erscheint folgendes im Log.

                                      parser.0	2017-05-19 08:22:06.032	info	starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v4.5.0
                                      host.SERVER	2017-05-19 08:22:04.922	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 14420
                                      host.SERVER	2017-05-19 08:22:02.454	info	instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                                      host.SERVER	2017-05-19 08:22:02.454	warn	instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                                      host.SERVER	2017-05-19 08:22:02.407	info	stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 20696
                                      host.SERVER	2017-05-19 08:22:02.407	info	stopInstance system.adapter.parser.0
                                      host.SERVER	2017-05-19 08:22:02.391	info	object change system.adapter.parser.0
                                      parser.0	2017-05-19 08:20:14.657	info	starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v4.5.0
                                      host.SERVER	2017-05-19 08:20:13.736	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 20696
                                      host.SERVER	2017-05-19 08:20:11.283	info	instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                                      host.SERVER	2017-05-19 08:20:11.283	warn	instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                                      host.SERVER	2017-05-19 08:20:11.205	info	stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 9488
                                      host.SERVER	2017-05-19 08:20:11.205	info	stopInstance system.adapter.parser.0
                                      host.SERVER	2017-05-19 08:20:11.205	info	object change system.adapter.parser.0
                                      sql.0	2017-05-19 08:20:11.188	info	enabled logging of parser.0.P_Heizung_Summe
                                      sql.0	2017-05-19 08:20:11.157	info	enabled logging of parser.0.P_Heizung_Tag
                                      sql.0	2017-05-19 08:20:11.141	info	enabled logging of parser.0.P_WW_Tag
                                      sql.0	2017-05-19 08:20:11.126	info	enabled logging of parser.0.P_WW_Summe
                                      

                                      Werte tauchen unter Objekte aber leider ebenfalls nicht auf :(

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #36

                                        @Qlink:

                                        Wenn ich auf Wert und String umstelle erscheint folgendes im Log. `

                                        Ich habe das mal nachgebaut… über einen Webserver verlangt er bei der Auswertung noch einen "Carriage Return". Das "Linefeed" alleine hatte da nicht ausgereicht.

                                        Versuche mal bitte:

                                        VERDAMPFERTEMP.+\r\n.+>(\d+,\d+)
                                        

                                        Das \r ist dazugekommen.

                                        So funktioniert es bei mir dann nicht nur über Online-Regex, sondern auch über einen Webserver:

                                        327_verdampfer_objekt.png

                                        327_verdampfer_parser.png

                                        Adapter: Fritzbox, Unify Circuit
                                        Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scan, Multi-Ereignisliste

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Bluefox
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #37

                                          Ich habe jetzt auf git die neue Version. Die sollte mehr Fehler abfangen und kann nicht nur ersten Element finden. Sondern z.B. dritte.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          852

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe