NEWS
ZigBee neue Version 1.6.x
-
Ich kann machen was ich will..... Ich bekomme die Zigbee.1 Instanz mit dem Lan-Modul von Cod.m nicht zum laufen.
Einstellungen (PAN ID, erweiterte Pan ID, Kanal) habe ich andere als meine (funktionierende) Zigbee.0 Instanz.
Hat noch jemand einen Tip?zigbee.1 2022-05-13 11:15:01.334 error Error herdsman start zigbee.1 2022-05-13 11:15:01.334 error Failed to start Zigbee zigbee.1 2022-05-13 11:15:01.334 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket" zigbee.1 2022-05-13 11:13:57.197 error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined zigbee.1 2022-05-13 11:12:52.074 info Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e69e5203e6bd378e5f892d65e129d3d80a362453 zigbee.1 2022-05-13 11:12:52.072 info Starting Zigbee npm ... zigbee.1 2022-05-13 11:12:52.072 info Try to reconnect. zigbee.1 2022-05-13 11:12:42.071 error Error herdsman start zigbee.1 2022-05-13 11:12:42.071 error Failed to start Zigbee zigbee.1 2022-05-13 11:12:42.070 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket" zigbee.1 2022-05-13 11:10:32.809 info Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e69e5203e6bd378e5f892d65e129d3d80a362453 zigbee.1 2022-05-13 11:10:32.807 info Starting Zigbee npm ... zigbee.1 2022-05-13 11:10:32.807 info Try to reconnect. zigbee.1 2022-05-13 11:10:22.806 error Error herdsman start zigbee.1 2022-05-13 11:10:22.806 error Failed to start Zigbee zigbee.1 2022-05-13 11:10:22.805 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
-
@docgame sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
es hängt nicht an PAN ID, erweiterte Pan ID oder Kanal..der kann den coordinator nicht finden..
bis sicher dass die Angaben stimmen ? -
@arteck unter der IP kommen ich aber auf das Modul. Und den Port habe ich aus der Anleitung.
-
@docgame ich kenn das modul nicht.. aber wenn hier
schon mal 0 steht..dann funktioniert es nicht so wie es in der Anleitung steht....
mach bitte dafür ein extra Thread auf..das hat nix mit dem Adapter zu tun
-
da stimmt noch was nicht mit deinen Einstellungen, hast du den Lan Adapter auch richtig configured?
So siehts aus, wenn's funktioniert:
Config als Server ist wichtig:
-
@choqui sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
@asgothian okay, erstmal danke für die ausführliche Antwort.
Was hat es mit den Herdsman Versionen auf sich?
Muss man da im Rahmen der Nutzung des IoBroker aktiv werden oder wird das mit der Versionierung des Adapters automatisch abgehandelt?
Wenn nicht, was ist zu tun?Sorry für meine Laienfragen, aber ich finde mich in den Weiten des Internets zu dem Thema einfach nicht zurecht...
Moin Zusammen,
hab zu dem Post keine direkte Antwort gefunden. Genau die Frage interessiert mich auch.
Sorry, aber die Zusammenhänge bzgl. Zigbee-Herdsman-Converter konnte ich noch nicht ganz durchdringen (Partnerprojekt > ok, aber Aktualität, Update-Intervalle, etc. eben nich).
Ich lese nur hin und wieder in anderen Beiträgen, dass man den manuell aktualisieren kann/soll?
Vielleicht könnte mich da mal jmd. "erhellen"
Danke und VG
Daniel -
@docgame und ich haben den Fehler gefunden. Es war die falsche IP eingetragen:
tcp://198.168...
statttcp://192.168...
- entgegen dem was im Screenshot stehtStarting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
also ein Fehler der durch eine IP kam, die vom iobroker nicht ereicht werden kann. -
Vielen Dank nochmal an @pmayer der mit mir auf Fehlersuche war.
Falls jemand ähnliche Probleme hat. Zuerst ist es nicht gegangen, da nach dem Kauf die PAN ID vom Testlauf drin war.
Nach mehreren erfolglosen Versuchen habe ich zwar per SCP die nvbackup.json gelöscht. dann hätte es eigentlich gehen sollen. beim neu anlegen der Adapterinstanz habe ich mich bei der IP vertippt und nicht bemerkt, dass es nun ein anderer Fehler war. Jetzt läuft alles super.... -
@friesenjung sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
Ich lese nur hin und wieder in anderen Beiträgen, dass man den manuell aktualisieren kann/soll?
es gibt 2 Abhängigkeiten zum anderen Projekten die wir nutzen
https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman
https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-convertersdamit diese gezogen werden aktualisiere ich fast jeden tag bei uns die dateien.. du brauchst nix tun ..ausser du vermisst ein Gerät das in deiner Version nicht da ist.. dann kannst du den Adaper manuell vom GIT installieren.
https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
damit werden die abhängigkeiten auch aktualisiert -
@arteck danke für die Info!
Da ich gerade Probleme mit den innr-Plug SP 220 und den innr-Birnen RB 251 habe, wollte ich die Git-Version manuell updaten (bin nach der Anleitung vorgegangen), er kommt aber nicht sehr weit und bleibt hartnäckig bei folgendem Schritt stehen:
Ab dem Punkt tut sich nichts mehr. Ich hatte es mal über 1h so gelassen, aber er kam nicht weiter.
Kann da noch irgendwo was gecached sein, dass ein weitermachen unterbindet? In den Logs (Debug-Ausgabe hatte ich dazu aktiviert) konnte ich auf Anhieb auch keine weiteren Infos finden.
Hast Du vlt. noch eine Idee?
VG...
-
@friesenjung sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
Kann da noch irgendwo was gecached sein, dass ein weitermachen unterbindet?
Es ist möglich, dass es andere Fehler aus der Ecke npm gibt. Schau mal so rein:
cd /opt/iobroker npm ls --depth=0 | grep ERR
-
@thomas-braun hi und danke für die Unterstützung.
folgendes spuckt er aus:
npm ERR! peer dep missing: @angular/common@>= 5.0.0, required by xmlhttprequest-ts@1.0.1 npm ERR! peer dep missing: @angular/core@>= 5.0.0, required by xmlhttprequest-ts@1.0.1
Zur Info: läuft in einem Docker (Synology NAS). iob-Updates sind auf aktuellem "stable"Stand.
-
Ich habe mehrere Coordinatoren am laufen. Wenn ich jetzt die PAN-ID an jedem Coordinator ändere und die Geräte neu anlerne sind die Datenpunkte dann noch die selben? Oder muss ich die Verbindung in vorhandenen Scripts auch ändern?
-
@brainbug Die Datenpunkte entsprechen der jeweiligen Hardware-ID und sind damit Gerätespezifisch. Du musst deine Skripte also so lange nicht anpassen wie du die Geräte wieder am gleichen Koordinator anlernst.
A.
-
Moin.
ich nehm mal Bezug auf: https://forum.iobroker.net/topic/46927/zigbee-neue-version-1-6-x/444?_=1652854694268
Nach weiteren Versuchen scheint das manuelle Update von Git sauber durchgelaufen zu sein. Warum kann ich nicht genau sagen. Wie so oft half wohl Geduld und nicht aufgebenKann es sein (nur meine persönliche Vermutung), dass das Aktualisieren mit vielen kleinen Dateien (z.B. Herdsman) verbunden ist, was das Update so "langsam" bei mir machte?
Egal, auf jeden Fall ist danach auch wieder alles mit meinen innr-Plugs und Lampen sauber am laufen!
Nur eine Frage tat sich eben noch auf: Wenn in der Info-Kachel z.B. zu einer Lampe (siehe Anhang) bei "configured" "false" steht, muss man da nochmal tätig werden bzw. was funktioniert in diesem Zusatnd nicht? Denn bedienbar ist das Leuchtmittel trotzdem...
VG
-
@friesenjung sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
bei "configured" "false" steht,
nein dass heisst nur das die Birne keine config braucht also auch keine bekommen hat
und ja wir ziehen bei ejdem installieren/update auch andere Dateien.. auf die wir kein einfluss haben.. das kann schon mal dauern..
was auch sein kann ist das GIT ab und an mal spinnt oder npm... -
Hi,
Sorry, wenn ich eine Anfrage wieder aufwärme, aber so klar ist es mir durch durchlesen nicht geworden.
Ich habe (eine Menge) Shutter-Controls von Moes gekauft und bin beim ersten Einbinden draufgekommen, dass sie nicht erkannt werden.
Durch Lesen der Threads habe ich mich auf die Suche gemacht und gesehen, dass auf Git beim zigbee-herdsman-converters schon eine Version existiert, in der der Fingerprint dieses Devices schon im moes.js eingetragen ist.
Jetzt frage ich mich, wie ich dazu komme.
Wird das bei einem allgemeinen Upgrade des Zigbee-Adapters mit geladen? Wobei ich da ziemlich sicher bin
Das wird aber wahrscheinlich von Änderungen des Adapters abhängen und wahrscheinlich nicht von third-party-Tools.
Ich nehme an, dass ich die neue Version des Converters per npm in der Console direkt aus dem Git laden muss, oder gibt es im ioBroker eine Möglichkeit, das update des Converters selbst anzustossen?
Und wenn ich das habe, muss ich dann das nicht erkannte Device wieder aus Zigbee entfernen und neu Anlernen, oder wird es beim Restart des Adapters automatisch erkannt? -
@diwoma sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
Hi,
Sorry, wenn ich eine Anfrage wieder aufwärme, aber so klar ist es mir durch durchlesen nicht geworden.
Ich habe (eine Menge) Shutter-Controls von Moes gekauft und bin beim ersten Einbinden draufgekommen, dass sie nicht erkannt werden.
Durch Lesen der Threads habe ich mich auf die Suche gemacht und gesehen, dass auf Git beim zigbee-herdsman-converters schon eine Version existiert, in der der Fingerprint dieses Devices schon im moes.js eingetragen ist.
Jetzt frage ich mich, wie ich dazu komme.
Wird das bei einem allgemeinen Upgrade des Zigbee-Adapters mit geladen? Wobei ich da ziemlich sicher binJa, wenn Du den Zigbee Adapter aktualisierst werden auch die zigbee-herdsman-converters aktualisiert. Allerdings kann es bei der Aktualisierung zu einem Zeitverzug kommen.
Das wird aber wahrscheinlich von Änderungen des Adapters abhängen und wahrscheinlich nicht von third-party-Tools.
Ich nehme an, dass ich die neue Version des Converters per npm in der Console direkt aus dem Git laden muss, oder gibt es im ioBroker eine Möglichkeit, das update des Converters selbst anzustossen?Im ioBroker gibt es keine Möglichkeit. Von einem manuellen installieren rate ich ab, da dadurch Probleme entstehen wenn der Zigbee Adapter aktualisiert wird - dieser fordert immer eine exakt definierte Version der Zigbee-Herdsman-Converters. Solange der zigbee Adapter diese selber installiert hat wird er sie automatisch aktualisieren. Bei von Hand installierten Versionen kann es dazu kommen das der Zigbee Adapter eine eigene Version parallel installiert.
Und wenn ich das habe, muss ich dann das nicht erkannte Device wieder aus Zigbee entfernen und neu Anlernen, oder wird es beim Restart des Adapters automatisch erkannt?
Das Gerät wird automatisch erkannt wenn der Fingerprint von den Converters erkannt wird.
A.
-
@asgothian said in ZigBee neue Version 1.6.x:
Im ioBroker gibt es keine Möglichkeit. Von einem manuellen installieren rate ich ab, da dadurch Probleme entstehen wenn der Zigbee Adapter aktualisiert wird - dieser fordert immer eine exakt definierte Version der Zigbee-Herdsman-Converters. Solange der zigbee Adapter diese selber installiert hat wird er sie automatisch aktualisieren. Bei von Hand installierten Versionen kann es dazu kommen das der Zigbee Adapter eine eigene Version parallel installiert.
Danke für die Info. Also muss ich warten, bis der Zigbee-Adapter eine neue Version vorgibt.
Zur Zeit habe ich die Version 1.6.18.Nun habe ich noch eine Frage:
Ich habe meinen Zigbee-Stick auf einem Pi als ioBroker-Slave eingebunden, während mein ioBroker-Main in einem LXC unter Proxmox läuft. Klar sollten auf beiden die gleiche Version sein, aber wer braucht den Adapter dringender in der letzten Version?
Updates im Container fallen mir leichter, weil ich vorher einen Snapshot machen kann, den ich im Fehlerfall zurückrolle, beim Pi ist das nicht so einfach -
@diwoma sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
Danke für die Info. Also muss ich warten, bis der Zigbee-Adapter eine neue Version vorgibt.
auf GIT liegt täglich eine neue Version .. kannst also von da installieren wenn du auf dem neusten bleiben willst.
ABER kann sein das diese nicht lauffähig ist (eher unwarscheinlich aber ich mach dich drauf aufmerksam)Ich habe meinen Zigbee-Stick auf einem Pi als ioBroker-Slave eingebunden, während mein ioBroker-Main in einem LXC unter Proxmox läuft. Klar sollten auf beiden die gleiche Version sein, aber wer braucht den Adapter dringender in der letzten Version?
wie kommst du dadrauf dass man den adapter auf beiden Host installiert haben muss??
du installierst nur da wo du den adapter nutzen willst, also in deinem Fall auf dem Slave.. der Master bekommt die infos automatisch