      Hallo zusammen,

      um gleich zum Punkt zu kommen: Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Manuell/Automatik Modus bei Homematic IP Thermostaten/Wandthermostaten umzuschalten.

      Was sich nach einem alten Hut anhört, geht mir irgendwie nicht so einfach von den Fingern. Folgendes:

      • CCU 3 mit V3.63.8 und XML-API 1.21
      • ioBroker V4.0.21
      • HomeMatic ReGaHSS 3.0.39
      • HomeMatic RPC 1.15.11

      HomeMatic:

      • 1x Wandthermostat mit 1x verbundenem Heizungsthermostat
      • mehrere einzelne Heizungsthermostate

      Was funktioniert:

      • Setzen von Temperatur über ioBroker
      • HomeMatic für sich läuft 1A

      Das eigentliche Problem:

      Aktuell bin ich dabei eine UI zu programmieren, über die ich auch gern den auto/manu Modus der Thermostate umschalten möchte.
      Dazu hab ich nun 1001 Anleitung im Netz gefunden, die mir entweder sagen den CONTROL_MODE auf 1 oder 0 zu setzen, oder neuere Artikel, die etwas von AUTO_MODE oder MANU_MODE auf true setzen erzählen.

      Nun bin ich in meiner Recherche soweit gekommen, das wohl eher die neuere Artikel mit Auto/Manu-Mode zutreffend sind, weil auf CONTROL_MODE nur (noch?) lesend zugegriffen werden kann.

      ABER ... bei meinen HomeMatic Objekten gibt es kein AUTO_MODE oder MANU_MODE! Ich hab zwar BOOST_MODE und PARTY_MODE (beides boolean), aber kein Auto/Manu.

      Und nun steh ich etwas auf dem Schlauch, was das Problem ist. Auch ein erneutes einlesen der Geräte über die entsprechenden Adapterinstanzen hat keine Lösung gebracht. Auch ein direkter Aufruf der XML API über den Browser fordert keine der vermissten Endpunkte zutage (es gibt dort auch nur Party und Boost).

      Hat sich die API soweit verändert, dass es einfach nicht mehr möglich ist? Gibt es irgendwo eine neuere API Version? Was überseh ich hier?

      Viele fragende Grüße
      debgz

      Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Thomas Braun
        Thomas Braun Most Active @debgz last edited by

        @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

        ioBroker V??? (relativ aktuell, find aber grad keine eindeutige Versiosnummer)

        iobroker -v
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          debgz last edited by

          4.0.21

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Michi_Pi @debgz last edited by

            @debgz Den Datenpunkt denn du sucht nennt sich SET_POINT_MODE
            dabei ist die "1" der MANU_MODE und die "0" der AUTO_MODE.

            Aber was anderes, den Adapter Heatingcontrol kennst du?

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              debgz @Michi_Pi last edited by debgz

              @michi_pi Hi, den Adapter kannte ich bisher noch nicht. Aber da ich diese Funktionen bereits mit der CCU abgedeckt habe, seh ich in diesem aktuell auch keinen Mehrwert.

              Mit SET_POINT_MODE kann ich leider nicht viel anfangen, da dieser, wie CONTROL_MODE, keine Änderungen annimmt. Egal ob ich 1 oder 0 eingebe (in Kombination mit bestätigt) wird mir immer mit rot quittiert und seitens HomeMatic erfolgt keine Änderung.

              M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • M
                Michi_Pi @debgz last edited by

                @debgz hmm.... ist der bei dir auf nur read eingestellt?
                Ich kann den ganz normal ändern, kann aber auch sein, dass ich den damals umgestellt hab, damit der auch schreibbar ist.

                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  debgz @Michi_Pi last edited by

                  @michi_pi Kann mich nicht errinnern, an diesen Punkten etwas angepasst zu haben. Wie kann ich denn in Erfahrung bringen, ob der Punkt wirklich read only ist bzw. wie kann ich das Verhalten ändern?

                  dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @debgz last edited by

                    @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

                    in Kombination mit bestätigt

                    nein! nicht bestätigen!
                    Das bedeutet für ioBroker, dass es nichts zu steuern gibt. Die Bestätigung muss v8m Adapter kommen, wenn die Aktion erfolgreich abgeschlossen wurde.

                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      debgz @Homoran last edited by

                      @homoran Ja, das war eher ein Schuss in Blaue 😉 Auch ohne bestätigt kanni ch an diesem Punkt keine Änderungen durchführen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @debgz last edited by

                        @debgz
                        SET_POINT_MODE ist bei mir read und write true. Egal ob in Heizgruppen oder ob in einzelnen Thermostaten (oder auch Wandthermostaten)
                        Kannst ja einmal bei einem einzelnen Gerät diesen Datenpunkt in den Objekten löschen und dann den Adapter neu starten und dann nochmal nachschauen.

                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @debgz last edited by

                          @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

                          Wie kann ich denn in Erfahrung bringen, ob der Punkt wirklich read only

                          in dem Punkt auf den Bleistift gehen und die Objektdaten hier in code-tags posten

                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • D
                            debgz @Homoran last edited by

                            Hmmmmm ...

                            {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "SET_POINT_MODE",
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "min": 0,
                                "max": 3,
                                "role": "level.mode.thermostat",
                                "custom": {
                                  "mqtt-client.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "publish": true,
                                    "pubChangesOnly": false,
                                    "pubAsObject": false,
                                    "qos": 1,
                                    "retain": true,
                                    "subscribe": true,
                                    "subChangesOnly": false,
                                    "subAsObject": false,
                                    "subQos": false,
                                    "setAck": false
                                  }
                                }
                              },
                              "native": {
                                "MIN": 0,
                                "OPERATIONS": 7,
                                "MAX": 3,
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "SET_POINT_MODE",
                                "TYPE": "INTEGER",
                                "DEFAULT": 0,
                                "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT_MODE"
                              },
                              "_id": "hm-rpc.0.000A9BE993C38C.1.SET_POINT_MODE",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "ownerGroup": "system.group.administrator"
                              },
                              "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1649443255859
                            }
                            
                            D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              debgz @debgz last edited by

                              Auch, wenn ich MQTT an diesem Punkt abschalte ändert sich leider nix am Verhalten. Wird also nicht durch MQTT wieder zurückgesetzt.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @debgz last edited by Homoran

                                @debgz also darfst du schreiben.

                                jetzt ist die Frage ob du meinst was du hier sagst.

                                @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

                                Auch ohne bestätigt kanni ch an diesem Punkt keine Änderungen durchführen.

                                Ändert sich der Punkt nicht, oder bewirkt es nichts?

                                @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

                                1x Wandthermostat mit 1x verbundenem Heizungsthermostat

                                an welchem Gerät spielst du gerade rum?


                                was hat das mit MQTT zu tun?

                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  debgz @dslraser last edited by

                                  @dslraser Der Datenpunkt ist nach Löschen und Adapterneustart wieder aufgetaucht.

                                  dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    debgz @Homoran last edited by

                                    @homoran

                                    MQTT: hatte kurz die Vermutung, das mein Musquitto den Wert wieder irgednwie überschreibt (bin langsam durch bei dem Thema 😉

                                    Spiele direkt am Wandthermostat rum. Aber auch bei allen anderen Thermostaten hat eine Wertänderung keine Auswirkung auf die HomeMatic.

                                    "Ändert sich der Punkt nicht, oder bewirkt es nichts?" - schwer zu sagen. Also: Ich klicke auf den Wert (aktuell 0). Tippe ins Popup 1 (als Wertetyp Nummer) und bestätige mit Enter. Das Popup schließt sich daraufhin. Nun wird für ein paar Sekunden der neue Wert grün dargestellt, eh er auf rot wechselt. Nach einiger Zeit steht dann am Datenpunkt wieder der Wert 0.

                                    Also eher keine Wirkung als keine Änderung (in IO). Bin grad am gucken, wie ich an der CCU die API direkt ohne IoBroker ansprechen kann, um ggf. IO als Fehlerursache ausschließen zu können.

                                    Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @debgz last edited by

                                      @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

                                      Spiele direkt am Wandthermostat rum.

                                      das wollte ich hören.
                                      das Ventil ist nach korrekter Kopplung außen vor!

                                      @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

                                      Ich klicke auf den Wert (aktuell 0). Tippe ins Popup 1 (als Wertetyp Nummer) und bestätige mit Enter. Das Popup schließt sich daraufhin. Nun wird für ein paar Sekunden der neue Wert grün dargestellt,

                                      soweit korrekt!

                                      @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

                                      eh er auf rot wechselt.

                                      das aber nicht! hier müsste es schwarz werden.

                                      @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

                                      Nach einiger Zeit steht dann am Datenpunkt wieder der Wert 0.

                                      das ist wiederum die logische Konsequenz des vorherigen Fehlers.


                                      wie ist deine rpc und rega Instanz konfiguriert?
                                      was steht im log? (evtl. im Debug Modus)

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        debgz @debgz last edited by debgz

                                        Ahhh ich Blödmann, da war doch mal was.

                                        Hab jetzt den Wert an der Gruppe (Heizungsthermo + Wandthermo + Fenster) geändert und ES FUNKTIONIERT!

                                        Lösung:

                                        Sind die Geräte in einer Gruppe enthalten, den Wert nicht am Gerät selbst, sondern an der Gruppe setzen!

                                        Nun Funktioniert auch CONTROL_MODE.

                                        Euch ganz vielen Dank für die Zeit und Mühe!

                                        Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @debgz last edited by dslraser

                                          @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

                                          @dslraser Der Datenpunkt ist nach Löschen und Adapterneustart wieder aufgetaucht.

                                          und er ist beschreibbar, jedenfalls in dem von Dir gezeigtem RAW.

                                          Ich bin leider nur am Handy und kann keinen RAW posten, deshalb mal einen Screenshot. Ich schalte Automatik und Manuell über iQontrol

                                          696AD8F1-D0C6-4F28-A4BB-5D9FCC437992.jpeg

                                          Ich versuche es mal zu beschreiben, da ich damit auch länger rumgemacht habe. Ich habe Heizgruppen auf der Raspberrymatik angelegt und hole die über den rpc Adapter als virtual Devices.

                                          In iQontrol wird Control_Mode angesprochen und dann Set_Point_Mode geschaltet. Über ein Blockly funktioniert das auch. Hier mal der RAW als Screenshot von Control_Mode, dort siehst Du an der markierten Stelle das dann Set_Point_Mode geschaltet wird.

                                          37CAFE12-3461-4164-B51F-E3D9C70008D3.jpeg

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @debgz last edited by

                                            @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

                                            Hab jetzt den Wert an der Gruppe (Heizungsthermo + Wandthermo + Fenster) geändert und ES FUNKTIONIERT!

                                            Sorry, hab keine Heizung.
                                            wusste doch das da der Knackpunkt sein musste

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            886
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            22
                                            3935
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo