  4. Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.2k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
22 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Offline
    D Offline
    debgz
    schrieb am zuletzt editiert von debgz
    #1

    Hallo zusammen,

    um gleich zum Punkt zu kommen: Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Manuell/Automatik Modus bei Homematic IP Thermostaten/Wandthermostaten umzuschalten.

    Was sich nach einem alten Hut anhört, geht mir irgendwie nicht so einfach von den Fingern. Folgendes:

    • CCU 3 mit V3.63.8 und XML-API 1.21
    • ioBroker V4.0.21
    • HomeMatic ReGaHSS 3.0.39
    • HomeMatic RPC 1.15.11

    HomeMatic:

    • 1x Wandthermostat mit 1x verbundenem Heizungsthermostat
    • mehrere einzelne Heizungsthermostate

    Was funktioniert:

    • Setzen von Temperatur über ioBroker
    • HomeMatic für sich läuft 1A

    Das eigentliche Problem:

    Aktuell bin ich dabei eine UI zu programmieren, über die ich auch gern den auto/manu Modus der Thermostate umschalten möchte.
    Dazu hab ich nun 1001 Anleitung im Netz gefunden, die mir entweder sagen den CONTROL_MODE auf 1 oder 0 zu setzen, oder neuere Artikel, die etwas von AUTO_MODE oder MANU_MODE auf true setzen erzählen.

    Nun bin ich in meiner Recherche soweit gekommen, das wohl eher die neuere Artikel mit Auto/Manu-Mode zutreffend sind, weil auf CONTROL_MODE nur (noch?) lesend zugegriffen werden kann.

    ABER ... bei meinen HomeMatic Objekten gibt es kein AUTO_MODE oder MANU_MODE! Ich hab zwar BOOST_MODE und PARTY_MODE (beides boolean), aber kein Auto/Manu.

    Und nun steh ich etwas auf dem Schlauch, was das Problem ist. Auch ein erneutes einlesen der Geräte über die entsprechenden Adapterinstanzen hat keine Lösung gebracht. Auch ein direkter Aufruf der XML API über den Browser fordert keine der vermissten Endpunkte zutage (es gibt dort auch nur Party und Boost).

    Hat sich die API soweit verändert, dass es einfach nicht mehr möglich ist? Gibt es irgendwo eine neuere API Version? Was überseh ich hier?

    Viele fragende Grüße
    debgz

    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • D debgz

      Hallo zusammen,

      um gleich zum Punkt zu kommen: Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Manuell/Automatik Modus bei Homematic IP Thermostaten/Wandthermostaten umzuschalten.

      Was sich nach einem alten Hut anhört, geht mir irgendwie nicht so einfach von den Fingern. Folgendes:

      • CCU 3 mit V3.63.8 und XML-API 1.21
      • ioBroker V4.0.21
      • HomeMatic ReGaHSS 3.0.39
      • HomeMatic RPC 1.15.11

      HomeMatic:

      • 1x Wandthermostat mit 1x verbundenem Heizungsthermostat
      • mehrere einzelne Heizungsthermostate

      Was funktioniert:

      • Setzen von Temperatur über ioBroker
      • HomeMatic für sich läuft 1A

      Das eigentliche Problem:

      Aktuell bin ich dabei eine UI zu programmieren, über die ich auch gern den auto/manu Modus der Thermostate umschalten möchte.
      Dazu hab ich nun 1001 Anleitung im Netz gefunden, die mir entweder sagen den CONTROL_MODE auf 1 oder 0 zu setzen, oder neuere Artikel, die etwas von AUTO_MODE oder MANU_MODE auf true setzen erzählen.

      Nun bin ich in meiner Recherche soweit gekommen, das wohl eher die neuere Artikel mit Auto/Manu-Mode zutreffend sind, weil auf CONTROL_MODE nur (noch?) lesend zugegriffen werden kann.

      ABER ... bei meinen HomeMatic Objekten gibt es kein AUTO_MODE oder MANU_MODE! Ich hab zwar BOOST_MODE und PARTY_MODE (beides boolean), aber kein Auto/Manu.

      Und nun steh ich etwas auf dem Schlauch, was das Problem ist. Auch ein erneutes einlesen der Geräte über die entsprechenden Adapterinstanzen hat keine Lösung gebracht. Auch ein direkter Aufruf der XML API über den Browser fordert keine der vermissten Endpunkte zutage (es gibt dort auch nur Party und Boost).

      Hat sich die API soweit verändert, dass es einfach nicht mehr möglich ist? Gibt es irgendwo eine neuere API Version? Was überseh ich hier?

      Viele fragende Grüße
      debgz

      Thomas BraunT Online
      Thomas BraunT Online
      Thomas Braun
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

      ioBroker V??? (relativ aktuell, find aber grad keine eindeutige Versiosnummer)

      iobroker -v
      

      Linux-Werkzeugkasten:
      https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
      NodeJS Fixer Skript:
      https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
      iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D Offline
        D Offline
        debgz
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        4.0.21

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D debgz

          Hallo zusammen,

          um gleich zum Punkt zu kommen: Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Manuell/Automatik Modus bei Homematic IP Thermostaten/Wandthermostaten umzuschalten.

          Was sich nach einem alten Hut anhört, geht mir irgendwie nicht so einfach von den Fingern. Folgendes:

          • CCU 3 mit V3.63.8 und XML-API 1.21
          • ioBroker V4.0.21
          • HomeMatic ReGaHSS 3.0.39
          • HomeMatic RPC 1.15.11

          HomeMatic:

          • 1x Wandthermostat mit 1x verbundenem Heizungsthermostat
          • mehrere einzelne Heizungsthermostate

          Was funktioniert:

          • Setzen von Temperatur über ioBroker
          • HomeMatic für sich läuft 1A

          Das eigentliche Problem:

          Aktuell bin ich dabei eine UI zu programmieren, über die ich auch gern den auto/manu Modus der Thermostate umschalten möchte.
          Dazu hab ich nun 1001 Anleitung im Netz gefunden, die mir entweder sagen den CONTROL_MODE auf 1 oder 0 zu setzen, oder neuere Artikel, die etwas von AUTO_MODE oder MANU_MODE auf true setzen erzählen.

          Nun bin ich in meiner Recherche soweit gekommen, das wohl eher die neuere Artikel mit Auto/Manu-Mode zutreffend sind, weil auf CONTROL_MODE nur (noch?) lesend zugegriffen werden kann.

          ABER ... bei meinen HomeMatic Objekten gibt es kein AUTO_MODE oder MANU_MODE! Ich hab zwar BOOST_MODE und PARTY_MODE (beides boolean), aber kein Auto/Manu.

          Und nun steh ich etwas auf dem Schlauch, was das Problem ist. Auch ein erneutes einlesen der Geräte über die entsprechenden Adapterinstanzen hat keine Lösung gebracht. Auch ein direkter Aufruf der XML API über den Browser fordert keine der vermissten Endpunkte zutage (es gibt dort auch nur Party und Boost).

          Hat sich die API soweit verändert, dass es einfach nicht mehr möglich ist? Gibt es irgendwo eine neuere API Version? Was überseh ich hier?

          Viele fragende Grüße
          debgz

          M Offline
          M Offline
          Michi_Pi
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @debgz Den Datenpunkt denn du sucht nennt sich SET_POINT_MODE
          dabei ist die "1" der MANU_MODE und die "0" der AUTO_MODE.

          Aber was anderes, den Adapter Heatingcontrol kennst du?

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Michi_Pi

            @debgz Den Datenpunkt denn du sucht nennt sich SET_POINT_MODE
            dabei ist die "1" der MANU_MODE und die "0" der AUTO_MODE.

            Aber was anderes, den Adapter Heatingcontrol kennst du?

            D Offline
            D Offline
            debgz
            schrieb am zuletzt editiert von debgz
            #5

            @michi_pi Hi, den Adapter kannte ich bisher noch nicht. Aber da ich diese Funktionen bereits mit der CCU abgedeckt habe, seh ich in diesem aktuell auch keinen Mehrwert.

            Mit SET_POINT_MODE kann ich leider nicht viel anfangen, da dieser, wie CONTROL_MODE, keine Änderungen annimmt. Egal ob ich 1 oder 0 eingebe (in Kombination mit bestätigt) wird mir immer mit rot quittiert und seitens HomeMatic erfolgt keine Änderung.

            M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • D debgz

              @michi_pi Hi, den Adapter kannte ich bisher noch nicht. Aber da ich diese Funktionen bereits mit der CCU abgedeckt habe, seh ich in diesem aktuell auch keinen Mehrwert.

              Mit SET_POINT_MODE kann ich leider nicht viel anfangen, da dieser, wie CONTROL_MODE, keine Änderungen annimmt. Egal ob ich 1 oder 0 eingebe (in Kombination mit bestätigt) wird mir immer mit rot quittiert und seitens HomeMatic erfolgt keine Änderung.

              M Offline
              M Offline
              Michi_Pi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @debgz hmm.... ist der bei dir auf nur read eingestellt?
              Ich kann den ganz normal ändern, kann aber auch sein, dass ich den damals umgestellt hab, damit der auch schreibbar ist.

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Michi_Pi

                @debgz hmm.... ist der bei dir auf nur read eingestellt?
                Ich kann den ganz normal ändern, kann aber auch sein, dass ich den damals umgestellt hab, damit der auch schreibbar ist.

                D Offline
                D Offline
                debgz
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @michi_pi Kann mich nicht errinnern, an diesen Punkten etwas angepasst zu haben. Wie kann ich denn in Erfahrung bringen, ob der Punkt wirklich read only ist bzw. wie kann ich das Verhalten ändern?

                dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • D debgz

                  @michi_pi Hi, den Adapter kannte ich bisher noch nicht. Aber da ich diese Funktionen bereits mit der CCU abgedeckt habe, seh ich in diesem aktuell auch keinen Mehrwert.

                  Mit SET_POINT_MODE kann ich leider nicht viel anfangen, da dieser, wie CONTROL_MODE, keine Änderungen annimmt. Egal ob ich 1 oder 0 eingebe (in Kombination mit bestätigt) wird mir immer mit rot quittiert und seitens HomeMatic erfolgt keine Änderung.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

                  in Kombination mit bestätigt

                  nein! nicht bestätigen!
                  Das bedeutet für ioBroker, dass es nichts zu steuern gibt. Die Bestätigung muss v8m Adapter kommen, wenn die Aktion erfolgreich abgeschlossen wurde.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

                    in Kombination mit bestätigt

                    nein! nicht bestätigen!
                    Das bedeutet für ioBroker, dass es nichts zu steuern gibt. Die Bestätigung muss v8m Adapter kommen, wenn die Aktion erfolgreich abgeschlossen wurde.

                    D Offline
                    D Offline
                    debgz
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @homoran Ja, das war eher ein Schuss in Blaue ;-) Auch ohne bestätigt kanni ch an diesem Punkt keine Änderungen durchführen.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D debgz

                      @michi_pi Kann mich nicht errinnern, an diesen Punkten etwas angepasst zu haben. Wie kann ich denn in Erfahrung bringen, ob der Punkt wirklich read only ist bzw. wie kann ich das Verhalten ändern?

                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @debgz
                      SET_POINT_MODE ist bei mir read und write true. Egal ob in Heizgruppen oder ob in einzelnen Thermostaten (oder auch Wandthermostaten)
                      Kannst ja einmal bei einem einzelnen Gerät diesen Datenpunkt in den Objekten löschen und dann den Adapter neu starten und dann nochmal nachschauen.

                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D debgz

                        @michi_pi Kann mich nicht errinnern, an diesen Punkten etwas angepasst zu haben. Wie kann ich denn in Erfahrung bringen, ob der Punkt wirklich read only ist bzw. wie kann ich das Verhalten ändern?

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

                        Wie kann ich denn in Erfahrung bringen, ob der Punkt wirklich read only

                        in dem Punkt auf den Bleistift gehen und die Objektdaten hier in code-tags posten

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • HomoranH Homoran

                          @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

                          Wie kann ich denn in Erfahrung bringen, ob der Punkt wirklich read only

                          in dem Punkt auf den Bleistift gehen und die Objektdaten hier in code-tags posten

                          D Offline
                          D Offline
                          debgz
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          Hmmmmm ...

                          {
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "SET_POINT_MODE",
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "min": 0,
                              "max": 3,
                              "role": "level.mode.thermostat",
                              "custom": {
                                "mqtt-client.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "publish": true,
                                  "pubChangesOnly": false,
                                  "pubAsObject": false,
                                  "qos": 1,
                                  "retain": true,
                                  "subscribe": true,
                                  "subChangesOnly": false,
                                  "subAsObject": false,
                                  "subQos": false,
                                  "setAck": false
                                }
                              }
                            },
                            "native": {
                              "MIN": 0,
                              "OPERATIONS": 7,
                              "MAX": 3,
                              "FLAGS": 1,
                              "ID": "SET_POINT_MODE",
                              "TYPE": "INTEGER",
                              "DEFAULT": 0,
                              "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT_MODE"
                            },
                            "_id": "hm-rpc.0.000A9BE993C38C.1.SET_POINT_MODE",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            },
                            "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1649443255859
                          }
                          
                          D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • D debgz

                            Hmmmmm ...

                            {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "SET_POINT_MODE",
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "min": 0,
                                "max": 3,
                                "role": "level.mode.thermostat",
                                "custom": {
                                  "mqtt-client.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "publish": true,
                                    "pubChangesOnly": false,
                                    "pubAsObject": false,
                                    "qos": 1,
                                    "retain": true,
                                    "subscribe": true,
                                    "subChangesOnly": false,
                                    "subAsObject": false,
                                    "subQos": false,
                                    "setAck": false
                                  }
                                }
                              },
                              "native": {
                                "MIN": 0,
                                "OPERATIONS": 7,
                                "MAX": 3,
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "SET_POINT_MODE",
                                "TYPE": "INTEGER",
                                "DEFAULT": 0,
                                "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT_MODE"
                              },
                              "_id": "hm-rpc.0.000A9BE993C38C.1.SET_POINT_MODE",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "ownerGroup": "system.group.administrator"
                              },
                              "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1649443255859
                            }
                            
                            D Offline
                            D Offline
                            debgz
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            Auch, wenn ich MQTT an diesem Punkt abschalte ändert sich leider nix am Verhalten. Wird also nicht durch MQTT wieder zurückgesetzt.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D debgz

                              Hmmmmm ...

                              {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "SET_POINT_MODE",
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "min": 0,
                                  "max": 3,
                                  "role": "level.mode.thermostat",
                                  "custom": {
                                    "mqtt-client.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "publish": true,
                                      "pubChangesOnly": false,
                                      "pubAsObject": false,
                                      "qos": 1,
                                      "retain": true,
                                      "subscribe": true,
                                      "subChangesOnly": false,
                                      "subAsObject": false,
                                      "subQos": false,
                                      "setAck": false
                                    }
                                  }
                                },
                                "native": {
                                  "MIN": 0,
                                  "OPERATIONS": 7,
                                  "MAX": 3,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "ID": "SET_POINT_MODE",
                                  "TYPE": "INTEGER",
                                  "DEFAULT": 0,
                                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT_MODE"
                                },
                                "_id": "hm-rpc.0.000A9BE993C38C.1.SET_POINT_MODE",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                },
                                "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1649443255859
                              }
                              
                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #14

                              @debgz also darfst du schreiben.

                              jetzt ist die Frage ob du meinst was du hier sagst.

                              @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

                              Auch ohne bestätigt kanni ch an diesem Punkt keine Änderungen durchführen.

                              Ändert sich der Punkt nicht, oder bewirkt es nichts?

                              @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

                              1x Wandthermostat mit 1x verbundenem Heizungsthermostat

                              an welchem Gerät spielst du gerade rum?


                              was hat das mit MQTT zu tun?

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              D 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • dslraserD dslraser

                                @debgz
                                SET_POINT_MODE ist bei mir read und write true. Egal ob in Heizgruppen oder ob in einzelnen Thermostaten (oder auch Wandthermostaten)
                                Kannst ja einmal bei einem einzelnen Gerät diesen Datenpunkt in den Objekten löschen und dann den Adapter neu starten und dann nochmal nachschauen.

                                D Offline
                                D Offline
                                debgz
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @dslraser Der Datenpunkt ist nach Löschen und Adapterneustart wieder aufgetaucht.

                                dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @debgz also darfst du schreiben.

                                  jetzt ist die Frage ob du meinst was du hier sagst.

                                  @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

                                  Auch ohne bestätigt kanni ch an diesem Punkt keine Änderungen durchführen.

                                  Ändert sich der Punkt nicht, oder bewirkt es nichts?

                                  @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

                                  1x Wandthermostat mit 1x verbundenem Heizungsthermostat

                                  an welchem Gerät spielst du gerade rum?


                                  was hat das mit MQTT zu tun?

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  debgz
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @homoran

                                  MQTT: hatte kurz die Vermutung, das mein Musquitto den Wert wieder irgednwie überschreibt (bin langsam durch bei dem Thema ;-)

                                  Spiele direkt am Wandthermostat rum. Aber auch bei allen anderen Thermostaten hat eine Wertänderung keine Auswirkung auf die HomeMatic.

                                  "Ändert sich der Punkt nicht, oder bewirkt es nichts?" - schwer zu sagen. Also: Ich klicke auf den Wert (aktuell 0). Tippe ins Popup 1 (als Wertetyp Nummer) und bestätige mit Enter. Das Popup schließt sich daraufhin. Nun wird für ein paar Sekunden der neue Wert grün dargestellt, eh er auf rot wechselt. Nach einiger Zeit steht dann am Datenpunkt wieder der Wert 0.

                                  Also eher keine Wirkung als keine Änderung (in IO). Bin grad am gucken, wie ich an der CCU die API direkt ohne IoBroker ansprechen kann, um ggf. IO als Fehlerursache ausschließen zu können.

                                  HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • D debgz

                                    @homoran

                                    MQTT: hatte kurz die Vermutung, das mein Musquitto den Wert wieder irgednwie überschreibt (bin langsam durch bei dem Thema ;-)

                                    Spiele direkt am Wandthermostat rum. Aber auch bei allen anderen Thermostaten hat eine Wertänderung keine Auswirkung auf die HomeMatic.

                                    "Ändert sich der Punkt nicht, oder bewirkt es nichts?" - schwer zu sagen. Also: Ich klicke auf den Wert (aktuell 0). Tippe ins Popup 1 (als Wertetyp Nummer) und bestätige mit Enter. Das Popup schließt sich daraufhin. Nun wird für ein paar Sekunden der neue Wert grün dargestellt, eh er auf rot wechselt. Nach einiger Zeit steht dann am Datenpunkt wieder der Wert 0.

                                    Also eher keine Wirkung als keine Änderung (in IO). Bin grad am gucken, wie ich an der CCU die API direkt ohne IoBroker ansprechen kann, um ggf. IO als Fehlerursache ausschließen zu können.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

                                    Spiele direkt am Wandthermostat rum.

                                    das wollte ich hören.
                                    das Ventil ist nach korrekter Kopplung außen vor!

                                    @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

                                    Ich klicke auf den Wert (aktuell 0). Tippe ins Popup 1 (als Wertetyp Nummer) und bestätige mit Enter. Das Popup schließt sich daraufhin. Nun wird für ein paar Sekunden der neue Wert grün dargestellt,

                                    soweit korrekt!

                                    @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

                                    eh er auf rot wechselt.

                                    das aber nicht! hier müsste es schwarz werden.

                                    @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

                                    Nach einiger Zeit steht dann am Datenpunkt wieder der Wert 0.

                                    das ist wiederum die logische Konsequenz des vorherigen Fehlers.


                                    wie ist deine rpc und rega Instanz konfiguriert?
                                    was steht im log? (evtl. im Debug Modus)

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D debgz

                                      @homoran

                                      MQTT: hatte kurz die Vermutung, das mein Musquitto den Wert wieder irgednwie überschreibt (bin langsam durch bei dem Thema ;-)

                                      Spiele direkt am Wandthermostat rum. Aber auch bei allen anderen Thermostaten hat eine Wertänderung keine Auswirkung auf die HomeMatic.

                                      "Ändert sich der Punkt nicht, oder bewirkt es nichts?" - schwer zu sagen. Also: Ich klicke auf den Wert (aktuell 0). Tippe ins Popup 1 (als Wertetyp Nummer) und bestätige mit Enter. Das Popup schließt sich daraufhin. Nun wird für ein paar Sekunden der neue Wert grün dargestellt, eh er auf rot wechselt. Nach einiger Zeit steht dann am Datenpunkt wieder der Wert 0.

                                      Also eher keine Wirkung als keine Änderung (in IO). Bin grad am gucken, wie ich an der CCU die API direkt ohne IoBroker ansprechen kann, um ggf. IO als Fehlerursache ausschließen zu können.

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      debgz
                                      schrieb am zuletzt editiert von debgz
                                      #18

                                      Ahhh ich Blödmann, da war doch mal was.

                                      Hab jetzt den Wert an der Gruppe (Heizungsthermo + Wandthermo + Fenster) geändert und ES FUNKTIONIERT!

                                      Lösung:

                                      Sind die Geräte in einer Gruppe enthalten, den Wert nicht am Gerät selbst, sondern an der Gruppe setzen!

                                      Nun Funktioniert auch CONTROL_MODE.

                                      Euch ganz vielen Dank für die Zeit und Mühe!

                                      HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • D debgz

                                        @dslraser Der Datenpunkt ist nach Löschen und Adapterneustart wieder aufgetaucht.

                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von dslraser
                                        #19

                                        @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

                                        @dslraser Der Datenpunkt ist nach Löschen und Adapterneustart wieder aufgetaucht.

                                        und er ist beschreibbar, jedenfalls in dem von Dir gezeigtem RAW.

                                        Ich bin leider nur am Handy und kann keinen RAW posten, deshalb mal einen Screenshot. Ich schalte Automatik und Manuell über iQontrol

                                        696AD8F1-D0C6-4F28-A4BB-5D9FCC437992.jpeg

                                        Ich versuche es mal zu beschreiben, da ich damit auch länger rumgemacht habe. Ich habe Heizgruppen auf der Raspberrymatik angelegt und hole die über den rpc Adapter als virtual Devices.

                                        In iQontrol wird Control_Mode angesprochen und dann Set_Point_Mode geschaltet. Über ein Blockly funktioniert das auch. Hier mal der RAW als Screenshot von Control_Mode, dort siehst Du an der markierten Stelle das dann Set_Point_Mode geschaltet wird.

                                        37CAFE12-3461-4164-B51F-E3D9C70008D3.jpeg

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D debgz

                                          Ahhh ich Blödmann, da war doch mal was.

                                          Hab jetzt den Wert an der Gruppe (Heizungsthermo + Wandthermo + Fenster) geändert und ES FUNKTIONIERT!

                                          Lösung:

                                          Sind die Geräte in einer Gruppe enthalten, den Wert nicht am Gerät selbst, sondern an der Gruppe setzen!

                                          Nun Funktioniert auch CONTROL_MODE.

                                          Euch ganz vielen Dank für die Zeit und Mühe!

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:

                                          Hab jetzt den Wert an der Gruppe (Heizungsthermo + Wandthermo + Fenster) geändert und ES FUNKTIONIERT!

                                          Sorry, hab keine Heizung.
                                          wusste doch das da der Knackpunkt sein musste

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          774

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe