      @tp1de sieht eigentlich vernünftig aus:

      {
        "common": {
          "name": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
          "read": true,
          "write": true,
          "state": "state",
          "role": "level",
          "type": "number",
          "unit": "",
          "states": "0:A;1:B;2:C;3:D;4:E;5:F",
          "min": 0,
          "max": 5
        },
        "type": "state",
        "_id": "km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
        "native": {
          "km200": {
            "id": "/heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram",
            "type": "stringValue",
            "writeable": 1,
            "recordable": 1,
            "value": "F",
            "allowedValues": [
              "A",
              "B",
              "C",
              "D",
              "E",
              "F"
            ],
            "valIs": "states"
          }
        },
        "from": "system.adapter.km200.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1646935809160,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
        }
      }
      

      Dein EMS Adapter sagt:

      {
        "type": "state",
        "id": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
        "common": {
          "id": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
          "name": "km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
          "type": "number",
          "unit": "",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "level",
          "states": "0:A;1:B;2:C;3:D;4:E;5:F",
          "min": 0,
          "max": 5
        },
        "native": {
          "km200": {
            "id": "/heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram",
            "type": "stringValue",
            "writeable": 1,
            "recordable": 1,
            "value": "D",
            "allowedValues": [
              "A",
              "B",
              "C",
              "D",
              "E",
              "F"
            ],
            "valIs": "states"
          },
          "ems_km200": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"
        },
        "_id": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
        "from": "system.adapter.ems-esp.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1645340442038,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
        }
      }
      

      Dennoch

      km200.0
      2022-04-04 20:26:47.780	info	Could not find state for heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram
      
      km200.0
      2022-04-04 20:26:45.770	info	Set km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram to 3
      
      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        tp1de @mwolle last edited by

        @mwolle wenn die States neu angelegt wurden und das Schreiben nicht geht, dann ist das ein Fehler im Gateway.

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          mwolle @tp1de last edited by

          @tp1de danke für den Tipp, Neu angelegt, ich habe den mal gelöscht und neu anlegen lassen...nun geht es wieder...verrückt.

          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            tp1de @mwolle last edited by

            @mwolle ne nicht verrückt... nach meiner Erfahrung notwendig nach Firmware Updates.

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              mwolle @tp1de last edited by mwolle

              @tp1de : Anbei mal meine Config um die Statistiken zu bekommen mit dem KM200:
              Im EMS-ESP:
              4dab6409-b727-4217-89b8-131a4af81fb1-image.png
              Protokoll:

              
              ems-esp.0
              2022-04-06 21:49:27.115	error	error read efficiency:TypeError: Cannot read property 'val' of null
              
              sql.0
              2022-04-06 21:49:27.114	info	No Data
              
              sql.0
              2022-04-06 21:49:27.111	info	No Data
              
              sql.0
              2022-04-06 21:49:27.109	info	No Data
              

              da3c7f2e-5e81-4754-8023-8e418fcc68b1-image.png

              9d7c0664-44aa-4b83-b5fb-673df889dd49-image.png

              Ich würde das tatsächlich gerne komplett zum Laufen bekommen.

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                tp1de @mwolle last edited by

                @mwolle
                So wie es aussieht benutzt Du nicht die letzte Version 1.4.0. Dann sollte die States-Struktur so aussehen:
                25e03a2f-af09-4288-b325-ae7cebe407ad-image.png

                Aber unabhängig davon, sollten mySQL-Datensätze im dem _Months, _Days, _Hours States da sein. Die könntest Du mit Flot oder Grafana darstellen. Überprüfe mal die Monatswerte _Months in den benutzerdefinierten Einstellungen im Objekt-Browser .

                Das sollte dann so aussehen:

                0dd0aeb7-baba-4c6d-a0f8-5017235ead09-image.png

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  mwolle @tp1de last edited by

                  @tp1de also die 1.4.0 Version ist installiert und ich habe auch die gleiche State Struktur wie du. Ich glaube was mir noch fehlt, welche Werte müssen in die SQL DB rein, damit die Berechnung klappt. Sind das die km200 recordings (die allesamt in die SQL DB müssen)? Oder welche müssen in der SQL Datenbank historisiert werden?
                  Die Statistics über Brennerstarts etc. läuft wie? Da habe ich auch nur 0 Werte.

                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    tp1de @mwolle last edited by tp1de

                    @mwolle

                    wir sollten die Diskussion im ems-esp Forum weiterführen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen/180?_=1649329552411

                    Torsten Schwaar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Torsten Schwaar
                      Torsten Schwaar @tp1de last edited by

                      Hallo Kann mir jemand sagen wie ich im blockly dem Wert "km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint" den Wert 0,-1 oder off setzen kann?
                      bei den Zahlen 0 und -1 wird der Wert 5 gesetzt, bei "off" als string bekomme ich auch einen Fehler:

                      6749ce89-0b66-4c60-a12a-85e062f161c9-grafik.png

                      434566bb-e166-4fa4-8722-91f4899c156c-grafik.png

                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        tp1de @Torsten Schwaar last edited by

                        @torsten-schwaar sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                        Hallo Kann mir jemand sagen wie ich im blockly dem Wert "km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint" den Wert 0,-1 oder off setzen kann?
                        bei den Zahlen 0 und -1 wird der Wert 5 gesetzt, bei "off" als string bekomme ich auch einen Fehler:

                        Ändere den erlaubten Minimalwert des States auf -1.

                        Torsten Schwaar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Torsten Schwaar
                          Torsten Schwaar @tp1de last edited by

                          @tp1de
                          Das Problem ist wenn der adapter neu Startet ist der Wert auch zurück gesetzt. Wenn ich den Wert in Objekte auf -1 setzte steht sofort "off" da. Wird das selbe im Skript gemacht kommt ein Fehler....

                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            tp1de @Torsten Schwaar last edited by

                            @torsten-schwaar und du hast im common Bereich des States min: auf -1 gesetzt?

                            Torsten Schwaar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Torsten Schwaar
                              Torsten Schwaar @tp1de last edited by

                              @tp1de im common würde ich gerne die 5 drin stehen lassen. Weil wenn ich den Adapter neu starte wieder 5 drin steht. Drehe ich an der Heizung am Rad auf "off" steht im Iobroker eine -1 drin. Also muss doch die -1 erlaubt sein. Ich bekomme Sie nur nicht per skript rein...

                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                tp1de @Torsten Schwaar last edited by

                                @torsten-schwaar genau im Script wird auf den Wertebereich geprüft. Das ist einer der Gründe warum ich den km200-Adapter nicht mehr verwende. Kannst ja meinen ems-esp Adapter mal probieren ...

                                Torsten Schwaar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Torsten Schwaar
                                  Torsten Schwaar @tp1de last edited by

                                  @tp1de Danke! probiere ich.

                                  Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Omnedon
                                    Omnedon @Torsten Schwaar last edited by

                                    @frankjoke
                                    Hallo,
                                    wie sieht es mit der Kompatibilität mit js-controller 4 aus?
                                    Ist das geplant?
                                    Zur Zeit ist das Issue auf Github noch offen.
                                    Viele Grüße

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Torsten Schwaar
                                      Torsten Schwaar @tp1de last edited by

                                      @tp1de Vielen Dank für den Tip, sieht so aus als ob es jetzt geht.

                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        tp1de @Torsten Schwaar last edited by

                                        @torsten-schwaar sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                        Vielen Dank für den Tip, sieht so aus als ob es jetzt geht.

                                        Ja ich setzte im Adapter für diese States den Minimalwert auf -1 !

                                        Ich musste im ems-esp Adapter Einiges anpassen für den js-contoller 4.x, da nun Wertebereiche strikt geprüft werden.
                                        Diese Anpassungen sind z.T. für den km200 Adapter noch offen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • H
                                          Henry 1 @Bostil last edited by Henry 1

                                          @bostil

                                          Hast du das mit dem Extrawasser hinbekommen?

                                          Ich sitzte momentan genau an der gleichen Stelle

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • R
                                            Rosi8818 last edited by Rosi8818

                                            Hallo,
                                            ich habe jetzt auch endlich meine neue Bosch Heizung Cerapur_ZSB_14-5.2c mit dem MB LAN 2 und dem Adapter zum laufen gebracht.
                                            War super leicht einzurichten, vorab über EasyRemote von Bosch Zugang geholt und persönliches Passwort festgelet. Danach ging es erst im Adapter.
                                            Etwas Geduld und der Erfolg war sichtbar 🙂
                                            Warum ich das hier vorab schreibe, damit es in der Suche gefunden wird, ich tat mich echt schwer damit etwas passendes zu finden.

                                            Jetzt zur eigentlichen Frage:
                                            Ein wenig tu ich mich schwer mit den Objektbaum, gibt es da eine Art Aufstellung/ Übersetzung wofür was ist?

                                            Bspw.

                                            • würde ich gerne wie andere Punkte schon im Einsatz sind mit SourceAnaltytix den Verbrauch messen (ich hab Grafana und influxdb im Einsatz)
                                            • Verlauf wann das Warmwasser aufheizt und wie lange
                                            • Verlauf wann die Heizung aufheizt und wie lange
                                            • Heizung von Nachtmodus/ Nachtabsenkung auf Dauer einschalten (bspw. bei Besuch der länger bleibt)
                                            • Heizung manuell ein/ aus

                                            hat da jemand eine Idee?

                                            Gruß
                                            Ralf

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            603
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            99
                                            686
                                            185247
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo