    • M
      mwolle @tp1de last edited by

      @tp1de : Es ist nicht ganz so einfach 🙂 ich hatte den EMS Adapter von Kees, und damit auch deinen Adapter + dem "KM200" (oder in der Junkerswelt der MB-LAN 2) + den KM200 Adapter. Zwischenzeitlich ist der EMS Adapter von Kees wieder gegangen, somit ist der MB LAN 2 noch da + KM200 Adapter und dein Adapter.
      Bisher habe ich über MB LAN 2 und KM200 Adapter den Regler FW 200 mit einem Heizprogramm nach Wetterprognose beschrieben -> das hat bis Vorgestern einwandfrei geklappt, nun kommt obige Meldung im Protokoll.
      0c7b3564-d743-402f-a32e-68ad18c124fc-image.png

      Gestern habe ich versucht das gleiche über dein Adapter zu vollziehen:
      471018be-2e72-46fc-85a4-f5449234f693-image.png

      Im Adapter hat er das Heizprogramm auch beschrieben F(5), aber am FW 200 steht noch das D(3), siehe Bild oben. Es wurde also nicht weggeschrieben.

      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        tp1de @mwolle last edited by

        @mwolle Die States-Attribute z.B. read only oder writable kommen von der jeweiligen API.
        In meinem Adapter werden diese nur dann neu geschrieben, wenn ein Neustart mit Löschen der Zustände erfolgt. Dann sollten auch keine ems-States mehr da sein.
        Mach das bitte mal und poste die States Details:

        {
        "type": "state",
        "id": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
        "common": {
        "id": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
        "name": "km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
        "type": "number",
        "unit": "",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "level",
        "states": {
        "0": "A",
        "1": "B"
        },
        "min": 0,
        "max": 1
        },
        "native": {
        "km200": {
        "id": "/heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram",
        "type": "stringValue",
        "writeable": 1,
        "recordable": 0,
        "value": "A",
        "allowedValues": [
        "A",
        "B"
        ],
        "valIs": "states"
        },
        "ems_km200": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"
        },
        "_id": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
        "from": "system.adapter.ems-esp.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1647545350374,
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator"
        }
        }

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          mwolle @tp1de last edited by

          @tp1de sieht eigentlich vernünftig aus:

          {
            "common": {
              "name": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
              "read": true,
              "write": true,
              "state": "state",
              "role": "level",
              "type": "number",
              "unit": "",
              "states": "0:A;1:B;2:C;3:D;4:E;5:F",
              "min": 0,
              "max": 5
            },
            "type": "state",
            "_id": "km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
            "native": {
              "km200": {
                "id": "/heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram",
                "type": "stringValue",
                "writeable": 1,
                "recordable": 1,
                "value": "F",
                "allowedValues": [
                  "A",
                  "B",
                  "C",
                  "D",
                  "E",
                  "F"
                ],
                "valIs": "states"
              }
            },
            "from": "system.adapter.km200.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1646935809160,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            }
          }
          

          Dein EMS Adapter sagt:

          {
            "type": "state",
            "id": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
            "common": {
              "id": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
              "name": "km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
              "type": "number",
              "unit": "",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "level",
              "states": "0:A;1:B;2:C;3:D;4:E;5:F",
              "min": 0,
              "max": 5
            },
            "native": {
              "km200": {
                "id": "/heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram",
                "type": "stringValue",
                "writeable": 1,
                "recordable": 1,
                "value": "D",
                "allowedValues": [
                  "A",
                  "B",
                  "C",
                  "D",
                  "E",
                  "F"
                ],
                "valIs": "states"
              },
              "ems_km200": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"
            },
            "_id": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
            "from": "system.adapter.ems-esp.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1645340442038,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            }
          }
          

          Dennoch

          km200.0
          2022-04-04 20:26:47.780	info	Could not find state for heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram
          
          km200.0
          2022-04-04 20:26:45.770	info	Set km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram to 3
          
          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            tp1de @mwolle last edited by

            @mwolle wenn die States neu angelegt wurden und das Schreiben nicht geht, dann ist das ein Fehler im Gateway.

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              mwolle @tp1de last edited by

              @tp1de danke für den Tipp, Neu angelegt, ich habe den mal gelöscht und neu anlegen lassen...nun geht es wieder...verrückt.

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                tp1de @mwolle last edited by

                @mwolle ne nicht verrückt... nach meiner Erfahrung notwendig nach Firmware Updates.

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  mwolle @tp1de last edited by mwolle

                  @tp1de : Anbei mal meine Config um die Statistiken zu bekommen mit dem KM200:
                  Im EMS-ESP:
                  4dab6409-b727-4217-89b8-131a4af81fb1-image.png
                  Protokoll:

                  
                  ems-esp.0
                  2022-04-06 21:49:27.115	error	error read efficiency:TypeError: Cannot read property 'val' of null
                  
                  sql.0
                  2022-04-06 21:49:27.114	info	No Data
                  
                  sql.0
                  2022-04-06 21:49:27.111	info	No Data
                  
                  sql.0
                  2022-04-06 21:49:27.109	info	No Data
                  

                  da3c7f2e-5e81-4754-8023-8e418fcc68b1-image.png

                  9d7c0664-44aa-4b83-b5fb-673df889dd49-image.png

                  Ich würde das tatsächlich gerne komplett zum Laufen bekommen.

                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    tp1de @mwolle last edited by

                    @mwolle
                    So wie es aussieht benutzt Du nicht die letzte Version 1.4.0. Dann sollte die States-Struktur so aussehen:
                    25e03a2f-af09-4288-b325-ae7cebe407ad-image.png

                    Aber unabhängig davon, sollten mySQL-Datensätze im dem _Months, _Days, _Hours States da sein. Die könntest Du mit Flot oder Grafana darstellen. Überprüfe mal die Monatswerte _Months in den benutzerdefinierten Einstellungen im Objekt-Browser .

                    Das sollte dann so aussehen:

                    0dd0aeb7-baba-4c6d-a0f8-5017235ead09-image.png

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      mwolle @tp1de last edited by

                      @tp1de also die 1.4.0 Version ist installiert und ich habe auch die gleiche State Struktur wie du. Ich glaube was mir noch fehlt, welche Werte müssen in die SQL DB rein, damit die Berechnung klappt. Sind das die km200 recordings (die allesamt in die SQL DB müssen)? Oder welche müssen in der SQL Datenbank historisiert werden?
                      Die Statistics über Brennerstarts etc. läuft wie? Da habe ich auch nur 0 Werte.

                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        tp1de @mwolle last edited by tp1de

                        @mwolle

                        wir sollten die Diskussion im ems-esp Forum weiterführen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen/180?_=1649329552411

                        Torsten Schwaar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Torsten Schwaar
                          Torsten Schwaar @tp1de last edited by

                          Hallo Kann mir jemand sagen wie ich im blockly dem Wert "km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint" den Wert 0,-1 oder off setzen kann?
                          bei den Zahlen 0 und -1 wird der Wert 5 gesetzt, bei "off" als string bekomme ich auch einen Fehler:

                          6749ce89-0b66-4c60-a12a-85e062f161c9-grafik.png

                          434566bb-e166-4fa4-8722-91f4899c156c-grafik.png

                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            tp1de @Torsten Schwaar last edited by

                            @torsten-schwaar sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                            Hallo Kann mir jemand sagen wie ich im blockly dem Wert "km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint" den Wert 0,-1 oder off setzen kann?
                            bei den Zahlen 0 und -1 wird der Wert 5 gesetzt, bei "off" als string bekomme ich auch einen Fehler:

                            Ändere den erlaubten Minimalwert des States auf -1.

                            Torsten Schwaar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Torsten Schwaar
                              Torsten Schwaar @tp1de last edited by

                              @tp1de
                              Das Problem ist wenn der adapter neu Startet ist der Wert auch zurück gesetzt. Wenn ich den Wert in Objekte auf -1 setzte steht sofort "off" da. Wird das selbe im Skript gemacht kommt ein Fehler....

                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                tp1de @Torsten Schwaar last edited by

                                @torsten-schwaar und du hast im common Bereich des States min: auf -1 gesetzt?

                                Torsten Schwaar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Torsten Schwaar
                                  Torsten Schwaar @tp1de last edited by

                                  @tp1de im common würde ich gerne die 5 drin stehen lassen. Weil wenn ich den Adapter neu starte wieder 5 drin steht. Drehe ich an der Heizung am Rad auf "off" steht im Iobroker eine -1 drin. Also muss doch die -1 erlaubt sein. Ich bekomme Sie nur nicht per skript rein...

                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    tp1de @Torsten Schwaar last edited by

                                    @torsten-schwaar genau im Script wird auf den Wertebereich geprüft. Das ist einer der Gründe warum ich den km200-Adapter nicht mehr verwende. Kannst ja meinen ems-esp Adapter mal probieren ...

                                    Torsten Schwaar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Torsten Schwaar
                                      Torsten Schwaar @tp1de last edited by

                                      @tp1de Danke! probiere ich.

                                      Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Omnedon
                                        Omnedon @Torsten Schwaar last edited by

                                        @frankjoke
                                        Hallo,
                                        wie sieht es mit der Kompatibilität mit js-controller 4 aus?
                                        Ist das geplant?
                                        Zur Zeit ist das Issue auf Github noch offen.
                                        Viele Grüße

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Torsten Schwaar
                                          Torsten Schwaar @tp1de last edited by

                                          @tp1de Vielen Dank für den Tip, sieht so aus als ob es jetzt geht.

                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            tp1de @Torsten Schwaar last edited by

                                            @torsten-schwaar sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                            Vielen Dank für den Tip, sieht so aus als ob es jetzt geht.

                                            Ja ich setzte im Adapter für diese States den Minimalwert auf -1 !

                                            Ich musste im ems-esp Adapter Einiges anpassen für den js-contoller 4.x, da nun Wertebereiche strikt geprüft werden.
                                            Diese Anpassungen sind z.T. für den km200 Adapter noch offen.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            405
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            99
                                            686
                                            182527
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo