Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
686 Beiträge 99 Kommentatoren 222.6k Aufrufe 56 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M mwolle

    @tp1de ich hatte mir den EMS-ESP ja auch besorgt, Problem ist aber das hier:
    b5288a18-3c46-4913-9c8e-5a7e9656549e-image.png
    Kein Write bei genau dem FW200 :/ Mit dem Original MB-LAN hat das bis vorgestern noch funktioniert...jetzt nicht mehr, auch über den EMS-ESP Adapter von dir scheint es nicht zu klappen (es gibt aber auch keine Fehlermeldung raus)

    T Offline
    T Offline
    tp1de
    schrieb am zuletzt editiert von
    #618

    @mwolle was genau meinst du? Hast du das Ems-Esp Hardware von BBQKees oder nur meinen Adapter?
    Und hast Du den ems-esp adapter neu gestartet mit Neuanlage der States und gibt es dann die gesuchten States?

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T tp1de

      @mwolle was genau meinst du? Hast du das Ems-Esp Hardware von BBQKees oder nur meinen Adapter?
      Und hast Du den ems-esp adapter neu gestartet mit Neuanlage der States und gibt es dann die gesuchten States?

      M Offline
      M Offline
      mwolle
      schrieb am zuletzt editiert von
      #619

      @tp1de : Es ist nicht ganz so einfach :) ich hatte den EMS Adapter von Kees, und damit auch deinen Adapter + dem "KM200" (oder in der Junkerswelt der MB-LAN 2) + den KM200 Adapter. Zwischenzeitlich ist der EMS Adapter von Kees wieder gegangen, somit ist der MB LAN 2 noch da + KM200 Adapter und dein Adapter.
      Bisher habe ich über MB LAN 2 und KM200 Adapter den Regler FW 200 mit einem Heizprogramm nach Wetterprognose beschrieben -> das hat bis Vorgestern einwandfrei geklappt, nun kommt obige Meldung im Protokoll.
      0c7b3564-d743-402f-a32e-68ad18c124fc-image.png

      Gestern habe ich versucht das gleiche über dein Adapter zu vollziehen:
      471018be-2e72-46fc-85a4-f5449234f693-image.png

      Im Adapter hat er das Heizprogramm auch beschrieben F(5), aber am FW 200 steht noch das D(3), siehe Bild oben. Es wurde also nicht weggeschrieben.

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M mwolle

        @tp1de : Es ist nicht ganz so einfach :) ich hatte den EMS Adapter von Kees, und damit auch deinen Adapter + dem "KM200" (oder in der Junkerswelt der MB-LAN 2) + den KM200 Adapter. Zwischenzeitlich ist der EMS Adapter von Kees wieder gegangen, somit ist der MB LAN 2 noch da + KM200 Adapter und dein Adapter.
        Bisher habe ich über MB LAN 2 und KM200 Adapter den Regler FW 200 mit einem Heizprogramm nach Wetterprognose beschrieben -> das hat bis Vorgestern einwandfrei geklappt, nun kommt obige Meldung im Protokoll.
        0c7b3564-d743-402f-a32e-68ad18c124fc-image.png

        Gestern habe ich versucht das gleiche über dein Adapter zu vollziehen:
        471018be-2e72-46fc-85a4-f5449234f693-image.png

        Im Adapter hat er das Heizprogramm auch beschrieben F(5), aber am FW 200 steht noch das D(3), siehe Bild oben. Es wurde also nicht weggeschrieben.

        T Offline
        T Offline
        tp1de
        schrieb am zuletzt editiert von
        #620

        @mwolle Die States-Attribute z.B. read only oder writable kommen von der jeweiligen API.
        In meinem Adapter werden diese nur dann neu geschrieben, wenn ein Neustart mit Löschen der Zustände erfolgt. Dann sollten auch keine ems-States mehr da sein.
        Mach das bitte mal und poste die States Details:

        {
        "type": "state",
        "id": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
        "common": {
        "id": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
        "name": "km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
        "type": "number",
        "unit": "",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "level",
        "states": {
        "0": "A",
        "1": "B"
        },
        "min": 0,
        "max": 1
        },
        "native": {
        "km200": {
        "id": "/heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram",
        "type": "stringValue",
        "writeable": 1,
        "recordable": 0,
        "value": "A",
        "allowedValues": [
        "A",
        "B"
        ],
        "valIs": "states"
        },
        "ems_km200": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"
        },
        "_id": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
        "from": "system.adapter.ems-esp.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1647545350374,
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator"
        }
        }

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T tp1de

          @mwolle Die States-Attribute z.B. read only oder writable kommen von der jeweiligen API.
          In meinem Adapter werden diese nur dann neu geschrieben, wenn ein Neustart mit Löschen der Zustände erfolgt. Dann sollten auch keine ems-States mehr da sein.
          Mach das bitte mal und poste die States Details:

          {
          "type": "state",
          "id": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
          "common": {
          "id": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
          "name": "km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
          "type": "number",
          "unit": "",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "level",
          "states": {
          "0": "A",
          "1": "B"
          },
          "min": 0,
          "max": 1
          },
          "native": {
          "km200": {
          "id": "/heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram",
          "type": "stringValue",
          "writeable": 1,
          "recordable": 0,
          "value": "A",
          "allowedValues": [
          "A",
          "B"
          ],
          "valIs": "states"
          },
          "ems_km200": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"
          },
          "_id": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
          "from": "system.adapter.ems-esp.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1647545350374,
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
          }

          M Offline
          M Offline
          mwolle
          schrieb am zuletzt editiert von
          #621

          @tp1de sieht eigentlich vernünftig aus:

          {
            "common": {
              "name": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
              "read": true,
              "write": true,
              "state": "state",
              "role": "level",
              "type": "number",
              "unit": "",
              "states": "0:A;1:B;2:C;3:D;4:E;5:F",
              "min": 0,
              "max": 5
            },
            "type": "state",
            "_id": "km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
            "native": {
              "km200": {
                "id": "/heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram",
                "type": "stringValue",
                "writeable": 1,
                "recordable": 1,
                "value": "F",
                "allowedValues": [
                  "A",
                  "B",
                  "C",
                  "D",
                  "E",
                  "F"
                ],
                "valIs": "states"
              }
            },
            "from": "system.adapter.km200.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1646935809160,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            }
          }
          

          Dein EMS Adapter sagt:

          {
            "type": "state",
            "id": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
            "common": {
              "id": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
              "name": "km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
              "type": "number",
              "unit": "",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "level",
              "states": "0:A;1:B;2:C;3:D;4:E;5:F",
              "min": 0,
              "max": 5
            },
            "native": {
              "km200": {
                "id": "/heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram",
                "type": "stringValue",
                "writeable": 1,
                "recordable": 1,
                "value": "D",
                "allowedValues": [
                  "A",
                  "B",
                  "C",
                  "D",
                  "E",
                  "F"
                ],
                "valIs": "states"
              },
              "ems_km200": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"
            },
            "_id": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
            "from": "system.adapter.ems-esp.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1645340442038,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            }
          }
          

          Dennoch

          km200.0
          2022-04-04 20:26:47.780	info	Could not find state for heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram
          
          km200.0
          2022-04-04 20:26:45.770	info	Set km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram to 3
          
          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M mwolle

            @tp1de sieht eigentlich vernünftig aus:

            {
              "common": {
                "name": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                "read": true,
                "write": true,
                "state": "state",
                "role": "level",
                "type": "number",
                "unit": "",
                "states": "0:A;1:B;2:C;3:D;4:E;5:F",
                "min": 0,
                "max": 5
              },
              "type": "state",
              "_id": "km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
              "native": {
                "km200": {
                  "id": "/heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram",
                  "type": "stringValue",
                  "writeable": 1,
                  "recordable": 1,
                  "value": "F",
                  "allowedValues": [
                    "A",
                    "B",
                    "C",
                    "D",
                    "E",
                    "F"
                  ],
                  "valIs": "states"
                }
              },
              "from": "system.adapter.km200.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1646935809160,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
            

            Dein EMS Adapter sagt:

            {
              "type": "state",
              "id": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
              "common": {
                "id": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                "name": "km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                "type": "number",
                "unit": "",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "level",
                "states": "0:A;1:B;2:C;3:D;4:E;5:F",
                "min": 0,
                "max": 5
              },
              "native": {
                "km200": {
                  "id": "/heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram",
                  "type": "stringValue",
                  "writeable": 1,
                  "recordable": 1,
                  "value": "D",
                  "allowedValues": [
                    "A",
                    "B",
                    "C",
                    "D",
                    "E",
                    "F"
                  ],
                  "valIs": "states"
                },
                "ems_km200": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"
              },
              "_id": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
              "from": "system.adapter.ems-esp.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1645340442038,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
            

            Dennoch

            km200.0
            2022-04-04 20:26:47.780	info	Could not find state for heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram
            
            km200.0
            2022-04-04 20:26:45.770	info	Set km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram to 3
            
            T Offline
            T Offline
            tp1de
            schrieb am zuletzt editiert von
            #622

            @mwolle wenn die States neu angelegt wurden und das Schreiben nicht geht, dann ist das ein Fehler im Gateway.

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T tp1de

              @mwolle wenn die States neu angelegt wurden und das Schreiben nicht geht, dann ist das ein Fehler im Gateway.

              M Offline
              M Offline
              mwolle
              schrieb am zuletzt editiert von
              #623

              @tp1de danke für den Tipp, Neu angelegt, ich habe den mal gelöscht und neu anlegen lassen...nun geht es wieder...verrückt.

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M mwolle

                @tp1de danke für den Tipp, Neu angelegt, ich habe den mal gelöscht und neu anlegen lassen...nun geht es wieder...verrückt.

                T Offline
                T Offline
                tp1de
                schrieb am zuletzt editiert von
                #624

                @mwolle ne nicht verrückt... nach meiner Erfahrung notwendig nach Firmware Updates.

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T tp1de

                  @mwolle ne nicht verrückt... nach meiner Erfahrung notwendig nach Firmware Updates.

                  M Offline
                  M Offline
                  mwolle
                  schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                  #625

                  @tp1de : Anbei mal meine Config um die Statistiken zu bekommen mit dem KM200:
                  Im EMS-ESP:
                  4dab6409-b727-4217-89b8-131a4af81fb1-image.png
                  Protokoll:

                  
                  ems-esp.0
                  2022-04-06 21:49:27.115	error	error read efficiency:TypeError: Cannot read property 'val' of null
                  
                  sql.0
                  2022-04-06 21:49:27.114	info	No Data
                  
                  sql.0
                  2022-04-06 21:49:27.111	info	No Data
                  
                  sql.0
                  2022-04-06 21:49:27.109	info	No Data
                  

                  da3c7f2e-5e81-4754-8023-8e418fcc68b1-image.png

                  9d7c0664-44aa-4b83-b5fb-673df889dd49-image.png

                  Ich würde das tatsächlich gerne komplett zum Laufen bekommen.

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M mwolle

                    @tp1de : Anbei mal meine Config um die Statistiken zu bekommen mit dem KM200:
                    Im EMS-ESP:
                    4dab6409-b727-4217-89b8-131a4af81fb1-image.png
                    Protokoll:

                    
                    ems-esp.0
                    2022-04-06 21:49:27.115	error	error read efficiency:TypeError: Cannot read property 'val' of null
                    
                    sql.0
                    2022-04-06 21:49:27.114	info	No Data
                    
                    sql.0
                    2022-04-06 21:49:27.111	info	No Data
                    
                    sql.0
                    2022-04-06 21:49:27.109	info	No Data
                    

                    da3c7f2e-5e81-4754-8023-8e418fcc68b1-image.png

                    9d7c0664-44aa-4b83-b5fb-673df889dd49-image.png

                    Ich würde das tatsächlich gerne komplett zum Laufen bekommen.

                    T Offline
                    T Offline
                    tp1de
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #626

                    @mwolle
                    So wie es aussieht benutzt Du nicht die letzte Version 1.4.0. Dann sollte die States-Struktur so aussehen:
                    25e03a2f-af09-4288-b325-ae7cebe407ad-image.png

                    Aber unabhängig davon, sollten mySQL-Datensätze im dem _Months, _Days, _Hours States da sein. Die könntest Du mit Flot oder Grafana darstellen. Überprüfe mal die Monatswerte _Months in den benutzerdefinierten Einstellungen im Objekt-Browser .

                    Das sollte dann so aussehen:

                    0dd0aeb7-baba-4c6d-a0f8-5017235ead09-image.png

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T tp1de

                      @mwolle
                      So wie es aussieht benutzt Du nicht die letzte Version 1.4.0. Dann sollte die States-Struktur so aussehen:
                      25e03a2f-af09-4288-b325-ae7cebe407ad-image.png

                      Aber unabhängig davon, sollten mySQL-Datensätze im dem _Months, _Days, _Hours States da sein. Die könntest Du mit Flot oder Grafana darstellen. Überprüfe mal die Monatswerte _Months in den benutzerdefinierten Einstellungen im Objekt-Browser .

                      Das sollte dann so aussehen:

                      0dd0aeb7-baba-4c6d-a0f8-5017235ead09-image.png

                      M Offline
                      M Offline
                      mwolle
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #627

                      @tp1de also die 1.4.0 Version ist installiert und ich habe auch die gleiche State Struktur wie du. Ich glaube was mir noch fehlt, welche Werte müssen in die SQL DB rein, damit die Berechnung klappt. Sind das die km200 recordings (die allesamt in die SQL DB müssen)? Oder welche müssen in der SQL Datenbank historisiert werden?
                      Die Statistics über Brennerstarts etc. läuft wie? Da habe ich auch nur 0 Werte.

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M mwolle

                        @tp1de also die 1.4.0 Version ist installiert und ich habe auch die gleiche State Struktur wie du. Ich glaube was mir noch fehlt, welche Werte müssen in die SQL DB rein, damit die Berechnung klappt. Sind das die km200 recordings (die allesamt in die SQL DB müssen)? Oder welche müssen in der SQL Datenbank historisiert werden?
                        Die Statistics über Brennerstarts etc. läuft wie? Da habe ich auch nur 0 Werte.

                        T Offline
                        T Offline
                        tp1de
                        schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                        #628

                        @mwolle

                        wir sollten die Diskussion im ems-esp Forum weiterführen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen/180?_=1649329552411

                        Torsten SchwaarT 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T tp1de

                          @mwolle

                          wir sollten die Diskussion im ems-esp Forum weiterführen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen/180?_=1649329552411

                          Torsten SchwaarT Offline
                          Torsten SchwaarT Offline
                          Torsten Schwaar
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #629

                          Hallo Kann mir jemand sagen wie ich im blockly dem Wert "km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint" den Wert 0,-1 oder off setzen kann?
                          bei den Zahlen 0 und -1 wird der Wert 5 gesetzt, bei "off" als string bekomme ich auch einen Fehler:

                          6749ce89-0b66-4c60-a12a-85e062f161c9-grafik.png

                          434566bb-e166-4fa4-8722-91f4899c156c-grafik.png

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Torsten SchwaarT Torsten Schwaar

                            Hallo Kann mir jemand sagen wie ich im blockly dem Wert "km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint" den Wert 0,-1 oder off setzen kann?
                            bei den Zahlen 0 und -1 wird der Wert 5 gesetzt, bei "off" als string bekomme ich auch einen Fehler:

                            6749ce89-0b66-4c60-a12a-85e062f161c9-grafik.png

                            434566bb-e166-4fa4-8722-91f4899c156c-grafik.png

                            T Offline
                            T Offline
                            tp1de
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #630

                            @torsten-schwaar sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                            Hallo Kann mir jemand sagen wie ich im blockly dem Wert "km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint" den Wert 0,-1 oder off setzen kann?
                            bei den Zahlen 0 und -1 wird der Wert 5 gesetzt, bei "off" als string bekomme ich auch einen Fehler:

                            Ändere den erlaubten Minimalwert des States auf -1.

                            Torsten SchwaarT 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T tp1de

                              @torsten-schwaar sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                              Hallo Kann mir jemand sagen wie ich im blockly dem Wert "km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint" den Wert 0,-1 oder off setzen kann?
                              bei den Zahlen 0 und -1 wird der Wert 5 gesetzt, bei "off" als string bekomme ich auch einen Fehler:

                              Ändere den erlaubten Minimalwert des States auf -1.

                              Torsten SchwaarT Offline
                              Torsten SchwaarT Offline
                              Torsten Schwaar
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #631

                              @tp1de
                              Das Problem ist wenn der adapter neu Startet ist der Wert auch zurück gesetzt. Wenn ich den Wert in Objekte auf -1 setzte steht sofort "off" da. Wird das selbe im Skript gemacht kommt ein Fehler....

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Torsten SchwaarT Torsten Schwaar

                                @tp1de
                                Das Problem ist wenn der adapter neu Startet ist der Wert auch zurück gesetzt. Wenn ich den Wert in Objekte auf -1 setzte steht sofort "off" da. Wird das selbe im Skript gemacht kommt ein Fehler....

                                T Offline
                                T Offline
                                tp1de
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #632

                                @torsten-schwaar und du hast im common Bereich des States min: auf -1 gesetzt?

                                Torsten SchwaarT 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T tp1de

                                  @torsten-schwaar und du hast im common Bereich des States min: auf -1 gesetzt?

                                  Torsten SchwaarT Offline
                                  Torsten SchwaarT Offline
                                  Torsten Schwaar
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #633

                                  @tp1de im common würde ich gerne die 5 drin stehen lassen. Weil wenn ich den Adapter neu starte wieder 5 drin steht. Drehe ich an der Heizung am Rad auf "off" steht im Iobroker eine -1 drin. Also muss doch die -1 erlaubt sein. Ich bekomme Sie nur nicht per skript rein...

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Torsten SchwaarT Torsten Schwaar

                                    @tp1de im common würde ich gerne die 5 drin stehen lassen. Weil wenn ich den Adapter neu starte wieder 5 drin steht. Drehe ich an der Heizung am Rad auf "off" steht im Iobroker eine -1 drin. Also muss doch die -1 erlaubt sein. Ich bekomme Sie nur nicht per skript rein...

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    tp1de
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #634

                                    @torsten-schwaar genau im Script wird auf den Wertebereich geprüft. Das ist einer der Gründe warum ich den km200-Adapter nicht mehr verwende. Kannst ja meinen ems-esp Adapter mal probieren ...

                                    Torsten SchwaarT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    1
                                    • T tp1de

                                      @torsten-schwaar genau im Script wird auf den Wertebereich geprüft. Das ist einer der Gründe warum ich den km200-Adapter nicht mehr verwende. Kannst ja meinen ems-esp Adapter mal probieren ...

                                      Torsten SchwaarT Offline
                                      Torsten SchwaarT Offline
                                      Torsten Schwaar
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #635

                                      @tp1de Danke! probiere ich.

                                      OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Torsten SchwaarT Torsten Schwaar

                                        @tp1de Danke! probiere ich.

                                        OmnedonO Offline
                                        OmnedonO Offline
                                        Omnedon
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #636

                                        @frankjoke
                                        Hallo,
                                        wie sieht es mit der Kompatibilität mit js-controller 4 aus?
                                        Ist das geplant?
                                        Zur Zeit ist das Issue auf Github noch offen.
                                        Viele Grüße

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T tp1de

                                          @torsten-schwaar genau im Script wird auf den Wertebereich geprüft. Das ist einer der Gründe warum ich den km200-Adapter nicht mehr verwende. Kannst ja meinen ems-esp Adapter mal probieren ...

                                          Torsten SchwaarT Offline
                                          Torsten SchwaarT Offline
                                          Torsten Schwaar
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #637

                                          @tp1de Vielen Dank für den Tip, sieht so aus als ob es jetzt geht.

                                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          793

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe