Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Error/Bug
    4. Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • L
      legro @Asgothian last edited by legro

      @asgothian

      Mir scheint, dass die Sirene erst gar nicht die richtigen Werte erhält. Sie wurde bei der Neuregistrierung fälschlich als AV2010/29 erkannt. Unsere Sirene ist jedoch aus der älteren Serie vom Typ 902010/29.

      c49e4e59-4198-45ea-9731-66c7fde0b362-image.png
      Was auch immer ich sende, die Reaktionen der Sirene bleiben gleich.

      Die Sirene habe ich gelöscht und neu angelernt. Dabei sollte sie auch zurückgesetzt worden sein.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        legro @Asgothian last edited by legro

        @asgothian

        Nach weiteren unzähligen Tests bin ich zur Überzeugung gelangt, dass in Sachen ZigBee nicht sorgfältig gearbeitet wurde. Da blieb bei einem Umbau anscheinend kaum ein Stein auf dem anderen.

        Jedenfalls wurden die BITRON Geräte der ersten Generation mehr oder weniger völlig aus ZigBee rausgekegelt. Weder die Rauchmelder 902010/24 noch die Außensirene 902010/29 lassen sich mit dem ZigBee Adapter sinnvoll steuern. Die Außensirene wird nicht einmal mehr korrekt erkannt, sondern als AV2010/29 im ZigBee Adapter ausgewiesen.

        Dürfen die Besitzer der Geräte aus der 1.Generation jetzt diese in die Mülltonne einbauen oder gibt es Hoffnung, dass sich jemand diesem Dilemma annimmt?😢

        Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @legro last edited by

          @legro

          Du wirst dich gedulden müssen. Dieses Thema ist nicht trivial zu analysieren und ich habe aktuell nicht die Zeit mehrere Stunden via Discord an dem Problem zu arbeiten.

          Es gibt mehrere Ansatzpunkte die über die kommenden 2 bis 4 Wochen versucht werden können - dazu werde ich geeignete Testversionen / Testdateien bereitstellen wie es die Zeit erlaubt.

          A.

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            legro @Asgothian last edited by legro

            @asgothian said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:

            Vorab: Vielen Dank für deinen Einsatz.

            Du wirst dich gedulden müssen. Dieses Thema ist nicht trivial zu analysieren und ich habe aktuell nicht die Zeit mehrere Stunden via Discord an dem Problem zu arbeiten.

            An Geduld soll es nicht fehlen. Die habe ich doch auch schon in den Anfängen bewiesen, als es darum ging, dass du via Discord bei mir das Ganze in Schwung gebracht hast.🙂

            Es gibt mehrere Ansatzpunkte die über die kommenden 2 bis 4 Wochen versucht werden können - dazu werde ich geeignete Testversionen / Testdateien bereitstellen wie es die Zeit erlaubt.

            Im Gegensatz zu diesen Anfängen vor gut einem Jahr muss ich heute hoffentlich nicht mehr als ein Anfänger gelten.😊 Leider weiß ich noch viel zu wenig bezüglich der beteiligten Komponenten herdsman-converter, herdsman-Adapter, ZigBee-Adapter, .. und deren Zusammenspiel.

            Gerne trage ich dazu bei, was mir möglich ist.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer last edited by

              @legro sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:

              Gerne trage ich dazu bei, was mir möglich ist.

              Versuch Nummer eins: Genau das tun was im 1.6.0 der State execute_warning getan hat:

              Bitte sende an die Melder und die Sirene die folgende Nachricht via "send_payload"
              {"warning":{"strobe":false, "duration":20}} (alarm für 20 sekunden)
              {"warning":{"strobe":false, "duration":0}} (alarm aus)

              und berichte was passiert. Das ist genau die Nachricht die durch den State "execute_warning" gesendet wurde, wenn eine Dauer von 20 bzw. 0 eingetragen wurde.

              Wenn diese Telegramme nicht (mehr) gehen dann muss ich davon ausgehen das der Herdsman Code sich signifikant geändert hat.

              A.

              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                legro @Asgothian last edited by

                @asgothian said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:

                Bitte sende an die Melder und die Sirene die folgende Nachricht via "send_payload"
                {"warning":{"strobe":false, "duration":20}} (alarm für 20 sekunden)
                {"warning":{"strobe":false, "duration":0}} (alarm aus)

                Vorbereitung ..

                Ich habe die Außensirene 902010/29 zurückgesetzt, damit sie wieder die Signalisierung erzeugt, wie zuvor unter 1.6.0. Auch die Lautstärke war wieder so groß, dass man die Sirene sinnvoll einsetzen kann.

                Test ..

                • Ich habe {"warning":{"strobe":false, "duration":20}} an die Außensirene 902010/29 gesandt. Die heulte und blinkte wie früher los. Nach 20s ging sie aus.
                • Sandte ich, während die Sirene heulte, die Ausschaltsequenz, so tat sich nicht.
                • Beim Senden der Ausschaltsequenz bei ausgeschalteter Sirene heulte die Sirene los! Sie heulte unterbrochen
                • Nur mit {"warning": {"mode": "stop"}} ließ sich die Sirene wieder ausschalten.

                Soll ich auch die Rauchmelder daraufhin testen?

                Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @legro last edited by Asgothian

                  @legro sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:

                  Soll ich auch die Rauchmelder daraufhin testen?

                  Ja.

                  A.

                  Nachtrag: Aus Deiner Erinnerung - führte ein Setzen der Dauer von 0 mit der 1.6.0er Adapterversion dazu das die Sirene aufhört zu signalisieren ?

                  A.

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    legro last edited by legro

                    @asgothian said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:

                    Soll ich auch die Rauchmelder daraufhin testen?

                    Ja.

                    Wird gemacht.

                    Nachtrag: Aus Deiner Erinnerung - führte ein Setzen der Dauer von 0 mit der 1.6.0er Adapterversion dazu das die Sirene aufhört zu signalisieren ?

                    Das weiß ich nicht (mehr). Ich hatte die 1.6.0 nie verwendet. Ich bin erst viel später auf 1.6.x umgestiegen. Welche Version ich verwendete, weiß ich auch nicht mehr.

                    Es kommt noch schlimmer: Ich habe bloß die Umstellung auf 1.6.x vollzogen, ohne das Ganze zu testen. Erst die Beiträge auf GitHub ließen mich aufhorchen.

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      legro @Asgothian last edited by legro

                      @asgothian

                      Ich habe deine Parameter-Strings nun auch zu einem Rauchmelder 902010/24 geschickt. Es ergibt sich ein zu Sirene 902010/29 identisches Verhalten:

                      • Mit {"warning":{"strobe":false, "duration":10}} heult die eine gebaute Sirene für 10s los.
                      • Sende ich {"warning":{"strobe":false, "duration":0}} so heult sie ebenfalls los und hört nicht mehr auf.
                      • Wird {"warning":{"strobe":false, "duration":0}} gesandt, während die Sirene heult, hört sie auch nicht mehr auf, die duration=10 hat keine Wirkung mehr.
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        Springreiter @legro last edited by

                        @legro ich habe das Fass ja irgendwann mal aufgemacht, habe still mitgelesen- hab meine Aussensirene wieder nach euren Beschreibungen mit Payload angesteuert- funktionieren tut sie ja zumindest damit. Aber den Blitz kann ich auch nicht separat ansteuern und die verschieden Modis funktionieren auch nicht- aber das ging unter 1.6.0 sowieso nicht.

                        L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          legro @Springreiter last edited by legro

                          @springreiter

                          Wenn ich das richtig überblicke, kann ich deine Diagnosen eins-zu-eins bestätigen. Leider habe ich zu keinem Zeitpunkt die Rauchmelder und Sirenen unter den Versionen 1.6.x getestet.

                          Nun ja, funktionieren tut's bei der Außensirene nicht so ohne Weiteres. Meine war nach den vielen Testserien komplett durch den Wind. Sie machte - gleichgültig, was ich sandte - bloß noch "piep-piep-piep.." für vier Sekunden und gab ein hin und herlaufendes Lauflicht aus.

                          Jetzt ruht halt unsere ganze Hoffnung auf @Asgothian.

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Springreiter @legro last edited by

                            @legro du konntest die Sirene unter 1.6.0 auch nur stoppen, wenn du Execute Warning auf 1 gesetzt hast- das funktioniert jetzt aber auch. 0 funktioniert nicht

                            Asgothian L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Springreiter last edited by

                              @springreiter sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:

                              @legro du konntest die Sirene unter 1.6.0 auch nur stoppen, wenn du Execute Warning auf 1 gesetzt hast- das funktioniert jetzt aber auch. 0 funktioniert nicht

                              Das sieht dann doch schon einmal nicht zu schlecht aus.

                              Bis zu einer besseren Umsetzung sollte daher mit den beiden Payloads
                              {"warning":{"strobe":false, "duration":x}} gearbeitet werden, wobei x die Dauer zwischen 1 und 60 ist. und {"warning": {"mode": "stop"}} zum vorläufigen deaktivieren der Sirene gearbeitet werden.

                              Die erweiterten Optionen müssen dann für die Geräte umgesetzt werden wenn die Code Änderung zum nutzen der einzelnen Datenpunkte aktiv geht.

                              A.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                legro @Springreiter last edited by

                                @springreiter

                                Hast du einmal versucht die Außensirene 902010/29 zurückzusetzen? Leider habe ich dazu nichts gefunden. Lediglich eine Beschreibung, wie man die Rauchmelder neu kalibieren kann, habe ich gefunden.

                                Angeblich sollte sich die Sirene beim Neuanmelden an einem Converter selbst zurücksetzen. Das hat meine aber nicht getan; sie wird seither bloß als AV2010/29 im ZigBee-Adapter erkannt.

                                Um die Sirene wieder zur Vernunft zu bringen, habe folgendes ausprobiert ..

                                • Sirene mit dem internen Schalter ausgeschaltet, ..
                                • .. zwei Minuten gewartet und ..
                                • .. mit dem Schalter die Sirene wieder eingeschaltet allerdings bei gedrücktem internen Taster.
                                • Die drei LEDs blinkten daraufhin und hört damit auch nicht mehr auf.
                                • Anschließend habe ich die Sirene mit dem Schalter aus- und wieder eingeschaltet.
                                • Nach einem Neuanlernen ließ sie sich wieder ansprechen und heulte und blinkte wie bei der ersten Inbetriebnahme.

                                Kennst du vielleicht die korrekte Vorgehensweise für einen Reset?

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Springreiter @legro last edited by

                                  @legro nee- kenne ich auch nicht- war bei mir aber auch kein Problem

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    legro @Springreiter last edited by

                                    @springreiter said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:

                                    @legro du konntest die Sirene unter 1.6.0 auch nur stoppen, wenn du Execute Warning auf 1 gesetzt hast- das funktioniert jetzt aber auch. 0 funktioniert nicht

                                    Oh, da erinnere ich mich jetzt doch noch an ein Detail ..

                                    Bereits unter den Versionen 1.5.x habe ich zum Stoppen nie 0, sondern stets 1 verwendet.

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Springreiter @legro last edited by

                                      @legro siehste

                                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • L
                                        legro @Springreiter last edited by legro

                                        Heute habe ich meine Inventwo Widgets für die Steuerung der BITRON Sirenen überarbeitet. Bei Interesse findet ihr hier das Ergebnis meiner Arbeiten.

                                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          legro @legro last edited by

                                          Nun ist leider schon einige Zeit vergangen, ohne dass es Neuigkeiten gab. Wird zurzeit an den hier diskutierten Problemen (noch) gearbeitet?😟

                                          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @legro last edited by Asgothian

                                            @legro

                                            Jein. An dem generellen Problem das die "composite" Struktur unsauber umgesetzt ist wird gearbeitet. Im Detail an den Bitron Geräten wird nicht gearbeitet.
                                            Allerdings wird es keine kurzfristige Anpassung geben - es sind relativ viele Änderungen mit weitreichenden Folgen die entsprechend umgesetzt werden müssen.

                                            A.

                                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            898
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            8
                                            118
                                            6446
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo