NEWS
Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
-
@werner2000x myDevice App ?
-
@tp1de Ja, MyDevice App.
-
@werner2000x
Kennwort aus der MyDevice App als privates Kennwort und das Gateway Kennwort vom Aufkleber mit Bindestrichen muss funktionieren. Hast du nur lokale Verbindung in der App auch auf aus?Du wärst der erste wo es nicht geht.
-
@tp1de Wo finde ich denn in der App eine Einstellung für "nur lokale Verbindungen" ?
In den Android Einstellungen für die App habe ich alle Berechtigungen zugelassen bis auf "Systemeinstellungen ändern". -
-
@tp1de Danke. Das Fenster konnte ich nicht sehen, da der Login gespeichert war.
Ich teste es mal, aber bei mit stand der Schalter auf Aus.
Muss das private Passwort irgendwelches Format (z.B. Länge, Sonderzeichen, Zahlen) einhalten? -
@werner2000x sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
Muss das private Passwort irgendwelches Format (z.B. Länge, Sonderzeichen, Zahlen) einhalten?
Das kann ich dir nicht sagen .... aber probier einfach mal aus. Wie gesagt, wenn die App funktioniert, dann laufen auch die Adapter solange die Kennwörter richtig eingegeben werden.
-
@tp1de Ich habe verschiedene Passwortkombinationen ausprobiert.
Immer der selbe Fehler:ems-esp.0 2022-04-05 11:47:07.922 error error reading km200 gateway information (wrong passwords please re-enter) - stop km200 read
-
@werner2000x Der km200 Adapter funktioniert und nur der ems-esp Adapter nicht?
-
@tp1de Keiner der beiden Adapter klappt.
-
@werner2000x .... dann fällt mir nichts mehr ein
-
@tp1de Ich hatte irgendwann mal das Gerätepasswort (auf der Heizungsbedieneinheit) zurückgesetzt, also nicht mehr z.B. qTxt-k5yq-dGca-6uze, sondern nur eine 4-stellige Zahl statt 12-stellig.
Vielleicht wird ja ein 12-stelliges Passwort verlangt, das kann man jedoch nur an der Heizungsbedieneinheit zurücksetzen
und ich bin jetzt nicht zuhause und kann es nicht neu zurückstellen. -
@mwolle wir sollten Die Diskussion hier fortführen:
Oder welche müssen in der SQL Datenbank historisiert werden?
Der Adapter enabled die "_"-States selber. Manuell musst Du nichts machen, nur sicherstellen, dass der SQL-Adapter aktiv ist und auch funktioniert.
Die Statistics über Brennerstarts etc. läuft wie? Da habe ich auch nur 0 Werte.
Beim km200-Adapter werden die Felder
- heatSources.numberOfStarts
- heatSources.hs1.flameStatus
ausgewertet, das heißt SQL-enabled und dann per SQL geschaut, wieviele Starts per Zeiteinheit da waren.
Gibt es die Felder bei Dir und haben die SQL-Einträge?Wo sind die States unter km200? z.B. ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year
Dort speichere ich die Werte 1:1 ab, welche per API-Call zurückkommen. Wenn die y und oder c-Werte Null sind, dann gibt es keine Recordings.Bei mir:
{
"id": "/recordings/heatSources/actualPower?interval=2021",
"type": "yRecording",
"writeable": 0,
"recordable": 0,
"recordedResource": {
"id": "/heatSources/actualPower",
"uri": "http://192.168.178.31/heatSources/actualPower"
},
"interval": "2021",
"sampleRate": "P31D",
"recording-type": "actual",
"recording": [
{
"y": 0,
"c": 0
},
{
"y": 0,
"c": 0
},
{
"y": 143046,
"c": 39437
},
{
"y": 115596,
"c": 42136
},
{
"y": 64905,
"c": 44552
},
{
"y": 13061,
"c": 43105
},
{
"y": 14494,
"c": 40397
},
{
"y": 13620,
"c": 40531
},
{
"y": 12691,
"c": 33054
},
{
"y": 79942,
"c": 43954
},
{
"y": 148242,
"c": 31142
},
{
"y": 252153,
"c": 42345
}
]
} -
@werner2000x sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
Ich hatte irgendwann mal das Gerätepasswort (auf der Heizungsbedieneinheit) zurückgesetzt, also nicht mehr z.B. qTxt-k5yq-dGca-6uze, sondern nur eine 4-stellige Zahl statt 12-stellig.
Vielleicht wird ja ein 12-stelliges Passwort verlangt, das kann man jedoch nur an der Heizungsbedieneinheit zurücksetzen
und ich bin jetzt nicht zuhause und kann es nicht neu zurückstellen.Die Auswirkungen eines neuen Geräte-Kennwortes kann ich nicht abschätzen. Rein technisch ist das für die ver- / entschlüsselung egal.
-
@tp1de zu Punkt 1 Statistics:
ja ich habe die Punkte:
km200:heatSources.flameStatus
km200:heatSources.numberOfStarts
aber die beiden Datenpunkte werden derzeit nicht nur SQL aufgezeichnet -> würde ich mal manuell einstellenzu Punkt 2, meine Objektdaten sehen ganz anders aus.
{ "_id": "ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year", "type": "state", "common": { "id": "ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year", "name": "recordings: ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year", "type": "json", "unit": "", "read": true, "write": false, "role": "value" }, "native": {}, "from": "system.adapter.ems-esp.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1645695755149, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
-
@mwolle sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
zu Punkt 2, meine Objektdaten sehen ganz anders aus.
Nee poste mal den Wert des States ...
-
{ "id": "/recordings/heatSources/actualPower?interval=2021", "type": "yRecording", "writeable": 0, "recordable": 1, "recordedResource": { "id": "/heatSources/actualPower", "uri": "http://192.168.178.55/heatSources/actualPower" }, "interval": "2021", "sampleRate": "P30D", "recording-type": "actual", "recording": [ { "y": 3611009, "c": 3956 }, { "y": 957744, "c": 42063 }, { "y": 1750662, "c": 21072 }, { "y": 535804, "c": 43168 }, { "y": 353751, "c": 43168 }, { "y": 122990, "c": 43168 }, { "y": 68466, "c": 41707 }, { "y": 116853, "c": 42368 }, { "y": 152338, "c": 42253 }, { "y": 313592, "c": 43172 }, { "y": 518660, "c": 40591 }, { "y": 1002205, "c": 43167 } ] }
-
@mwolle Das sieht gut aus, Recordings sind also vorhanden und werden richtig gelesen.
Bist Du sicher, dass in den "_"-States keine Daten vorhanden sind?Ruf mal die Graphik für 12 oder mehr Monate Zeitraum auf - oder Flot.
... und bist Du sicher, dass der SQL-Adapter richtig funktioniert? (teste mal an States, wo Du manuell änderst)
-
@tp1de
die _states sind 0...12m steht was. Ich werde das noch mal mit der SQL DB prüfen
-
@tp1de kannst du mir so sagen, was hier das Problem ist?