Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
743 Beiträge 61 Kommentatoren 209.1k Aufrufe 56 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T tp1de

    @werner2000x Screenshot_20220404-180532_MyDevice.jpg

    werner2000xW Online
    werner2000xW Online
    werner2000x
    schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
    #174

    @tp1de Danke. Das Fenster konnte ich nicht sehen, da der Login gespeichert war.
    Ich teste es mal, aber bei mit stand der Schalter auf Aus.
    Muss das private Passwort irgendwelches Format (z.B. Länge, Sonderzeichen, Zahlen) einhalten?

    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob und PI-hole
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • werner2000xW werner2000x

      @tp1de Danke. Das Fenster konnte ich nicht sehen, da der Login gespeichert war.
      Ich teste es mal, aber bei mit stand der Schalter auf Aus.
      Muss das private Passwort irgendwelches Format (z.B. Länge, Sonderzeichen, Zahlen) einhalten?

      T Offline
      T Offline
      tp1de
      schrieb am zuletzt editiert von
      #175

      @werner2000x sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

      Muss das private Passwort irgendwelches Format (z.B. Länge, Sonderzeichen, Zahlen) einhalten?

      Das kann ich dir nicht sagen .... aber probier einfach mal aus. Wie gesagt, wenn die App funktioniert, dann laufen auch die Adapter solange die Kennwörter richtig eingegeben werden.

      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T tp1de

        @werner2000x sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

        Muss das private Passwort irgendwelches Format (z.B. Länge, Sonderzeichen, Zahlen) einhalten?

        Das kann ich dir nicht sagen .... aber probier einfach mal aus. Wie gesagt, wenn die App funktioniert, dann laufen auch die Adapter solange die Kennwörter richtig eingegeben werden.

        werner2000xW Online
        werner2000xW Online
        werner2000x
        schrieb am zuletzt editiert von
        #176

        @tp1de Ich habe verschiedene Passwortkombinationen ausprobiert.
        Immer der selbe Fehler:

        ems-esp.0
        2022-04-05 11:47:07.922	error	error reading km200 gateway information (wrong passwords please re-enter) - stop km200 read
        

        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob und PI-hole
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • werner2000xW werner2000x

          @tp1de Ich habe verschiedene Passwortkombinationen ausprobiert.
          Immer der selbe Fehler:

          ems-esp.0
          2022-04-05 11:47:07.922	error	error reading km200 gateway information (wrong passwords please re-enter) - stop km200 read
          
          T Offline
          T Offline
          tp1de
          schrieb am zuletzt editiert von
          #177

          @werner2000x Der km200 Adapter funktioniert und nur der ems-esp Adapter nicht?

          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T tp1de

            @werner2000x Der km200 Adapter funktioniert und nur der ems-esp Adapter nicht?

            werner2000xW Online
            werner2000xW Online
            werner2000x
            schrieb am zuletzt editiert von
            #178

            @tp1de Keiner der beiden Adapter klappt.

            Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob und PI-hole
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            OpenWB Wallbox mit EVU Kit
            Google Nest Pro Hub

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • werner2000xW werner2000x

              @tp1de Keiner der beiden Adapter klappt.

              T Offline
              T Offline
              tp1de
              schrieb am zuletzt editiert von
              #179

              @werner2000x .... dann fällt mir nichts mehr ein :confused:

              werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T tp1de

                @werner2000x .... dann fällt mir nichts mehr ein :confused:

                werner2000xW Online
                werner2000xW Online
                werner2000x
                schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                #180

                @tp1de Ich hatte irgendwann mal das Gerätepasswort (auf der Heizungsbedieneinheit) zurückgesetzt, also nicht mehr z.B. qTxt-k5yq-dGca-6uze, sondern nur eine 4-stellige Zahl statt 12-stellig.
                Vielleicht wird ja ein 12-stelliges Passwort verlangt, das kann man jedoch nur an der Heizungsbedieneinheit zurücksetzen
                und ich bin jetzt nicht zuhause und kann es nicht neu zurückstellen.

                Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob und PI-hole
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                Google Nest Pro Hub

                T 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • werner2000xW werner2000x

                  @tp1de Ich hatte irgendwann mal das Gerätepasswort (auf der Heizungsbedieneinheit) zurückgesetzt, also nicht mehr z.B. qTxt-k5yq-dGca-6uze, sondern nur eine 4-stellige Zahl statt 12-stellig.
                  Vielleicht wird ja ein 12-stelliges Passwort verlangt, das kann man jedoch nur an der Heizungsbedieneinheit zurücksetzen
                  und ich bin jetzt nicht zuhause und kann es nicht neu zurückstellen.

                  T Offline
                  T Offline
                  tp1de
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #181

                  @mwolle wir sollten Die Diskussion hier fortführen:

                  @mwolle

                  Oder welche müssen in der SQL Datenbank historisiert werden?

                  Der Adapter enabled die "_"-States selber. Manuell musst Du nichts machen, nur sicherstellen, dass der SQL-Adapter aktiv ist und auch funktioniert.

                  Die Statistics über Brennerstarts etc. läuft wie? Da habe ich auch nur 0 Werte.

                  Beim km200-Adapter werden die Felder

                  • heatSources.numberOfStarts
                  • heatSources.hs1.flameStatus

                  ausgewertet, das heißt SQL-enabled und dann per SQL geschaut, wieviele Starts per Zeiteinheit da waren.
                  Gibt es die Felder bei Dir und haben die SQL-Einträge?

                  Wo sind die States unter km200? z.B. ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year
                  Dort speichere ich die Werte 1:1 ab, welche per API-Call zurückkommen. Wenn die y und oder c-Werte Null sind, dann gibt es keine Recordings.

                  Bei mir:
                  {
                  "id": "/recordings/heatSources/actualPower?interval=2021",
                  "type": "yRecording",
                  "writeable": 0,
                  "recordable": 0,
                  "recordedResource": {
                  "id": "/heatSources/actualPower",
                  "uri": "http://192.168.178.31/heatSources/actualPower"
                  },
                  "interval": "2021",
                  "sampleRate": "P31D",
                  "recording-type": "actual",
                  "recording": [
                  {
                  "y": 0,
                  "c": 0
                  },
                  {
                  "y": 0,
                  "c": 0
                  },
                  {
                  "y": 143046,
                  "c": 39437
                  },
                  {
                  "y": 115596,
                  "c": 42136
                  },
                  {
                  "y": 64905,
                  "c": 44552
                  },
                  {
                  "y": 13061,
                  "c": 43105
                  },
                  {
                  "y": 14494,
                  "c": 40397
                  },
                  {
                  "y": 13620,
                  "c": 40531
                  },
                  {
                  "y": 12691,
                  "c": 33054
                  },
                  {
                  "y": 79942,
                  "c": 43954
                  },
                  {
                  "y": 148242,
                  "c": 31142
                  },
                  {
                  "y": 252153,
                  "c": 42345
                  }
                  ]
                  }

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • werner2000xW werner2000x

                    @tp1de Ich hatte irgendwann mal das Gerätepasswort (auf der Heizungsbedieneinheit) zurückgesetzt, also nicht mehr z.B. qTxt-k5yq-dGca-6uze, sondern nur eine 4-stellige Zahl statt 12-stellig.
                    Vielleicht wird ja ein 12-stelliges Passwort verlangt, das kann man jedoch nur an der Heizungsbedieneinheit zurücksetzen
                    und ich bin jetzt nicht zuhause und kann es nicht neu zurückstellen.

                    T Offline
                    T Offline
                    tp1de
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #182

                    @werner2000x sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                    Ich hatte irgendwann mal das Gerätepasswort (auf der Heizungsbedieneinheit) zurückgesetzt, also nicht mehr z.B. qTxt-k5yq-dGca-6uze, sondern nur eine 4-stellige Zahl statt 12-stellig.
                    Vielleicht wird ja ein 12-stelliges Passwort verlangt, das kann man jedoch nur an der Heizungsbedieneinheit zurücksetzen
                    und ich bin jetzt nicht zuhause und kann es nicht neu zurückstellen.

                    Die Auswirkungen eines neuen Geräte-Kennwortes kann ich nicht abschätzen. Rein technisch ist das für die ver- / entschlüsselung egal.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T tp1de

                      @mwolle wir sollten Die Diskussion hier fortführen:

                      @mwolle

                      Oder welche müssen in der SQL Datenbank historisiert werden?

                      Der Adapter enabled die "_"-States selber. Manuell musst Du nichts machen, nur sicherstellen, dass der SQL-Adapter aktiv ist und auch funktioniert.

                      Die Statistics über Brennerstarts etc. läuft wie? Da habe ich auch nur 0 Werte.

                      Beim km200-Adapter werden die Felder

                      • heatSources.numberOfStarts
                      • heatSources.hs1.flameStatus

                      ausgewertet, das heißt SQL-enabled und dann per SQL geschaut, wieviele Starts per Zeiteinheit da waren.
                      Gibt es die Felder bei Dir und haben die SQL-Einträge?

                      Wo sind die States unter km200? z.B. ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year
                      Dort speichere ich die Werte 1:1 ab, welche per API-Call zurückkommen. Wenn die y und oder c-Werte Null sind, dann gibt es keine Recordings.

                      Bei mir:
                      {
                      "id": "/recordings/heatSources/actualPower?interval=2021",
                      "type": "yRecording",
                      "writeable": 0,
                      "recordable": 0,
                      "recordedResource": {
                      "id": "/heatSources/actualPower",
                      "uri": "http://192.168.178.31/heatSources/actualPower"
                      },
                      "interval": "2021",
                      "sampleRate": "P31D",
                      "recording-type": "actual",
                      "recording": [
                      {
                      "y": 0,
                      "c": 0
                      },
                      {
                      "y": 0,
                      "c": 0
                      },
                      {
                      "y": 143046,
                      "c": 39437
                      },
                      {
                      "y": 115596,
                      "c": 42136
                      },
                      {
                      "y": 64905,
                      "c": 44552
                      },
                      {
                      "y": 13061,
                      "c": 43105
                      },
                      {
                      "y": 14494,
                      "c": 40397
                      },
                      {
                      "y": 13620,
                      "c": 40531
                      },
                      {
                      "y": 12691,
                      "c": 33054
                      },
                      {
                      "y": 79942,
                      "c": 43954
                      },
                      {
                      "y": 148242,
                      "c": 31142
                      },
                      {
                      "y": 252153,
                      "c": 42345
                      }
                      ]
                      }

                      M Offline
                      M Offline
                      mwolle
                      schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                      #183

                      @tp1de zu Punkt 1 Statistics:
                      ja ich habe die Punkte:
                      km200:heatSources.flameStatus
                      km200:heatSources.numberOfStarts
                      aber die beiden Datenpunkte werden derzeit nicht nur SQL aufgezeichnet -> würde ich mal manuell einstellen

                      zu Punkt 2, meine Objektdaten sehen ganz anders aus.

                      {
                        "_id": "ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "id": "ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year",
                          "name": "recordings: ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year",
                          "type": "json",
                          "unit": "",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "value"
                        },
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.ems-esp.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1645695755149,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                        }
                      }
                      
                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M mwolle

                        @tp1de zu Punkt 1 Statistics:
                        ja ich habe die Punkte:
                        km200:heatSources.flameStatus
                        km200:heatSources.numberOfStarts
                        aber die beiden Datenpunkte werden derzeit nicht nur SQL aufgezeichnet -> würde ich mal manuell einstellen

                        zu Punkt 2, meine Objektdaten sehen ganz anders aus.

                        {
                          "_id": "ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "id": "ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year",
                            "name": "recordings: ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year",
                            "type": "json",
                            "unit": "",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "value"
                          },
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.ems-esp.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1645695755149,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                          }
                        }
                        
                        T Offline
                        T Offline
                        tp1de
                        schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                        #184

                        @mwolle sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                        zu Punkt 2, meine Objektdaten sehen ganz anders aus.

                        Nee poste mal den Wert des States ...

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T tp1de

                          @mwolle sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                          zu Punkt 2, meine Objektdaten sehen ganz anders aus.

                          Nee poste mal den Wert des States ...

                          M Offline
                          M Offline
                          mwolle
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #185

                          @tp1de

                          {
                            "id": "/recordings/heatSources/actualPower?interval=2021",
                            "type": "yRecording",
                            "writeable": 0,
                            "recordable": 1,
                            "recordedResource": {
                              "id": "/heatSources/actualPower",
                              "uri": "http://192.168.178.55/heatSources/actualPower"
                            },
                            "interval": "2021",
                            "sampleRate": "P30D",
                            "recording-type": "actual",
                            "recording": [
                              {
                                "y": 3611009,
                                "c": 3956
                              },
                              {
                                "y": 957744,
                                "c": 42063
                              },
                              {
                                "y": 1750662,
                                "c": 21072
                              },
                              {
                                "y": 535804,
                                "c": 43168
                              },
                              {
                                "y": 353751,
                                "c": 43168
                              },
                              {
                                "y": 122990,
                                "c": 43168
                              },
                              {
                                "y": 68466,
                                "c": 41707
                              },
                              {
                                "y": 116853,
                                "c": 42368
                              },
                              {
                                "y": 152338,
                                "c": 42253
                              },
                              {
                                "y": 313592,
                                "c": 43172
                              },
                              {
                                "y": 518660,
                                "c": 40591
                              },
                              {
                                "y": 1002205,
                                "c": 43167
                              }
                            ]
                          }
                          
                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M mwolle

                            @tp1de

                            {
                              "id": "/recordings/heatSources/actualPower?interval=2021",
                              "type": "yRecording",
                              "writeable": 0,
                              "recordable": 1,
                              "recordedResource": {
                                "id": "/heatSources/actualPower",
                                "uri": "http://192.168.178.55/heatSources/actualPower"
                              },
                              "interval": "2021",
                              "sampleRate": "P30D",
                              "recording-type": "actual",
                              "recording": [
                                {
                                  "y": 3611009,
                                  "c": 3956
                                },
                                {
                                  "y": 957744,
                                  "c": 42063
                                },
                                {
                                  "y": 1750662,
                                  "c": 21072
                                },
                                {
                                  "y": 535804,
                                  "c": 43168
                                },
                                {
                                  "y": 353751,
                                  "c": 43168
                                },
                                {
                                  "y": 122990,
                                  "c": 43168
                                },
                                {
                                  "y": 68466,
                                  "c": 41707
                                },
                                {
                                  "y": 116853,
                                  "c": 42368
                                },
                                {
                                  "y": 152338,
                                  "c": 42253
                                },
                                {
                                  "y": 313592,
                                  "c": 43172
                                },
                                {
                                  "y": 518660,
                                  "c": 40591
                                },
                                {
                                  "y": 1002205,
                                  "c": 43167
                                }
                              ]
                            }
                            
                            T Offline
                            T Offline
                            tp1de
                            schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                            #186

                            @mwolle Das sieht gut aus, Recordings sind also vorhanden und werden richtig gelesen.
                            Bist Du sicher, dass in den "_"-States keine Daten vorhanden sind?

                            Ruf mal die Graphik für 12 oder mehr Monate Zeitraum auf - oder Flot.

                            ... und bist Du sicher, dass der SQL-Adapter richtig funktioniert? (teste mal an States, wo Du manuell änderst)

                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • T tp1de

                              @mwolle Das sieht gut aus, Recordings sind also vorhanden und werden richtig gelesen.
                              Bist Du sicher, dass in den "_"-States keine Daten vorhanden sind?

                              Ruf mal die Graphik für 12 oder mehr Monate Zeitraum auf - oder Flot.

                              ... und bist Du sicher, dass der SQL-Adapter richtig funktioniert? (teste mal an States, wo Du manuell änderst)

                              M Offline
                              M Offline
                              mwolle
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #187

                              @tp1de
                              die _states sind 0...12m steht was. Ich werde das noch mal mit der SQL DB prüfen
                              603fefee-8d68-4abd-950b-45024d5fc09d-image.png

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T tp1de

                                @mwolle Das sieht gut aus, Recordings sind also vorhanden und werden richtig gelesen.
                                Bist Du sicher, dass in den "_"-States keine Daten vorhanden sind?

                                Ruf mal die Graphik für 12 oder mehr Monate Zeitraum auf - oder Flot.

                                ... und bist Du sicher, dass der SQL-Adapter richtig funktioniert? (teste mal an States, wo Du manuell änderst)

                                M Offline
                                M Offline
                                mwolle
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #188

                                @tp1de kannst du mir so sagen, was hier das Problem ist?
                                46417d89-1073-4641-9d11-158b6d8e1ee6-image.png

                                T 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M mwolle

                                  @tp1de kannst du mir so sagen, was hier das Problem ist?
                                  46417d89-1073-4641-9d11-158b6d8e1ee6-image.png

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  tp1de
                                  schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                  #189

                                  @mwolle

                                  @tp1de kannst du mir so sagen, was hier das Problem ist?
                                  46417d89-1073-4641-9d11-158b6d8e1ee6-image.png

                                  Eine der 3 States für den km200 sind nicht vorhanden. Schau mal welche:

                                  • heatSources.hs1.actualModulation
                                  • heatSources.actualSupplyTemperature
                                  • heatSources.returnTemperature

                                  Ich vermute die Rücklauftemperatur ...

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M mwolle

                                    @tp1de
                                    die _states sind 0...12m steht was. Ich werde das noch mal mit der SQL DB prüfen
                                    603fefee-8d68-4abd-950b-45024d5fc09d-image.png

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    tp1de
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #190

                                    @mwolle

                                    die _states sind 0...12m steht was. Ich werde das noch mal mit der SQL DB prüfen
                                    603fefee-8d68-4abd-950b-45024d5fc09d-image.png

                                    Irgendwas stimmt mit den Verbrauchsdaten nicht. Oder hast du wirklich 1.5 Mio kWh in 12 Monaten verbraucht ??

                                    Meine sampleRates sind P1H,P1D und P31D (hours, days, months). Deine Sample Rate für Monat ist P30D ... siehe oben.

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T tp1de

                                      @mwolle

                                      @tp1de kannst du mir so sagen, was hier das Problem ist?
                                      46417d89-1073-4641-9d11-158b6d8e1ee6-image.png

                                      Eine der 3 States für den km200 sind nicht vorhanden. Schau mal welche:

                                      • heatSources.hs1.actualModulation
                                      • heatSources.actualSupplyTemperature
                                      • heatSources.returnTemperature

                                      Ich vermute die Rücklauftemperatur ...

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      mwolle
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #191

                                      @tp1de doch es gibt alle drei Datenpunkte auch bei mir, mit dem Unterschied das der Datenpunkt heatSources.hs1.actualModulation bei mir hier liegen:
                                      ems-esp.0.heatSources.actualModulation also nicht unter hs1. Die anderen beide stehen da, wie du geschrieben hast.

                                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T tp1de

                                        @mwolle

                                        die _states sind 0...12m steht was. Ich werde das noch mal mit der SQL DB prüfen
                                        603fefee-8d68-4abd-950b-45024d5fc09d-image.png

                                        Irgendwas stimmt mit den Verbrauchsdaten nicht. Oder hast du wirklich 1.5 Mio kWh in 12 Monaten verbraucht ??

                                        Meine sampleRates sind P1H,P1D und P31D (hours, days, months). Deine Sample Rate für Monat ist P30D ... siehe oben.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        mwolle
                                        schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                                        #192

                                        @tp1de said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                                        Irgendwas stimmt mit den Verbrauchsdaten nicht. Oder hast du wirklich 1.5 Mio kWh in 12 Monaten verbraucht ??

                                        Meine sampleRates sind P1H,P1D und P31D (hours, days, months). Deine Sample Rate für Monat ist P30D ... siehe oben.

                                        Nein 1,5 Mio waren es nicht ;) wahrscheinlich ist die Auswertung jahresscharf, da waren es vlt 14.000 kWh. Ich hatte kurzzeitig gedacht das der "Faktor" falsch ist. Denn mit ist schon aufgefallen, dass die Therme nicht mit 14 kW angegeben ist, sondern mit 1.4 kW
                                        00c85639-b9a7-4ac5-a9d7-2a810e0a4ff2-image.png.
                                        ich muss also die Verbräuche immer mit 0.14 multiplizieren um den richtigen Wert zu bekommen. Ich nutze das Skript aus dem km200 Thread, da hat ja schon einer ein Skript geschrieben, der die recordings auseinandernimmt.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M mwolle

                                          @tp1de doch es gibt alle drei Datenpunkte auch bei mir, mit dem Unterschied das der Datenpunkt heatSources.hs1.actualModulation bei mir hier liegen:
                                          ems-esp.0.heatSources.actualModulation also nicht unter hs1. Die anderen beide stehen da, wie du geschrieben hast.

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          tp1de
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #193

                                          @mwolle sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                                          doch es gibt alle drei Datenpunkte auch bei mir, mit dem Unterschied das der Datenpunkt heatSources.hs1.actualModulation bei mir hier liegen:
                                          ems-esp.0.heatSources.actualModulation also nicht unter hs1. Die anderen beide stehen da, wie du geschrieben hast.

                                          Da muss ich den Code anpassen.

                                          @mwolle sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                                          ich muss also die Verbräuche immer mit 0.14 multiplizieren um den richtigen Wert zu bekommen. Ich nutze das Skript aus dem km200 Thread, da hat ja schon einer ein Skript geschrieben, der die recordings auseinandernimmt.

                                          Da ich eh den Code anpassen muss kann ich auch einen Multiplikator mit aufnehmen. Macht das Sinn?
                                          Die y-Werte sind (bei mir) die aufkumulierten Leistungswerte und die C-Werte die Anzahl der Samples. Bei mir wird jede Minute ein Sample genommen. Stundenwerte haben also c = 60, Tageswerte c = 60*24 usw.
                                          Einzelne Samples können fehlen.
                                          Wenn ich das richtig sehe, sind die c-Werte bei Dir kleiner ... schau mal.

                                          Ich bau gerade den Adapter um und erweitere ihn um eine Wärmebedarfsrechnung und dynamische An- und Abschaltung der Heizkreise in Abhängigkeit des Wärmebedarfes. (um Takten zu vermeiden)
                                          Das wird dann eine Beta-Version 1.9.x. D.h. die Änderungen dauern dann noch ein paar Tage.

                                          M 3 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          817

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe