      @jens-meyer sagte in source analytix Adapter:

      Egal was da steht ob wh oder kWh es wird nix unter sourceanalytix angelegt

      @crunchip sagte in source analytix Adapter:

      bevor du SA wieder startest, das Raw vom shelly ansehen( vom Datenpunkt, den du loggen möchtest), ob da noch ein Eintrag von SA zu finden ist.

      Hast du das gemacht?

      Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jens Meyer
        Jens Meyer @crunchip last edited by

        @crunchip
        Du meinst das hIer ?

        {
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "ConsumedPower",
            "type": "number",
            "role": "value.totalconsumed",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": 0,
            "unit": "Wh",
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "1000",
                "retention": 0,
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "storageType": "",
                "aliasId": ""
              },
              "sourceanalytix.0": {
                "enabled": true,
                "alias": "",
                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                "selectedUnit": "Wh",
                "costs": true,
                "consumption": true,
                "meter_values": true,
                "start_day": 426942.1,
                "start_week": 0,
                "start_month": 0,
                "start_quarter": 0,
                "start_year": 0,
                "valueAtDeviceReset": 6128.6342,
                "valueAtDeviceInit": -0.003,
                "cumulativeValue": 6120.6068,
                "deviceResetLogicEnabled": false,
                "threshold": 1
              }
            }
          },
          "native": {},
          "_id": "shelly.0.SHEM-3#E8DB84D69143#1.Total.ConsumedPower",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          },
          "from": "system.adapter.admin.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1648149638280
        }
        
        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by

          @jens-meyer stoppe SA, deaktiviere das logging für den DP, lösche die Objekte unter SA und dann zeigst du nochmal das Raw

          Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jens Meyer
            Jens Meyer @crunchip last edited by Jens Meyer

            @crunchip

            Der Adapter sourceanalytix ist gestoppt und unter Objekte sourceanalytix steht bloß noch Der ordNer admin

            {
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "ConsumedPower",
                "type": "number",
                "role": "value.totalconsumed",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": 0,
                "unit": "Wh",
                "custom": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "1000",
                    "retention": 0,
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": ""
                  }
                }
              },
              "native": {},
              "_id": "shelly.0.SHEM-3#E8DB84D69143#1.Total.ConsumedPower",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.admin.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1648151009234
            }
            
            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by

              @jens-meyer ok passt soweit, jetzt machst du deine Einstellung fürs loggen, unit, startwert....
              Und zeigen, aber noch nicht starten

              Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Jens Meyer
                Jens Meyer @crunchip last edited by Jens Meyer

                @crunchip
                Admin rechte aktiviert
                Sourceanalytix aktiviert
                Unter Unit lässt sich nIchts aUswählen unter Einheit auch Nicht
                Die haken hAbe ich gesetzt und den startWert mit Absicht auf 0 gelassen
                Adapter ist noch NicHt gestartet

                {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "ConsumedPower",
                    "type": "number",
                    "role": "value.totalconsumed",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0,
                    "unit": "Wh",
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "1000",
                        "retention": 0,
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": ""
                      },
                      "sourceanalytix.0": {
                        "enabled": true,
                        "selectedUnit": "Detect automatically",
                        "deviceResetLogicEnabled": true,
                        "threshold": 1,
                        "start_day": 0,
                        "start_week": 0,
                        "start_month": 0,
                        "start_quarter": 0,
                        "start_year": 0,
                        "costs": true,
                        "consumption": true,
                        "meter_values": true
                      }
                    }
                  },
                  "native": {},
                  "_id": "shelly.0.SHEM-3#E8DB84D69143#1.Total.ConsumedPower",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  },
                  "from": "system.adapter.admin.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1648151866164
                }
                
                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by

                  @jens-meyer warum machst du nicht das was ich geschrieben habe?????

                  Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Jens Meyer
                    Jens Meyer @crunchip last edited by

                    @crunchip
                    Ich dachte das wäre das
                    Ok
                    Moment

                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by crunchip

                      @jens-meyer stopp, sorry hatte bei Sa aktiviert, gedacht du hast schon gestartet und nicht mehr zu Ende gelesen.
                      Was meinst du mit

                      Unter Unit lässt sich nIchts aUswählen unter Einheit auch Nicht

                      Du hast bei unit auf "automatik" stehen
                      Stell dort wh ein
                      Und bei Startwert Tag den aktuellen Zählerstand

                      Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Jens Meyer
                        Jens Meyer @crunchip last edited by Jens Meyer

                        @crunchip
                        4A60381A-20CC-465D-B42A-DB5B0D8B6580.jpeg

                        {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "ConsumedPower",
                            "type": "number",
                            "role": "value.totalconsumed",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": 0,
                            "unit": "Wh",
                            "custom": {
                              "influxdb.0": {
                                "enabled": true,
                                "changesOnly": true,
                                "debounce": "1000",
                                "retention": 0,
                                "changesRelogInterval": 0,
                                "changesMinDelta": 0,
                                "storageType": "",
                                "aliasId": ""
                              },
                              "sourceanalytix.0": {
                                "enabled": true,
                                "selectedUnit": "Detect automatically",
                                "deviceResetLogicEnabled": true,
                                "threshold": 1,
                                "start_day": 4270064,
                                "start_week": 0,
                                "start_month": 0,
                                "start_quarter": 0,
                                "start_year": 0,
                                "costs": true,
                                "consumption": true,
                                "meter_values": true
                              }
                            }
                          },
                          "native": {},
                          "_id": "shelly.0.SHEM-3#E8DB84D69143#1.Total.ConsumedPower",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                          },
                          "from": "system.adapter.admin.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1648152563247
                        }
                        

                        Das ist das was ich ändern konnte.. speichern ist sonSt ausgegraut
                        Hab’s aber über die raw geschrieben
                        So sieht’s jetzt aus
                        40858E3D-4FCA-47C6-8962-E48C7B8E8BC0.jpeg

                        Der Adapter ist immer noch nicht gestartet

                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by

                          @jens-meyer es fehlt die Preisdefinition, im Raw sollst du gar nichts schreiben

                          Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Jens Meyer
                            Jens Meyer @crunchip last edited by Jens Meyer

                            @crunchip
                            So sieht es jetzt aus

                            3D168930-A702-4699-96B5-718B599B22C2.jpeg

                            {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "ConsumedPower",
                                "type": "number",
                                "role": "value.totalconsumed",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "def": 0,
                                "unit": "Wh",
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "changesOnly": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "retention": 0,
                                    "changesRelogInterval": 0,
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": ""
                                  },
                                  "sourceanalytix.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "selectedUnit": "wh",
                                    "deviceResetLogicEnabled": true,
                                    "threshold": 1,
                                    "start_day": 4270064,
                                    "start_week": 0,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0,
                                    "costs": true,
                                    "consumption": true,
                                    "meter_values": true,
                                    "selectedPrice": "ElectricityDay"
                                  }
                                }
                              },
                              "native": {},
                              "_id": "shelly.0.SHEM-3#E8DB84D69143#1.Total.ConsumedPower",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "ownerGroup": "system.group.administrator"
                              },
                              "from": "system.adapter.admin.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1648153768966
                            }
                            

                            Adapter ist noch nicht gestartet

                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by

                              @jens-meyer ok sollte richtig sein.
                              Dann kannst du SA nun starten

                              Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Jens Meyer
                                Jens Meyer @crunchip last edited by

                                @crunchip
                                Ja aber wie gehabt es wird nix angelegt unter sourceanalytix

                                F7DAB560-9B81-4E44-9B17-122AAC02E9FA.jpeg

                                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by

                                  @jens-meyer kommt etwas im log

                                  Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Jens Meyer
                                    Jens Meyer @crunchip last edited by

                                    @crunchip
                                    Nein im log steht nix
                                    Leider.. da wüsste ich ja mehr

                                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • crunchip
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by

                                      @jens-meyer sagte in source analytix Adapter:

                                      steht nix

                                      Kann nicht sein

                                      Schalte die SA instanz mal auf debug und dann das log zeigen

                                      Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Jens Meyer
                                        Jens Meyer @crunchip last edited by

                                        @crunchip
                                        A9AA0EA8-D0EC-4945-96F0-0143CFF947C3.jpeg

                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • crunchip
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by

                                          @jens-meyer da scheint wohl was mit der Installation nicht zu passen, de/installier SA nochmal.
                                          Danach deine Sachen wieder einstellen, wie zuletzt. Dann sollte es funktionieren

                                          Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Jens Meyer
                                            Jens Meyer @crunchip last edited by

                                            @crunchip
                                            Danke probiere ich morgen… kann ich mich dann bei dir nochmal melden?

                                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            655
                                            Online

                                            32.1k
                                            Users

                                            80.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            source analytix adapter stable
                                            6
                                            58
                                            2322
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo