Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Adapter "smartmeter"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
3.6k Beiträge 280 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 161 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • apollon77A apollon77

    Version seit heute früh in beta

    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    #2524

    @alle ich weiß nicht wo ich anfangen soll (2.5K Beiträge...)

    Habe gestern dieses Schreiben von unserem Netzbetreiber bekommen:
    6b519de1-7dea-404e-98d6-1e1552bb282f-image.png
    Im Detail steht da zu lesen:
    ffe18fa4-1daa-488a-8082-eb267cc0fc23-image.png

    – Infrarot-Lesekopf: Die Infrarot-Leseköpfe müssen kompatibel 
     zur Norm IEC 62056-21 sein.
    – Der Sicherheitsschlüssel, um die Kundenschnittstelle 
     freizuschalten, kann ausschließlich über das Smart Meter-Web-
     portal (registrierter Bereich) angefordert werden
    

    • Unser Zähler hängt neben der Gartentüre/E-Bock & Postkasten,
    • WLAN naja - eher nein,
    • 2 freie 1mm² Drähte ins Haus,
    • 240 Volt vor Ort (klar :blush: )

    Gerne hätte ich die Daten im iO.

    • Hat irgendwer in AT, Wien, schon Erfahrungen mit den Dingensen?

    • Gibt es irgendwo jemanden der diese Smartmeter vielleicht auch außerhalb von AT/Wien schon in Verwendung und eingebunden hat?

    • mag mir irgendwer Tips geben?

    Das Ding wird laut Schreiben in den nächsten Wochen verbaut.

    • Was kann ich vorbereiten?
    • Welchen Lesekopf wo besorgen?

    LG, mxa

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • metaxaM metaxa

      @alle ich weiß nicht wo ich anfangen soll (2.5K Beiträge...)

      Habe gestern dieses Schreiben von unserem Netzbetreiber bekommen:
      6b519de1-7dea-404e-98d6-1e1552bb282f-image.png
      Im Detail steht da zu lesen:
      ffe18fa4-1daa-488a-8082-eb267cc0fc23-image.png

      – Infrarot-Lesekopf: Die Infrarot-Leseköpfe müssen kompatibel 
       zur Norm IEC 62056-21 sein.
      – Der Sicherheitsschlüssel, um die Kundenschnittstelle 
       freizuschalten, kann ausschließlich über das Smart Meter-Web-
       portal (registrierter Bereich) angefordert werden
      

      • Unser Zähler hängt neben der Gartentüre/E-Bock & Postkasten,
      • WLAN naja - eher nein,
      • 2 freie 1mm² Drähte ins Haus,
      • 240 Volt vor Ort (klar :blush: )

      Gerne hätte ich die Daten im iO.

      • Hat irgendwer in AT, Wien, schon Erfahrungen mit den Dingensen?

      • Gibt es irgendwo jemanden der diese Smartmeter vielleicht auch außerhalb von AT/Wien schon in Verwendung und eingebunden hat?

      • mag mir irgendwer Tips geben?

      Das Ding wird laut Schreiben in den nächsten Wochen verbaut.

      • Was kann ich vorbereiten?
      • Welchen Lesekopf wo besorgen?

      LG, mxa

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2525

      @metaxa Ob die Österreichischen / Wiener Protokolle von ioBroker entschlüsselt werden können, kann ich leider nicht beantworten. Hier in D wird die "info-Schnittstelle nach FNN Lastenheft" mit SML verwendet.
      Meistens sind die Österreicher ja sehr pragmatisch, aber manchmal auch etwas eigen :-)
      Zum Thema Lesekopf habe ich einen Guide (PDF) geschrieben. Viele Lösungen, von selbstgebastelten bis zu Lösungen mit gekauften Komponenten.
      Der Beschreibung entnehme ich, daß eine kleine Modifikation meiner derzeitigen Lösung wahrscheinlich auch bei Dir funktionieren würde.
      Die beiden Leitungen zwischen Zählerkasten und Wohnung könnte mit RS485 Signalen belegt werden. Dann würde sich ein Hager EHZ001K als Lesekopf eignen. Der hat schon RS485 und braucht dann nur noch Versorgung (z.B. 5V oder 12V) und ein Befestigung am Zähler, z. B Ringmagnet oder anderes. Auf der Empfangsseite nutze ich (und empfehle es auch) ein Wandler von RS485 auf Ethernet. Damit hat man die wenigsten Probleme, wiwohl man sich die durch Container, VM, Proxmox dann doch wieder schaffen kann.
      Wer auf seinem ioBroker Rechner USB frei hat und USB auf seinem Rechner beherrscht, kann auch gerne einen RS485 USB Stick nehmen. Unter Win hatte ich das schon im Probebetrieb.
      Meine RS485 Leitung hat 20m Länge und läuft stabil.

      Aber erst muß geklärt werden, ob die Wiener Zähler zu ioBroker kompatibel sind.

      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • K klassisch

        @metaxa Ob die Österreichischen / Wiener Protokolle von ioBroker entschlüsselt werden können, kann ich leider nicht beantworten. Hier in D wird die "info-Schnittstelle nach FNN Lastenheft" mit SML verwendet.
        Meistens sind die Österreicher ja sehr pragmatisch, aber manchmal auch etwas eigen :-)
        Zum Thema Lesekopf habe ich einen Guide (PDF) geschrieben. Viele Lösungen, von selbstgebastelten bis zu Lösungen mit gekauften Komponenten.
        Der Beschreibung entnehme ich, daß eine kleine Modifikation meiner derzeitigen Lösung wahrscheinlich auch bei Dir funktionieren würde.
        Die beiden Leitungen zwischen Zählerkasten und Wohnung könnte mit RS485 Signalen belegt werden. Dann würde sich ein Hager EHZ001K als Lesekopf eignen. Der hat schon RS485 und braucht dann nur noch Versorgung (z.B. 5V oder 12V) und ein Befestigung am Zähler, z. B Ringmagnet oder anderes. Auf der Empfangsseite nutze ich (und empfehle es auch) ein Wandler von RS485 auf Ethernet. Damit hat man die wenigsten Probleme, wiwohl man sich die durch Container, VM, Proxmox dann doch wieder schaffen kann.
        Wer auf seinem ioBroker Rechner USB frei hat und USB auf seinem Rechner beherrscht, kann auch gerne einen RS485 USB Stick nehmen. Unter Win hatte ich das schon im Probebetrieb.
        Meine RS485 Leitung hat 20m Länge und läuft stabil.

        Aber erst muß geklärt werden, ob die Wiener Zähler zu ioBroker kompatibel sind.

        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2526

        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

        Zum Thema Lesekopf habe ich einen Guide (PDF) geschrieben.

        Ich bin baff, einfach sprachlos. Da bitte ich um Informationen und habe keine 10 Stunden eine 54 seitige Dokumentation und Bauanleitung zur Verfügung, krass. Bin jetzt mal bei Seite 24 und habe deinen Vorschlag Großteils verstanden. Und ja, Proxmox und iO auf einer VM warten noch als zusätzliche Herausforderung.

        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

        Meistens sind die Österreicher ja sehr pragmatisch, aber manchmal auch etwas eigen

        :+1:

        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

        Aber erst muß geklärt werden, ob die Wiener Zähler zu ioBroker kompatibel sind.

        • Wie/wo könnte ich das im Vorfeld abklären (vermutlich beim Netzbetreiber)?
        • Was konkret müsste ich nachfragen?

        Es gibt die Möglichkeit über ein Webportal den eigenen Verbrauch 1x täglich oder im 15 Minuten Takt abzulesen. Die Frage ist, ob ich diese Daten direkt z.B. mit RegEx abgreifen kann. Um das herauszufinden ob und wie das funktionieren könnte muss ich jedoch dem Netzbetreiber ein OptIn zum regelmäßigen Abfragen erteilen.

        LG, mxa

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • apollon77A Offline
          apollon77A Offline
          apollon77
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2527

          Mein aktueller top würde in Richtung dlms gehen was verschlüsselte Daten wären. Das kann der Adapter noch nicht.

          In Python gibts schon Dinge die die Daten entschlüsseln können. JavaScript hat noch keiner bisher eine Library geschrieben :-( aber Thema ist „auf der Liste“.
          Also frage mal welches Protokoll genau auf der kundenschnittstelle gesprochen wird. DLMS (verschlüsselt) oder SML/D0 (unverschlüsselt)

          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
          1 Antwort Letzte Antwort
          2
          • metaxaM metaxa

            @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

            Zum Thema Lesekopf habe ich einen Guide (PDF) geschrieben.

            Ich bin baff, einfach sprachlos. Da bitte ich um Informationen und habe keine 10 Stunden eine 54 seitige Dokumentation und Bauanleitung zur Verfügung, krass. Bin jetzt mal bei Seite 24 und habe deinen Vorschlag Großteils verstanden. Und ja, Proxmox und iO auf einer VM warten noch als zusätzliche Herausforderung.

            @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

            Meistens sind die Österreicher ja sehr pragmatisch, aber manchmal auch etwas eigen

            :+1:

            @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

            Aber erst muß geklärt werden, ob die Wiener Zähler zu ioBroker kompatibel sind.

            • Wie/wo könnte ich das im Vorfeld abklären (vermutlich beim Netzbetreiber)?
            • Was konkret müsste ich nachfragen?

            Es gibt die Möglichkeit über ein Webportal den eigenen Verbrauch 1x täglich oder im 15 Minuten Takt abzulesen. Die Frage ist, ob ich diese Daten direkt z.B. mit RegEx abgreifen kann. Um das herauszufinden ob und wie das funktionieren könnte muss ich jedoch dem Netzbetreiber ein OptIn zum regelmäßigen Abfragen erteilen.

            LG, mxa

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #2528

            @metaxa sagte in Adapter "smartmeter":

            • Was konkret müsste ich nachfragen?

            Welches Protokoll über die Infrarot Schnittstele gefahren wird. In D ist es eine unidirektionale (nur sendende) Schnittstelle mit SML Protokoll nach dem FNN Lastenheft. da kommen etwa jede Sekunde die Daten in HEX raus.

            Vielleicht weiß aber auch @apollon77 aus Erfahrung, welchen Dialekt die Österreichischen Zähler sprechen.? Edit: Er war schneller und hat mittlerweile schon geantwortet, s.o.
            Es gibt auch einige sehr hilfsbereite Österreichischen Freunde hier im Forum, die man auch fragen könnte. Also vielleicht einen Frag mit aussagkräftigem Titel im offtopic-Bereich stellen?

            Es gibt auch den ein oder anderen Thread zu Smartmetern in A, z.B.
            https://forum.iobroker.net/topic/38573/smart-meter-von-netz-oö-energie-ag?page=1

            Bei Smartmetern herrscht leider eine babylonische Sprachverwirrung. Ich weiß auch nicht, ob Oberösterreicher Zähler anders sprechen als Wiener.

            MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • K klassisch

              @metaxa sagte in Adapter "smartmeter":

              • Was konkret müsste ich nachfragen?

              Welches Protokoll über die Infrarot Schnittstele gefahren wird. In D ist es eine unidirektionale (nur sendende) Schnittstelle mit SML Protokoll nach dem FNN Lastenheft. da kommen etwa jede Sekunde die Daten in HEX raus.

              Vielleicht weiß aber auch @apollon77 aus Erfahrung, welchen Dialekt die Österreichischen Zähler sprechen.? Edit: Er war schneller und hat mittlerweile schon geantwortet, s.o.
              Es gibt auch einige sehr hilfsbereite Österreichischen Freunde hier im Forum, die man auch fragen könnte. Also vielleicht einen Frag mit aussagkräftigem Titel im offtopic-Bereich stellen?

              Es gibt auch den ein oder anderen Thread zu Smartmetern in A, z.B.
              https://forum.iobroker.net/topic/38573/smart-meter-von-netz-oö-energie-ag?page=1

              Bei Smartmetern herrscht leider eine babylonische Sprachverwirrung. Ich weiß auch nicht, ob Oberösterreicher Zähler anders sprechen als Wiener.

              MikewolfM Offline
              MikewolfM Offline
              Mikewolf
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2529

              @klassisch @metaxa
              in Österreich ist es nicht möglich den Stromverbrauch komplett über denn IR Kopf auszulesen ,
              nur den momentanen Verbrauch!
              nur über die P1 Schnittstelle ist es möglich ! IR ist nur zu service-zwecken !!bleibt den Enregieversorger
              vorbehalten !
              egal ob EVN, Wienstrom,Kelag,stewag...

              Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8

              RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,

              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
              3
              • MikewolfM Mikewolf

                @klassisch @metaxa
                in Österreich ist es nicht möglich den Stromverbrauch komplett über denn IR Kopf auszulesen ,
                nur den momentanen Verbrauch!
                nur über die P1 Schnittstelle ist es möglich ! IR ist nur zu service-zwecken !!bleibt den Enregieversorger
                vorbehalten !
                egal ob EVN, Wienstrom,Kelag,stewag...

                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2530

                @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

                Also frage mal welches Protokoll genau auf der kundenschnittstelle gesprochen wird.

                @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                Es gibt auch einige sehr hilfsbereite Österreichischen Freunde hier im Forum

                Hier ist schon einer :grin: Lieben Dank @mikewolf für deinen parallelen Call zu dem Thema!

                @mikewolf sagte in Adapter "smartmeter":

                nur über die P1 Schnittstelle ist es möglich

                Ich melde mich hier wieder sobald der neue Zähler montiert und mir das Auslesen gelungen ist.

                Tolles Forum hier, Respekt und Dank an Alle!
                LG aus Wien, mxa

                Gerald GlockerG 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • metaxaM metaxa

                  @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

                  Also frage mal welches Protokoll genau auf der kundenschnittstelle gesprochen wird.

                  @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                  Es gibt auch einige sehr hilfsbereite Österreichischen Freunde hier im Forum

                  Hier ist schon einer :grin: Lieben Dank @mikewolf für deinen parallelen Call zu dem Thema!

                  @mikewolf sagte in Adapter "smartmeter":

                  nur über die P1 Schnittstelle ist es möglich

                  Ich melde mich hier wieder sobald der neue Zähler montiert und mir das Auslesen gelungen ist.

                  Tolles Forum hier, Respekt und Dank an Alle!
                  LG aus Wien, mxa

                  Gerald GlockerG Offline
                  Gerald GlockerG Offline
                  Gerald Glocker
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2531

                  @metaxa
                  Hallo metaxa!
                  Freut mich, endlich mal wen aus meiner Umgebung kennenzulernen (komme aus NÖ)
                  Ich weiß zwar nicht, ob dir das weiterhilft, aber über phyton kann man den Zähler bereits auslesen
                  kaifa-ma309-EVN
                  Wäre echt super, wenn du das im iobroker auch schaffen würdest.
                  Wenn du wen zum testen brauchst, kann ich dir gerne helfen. Vom programmieren hab ich nur leider keine Ahnung.

                  LG Gersch

                  CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Gerald GlockerG Gerald Glocker

                    @metaxa
                    Hallo metaxa!
                    Freut mich, endlich mal wen aus meiner Umgebung kennenzulernen (komme aus NÖ)
                    Ich weiß zwar nicht, ob dir das weiterhilft, aber über phyton kann man den Zähler bereits auslesen
                    kaifa-ma309-EVN
                    Wäre echt super, wenn du das im iobroker auch schaffen würdest.
                    Wenn du wen zum testen brauchst, kann ich dir gerne helfen. Vom programmieren hab ich nur leider keine Ahnung.

                    LG Gersch

                    CiwaC Offline
                    CiwaC Offline
                    Ciwa
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2532

                    Hallo,

                    sorry wenn ich reingrätsche....leider konnte ich in den 2500 Beiträgen nichts passendes finden. Ich habe meinen EMH Stromzähler bis vorhin mit einem ESP8266 und Grafana ausgewertet. Da ich einen Netzwerkanschluss im Schaltkasten habe möchte ich nun auf einen TTL/TCP Adapter USR-TCP232-302 ausweichen und Smartmeter verwenden.

                    Leider bekomme ich das Setup nicht zum laufen. Im USR-TCP232-302 wird Datenübertrtagung angezeigt. Putty zeigt an meinem PC auch Datenfluss an.

                    Irgendwo habe ich noch eine Kleinigkeit übersehen. Könnt ihr Starthilfe leisten?

                    Mögliche Ansätze:

                    Auf Putty kommt jede Sekunde ein Datensatz rein. Dieser besteht jedoch nur zufälligem Zeichenschrott. Steckt da noch ein Problem?
                    Lesekopf ist ein bitshake SmartMeter Reader - UART

                    Anbei ein paar Screenshots der Einstellungen.

                    Danke euch

                    Roland

                    4.JPG 3.JPG 2.JPG 1.JPG

                    no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility

                    K apollon77A Ralla66R M 5 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • CiwaC Ciwa

                      Hallo,

                      sorry wenn ich reingrätsche....leider konnte ich in den 2500 Beiträgen nichts passendes finden. Ich habe meinen EMH Stromzähler bis vorhin mit einem ESP8266 und Grafana ausgewertet. Da ich einen Netzwerkanschluss im Schaltkasten habe möchte ich nun auf einen TTL/TCP Adapter USR-TCP232-302 ausweichen und Smartmeter verwenden.

                      Leider bekomme ich das Setup nicht zum laufen. Im USR-TCP232-302 wird Datenübertrtagung angezeigt. Putty zeigt an meinem PC auch Datenfluss an.

                      Irgendwo habe ich noch eine Kleinigkeit übersehen. Könnt ihr Starthilfe leisten?

                      Mögliche Ansätze:

                      Auf Putty kommt jede Sekunde ein Datensatz rein. Dieser besteht jedoch nur zufälligem Zeichenschrott. Steckt da noch ein Problem?
                      Lesekopf ist ein bitshake SmartMeter Reader - UART

                      Anbei ein paar Screenshots der Einstellungen.

                      Danke euch

                      Roland

                      4.JPG 3.JPG 2.JPG 1.JPG

                      K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2533

                      @ciwa Die meisten Zähler liefern komprimiertes SML. Das sieht für mich immer aus wie Zahlenschrott.
                      Jede Sekunde ein Datensatz sieht auch gut aus.
                      Wo ist das Problem? Auf welchem Rechner mit welchem OS läuft der ioBroker?
                      Was sagt der Adapter auf logstufe debug?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • CiwaC Ciwa

                        Hallo,

                        sorry wenn ich reingrätsche....leider konnte ich in den 2500 Beiträgen nichts passendes finden. Ich habe meinen EMH Stromzähler bis vorhin mit einem ESP8266 und Grafana ausgewertet. Da ich einen Netzwerkanschluss im Schaltkasten habe möchte ich nun auf einen TTL/TCP Adapter USR-TCP232-302 ausweichen und Smartmeter verwenden.

                        Leider bekomme ich das Setup nicht zum laufen. Im USR-TCP232-302 wird Datenübertrtagung angezeigt. Putty zeigt an meinem PC auch Datenfluss an.

                        Irgendwo habe ich noch eine Kleinigkeit übersehen. Könnt ihr Starthilfe leisten?

                        Mögliche Ansätze:

                        Auf Putty kommt jede Sekunde ein Datensatz rein. Dieser besteht jedoch nur zufälligem Zeichenschrott. Steckt da noch ein Problem?
                        Lesekopf ist ein bitshake SmartMeter Reader - UART

                        Anbei ein paar Screenshots der Einstellungen.

                        Danke euch

                        Roland

                        4.JPG 3.JPG 2.JPG 1.JPG

                        apollon77A Offline
                        apollon77A Offline
                        apollon77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2534

                        @ciwa Ich kann zur Frage nicht virel beisteuern: Aber mach das Abfrageintervall auf 0 ... dann hört er dauerhaft. ... 1s macht keinen SInn

                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • CiwaC Ciwa

                          Hallo,

                          sorry wenn ich reingrätsche....leider konnte ich in den 2500 Beiträgen nichts passendes finden. Ich habe meinen EMH Stromzähler bis vorhin mit einem ESP8266 und Grafana ausgewertet. Da ich einen Netzwerkanschluss im Schaltkasten habe möchte ich nun auf einen TTL/TCP Adapter USR-TCP232-302 ausweichen und Smartmeter verwenden.

                          Leider bekomme ich das Setup nicht zum laufen. Im USR-TCP232-302 wird Datenübertrtagung angezeigt. Putty zeigt an meinem PC auch Datenfluss an.

                          Irgendwo habe ich noch eine Kleinigkeit übersehen. Könnt ihr Starthilfe leisten?

                          Mögliche Ansätze:

                          Auf Putty kommt jede Sekunde ein Datensatz rein. Dieser besteht jedoch nur zufälligem Zeichenschrott. Steckt da noch ein Problem?
                          Lesekopf ist ein bitshake SmartMeter Reader - UART

                          Anbei ein paar Screenshots der Einstellungen.

                          Danke euch

                          Roland

                          4.JPG 3.JPG 2.JPG 1.JPG

                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                          #2535

                          @ciwa sagte in Adapter "smartmeter":

                          Dieser besteht jedoch nur zufälligem Zeichenschrott.

                          Kann man so sehen, ist aber eine klare Structur drin. Kannst du beim
                          TTL/TCP Adapter USR-TCP232-302 die Baudrate einstellen ?
                          Hinweis ähnliches Modul

                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • CiwaC Ciwa

                            Hallo,

                            sorry wenn ich reingrätsche....leider konnte ich in den 2500 Beiträgen nichts passendes finden. Ich habe meinen EMH Stromzähler bis vorhin mit einem ESP8266 und Grafana ausgewertet. Da ich einen Netzwerkanschluss im Schaltkasten habe möchte ich nun auf einen TTL/TCP Adapter USR-TCP232-302 ausweichen und Smartmeter verwenden.

                            Leider bekomme ich das Setup nicht zum laufen. Im USR-TCP232-302 wird Datenübertrtagung angezeigt. Putty zeigt an meinem PC auch Datenfluss an.

                            Irgendwo habe ich noch eine Kleinigkeit übersehen. Könnt ihr Starthilfe leisten?

                            Mögliche Ansätze:

                            Auf Putty kommt jede Sekunde ein Datensatz rein. Dieser besteht jedoch nur zufälligem Zeichenschrott. Steckt da noch ein Problem?
                            Lesekopf ist ein bitshake SmartMeter Reader - UART

                            Anbei ein paar Screenshots der Einstellungen.

                            Danke euch

                            Roland

                            4.JPG 3.JPG 2.JPG 1.JPG

                            K Offline
                            K Offline
                            klassisch
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2536

                            @ciwa sagte in Adapter "smartmeter":

                            TTL/TCP Adapter USR-TCP232-302 ausweichen und Smartmeter verwenden.

                            Der USR-TCP232-302 hat ein RS232 Interface mit entsprechenden Signalpegeln, also symmetrische Spannungen zu GND

                            Lesekopf ist ein bitshake SmartMeter Reader - UART

                            UART klingt nach TTL bzw. 3.3V. Pegel GND / 3.3V

                            Da könnte es Probleme geben. Da muß ein MAX232 dazwischen.

                            Leider habe ich - wie in meinem Guide beschrieben, durchwachsene Erfahrungen mit den MAX232 Modulen gemacht. Die meisten funktionieren einfach nicht.
                            Deshalb verwende ich die Module, die bereits 3.3V Digitalpegel haben oder RS485.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Ralla66R Ralla66

                              @ciwa sagte in Adapter "smartmeter":

                              Dieser besteht jedoch nur zufälligem Zeichenschrott.

                              Kann man so sehen, ist aber eine klare Structur drin. Kannst du beim
                              TTL/TCP Adapter USR-TCP232-302 die Baudrate einstellen ?
                              Hinweis ähnliches Modul

                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2537

                              @ralla66 sagte in Adapter "smartmeter":

                              TTL/TCP Adapter USR-TCP232-302 die Baudrate einstellen ?

                              Kann man, hat er. 9600 Bd, s. Bild.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2538

                                @klassisch

                                ja von Putty im Beispiel oben, 115200 8n1 :-)
                                Zitat:
                                Die für das jeweilige angebundene Device passende Baudrate ist jedoch direkt in der Konfiguration des TTL to Ethernet-Wandlers einzustellen und entfällt auf der FHEM-Seite.

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Ralla66R Ralla66

                                  @klassisch

                                  ja von Putty im Beispiel oben, 115200 8n1 :-)
                                  Zitat:
                                  Die für das jeweilige angebundene Device passende Baudrate ist jedoch direkt in der Konfiguration des TTL to Ethernet-Wandlers einzustellen und entfällt auf der FHEM-Seite.

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  #2539

                                  @ralla66 sagte in Adapter "smartmeter":

                                  @klassisch

                                  ja von Putty im Beispiel oben, 115200 8n1 :-)
                                  Zitat:
                                  Die für das jeweilige angebundene Device passende Baudrate ist jedoch direkt in der Konfiguration des TTL to Ethernet-Wandlers einzustellen und entfällt auf der FHEM-Seite.

                                  Das habe ich nicht verstanden.
                                  Oben gibt es ein Bild vom USR, wo 9600Bd eingestellt sind.
                                  Bei meinem Putty, kann man bei TCP gar nichts einstellen. Allerdings sehen die Werte (Zahlenmüll) strukturierter aus.

                                  
                                                 ITRL▒b
                                                       ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
                                  
                                                                         ITRL▒▒e▒bR▒i
                                                                                     ▒w▒bUcnv    ▒▒▒bbreqc▒%XPuTT▒▒▒bbrev ▒9v
                                  
                                             ITRL▒rbe▒;▒c.        v      ▒▒▒bbrew
                                  
                                                                                 ITRL▒b
                                                                                       ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
                                  
                                                                                                         ITRL▒▒e▒bR▒i
                                     ▒w▒bUc▒8v   ▒▒▒bbreqc▒6▒PuTTY       ▒▒▒bbrev ▒9w
                                  
                                                                                     ITRL▒rbe▒;▒c▒v      ▒▒▒bbrew
                                  
                                                                                                                 ITRL▒b
                                       ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
                                  
                                                         ITRL▒▒e▒bR▒i
                                                                     ▒w▒bUc▒▒v   ▒▒▒bbreqc▒▒PuTTY▒▒▒bbrev ▒9x
                                  
                                                                                                             ITRL▒rbe▒;▒c}Sv     ▒▒▒bbrew
                                  
                                                         ITRL▒b
                                                               ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
                                  
                                                                                 ITRL▒▒e▒bR▒i
                                                                                             ▒w▒bUc4▒v   ▒▒▒bbreqc▒=PuTTY▒▒▒bbrev ▒9y
                                  
                                                     ITRL▒rbe▒;▒c4Iv     ▒▒▒bbrew
                                  
                                                                                 ITRL▒b
                                                                                       ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
                                  
                                                                                                         ITRL▒▒e▒bR▒i
                                  

                                  Gewisse Elemente kommen immer wieder und es gibt auch lesbare Zeichen. Z.B. ITR, was mit itron Zähler zusammenhängen könnte.

                                  Aber jetzt müssen erst mal die Fragen beantwortet werden. Insbes. Die Art des Ausgangs am Lesekopf und dessen Kopplung zum USR.

                                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K klassisch

                                    @ralla66 sagte in Adapter "smartmeter":

                                    @klassisch

                                    ja von Putty im Beispiel oben, 115200 8n1 :-)
                                    Zitat:
                                    Die für das jeweilige angebundene Device passende Baudrate ist jedoch direkt in der Konfiguration des TTL to Ethernet-Wandlers einzustellen und entfällt auf der FHEM-Seite.

                                    Das habe ich nicht verstanden.
                                    Oben gibt es ein Bild vom USR, wo 9600Bd eingestellt sind.
                                    Bei meinem Putty, kann man bei TCP gar nichts einstellen. Allerdings sehen die Werte (Zahlenmüll) strukturierter aus.

                                    
                                                   ITRL▒b
                                                         ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
                                    
                                                                           ITRL▒▒e▒bR▒i
                                                                                       ▒w▒bUcnv    ▒▒▒bbreqc▒%XPuTT▒▒▒bbrev ▒9v
                                    
                                               ITRL▒rbe▒;▒c.        v      ▒▒▒bbrew
                                    
                                                                                   ITRL▒b
                                                                                         ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
                                    
                                                                                                           ITRL▒▒e▒bR▒i
                                       ▒w▒bUc▒8v   ▒▒▒bbreqc▒6▒PuTTY       ▒▒▒bbrev ▒9w
                                    
                                                                                       ITRL▒rbe▒;▒c▒v      ▒▒▒bbrew
                                    
                                                                                                                   ITRL▒b
                                         ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
                                    
                                                           ITRL▒▒e▒bR▒i
                                                                       ▒w▒bUc▒▒v   ▒▒▒bbreqc▒▒PuTTY▒▒▒bbrev ▒9x
                                    
                                                                                                               ITRL▒rbe▒;▒c}Sv     ▒▒▒bbrew
                                    
                                                           ITRL▒b
                                                                 ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
                                    
                                                                                   ITRL▒▒e▒bR▒i
                                                                                               ▒w▒bUc4▒v   ▒▒▒bbreqc▒=PuTTY▒▒▒bbrev ▒9y
                                    
                                                       ITRL▒rbe▒;▒c4Iv     ▒▒▒bbrew
                                    
                                                                                   ITRL▒b
                                                                                         ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
                                    
                                                                                                           ITRL▒▒e▒bR▒i
                                    

                                    Gewisse Elemente kommen immer wieder und es gibt auch lesbare Zeichen. Z.B. ITR, was mit itron Zähler zusammenhängen könnte.

                                    Aber jetzt müssen erst mal die Fragen beantwortet werden. Insbes. Die Art des Ausgangs am Lesekopf und dessen Kopplung zum USR.

                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                    #2540

                                    @klassisch

                                    im Link von FHEM dort ist auch der Haken bei RFC raus.
                                    Wenn die Daten wirr erscheinen aber Structurierd sind, ist das meist Baudrate.

                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Ralla66R Ralla66

                                      @klassisch

                                      im Link von FHEM dort ist auch der Haken bei RFC raus.
                                      Wenn die Daten wirr erscheinen aber Structurierd sind, ist das meist Baudrate.

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2541

                                      @ralla66 sagte in Adapter "smartmeter":

                                      @klassisch

                                      im Link von FHEM dort ist auch der Haken bei RFC raus.

                                      Meinst Du RFC2217 ?

                                      Das nennt sich bei meinem USR-Modul (E2) RF2217 und bei mir ist der Haken drin (default) und das geht
                                      18360ab6-60b9-4bf6-bb91-c57d8afb118b-grafik.png

                                      Wenn die Daten wirr erscheinen aber Structurierd sind ist das meist Baudrate.

                                      Bei mir erscheinen sie wirr aber strukturiert. und das "wirr" liegt am Binärformat.

                                      Beim Fragsteller sind sie wirr und unstrukturiert. Und das könnte an den Pegeln liegen. Denn die Bd-Rate hat er auf 9600 eingestellt.
                                      Und die Pegel von RS232 sind NICHT gleich den "TTL"-Pegeln. Beliebter Fehler.

                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K klassisch

                                        @ralla66 sagte in Adapter "smartmeter":

                                        @klassisch

                                        im Link von FHEM dort ist auch der Haken bei RFC raus.

                                        Meinst Du RFC2217 ?

                                        Das nennt sich bei meinem USR-Modul (E2) RF2217 und bei mir ist der Haken drin (default) und das geht
                                        18360ab6-60b9-4bf6-bb91-c57d8afb118b-grafik.png

                                        Wenn die Daten wirr erscheinen aber Structurierd sind ist das meist Baudrate.

                                        Bei mir erscheinen sie wirr aber strukturiert. und das "wirr" liegt am Binärformat.

                                        Beim Fragsteller sind sie wirr und unstrukturiert. Und das könnte an den Pegeln liegen. Denn die Bd-Rate hat er auf 9600 eingestellt.
                                        Und die Pegel von RS232 sind NICHT gleich den "TTL"-Pegeln. Beliebter Fehler.

                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2542

                                        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                                        Beim Fragsteller sind sie wirr und unstrukturiert.

                                        Falsch, dann schau mal genau sein Bild an :-)

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Ralla66R Ralla66

                                          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                                          Beim Fragsteller sind sie wirr und unstrukturiert.

                                          Falsch, dann schau mal genau sein Bild an :-)

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                          #2543

                                          @ralla66 Das verstehe ich wieder nicht. Ich beziehe mich auf das Bild
                                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1647538803436-2.jpg
                                          im Beitrag https://forum.iobroker.net/post/778814 von @Ciwa
                                          Wahrscheinlich reden wir aneinader vorbei.

                                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          315

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe