NEWS
[Neuer Adapter] BYD HVS
-
@jb_sullivan Ich hab gerade mal geschaut, mein Fronius (Technician- Login) meldet mir diesen Fehler nicht, allerdings läuft es bei mir mit der minütlichen Auslesung auch erst seit 6.6. mittags...
LG Robert -
Hallo zusammen !
Der Adapter klappte auf Anhieb an meinem HVM22,1 (8 Module). Saubere Arbeit. Vielen Dank Tueftler17 !
Ist es richtig, dass die Datenpunkte bei Celltemp bis 60 und bei CellVolt bis 128 gehen ?
Besten Gruß,
Sebastian -
@qwertz @Torosa2000
OK, ich nehme das Limit heraus. Ist gerade ins github gepusht. Bis ich eine neue Version erstelle würde ich das Thema von qwertz gerne mit abarbeiten.Die Datenpunkte sind so beschränkt wie Du (qwertz) es beschrieben hast. Das liegt aber daran das ich nicht mehr plausible Daten in den übertragenen Paketen gefunden habe. Wie ist es denn bei Dir mit der beconnect App? Zeigt die mehr an?
-
@tueftler17
Danke für die schnelle Rückmeldung !
In der BYD App gehen Temp bis 64 und Volt bis 128. S.Foto -
@qwertz Habe gerade einen neuen Commit ins Github gesteckt, magst Du mal probieren ob es damit passt?
-
Irgendwie kommt nix, ist aber für mich auch nicht wichtig.
-
@qwertz Das ist das doofe wenn man es nicht selber testen kann. Magst Du es noch einmal mit einem neuen Update von github versuchen? Ich hatte eine Stelle vergessen anzupassen.
Edit: Achtung, hatte leider ein Popup vom Git übersehen, das Update ist erst heute um 21:41 reingelaufen. -
@tueftler17
Jetzt kommen auch die fehlenden Temperaturen. Alles bestens. Vielen Dank.Wenn du später mal für Fixes oder Entwicklung Logs oder Mitschnitte von HVM mit 8 Modulen brauchst, helfe ich gerne.
-
@qwertz Cool, Danke. Im Augenblick gibt es aber keine Feature Requests die ich einfach umsetzen könnte.
Ich warte noch ein paar Tage, dann mache ich mich auf den Weg die neue Version ins offizielle Repo zu bekommen. Vielleicht gibt es ja vorher noch Anregungen aus diesem Thread. -
@qwertz
Die HVM 22.1 hat doch aber 256 Zellen oder liege ich da falsch?
Wenn ja siehst au also auch in der BeConnect gar nicht die Spannungswerte der Zellen 129...256?
LG Robert -
@torosa2000
So sehen die Spannungen aus -
Nach nunmehr fast 4 Monaten mit dem Gen24 + BYD HVS OHNE jegliche Fehlermeldungen im Wechselrichter Log (Iso Messung mal außen vor gelassen), hatte ich vor 3 Tagen ein recht eigenartiges Phänomen auf Speicher Ebene.
In ioB habe ich festgestellt, das die Verbindung des BYD Adapter zum Speicher immer wieder unterbrochen wurde. Der Adapter wurde immer wieder Grün, bzw. zeigte mir das Ausrufezeichen Symbol in einem schönen unregelmäßigem Rythmus.
Ich habe mich dann mit BeConnect auf den Speicher verbunden, was auch problemlos funktionierte. Ab da war dann aber Schluss - man konnte auch mit BeConnect keinen Refresh mehr ausführen, bzw. es wurden die Felder in BeConnect nicht mehr mit Werten gefüllt.
Lange Rede kurzer Sinn, es half nur ein kompletter Neustart des Speicher. Seit dem funktioniert alles wieder normal. So etwas hatte ich in den 1,5 Jahren, seit die Anlage im Betrieb ist, zum ersten mal.
Aktuell werkelt bei mir auf dem Speicher die BMS Version 3.25 und die BMU Version 3.17.
Hat von Euch schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
-
@JB_Sullivan Hatte sowas anfangs häufiger vermutlich wegen BUS-Verkabelungsfehlern.
Bei meinem HVM kann ich über BeConnect alte Fehlermeldungen auslesen. Über History erst Read für BMS und BMU und dann in die History und Event Liste gucken. Vielleicht findest du da ein Hinweis.
Der Gen24 hat ebenfalls ein Log mit Fehlermeldungen.
Ein einmaliges Aufhängen eines IT-Systems alle 4 Monate kann man aber vielleicht auch durchwinken.
-
Ich habe das gleiche Problem wie @RMortan und bekomme keine Verbindung zur BVD HVM 22.1
Per Wifi gehts da zeigt er mir an dass er die IP Adresse 192.168.16.100 vom Router 192.168.16.254 bezieht.
Per LAN gehts gar nicht. Ich sehe die BOX nicht im Router (UDM Pro). Auch ein Neustart half nix.
BMU Version ist 3.18 und BMS ist 3.26Bin für jede Hilfe dankbar !
-
Geht ein PING per LAN ?
Hast du Routen angelegt ? Siehe: https://www.photovoltaikforum.com/thread/147144-byd-hv-temperatur-monitoring/?postID=2531783#post2531783
-
@Maunty Und bitte beachten: Die BYD-Box lässt nur eine gleichzeitige Verbindung zu. Wenn Du die App verbunden hast kannst Du Dich mit meinem Adapter nicht mehr parallel verbinden. Daher: Im ersten Schritt dafür sorgen das Du von dem Device auf dem der ioBroker läuft mit Ping auf die Box zugreifen kannst.
-
@tueftler17
Danke. Das wusste ich nicht. Ich dachte, aber die APP kann sich nur per DirektWLAN verbinden. Oder kann die App auch per LAN-Route aus dem HausWLAN mit der BYD verbinden ? -
@qwertz Hängt davon ab welche App Du verwendest. Es gibt die Handy-App - die geht naturgemäß nur über WLAN. Und: Es gibt die App für Windows, die geht natürlich auch über LAN. Basierend auf dieser App habe ich auch Adapter programmiert und den Netzwerktraffik zwischen App und Speicher getracet und analysiert.
Für Beides gilt: Sobald die Routen so passen das die vorgegebene IP-Adresse des Adapters erreichbar ist geht es auch über das "Haus-Lan", beim Handy natürlich indirekt über das Haus-Wifi.
Alternativ kannst Du bei der Windows-App auch die IP-Adresse hineinpatchen die der Speicher über DHCP bekommen hat.
Meine Empfehlung: Stell eine Route entsprechend der zitierten Anleitung ein.
-
@qwertz Das wars, Routen angelegt und schon funkt !! DANKE !
-
@tueftler17
Entschuldige die Verwirrung. Unter "App" verstehe ich die iOS App. Inzwischen wird PC-Software ja auch als App bezeichnet. Das mit der BeConnect-Windows-Software ist so bekannt. Alles klar jetzt. Dem Fragesteller wurde auch geholfen. Besten Dank !