Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@simatec
Hallo, ich habe hier mal den Verlauf des Adapters voller Windböen dokumentiert. Angesteuert habe ich das ganze über ein kleines Skript. Dieses schaltet bei einer Windböe über 20 km/h auf true für 30 min. Wenn eine neue Böe auftritt so verlängert sich das ganze.
Hier das ergebnis:shuttercontrol.0 11635 2022-02-21 06:48:30.076 info Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 value: 100% shuttercontrol.0 11635 2022-02-21 06:48:10.114 info Living up #13 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-Bad value: 100% shuttercontrol.0 11635 2022-02-21 06:48:00.043 info Living up #13 Set ID: HmIPW-DRBL4 EG-GZ value: 100% shuttercontrol.0 11635 2022-02-21 06:48:00.040 info Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 value: 100% shuttercontrol.0 11635 2022-02-21 06:15:57.554 info Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 18% shuttercontrol.0 11635 2022-02-21 06:15:47.516 info Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 18% shuttercontrol.0 11635 2022-02-21 06:15:27.465 info Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 18% shuttercontrol.0 11635 2022-02-21 05:43:09.738 info Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 0% shuttercontrol.0 11635 2022-02-21 05:42:59.716 info Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 0% shuttercontrol.0 11635 2022-02-21 05:42:39.670 info Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 0% shuttercontrol.0 11635 2022-02-21 04:10:03.543 info Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 18% shuttercontrol.0 11635 2022-02-21 04:09:53.518 info Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 18% shuttercontrol.0 11635 2022-02-21 04:09:33.471 info Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 18% shuttercontrol.0 11635 2022-02-21 03:39:45.791 info Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 0% shuttercontrol.0 11635 2022-02-21 03:39:35.759 info Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 0% shuttercontrol.0 11635 2022-02-21 03:39:15.714 info Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 0% shuttercontrol.0 11635 2022-02-21 03:08:58.941 info Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 18% shuttercontrol.0 11635 2022-02-21 03:08:48.906 info Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 18% shuttercontrol.0 11635 2022-02-21 03:08:28.873 info Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 18% shuttercontrol.0 11635 2022-02-21 02:36:23.758 info Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 0% shuttercontrol.0 11635 2022-02-21 02:36:13.733 info Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 0% shuttercontrol.0 11635 2022-02-21 02:35:53.665 info Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 0%
Was auffällt, um 6:48 hätten alle Rollos hochfahren müssen! Es fuhren aber nur die Rollladen auf up, die durch den Windalarm nicht bewegt wurden. Der Rest der Rollos, die in der Nacht auf 18% stehen, sind im down Modus verblieben, mit der Anzeige von none. Die Rollos sind aber nicht von Hand verfahren wurden!
Wie ist die Funktion des Windalarms beabsichtigt, sollen die Rollos wirklich die ganze Nacht hoch und runter Fahren, dann muss ich mein Skript zum ansteuern noch etwas anpassen. Oder währe es nicht besser, wenn die Rollos bei Windalarm in die Sturmposition fahren und dort bis zur nächsten anstehenden Funktion z.B. up verharren!
Was ich mir auch vorstellen könnte, währe wenn man den Alarmzustand generell nur per Hand beenden könnte (maximale Sicherheit).
Ein weiterer Vorteil währe, das man die Alarmeingänge leichter ansteuern kann, auch von Anfängern, da man keine Schalthysteresen einbauen müsste, sondern die Alarmeingänge direkt verschalten könnte.Danke für den Adapter, der zuverlässig bei mir arbeitet!
MfG Dirk Peter -
-
@dirk-peter
Grundsätzlich sollten sie natürlich nur zwischen der WIND und der letzten angeforderten Position hin und her fahren, wenn der Windalarm kommt und geht.
Ich habe es bei mir aktuell so, dass ich diesen mittels eines Buttons in der VIS aktiviere und deaktiviere. Später werde ich ihn wohl mittels Wetterstation aktivieren, dann aber entweder mit langer Zeitverzögerung + Uhrzeit für öffnen oder nur manuell wieder freigeben.
Aktuell ist es so implementiert, dass wenn ein Alarm kommt, dass er dann "stur" auf die entsprechende Alarm Position fährt und da verbleibt (aus Sicherheit), bis entweder ein nächster Alarm ausgelöst wird oder dieser wieder aufgehoben wird.
D.h. wenn der Wind1 Alarm aktiviert wird, dann wird der Rollo auf Wind1 Position gefahren und verbleibt in dieser Sicherheitsposition. Die letzte Anforderung wird zwischengespeichert und wird dann angefahren, wenn der Alarm aufgehoben wird. (Ausnahme ist der Frost-Alarm - dieser darf immer hoch fahren)
Für Dich bedeutet dies, dass der Rollo in der Tat in Wind1 verbleibt, bis Wind1 deaktiviert wird oder du manuell einen der open Buttons drückst.
Als kurzfristigen Workaround könntest zur Openzeit den Windalarm deaktivieren, dann würden sie ebenfalls normal automatisch hoch fahren.
Ich muss mir mal überlegen, ob man mit einem Konfig-Schalter das Verhalten an dieser Stelle so gestalten könnte, dass man gezielt "UP" Bewegungen trotz aktivem Alarm zulassen kann.
Hoffe das hilft Dir fürs Erste weiter.
Viel Erfolg! -
@foxro
Hallo, danke für die Antwort. Ich werde dann mal meine äußere Steuerung dementsprechend anpassen.
MfG Dirk Peter -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@gucky28
Am besten du öffnest das Fenster und schließt es kurze Zeit später wieder. Die Zeit merken und im Log den Teil zu dieser besagten Zeit hier kopieren.Hallo,
würde das Thema nochmal aufgreifen, da bei mir die gleiche Problematik besteht, allerdings hier nicht weiter verfolgt wurde.
Das Auf- und Zufahren hat bei einer früheren Version schon funktioniert.Kurz nochmal zur Info:
- Die Rollos sind unten
- Fenster wird geöffnet und der Rollo fährt auf die eingestellte Position
- Fenster wird geschlossen, Rollo bleibt aber auf der Position stehen
Die Einstellungen sind wie folgt:
Anbei auch der Debuglog vom Öffnen und Schließen
2022-02-23 13:02:14.289 - debug: shuttercontrol.0 (23305) shutterDownButton RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL old height: 100% new height: 0% 2022-02-23 13:02:14.382 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shutter state changed: RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL old value = 100 new value = 0 2022-02-23 13:02:14.383 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2022-02-23 13:02:15.294 - debug: shuttercontrol.0 (23305) save current height after State Check: 100% from RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL 2022-02-23 13:02:19.291 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shuttercontrol save all shutter states 2022-02-23 13:02:40.257 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shutter state changed: RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL old value = 100 new value = 0 2022-02-23 13:02:40.261 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2022-02-23 13:02:40.262 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0 2022-02-23 13:02:41.267 - debug: shuttercontrol.0 (23305) save current height after State Check: 0% from RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL 2022-02-23 13:02:41.267 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shutter RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back 2022-02-23 13:03:18.472 - debug: shuttercontrol.0 (23305) TriggerID changed: Systemvariablen.0.Zustände.Fenster.Fenster_OG_Essbereich.STATE Value: true 2022-02-23 13:03:18.475 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter conversion is:false 2022-02-23 13:03:18.477 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter trigger drive-up is:70 2022-02-23 13:03:18.477 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter trigger change is:upDown 2022-02-23 13:03:18.479 - debug: shuttercontrol.0 (23305) #1 save trigger height: 0% for device RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL 2022-02-23 13:03:18.479 - debug: shuttercontrol.0 (23305) #1 save trigger action: Manu_Mode for device RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL 2022-02-23 13:03:18.480 - info: shuttercontrol.0 (23305) #1 Set ID: RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL value: 70% 2022-02-23 13:03:18.482 - info: shuttercontrol.0 (23305) triggered #1 Set ID: RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL value: 70% 2022-02-23 13:03:18.538 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - window is still open -> driving now to :70 2022-02-23 13:03:18.632 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shutter state changed: RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL old value = 100 new value = 70 2022-02-23 13:03:18.632 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL Old value = 100. New value = 70. automatic is active 2022-02-23 13:03:19.083 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shutter state changed: RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL old value = 100 new value = 0 2022-02-23 13:03:19.087 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2022-02-23 13:03:19.088 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0 2022-02-23 13:03:19.542 - debug: shuttercontrol.0 (23305) save current height after State Check: 0% from RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL 2022-02-23 13:03:19.542 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shutter RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back 2022-02-23 13:03:37.251 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shutter state changed: RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL old value = 100 new value = 70 2022-02-23 13:03:37.256 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2022-02-23 13:03:37.256 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL drived manually to 70. Old value = 100. New value = 70 2022-02-23 13:03:38.261 - debug: shuttercontrol.0 (23305) save current height after State Check: 70% from RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL 2022-02-23 13:03:38.262 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shutter RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL was moved manually to: 70% while window was open - prevent trigger from driving back 2022-02-23 13:03:54.112 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Brightness sensor value: 11770 2022-02-23 13:03:54.116 - debug: shuttercontrol.0 (23305) outsidetemperature changed: Systemvariablen.0.Umwelt.Wetterstation.Temperatur.Aktuell Value: 10.8 2022-02-23 13:04:04.113 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Brightness State Down is: false 2022-02-23 13:04:04.113 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Lightsensor changed: Systemvariablen.0.Umwelt.Wetterstation.Helligkeit.Aktuell Value: 11770 2022-02-23 13:04:16.230 - debug: shuttercontrol.0 (23305) TriggerID changed: Systemvariablen.0.Zustände.Fenster.Fenster_OG_Essbereich.STATE Value: false 2022-02-23 13:04:16.232 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter conversion is:false 2022-02-23 13:04:16.235 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter current state.val is:70 2022-02-23 13:04:16.235 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter current Height is:70 2022-02-23 13:04:16.235 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter trigger Height is:70 2022-02-23 13:04:16.236 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter trigger Action is:Manu_Mode 2022-02-23 13:04:16.236 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter trigger Change is:upDown 2022-02-23 13:04:16.244 - debug: shuttercontrol.0 (23305) #1 shutter trigger released RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL already in place: 70% 2022-02-23 13:04:16.245 - debug: shuttercontrol.0 (23305) save back trigger action: Manu_Mode for device RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL 2022-02-23 13:05:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (23305) calculate astrodata ... 2022-02-23 13:05:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Sun Azimut: 190.6° 2022-02-23 13:05:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Sun Elevation: 30.8°
Evtl. gibt es ja bei der neuen Version noch eine Einstellung die ich übersehen habe.
Vielen Dank und schöne Grüße
Markus -
@tanzbaer So wie ich das im Log lese, werden deine Zustände nicht korrekt gespeichert?
Was nutzt du für Rollladenaktoren und wie liefern die den Status?
Ich würde "Überprüfen des aktuellen Rolladenstatus" mal aktivieren und je nach Fahrzeit auf 60 Sekunden setzen -
Bin in letzter Zeit absolut zufrieden mit allem wie es so funktioniert.
Jetzt aber mal eine neue Frage:
Ich habe bei meiner Balkontür zwei Sensoren angebracht, für ganz offen und Kippfunktion. Welches eingestellt ist erledigt ein Script.
0=geschlossen
1=gekippt
2=offenMeine Einstellungen sind wie im bild zu sehen. Nun zur eigentlichen Frage, wenn ich die Tür ankippe fährt das Rollo auf die 20 hoch und bleibt auch da nach dem Schließen (da wäre wieder runterfahren schön), wenn ich die Tür ganz Öffne, fährt das Rollo komplett hoch, aber wenn ich sie wieder schließe fährt es auch wieder runter was nicht sein sollte.
Oder hab ich einen Denkfehler?
Danke vorab und weiter so, ihr habt alles toll umgesetzt.
-
@nightfly1983 Als Ergänzung, wenn das Rollo zu war und die Tür komplett geöffnet wurde (Rollo fährt hoch), fährt das Rollo nach dem Schließen auf die 20 vom Kippen.
-
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@tanzbaer So wie ich das im Log lese, werden deine Zustände nicht korrekt gespeichert?
Was nutzt du für Rollladenaktoren und wie liefern die den Status?
Ich würde "Überprüfen des aktuellen Rolladenstatus" mal aktivieren und je nach Fahrzeit auf 60 Sekunden setzenIch verwende den Homematic Rolladenaktor HM-LC-Bl1-FM und benutze direkt das Level-Objekt aus dem HM-Adapter.
Werde die Überprüfung des Rolladenstatus übers Wochenende mal testen.
Vielen Dank schon mal. -
Hallo zusammen,
irgendwie bekomme ich die automatische Sonnenfunktion nicht ans laufen.
Das sind die Einstellungen die ich außer meinen GPS Koordinaten getätigt habe, aber das Objekt "shuttercontrol.0.control.sunProtectChildren" ist immer false. Wenn ich dieses manuell auf true setze, fahren die Rollos sofort los. Da ich keine Temperatursensoren oder Helligkeit etc habe aktuell, habe ich daran nichts verändert. Oder ist hier zwingend etwas vorzusehen?
Aktuell spiele ich auch nur mit dem Rollo in meinem Büro, hier soll es runterfahren um das Blenden durch die Sonne zu unterbinden, daher dachte ich sollte es so funktionieren.
Hat vielleicht jemand einen heißen Tip, was ich wieder verbockt habe?Vielen Dank.
Gruß
Wolf -
@weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
shuttercontrol.0.control.sunProtectChildren
Prüfe mal, ob dein Rolladen Büro unter "shuttercontrol.0.shutters.autoSun" auf true steht
-
@nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Oder hab ich einen Denkfehler?
Rolladen muss für die Triggeränderung auf "öffnen und schließen" eingestellt werden (Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes)
-
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
shuttercontrol.0.control.sunProtectChildren
Prüfe mal, ob dein Rolladen Büro unter "shuttercontrol.0.shutters.autoSun" auf true steht
ja shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Büro steht auf "true" (letzte Änderung 23.02.)
Muss ich in den Haupteinstellungen des Rollos von "Kinderbereich" auf irgendwas anderes umstellen?
Das Wiki ist auf jeden Fall sehr hilfreich und gut verständlich gewesen, aber trotzdem will das Rollo nicht so wie ich. -
@weiserwolf Er fährt mit deinen Einstellungen nur in den Sonnenschutz, wenn Die Himmelsrichtung der Sonne zwischen 190° und 220° liegt.
Da musst du schauen, was für dieses Fenster optimal ist.
Eine gute Hilfe ist die Seite
-
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
die Seite
Ja das habe ich mir gedacht, das Fenster liegt genau bei 205° aber der Rollladen fährt halt zu keiner Zeit in diese Position. Die 205° passen schon für das Fenster.
Die Sonnenhöhe habe ich ja auf 4 stehen. Die Sonne steht auf jeden Fall höher. Aktuell bei 25 ca. laut Objekten. Verhindert das den Sonnenschutz?
Grundsätzlich habe ich das Ende des Sonnenschutzes bei einer Sonnenhöhe von 10 eingestellt. -
@weiserwolf poste am besten mal deine Config als json File
-
system.adapter.shuttercontrol.0.json
gerne. Vielleicht findest du den Fehler. Ich habe stundenlang gesucht aber seine eigenen Fehler übersieht man grundsätzlich gerne -
@weiserwolf Soweit scheint alles zu passen.
Ich würde den Namen mal von "Büro" in "Buero" umbenennen.
Umlaute sind nie so ideal.Ansonsten schalten den Adapter mal auf Debuglog und poste mal den Log, wenn morgen die Range erreicht wird
-
@dirk-peter sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@simatec
Hallo simatec,
wenn die Rollos Abends schon unten sind und dann erst der Frostschutz aktive true wird, so fahren die Rolläden nicht in den Frostschutz!
Ist das so gewollt, oder noch ein Fehler.shuttercontrol.0 9890 2022-01-20 18:09:11.145 debug insidetemperature changed: hm-rpc.1.001D5A498FDA1C.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 22.6 shuttercontrol.0 9890 2022-01-20 18:07:48.823 debug status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.6.LEVEL: false shuttercontrol.0 9890 2022-01-20 18:07:48.777 debug start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) shuttercontrol.0 9890 2022-01-20 18:07:38.731 debug status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.2.LEVEL: false shuttercontrol.0 9890 2022-01-20 18:07:38.686 debug start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) shuttercontrol.0 9890 2022-01-20 18:07:28.635 debug status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.14.LEVEL: false shuttercontrol.0 9890 2022-01-20 18:07:28.588 debug start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) shuttercontrol.0 9890 2022-01-20 18:07:18.543 debug status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.10.LEVEL: false shuttercontrol.0 9890 2022-01-20 18:07:18.496 debug start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) shuttercontrol.0 9890 2022-01-20 18:07:16.981 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.0 9890 2022-01-20 18:07:08.451 debug status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.6.LEVEL: false shuttercontrol.0 9890 2022-01-20 18:07:08.404 debug start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) shuttercontrol.0 9890 2022-01-20 18:07:06.978 debug Brightness sensor value: 0 shuttercontrol.0 9890 2022-01-20 18:06:58.355 debug status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.2.LEVEL: false shuttercontrol.0 9890 2022-01-20 18:06:58.306 debug start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) shuttercontrol.0 9890 2022-01-20 18:06:48.259 debug status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE9944866.2.LEVEL: false shuttercontrol.0 9890 2022-01-20 18:06:48.211 debug start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) shuttercontrol.0 9890 2022-01-20 18:06:48.209 debug start shutterAlarm shuttercontrol.0 9890 2022-01-20 18:06:48.204 debug Alarm Frost changed: true
mfg Dirk Peter
Hallo,
gibt es hierzu schon eine Lösung?
Habe ebenfalls dieses Problem.
Gruß Andy -
@mp3junkie
@FoxRo
Nein hierzu gibt es noch keine Lösung, ich habe es an @FoxRo weitergeleitet, er ist wohl für die Entwicklung dieser Erweiterung zuständig.
MfG Dirk Peter