  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    348

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 69.8k Aufrufe 41 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G Offline
    G Offline
    gerch
    schrieb am zuletzt editiert von
    #95

    Hallo, ich bekomme folgende Fehlermeldung im Log, kann mir jemand von euch weiterhelfen ?

    Danke, Jörg

    log_modbus.JPG
    Victro_Modbus.JPG
    Modbus_Settings.JPG

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G Offline
      G Offline
      gerch
      schrieb am zuletzt editiert von
      #96

      Hallo, jetzt funktioniert es ;-).

      InputRegister erstellt und schon klappt es.

      Grüße, Jörg

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • MyzerATM MyzerAT

        @fruehwi

        hast du nur den WR oder noch andere Victron Geräte?

        F Offline
        F Offline
        fruehwi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #97

        @MyzerAT

        Hallo,

        Die Lieferung ist nun endlich angekommen.
        Hab die Firmware der gebrauchten Komponenten aktualisiert.

        Ich habe folgende Komponenten von Victron:
        Quattro WR
        Color Control
        MPPT Laderegler
        Shunt ....

        Wie habt ihr den mBus angeschlossen? Welchen Adapter nutzt ihr? MK2 interface am raspberry oder einen mBus - tcp Kästchen ?

        Danke euch.
        Bleibt gesund
        Frühwi

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von
          #98

          @fruehwi sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

          Color Control

          Also wenn du ein ColorControl hast musst du ja nur die IP beim Modbus angeben, ist ja im Grunde wie einen Venus, nur mit Anzeige.

          zb. die 192.168.1.6 ist bei mir die IP meiner Venus wo alles dran hängt, damit verbindet sich der Modbus und greift alle Daten ab!

          eed329ba-ade7-4a6f-9648-040022c7e86b-grafik.png

          lg Rudi

          Master Debian 12 (Wien)
          Intel NUC6CAYH 16GB RAM, 500 GB SSD & auf Proxmox 8. 7. als VM

          Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
          Intel NUC6CAYH 16GB RAM, 500 GB SSD & auf Proxmox 8.7. als VM

          Node 20.19.0
          Nodejs 20.19.0
          npm 10.8.2
          js-controller 7.0.6

          F 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • MyzerATM MyzerAT

            @fruehwi sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

            Color Control

            Also wenn du ein ColorControl hast musst du ja nur die IP beim Modbus angeben, ist ja im Grunde wie einen Venus, nur mit Anzeige.

            zb. die 192.168.1.6 ist bei mir die IP meiner Venus wo alles dran hängt, damit verbindet sich der Modbus und greift alle Daten ab!

            eed329ba-ade7-4a6f-9648-040022c7e86b-grafik.png

            F Offline
            F Offline
            fruehwi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #99

            @MyzerAT

            Ja cool. Danke.
            Da ich noch am Akku bauen bin und alles in der Garage steht zum testen muss ich dann wohl mein wlan verlängern ...hihi damit ich Netzwerk in der Garage habe.
            Da werde ich mal testen...
            Bin gespannt ob man ESS Parameter ändern kann.

            Grüße Frühwi

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Slowdown

              Mit ESS bezeichnet Victron ein netzgekoppeltes PV-System mit Batterien, optimiert zum Eigenverbrauch.
              Das besteht in der Regel aus:
              MPPT-Laderegler (oder ein AC-gekoppelter PV-Wechselrichter, einige Fronius-Geräte werden durch die VenusGX-Steuerung unterstützt) , 48V-Batterie, (Batterie-)Wechselrichter und Steuerung (eben besagter VenusGX oder ColorControlGX)
              Für den ESS-Betrieb ist im Wechselrichter (bei mir Multiplus-II) ein spezieller Assistent in der Firmware zu konfigurieren. Das funktioniert soweit ich weiß nur bei den Multiplus und Quattro-Geräten von Victron.

              F Offline
              F Offline
              fruehwi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #100

              @Slowdown said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

              ESS

              Hallo Slowdown,

              wie steuerst du den Victron WR im ESS Mode? Hast du eine EM24 oder machst du das über den iobroker?

              Ich lese meinen Stromzähler über link text aus. Und würde gerne damit meinen Eigenverbrauch / 0 Verbrauch steuern.

              Danke Dir.
              VG Fruehwi

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F fruehwi

                @Slowdown said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                ESS

                Hallo Slowdown,

                wie steuerst du den Victron WR im ESS Mode? Hast du eine EM24 oder machst du das über den iobroker?

                Ich lese meinen Stromzähler über link text aus. Und würde gerne damit meinen Eigenverbrauch / 0 Verbrauch steuern.

                Danke Dir.
                VG Fruehwi

                D Offline
                D Offline
                DasMoritz
                schrieb am zuletzt editiert von
                #101

                Guten Abend,

                ich hole den Thread einmal nach oben da ich eine Frage habe:

                Ich möchte einen Energiespeicher mit dem Victron Cerbo GX aufbauen. Im Einsatz ist ein Huawei Wechselrichter den ich mit Solaranzeige auslese und die Werte per MQTT angreife.

                Nun würde ich dem Cerbo gerne über den ioBroker die aktuelle Leistung der PV-Anlage mitgeben, damit ich dort alle Daten habe.

                Ist jemandem bekannt ob man die Daten in Richtung Cerbo GX schreiben kann?

                Das würde mir einen EM24 für 250€ ersparen.

                Danke,
                Moritz

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #102

                  Vielen Dank allen Beitragenden dieses Threads. Hat mir sehr geholfen, einen kleinen 800VA Multiplus zum Sprechen zu bringen.

                  Hat jemand die Verbindung über MQTT am Laufen?

                  Die Einspeisung von Zählerdaten wie von @DasMoritz angesprochen wäre auch interessant. Nicht für meine derzeitige Anwendung aber für andere Anwendungen. Der Hausstromzähler gibt die Daten jede Sekunde aus.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • AtomicIXA Offline
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIX
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #103

                    Hallo,
                    ich habe einen Cerbo, Multiplus II, 2x Smart Solar MPPT 150/30, EM24 und 4x Pylontech Batterien.
                    Ich kann mich mit dem Modbus verbinden und auch gewisse Daten auslesen.
                    Alles ist über VE.Bus, VE.Direct ect verbunden und die werte kommen im Cerbo auch alle an.
                    Ich kann aber nur die 8xx Daten vom System und die vom Grid/EM24 auslesen. Gezielt die Daten von den beiden MPPT's gehen nicht. Der Adapter wird immer Gelb und es kommen keine Daten. Hab's zB mit der Adresse 789 und ID 280 bzw 281 der beiden MPPT's probiert.
                    Habt ihr dafür eine Lösung?

                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • AtomicIXA AtomicIX

                      Hallo,
                      ich habe einen Cerbo, Multiplus II, 2x Smart Solar MPPT 150/30, EM24 und 4x Pylontech Batterien.
                      Ich kann mich mit dem Modbus verbinden und auch gewisse Daten auslesen.
                      Alles ist über VE.Bus, VE.Direct ect verbunden und die werte kommen im Cerbo auch alle an.
                      Ich kann aber nur die 8xx Daten vom System und die vom Grid/EM24 auslesen. Gezielt die Daten von den beiden MPPT's gehen nicht. Der Adapter wird immer Gelb und es kommen keine Daten. Hab's zB mit der Adresse 789 und ID 280 bzw 281 der beiden MPPT's probiert.
                      Habt ihr dafür eine Lösung?

                      P Offline
                      P Offline
                      PietNB
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #104

                      @atomicix sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                      Ich kann aber nur die 8xx Daten vom System und die vom Grid/EM24 auslesen. Gezielt die Daten von den beiden MPPT's gehen nicht. Der Adapter wird immer Gelb und es kommen keine Daten. Hab's zB mit der Adresse 789 und ID 280 bzw 281 der beiden MPPT's probiert.
                      Habt ihr dafür eine Lösung?

                      Hallo, ich schließe mich der Frage mal an. Mir geht es genau so. Die 800er Daten (Batterie, Grid und VeBus) bekomme ich angezeigt.
                      AE2735D4-D494-4393-A1CB-7DBECCD92C5C.jpeg

                      Leider bekomme ich die für mich wichtigen Werte wie PV Leistung der beiden MppTs nicht angezeigt. Die entsprechenden Register von Victron geben nichts aus und sorgen für eine Fehlermeldung auf meinem Cerbox Gx.

                      Sind die Register evtl. Nicht mehr aktuell?

                      Danke. Grüße Piet

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D Offline
                        D Offline
                        DasMoritz
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #105

                        Moin,

                        ich denke ich brauche hier auch einmal Hilfe.

                        Setup:

                        • EM24 LAN mit der IP-Adresse 192.168.178.98 (quasi direkt hinter dem Discovergy-Zähler)
                        • VRM auf einem Raspberry PI mit der IP Adresse 192.168.178.73 (EM24 LAN ist eingebunden), es sieht wie folgt aus:

                        1fd33530-7c73-465b-86fa-fb9716b6eddd-image.png

                        Ursprungsproblem:
                        Wenn ich die Daten via Modbus-Adapter direkt aus dem EM24 auslese, dann kommen da verfälschte Werte heraus (Abweichung im Vergleich zu Discovergy permantent +50 bis 100Watt). Das Problem wird insbesondere dann "heftig", wenn meine PV-Anlage einspeist. Dann bekomme ich Bezugswerte von 1.600W je Phase, obwohl ich einspeise.

                        Idee:
                        Den EM24 in das VRM einbinden (erledigt) und die Daten von da aus auslesen (evtl. bessert sich die Situation dann ja). Zudem soll es Ende das Jahres einen Speicher im Eigenbau geben mit einem MPII, daher ist das VRM so oder so notwendig. Die angezeigten Daten machen schon mal mehr Sinn!

                        Nächstes Problem:
                        Kann ich das "bunte VRM" irgendwie via Modbus auslesen?
                        Ich habe mir die Excel-Liste von Victron heruntergeladen, wenn ich das im Modbus-Adapter wie folgt eintrage bekomme ich nur "Nullen".

                        Einstellungen Modbus-Adapter:
                        d9ec5dcf-5673-4c5e-bc87-b1b552b5daba-image.png

                        Werte:
                        cb42d5c8-3023-4a92-93dc-6fd34a76e7ed-image.png

                        Hat jemand eine Idee?

                        Danke,
                        Moritz

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D DasMoritz

                          Moin,

                          ich denke ich brauche hier auch einmal Hilfe.

                          Setup:

                          • EM24 LAN mit der IP-Adresse 192.168.178.98 (quasi direkt hinter dem Discovergy-Zähler)
                          • VRM auf einem Raspberry PI mit der IP Adresse 192.168.178.73 (EM24 LAN ist eingebunden), es sieht wie folgt aus:

                          1fd33530-7c73-465b-86fa-fb9716b6eddd-image.png

                          Ursprungsproblem:
                          Wenn ich die Daten via Modbus-Adapter direkt aus dem EM24 auslese, dann kommen da verfälschte Werte heraus (Abweichung im Vergleich zu Discovergy permantent +50 bis 100Watt). Das Problem wird insbesondere dann "heftig", wenn meine PV-Anlage einspeist. Dann bekomme ich Bezugswerte von 1.600W je Phase, obwohl ich einspeise.

                          Idee:
                          Den EM24 in das VRM einbinden (erledigt) und die Daten von da aus auslesen (evtl. bessert sich die Situation dann ja). Zudem soll es Ende das Jahres einen Speicher im Eigenbau geben mit einem MPII, daher ist das VRM so oder so notwendig. Die angezeigten Daten machen schon mal mehr Sinn!

                          Nächstes Problem:
                          Kann ich das "bunte VRM" irgendwie via Modbus auslesen?
                          Ich habe mir die Excel-Liste von Victron heruntergeladen, wenn ich das im Modbus-Adapter wie folgt eintrage bekomme ich nur "Nullen".

                          Einstellungen Modbus-Adapter:
                          d9ec5dcf-5673-4c5e-bc87-b1b552b5daba-image.png

                          Werte:
                          cb42d5c8-3023-4a92-93dc-6fd34a76e7ed-image.png

                          Hat jemand eine Idee?

                          Danke,
                          Moritz

                          D Offline
                          D Offline
                          DasMoritz
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #106

                          Moin,

                          ich bin ein Stück weiter, die folgenden Werte kann ich auslesen:

                          e54233ce-9456-4fdd-9aee-2f8a97326a76-image.png

                          Wenn nun stärkere Lasten hinzukommen, dann steigen auch die Werte entsprechend (momentan speise ich also ein):
                          c09d9472-417e-4c87-a7d5-ca4559f286b1-image.png

                          731727ba-7aa1-4677-bf9e-a215fcae3d70-image.png

                          Frage:
                          Mit welchen Werten kann ich da die negativen / einspeisenden Werte auslesen?
                          Im ioBroker wird bei Einspeisung einfach nur 0 angezeigt.

                          Danke und Gruß,
                          Moritz

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D DasMoritz

                            Moin,

                            ich bin ein Stück weiter, die folgenden Werte kann ich auslesen:

                            e54233ce-9456-4fdd-9aee-2f8a97326a76-image.png

                            Wenn nun stärkere Lasten hinzukommen, dann steigen auch die Werte entsprechend (momentan speise ich also ein):
                            c09d9472-417e-4c87-a7d5-ca4559f286b1-image.png

                            731727ba-7aa1-4677-bf9e-a215fcae3d70-image.png

                            Frage:
                            Mit welchen Werten kann ich da die negativen / einspeisenden Werte auslesen?
                            Im ioBroker wird bei Einspeisung einfach nur 0 angezeigt.

                            Danke und Gruß,
                            Moritz

                            A Online
                            A Online
                            Aiouh
                            schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                            #107

                            @dasmoritz
                            Hast Du das schon mal mit 820/821/822 versucht ?
                            dfa12467-36ba-4fd2-bfaa-8ff582c0386b-image.png

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Aiouh

                              @dasmoritz
                              Hast Du das schon mal mit 820/821/822 versucht ?
                              dfa12467-36ba-4fd2-bfaa-8ff582c0386b-image.png

                              D Offline
                              D Offline
                              DasMoritz
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #108

                              @aiouh

                              Hi,

                              sind nun mit eingebaut und werden auch abgefragt, es werden jedoch keine Werte geliefert (bleibt orange).

                              Zumindest auf L1 habe ich gerade eine Einspesung, daher müsste dort dann eine Zahl stehen.

                              54950aaa-43ec-4841-9723-a86f1a3a9971-image.png

                              D 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D DasMoritz

                                @aiouh

                                Hi,

                                sind nun mit eingebaut und werden auch abgefragt, es werden jedoch keine Werte geliefert (bleibt orange).

                                Zumindest auf L1 habe ich gerade eine Einspesung, daher müsste dort dann eine Zahl stehen.

                                54950aaa-43ec-4841-9723-a86f1a3a9971-image.png

                                D Offline
                                D Offline
                                DasMoritz
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #109

                                Moin nochmal,

                                so, nun ist heute erstmalig dauerhaft kein Bezug vorhanden und ich speise ein.
                                Auf dem VRM Portal sieht das so aus:

                                4e2059b7-94db-4ea9-b91a-89598927fcb0-image.png
                                (das ist so korrekt, da der EM24 ja bei mir direkt hinter dem Zähler sitzt, das VRM weiß ja nicht, dass eine PV-Anlage besteht und die AC-Lasten momentan durch die Erzeugung gedeckt werden)

                                Im ioBroker sieht es so aus:
                                90e3a841-6652-46d9-b3c3-fd9b4708e5a9-image.png

                                Da muss es doch eine Möglichkeit geben?!
                                Ich bin doch sicher nicht der erste, der mit einem EM24 Energie einspeist und den Wert im ioBroker haben möchte :v:

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D DasMoritz

                                  Moin nochmal,

                                  so, nun ist heute erstmalig dauerhaft kein Bezug vorhanden und ich speise ein.
                                  Auf dem VRM Portal sieht das so aus:

                                  4e2059b7-94db-4ea9-b91a-89598927fcb0-image.png
                                  (das ist so korrekt, da der EM24 ja bei mir direkt hinter dem Zähler sitzt, das VRM weiß ja nicht, dass eine PV-Anlage besteht und die AC-Lasten momentan durch die Erzeugung gedeckt werden)

                                  Im ioBroker sieht es so aus:
                                  90e3a841-6652-46d9-b3c3-fd9b4708e5a9-image.png

                                  Da muss es doch eine Möglichkeit geben?!
                                  Ich bin doch sicher nicht der erste, der mit einem EM24 Energie einspeist und den Wert im ioBroker haben möchte :v:

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  DasMoritz
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #110

                                  Moin,

                                  ich denke ich habe es nun, wenn auch etwas manuell.
                                  Die Registereinträge 820 / 821 und 822 sind anscheinend die richtigen.

                                  310c9e04-9b32-49d5-bd76-22caab0ea3ed-image.png

                                  Diese habe ich im ioBroker wie folgt hinterlegt:
                                  bd7002a0-223e-4412-9afc-fc4249b06da7-image.png

                                  Um einen Gesamtwert für Bezug oder Lieferung auszurechnen, summiere ich die drei Werte bei Änderung im ioBroker auf und schreibe diese in einen Datenpunkt:

                                  c4e14f64-bf52-4522-9c7d-4830d7dc858e-image.png

                                  Das ganze wird in eine Grafana-DB geschrieben und sieht nun so aus:

                                  7c5db5d6-5801-46a6-b85a-e00beb2996c3-image.png

                                  Das passt.
                                  Ich beobachte das nun mal ein paar Tage, wichtig ist nur das der EM24 nicht wieder in einen sonderbaren Zustand fällt.

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D DasMoritz

                                    Moin,

                                    ich denke ich habe es nun, wenn auch etwas manuell.
                                    Die Registereinträge 820 / 821 und 822 sind anscheinend die richtigen.

                                    310c9e04-9b32-49d5-bd76-22caab0ea3ed-image.png

                                    Diese habe ich im ioBroker wie folgt hinterlegt:
                                    bd7002a0-223e-4412-9afc-fc4249b06da7-image.png

                                    Um einen Gesamtwert für Bezug oder Lieferung auszurechnen, summiere ich die drei Werte bei Änderung im ioBroker auf und schreibe diese in einen Datenpunkt:

                                    c4e14f64-bf52-4522-9c7d-4830d7dc858e-image.png

                                    Das ganze wird in eine Grafana-DB geschrieben und sieht nun so aus:

                                    7c5db5d6-5801-46a6-b85a-e00beb2996c3-image.png

                                    Das passt.
                                    Ich beobachte das nun mal ein paar Tage, wichtig ist nur das der EM24 nicht wieder in einen sonderbaren Zustand fällt.

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #111

                                    @dasmoritz sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                                    Ich beobachte das nun mal ein paar Tage, wichtig ist nur das der EM24 nicht wieder in einen sonderbaren Zustand fällt.

                                    Hat der die aktuelle Firmware? Habe irgendwo gelesen/gehört, daß der ansonsten zu Hängern neigt.

                                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      @dasmoritz sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                                      Ich beobachte das nun mal ein paar Tage, wichtig ist nur das der EM24 nicht wieder in einen sonderbaren Zustand fällt.

                                      Hat der die aktuelle Firmware? Habe irgendwo gelesen/gehört, daß der ansonsten zu Hängern neigt.

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      DasMoritz
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #112

                                      @klassisch

                                      Moin,

                                      Ja, die hat er - heute noch einmal geprüft. Das war quasi das erste was ich gemacht habe.

                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D DasMoritz

                                        @klassisch

                                        Moin,

                                        Ja, die hat er - heute noch einmal geprüft. Das war quasi das erste was ich gemacht habe.

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #113

                                        @dasmoritz prima! Hat Dein Discovergy Zähler eine aktive Info-Schnittslette oder vergleichbares, mit sekündlicher Datenaussendung?

                                        Mein Standardzähler vom Netzbetreiber hat Klasse A mit 3.5% Toleranz. Bei 1kW hat man da schon bis zu 35W, bei Schieflast auch mal 40W.

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K klassisch

                                          @dasmoritz prima! Hat Dein Discovergy Zähler eine aktive Info-Schnittslette oder vergleichbares, mit sekündlicher Datenaussendung?

                                          Mein Standardzähler vom Netzbetreiber hat Klasse A mit 3.5% Toleranz. Bei 1kW hat man da schon bis zu 35W, bei Schieflast auch mal 40W.

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          mlapp
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #114

                                          Ich hole den Beitrag noch mal hoch.
                                          Habt ihr das Problem mit der Übergabe der Zählerdaten an das Venus OS gelöst? Bei mir läuft es jetzt. Wenn daran jemand Interesse hat, kann er sich gerne melden. Auf diese Art kann man mehrere Zähler simulieren.

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          730

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe