  4. Test Adapter KNX v2.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Test Adapter KNX v2.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
421 Beiträge 70 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 62 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • V Offline
    V Offline
    Videonisse
    schrieb am zuletzt editiert von
    #216

    How can I create an Object where Direct Link is connected with the current Time/Date? Or has ioBroker such Object in the Object Tree already available?

    It should be used to send the actual Time/date to the KNX bus as a response to a GroupValueRead.

    ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
    Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka

    chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • V Videonisse

      How can I create an Object where Direct Link is connected with the current Time/Date? Or has ioBroker such Object in the Object Tree already available?

      It should be used to send the actual Time/date to the KNX bus as a response to a GroupValueRead.

      chefkoch009C Offline
      chefkoch009C Offline
      chefkoch009
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #217

      @videonisse Have you seen this object?

      javascript.0.variables.dayTime
      

      Mayby this is, what you're searching for.

      I translate the meaning of your question.

      videonisse fragt nach einem vorhanden directLink fähigem Objekt, welches die Uhrzeit auf den KNX Bus schreibt. Er möchte es so zu sagen als Zeitgeber benutzen.

      VG
      chefkoch009

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • chefkoch009C chefkoch009

        @videonisse Have you seen this object?

        javascript.0.variables.dayTime
        

        Mayby this is, what you're searching for.

        I translate the meaning of your question.

        videonisse fragt nach einem vorhanden directLink fähigem Objekt, welches die Uhrzeit auf den KNX Bus schreibt. Er möchte es so zu sagen als Zeitgeber benutzen.

        VG
        chefkoch009

        T Offline
        T Offline
        Tontechniker
        schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
        #218

        @chefkoch009/@videonisse I have a Blockly that sends every minute the Date and Time to a KNX-Object "date" and a KNX-Object "Time".
        The two ojects have also a KNX-Object-Adress (x/x/x), and so the Date and Time are available by the KNX-Bus.

        chefkoch009C V 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • T Tontechniker

          @chefkoch009/@videonisse I have a Blockly that sends every minute the Date and Time to a KNX-Object "date" and a KNX-Object "Time".
          The two ojects have also a KNX-Object-Adress (x/x/x), and so the Date and Time are available by the KNX-Bus.

          chefkoch009C Offline
          chefkoch009C Offline
          chefkoch009
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #219

          @tontechniker This also is a solution, thanks for this tip.....many ways leads to Rom. ;-)

          VG
          chefkoch009

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M marlan99

            @chefkoch009 wenn ich dich richtig verstehe, dann wird beim direct Link ein veränderter Wert in beide Richtungen aktualisiert?

            In diesem Fall funktioniert es bei mir nicht.
            Wenn ich ein Objekt verknüpfe, dann wird der Wert nur auf das Datenobjekt geschrieben, wenn ich vom KNX Bus einen Wert empfange.
            Wenn sich jedoch ein Datenobjekt im ioBroker ändert, dann wird dies nicht auf das verknüpfte KNX Objekt geschrieben.

            S Offline
            S Offline
            schmid_no1
            schrieb am zuletzt editiert von
            #220

            @marlan99 hast du schon was rausgegangen?

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S schmid_no1

              @marlan99 hast du schon was rausgegangen?

              M Offline
              M Offline
              marlan99
              schrieb am zuletzt editiert von
              #221

              @schmid_no1 habe es nicht wieder getestet. Werde ich aber nochmal prüfen. Das hatte ich komplett vergessen :-)

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • chefkoch009C chefkoch009

                Hi @all,

                der Adapter hat wie schon von v0.x nach v1.x wieder einmal einen so großen Sprung gemacht, sodass dabei das Major Release 2 herausgekommen ist.

                Ich würde mich freuen, wenn es hier wieder mit Anregungen, Erfahrungen, Verbesserungsvorschlägen heiß hergeht. Vor allem aber soll dies ein Platz sein bei dem Hilfe, Unterstützung und gegenseitiger Respekt groß geschrieben wird.

                In diesem Sinne,

                VG
                chefkoch009

                S Offline
                S Offline
                Shigoru
                schrieb am zuletzt editiert von
                #222

                @chefkoch009 said in Test Adapter KNX v2.x:

                Ich würde mich freuen, wenn es hier wieder mit Anregungen, Erfahrungen, Verbesserungsvorschlägen heiß hergeht. Vor allem aber soll dies ein Platz sein bei dem Hilfe, Unterstützung und gegenseitiger Respekt groß geschrieben wird.

                Hallo,

                seit dem ich die letzten Updates gemacht habe und nun aktuell bin auch was den KNX Adapter anbelangt hängt sich dieser regelmäßig auf.
                KNX v 1. auf v 2.
                Upgrade auf Admin 5.2.3
                Node.js 14.18.2
                Genauer kann ich es nicht sagen aber so einmal am Tag hängt der KNX Adapter sich auf.

                Was auch interessant ist ist das sich alles Lichter aus schalten wenn ich den Adapter neu starte. Ist das eigentlich normal? Früher kann ich mich noch erinnern war das mit dem Licht nicht so aber da sind immer die Raffstore komplett hochgefahren. Hmmm

                Wie kann ich hier noch sinnvole Informationen liefern? Log was auch immer benötigt wird.

                KNX 2.0.2 - 2.0.5 hab ich probiert bei allen Versionen das selbe.

                Schöne Grüße Shigoru

                chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Shigoru

                  @chefkoch009 said in Test Adapter KNX v2.x:

                  Ich würde mich freuen, wenn es hier wieder mit Anregungen, Erfahrungen, Verbesserungsvorschlägen heiß hergeht. Vor allem aber soll dies ein Platz sein bei dem Hilfe, Unterstützung und gegenseitiger Respekt groß geschrieben wird.

                  Hallo,

                  seit dem ich die letzten Updates gemacht habe und nun aktuell bin auch was den KNX Adapter anbelangt hängt sich dieser regelmäßig auf.
                  KNX v 1. auf v 2.
                  Upgrade auf Admin 5.2.3
                  Node.js 14.18.2
                  Genauer kann ich es nicht sagen aber so einmal am Tag hängt der KNX Adapter sich auf.

                  Was auch interessant ist ist das sich alles Lichter aus schalten wenn ich den Adapter neu starte. Ist das eigentlich normal? Früher kann ich mich noch erinnern war das mit dem Licht nicht so aber da sind immer die Raffstore komplett hochgefahren. Hmmm

                  Wie kann ich hier noch sinnvole Informationen liefern? Log was auch immer benötigt wird.

                  KNX 2.0.2 - 2.0.5 hab ich probiert bei allen Versionen das selbe.

                  Schöne Grüße Shigoru

                  chefkoch009C Offline
                  chefkoch009C Offline
                  chefkoch009
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #223

                  @shigoru Dafür gibt es verschiedene Ursachen:

                  1. in einer der 1.x Versionen wurde das "Read" nicht richtig behandelt,
                  2. die Flags in Deinem Projekt (ETS) sind nicht richtig gesetzt
                  3. die Flags wurden beim Import nicht richtig erkannt
                  4. das Adapter Update wurde nicht vollständig durchgeführt
                  5. irgend eine Logik werkelt noch irgendwo im Hintergrund

                  Zur genaueren Eingrenzung wäre es hilfreich, wenn du das Raw von einem betroffenem Object und ein Screenshot Deiner ETS mit Gruppenadress- und Geräte Information zur Verfügung stellen könntest.

                  VG
                  chefkoch009

                  chefkoch009C S 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • chefkoch009C chefkoch009

                    @shigoru Dafür gibt es verschiedene Ursachen:

                    1. in einer der 1.x Versionen wurde das "Read" nicht richtig behandelt,
                    2. die Flags in Deinem Projekt (ETS) sind nicht richtig gesetzt
                    3. die Flags wurden beim Import nicht richtig erkannt
                    4. das Adapter Update wurde nicht vollständig durchgeführt
                    5. irgend eine Logik werkelt noch irgendwo im Hintergrund

                    Zur genaueren Eingrenzung wäre es hilfreich, wenn du das Raw von einem betroffenem Object und ein Screenshot Deiner ETS mit Gruppenadress- und Geräte Information zur Verfügung stellen könntest.

                    VG
                    chefkoch009

                    chefkoch009C Offline
                    chefkoch009C Offline
                    chefkoch009
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #224

                    Hallo @all,

                    ich habe die neue Version online gestellt. Mit dieser ist es nun auch möglich Password geschützte Projektdateien zu importieren. Ein großes Dankeschön dafür an aKzenT.

                    Ich würde mich wieder über euer Feedback freuen.

                    VG
                    chefkoch009

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      marlan99
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #225

                      Ich habe nun nochmal versucht die Direct Link Funktion zu nutzen.
                      Ich verbinde ein 1wire Temperaturobjekt mit einer KNX GA (siehe screenshot)

                      Nur wird der Wert des 1wire nie auf das KNX Objekt geschrieben.
                      Welche Überlegung mache ich hier falsch?

                      Bildschirmfoto 2022-01-24 um 11.08.48.png

                      chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M marlan99

                        Ich habe nun nochmal versucht die Direct Link Funktion zu nutzen.
                        Ich verbinde ein 1wire Temperaturobjekt mit einer KNX GA (siehe screenshot)

                        Nur wird der Wert des 1wire nie auf das KNX Objekt geschrieben.
                        Welche Überlegung mache ich hier falsch?

                        Bildschirmfoto 2022-01-24 um 11.08.48.png

                        chefkoch009C Offline
                        chefkoch009C Offline
                        chefkoch009
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #226

                        @marlan99 was passiert, wenn du diese GA vom KNX-Bus aus liest?

                        VG
                        chefkoch009

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • chefkoch009C chefkoch009

                          @shigoru Dafür gibt es verschiedene Ursachen:

                          1. in einer der 1.x Versionen wurde das "Read" nicht richtig behandelt,
                          2. die Flags in Deinem Projekt (ETS) sind nicht richtig gesetzt
                          3. die Flags wurden beim Import nicht richtig erkannt
                          4. das Adapter Update wurde nicht vollständig durchgeführt
                          5. irgend eine Logik werkelt noch irgendwo im Hintergrund

                          Zur genaueren Eingrenzung wäre es hilfreich, wenn du das Raw von einem betroffenem Object und ein Screenshot Deiner ETS mit Gruppenadress- und Geräte Information zur Verfügung stellen könntest.

                          VG
                          chefkoch009

                          S Offline
                          S Offline
                          Shigoru
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #227

                          @chefkoch009

                          Hallo,

                          ich hab mal zu den Flags screenshots gemacht. Was meinst du mit raw?

                          Flags_ETS_1.jpg Flags_ETS_2.jpg Flags_ETS_3.jpg Flags_iobroker_1.jpg Flags_iobroker_2.jpg Flags_iobroker_3.jpg Flags_iobroker_datenpunkt.jpg Flags_iobroker_datenpunkt_detail.jpg

                          Interessanter weise muss ich auch zwei Lampen in der Vis übereinander legen und mit der Rückmeldung anzeigen lassen ob die Lampe ein oder aus ist. Ev hängt das auch damit zusammen.
                          Sonst kann ich zwar das Objekt schalten aber der Status wird nicht richtig angezeigt.

                          Hier Screenshots der Vis Einstellungen

                          rm_1.jpg rm0.jpg

                          Hilft das so?
                          Ciao Shigoru

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • chefkoch009C chefkoch009

                            @marlan99 was passiert, wenn du diese GA vom KNX-Bus aus liest?

                            VG
                            chefkoch009

                            M Offline
                            M Offline
                            marlan99
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #228

                            @chefkoch009
                            Das KNX Objekt hat eigentlich kein read Flag.
                            sobald ich die Direct Link Funktion benutze ist es aber lesbar und holt sich tatsächlich den Wert des verlinkten Objekts (Lesen mit der ETS ausgeführt).
                            Das KNX Datenobjekt im ioBroker wird jedoch nicht aktualisiert und bleibt auf dem Wert stehen den es vorher bereits hatte.

                            Ich bin davon ausgegangen, dass sich das KNX Objekt updated, sobald mein 1wire Objekt sich ändert.

                            In meinem Beispiel wird das KNX Objekt in meiner Haussteuerung nie gelesen.

                            chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M marlan99

                              @chefkoch009
                              Das KNX Objekt hat eigentlich kein read Flag.
                              sobald ich die Direct Link Funktion benutze ist es aber lesbar und holt sich tatsächlich den Wert des verlinkten Objekts (Lesen mit der ETS ausgeführt).
                              Das KNX Datenobjekt im ioBroker wird jedoch nicht aktualisiert und bleibt auf dem Wert stehen den es vorher bereits hatte.

                              Ich bin davon ausgegangen, dass sich das KNX Objekt updated, sobald mein 1wire Objekt sich ändert.

                              In meinem Beispiel wird das KNX Objekt in meiner Haussteuerung nie gelesen.

                              chefkoch009C Offline
                              chefkoch009C Offline
                              chefkoch009
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #229

                              @marlan99 Das war auch der Plan.....ich versuche das mal nachzustellen. Hatte es "nur" mit Sonos Lautstärke getestet. Da hat es so funktioniert. Ich habe kein 1wire, aber ich denke homematic tut es an der Stelle auch zum testen.

                              VG
                              chefkoch

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Shigoru

                                @chefkoch009

                                Hallo,

                                ich hab mal zu den Flags screenshots gemacht. Was meinst du mit raw?

                                Flags_ETS_1.jpg Flags_ETS_2.jpg Flags_ETS_3.jpg Flags_iobroker_1.jpg Flags_iobroker_2.jpg Flags_iobroker_3.jpg Flags_iobroker_datenpunkt.jpg Flags_iobroker_datenpunkt_detail.jpg

                                Interessanter weise muss ich auch zwei Lampen in der Vis übereinander legen und mit der Rückmeldung anzeigen lassen ob die Lampe ein oder aus ist. Ev hängt das auch damit zusammen.
                                Sonst kann ich zwar das Objekt schalten aber der Status wird nicht richtig angezeigt.

                                Hier Screenshots der Vis Einstellungen

                                rm_1.jpg rm0.jpg

                                Hilft das so?
                                Ciao Shigoru

                                T Offline
                                T Offline
                                Tobi68
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #230

                                @shigoru

                                Hi,

                                Ich habe am Wochenende feststellen müssen das je nach Widget ein schnelles schalten in der Vis zu falschen Statusmeldungen führt. In meinem Fall habe ich auf ein anderes Widget umgestellt in dem ich explizit die Rückmeldeadresse aus dem KNX angeben konnte.
                                Damit hat es einwandfrei funktioniert.

                                Ich muss jetzt hat nochmal 30-50 Wigets umbauen…

                                S chefkoch009C 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • T Tobi68

                                  @shigoru

                                  Hi,

                                  Ich habe am Wochenende feststellen müssen das je nach Widget ein schnelles schalten in der Vis zu falschen Statusmeldungen führt. In meinem Fall habe ich auf ein anderes Widget umgestellt in dem ich explizit die Rückmeldeadresse aus dem KNX angeben konnte.
                                  Damit hat es einwandfrei funktioniert.

                                  Ich muss jetzt hat nochmal 30-50 Wigets umbauen…

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Shigoru
                                  schrieb am zuletzt editiert von Shigoru
                                  #231

                                  @tobi68

                                  sehr interessant - welches widget verwendet du? Kannst du mir einen screenshot machen? Nicht das die Begeisterung jetzt groß ist alles umzubauen aber anschauen würde ich es mir schon.

                                  Ciao Shigoru

                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Shigoru

                                    @tobi68

                                    sehr interessant - welches widget verwendet du? Kannst du mir einen screenshot machen? Nicht das die Begeisterung jetzt groß ist alles umzubauen aber anschauen würde ich es mir schon.

                                    Ciao Shigoru

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    Tobi68
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #232

                                    @shigoru sagte in Test Adapter KNX v2.x:

                                    @tobi68

                                    sehr interessant - welches widget verwendet du? Kannst du mir einen screenshot machen? Nicht das die Begeisterung jetzt groß ist alles umzubauen aber anschauen würde ich es mir schon.

                                    Ciao Shigoru

                                    Jupp, mache ich heute Abend, war/ ist eins aus Iventwo reihe..
                                    Ich hatte das universal benutzt und mir wurde wegen dem Problem das Multi angeraten..
                                    Das das allerdings auch mehr Optionen bietet, habe ich mich auch erst mal gezogen und gehofft ich könnte da irgendwas irgendwie kopieren.. scheint aber nicht der Fall zu sein..
                                    Hatte auch gerade erst mit ner zweiten Visu für ein anders Gerät angefangen.. meine Begeisterung hällt sich auch in Grenzen..
                                    In Anbetracht von Zb. Zentral aus Funktionen wurde mir aber zu der Umstellung geraten.
                                    Ich dachte auch immer am KNX Adapter und meinen Flags passt noch was nicht richtig..

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Shigoru

                                      @tobi68

                                      sehr interessant - welches widget verwendet du? Kannst du mir einen screenshot machen? Nicht das die Begeisterung jetzt groß ist alles umzubauen aber anschauen würde ich es mir schon.

                                      Ciao Shigoru

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      Tobi68
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #233

                                      @shigoru

                                      Bei mir ging/geht es um diese beiden Widges, ich hatte alles mit dem universal von Anfang an gemacht, jetzt das Multi mal nur getestet..
                                      Ob ich jetzt alles umstelle muss ich auch erst mal schauen..
                                      775b6998-0345-46e8-9ca5-d772f3874e4f-image.png

                                      a61e6850-a73e-4a4f-abc0-c164711debae-image.png

                                      Ich habe ne Zeit gebraucht in der Vis schnell zu klicken das anscheinend KNX Telegramme verloren gehen, oder was weis ich was.. bin auch kein KNX Experte.. habe aber ähnliche Situationen bei anderen Leuchten, werde schon zwei drei Räume glattziehen um rauszubekommen das dies eine 100%ige Lösung ist.

                                      Oben das schwarze Widget "universal" ist aus, unten das "Multi" ist noch an.
                                      Beide sind natürlich auf ein und dieselbe Lampe geschaltet..
                                      Der 500W Baustrahler den ich mir im Gartenhaus als "Real- Status" dran gehangen habe ist auch noch an :-)

                                      b5df1a1d-7c35-4a6b-9c9a-6aefe0add77b-image.png

                                      Hier auch die Datenpunkte des Aktors, bzw. der Statusmeldung, ist evtl. was für @chefkoch009

                                      f8992a34-2ca6-43eb-b2e3-bc2e8206271b-image.png
                                      4656ff9b-173f-448c-9c43-b5e41d15c203-image.png

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T Tobi68

                                        @shigoru

                                        Hi,

                                        Ich habe am Wochenende feststellen müssen das je nach Widget ein schnelles schalten in der Vis zu falschen Statusmeldungen führt. In meinem Fall habe ich auf ein anderes Widget umgestellt in dem ich explizit die Rückmeldeadresse aus dem KNX angeben konnte.
                                        Damit hat es einwandfrei funktioniert.

                                        Ich muss jetzt hat nochmal 30-50 Wigets umbauen…

                                        chefkoch009C Offline
                                        chefkoch009C Offline
                                        chefkoch009
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #234

                                        @tobi68 Das ist interessant. Vielen Dank für die Rückmeldung und die Erklärung der Ursache.

                                        VG
                                        chefkoch009

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Offline
                                          M Offline
                                          mpl1338
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #235

                                          Mir ist aufgefallen dass die Szenen falsch aufgerufen werden. Wenn ich Szene Eins ausführe dann wird es die zwei....bei Szene 64 wird's Szene Eins. Der ausgegebene wert ist Eins höher wie der aufgerufene.

                                          chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          540

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe