  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    116

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    561

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
wallbox heidelberg
55 Beiträge 22 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 21 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • xxx_turbo_xxxX Offline
    xxx_turbo_xxxX Offline
    xxx_turbo_xxx
    schrieb am zuletzt editiert von
    #11

    Hallo zusammen,

    hab heute meine Heidelberg Energy Control bekommen und möchte diese nun auch per Modbus ansteuern, bzw. im ersten Schritt beobachten und mitloggen.

    Ich habe mir bei Amazon einen Adapter besorgt in der Hoffnung, dass ich mit diesem die Verbindung zur Wallbox herstellen kann. Allerdings verbindet sich der Adapter nur kurz und verliert die Verbindung dann wieder und die Wallbox gibt einen Kommunikationsfehler aus.

    668152c3-1a52-4a2d-8563-f33e9bc92b85-image.png

    Hab ich da etwas falsch konfiguriert oder gar die falsche Hardware, oder warum wollen die beiden nicht miteinander reden?

    1e67d888-7af2-4368-a1c7-ad520a61da95-image.png

    f6fdb409-3ca1-4836-acfd-4f26419c2b7b-image.png

    a1b2fe6d-5fbf-4fa3-bf95-df2ad53ec219-image.png

    Danke schonmal für euren Support!

    GlasfaserG N 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx

      Hallo zusammen,

      hab heute meine Heidelberg Energy Control bekommen und möchte diese nun auch per Modbus ansteuern, bzw. im ersten Schritt beobachten und mitloggen.

      Ich habe mir bei Amazon einen Adapter besorgt in der Hoffnung, dass ich mit diesem die Verbindung zur Wallbox herstellen kann. Allerdings verbindet sich der Adapter nur kurz und verliert die Verbindung dann wieder und die Wallbox gibt einen Kommunikationsfehler aus.

      668152c3-1a52-4a2d-8563-f33e9bc92b85-image.png

      Hab ich da etwas falsch konfiguriert oder gar die falsche Hardware, oder warum wollen die beiden nicht miteinander reden?

      1e67d888-7af2-4368-a1c7-ad520a61da95-image.png

      f6fdb409-3ca1-4836-acfd-4f26419c2b7b-image.png

      a1b2fe6d-5fbf-4fa3-bf95-df2ad53ec219-image.png

      Danke schonmal für euren Support!

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
      #12

      @xxx_turbo_xxx sagte in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:

      Heidelberg

      Kann dir da nicht weiterhelfen ,
      aber ich habe bei Github schonmal davon was gelesen ... vielleicht ist etwas dabei was dir helfen kann .

      https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/559

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @xxx_turbo_xxx sagte in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:

        Heidelberg

        Kann dir da nicht weiterhelfen ,
        aber ich habe bei Github schonmal davon was gelesen ... vielleicht ist etwas dabei was dir helfen kann .

        https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/559

        xxx_turbo_xxxX Offline
        xxx_turbo_xxxX Offline
        xxx_turbo_xxx
        schrieb am zuletzt editiert von
        #13

        @glasfaser Danke für das Feedback. Hab mein Anliegen dort mal gepostet. Mal sehen, was dabei raus kommt :-)

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F ftd

          @herr_kuschel RS485 zu WLAN gibts auch noch. Wäre dann der Elfin-EW11.

          Ja, Modbusadpater... ReadInputRegister auslesen. https://wallbox.heidelberg.com/wp-content/uploads/2021/04/EC_ModBus_register_table_20210222.pdf

          Zwingend notwendig ist es allerdings nicht. Du kannst auch ohne Modbus-ioBroker-Kommunikation dein Auto laden. Dann ist es nur eine "dumme" Wallbox.

          xxx_turbo_xxxX Offline
          xxx_turbo_xxxX Offline
          xxx_turbo_xxx
          schrieb am zuletzt editiert von
          #14

          @ftd Servus,
          hab gestern meinen Elfin EW11A aus china bekommen, bin aber zu blöd ihn in mein WLAN zu bekommen. Hast du Erfahrung mit dem Teil?

          Langsam zweifle ich an mir selbst :-)

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx

            Hallo zusammen,

            hab heute meine Heidelberg Energy Control bekommen und möchte diese nun auch per Modbus ansteuern, bzw. im ersten Schritt beobachten und mitloggen.

            Ich habe mir bei Amazon einen Adapter besorgt in der Hoffnung, dass ich mit diesem die Verbindung zur Wallbox herstellen kann. Allerdings verbindet sich der Adapter nur kurz und verliert die Verbindung dann wieder und die Wallbox gibt einen Kommunikationsfehler aus.

            668152c3-1a52-4a2d-8563-f33e9bc92b85-image.png

            Hab ich da etwas falsch konfiguriert oder gar die falsche Hardware, oder warum wollen die beiden nicht miteinander reden?

            1e67d888-7af2-4368-a1c7-ad520a61da95-image.png

            f6fdb409-3ca1-4836-acfd-4f26419c2b7b-image.png

            a1b2fe6d-5fbf-4fa3-bf95-df2ad53ec219-image.png

            Danke schonmal für euren Support!

            N Offline
            N Offline
            NewPaint2
            schrieb am zuletzt editiert von
            #15

            @xxx_turbo_xxx lies mal hier:
            (https://forum.iobroker.net/topic/45087/heidelberg-wallbox-energy-control-per-modbus-verbunden)

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • MurlwaufM Offline
              MurlwaufM Offline
              Murlwauf
              schrieb am zuletzt editiert von Murlwauf
              #16

              Hallo,
              ich habe mir den von @ftd beschriebenen Adpater (Elfin) besorgt.
              Allerdings weiß ich leider nicht, mit welchen Kontakten ich die grüne Klemme in der Wallbox verbinden soll, bzw. wo ich die Spannung für den Adapter her bekomme.
              Kann mir da jemand weiterhelfen?

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • MurlwaufM Murlwauf

                Hallo,
                ich habe mir den von @ftd beschriebenen Adpater (Elfin) besorgt.
                Allerdings weiß ich leider nicht, mit welchen Kontakten ich die grüne Klemme in der Wallbox verbinden soll, bzw. wo ich die Spannung für den Adapter her bekomme.
                Kann mir da jemand weiterhelfen?

                S Offline
                S Offline
                smartmike88
                schrieb am zuletzt editiert von
                #17

                Moin, ich beschäftige mich auch mit dem Thema, Heidelberg-Support ist auch schon dran... Ich hab die Energy Control und den EW11. Daten bekomme ich auch über den Broker, nur geht die Box in den Kommunikationsfehler-Blinkcode und ich kann sie nicht steuern. Hat jemand Mal seine Config für den EW11? Über wbec läuft alles eigentlich, liefert mir aber zu wenig Daten zurück.

                danke

                M T 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • S smartmike88

                  Moin, ich beschäftige mich auch mit dem Thema, Heidelberg-Support ist auch schon dran... Ich hab die Energy Control und den EW11. Daten bekomme ich auch über den Broker, nur geht die Box in den Kommunikationsfehler-Blinkcode und ich kann sie nicht steuern. Hat jemand Mal seine Config für den EW11? Über wbec läuft alles eigentlich, liefert mir aber zu wenig Daten zurück.

                  danke

                  M Offline
                  M Offline
                  Martin12
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #18

                  @smartmike88

                  Hi, ich habe den Modbus/TCP Adapter von Hösi benutzt, funktioniert bis jetzt super. Ich hatte zuvor 4 verschiedene USB und TCP Adapter ohne Erfolg getestet.
                  https://www.ebay.de/itm/154073445000?hash=item23df7e3288:g:xa4AAOSwqqdfsWr5

                  Wie hier im bereits diskutiert: https://forum.iobroker.net/topic/45087/heidelberg-wallbox-energy-control-per-modbus-verbunden?_=1639227950440

                  Gruß

                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T Offline
                    T Offline
                    Tobi 2
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #19

                    Meine Energy Control habe ich mit wbec und der App Wallboxsteuerung am laufen und funktioniert soweit ganz gut.
                    Seit kurzem benutze ich auch iobroker. Nun wollte ich die Wallbox in iobroker einbinden. Nachdem ich gelesen habe, dass dies auch über den go-e Adapter geht, habe ich diesen installiert. Aber wenn ich bei den Einstellungen die IP von wbec eingebe, bekomme ich keine Verbindungen.
                    Wie bekomme ich die Wallbox in iobroker eingebunden?
                    Entweder über wbec oder über Kabel via rs485 to usb am Rasp?
                    Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen und eine Schritt für Schritt Anleitung senden, denn ich kenn mich zwar ein bisschen mit Computern aus, bin aber kein Informatiker.

                    Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen

                    Heiko TeichmüllerH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Martin12

                      @smartmike88

                      Hi, ich habe den Modbus/TCP Adapter von Hösi benutzt, funktioniert bis jetzt super. Ich hatte zuvor 4 verschiedene USB und TCP Adapter ohne Erfolg getestet.
                      https://www.ebay.de/itm/154073445000?hash=item23df7e3288:g:xa4AAOSwqqdfsWr5

                      Wie hier im bereits diskutiert: https://forum.iobroker.net/topic/45087/heidelberg-wallbox-energy-control-per-modbus-verbunden?_=1639227950440

                      Gruß

                      N Offline
                      N Offline
                      nitrox9
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #20

                      @martin12 sagte in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:

                      Hi, ich habe den Modbus/TCP Adapter von Hösi benutzt, funktioniert bis jetzt super. Ich hatte zuvor 4 verschiedene USB und TCP Adapter ohne Erfolg getestet.

                      Nach diversen Adaptern bin ich jetzt auch beim Hösti gelandet. Sieht alles eigentlich gut aus:
                      -- modbus Instanz ist grün
                      -- logfile zeigt "connect" und keine Fehlermeldung (mehr).
                      -- Heidelberg Energy Control zeigt kein blaues blinken (mehr).
                      -- Danach ist alle komplett neu gestartet worden.

                      Nur die eingegebenen Register werden unter Register zwar alle angezeigt, aber nur mit 0, also ohne Werte. Auch nicht bei ladendem Auto.
                      Habe die Einstellungen im Hösti unter Verdacht. Ganz falsch können sie nicht sein, sonst wäre ich nicht soweit gekommen.
                      Die Baudrate hat er immer von 19200 auf 19203 "gerundet", sollte aber nicht das
                      Problem sein. Even kann man einstellen, 8/1 nicht.
                      Stimmt was nicht an folgendem Bild?
                      3c04d27a-9581-4943-85c5-43e159568928-image.png
                      Sonst eine Idee, warum ich keine brauchbaren Werte unter Objekte bekomme?
                      Danke!

                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • N nitrox9

                        @martin12 sagte in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:

                        Hi, ich habe den Modbus/TCP Adapter von Hösi benutzt, funktioniert bis jetzt super. Ich hatte zuvor 4 verschiedene USB und TCP Adapter ohne Erfolg getestet.

                        Nach diversen Adaptern bin ich jetzt auch beim Hösti gelandet. Sieht alles eigentlich gut aus:
                        -- modbus Instanz ist grün
                        -- logfile zeigt "connect" und keine Fehlermeldung (mehr).
                        -- Heidelberg Energy Control zeigt kein blaues blinken (mehr).
                        -- Danach ist alle komplett neu gestartet worden.

                        Nur die eingegebenen Register werden unter Register zwar alle angezeigt, aber nur mit 0, also ohne Werte. Auch nicht bei ladendem Auto.
                        Habe die Einstellungen im Hösti unter Verdacht. Ganz falsch können sie nicht sein, sonst wäre ich nicht soweit gekommen.
                        Die Baudrate hat er immer von 19200 auf 19203 "gerundet", sollte aber nicht das
                        Problem sein. Even kann man einstellen, 8/1 nicht.
                        Stimmt was nicht an folgendem Bild?
                        3c04d27a-9581-4943-85c5-43e159568928-image.png
                        Sonst eine Idee, warum ich keine brauchbaren Werte unter Objekte bekomme?
                        Danke!

                        N Offline
                        N Offline
                        nitrox9
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #21

                        Habe zwar bei mir noch einen Fehler gefunden (Box stand auf Master), aber es funktioniert nicht. Box blinkt wieder blau.

                        Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben die ioBroker-Einstellungen erstmal keine Relevanz, solange die Kommunikation zwischen Hösi und Box nicht funktioniert. Die Box darf also nicht mehr blau blinken.

                        Ansonsten:
                        -- Hösi terminiert wie die Heidelberg intern, an den 120Ohm liegt es also nicht
                        -- 4m verdrilltes CAT-Kabel direkt verdrahtet ist auch ok
                        -- an den Einstellung im Hösi (siehe letzter Screenshot) erkenne ich auch nichts falsches
                        -- Box wurde bei Änderungen immer vom Strom genommen, damit sie aktiv werden.
                        -- in der Box mal IN mit OUT getauscht bringt auch nichts.

                        Hat wirlich jemand so einen eigentlich einfachen Aufbau mit Hösi und 1:1 direkt angeschlossener Heidelberg im Einsatz?

                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • N nitrox9

                          Habe zwar bei mir noch einen Fehler gefunden (Box stand auf Master), aber es funktioniert nicht. Box blinkt wieder blau.

                          Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben die ioBroker-Einstellungen erstmal keine Relevanz, solange die Kommunikation zwischen Hösi und Box nicht funktioniert. Die Box darf also nicht mehr blau blinken.

                          Ansonsten:
                          -- Hösi terminiert wie die Heidelberg intern, an den 120Ohm liegt es also nicht
                          -- 4m verdrilltes CAT-Kabel direkt verdrahtet ist auch ok
                          -- an den Einstellung im Hösi (siehe letzter Screenshot) erkenne ich auch nichts falsches
                          -- Box wurde bei Änderungen immer vom Strom genommen, damit sie aktiv werden.
                          -- in der Box mal IN mit OUT getauscht bringt auch nichts.

                          Hat wirlich jemand so einen eigentlich einfachen Aufbau mit Hösi und 1:1 direkt angeschlossener Heidelberg im Einsatz?

                          N Offline
                          N Offline
                          nitrox9
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #22

                          Habe nun eine Lösung mit einem 2,75EUR-Stick umgesetzt, die ich hier vorstelle:
                          https://forum.iobroker.net/topic/51751/heidelberg-energy-control-pv-laden-modbus-blockly

                          M InterimoI 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • N nitrox9

                            Habe nun eine Lösung mit einem 2,75EUR-Stick umgesetzt, die ich hier vorstelle:
                            https://forum.iobroker.net/topic/51751/heidelberg-energy-control-pv-laden-modbus-blockly

                            M Offline
                            M Offline
                            maxpd
                            schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                            #23

                            Kommentar gelöscht

                            Gruß
                            maxpd

                            Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Offline
                              M Offline
                              maxpd
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #24

                              @steff393 das wbec sieht ja schon sehr komfortabel aus. Aber wie bring ich innerhalb der Heidelberg 400V auf 5V für das WLAN Modul?

                              Bisher kenne ich nur die umständliche Variante über 230 -> 12/24V Netzteil und dann über einen weiteren Auto Spannungswandler auf 5V.

                              Gruß
                              maxpd

                              Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

                              Heiko TeichmüllerH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T Tobi 2

                                Meine Energy Control habe ich mit wbec und der App Wallboxsteuerung am laufen und funktioniert soweit ganz gut.
                                Seit kurzem benutze ich auch iobroker. Nun wollte ich die Wallbox in iobroker einbinden. Nachdem ich gelesen habe, dass dies auch über den go-e Adapter geht, habe ich diesen installiert. Aber wenn ich bei den Einstellungen die IP von wbec eingebe, bekomme ich keine Verbindungen.
                                Wie bekomme ich die Wallbox in iobroker eingebunden?
                                Entweder über wbec oder über Kabel via rs485 to usb am Rasp?
                                Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen und eine Schritt für Schritt Anleitung senden, denn ich kenn mich zwar ein bisschen mit Computern aus, bin aber kein Informatiker.

                                Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen

                                Heiko TeichmüllerH Offline
                                Heiko TeichmüllerH Offline
                                Heiko Teichmüller
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #25

                                @tobi-2 Bei dem gleichen Problem stehe ich auch aktuell. Hast du es lösen können in iobroker?

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M maxpd

                                  @steff393 das wbec sieht ja schon sehr komfortabel aus. Aber wie bring ich innerhalb der Heidelberg 400V auf 5V für das WLAN Modul?

                                  Bisher kenne ich nur die umständliche Variante über 230 -> 12/24V Netzteil und dann über einen weiteren Auto Spannungswandler auf 5V.

                                  Heiko TeichmüllerH Offline
                                  Heiko TeichmüllerH Offline
                                  Heiko Teichmüller
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #26

                                  @maxpd Gar nicht. WBEC wird per USB Netzteil gespeist. Heidelberg und wbec sind mit 2 geschirmten Kabeln verbunden.

                                  S R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • S smartmike88

                                    Moin, ich beschäftige mich auch mit dem Thema, Heidelberg-Support ist auch schon dran... Ich hab die Energy Control und den EW11. Daten bekomme ich auch über den Broker, nur geht die Box in den Kommunikationsfehler-Blinkcode und ich kann sie nicht steuern. Hat jemand Mal seine Config für den EW11? Über wbec läuft alles eigentlich, liefert mir aber zu wenig Daten zurück.

                                    danke

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    Tom2406
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #27

                                    @smartmike88 Hi, hast du es mit dem EW11 ans Laufen gebracht? Ich habe das gleiche Problem wie du, die Wallbox macht blau-weiße Party, weil sie scheinbar einen Komunikationsfehler hat und der ioBroker bleibt gelb, weil er scheinbar auch nicht mit dem EW11 kommunizieren kann. Wahrscheinlich sitrzt das Problem vor dem Rechner. Hast du es am Laufen? Kannst du mir Screenshots deiner Configs schicken? Mein Verständnis vom EW11 (da ist die Doku ja leider mangelhaft) ist, dass die "Serial Port Settings" zu den geforderten Einstellungen der Heidelberg passen müssen und dass die "Communication Settings" an die Kommunikation mit dem ioBroker angepasst werden muss. So sehen meine Configs aktuell aus:
                                    2022-07-25 18_03_37-instances - iobroker-pi.png 2022-07-25 18_04_17-EW11.png 2022-07-25 18_04_30-EW11.png

                                    Der Kommunikationsfehler zwischen EW11 und Wallbox könnte eventuell auch am Abschlusswiderstand liegen, oder? Ich hab mal versucht zu messen, konnte bei der EW11 aber nichts sinnvolles messen. Kann ich da einfach einen "parallel" mit reinklemmen?
                                    Aber dass EW11 und ioBroker einfach nicht zusammenfinden wollen, verwundert mich am meisten.

                                    Danke vorab,
                                    Gruß, Thomas

                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T Tom2406

                                      @smartmike88 Hi, hast du es mit dem EW11 ans Laufen gebracht? Ich habe das gleiche Problem wie du, die Wallbox macht blau-weiße Party, weil sie scheinbar einen Komunikationsfehler hat und der ioBroker bleibt gelb, weil er scheinbar auch nicht mit dem EW11 kommunizieren kann. Wahrscheinlich sitrzt das Problem vor dem Rechner. Hast du es am Laufen? Kannst du mir Screenshots deiner Configs schicken? Mein Verständnis vom EW11 (da ist die Doku ja leider mangelhaft) ist, dass die "Serial Port Settings" zu den geforderten Einstellungen der Heidelberg passen müssen und dass die "Communication Settings" an die Kommunikation mit dem ioBroker angepasst werden muss. So sehen meine Configs aktuell aus:
                                      2022-07-25 18_03_37-instances - iobroker-pi.png 2022-07-25 18_04_17-EW11.png 2022-07-25 18_04_30-EW11.png

                                      Der Kommunikationsfehler zwischen EW11 und Wallbox könnte eventuell auch am Abschlusswiderstand liegen, oder? Ich hab mal versucht zu messen, konnte bei der EW11 aber nichts sinnvolles messen. Kann ich da einfach einen "parallel" mit reinklemmen?
                                      Aber dass EW11 und ioBroker einfach nicht zusammenfinden wollen, verwundert mich am meisten.

                                      Danke vorab,
                                      Gruß, Thomas

                                      F Offline
                                      F Offline
                                      ftd
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #28

                                      @tom2406 stell mal um...

                                      4e66865a-2b85-48a7-9772-20ce837e9bad-image.png

                                      82cd5277-5cdb-463c-8eca-b5e20b709e2f-image.png

                                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • F ftd

                                        @tom2406 stell mal um...

                                        4e66865a-2b85-48a7-9772-20ce837e9bad-image.png

                                        82cd5277-5cdb-463c-8eca-b5e20b709e2f-image.png

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        Tom2406
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #29

                                        @ftd danke fürs Feedback, werde ich später mal versuchen. Aber ganz verstehe ich das nicht, warum muss ich am EW11 auf „Server“ stellen? Der EW11 inkl der Wallbox soll doch der Slave/Client sein und der ioBroker der Master?! Meine Wallbox ist ja auch als Slave deklariert, sonst kann ich sie ja nicht Überschuss-steuern.
                                        Müsste ich bei deiner Config dann auch im ioBroker auf Client umstellen?

                                        Die serial Config muss ich aber trotzdem an die Wallbox anpassen, oder? Hier dürfte ich deine Baudrate etc ja nicht übernehmen, da von Heidelberg das hier gefordert wird:
                                        1B9AC34C-9FA6-427E-B4C2-C0712AB2560C.png

                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T Tom2406

                                          @ftd danke fürs Feedback, werde ich später mal versuchen. Aber ganz verstehe ich das nicht, warum muss ich am EW11 auf „Server“ stellen? Der EW11 inkl der Wallbox soll doch der Slave/Client sein und der ioBroker der Master?! Meine Wallbox ist ja auch als Slave deklariert, sonst kann ich sie ja nicht Überschuss-steuern.
                                          Müsste ich bei deiner Config dann auch im ioBroker auf Client umstellen?

                                          Die serial Config muss ich aber trotzdem an die Wallbox anpassen, oder? Hier dürfte ich deine Baudrate etc ja nicht übernehmen, da von Heidelberg das hier gefordert wird:
                                          1B9AC34C-9FA6-427E-B4C2-C0712AB2560C.png

                                          F Offline
                                          F Offline
                                          ftd
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #30

                                          @tom2406 said in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:

                                          @ftd danke fürs Feedback, werde ich später mal versuchen. Aber ganz verstehe ich das nicht, warum muss ich am EW11 auf „Server“ stellen? Der EW11 inkl der Wallbox soll doch der Slave/Client sein und der ioBroker der Master?! Meine Wallbox ist ja auch als Slave deklariert, sonst kann ich sie ja nicht Überschuss-steuern.
                                          Müsste ich bei deiner Config dann auch im ioBroker auf Client umstellen?

                                          In dem Thread von vor 2,5 Jahren https://forum.iobroker.net/topic/29594/modbus-lan-converter stand der Adapter auf Master. Ich hatte ihn damals auch eine Zeit lang nicht grün bekommen, weil die GeräteID nicht gestimmt hatte.

                                          Die serial Config muss ich aber trotzdem an die Wallbox anpassen, oder? Hier dürfte ich deine Baudrate etc ja nicht übernehmen, da von Heidelberg das hier gefordert wird:

                                          Richtig, nimm die Baudrate, die von Heidelberg gefordert ist.

                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          834

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe