Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    104

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
wallbox heidelberg
55 Beiträge 22 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 21 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Martin12

    @smartmike88

    Hi, ich habe den Modbus/TCP Adapter von Hösi benutzt, funktioniert bis jetzt super. Ich hatte zuvor 4 verschiedene USB und TCP Adapter ohne Erfolg getestet.
    https://www.ebay.de/itm/154073445000?hash=item23df7e3288:g:xa4AAOSwqqdfsWr5

    Wie hier im bereits diskutiert: https://forum.iobroker.net/topic/45087/heidelberg-wallbox-energy-control-per-modbus-verbunden?_=1639227950440

    Gruß

    N Offline
    N Offline
    nitrox9
    schrieb am zuletzt editiert von
    #20

    @martin12 sagte in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:

    Hi, ich habe den Modbus/TCP Adapter von Hösi benutzt, funktioniert bis jetzt super. Ich hatte zuvor 4 verschiedene USB und TCP Adapter ohne Erfolg getestet.

    Nach diversen Adaptern bin ich jetzt auch beim Hösti gelandet. Sieht alles eigentlich gut aus:
    -- modbus Instanz ist grün
    -- logfile zeigt "connect" und keine Fehlermeldung (mehr).
    -- Heidelberg Energy Control zeigt kein blaues blinken (mehr).
    -- Danach ist alle komplett neu gestartet worden.

    Nur die eingegebenen Register werden unter Register zwar alle angezeigt, aber nur mit 0, also ohne Werte. Auch nicht bei ladendem Auto.
    Habe die Einstellungen im Hösti unter Verdacht. Ganz falsch können sie nicht sein, sonst wäre ich nicht soweit gekommen.
    Die Baudrate hat er immer von 19200 auf 19203 "gerundet", sollte aber nicht das
    Problem sein. Even kann man einstellen, 8/1 nicht.
    Stimmt was nicht an folgendem Bild?
    3c04d27a-9581-4943-85c5-43e159568928-image.png
    Sonst eine Idee, warum ich keine brauchbaren Werte unter Objekte bekomme?
    Danke!

    N 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • N nitrox9

      @martin12 sagte in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:

      Hi, ich habe den Modbus/TCP Adapter von Hösi benutzt, funktioniert bis jetzt super. Ich hatte zuvor 4 verschiedene USB und TCP Adapter ohne Erfolg getestet.

      Nach diversen Adaptern bin ich jetzt auch beim Hösti gelandet. Sieht alles eigentlich gut aus:
      -- modbus Instanz ist grün
      -- logfile zeigt "connect" und keine Fehlermeldung (mehr).
      -- Heidelberg Energy Control zeigt kein blaues blinken (mehr).
      -- Danach ist alle komplett neu gestartet worden.

      Nur die eingegebenen Register werden unter Register zwar alle angezeigt, aber nur mit 0, also ohne Werte. Auch nicht bei ladendem Auto.
      Habe die Einstellungen im Hösti unter Verdacht. Ganz falsch können sie nicht sein, sonst wäre ich nicht soweit gekommen.
      Die Baudrate hat er immer von 19200 auf 19203 "gerundet", sollte aber nicht das
      Problem sein. Even kann man einstellen, 8/1 nicht.
      Stimmt was nicht an folgendem Bild?
      3c04d27a-9581-4943-85c5-43e159568928-image.png
      Sonst eine Idee, warum ich keine brauchbaren Werte unter Objekte bekomme?
      Danke!

      N Offline
      N Offline
      nitrox9
      schrieb am zuletzt editiert von
      #21

      Habe zwar bei mir noch einen Fehler gefunden (Box stand auf Master), aber es funktioniert nicht. Box blinkt wieder blau.

      Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben die ioBroker-Einstellungen erstmal keine Relevanz, solange die Kommunikation zwischen Hösi und Box nicht funktioniert. Die Box darf also nicht mehr blau blinken.

      Ansonsten:
      -- Hösi terminiert wie die Heidelberg intern, an den 120Ohm liegt es also nicht
      -- 4m verdrilltes CAT-Kabel direkt verdrahtet ist auch ok
      -- an den Einstellung im Hösi (siehe letzter Screenshot) erkenne ich auch nichts falsches
      -- Box wurde bei Änderungen immer vom Strom genommen, damit sie aktiv werden.
      -- in der Box mal IN mit OUT getauscht bringt auch nichts.

      Hat wirlich jemand so einen eigentlich einfachen Aufbau mit Hösi und 1:1 direkt angeschlossener Heidelberg im Einsatz?

      N 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • N nitrox9

        Habe zwar bei mir noch einen Fehler gefunden (Box stand auf Master), aber es funktioniert nicht. Box blinkt wieder blau.

        Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben die ioBroker-Einstellungen erstmal keine Relevanz, solange die Kommunikation zwischen Hösi und Box nicht funktioniert. Die Box darf also nicht mehr blau blinken.

        Ansonsten:
        -- Hösi terminiert wie die Heidelberg intern, an den 120Ohm liegt es also nicht
        -- 4m verdrilltes CAT-Kabel direkt verdrahtet ist auch ok
        -- an den Einstellung im Hösi (siehe letzter Screenshot) erkenne ich auch nichts falsches
        -- Box wurde bei Änderungen immer vom Strom genommen, damit sie aktiv werden.
        -- in der Box mal IN mit OUT getauscht bringt auch nichts.

        Hat wirlich jemand so einen eigentlich einfachen Aufbau mit Hösi und 1:1 direkt angeschlossener Heidelberg im Einsatz?

        N Offline
        N Offline
        nitrox9
        schrieb am zuletzt editiert von
        #22

        Habe nun eine Lösung mit einem 2,75EUR-Stick umgesetzt, die ich hier vorstelle:
        https://forum.iobroker.net/topic/51751/heidelberg-energy-control-pv-laden-modbus-blockly

        M InterimoI 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • N nitrox9

          Habe nun eine Lösung mit einem 2,75EUR-Stick umgesetzt, die ich hier vorstelle:
          https://forum.iobroker.net/topic/51751/heidelberg-energy-control-pv-laden-modbus-blockly

          M Offline
          M Offline
          maxpd
          schrieb am zuletzt editiert von maxpd
          #23

          Kommentar gelöscht

          Gruß
          maxpd

          Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Offline
            M Offline
            maxpd
            schrieb am zuletzt editiert von
            #24

            @steff393 das wbec sieht ja schon sehr komfortabel aus. Aber wie bring ich innerhalb der Heidelberg 400V auf 5V für das WLAN Modul?

            Bisher kenne ich nur die umständliche Variante über 230 -> 12/24V Netzteil und dann über einen weiteren Auto Spannungswandler auf 5V.

            Gruß
            maxpd

            Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

            Heiko TeichmüllerH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T Tobi 2

              Meine Energy Control habe ich mit wbec und der App Wallboxsteuerung am laufen und funktioniert soweit ganz gut.
              Seit kurzem benutze ich auch iobroker. Nun wollte ich die Wallbox in iobroker einbinden. Nachdem ich gelesen habe, dass dies auch über den go-e Adapter geht, habe ich diesen installiert. Aber wenn ich bei den Einstellungen die IP von wbec eingebe, bekomme ich keine Verbindungen.
              Wie bekomme ich die Wallbox in iobroker eingebunden?
              Entweder über wbec oder über Kabel via rs485 to usb am Rasp?
              Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen und eine Schritt für Schritt Anleitung senden, denn ich kenn mich zwar ein bisschen mit Computern aus, bin aber kein Informatiker.

              Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen

              Heiko TeichmüllerH Offline
              Heiko TeichmüllerH Offline
              Heiko Teichmüller
              schrieb am zuletzt editiert von
              #25

              @tobi-2 Bei dem gleichen Problem stehe ich auch aktuell. Hast du es lösen können in iobroker?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M maxpd

                @steff393 das wbec sieht ja schon sehr komfortabel aus. Aber wie bring ich innerhalb der Heidelberg 400V auf 5V für das WLAN Modul?

                Bisher kenne ich nur die umständliche Variante über 230 -> 12/24V Netzteil und dann über einen weiteren Auto Spannungswandler auf 5V.

                Heiko TeichmüllerH Offline
                Heiko TeichmüllerH Offline
                Heiko Teichmüller
                schrieb am zuletzt editiert von
                #26

                @maxpd Gar nicht. WBEC wird per USB Netzteil gespeist. Heidelberg und wbec sind mit 2 geschirmten Kabeln verbunden.

                S R 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • S smartmike88

                  Moin, ich beschäftige mich auch mit dem Thema, Heidelberg-Support ist auch schon dran... Ich hab die Energy Control und den EW11. Daten bekomme ich auch über den Broker, nur geht die Box in den Kommunikationsfehler-Blinkcode und ich kann sie nicht steuern. Hat jemand Mal seine Config für den EW11? Über wbec läuft alles eigentlich, liefert mir aber zu wenig Daten zurück.

                  danke

                  T Offline
                  T Offline
                  Tom2406
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #27

                  @smartmike88 Hi, hast du es mit dem EW11 ans Laufen gebracht? Ich habe das gleiche Problem wie du, die Wallbox macht blau-weiße Party, weil sie scheinbar einen Komunikationsfehler hat und der ioBroker bleibt gelb, weil er scheinbar auch nicht mit dem EW11 kommunizieren kann. Wahrscheinlich sitrzt das Problem vor dem Rechner. Hast du es am Laufen? Kannst du mir Screenshots deiner Configs schicken? Mein Verständnis vom EW11 (da ist die Doku ja leider mangelhaft) ist, dass die "Serial Port Settings" zu den geforderten Einstellungen der Heidelberg passen müssen und dass die "Communication Settings" an die Kommunikation mit dem ioBroker angepasst werden muss. So sehen meine Configs aktuell aus:
                  2022-07-25 18_03_37-instances - iobroker-pi.png 2022-07-25 18_04_17-EW11.png 2022-07-25 18_04_30-EW11.png

                  Der Kommunikationsfehler zwischen EW11 und Wallbox könnte eventuell auch am Abschlusswiderstand liegen, oder? Ich hab mal versucht zu messen, konnte bei der EW11 aber nichts sinnvolles messen. Kann ich da einfach einen "parallel" mit reinklemmen?
                  Aber dass EW11 und ioBroker einfach nicht zusammenfinden wollen, verwundert mich am meisten.

                  Danke vorab,
                  Gruß, Thomas

                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T Tom2406

                    @smartmike88 Hi, hast du es mit dem EW11 ans Laufen gebracht? Ich habe das gleiche Problem wie du, die Wallbox macht blau-weiße Party, weil sie scheinbar einen Komunikationsfehler hat und der ioBroker bleibt gelb, weil er scheinbar auch nicht mit dem EW11 kommunizieren kann. Wahrscheinlich sitrzt das Problem vor dem Rechner. Hast du es am Laufen? Kannst du mir Screenshots deiner Configs schicken? Mein Verständnis vom EW11 (da ist die Doku ja leider mangelhaft) ist, dass die "Serial Port Settings" zu den geforderten Einstellungen der Heidelberg passen müssen und dass die "Communication Settings" an die Kommunikation mit dem ioBroker angepasst werden muss. So sehen meine Configs aktuell aus:
                    2022-07-25 18_03_37-instances - iobroker-pi.png 2022-07-25 18_04_17-EW11.png 2022-07-25 18_04_30-EW11.png

                    Der Kommunikationsfehler zwischen EW11 und Wallbox könnte eventuell auch am Abschlusswiderstand liegen, oder? Ich hab mal versucht zu messen, konnte bei der EW11 aber nichts sinnvolles messen. Kann ich da einfach einen "parallel" mit reinklemmen?
                    Aber dass EW11 und ioBroker einfach nicht zusammenfinden wollen, verwundert mich am meisten.

                    Danke vorab,
                    Gruß, Thomas

                    F Offline
                    F Offline
                    ftd
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #28

                    @tom2406 stell mal um...

                    4e66865a-2b85-48a7-9772-20ce837e9bad-image.png

                    82cd5277-5cdb-463c-8eca-b5e20b709e2f-image.png

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F ftd

                      @tom2406 stell mal um...

                      4e66865a-2b85-48a7-9772-20ce837e9bad-image.png

                      82cd5277-5cdb-463c-8eca-b5e20b709e2f-image.png

                      T Offline
                      T Offline
                      Tom2406
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #29

                      @ftd danke fürs Feedback, werde ich später mal versuchen. Aber ganz verstehe ich das nicht, warum muss ich am EW11 auf „Server“ stellen? Der EW11 inkl der Wallbox soll doch der Slave/Client sein und der ioBroker der Master?! Meine Wallbox ist ja auch als Slave deklariert, sonst kann ich sie ja nicht Überschuss-steuern.
                      Müsste ich bei deiner Config dann auch im ioBroker auf Client umstellen?

                      Die serial Config muss ich aber trotzdem an die Wallbox anpassen, oder? Hier dürfte ich deine Baudrate etc ja nicht übernehmen, da von Heidelberg das hier gefordert wird:
                      1B9AC34C-9FA6-427E-B4C2-C0712AB2560C.png

                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T Tom2406

                        @ftd danke fürs Feedback, werde ich später mal versuchen. Aber ganz verstehe ich das nicht, warum muss ich am EW11 auf „Server“ stellen? Der EW11 inkl der Wallbox soll doch der Slave/Client sein und der ioBroker der Master?! Meine Wallbox ist ja auch als Slave deklariert, sonst kann ich sie ja nicht Überschuss-steuern.
                        Müsste ich bei deiner Config dann auch im ioBroker auf Client umstellen?

                        Die serial Config muss ich aber trotzdem an die Wallbox anpassen, oder? Hier dürfte ich deine Baudrate etc ja nicht übernehmen, da von Heidelberg das hier gefordert wird:
                        1B9AC34C-9FA6-427E-B4C2-C0712AB2560C.png

                        F Offline
                        F Offline
                        ftd
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #30

                        @tom2406 said in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:

                        @ftd danke fürs Feedback, werde ich später mal versuchen. Aber ganz verstehe ich das nicht, warum muss ich am EW11 auf „Server“ stellen? Der EW11 inkl der Wallbox soll doch der Slave/Client sein und der ioBroker der Master?! Meine Wallbox ist ja auch als Slave deklariert, sonst kann ich sie ja nicht Überschuss-steuern.
                        Müsste ich bei deiner Config dann auch im ioBroker auf Client umstellen?

                        In dem Thread von vor 2,5 Jahren https://forum.iobroker.net/topic/29594/modbus-lan-converter stand der Adapter auf Master. Ich hatte ihn damals auch eine Zeit lang nicht grün bekommen, weil die GeräteID nicht gestimmt hatte.

                        Die serial Config muss ich aber trotzdem an die Wallbox anpassen, oder? Hier dürfte ich deine Baudrate etc ja nicht übernehmen, da von Heidelberg das hier gefordert wird:

                        Richtig, nimm die Baudrate, die von Heidelberg gefordert ist.

                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • F ftd

                          @tom2406 said in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:

                          @ftd danke fürs Feedback, werde ich später mal versuchen. Aber ganz verstehe ich das nicht, warum muss ich am EW11 auf „Server“ stellen? Der EW11 inkl der Wallbox soll doch der Slave/Client sein und der ioBroker der Master?! Meine Wallbox ist ja auch als Slave deklariert, sonst kann ich sie ja nicht Überschuss-steuern.
                          Müsste ich bei deiner Config dann auch im ioBroker auf Client umstellen?

                          In dem Thread von vor 2,5 Jahren https://forum.iobroker.net/topic/29594/modbus-lan-converter stand der Adapter auf Master. Ich hatte ihn damals auch eine Zeit lang nicht grün bekommen, weil die GeräteID nicht gestimmt hatte.

                          Die serial Config muss ich aber trotzdem an die Wallbox anpassen, oder? Hier dürfte ich deine Baudrate etc ja nicht übernehmen, da von Heidelberg das hier gefordert wird:

                          Richtig, nimm die Baudrate, die von Heidelberg gefordert ist.

                          T Offline
                          T Offline
                          Tom2406
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #31

                          @ftd also meinst du, dass es korrekt ist, dass der Adapter auf Master/Server steht (welchen Sinn das auch immer macht). Hab es damit auch kurzzeitig grün bekommen, sehe die Logik dahinter nur nicht.
                          Also hat es bei dir damals an der Geräte-ID gelegen?! Was hattest du dann eingestellt, damit sich ioBroker und EW11 vertragen?
                          Der Gedanke mit MQTT ist mir auch gekommen, werde aber auch da aus dem EW11 nicht schlau. Habe MQTT eingestellt und der ioBroker findet ihn auch anstandslos und alles grün, aber ich bekomme ja eben nur ein „Signal“ vom ganzen EW11, wo natürlich kein Inhalt drin ist. Muss ich da also mit einem Skript rangehen, um die Nachrichten zu vereinzeln, die ich brauche?!
                          Sorry für die ganzen Fragen, aber ich verzweifle an der Kiste

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F ftd

                            @tom2406 said in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:

                            @ftd danke fürs Feedback, werde ich später mal versuchen. Aber ganz verstehe ich das nicht, warum muss ich am EW11 auf „Server“ stellen? Der EW11 inkl der Wallbox soll doch der Slave/Client sein und der ioBroker der Master?! Meine Wallbox ist ja auch als Slave deklariert, sonst kann ich sie ja nicht Überschuss-steuern.
                            Müsste ich bei deiner Config dann auch im ioBroker auf Client umstellen?

                            In dem Thread von vor 2,5 Jahren https://forum.iobroker.net/topic/29594/modbus-lan-converter stand der Adapter auf Master. Ich hatte ihn damals auch eine Zeit lang nicht grün bekommen, weil die GeräteID nicht gestimmt hatte.

                            Die serial Config muss ich aber trotzdem an die Wallbox anpassen, oder? Hier dürfte ich deine Baudrate etc ja nicht übernehmen, da von Heidelberg das hier gefordert wird:

                            Richtig, nimm die Baudrate, die von Heidelberg gefordert ist.

                            T Offline
                            T Offline
                            Tom2406
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #32

                            @ftd also mittlerweile bin ich soweit, dass der Modbus-Adapter immer so 5sek grün, dann 2sek gelb und dann wieder 5sek grün ist … aber ich glaube ich bekomme den nicht dauerhaft grün, solange die Verbindung zwischen EW11 und Wallbox nicht sauber steht, die blinkt immer noch im Kommunikationsfehler.

                            Aber ich sehe keinen Fehler, wenn ich die Wallbox-Anforderungen mit meinen EW11-Einstellungen Vergleiche:
                            F60CE067-18B1-4267-8FAA-A0001A417C72.png DA91BD23-34D6-4349-A71B-6AD250AFFC35.png DF364D27-2837-40FF-9804-8E90E7BEA602.jpeg
                            Oder übersehe ich etwas? Habe auch schon die Drähte A+B getauscht …

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • F Offline
                              F Offline
                              ftd
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #33

                              @tom2406 Also wenn die Verbindung vom EW11 zur Wallbox funktioniert, dann bist du kurz vor dem Erfolg würde ich sagen. :-) Ich vermute weiterhin eine falsche GeräteID im ioBroker Modbus Adapter... wie gesagt, war bei mir damals der Fall, wo ich kurz davor war, dass Ding in die Tonne zu kloppen.

                              Da mir aber der Modbus-Adapter nicht gefallen hat (nutze ich auch nicht mehr), bin ich den harten Weg gegangen und habe selber den EW11 via MQTT angebunden.

                              Meine Lösung: Ein eigener kleiner Proxmox LXC-Container, wo ich jede Menge Kleinkram selber zusammenbaue... unter anderem einen Mosquitto MQTT Dienst.

                              1) Ein Script für die Konfigurationen aller anderen Scripte

                              run .sh

                              #!/bin/bash 
                              
                              cd /home/scripts
                              set -o pipefail
                              
                              /home/scripts/scripts.sh
                              

                              2) Ein Script, welches die Registrer des EW11 ausliest und in eine Datei schreibt

                              ew11 .py

                              #Import Files
                              import sys
                              import os
                              import time
                              import getopt
                              import struct
                              from pymodbus.client.sync import ModbusTcpClient
                              
                              #Open TCP Port
                              # die IP-Adresse von deinem EW11
                              client = ModbusTcpClient('192.168.178.83', port=8899)
                              
                              #Beispiel von der Wallbox
                              #04 (0x04) Read Input Registrer
                              #hier am besten Google zur Hilfe nehmen
                              result = client.read_input_registers(0x04,2, unit=0x02)
                              meinErstesInputRegister = float(result.registers[1] / 100)
                              f = open('/home/scripts/log/meinErstesInputRegister', 'w')
                              f.write(str(meinErstesInputRegister))
                              f.close()
                              

                              3) Ein Script, welches die Datei öffnet und via MQTT published

                              pubmqtt .py

                              #!/usr/bin/python
                              import sys
                              import os
                              import time
                              import getopt
                              import struct
                              import paho.mqtt.client as mqtt
                              
                              f = open('/home/scripts/log/meinErstesInputRegister', 'rt')
                              meinErstesInputRegister = f.read()
                              f.close()
                              
                              client = mqtt.Client()
                              client.connect("localhost",1883,60)
                              client.publish("EW11/meinErstesInputRegister", meinErstesInputRegister)
                              client.disconnect()
                              

                              4) Ein Script, welches die Scripte letztendlich ausführt

                              scripts .sh

                              #!/bin/bash 
                              
                              sudo python /home/scripts/ew11.py
                              sudo python /home/scripts/pubmqtt.py
                              

                              5) Ein Cronjob dazu

                              * * * * * sleep 10 && /home/scripts/run.sh >> /home/scriptes/log/logfile.log 2>&1
                              

                              6) meinErstesInputRegister kommt via MQTT im ioBroker an :female-office-worker:

                              So läuft das seit rund 2,5 Jahren bei mir.

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F ftd

                                @tom2406 Also wenn die Verbindung vom EW11 zur Wallbox funktioniert, dann bist du kurz vor dem Erfolg würde ich sagen. :-) Ich vermute weiterhin eine falsche GeräteID im ioBroker Modbus Adapter... wie gesagt, war bei mir damals der Fall, wo ich kurz davor war, dass Ding in die Tonne zu kloppen.

                                Da mir aber der Modbus-Adapter nicht gefallen hat (nutze ich auch nicht mehr), bin ich den harten Weg gegangen und habe selber den EW11 via MQTT angebunden.

                                Meine Lösung: Ein eigener kleiner Proxmox LXC-Container, wo ich jede Menge Kleinkram selber zusammenbaue... unter anderem einen Mosquitto MQTT Dienst.

                                1) Ein Script für die Konfigurationen aller anderen Scripte

                                run .sh

                                #!/bin/bash 
                                
                                cd /home/scripts
                                set -o pipefail
                                
                                /home/scripts/scripts.sh
                                

                                2) Ein Script, welches die Registrer des EW11 ausliest und in eine Datei schreibt

                                ew11 .py

                                #Import Files
                                import sys
                                import os
                                import time
                                import getopt
                                import struct
                                from pymodbus.client.sync import ModbusTcpClient
                                
                                #Open TCP Port
                                # die IP-Adresse von deinem EW11
                                client = ModbusTcpClient('192.168.178.83', port=8899)
                                
                                #Beispiel von der Wallbox
                                #04 (0x04) Read Input Registrer
                                #hier am besten Google zur Hilfe nehmen
                                result = client.read_input_registers(0x04,2, unit=0x02)
                                meinErstesInputRegister = float(result.registers[1] / 100)
                                f = open('/home/scripts/log/meinErstesInputRegister', 'w')
                                f.write(str(meinErstesInputRegister))
                                f.close()
                                

                                3) Ein Script, welches die Datei öffnet und via MQTT published

                                pubmqtt .py

                                #!/usr/bin/python
                                import sys
                                import os
                                import time
                                import getopt
                                import struct
                                import paho.mqtt.client as mqtt
                                
                                f = open('/home/scripts/log/meinErstesInputRegister', 'rt')
                                meinErstesInputRegister = f.read()
                                f.close()
                                
                                client = mqtt.Client()
                                client.connect("localhost",1883,60)
                                client.publish("EW11/meinErstesInputRegister", meinErstesInputRegister)
                                client.disconnect()
                                

                                4) Ein Script, welches die Scripte letztendlich ausführt

                                scripts .sh

                                #!/bin/bash 
                                
                                sudo python /home/scripts/ew11.py
                                sudo python /home/scripts/pubmqtt.py
                                

                                5) Ein Cronjob dazu

                                * * * * * sleep 10 && /home/scripts/run.sh >> /home/scriptes/log/logfile.log 2>&1
                                

                                6) meinErstesInputRegister kommt via MQTT im ioBroker an :female-office-worker:

                                So läuft das seit rund 2,5 Jahren bei mir.

                                M Offline
                                M Offline
                                maxpd
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #34

                                @ftd ich habe noch nicht versucht sie mit iobroker zu verbinden, hatte einfach nur mal die technik in der wallbox verbaut. anfänglich alles gut. Aber am nächsten Tag ebenfalls Blau Weißes geblinke.

                                Für micht heißt dass, dass das Problem nicht im iobroker liegt sondern in der Box?

                                Gruß
                                maxpd

                                Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Offline
                                  A Offline
                                  AU
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #35

                                  Hallo, ich habe hier seit ein paar Tagen auf meinem Basteltisch einen "Elfin EE11 Modbus LAN Converter" und eine "Heidelberg Wallbox Energy Control".

                                  Soweit kann ich über den IOBroker-ModBus-Adapter und auch qModMaster die Input-Register und Holding-Register lesen und schreiben.

                                  Meine Elfin-Konfiguration entspricht exakt der von Tom2406 vom 28.7.2022.

                                  Beste Grüße
                                  AU

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A Offline
                                    A Offline
                                    AU
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #36

                                    Hallo,

                                    im ModBus-Adapter ist bei mir Master eingestellt und die Heidelberg Wallbox ist mit Bus-ID=1 konfiguriert. Somit läuft die Wallbox im Slave-Modus.

                                    Gruß
                                    AU

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • F ftd

                                      @herr_kuschel Links der RJ45 geht in den Adapter. Das Grüne geht in die Wallbox zum RS485 Anschluss. Die Runde RJ45 Kupplung in dein Netzwerk.

                                      Bildschirmfoto 2021-05-16 um 21.00.11.png

                                      Es gibt Adapter da ist das Kabel dabei. Manche Ali-Verkäufer legen das Kabel nicht bei. Kostet aber auch nur 2€.

                                      Oder bei Amazon komplettes Paket: https://www.amazon.com/Ethernet-Converter-Elfin-EE11-Transmission-Protocol/dp/B086GC33J6

                                      Via IP-Adresse kommst du mit dem Browser auf den Elfin-Adapter, wo einige Einstellungen (Baud-Rate, Protokoll, etc.) notwendig sind. Im ioBroker-Modbus-Adapter trägst dann IP-Adresse vom Elfin ein und liest die Daten aus. Fertig.

                                      Hast du ein Bild von der Wallbox? Von dem RS485-Anschluss?

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      dragons89
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #37

                                      @ftd ich hab genau den EE11 Adapter - aber leider blinkt meine Wallbox immer weiß/blau wegen Kommunikationsstörung und bekomme auch kein Signal in den Iobroker rein.
                                      Kannst du mir sagen was ich bei dem EE11 Adapter und bei der Wallbox (Dipschalter) einstellen muss? Hab schon alles ausprobiert....

                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D dragons89

                                        @ftd ich hab genau den EE11 Adapter - aber leider blinkt meine Wallbox immer weiß/blau wegen Kommunikationsstörung und bekomme auch kein Signal in den Iobroker rein.
                                        Kannst du mir sagen was ich bei dem EE11 Adapter und bei der Wallbox (Dipschalter) einstellen muss? Hab schon alles ausprobiert....

                                        R Offline
                                        R Offline
                                        Roetty
                                        schrieb am zuletzt editiert von Roetty
                                        #38

                                        Hallo zusammen,

                                        ich habe ein merkwürdiges Verhalten bei der Heidelberg EC. Die Verbindung zu IOBroker steht. Alles ist grün und ich bekomme auch alle Register im IO angezeigt... z.B. die Spannung auf den Phasen ändert sich oder die Temperatur schwankt. Jedoch zeigt mir das Register charging state immer eine 10 UND die Wallbox blinkt auch Weiß/Blau.
                                        Hat evtl. jemand eine Idee? Die Kommunikation funktioniert ja eigentlich.

                                        Vielen Dank
                                        Rötty

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • R Roetty

                                          Hallo zusammen,

                                          ich habe ein merkwürdiges Verhalten bei der Heidelberg EC. Die Verbindung zu IOBroker steht. Alles ist grün und ich bekomme auch alle Register im IO angezeigt... z.B. die Spannung auf den Phasen ändert sich oder die Temperatur schwankt. Jedoch zeigt mir das Register charging state immer eine 10 UND die Wallbox blinkt auch Weiß/Blau.
                                          Hat evtl. jemand eine Idee? Die Kommunikation funktioniert ja eigentlich.

                                          Vielen Dank
                                          Rötty

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          Tom2406
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #39

                                          Ich habe mein System mittlerweile durch viel probieren mittlerweile soweit, dass ich, genau wie Roetty, Inputdatenbekomme, aber leider nichts schreiben/steuern kann. Da ich auch den EW11 über Wifi habe, hier mal meine Einstellungen. Da das Auslesen einwandfrei funktioniert, verstehe ich das blinken zwecks Kommunikationsfehler nicht und mit dem Charging State 10 kann ich auch nicht viel anfangen.
                                          Ich habe ja noch immer etwas den EW11 in Verdacht, da er glaube ich keinen Abschlusswiderstand verbaut hat. Den schreibt Heidelberg ja dringend vor, aber letztlich habe ich halt auch "nur" 10cm Busleitung verbaut, da der EW11 mit in der Wallbox sitzt. Das sollte eigentlich auch ohne Abschlusswiderstand funktionieren. Vor allem: Warum sollte, wenn es am Abschlusswiderstand liegen sollte das Auslesen klappen aber der Command nicht?!

                                          41da2089-e583-4a2a-875a-0183af8f3896-grafik.png
                                          5971443a-37ca-4a1c-a696-96f538f6717d-grafik.png
                                          b4360e5d-741f-4980-8c9e-8fc43a7a113e-grafik.png
                                          5fc19689-e298-46ac-8b1a-8b8e2791a2d2-grafik.png
                                          c6e51f07-d114-423d-9a50-f312e8711b9d-grafik.png

                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          847

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe