NEWS
Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl
-
@homoran
einen 2. nachschalten ist nicht sinn und zweck des ganzen. Da die Zähler zwangsläufig auseinander laufen wodurch eine Abrechnunung bzw. nachvollziehbarkeit einer Abrechnung nicht gegeben ist.
Strom Zähler kann man als kunde auslesen zumindest die werte die man auch am display sieht ohne pin usw. mit pin noch mehr aber auch da ist es kein Problem den pin zu bekommen.
Sorry aber wenn eine Firma ein Produkt auf den Markt bringt was für den end Anwender mehr als Beschissen ist muss man es ja irgendwie beukotieren oder eine Sammelklage machen. Daher sehe ich es als sachlichp.s. Digitale Strom Zähler gehen auch teils von selbst kaputt und wenn man da nicht ab und an drauf schaut fällt das meist nicht auf erst beim ablesen. Unser EVU will möglichst die alten noch drin lassen.
-
@babl
Die beschreiben hier u.a. den Homematic-Zähler und der PulsCounter von Eugen Stall.Für mich gibt es also zwei Möglichkeiten, die von der verbauten Hardware (Hydrus) abhängen:
W-MBUS Stick
PulsCounter von Eugen, da ich auch eine CCU betreibe.Ich schaue mir dann mal an, wenn der Zähler eingebaut ist.
-
Ich habe heute den neuen Zähler eingebaut bekommen. Leider hat mein Zähler nur die W-MBUS und die optische Schnittstelle eingebaut. Da mein Raspi 2 LED-Leseköpfe hat (hatte vorher zwei Stromzähler) habe ich den freien LED-Kopf auf den HYDRUS gesteckt.
Leider hat sich meine Hoffnung nicht erfüllt: Es kommen keine Daten an.Dann werde ich mal versuchen, einen IM871A zu kaufen und mit dem M-MBUS-Adapter von ioBroker zu verbinden.
Edit:
Ich habe versucht über Smartmeter die Daten auszulesen. -
@martybr
Bist du dir sicher daß es eine optiche Schnittstelle ist und nicht nur ein Licht Wiederstand? Optische Schnittstellenn kannst du mit dem Smartphone bzw der Kamera davon sichtbar machen. -
@thebam Laut Anleitung soll das eine optische Schnittstelle sein. Die ist auch standardmäßig aktiviert, soll aber die Daten verschlüsselt übertragen. In dieser Anleitung wird diese Schnittstelle als "optische Taste" beschrieben.
Alles verwirrend . . .
542418-DE-DE-20201103_Benutzerhandbuch_HYDRUS_2.0_HWZ_DE.pdf
-
@martybr der Begriff „optische Taste“ deutet ja eher darauf hin, dass hierüber mit Hilfe eines „Morsecodes“ Daten „in“ den Zähler gesendet werden zur Konfiguration.
-
@martybr
Über eine optische taste kam ich auch bei meinen Recherchen das ist einfach nur dafür da um sich dirchzuklicken und die Werte anzeigen zu lassen da kann man nix rein senden oder so. -
@thebam
Ich habe das prüfen können. Die "optische Taste" schaltet den Anzeigemodus um. Also hilft das nicht zum auslesen.Weiss jemand, ob der W-MBUS Adapter die Daten trotz Verschlüsselung auslesen kann? Ich habe mir mal die Doku angeschaut:
https://github.com/lvogt/ioBroker.wireless-mbus
AES keys The device identifier is a combination of the manufacturer code and the device ID (e.g. AAA-12345678). The key can be entered either as a plain-text key with 16 characters or as a hex string with 32 characters (16 bytes). The easiest way to setup the keys is to start the adapter without any key setup and to wait for an encrypted telegram, after which an entry with "UNKNOWN" key is generated by the adapter. Then you can fill in the corresponding key and save the settings. If you see devices you don't know or just want to get rid of (e.g. devices from neighbours), you can enter them in the blocked devices tab.
Das klingt ja schon mal gut. Oder habe ich da was falsch verstanden?
-
@martybr das würde gut klingen, aber ich kann mir das so nicht vorstellen, daß er das ohne key empfängt und den key dann ausliest, das wäre ja zu gut und wenn ich ehrlich bin nicht vertrauenswürdig, so könnte ja jeder in der näheren umgebung den key auslesen und die daten empfangen, oder sehe ich da jetzt was falsch.
-
@babl
Ich habe mir den Thread nun komplett durchgelesen. Es wird leider immer auf den AES-Key hingewiesen. Scheinbar gibt es Wasserwerke, die den Key an Kunden weitergeben.
Ich vermute aber, da der Key für alle Kunden gleich ist, dass es hier keine Bereitschaft seitens des Wasserwerkes gibt. Ich werde die mal anschreiben, komme aber erst nächste Woche dazu. -
@martybr so schaut es aus,
bei uns im ort bekomme ich den key definitiv nicht, da alle 1200 verbauten wasseruhren den selben key haben, da es für die mitarbeiter die das ablesen einfacher geht, so wurde mir das mitgeteilt und so ist das denke ich auch, die wollen den gleichen key für ihre stadt, so brauchen sie ihre empfänger nicht umstellen.
-
@babl ist bei uns auch so, haben mir aber angeboten dass ein Techniker (des Herstellers) gegen eine Gebühr zu mir nach Hause kommt und mir einen 2ten Schlüssen erstellt.
-
@massimo ok, aber das ist doch eigentlich nciht sinn und zweck der sache. Als Hausherr sollte man schon seine eigenen Sachen auch modern auslesen können wenn man will, ich versteh sowas nicht.
-
@thebam sagte in Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl:
Kleiner Tipp falls die nix rausrücken wollen bzw. Mit dem Teil nix geht. Kannst du denen ja sagen das deiner dann vielleicht keine 16 Jahre durchhält. Ich sag nur starker Magnet auf dem Teil oder Klappe offen verkürzen die Lebensdauer enorm.
Ich habe versucht meinen digitalen Wasserzähler mit der ESP32-CAM Methode auszulesen. Also das Wasserzähler-Projekt hier aus dem Forum.
Das LCD-Display ist aber extrem Kontrastarm. Ich habe verschiedene Halter gedruckt um ein möglichst gutes Bild zu bekommen. In der letzten Version waren dann 2 x USB-LED Lampen mit drin welche den Zähler dann 24h am Tag gut ausgeleuchtet haben. Ich habe dann mit den Softwareeinstellungen rumgespielt, dann aber mal 4 Wochen nichts gemacht.
Was soll ich sagen, das mit den Lampen mochte das Ding nicht, das war nach 4 Wochen komplett Tod.
Der wurde dann nach Anruf ausgetauscht, ich habe extra den Monteur abgefangen. Der konnte mit dem Begriff "AES" nichts anfangen, hat mir aber alles gezeigt was er zum Zähler dabei hatte - leider keinen AES Schlüssel. -
@bananajoe ja das glaube ich, wie gesagt dies muß eigentlich von oberster stelle (politik) angeschafft werden, dass auch die Hausherren der Smartmeter dies überwachen dürfen ansonsten wird das schwierig werden und ein reiner Fleckerlteppich bleiben, von einer stadt bekommt man den key von der anderen nicht. Fazit: Deutschland schafft sich ab. Bürokratie ohne Ende wobei alles so leicht wäre.
-
@bananajoe
Ein sehr geiler versuch. Das dachte ich mir schon das die Batterie das nicht lange mitmacht.
Ich habe bei meinem versorger auch angerufen und nachgefragt der wollte das jetzt mal klären. Wenn die mir den Code nicht geben wollen werde ich die fragen ob die mir einen anderen einbauen können mit Kabel es gibt die teile auch mit einem Kabel dran was impulse raus gibt. -
@thebam also ich müsste das dann preislich selbst übernehmen, und der Stundenlohn ist nicht schlecht. Ich glaube ich Bau mir einfach einen einfachen durchlaufzähler mit ein habe schon mal was gefunden und dann von banggood einen Motor der über zigbee den Hahn langsam zumacht, ist glaub ich die billigste Lösung, da ich ja heuer sowieso den wasseranschluss umbauen muss wegen neuer Heizung.
-
@babl
ok das ist natürlich schlecht. Ich warte mal ab was bei mir raus kommt. -
@thebam mit einem MBUS-Adapter kommt man an den Zähler ran. Allerdings wie schon vermutet wird der Zählerstand verschlüsselt übertragen. Die Zählernummer kommt unverschlüsselt. Meine Kontakte zum Versorger bezüglich das AES wurden leider (wie erwartet) mit einem umfangreichen Brief abgelehnt. Vorschläge gab es auch, die ähnlich den hier genannten Varianten waren.
Auf meinen vorsichtiger Versuch, die Fernablesung mittels Widerruf der Einwilligung rückgängig zu machen, wurden sofort Kosten für die dann fällige "Sonderablesung" angedroht.
Nun überlege ich, ob ich eventuell mich an eine Landesbehörde wenden sollte. Aber so richtig - wenn man im Netz liest - gibt es da keinen Hoffnungsschimmer. Möglicherweise ist dies Problem noch zu unbedeutend.
War jetzt an der Stelle die ESP-CAM Variante auszuprobieren, doch wenn dann der Zähler nach ein paar Wochen nicht mehr funktioniert, das ist dann auch nicht zu gut ( bei der Vorgeschichte...) . -
@paul-1 sagte in Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl:
War jetzt an der Stelle die ESP-CAM Variante auszuprobieren, doch wenn dann der Zähler nach ein paar Wochen nicht mehr funktioniert, das ist dann auch nicht zu gut ( bei der Vorgeschichte...) .
Nunja, 24h Dauerbeleuchtung mit 2 LED -Billig-USB-Lampen die scheinbar anständig flimmern. Ich vermute wenn du nur die LED des ESP32 nutzt passiert nichts (die ist nur an während er ein Foto macht)