Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Fritzdect neue Version 2.2.0

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Fritzdect neue Version 2.2.0

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
75 Beiträge 9 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J Jan1

    @foxthefox
    OK, ich bin wieder dabei :)
    Meine Scripte reagieren auf Temperaturänderungen im Raum und setzten diese Werte dann eh sofort wieder, somit ist das bei mir egal, ob da was drin steht oder nicht, wenn der Objektbaum frisch angelegt wird.

    Mich hatte es nur gewundert, dass eben heute morgen die Heizung im Bad um 3 Uhr auf 21,5° gestanden hatte, nach dem ich gestern mal mit den Modi Buttons gespielt hatte. Normal hätte das alles wieder (egal welchen Modi ich da getriggert hatte) vom Script so gesteuert werden müssen, dass um die Uhrzeit max 18,5° gesteuert wird und das war nicht der Fall. Erst nach dem ich den Objektbaum gelöscht hatte, hatte meine Heizung wieder das getan was sie nach Script sollte.

    F Abwesend
    F Abwesend
    foxthefox
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #45

    @jan1 sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:

    @foxthefox
    OK, ich bin wieder dabei :)
    Meine Scripte reagieren auf Temperaturänderungen im Raum und setzten diese Werte dann eh sofort wieder, somit ist das bei mir egal, ob da was drin steht oder nicht, wenn der Objektbaum frisch angelegt wird.

    Mich hatte es nur gewundert, dass eben heute morgen die Heizung im Bad um 3 Uhr auf 21,5° gestanden hatte, nach dem ich gestern mal mit den Modi Buttons gespielt hatte. Normal hätte das alles wieder (egal welchen Modi ich da getriggert hatte) vom Script so gesteuert werden müssen, dass um die Uhrzeit max 18,5° gesteuert wird und das war nicht der Fall. Erst nach dem ich den Objektbaum gelöscht hatte, hatte meine Heizung wieder das getan was sie nach Script sollte.

    Ist ein wenig komisch und ich kann es nicht nachvollziehen.
    In der Kommunikation mit der FB gibt es kein Modusschalter, alles muß über die Solltemperatur übergeben werden.
    setmodeauto wird im Adapter erkannt und dann wird die derzeitige tsoll ermittelt und diese wird dann an die FB übergeben. Und natürlich wird bei erfolgreicher Übermittlung auch auch noch mal mit Bestätigung tsoll geschrieben.
    Ist tsoll <8 oder >28 wird auf 8 bzw. 28°C der Wert limitiert und zur FB übergeben.

    Adapterüberblick: Profil Github;

    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

    Ein Aufruf: video

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • F foxthefox

      @frankyboy73 sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:

      @jan1 Es geht eigentlich nur darum, wenn man ein Thermostat auf hkr Mode 1 (Aus) stehen hat und dann den Objektbaum löscht, steht bei Adapterstart bei diesem Thermostat in den Datenpunkten Tsoll und lasttarget, die ja neu angelegt werden, "Null" drin, da diese Werte bei einen ausgeschaltetem Thermostat nicht mitgeliefert werden. Das führte zu Fehlern. Das versucht @foxthefox damit abzufangen.
      @foxthefox Wenn die default Werte nur geschieben werden wenn da nix bzw. "Null" drin steht, passt das. Wenn die allerdings bei jedem Adapter Neustart geschrieben werden, wäre das wohl nicht so toll. Das könnte ich naturlich mit ner Logik abfragen und dann umsteuern, aber das wäre dann ja wieder zusätzlicher Aufwand.
      Gibt es schon ne neue Version zum testen?

      Genau so soll es sein, ist ein Wert von tsoll vorhanden, dann wird dieser benutzt. Ansonsten der Rückfallwert aus der Config. Ein reiner Adapterneustart löscht ja nicht das Gedächtnis, also ist tsoll vorhanden.

      Habe soeben nochmal ein update in git auf die 2.2.3 gelegt.

      F Offline
      F Offline
      frankyboy73
      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
      #46

      @foxthefox Hi, mit der 2.2.3 klappt es. Ich hatte jetzt wieder ein Thermostat auf hkrmode 1 gestellt, die Objekte von dem Thermostat gelöscht. Adapter neu gestartet. Die Default Werte wurden bei dem Thermostat eingetragen und ich habe keine Fehler beim Umstellen des Datenpunkts hkrmode auf 0. Bei den anderen Thermostaten die ich nicht gelöscht hatte, wurden die Datenpunkte nicht auf Default gestellt. Super sieht gut aus. Danke.
      Das einzige was mir aufgefallen ist, die Datenpunkte setmodeauto, setmodeoff, setmodeon erscheinen nicht als Buttons, aber es steht jetzt überall false drin und nicht mehr "Null" was auch schon super ist.
      Fritz4.jpg
      Edit:
      Und die funtionieren auch, ich kann damit den Mode hin und herstellen ohne das irgendwelche Fehler kommen.
      Setzte ich sie auf true gehen sie auch sofort wieder auf false zurück, als wäre es ein Button.
      Edit2: Sorry, die werden doch als Button dargestellt ich war nur im Expertenmodus und deshalb habe ich das nicht gesehen.

      Schöne Grüße Frank

      F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F frankyboy73

        @foxthefox Hi, mit der 2.2.3 klappt es. Ich hatte jetzt wieder ein Thermostat auf hkrmode 1 gestellt, die Objekte von dem Thermostat gelöscht. Adapter neu gestartet. Die Default Werte wurden bei dem Thermostat eingetragen und ich habe keine Fehler beim Umstellen des Datenpunkts hkrmode auf 0. Bei den anderen Thermostaten die ich nicht gelöscht hatte, wurden die Datenpunkte nicht auf Default gestellt. Super sieht gut aus. Danke.
        Das einzige was mir aufgefallen ist, die Datenpunkte setmodeauto, setmodeoff, setmodeon erscheinen nicht als Buttons, aber es steht jetzt überall false drin und nicht mehr "Null" was auch schon super ist.
        Fritz4.jpg
        Edit:
        Und die funtionieren auch, ich kann damit den Mode hin und herstellen ohne das irgendwelche Fehler kommen.
        Setzte ich sie auf true gehen sie auch sofort wieder auf false zurück, als wäre es ein Button.
        Edit2: Sorry, die werden doch als Button dargestellt ich war nur im Expertenmodus und deshalb habe ich das nicht gesehen.

        F Abwesend
        F Abwesend
        foxthefox
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #47

        @frankyboy73 sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:

        @foxthefox Hi, mit der 2.2.3 klappt es. Ich hatte jetzt wieder ein Thermostat auf hkrmode 1 gestellt, die Objekte von dem Thermostat gelöscht. Adapter neu gestartet. Die Default Werte wurden bei dem Thermostat eingetragen und ich habe keine Fehler beim Umstellen des Datenpunkts hkrmode auf 0. Bei den anderen Thermostaten die ich nicht gelöscht hatte, wurden die Datenpunkte nicht auf Default gestellt. Super sieht gut aus. Danke.
        Das einzige was mir aufgefallen ist, die Datenpunkte setmodeauto, setmodeoff, setmodeon erscheinen nicht als Buttons, aber es steht jetzt überall false drin und nicht mehr "Null" was auch schon super ist.
        Fritz4.jpg

        Dann weiß ich auch nicht, wie ich die in Buttons verwandle. ich habe sie als button deklariert. Ist auch so im screenshot erkennbar.
        Ist mir auch schon aufgefallen, daß sich hier im Objektbaum einiges geändert hat und der Taster sich so nicht mehr öffnet.

        Adapterüberblick: Profil Github;

        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

        Ein Aufruf: video

        F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F foxthefox

          @frankyboy73 sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:

          @foxthefox Hi, mit der 2.2.3 klappt es. Ich hatte jetzt wieder ein Thermostat auf hkrmode 1 gestellt, die Objekte von dem Thermostat gelöscht. Adapter neu gestartet. Die Default Werte wurden bei dem Thermostat eingetragen und ich habe keine Fehler beim Umstellen des Datenpunkts hkrmode auf 0. Bei den anderen Thermostaten die ich nicht gelöscht hatte, wurden die Datenpunkte nicht auf Default gestellt. Super sieht gut aus. Danke.
          Das einzige was mir aufgefallen ist, die Datenpunkte setmodeauto, setmodeoff, setmodeon erscheinen nicht als Buttons, aber es steht jetzt überall false drin und nicht mehr "Null" was auch schon super ist.
          Fritz4.jpg

          Dann weiß ich auch nicht, wie ich die in Buttons verwandle. ich habe sie als button deklariert. Ist auch so im screenshot erkennbar.
          Ist mir auch schon aufgefallen, daß sich hier im Objektbaum einiges geändert hat und der Taster sich so nicht mehr öffnet.

          F Offline
          F Offline
          frankyboy73
          schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
          #48

          @foxthefox Sorry, die werden doch als Button dargestellt ich war nur im Expertenmodus und deshalb habe ich das nicht gesehen.
          Ohne Experte sieht es so aus. Passt also.
          Fritz5.jpg

          Schöne Grüße Frank

          F 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F frankyboy73

            @foxthefox Sorry, die werden doch als Button dargestellt ich war nur im Expertenmodus und deshalb habe ich das nicht gesehen.
            Ohne Experte sieht es so aus. Passt also.
            Fritz5.jpg

            F Abwesend
            F Abwesend
            foxthefox
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #49

            @frankyboy73 sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:

            @foxthefox Sorry, die werden doch als Button dargestellt ich war nur im Expertenmodus und deshalb habe ich das nicht gesehen.

            wusste ich auch nicht, wieder was gelernt.

            Adapterüberblick: Profil Github;

            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

            Ein Aufruf: video

            J F 4 Antworten Letzte Antwort
            0
            • F foxthefox

              @frankyboy73 sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:

              @foxthefox Sorry, die werden doch als Button dargestellt ich war nur im Expertenmodus und deshalb habe ich das nicht gesehen.

              wusste ich auch nicht, wieder was gelernt.

              J Offline
              J Offline
              Jan1
              schrieb am zuletzt editiert von Jan1
              #50

              @foxthefox
              Erklärt auch warum ich die Modis in der Fritz vergebens gesucht habe ;)

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F foxthefox

                @frankyboy73 sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:

                @foxthefox Sorry, die werden doch als Button dargestellt ich war nur im Expertenmodus und deshalb habe ich das nicht gesehen.

                wusste ich auch nicht, wieder was gelernt.

                F Offline
                F Offline
                frankyboy73
                schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                #51

                @foxthefox Ich schaue mir das mal jetzt ein paar Tage an. Bis jetzt sieht alles gut aus.
                Vielen Dank für deine schnelle Umsetzung. Top.
                Edit:
                Auch die Default Werte für Boostactivetime und Windowopentime aus der Adapterconfiguration werden korrekt übernommen.

                Schöne Grüße Frank

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • F foxthefox

                  @frankyboy73 sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:

                  @foxthefox Sorry, die werden doch als Button dargestellt ich war nur im Expertenmodus und deshalb habe ich das nicht gesehen.

                  wusste ich auch nicht, wieder was gelernt.

                  J Offline
                  J Offline
                  Jan1
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #52

                  @foxthefox
                  ich habe mir nun auch mal die 2.2.3 von Git geladen um zu schauen, ob die nun gesetzten default Werte ein Einfluss auf meine Scripte haben. Scheint zu laufen wie es soll.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F foxthefox

                    @frankyboy73 sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:

                    @foxthefox Sorry, die werden doch als Button dargestellt ich war nur im Expertenmodus und deshalb habe ich das nicht gesehen.

                    wusste ich auch nicht, wieder was gelernt.

                    F Offline
                    F Offline
                    frankyboy73
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #53

                    @foxthefox Hi, 2 Tage später kann ich jetzt sagen, das bei mir, mit der 2.2.3 alles so läuft wie es soll. Alle Räume werden passend geheizt und der Rollo fährt auch wie er soll. Und keine Warnungen oder Fehlermeldungen. Top, super Arbeit.

                    Schöne Grüße Frank

                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F frankyboy73

                      @foxthefox Hi, 2 Tage später kann ich jetzt sagen, das bei mir, mit der 2.2.3 alles so läuft wie es soll. Alle Räume werden passend geheizt und der Rollo fährt auch wie er soll. Und keine Warnungen oder Fehlermeldungen. Top, super Arbeit.

                      F Abwesend
                      F Abwesend
                      foxthefox
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #54

                      @frankyboy73 sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:

                      @foxthefox Hi, 2 Tage später kann ich jetzt sagen, das bei mir, mit der 2.2.3 alles so läuft wie es soll. Alle Räume werden passend geheizt und der Rollo fährt auch wie er soll. Und keine Warnungen oder Fehlermeldungen. Top, super Arbeit.

                      Danke fürs Testen und die Rückmeldung, freut mich.

                      Adapterüberblick: Profil Github;

                      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

                      Ein Aufruf: video

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F foxthefox

                        @frankyboy73 sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:

                        @foxthefox Hi, 2 Tage später kann ich jetzt sagen, das bei mir, mit der 2.2.3 alles so läuft wie es soll. Alle Räume werden passend geheizt und der Rollo fährt auch wie er soll. Und keine Warnungen oder Fehlermeldungen. Top, super Arbeit.

                        Danke fürs Testen und die Rückmeldung, freut mich.

                        P Offline
                        P Offline
                        Pischleuder
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #55

                        @foxthefox

                        Moin,

                        leider kann ich das nicht bestätigen.
                        Ich setze den Dect 301 mit der Firmwareversion 04.97 an einer Fritzbox 7530 ein (keine AX).
                        Adpaterversion 2.2.3 an Iobroker.

                        Ich nutze ausschließlich blockly-scripte zur Steuerung meiner Heizung. Mit den homematic Thermostaten funktioniert das ohne Probleme, ebenso mit einem normalen Comet-Dect Thermostat. Nur das 301 spinnt rum:
                        1.) ich möchte über den hkrmode das Thermostat komplett an und ausschalten
                        2.) die Temperatur tsoll manuell setzen, abhängig davon, ob ein Fenster auf ist oder nicht, nach
                        Uhrzeit oder An-/ Abwesenheit

                        Wie gesagt 1+2 funktioniert bei dem Rest tadellos. Was funktioniert bei 301 nicht:

                        • ein manuelles Setzen des Datenpunktes "hkrmode" auf 1 bewirkt, dass der Wert geschrieben
                          wird und nach ein paar Sekunden automatisch wieder auf 0 gesetzt wird.
                        • es spielt auch keine Rolle, ob ich das über den "setmode on/off/auto" Button mache, das
                          Ergebnis ist dasselbe

                        Wo kann ich noch ansetzen ?

                        Vielen Dank

                        BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Pischleuder

                          @foxthefox

                          Moin,

                          leider kann ich das nicht bestätigen.
                          Ich setze den Dect 301 mit der Firmwareversion 04.97 an einer Fritzbox 7530 ein (keine AX).
                          Adpaterversion 2.2.3 an Iobroker.

                          Ich nutze ausschließlich blockly-scripte zur Steuerung meiner Heizung. Mit den homematic Thermostaten funktioniert das ohne Probleme, ebenso mit einem normalen Comet-Dect Thermostat. Nur das 301 spinnt rum:
                          1.) ich möchte über den hkrmode das Thermostat komplett an und ausschalten
                          2.) die Temperatur tsoll manuell setzen, abhängig davon, ob ein Fenster auf ist oder nicht, nach
                          Uhrzeit oder An-/ Abwesenheit

                          Wie gesagt 1+2 funktioniert bei dem Rest tadellos. Was funktioniert bei 301 nicht:

                          • ein manuelles Setzen des Datenpunktes "hkrmode" auf 1 bewirkt, dass der Wert geschrieben
                            wird und nach ein paar Sekunden automatisch wieder auf 0 gesetzt wird.
                          • es spielt auch keine Rolle, ob ich das über den "setmode on/off/auto" Button mache, das
                            Ergebnis ist dasselbe

                          Wo kann ich noch ansetzen ?

                          Vielen Dank

                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #56

                          @pischleuder naja, sobald du tsoll setzt wird der hkrmode auf 0 gesetzt (macht ja auch Sinn aus meiner Sicht).
                          Solange du hkrmode auf 1 oder 2 hast darfst du halt am tsoll nicht rumspielen.

                          Also, es verhält sich bei mir ganz genauso, auch bei den Comet!

                          Ich nehme an das der Fehler ist das es bei den Comet nicht so funktioniert. Aber da wird @foxthefox etwas zu sagen können.

                          ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • BananaJoeB BananaJoe

                            @pischleuder naja, sobald du tsoll setzt wird der hkrmode auf 0 gesetzt (macht ja auch Sinn aus meiner Sicht).
                            Solange du hkrmode auf 1 oder 2 hast darfst du halt am tsoll nicht rumspielen.

                            Also, es verhält sich bei mir ganz genauso, auch bei den Comet!

                            Ich nehme an das der Fehler ist das es bei den Comet nicht so funktioniert. Aber da wird @foxthefox etwas zu sagen können.

                            F Abwesend
                            F Abwesend
                            foxthefox
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                            #57

                            @bananajoe
                            @pischleuder

                            Aus Adaptersicht macht es keinen Unterschied welches Thermostat physikalisch vorhanden ist.
                            Die Zugriffsmechanismen sind die gleichen. Lediglich kann bei den älteren Modellen ggf. der ein oder andere Datenpunkt fehlen.
                            Am Ende greift alles auf die "sethkrtemperature" Methode der Fritzbox-API zurück.
                            Diese Solltemperatur steuert auch das OFF/ON des Thermostats.

                            hkrmode, setmodeoff/on/auto sind komfortable Datenpunkte die am Ende auch auf tsoll zurückgreifen.

                            Wie schon richtig erwähnt, wenn man OFF oder ON haben will, sollte dann kein Befehl zu tsoll kommen.
                            Wenn ein tsoll neu gesetzt wird, wird auch automatisch der Modus auf Regeln/Auto gestellt.
                            Also entweder lässt man die Bude mit OFF auskühlen, oder man regelt dies mit einem entsprechend niedrigen Sollwert.

                            Adapterüberblick: Profil Github;

                            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

                            Ein Aufruf: video

                            P Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • F foxthefox

                              @bananajoe
                              @pischleuder

                              Aus Adaptersicht macht es keinen Unterschied welches Thermostat physikalisch vorhanden ist.
                              Die Zugriffsmechanismen sind die gleichen. Lediglich kann bei den älteren Modellen ggf. der ein oder andere Datenpunkt fehlen.
                              Am Ende greift alles auf die "sethkrtemperature" Methode der Fritzbox-API zurück.
                              Diese Solltemperatur steuert auch das OFF/ON des Thermostats.

                              hkrmode, setmodeoff/on/auto sind komfortable Datenpunkte die am Ende auch auf tsoll zurückgreifen.

                              Wie schon richtig erwähnt, wenn man OFF oder ON haben will, sollte dann kein Befehl zu tsoll kommen.
                              Wenn ein tsoll neu gesetzt wird, wird auch automatisch der Modus auf Regeln/Auto gestellt.
                              Also entweder lässt man die Bude mit OFF auskühlen, oder man regelt dies mit einem entsprechend niedrigen Sollwert.

                              P Offline
                              P Offline
                              Pischleuder
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #58

                              Hi,

                              also - offensichtlich sitzt der Fehler wieder vor dem Gerät :-)

                              Ich hatte die Punkte mit "aktualisieren", statt "steuern" im script gesetzt. Dadurch scheint der Befehl nicht angekommen zu sein.
                              Hätte ich auch von alleine drauf kommen sollen, sorry.

                              Nun funktioniert alles so, wie es sein soll.

                              Danke für Eure Anregungen.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F foxthefox

                                @bananajoe
                                @pischleuder

                                Aus Adaptersicht macht es keinen Unterschied welches Thermostat physikalisch vorhanden ist.
                                Die Zugriffsmechanismen sind die gleichen. Lediglich kann bei den älteren Modellen ggf. der ein oder andere Datenpunkt fehlen.
                                Am Ende greift alles auf die "sethkrtemperature" Methode der Fritzbox-API zurück.
                                Diese Solltemperatur steuert auch das OFF/ON des Thermostats.

                                hkrmode, setmodeoff/on/auto sind komfortable Datenpunkte die am Ende auch auf tsoll zurückgreifen.

                                Wie schon richtig erwähnt, wenn man OFF oder ON haben will, sollte dann kein Befehl zu tsoll kommen.
                                Wenn ein tsoll neu gesetzt wird, wird auch automatisch der Modus auf Regeln/Auto gestellt.
                                Also entweder lässt man die Bude mit OFF auskühlen, oder man regelt dies mit einem entsprechend niedrigen Sollwert.

                                Michael SchmittM Online
                                Michael SchmittM Online
                                Michael Schmitt
                                schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                                #59

                                @foxthefox
                                nach einem Neustart des Adapters (ver 2.2.3) erhalte ich das im Log
                                fritzdect.jpg

                                Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Michael SchmittM Michael Schmitt

                                  @foxthefox
                                  nach einem Neustart des Adapters (ver 2.2.3) erhalte ich das im Log
                                  fritzdect.jpg

                                  Michael SchmittM Online
                                  Michael SchmittM Online
                                  Michael Schmitt
                                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                                  #60

                                  @michael-schmitt
                                  eine Neuinstallation des Adapters hat auch nichts gebracht.

                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Michael SchmittM Michael Schmitt

                                    @michael-schmitt
                                    eine Neuinstallation des Adapters hat auch nichts gebracht.

                                    F Offline
                                    F Offline
                                    frankyboy73
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #61

                                    @michael-schmitt Hi, Objektbaum mal gelöscht? Lies mal weiter oben, ab dem 5. Post.

                                    Schöne Grüße Frank

                                    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • F frankyboy73

                                      @michael-schmitt Hi, Objektbaum mal gelöscht? Lies mal weiter oben, ab dem 5. Post.

                                      Michael SchmittM Online
                                      Michael SchmittM Online
                                      Michael Schmitt
                                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                                      #62

                                      @frankyboy73 ja den hatte ich komplett gelöscht (komplett Fritzdect.0). Also Adapter deinstalliert - Fritzdect Objektbaum komplett gelöscht - Adapter neuinstalliert

                                      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Michael SchmittM Michael Schmitt

                                        @frankyboy73 ja den hatte ich komplett gelöscht (komplett Fritzdect.0). Also Adapter deinstalliert - Fritzdect Objektbaum komplett gelöscht - Adapter neuinstalliert

                                        Michael SchmittM Online
                                        Michael SchmittM Online
                                        Michael Schmitt
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #63

                                        @michael-schmitt

                                        ich bin jetzt auf die ver.2.2.2 gegangen und dort kommt der Fehler nicht.

                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Michael SchmittM Michael Schmitt

                                          @michael-schmitt

                                          ich bin jetzt auf die ver.2.2.2 gegangen und dort kommt der Fehler nicht.

                                          F Abwesend
                                          F Abwesend
                                          foxthefox
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #64

                                          @michael-schmitt
                                          in 2.2.3 habe ich auch die generischen Werte für die Zeit eingeführt, damit sie nicht uninitialisiert sind.
                                          Ich kann es nachstellen, muß aber noch herausfinden, warum das System der Meinung ist, daß 5 ein string wäre.

                                          Adapterüberblick: Profil Github;

                                          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

                                          Ein Aufruf: video

                                          ChaotC F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          421

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe