Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 339.4k Aufrufe 88 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • da_WoodyD da_Woody

    @crunchip die 1.2.1 ist die stable und nicht seit heute drauf.
    die meldung kapier ich sowieso nicht...

    [_asyncOnReady()] – TypeError: Cannot read property 'undefined' of undefined at SmartControl._asyncOnReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/main.js:428:40)
    
    Jabba_the_HuttJ Offline
    Jabba_the_HuttJ Offline
    Jabba_the_Hutt
    schrieb am zuletzt editiert von
    #660

    @da_woody

    Field value 'Pool <29' contains forbidden character(s) '<', so we remove from string.

    Sagt aus, dass das Sonderzeichen einfch entfernt wird. Das ist kein Problem.

    Das Problem liegt hier ==> Unable to get state value of statePath 'smartcontrol.0.options.TriggerDevice. Wie sieht es da mit den zugeordneten Geräten aus? Sind die erreichbar?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      schrieb am zuletzt editiert von da_Woody
      #661

      @jabba_the_hutt hab gerade alles gelöscht und den adapter neu installiert.
      allerdings hab ich da was endeckt, was mit nicht so gefällt...

      gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 4.19.0-18-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-featuresgyp ERR! node -v v14.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
      

      ok, die neuinstall funktioniert mal. instanz grün...

      gruß vom Woody
      HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

      da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • da_WoodyD da_Woody

        @jabba_the_hutt hab gerade alles gelöscht und den adapter neu installiert.
        allerdings hab ich da was endeckt, was mit nicht so gefällt...

        gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 4.19.0-18-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-featuresgyp ERR! node -v v14.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
        

        ok, die neuinstall funktioniert mal. instanz grün...

        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        schrieb am zuletzt editiert von
        #662

        @da_woody irre, alles neu eingegeben, alles grün... :)
        irgendwo hat sich das ding verschluckt...
        tschuldigung.gif

        gruß vom Woody
        HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

        da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • da_WoodyD da_Woody

          @da_woody irre, alles neu eingegeben, alles grün... :)
          irgendwo hat sich das ding verschluckt...
          tschuldigung.gif

          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          schrieb am zuletzt editiert von da_Woody
          #663

          @da_woody muss mich nochmal nach hilfe umlinsen. :( sei meinem problem funktioniert nach der neueingabe alles, bis auf den Allibert und die WC-Lüftung.
          zielgeräte
          6a5f4e41-bcc9-481d-bf1e-6cefa1bee836-grafik.png
          andere auslöser
          87827da9-4696-4bee-90bc-dcd9044eaaf4-grafik.png
          zonen
          4f5a2997-c55e-426e-be3b-a061753c382c-grafik.png
          wobei der Allibert noch die einschränkung hat
          3448dc72-05e7-40fb-978e-2fb3091c263d-grafik.png
          hab ich da irgendwo einen gedankenfehler? bin mir fast sicher, das das vorher genau so funktioniert hat.
          kann es sein, daß ich durch die neuinstall des adapters da was anderes passiert ist?

          gruß vom Woody
          HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

          crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • da_WoodyD da_Woody

            @da_woody muss mich nochmal nach hilfe umlinsen. :( sei meinem problem funktioniert nach der neueingabe alles, bis auf den Allibert und die WC-Lüftung.
            zielgeräte
            6a5f4e41-bcc9-481d-bf1e-6cefa1bee836-grafik.png
            andere auslöser
            87827da9-4696-4bee-90bc-dcd9044eaaf4-grafik.png
            zonen
            4f5a2997-c55e-426e-be3b-a061753c382c-grafik.png
            wobei der Allibert noch die einschränkung hat
            3448dc72-05e7-40fb-978e-2fb3091c263d-grafik.png
            hab ich da irgendwo einen gedankenfehler? bin mir fast sicher, das das vorher genau so funktioniert hat.
            kann es sein, daß ich durch die neuinstall des adapters da was anderes passiert ist?

            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            crunchip
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #664

            @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

            bin mir fast sicher, das das vorher genau so funktioniert hat.

            was heisst vorher
            ich würde sagen, wenn du das Licht zwischen 8 und 12 einschaltest, das der Alibert angeht
            Bad Lüftung müsstest du dir 2 Zonen Anlegen, einmal anschalten <99 und die zweite <68 zum ausschalten

            umgestiegen von Proxmox auf Unraid

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              schrieb am zuletzt editiert von
              #665

              @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

              @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

              bin mir fast sicher, das das vorher genau so funktioniert hat.

              was heisst vorher

              vor meinem problem das überhaupt nichts mehr funktioniert hat und der adapter nicht grün wurde.

              ich würde sagen, wenn du das Licht zwischen 8 und 12 einschaltest, das der Alibert angeht

              hab ich auch angenommen. heute vormittag eben nicht...

              Bad Lüftung müsstest du dir 2 Zonen Anlegen, einmal anschalten <99 und die zweite <68 zum ausschalten

              tippfehler deinereiner. **>**99 <68 ;)
              k, hab ich gemacht. nur warum. bei meinem poolfilter hab ich 4 auslöser drinnen und das funktioniert. 07:00 ein, 09:00 aus, 23:00 ein, 02:00 aus. multiple sollte doch überall gehn... meine logik... :D
              die lüftung dürfte jetzt funktionieren...

              gruß vom Woody
              HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

              crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • da_WoodyD da_Woody

                @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                bin mir fast sicher, das das vorher genau so funktioniert hat.

                was heisst vorher

                vor meinem problem das überhaupt nichts mehr funktioniert hat und der adapter nicht grün wurde.

                ich würde sagen, wenn du das Licht zwischen 8 und 12 einschaltest, das der Alibert angeht

                hab ich auch angenommen. heute vormittag eben nicht...

                Bad Lüftung müsstest du dir 2 Zonen Anlegen, einmal anschalten <99 und die zweite <68 zum ausschalten

                tippfehler deinereiner. **>**99 <68 ;)
                k, hab ich gemacht. nur warum. bei meinem poolfilter hab ich 4 auslöser drinnen und das funktioniert. 07:00 ein, 09:00 aus, 23:00 ein, 02:00 aus. multiple sollte doch überall gehn... meine logik... :D
                die lüftung dürfte jetzt funktionieren...

                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                crunchip
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #666

                @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                tippfehler deinereiner. **>**99 <68

                unabhängig vom Tippfehler, zwinker, ich hab bisher noch nie sowas verwendet, nur true/false und da ist es eben so, das man es 2mal anlegen muss, einmal für an und einmal für aus

                umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • crunchipC crunchip

                  @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                  tippfehler deinereiner. **>**99 <68

                  unabhängig vom Tippfehler, zwinker, ich hab bisher noch nie sowas verwendet, nur true/false und da ist es eben so, das man es 2mal anlegen muss, einmal für an und einmal für aus

                  S Offline
                  S Offline
                  StefanW
                  schrieb am zuletzt editiert von StefanW
                  #667

                  Hallo Zusammen,

                  ich hab ein Problem mit einem Auslöser, und zwar ein Philips Hue Bewegungssensor.

                  Konfiguration ist folgende:

                  Zielgeräte:
                  32c118c0-748a-4b3f-a6c3-92fe422cabc1-image.png

                  Auslöser:
                  e699c2b1-ff40-41ce-ac79-0ca837030b49-image.png
                  Zonen:
                  5399ff85-825c-42ec-8996-4c6c80a107dd-image.png

                  Der Bewegungssensor schaltet seinen Status zwischen True und False um, allerdings passiert am Zielgerät nichts.

                  Wenn ich zum Test einen anderen Auslöser verwende, funktioniert alles wie erwartet.
                  Deshalb denke ich das der Rest passt, ich verstehe nur nicht was am Adapter falsch sein kann das er keine Änderung schalet obwohl der Auslöser funktioniert.

                  crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S StefanW

                    Hallo Zusammen,

                    ich hab ein Problem mit einem Auslöser, und zwar ein Philips Hue Bewegungssensor.

                    Konfiguration ist folgende:

                    Zielgeräte:
                    32c118c0-748a-4b3f-a6c3-92fe422cabc1-image.png

                    Auslöser:
                    e699c2b1-ff40-41ce-ac79-0ca837030b49-image.png
                    Zonen:
                    5399ff85-825c-42ec-8996-4c6c80a107dd-image.png

                    Der Bewegungssensor schaltet seinen Status zwischen True und False um, allerdings passiert am Zielgerät nichts.

                    Wenn ich zum Test einen anderen Auslöser verwende, funktioniert alles wie erwartet.
                    Deshalb denke ich das der Rest passt, ich verstehe nur nicht was am Adapter falsch sein kann das er keine Änderung schalet obwohl der Auslöser funktioniert.

                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    crunchip
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #668

                    @stefanw du hast die Zeit doppelt vergeben, nimm mal die 90 sek bei Zone heraus, denn diese Einstellung bedeutet, das generell nachdem das Licht angeht, nach 90 sek das Licht ausgeht, egal ob weitere Bewegungen stattfinden.

                    ansonsten, prüfe nochmal die jeweiligen Datenpunkte, nicht das du aus versehen, nen falschen eingetragen hast

                    umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • crunchipC crunchip

                      @stefanw du hast die Zeit doppelt vergeben, nimm mal die 90 sek bei Zone heraus, denn diese Einstellung bedeutet, das generell nachdem das Licht angeht, nach 90 sek das Licht ausgeht, egal ob weitere Bewegungen stattfinden.

                      ansonsten, prüfe nochmal die jeweiligen Datenpunkte, nicht das du aus versehen, nen falschen eingetragen hast

                      S Offline
                      S Offline
                      StefanW
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #669

                      @crunchip

                      die Änderung an der Zone hat nicht geholfen, so wie ich es verstehe hätte dann die Beleuchtung auch zumindestens einmal schalten sollen.

                      Das mit den falschen Datenpunkten hatte ich auch erst vermutet, habe aber schon mehrmals neu angelegt und korrigiert.

                      Der Fehler lässt sich eindeutig auf den Auslöser eingrenzen, mehrere andere Auslöser funktionieren bei der selben Zone ohne sonstige Änderungen wie erwartet.

                      Datenpunkt Bewegungsmelder "Test_Hue_Bewegung":
                      3a524000-2fa7-4da1-a27a-cda0ec3ae960-image.png

                      und diesen bei der Zone eingetragen:
                      f7a73bef-d7a9-43ab-9ed1-7d50a12ef7a3-image.png

                      und dieser Datenpunkt wird ja korrekt geschaltet

                      6512b525-58ec-4932-ba61-42d11b86a50f-image.png

                      crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S StefanW

                        @crunchip

                        die Änderung an der Zone hat nicht geholfen, so wie ich es verstehe hätte dann die Beleuchtung auch zumindestens einmal schalten sollen.

                        Das mit den falschen Datenpunkten hatte ich auch erst vermutet, habe aber schon mehrmals neu angelegt und korrigiert.

                        Der Fehler lässt sich eindeutig auf den Auslöser eingrenzen, mehrere andere Auslöser funktionieren bei der selben Zone ohne sonstige Änderungen wie erwartet.

                        Datenpunkt Bewegungsmelder "Test_Hue_Bewegung":
                        3a524000-2fa7-4da1-a27a-cda0ec3ae960-image.png

                        und diesen bei der Zone eingetragen:
                        f7a73bef-d7a9-43ab-9ed1-7d50a12ef7a3-image.png

                        und dieser Datenpunkt wird ja korrekt geschaltet

                        6512b525-58ec-4932-ba61-42d11b86a50f-image.png

                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        crunchip
                        Forum Testing Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von crunchip
                        #670

                        @stefanw hast du noch einen anderen BWM zum testen

                        was hast du bei weitere Optionen Auslöser eingestellt
                        dort kannst du auch erweiterte Info log aktivieren, andernfalls mal die Instanz auf debug stellen und prüfen

                        umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                        1
                        • crunchipC crunchip

                          @stefanw hast du noch einen anderen BWM zum testen

                          was hast du bei weitere Optionen Auslöser eingestellt
                          dort kannst du auch erweiterte Info log aktivieren, andernfalls mal die Instanz auf debug stellen und prüfen

                          S Offline
                          S Offline
                          StefanW
                          schrieb am zuletzt editiert von StefanW
                          #671

                          @crunchip

                          ich habe noch fünf andere Bewegungsmelder (ZigBee), die funktionieren.

                          Hatte es zwar schon getestet, aber gerade trotzdem noch in der Zone einen anderen Bewegungsmelder eingetragen, da funktioniert es dann.

                          Ich kapier das einfach nicht, weil der Datenpunkt vom HUE BW wird geschaltet.
                          Hatte es am Anfang wie die anderen über einen Alias, aber es jetzt direkt auf den DP umgestellt wie oben zu sehen.

                          Das Log stelle ich um und schaue ob ich dort was sehe.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • crunchipC crunchip

                            @stefanw hast du noch einen anderen BWM zum testen

                            was hast du bei weitere Optionen Auslöser eingestellt
                            dort kannst du auch erweiterte Info log aktivieren, andernfalls mal die Instanz auf debug stellen und prüfen

                            S Offline
                            S Offline
                            StefanW
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #672

                            @crunchip

                            Log stand schon auf Debug, wenn ich den anderen Bewegungsmelder benutze kommt
                            09808d2e-6f07-49d1-a5f4-410972ea9250-image.png

                            wenn ich den Hue nehme, nix :-(

                            Bei Auslöser ist folgendes eingestellt:

                            33e8dc9f-9392-4a76-a49c-e0acb4849b3f-image.png

                            Was seltsam ist, ich habe ein ähnliches Problem im Forum gefunden, dort war die Lösung es auf "Egal" umzustellen - das kann ich zwar aber es lässt sich nicht abspeichern (bleibt grau) .

                            Danke übrigens für deine Hilfe :pray:

                            crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S StefanW

                              @crunchip

                              Log stand schon auf Debug, wenn ich den anderen Bewegungsmelder benutze kommt
                              09808d2e-6f07-49d1-a5f4-410972ea9250-image.png

                              wenn ich den Hue nehme, nix :-(

                              Bei Auslöser ist folgendes eingestellt:

                              33e8dc9f-9392-4a76-a49c-e0acb4849b3f-image.png

                              Was seltsam ist, ich habe ein ähnliches Problem im Forum gefunden, dort war die Lösung es auf "Egal" umzustellen - das kann ich zwar aber es lässt sich nicht abspeichern (bleibt grau) .

                              Danke übrigens für deine Hilfe :pray:

                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              crunchip
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #673

                              @stefanw sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                              Bei Auslöser ist folgendes eingestellt:

                              ist bei mir auch so eingestellt

                              @stefanw sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                              das kann ich zwar aber es lässt sich nicht abspeichern (bleibt grau) .

                              das funktioniert bei mir

                              was zeigt der DP presence, wen du mit der Maus drüber fährst?

                              ich selbst habe kein hue, vllt kann da @dslraser helfen

                              umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                              dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
                              1
                              • crunchipC crunchip

                                @stefanw sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                                Bei Auslöser ist folgendes eingestellt:

                                ist bei mir auch so eingestellt

                                @stefanw sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                                das kann ich zwar aber es lässt sich nicht abspeichern (bleibt grau) .

                                das funktioniert bei mir

                                was zeigt der DP presence, wen du mit der Maus drüber fährst?

                                ich selbst habe kein hue, vllt kann da @dslraser helfen

                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Forum Testing Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von dslraser
                                #674

                                @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                                ich selbst habe kein hue, vllt kann da @dslraser helfen

                                Ich habe keine HUE BWM und habe auch diesen Adapter hier nicht in Verwendung, sorry...

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • crunchipC crunchip

                                  @stefanw sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                                  Bei Auslöser ist folgendes eingestellt:

                                  ist bei mir auch so eingestellt

                                  @stefanw sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                                  das kann ich zwar aber es lässt sich nicht abspeichern (bleibt grau) .

                                  das funktioniert bei mir

                                  was zeigt der DP presence, wen du mit der Maus drüber fährst?

                                  ich selbst habe kein hue, vllt kann da @dslraser helfen

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  StefanW
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #675

                                  @crunchip

                                  wenn Bewegung erkannt wurde:
                                  Wert: true
                                  Bestätigt: true
                                  Zeitstempel & letzte Änderung aktuelle Zeit

                                  ich versuche mal den Hue Bewegungsmelder nochmals komplett neu zu installieren, vielleicht ist da was schief gelaufen.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Offline
                                    S Offline
                                    StefanW
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #676

                                    also, Hue Device komplett gelöscht und neu hinzugefügt
                                    keine Änderung, diese Kombination funktioniert nicht :cry:

                                    Hue BM in Scripts und anderen Adaptern funktioniert,
                                    andere BM im SmartControl Adapter funktioniert auch.

                                    Falls noch jemand diese Kombination hat, würde ich mich über eine Info freuen.

                                    Danke & Gruß
                                    Stefan

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      Xagul
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #677

                                      Hallo!
                                      Ich habe es nach dieser Anleitung versucht, aber bei mir wird dann gar nicht mehr geschaltet.
                                      Zum Anschalten der Lampe nehme ich {"brightness":125}. Das klappt auch wunderbar.
                                      Wenn ich jetzt aber in der Nacht das Licht dunkler haben möchte habe ich es mit 75 versucht.
                                      Beim Auslösen des BM wird im SET aber nur 75 übergeben statt "brightness":75. Also schaltet die Lampe nicht.
                                      Wenn ich es mit "brightness":75 versuche kommt im SET "brightness":75. Damit schaltet die Lampe auch nicht.
                                      Bin nun ratlos, wie ich das Problem gelöst bekomme.

                                      Viele Grüße!

                                      crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • X Xagul

                                        Hallo!
                                        Ich habe es nach dieser Anleitung versucht, aber bei mir wird dann gar nicht mehr geschaltet.
                                        Zum Anschalten der Lampe nehme ich {"brightness":125}. Das klappt auch wunderbar.
                                        Wenn ich jetzt aber in der Nacht das Licht dunkler haben möchte habe ich es mit 75 versucht.
                                        Beim Auslösen des BM wird im SET aber nur 75 übergeben statt "brightness":75. Also schaltet die Lampe nicht.
                                        Wenn ich es mit "brightness":75 versuche kommt im SET "brightness":75. Damit schaltet die Lampe auch nicht.
                                        Bin nun ratlos, wie ich das Problem gelöst bekomme.

                                        Viele Grüße!

                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchip
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #678

                                        @xagul um welche Lampe handelt es sich denn, bzw zeig mal deine Konfiguration

                                        umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • crunchipC crunchip

                                          @xagul um welche Lampe handelt es sich denn, bzw zeig mal deine Konfiguration

                                          X Offline
                                          X Offline
                                          Xagul
                                          schrieb am zuletzt editiert von Xagul
                                          #679

                                          @crunchip Es sind Lidl HG06492C (Livarno Lux E27 bulb CCT)

                                          Datenpunkt: mqtt.0.zigbee2mqtt.DG.Flur.Treppenlicht.set
                                          Wert für "An": {"brightness":125}
                                          Wert für "Aus": {"state": "OFF"}

                                          Das klappt auch alles, nur halt der abweichende Wert in Zone wird falsch übertragen.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          657

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe