    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @stefu87_CH last edited by

      @stefu87_ch das du zu schnell bist.
      Dein Blockly wird wohl gestartet wenn der Shelly eingeschaltet ist. Aber ob dann schon mehr als 1 Watt an Strom fließt ...

      Trigger doch gleich auf den Stromverbrauch, also auf die Watt und wenn die über einen bestimmten Schwellwert liegen (>1 Watt ist an, größer 10 Watt sie macht auch was)

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        stefu87_CH @BananaJoe last edited by

        @bananajoe Der Shelly ist eigentlich immer eingeschaltet. Ich schalte den Shelly nie aus.
        Unsere Waschmaschine zieht wenn sie eingeschaltet wird, 1.8 Watt im Standy. Dies möchte ich auch anzeigen lassen, das man weiss, das sie noch eingeschaltet ist.

        BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @stefu87_CH last edited by

          @stefu87_ch na dann setze den Trigger auf die Wattzahl. Und je nach Verbrauch kannst du den Status schalten.
          Ich mache es so ähnlich, habe eine Lösung die wohl für keinen hier etwas ist (Stromverbauch wird von Zabbix-Server erfasst, der meldet aus, Standby oder Wäscht per MQTT an den ioBroker, Anzeige dann mit inventwo-Multiwidget)

          Aber du wirst hier per Suche einige Beispiele dafür finden. Es gibt sogar einen Adapter dafür: https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            stefu87_CH @BananaJoe last edited by

            @bananajoe Wie kann ich das verhindern, das es mir diese warnungen ausgibt, wenn ich den Trigger auf die Watt stelle?

            c089f0cc-c123-4733-b914-46259f8edd5e-grafik.png

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              Kusi @stefu87_CH last edited by

              @stefu87_ch sagte in Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen:

              Wo liegt mein Denkfehler?

              Du triggerst hier lediglich auf den Switch, wenn dieser "true/wahr" wird.
              Das Blockly müsste anderd aufgebaut sein damit es funktioniert.

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                stefu87_CH @Kusi last edited by

                @kusi @kusi Wie würdest du es den aufbauen, wenn ich fragen dürfte?
                Wenn ich auf Watt triggere, dann bekomme ich dauernd warn meldungen welche den Log füllen.

                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  Kusi @stefu87_CH last edited by

                  @stefu87_ch sagte in Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen:

                  Wie würdest du es den aufbauen

                  Zu meinem Verständnis:
                  "Switch" ist ein/aus vom Shelly?
                  "Waschmaschine_on" ist ein selber von dir erstellter Datenpunkt?

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    stefu87_CH @Kusi last edited by

                    @kusi ganz genau.
                    Switch-> Befehl vom Shelly
                    Waschmachine_on -> Datenpunkt von mir angelegt.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @stefu87_CH last edited by

                      @stefu87_CH sagte: verhindern, das es mir diese warnungen ausgibt

                      Im Tab "Protokolle" gibt es weitere Informationen zu den Warnungen.

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        stefu87_CH @paul53 last edited by

                        @paul53 Diese Warnungen werden ausgegeben, was mir den Log füllt damit, wenn ich den Trigger auf Power stelle, der sich ja immer ändert wenn die Maschine läuft.

                        1eae84e2-8cf5-48d0-8ae5-3ada31522e4a-grafik.png

                        K paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          Kusi @stefu87_CH last edited by Kusi

                          @stefu87_ch sagte in Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen:
                          Dies wäre die einfachste Variante:
                          eb44830d-e76b-40ed-9370-eb34ca403554-image.png

                          Die Änderung von "Waschmaschine_on" zu false geschieht aber erst, sobald die Waschmaschine sich selbständig ausschaltet. Will man die Änderung früher, dann müsste man es anders bauen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @stefu87_CH last edited by

                            @stefu87_ch
                            Ändere common.type von "Waschmaschine_on" von "string" --> "boolean".

                            S K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              stefu87_CH @paul53 last edited by

                              @paul53 Vielen dank für den Hinweis. Jetzt funktioniert es ohne warn meldungen und auf der Vis wird es richtig angezeigt.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                Kusi @paul53 last edited by

                                @paul53
                                Wäre es besser, sofern man auf Power triggert, man nur in eine Variable schreibt und erst bei deren Änderung den Datenpunkt auf true schreibt, damit nicht bei jeder Power-Änderung den Datenpunkt schreibt?

                                8ea73d80-e34f-4e0a-bb63-9d25b3add2d6-image.png

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Kusi last edited by

                                  @kusi
                                  Ja, besser so:

                                  Bild_2022-01-02_120947.png

                                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • K
                                    Kusi @paul53 last edited by

                                    @paul53 Kannst du mir den Logikablauf hier beim Wert der Variable erklären?

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Kusi last edited by paul53

                                      @kusi sagte in: Logikablauf hier beim Wert der Variable erklären?

                                      Ein Vergleich liefert als Ergebnis true oder false, also das, was man in der Variablen / im Datenpunkt haben möchte.

                                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        Kusi @paul53 last edited by

                                        @paul53
                                        Ich meinte vor allem diesen Teil, sorry für meine unpräzise Fragenstellung.
                                        5a4e1f20-0cc5-429e-a201-44e4e0428efe-image.png

                                        Ich weis dass ich einer Variablen einen beliebigen Wert zuweisen kann.
                                        Hier benutzt du aber eine Kombination mit "Wert grösser 1" und setzt dies in die Variable.
                                        Was für einen Wert hat denn hier nun die Variable?

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Kusi last edited by paul53

                                          @kusi sagte: Was für einen Wert hat denn hier nun die Variable?

                                          Wert hat die Leistung (Wert des Trigger-DP), wm ist bei > 1 W true und bei <= 1 W false.

                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            Kusi @paul53 last edited by

                                            @paul53
                                            Wenn ich es also richtig verstanden habe, dann ersetzt obiger Teil den unteren, richtig?
                                            324cd786-d886-4567-ab6a-0536520698e4-image.png

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            837
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            71
                                            3690
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo