      @simatec Hallo,

      habe jetzt nochmal ein Log gemacht.

      Allerdings weiß ich nicht, wie ich nur das öffnen und schließen hinbekomme, vielleicht kannst du mir eine Erklärung geben wie ich das genau anstelle, habe das wie gesagt noch nie gemacht.

      Hier das neue Log vielleicht geht es damit.

      Log.txt

      Grüße Andreas

      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Gucky28 last edited by

        @gucky28
        Am besten du öffnest das Fenster und schließt es kurze Zeit später wieder. Die Zeit merken und im Log den Teil zu dieser besagten Zeit hier kopieren.

        tanzbaer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          Cino last edited by

          Habe heute beim Update folgenden Fehler gehabt.

          $ iobroker upgrade shuttercontrol@1.4.8
          
          Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)
          
          Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
          
          No repositories defined.
          
          ERROR: Process exited with code 45
          
          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Thomas Braun
            Thomas Braun Most Active @Cino last edited by

            @cino

            iobroker repo list
            iobroker update
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @simatec last edited by

              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

              glaube Heiligabend zählt als Feiertag

              das Schoolfree hat einen Bug

              Heute 27. 12. (kein Feiertag) sollte nur im Kinderbereich das Schoolfree greifen.
              Es greift aber bei allen Bereichen.

              instances - ioBroker (2).png objects - ioBroker (2).png instances - ioBroker (3).png instances - ioBroker (4).png

              simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Negalein last edited by

                @negalein
                Wann wird deine ical Instanz aktualisiert?
                Shuttercontrol berechnet die Zeiten Nachts um 2 Uhr für den nächsten Tag

                Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by

                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                  Shuttercontrol berechnet die Zeiten Nachts um 2 Uhr für den nächsten Tag

                  Nur am Rande:
                  vielleicht wäre es besser es um 03:15 zu machen wegen der Sommerzeitumstellung

                  1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @simatec last edited by

                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                    Wann wird deine ical Instanz aktualisiert?

                    alle 30 Minuten


                    Log.txt

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator last edited by

                      @simatec

                      PS: Ical dürfte hier irrelevant sein, da es nur für den Kinderbereich aktiviert wurde. Da passt es auch!
                      Nur im Wohn- und Schlafbereich ist es nicht aktiv, schaltet aber trotzdem zu Ferienzeiten.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dirk Peter
                        Dirk Peter @simatec last edited by

                        @simatec
                        Hallo, erstmal die Rollläden fahren wie sie sollen.
                        Was mir aber neuerdings auffällt unter autoState erscheint bei mir jetzt none bei einigen Rollläden.
                        allgemein:

                        • Version: shuttercontrol 1.4.8
                        • Rollläden fahren 22 - 25s, ist so im HmIPW-DRBL4 auch hinterlegt
                        • Wartezeit für die Überprüfung des Rollladenstatus: 60s
                        • verwendete Actoren: HmIPW-DRBL4

                        Screenshot 2021-12-28 094810.jpg

                        2021-12-28 07:30:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (15303) calculate astrodata ...
                        2021-12-28 07:30:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Sun Azimut: 118.6°
                        2021-12-28 07:30:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Sun Elevation: -7.5°
                        2021-12-28 07:30:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (15303) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2021-12-28 07:30:00.117 - debug: shuttercontrol.0 (15303) status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.10.LEVEL: false
                        2021-12-28 07:30:00.144 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19321
                        2021-12-28 07:30:00.171 - info: shuttercontrol.0 (15303) Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 value: 100%
                        2021-12-28 07:30:00.181 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                        2021-12-28 07:30:00.232 - debug: shuttercontrol.0 (15303) last automatic Action for HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1: up_ChidrenTime
                        2021-12-28 07:30:00.233 - debug: shuttercontrol.0 (15303) shutterUpChildren #2 HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 old height: 100% new height: 100%
                        2021-12-28 07:30:00.244 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Brightness State Down is: false
                        2021-12-28 07:30:00.439 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 old value = 100 new value = 25
                        2021-12-28 07:30:02.166 - info: daswetter.0 (19321) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2021-12-28 07:30:07.812 - info: daswetter.0 (19321) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2021-12-28 07:30:08.332 - info: daswetter.0 (19321) cleaned everything up...
                        2021-12-28 07:30:08.345 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-12-28 07:30:10.234 - debug: shuttercontrol.0 (15303) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2021-12-28 07:30:10.279 - debug: shuttercontrol.0 (15303) status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.14.LEVEL: false
                        2021-12-28 07:30:10.323 - info: shuttercontrol.0 (15303) Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 100%
                        2021-12-28 07:30:10.341 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                        2021-12-28 07:30:10.390 - debug: shuttercontrol.0 (15303) last automatic Action for HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2: up_ChidrenTime
                        2021-12-28 07:30:10.391 - debug: shuttercontrol.0 (15303) shutterUpChildren #2 HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 old height: 100% new height: 100%
                        2021-12-28 07:30:10.562 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 old value = 100 new value = 25
                        2021-12-28 07:30:20.391 - debug: shuttercontrol.0 (15303) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2021-12-28 07:30:20.435 - debug: shuttercontrol.0 (15303) status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.2.LEVEL: false
                        2021-12-28 07:30:20.479 - info: shuttercontrol.0 (15303) Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 100%
                        2021-12-28 07:30:20.488 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 old value = 25 new value = 100
                        2021-12-28 07:30:20.489 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 Old value = 25. New value = 100. automatic is active
                        2021-12-28 07:30:20.543 - debug: shuttercontrol.0 (15303) last automatic Action for HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1: up_ChidrenTime
                        2021-12-28 07:30:20.544 - debug: shuttercontrol.0 (15303) shutterUpChildren #2 HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 old height: 25% new height: 100%
                        2021-12-28 07:30:24.177 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                        2021-12-28 07:30:30.544 - debug: shuttercontrol.0 (15303) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2021-12-28 07:30:30.591 - debug: shuttercontrol.0 (15303) status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.6.LEVEL: false
                        2021-12-28 07:30:30.635 - info: shuttercontrol.0 (15303) Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 value: 100%
                        2021-12-28 07:30:30.644 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                        2021-12-28 07:30:30.695 - debug: shuttercontrol.0 (15303) last automatic Action for HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2: up_ChidrenTime
                        2021-12-28 07:30:30.696 - debug: shuttercontrol.0 (15303) shutterUpChildren #2 HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 old height: 100% new height: 100%
                        2021-12-28 07:30:30.865 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 old value = 100 new value = 25
                        2021-12-28 07:30:32.813 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                        2021-12-28 07:30:42.860 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 old value = 25 new value = 100
                        2021-12-28 07:30:42.860 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 Old value = 25. New value = 100. automatic is active
                        2021-12-28 07:30:51.393 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                        2021-12-28 07:31:00.443 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25
                        2021-12-28 07:31:00.443 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                        2021-12-28 07:31:05.197 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 opened manually to 100. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                        2021-12-28 07:31:10.566 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25
                        2021-12-28 07:31:10.566 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                        2021-12-28 07:31:15.360 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 opened manually to 100. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                        2021-12-28 07:31:30.870 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25
                        2021-12-28 07:31:30.871 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                        2021-12-28 07:31:35.651 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 opened manually to 100. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                        

                        MfG Dirk Peter

                        Dirk Peter simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Dirk Peter
                          Dirk Peter @Dirk Peter last edited by

                          @simatec
                          Hallo, und so sieht es heute Abend aus!
                          Screenshot 2021-12-28 171518.jpg
                          Und wie gesagt, fahren tuen sie, so wie eingegeben mit Ferienprogramm, Frostschutz usw..
                          Danke für deine tolle Arbeit,
                          mfG Dirk Peter

                          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • F
                            FoxRo @Dirk Peter last edited by

                            @dirk-peter
                            Der Status ‚none‘ ist vom Shuttercontrol gesetzt, wenn er in der Nacht die Stati zurück setzt. Wenn dies am Morgen noch so steht heisst das nichts anderes, als dass mit dem Rollo noch nichts passiert ist.
                            Hoffe dies hilft dir weiter.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Dirk Peter last edited by

                              @dirk-peter Bitte teste mal die Version 1.4.9
                              Dein Problem sollte damit behoben sein

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Negalein last edited by

                                @negalein Bitte teste mal die Version 1.4.9
                                Hier sollten jetzt bei Feiertagen die Bereiche korrekt angesteuert werden

                                Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by

                                  @martybr Bitte teste mal die Version 1.4.9
                                  Jetzt sollten alle States korrekt gesetzt werden

                                  M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @simatec last edited by

                                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                    Bitte teste mal die Version 1.4.9

                                    du meinst 1.4.8? Die 1.4.9 bekomm ich nicht.

                                    Dein Problem sollte damit behoben sein

                                    Danke, funktioniert! 🙂

                                    simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Negalein last edited by

                                      @negalein 1.4.9 wird gerade gepusht

                                      Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active last edited by

                                        Ab sofort steht die Version 1.4.9 auf Github in in kürze auch im latest zum testen zur Verfügung.

                                        Changelog

                                        1.4.9 (2021-12-29)

                                        • (simatec) error handling for trigger added
                                        • (simatec) Bugfix Trigger delay
                                        • (simatec) Dependencies updated
                                        • (simatec) Dev-Dependencies updated
                                        2afs 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @simatec last edited by

                                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                          1.4.9 wird gerade gepusht

                                          ist nun da 🙂

                                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Negalein last edited by

                                            @negalein jup das Testing vorm pushen braucht immer ein paar Minuten

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            465
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            330
                                            7347
                                            9767999
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo