      @LausiD:

      Mir ist aufgefallen, dass seit dem letzten oder vorletzten Patch

      die Luftfeuchtigkeit nicht mehr von den alten Thermostaten (HM-CC-TC) übermittelt wird. `

      Hallo Gerd,

      erscheint der Wert im Event monitor von FHEM?

      Nur Werte aus dem Event monitor werden an iobroker übertragen!

      Bist du schon zum Testen der Rolläden gekommen?

      Gruß

      LausiD

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • IncMrG
        IncMrG last edited by

        Hallo LausiD,

        Im Moment kann ich es Dir nicht sagen ob die Werte auftauchen? Sie waren aber Mal im Event Monitor da. Einzeln Temp und Luftfeuchtigkeit bzw auch immer nochmal kombiniert. Gesehen habe ich auf jeden Fall, dass die kombinierten Werte noch da sind. Ich schaue später Mal nach den einzelnen Werten.

        Die Rollläden funktionieren bei mir problemlos.

        Grüße

        Gerd

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • kmxak
          kmxak Most Active last edited by

          Ich bekomme über den FHEM Adapter und Alexa nichts gedimmt. Es wird nicht unterstützt wird mir gesagt. Allerdings weiß ich nicht ob das richtig ist. Dimmbar ist es ja in FHEM. Liegt es weil es nicht geht mit Alexa oder weil ich von FHEM nach iobroker noch irgendwas einstellen hinzufügen muss?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • LausiD
            LausiD last edited by

            @kmxak:

            Ich bekomme über den FHEM Adapter und Alexa nichts gedimmt. Es wird nicht unterstützt wird mir gesagt. Allerdings weiß ich nicht ob das richtig ist. Dimmbar ist es ja in FHEM. Liegt es weil es nicht geht mit Alexa oder weil ich von FHEM nach iobroker noch irgendwas einstellen hinzufügen muss? `

            Für Dimmer und Rolladen mit Alexa http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=4954

            Was und welchen Wert möchtest du von iobroker in fhem dimmen?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • kmxak
              kmxak Most Active last edited by

              Hi,

              in FHEM habe ich den Wert brightness den ich von 0-100 Regeln kann. Das Funktioniert auch. Jetzt muss ich nur Alexa und iobroker beibringen den befehl richtig umzusetzen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                mrfloppy last edited by

                Könnte man die letzte Version mal einchecken?

                Oder was genau muss ich da alles von wo, wohin kopieren?

                nur die main.js wird ja zuwenig sein oder?

                LG

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • LausiD
                  LausiD last edited by

                  @mrfloppy:

                  Könnte man die letzte Version mal einchecken?

                  Oder was genau muss ich da alles von wo, wohin kopieren?

                  nur die main.js wird ja zuwenig sein oder?

                  LG `

                  Unter Adapter den FHEM Adapter anwählen –> oben links Symbol 2 Pfeile im Kreis -->> Installieren fertig 🙂
                  2201_2017-03-11_21_21_58-iobroker.admin.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • LausiD
                    LausiD last edited by

                    Hallo zusammen,

                    noch ein paar Änderungen gemacht…..

                    1. Zur besseren Übersicht werden alle Objekte aus PossibleSets mit der Rolle command angezeigt.

                    2. Die Attribute pct,Volume,GroupVolume,brightness werden mit der Rolle command.dim.100 angezeigt

                    Sind jetzt für vis und Alexa schon vorbereitet

                    3. Die Attribute bri,sat werden mit der Rolle command.dim.254 angezeigt.

                    Ebenfalls für vis und Alexa vorbereitet

                    4. Unter states keine eckige Klammer mehr, dadurch können die Werte unter Objekte geändert werden

                    5. Alle Objekte aus Readings werden mit der Rolle value angezeigt.

                    Alle Änderungen machen sich nur beim Anlegen der Objekte aus FHEM bemerkbar.

                    Zum Testen 2. FHEM Adapter installieren oder FHEM Adapter beenden --> Objekte von fhem.0 löschen --> FHEM Adapter starten

                    @Gerd: Was sind die Attribute für Rollläden?

                    Wer hat noch Attribute mit der Funktion "Dimmen" (zB Zahl von 0-100 für Lautstärke usw)?

                    Viel Spass beim Testen und freu mich auf weitere Rückmeldungen

                    Gruß

                    LausiD

                    pct = Dimmen Hue

                    Volume = Lautstärke Sonos

                    GroupVolume = Lautstärke Gruppe Sonos

                    brightness = Wunsch von kmxak ....Für welches Device?

                    bri = Hue Lampen

                    sat = Hue Lampen
                    2201_main.js

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by

                      ich habe die Änderungen in 0.4.0 reingemerged und auch noch Custom-Prompt implementiert.

                      Bitte testen.

                      @LausiD Ich empfehle github kennenzulernen. Dann wird mergen viel einfacher. 🙂

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • kmxak
                        kmxak Most Active last edited by

                        Moin,

                        Device ist ein LD382A

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • IncMrG
                          IncMrG last edited by

                          Hallo LausiD,

                          danke erstmal für Eure Zeit und Arbeit die Du und Bluefox in diesen Adapter investieren.

                          Wenn ich helfen kann, außer großartige Programierung :roll: , würde ich das gerne tun.

                          Jetzt zu Deiner Frage:
                          @LausiD:

                          @Gerd: Was sind die Attribute für Rollläden?

                          Wer hat noch Attribute mit der Funktion "Dimmen" (zB Zahl von 0-100 für Lautstärke usw)? `

                          Was meinst Du damit?

                          Welche Werte es bei dem Aktor für die Rollläden/Jalousien alles gibt,

                          oder welche ich getestet habe?

                          Bisher habe ich lediglich über pct (0 - 100) die Einstellungen vorgenommen.

                          Andere Werte um z.B. die max. Laufzeiten (R-driveDown und Up) oder die Pause zwischen Richtungswechsel (R-driveTurn) einzustellen

                          habe ich noch nicht getestet.

                          Grüße

                          Gerd

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            miosie last edited by

                            Hallo zusammen,

                            vielen Dank erstmal für die tolle Arbeit hier, so macht Hausautomatisierung Spaß 😄

                            Ich nutze den FHEM Adapter um den ZWave Schalter ZME_WALLC-S (http://www.benext.eu/static/manual/zwav … allc-s.pdf) in meine Hausautomatisierung zu integrieren. Bevor einer fragt, mit dem ZWAVE - Adapter ist der wohl noch nicht kompatibel, weil er Scenes nutzt. Ich habe ihn zumindest nicht zum laufen gebracht, deshalb jetzt der "Umweg" über FHEM.

                            Die Integration klaptt auch soweit (also An- und Ausschalten und Doppelklick), nur beim Dimmen schmeisst der iobroker in seinem Log Fehler:

                            2017-03-12 22:01:40.412  - error: javascript.0 message fhem.0.ZWave_WALL_CONTROLLER_4.cSceneDim [object Object] Illegal break statement
                            2017-03-12 22:01:40.417  - error: javascript.0 SyntaxError: Illegal break statement
                                at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48
                                at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3210:17)
                                at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3229:28)
                                at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17)
                                at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17)
                                at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3006:37)
                                at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)</anonymous> 
                            

                            Hat jemand einen Tipp für mich, woran das liegen kann? Oder wird diese Funktion eventuell noch nicht durch den fhem Adapter unterstützt?

                            Danke für die Hilfe

                            Gruß

                            mio

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • IncMrG
                              IncMrG last edited by

                              @Bluefox:

                              ich habe die Änderungen in 0.4.0 reingemerged und auch noch Custom-Prompt implementiert.

                              Bitte testen. `

                              Hallo Bluefox,

                              mir ist aufgefallen, dass die Punkte jetzt anders zugeordnet werden.

                              So wird z.B. beim Thermostat der FHEM Punkt "desired-temp" jetzt der Rolle: "command" Typ: "Zeichenkette" eingebunden ???

                              Vorher wurde dieser mit der Rolle: "level.temperature" Typ: "Zahl" eingebunden.

                              Grüße

                              Gerd

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by

                                @miosie:

                                Hallo zusammen,

                                vielen Dank erstmal für die tolle Arbeit hier, so macht Hausautomatisierung Spaß 😄

                                Ich nutze den FHEM Adapter um den ZWave Schalter ZME_WALLC-S (http://www.benext.eu/static/manual/zwav … allc-s.pdf) in meine Hausautomatisierung zu integrieren. Bevor einer fragt, mit dem ZWAVE - Adapter ist der wohl noch nicht kompatibel, weil er Scenes nutzt. Ich habe ihn zumindest nicht zum laufen gebracht, deshalb jetzt der "Umweg" über FHEM.

                                Die Integration klaptt auch soweit (also An- und Ausschalten und Doppelklick), nur beim Dimmen schmeisst der iobroker in seinem Log Fehler:

                                2017-03-12 22:01:40.412  - error: javascript.0 message fhem.0.ZWave_WALL_CONTROLLER_4.cSceneDim [object Object] Illegal break statement
                                2017-03-12 22:01:40.417  - error: javascript.0 SyntaxError: Illegal break statement
                                    at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48
                                    at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3210:17)
                                    at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3229:28)
                                    at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17)
                                    at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17)
                                    at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3006:37)
                                    at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                    at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                    at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)</anonymous> 
                                

                                Hat jemand einen Tipp für mich, woran das liegen kann? Oder wird diese Funktion eventuell noch nicht durch den fhem Adapter unterstützt?

                                Danke für die Hilfe

                                Gruß

                                mio `
                                Das stürzt dein Skript ab. Bitte checken.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by

                                  @IncMrG:

                                  @Bluefox:

                                  ich habe die Änderungen in 0.4.0 reingemerged und auch noch Custom-Prompt implementiert.

                                  Bitte testen. `

                                  Hallo Bluefox,

                                  mir ist aufgefallen, dass die Punkte jetzt anders zugeordnet werden.

                                  So wird z.B. beim Thermostat der FHEM Punkt "desired-temp" jetzt der Rolle: "command" Typ: "Zeichenkette" eingebunden ???

                                  Vorher wurde dieser mit der Rolle: "level.temperature" Typ: "Zahl" eingebunden.

                                  Grüße

                                  Gerd `
                                  Ich habe fast keine Möglichkeit da was zu testen oder zu ändern. Es muss jemand mit FHEM Kenntnissen machen.

                                  Ich habe nicht verstanden wie FHEM funktioniert, deswegen gibt es ioBroker. :lol:

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • LausiD
                                    LausiD last edited by

                                    Hallo Gerd,

                                    vielen Dank für die Rückmeldungen 🙂

                                    @IncMrG:

                                    Welche Werte es bei dem Aktor für die Rollläden/Jalousien alles gibt,

                                    oder welche ich getestet habe?

                                    Bisher habe ich lediglich über pct (0 - 100) die Einstellungen vorgenommen. `
                                    Danke, pct wird auch bei Hue zum Dimmen verwendet -)

                                    @IncMrG:

                                    So wird z.B. beim Thermostat der FHEM Punkt "desired-temp" jetzt der Rolle: "command" Typ: "Zeichenkette" eingebunden ???

                                    Vorher wurde dieser mit der Rolle: "level.temperature" Typ: "Zahl" eingebunden. `
                                    Komisch,wurde vielleicht davor manuell geändert?

                                    Ursprünglich wurden bei mir fast alle Objekte mit Rolle state eingefügt. Erst mit Version 0.4.0 wird bei Neuanlage der Objekte unterschieden.

                                    Mein Homematic Thermostat hat bei desired-temp auch PosibleSets mit on und off
                                    @LausiD:

                                    1. Zur besseren Übersicht werden alle Objekte aus PossibleSets mit der Rolle command angezeigt.

                                    2. Die Attribute pct,Volume,GroupVolume,brightness werden mit der Rolle command.dim.100 angezeigt

                                    Sind jetzt für vis und Alexa schon vorbereitet

                                    3. Die Attribute bri,sat werden mit der Rolle command.dim.254 angezeigt.

                                    Ebenfalls für vis und Alexa vorbereitet

                                    4. Unter states keine eckige Klammer mehr, dadurch können die Werte unter Objekte geändert werden

                                    5. Alle Objekte aus Readings werden mit der Rolle value angezeigt. `

                                    Gruß

                                    LausiD

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • LausiD
                                      LausiD last edited by

                                      @Bluefox:

                                      Ich habe nicht verstanden wie FHEM funktioniert, deswegen gibt es ioBroker. :lol: `

                                      Hihi, der war gut…..ich kenne FHEM und hab iobroker noch nicht ganz kappiert 😄

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • IncMrG
                                        IncMrG last edited by

                                        Mal was anderes….

                                        Was ist Euer Grund FHEM parallel laufen zu lassen?

                                        Bei mir ist der Hauptgrund die Verwendung der vCCU.

                                        Bin gespannt was euch zu dem Mehraufwand bewegt.

                                        Grüße

                                        Gerd

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          miosie last edited by

                                          > Das stürzt dein Skript ab. Bitte checken.

                                          Danke, da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen… War der Meinung ich hätte den Teil des Scriptes wieder gelöscht und der Fehler war immer noch da. Habe wohl vergessen zu speichern :roll:

                                          Schaue ich mir heute Abend nochmal an.

                                          > Was ist Euer Grund FHEM parallel laufen zu lassen?

                                          Für mich einfache Antwort: FHEM ist sehr weit vorne was die Integration von Komponenten angeht. Da habe ich noch fast nix gefunden, was nicht geht. Soweit ist der Iobroker (noch) nicht. Jetzt könnte ich natürlich den Iobroker selber erweitern, aber dafür langen meine Programmierkenntnisse nicht 😉

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • LausiD
                                            LausiD last edited by

                                            @IncMrG:

                                            Was ist Euer Grund FHEM parallel laufen zu lassen? `
                                            Bei mir die VIS Oberfläche und natürlich die coole Anbindung an Alexa 🙂

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            427
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter fhem
                                            82
                                            673
                                            160316
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo