      amg_666 @simatec last edited by

      @simatec sieht gut aus:

      host.iobroker
      	2021-12-01 13:21:57.436	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 1263
      host.iobroker
      	2021-12-01 13:21:55.397	info	iobroker exit 0
      host.iobroker
      	2021-12-01 13:21:54.983	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      host.iobroker
      	2021-12-01 13:21:54.392	info	stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
      host.iobroker
      	2021-12-01 13:21:54.240	info	stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
      host.iobroker
      	2021-12-01 13:21:54.177	info	iobroker Update "system.adapter.shuttercontrol.0"
      host.iobroker
      	2021-12-01 13:21:54.028	info	iobroker upload [0] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
      host.iobroker
      	2021-12-01 13:21:53.966	info	iobroker upload [1] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
      host.iobroker
      	2021-12-01 13:21:53.898	info	iobroker upload [2] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
      host.iobroker
      	2021-12-01 13:21:53.824	info	iobroker upload [3] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/shuttercontrol.png shuttercontrol.png image/png
      host.iobroker
      	2021-12-01 13:21:53.765	info	iobroker upload [4] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/style.css style.css text/css
      host.iobroker
      	2021-12-01 13:21:53.641	info	iobroker upload [5] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/words.js words.js application/javascript
      host.iobroker
      	2021-12-01 13:21:30.161	info	iobroker NPM version: 8.1.0npm install simatec/ioBroker.shuttercontrol --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      host.iobroker
      	2021-12-01 13:21:29.333	info	iobroker install simatec/ioBroker.shuttercontrol
      host.iobroker
      	2021-12-01 13:21:27.687	info	iobroker url simatec/ioBroker.shuttercontrol --host iobroker 
      
      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @amg_666 last edited by

        @amg_666 Bitte alles intensiv testen. Da in shuttercontrol inzwischen zu viele Funktionen hinzu kamen und der Adapter in seinen Code Bausteinen explodierte, habe ich alles umgeschrieben ... Hoffe der Fehlerteufel hat sich dabei nirgends eingeschlichen

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BanditFG
          BanditFG last edited by

          
          shuttercontrol.0
          4889	2021-12-01 13:30:02.109	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1299293.1.LEVEL: false
          
          shuttercontrol.0
          4889	2021-12-01 13:30:02.109	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
          
          shuttercontrol.0
          4889	2021-12-01 13:30:00.046	debug	Sun Elevation: 14.4°
          
          shuttercontrol.0
          4889	2021-12-01 13:30:00.045	debug	Sun Azimut: 202.5°
          
          shuttercontrol.0
          4889	2021-12-01 13:30:00.045	debug	calculate astrodata ...
          
          shuttercontrol.0
          4889	2021-12-01 13:28:07.643	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1299293.1.LEVEL: false
          
          shuttercontrol.0
          4889	2021-12-01 13:28:07.643	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
          
          shuttercontrol.0
          4889	2021-12-01 13:28:05.642	debug	insidetemperature changed: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321724.temperature Value: 18.54
          
          shuttercontrol.0
          4889	2021-12-01 13:28:02.558	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1299293.1.LEVEL: false
          
          shuttercontrol.0
          4889	2021-12-01 13:28:02.558	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
          
          shuttercontrol.0
          4889	2021-12-01 13:28:00.557	debug	insidetemperature changed: mihome.0.devices.weather_v1_158d000249074a.temperature Value: 19.87
          
          shuttercontrol.0
          4889	2021-12-01 13:27:44.046	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1299293.1.LEVEL: false
          
          shuttercontrol.0
          4889	2021-12-01 13:27:44.046	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
          
          shuttercontrol.0
          4889	2021-12-01 13:27:42.046	debug	outsidetemperature changed: viessmannapi.0.241772.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value Value: 6.1
          
          shuttercontrol.0
          4889	2021-12-01 13:27:22.681	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1299293.1.LEVEL: false
          
          shuttercontrol.0
          4889	2021-12-01 13:27:22.681	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
          
          shuttercontrol.0
          4889	2021-12-01 13:27:20.680	debug	insidetemperature changed: mihome.0.devices.weather_v1_158d000224ce57.temperature Value: 16.07
          
          shuttercontrol.0
          4889	2021-12-01 13:27:11.534	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1299293.1.LEVEL: false
          
          shuttercontrol.0
          4889	2021-12-01 13:27:11.534	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
          

          ich habe nen auch v1.4.1 instlliert und bekomme ständig diese Meldung

          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @BanditFG last edited by

            @banditfg Ja ist ja der debuglog. Da wird alles was im Adapter passiert angezeigt. So wie es ausschaut, reagiert der Adapter nur auf Änderungen deines Temperatursensors ...

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • BanditFG
              BanditFG last edited by BanditFG

              @simatec

              ich hab auch mit v1.4.1 das Problem das der Wert von Alarm Frost Höhe verschwindet.

              und zwar so reproduzierbar:

              ich öffne über den Schraubenschlüssel bei der Shuttercontrol Instanz die Einstellung --> Extra Einstellungen -> Alarm Einstellungen -> gebe dort bei Alarm Frost Höhe den Wert 15 ein und klicke unten auf SPEICHERN

              dann gehen ich auf Haupteinstellungen wähle einen Rollladen über den Stift aus, schaue mir die Einstellungen da an und klicke unten wieder OK

              gehe ich dann wieder dort hin wo der Wert für Alarm Frost Höhe eingeben wird ist das Feld leer!!!

              mach ich irgendwas falsch????

              PS: nicht nur das Feld für Alarm Frost Höhe, sondern auch die anderen 5 Werte sind weg...

              simatec amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @BanditFG last edited by

                @banditfg Die Funktion habe ich nicht eingebaut und muss ich mir anschauen ... Aber ich habe eine Vermutung

                BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • BanditFG
                  BanditFG @simatec last edited by

                  @simatec alle 5 Werte verschwinden so, nur die Auslöser Objekt IDs bleiben drin.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • amg_666
                    amg_666 @BanditFG last edited by

                    @banditfg Kann ich bestätigen. Ich nutze die Alarme nicht und da standen irgendwelche Defaultwerte drin (Bei Frosthöhe war es 80). Ich habe jetzt genau die Schritte von dir nachvollzogen und jetzt sind da alle Werte leer.
                    Und weil ich Firefox nutze habe ich sicherheitshalber auch nochmal den Cache gelöscht, das hat aber nix gebracht, scheint ein bug im Adapter zu sein.

                    simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @amg_666 last edited by

                      @amg_666 Wird gefixt ...

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @amg_666 last edited by

                        @amg_666 Bugfix ist bereits auf Github und kommt mit der nächsten Version

                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          Fortune95 @simatec last edited by

                          @simatec

                          Hi, habe das Problem das wenn das Fenster zum Zeitpunkt des Öffnen oder Schließen offen ist, der Rolladen nach dem schließen des Fensters immer in die entgegengesetzte Richtung fährt.
                          Er wird aber zum eingestellten Zeitpunkt hoch oder auch runter gefahren. Der jeweilige Auto State geht dann von "up/down" auf "None". Der Fensterkontakt liefert nur 2 Zustände. Habe daher die ergänzte Einstellung für "Wert des Fenster/Tür Sensors im angekippten Zustand" auf keins gestellt. Das Problem existiert seitdem diese Option ergänzt wurde.

                          simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Fortune95 last edited by

                            @fortune95 Bitte poste deine Config und dem Debuglog vom Vorgang vom Fenster öffnen und schließen.
                            Dazu bitte die installierte Version

                            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              Fortune95 @simatec last edited by

                              @simatec
                              Installiert ist die neuste v1.4.1.
                              Reicht das so oder benötigst du die gesamte Config als Export?

                              2021-12-01 17:43:21.270 - info: shuttercontrol.0 (11888) Button openLiving Set ID: Büro value: 0%
                              2021-12-01 17:43:21.304 - debug: shuttercontrol.0 (11888) shutterUpButton Büro old height: 100% new height: 0%
                              2021-12-01 17:43:27.286 - debug: shuttercontrol.0 (11888) start buttonAction
                              2021-12-01 17:43:27.296 - debug: shuttercontrol.0 (11888) shutterUpButton Büro already up at: 0% - setting current action: up
                              2021-12-01 17:43:52.354 - debug: shuttercontrol.0 (11888) TriggerID changed: alias.0.Büro.Fensterkontakt_Buero.ACTUAL Value: 1
                              2021-12-01 17:43:52.358 - debug: shuttercontrol.0 (11888) Büro - shutter conversion is:true
                              2021-12-01 17:43:52.372 - debug: shuttercontrol.0 (11888) Büro - shutter trigger drive-up is:70
                              2021-12-01 17:43:52.373 - debug: shuttercontrol.0 (11888) Büro - shutter trigger change is:upDown
                              2021-12-01 17:43:52.374 - debug: shuttercontrol.0 (11888) #2 save trigger action: up for device: Büro
                              2021-12-01 17:43:52.375 - debug: shuttercontrol.0 (11888) #2 save trigger height: 0% for device: Büro
                              2021-12-01 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (11888) check in time 01.03. 30.09.
                              2021-12-01 17:45:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (11888) Start Mon Mar 01 2021
                              2021-12-01 17:45:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (11888) End Thu Sep 30 2021
                              2021-12-01 17:45:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (11888) we are not in period, after start Mon Mar 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021
                              2021-12-01 17:45:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (11888) check xmas for Büro
                              2021-12-01 17:45:00.101 - debug: shuttercontrol.0 (11888) calculate astrodata ...
                              2021-12-01 17:45:00.102 - debug: shuttercontrol.0 (11888) Sun Azimut: 249°
                              2021-12-01 17:45:00.102 - debug: shuttercontrol.0 (11888) Sun Elevation: -11.2°
                              2021-12-01 17:45:00.119 - info: shuttercontrol.0 (11888) Living down #17 Set ID: Büro value: 100%
                              2021-12-01 17:45:00.135 - debug: shuttercontrol.0 (11888) last automatic Action for Büro: Down_LivingTime
                              2021-12-01 17:45:00.136 - debug: shuttercontrol.0 (11888) shutterDownLiving #1 Büro old height: 0% new height: 100%
                              2021-12-01 17:45:44.823 - debug: shuttercontrol.0 (11888) TriggerID changed: alias.0.Büro.Fensterkontakt_Buero.ACTUAL Value: 0
                              2021-12-01 17:45:44.825 - debug: shuttercontrol.0 (11888) Büro - shutter conversion is:true
                              2021-12-01 17:45:44.833 - debug: shuttercontrol.0 (11888) Büro - shutter current state.val is:100
                              2021-12-01 17:45:44.834 - debug: shuttercontrol.0 (11888) Büro - shutter current Height is:100
                              2021-12-01 17:45:44.834 - debug: shuttercontrol.0 (11888) Büro - shutter trigger Height is:0
                              2021-12-01 17:45:44.835 - debug: shuttercontrol.0 (11888) Büro - shutter trigger Action is:up
                              2021-12-01 17:45:44.835 - debug: shuttercontrol.0 (11888) Büro - shutter trigger Change is:upDown
                              2021-12-01 17:45:44.840 - info: shuttercontrol.0 (11888) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Büro value: 0%
                              2021-12-01 17:45:44.853 - debug: shuttercontrol.0 (11888) save back trigger action: up for device: Büro
                              

                              Buero_1.JPG

                              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Fortune95 last edited by

                                @fortune95 danke dir … Ich schaue mir das mal an

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Fortune95 last edited by

                                  @fortune95 Kannst du bitte Schritt für Schritt erklären, was wann bei dir passiert? Ich kann dein Fehler aktuell so nicht nachstellen und nachvollziehen.

                                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Nightfly1983
                                    Nightfly1983 last edited by

                                    Habe gestern mit der Version 1.4.1 nochmal die Weihnachtseinstellungen probiert und mich gefreut wie ein Schnitzel, denn alle Rollläden sind bei den entsprechenden Fenstern auf ihre Weihnachtsposition gefahren. Jedoch kam die Ernüchterung heute Morgen, denn 23Uhr sind die entsprechenden Rollläden dann leider nicht komplett wie eingestellt zu gefahren.
                                    Werde es nochmal im Debug anschauen und berichten, evtl. fehlte eine Einstellung.

                                    B simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      biker1602 @Nightfly1983 last edited by

                                      @nightfly1983 Also bei mir funktioniert das tadellos. Sie fahren bei Sonnenuntergang auf 50% runter und so wie ich es eingestellt habe um 23 Uhr ganz runter. Ich bin begeistert. Das ging aber auch schon davor bei mir.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        Tom Haase last edited by

                                        Hallo,
                                        möchte auch eine kurze Rückmeldung geben.
                                        Habe von der V. 1.1.5 auf die 1.38 jetzt 1.41 updatet. Ich hatte damals (im Januar ´21, siehe oben) Probleme mit den Fensterkontakten. Diese Probleme konnte @FoxRo lösen und die Lösung ist dann später in den Code mit eingeflossen. Die Steuerung funktionierte bis zum Update in der letzten Woche einwandfrei!
                                        Nach dem Update fahren plötzlich nicht mehr alle Rolläden, also auch solche ohne Fensterkontakte. Und die mit den Kontakten funktionieren auch nicht mehr beim öffnen und schließen wie bisher.
                                        Habe gegenwärtig leider überhaupt nicht die Zeit hier mehr zu liefern, also wichtige Logs und Debugs.... Ich möchte nur kurze Rückmeldung geben, dass die aktuelle Version wohl noch nicht rund läuft. Möchte aber auch sagen, dass ich mit Shuttercontrol bisher sehr zufrieden bin.
                                        Danke @simatec für deine Arbeit.
                                        lg
                                        tom

                                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • F
                                          Fortune95 @simatec last edited by

                                          @simatec
                                          Heute Morgen hat alles funktioniert! 🙂

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Tom Haase last edited by

                                            @tom-haase Hast du nach dem Update die Einstellungen der Rollläden angepasst? Hier sollten die Kippfunktionen der Fensterkontakte auch konfiguriert werden. Wenn du keine hast, dann auf "keins" stellen

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            736
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            326
                                            7281
                                            8196012
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo