Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 103.8k Aufrufe 37 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ArnoD

    @ujok

    Bin gerade dabei in VIS die Views zu erstellen und habe da ein Problem mit dem Sonderzeichen "#"
    Anscheinen funktioniert das Binding nicht in einem Widget, wenn im zweiten dp Pfad ein # enthalten ist.
    Also diese Formel geht nicht:
    {v1:e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.06;v2:e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07;v1-v2}
    Das würde aber funktionieren:
    {v1:e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.06;v2:e3dc-rscp.0.BAT.BAT0.DCB0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07;v1-v2}
    oder natürlich, wenn gar keine # enthalten ist:
    {v1:e3dc-rscp.0.BAT.BAT0.DCB0.DCB_CELL_TEMPERATURE.06;v2:e3dc-rscp.0.BAT.BAT0.DCB0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07;v1-v2}

    Ist es möglich, die Raute aus dem Pfad zu entfernen?

    Habe auf GitHub ioBroker.vis dieses Problem gemeldet, nur wird die Lösung wahrscheinlich dauern, wenn es überhaupt möglich ist.

    M Online
    M Online
    Matis
    schrieb am zuletzt editiert von
    #106

    @arnod
    Cool, dass du herausgefunden hast woran das liegt, hab mich totprobiert und schliesslich ein Script geschrieben.
    Hatte das Problem im smartmeter adapter auch schon, da waren es glaube ich Doppelpunkte.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Offline
      A Offline
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von
      #107

      @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

      Cool, dass du herausgefunden hast woran das liegt,

      Will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken :-) , das war nicht ich, sondern ich bin von @liv-in-sky darauf hingewiesen worden.
      Es funktionieren anscheinend alle Sonderzeichen wie ä,ü,ö auch nicht.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Offline
        A Offline
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
        #108

        @ujok

        Habe heute einiges testen können.
        Hier mal alles was mir so aufgefallen ist:

        Das Ändern von folgenden Werten wird nicht beim E3DC übernommen, sondern wieder mit der Einstellung E3DC überschrieben:
        e3dc-rscp.0.EMS.WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED
        Hier kommt diese Warnung im LOG: Don't know how to queue EMS.WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED
        OK hier wurde in der main.js in Zeile 275 der Tag nicht eingetragen, sollte wohl so richtig sein wie hier in Zeile 3:

        const mapChangedIdToSetTags = {
        	"EMS.POWERSAVE_ENABLED": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_POWERSAVE_ENABLED"],
        	"EMS.WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED"],
        	"EMS.MAX_CHARGE_POWER": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_MAX_CHARGE_POWER"],
        	"EMS.MAX_DISCHARGE_POWER": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_MAX_DISCHARGE_POWER"],
        	"EMS.DISCHARGE_START_POWER": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_DISCHARGE_START_POWER"],
        	"EMS.USER_CHARGE_LIMIT": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_USER_CHARGE_LIMIT"],
        	"EMS.USER_DISCHARGE_LIMIT": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT"],
        	"EMS.MODE": [],
        	"EMS.SET_POWER": [],
        };
        

        e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
        e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED
        Alle States unter e3dc-rscp.0.EMS.IDLE_PERIODS_CHARGE

        Beim Ändern von folgenden Werten wird die Einstellung beim E3DC übernommen.
        Was aber komisch ist das der Wert erst mit der Einstellung E3DC überschrieben wird und dann erst der im ioBroker eingestellte Wert übernommen wird.

        e3dc-rscp.0.EMS.POWERSAVE_ENABLED

        git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A ArnoD

          @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

          Gibt es zu dem Verhalten von Status, Mode, Set-Power / Set-Power Mode was Schriftliches?
          Ich hab das nicht ganz verstanden um es vernünftig nachvollziehen zu können.

          Nein leider ist das nirgends richtig dokumentiert.
          In der Tag-Liste sind nur die möglichen Werte für TAG_EMS_REQ_SET_POWER_MODE enthalten und bei TAG_EMS_REQ_SET_POWER steht nur
          "Mit diesem TAG kann in die Regelung des S10s eingegriffen werden. / Bei DC-Systemen ist die Ladeleistung auf die anliegende PV-Leistung beschränkt, bei AC und Hybrid-Systemen kann die Ladeleistung auch größer der PV-Leistung sein. / Achtung: Wenn mit diesem Kommando eingegriffen wird, wird eine eventuell gesetzte Einspeisereduzierung NICHT beachtet! / Achtung: Das Kommando muss mindestens alle 30 Sekunden gesetzt werden, ansonsten geht das EMS in den Normalmodus. "

          Wenn ich SET_POWER aber alle 10 sek. Setze funktioniert es nicht, sondern, nur wenn ich POWER_MODE immer wieder setze.
          Kann es sein, dass du auf gleiche Werte bei SET_POWER nicht reagierst, sondern nur auf unterschiedliche Werte?

          Wollte es eigentlich bei PV Leistung mal testen, aber man glaubt es kaum, seit dem Scheint die Sonne nicht mehr :joy:

          git-kickG Offline
          git-kickG Offline
          git-kick
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #109

          @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

          Wenn ich SET_POWER aber alle 10 sek. Setze funktioniert es nicht, sondern, nur wenn ich POWER_MODE immer wieder setze.
          Kann es sein, dass du auf gleiche Werte bei SET_POWER nicht reagierst, sondern nur auf unterschiedliche Werte?

          Der Adapter schreibt neu bei onStateChange && !state.ack
          D.h. wenn man den Wert manuell auf "bestätigt" setzt, wird nicht geschrieben - aber das wird wohl hier nicht das Thema sein.
          Daher nehme ich an, dass onStateChange bei unverändertem Wert nicht aufgerufen wird (das steuere ich nicht im Adapter, dieser "abonniert" lediglich das Event).
          Die Wiederholung (ohne Änderung) alle x Sekunden kann ich in den Adapter einbauen, das nehme ich ins Backlog.

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A ArnoD

            @ujok

            Bin gerade dabei in VIS die Views zu erstellen und habe da ein Problem mit dem Sonderzeichen "#"
            Anscheinen funktioniert das Binding nicht in einem Widget, wenn im zweiten dp Pfad ein # enthalten ist.
            Also diese Formel geht nicht:
            {v1:e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.06;v2:e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07;v1-v2}
            Das würde aber funktionieren:
            {v1:e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.06;v2:e3dc-rscp.0.BAT.BAT0.DCB0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07;v1-v2}
            oder natürlich, wenn gar keine # enthalten ist:
            {v1:e3dc-rscp.0.BAT.BAT0.DCB0.DCB_CELL_TEMPERATURE.06;v2:e3dc-rscp.0.BAT.BAT0.DCB0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07;v1-v2}

            Ist es möglich, die Raute aus dem Pfad zu entfernen?

            Habe auf GitHub ioBroker.vis dieses Problem gemeldet, nur wird die Lösung wahrscheinlich dauern, wenn es überhaupt möglich ist.

            git-kickG Offline
            git-kickG Offline
            git-kick
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #110

            @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

            @ujok

            Bin gerade dabei in VIS die Views zu erstellen und habe da ein Problem mit dem Sonderzeichen "#"
            Anscheinen funktioniert das Binding nicht in einem Widget, wenn im zweiten dp Pfad ein # enthalten ist.

            Ich werde "#" ersetzen durch "_"
            Danke @ArnoD für den Hinweis!

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A ArnoD

              @ujok

              Habe heute einiges testen können.
              Hier mal alles was mir so aufgefallen ist:

              Das Ändern von folgenden Werten wird nicht beim E3DC übernommen, sondern wieder mit der Einstellung E3DC überschrieben:
              e3dc-rscp.0.EMS.WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED
              Hier kommt diese Warnung im LOG: Don't know how to queue EMS.WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED
              OK hier wurde in der main.js in Zeile 275 der Tag nicht eingetragen, sollte wohl so richtig sein wie hier in Zeile 3:

              const mapChangedIdToSetTags = {
              	"EMS.POWERSAVE_ENABLED": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_POWERSAVE_ENABLED"],
              	"EMS.WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED"],
              	"EMS.MAX_CHARGE_POWER": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_MAX_CHARGE_POWER"],
              	"EMS.MAX_DISCHARGE_POWER": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_MAX_DISCHARGE_POWER"],
              	"EMS.DISCHARGE_START_POWER": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_DISCHARGE_START_POWER"],
              	"EMS.USER_CHARGE_LIMIT": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_USER_CHARGE_LIMIT"],
              	"EMS.USER_DISCHARGE_LIMIT": ["TAG_EMS_REQ_SET_POWER_SETTINGS", "TAG_EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT"],
              	"EMS.MODE": [],
              	"EMS.SET_POWER": [],
              };
              

              e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
              e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED
              Alle States unter e3dc-rscp.0.EMS.IDLE_PERIODS_CHARGE

              Beim Ändern von folgenden Werten wird die Einstellung beim E3DC übernommen.
              Was aber komisch ist das der Wert erst mit der Einstellung E3DC überschrieben wird und dann erst der im ioBroker eingestellte Wert übernommen wird.

              e3dc-rscp.0.EMS.POWERSAVE_ENABLED

              git-kickG Offline
              git-kickG Offline
              git-kick
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #111

              @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

              Das Ändern von folgenden Werten wird nicht beim E3DC übernommen, sondern wieder mit der Einstellung E3DC überschrieben:

              e3dc-rscp.0.EMS.WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED
              Hier kommt diese Warnung im LOG: Don't know how to queue EMS.WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED
              OK hier wurde in der main.js in Zeile 275 der Tag nicht eingetragen, sollte wohl so richtig sein wie hier in Zeile 3:

              Muss ich mir ansehen.
              Im Code ist die angesprochene Zeile schon drin, aber irgendwo hab ich eine Regression, weil das funktionierte schon mal...

              e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED

              Da meldet ioBroker jetzt einen "read-only state" - ebenfalls eine Regression.
              Wird korrigiert.

              e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
              Alle States unter e3dc-rscp.0.EMS.IDLE_PERIODS_CHARGE

              Diese sind noch gar nicht (schreibend) implementiert. Ich versuche, die Liste im README.md aktuell zu halten.

              Beim Ändern von folgenden Werten wird die Einstellung beim E3DC übernommen.
              Was aber komisch ist das der Wert erst mit der Einstellung E3DC überschrieben wird und dann erst der im ioBroker eingestellte Wert übernommen wird.

              e3dc-rscp.0.EMS.POWERSAVE_ENABLED

              Das funktioniert bei mir mit 0.0.9-beta einwandfrei. Bin auch nicht ganz sicher ob ich verstanden habe, was genau du als Fehler beschreibst.

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • git-kickG Offline
                git-kickG Offline
                git-kick
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #112

                Hier ist die neue Version:
                https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.10-beta

                Ich bitte vor allem um Test von
                SET_POWER_MODE (write) / MODE (read)
                SET_POWER_VALUE (write) / SET_POWER (read)

                Die eingegebenen Werte (write) werden jetzt alle 15 Sekunden (Intervall einstellbar) ans E3/DC gesendet. Aber das Verhalten ist mir nach wie vor unklar: die (read) Werte folgen keineswegs den (write) Werten.

                0.0.10-beta

                (git-kick)

                • SET_POWER is now initialized and appears after adapter setup
                • Translations: EMS_ERROR_*, BAT_FCC, BAT_RC, BAT_SPECIFIED_CAPACITY
                • Timestamps are displayed in ISO-8601 format
                • Object names: replaced "#" by "_" to avoid interference with ioBoroker name resolution (e.g. former BAT#0 is now BAT_0) - NOTE: this is likely to break <=0.0.9 based js scripts; adjust object references!
                • Solved issue setting EMS.WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED (before, failed with warning)
                • Solved issue setting EMS.POWER_LIMITS_USED (before, object was defined r/o)
                • SET_POWER: values set are re-sent according to a given interval (see admin panel)
                • SET_POWER: introduced extra objects for entering desired values (SET_POWER_MODE, SET_POWER_VALUE) - E3/DC behavior is still unclear. Feature under development.
                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • git-kickG git-kick

                  @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                  Wenn ich SET_POWER aber alle 10 sek. Setze funktioniert es nicht, sondern, nur wenn ich POWER_MODE immer wieder setze.
                  Kann es sein, dass du auf gleiche Werte bei SET_POWER nicht reagierst, sondern nur auf unterschiedliche Werte?

                  Der Adapter schreibt neu bei onStateChange && !state.ack
                  D.h. wenn man den Wert manuell auf "bestätigt" setzt, wird nicht geschrieben - aber das wird wohl hier nicht das Thema sein.
                  Daher nehme ich an, dass onStateChange bei unverändertem Wert nicht aufgerufen wird (das steuere ich nicht im Adapter, dieser "abonniert" lediglich das Event).
                  Die Wiederholung (ohne Änderung) alle x Sekunden kann ich in den Adapter einbauen, das nehme ich ins Backlog.

                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #113

                  @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                  Die Wiederholung (ohne Änderung) alle x Sekunden kann ich in den Adapter einbauen, das nehme ich ins Backlog.

                  Das ist wahrscheinlich keine gute Idee, da man ja keine neuen Werte setzt, wenn man nichts steuern will und E3DC dann automatisch in den Standard Modus zurückwechselt.
                  Morgen habe ich den ganzen Tag Zeit, die neue Version zu testen.
                  Habe mir da bereits ein Script geschrieben und werde es mal Morgen versuchen.

                  git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • git-kickG git-kick

                    @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                    Das Ändern von folgenden Werten wird nicht beim E3DC übernommen, sondern wieder mit der Einstellung E3DC überschrieben:

                    e3dc-rscp.0.EMS.WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED
                    Hier kommt diese Warnung im LOG: Don't know how to queue EMS.WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED
                    OK hier wurde in der main.js in Zeile 275 der Tag nicht eingetragen, sollte wohl so richtig sein wie hier in Zeile 3:

                    Muss ich mir ansehen.
                    Im Code ist die angesprochene Zeile schon drin, aber irgendwo hab ich eine Regression, weil das funktionierte schon mal...

                    e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED

                    Da meldet ioBroker jetzt einen "read-only state" - ebenfalls eine Regression.
                    Wird korrigiert.

                    e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
                    Alle States unter e3dc-rscp.0.EMS.IDLE_PERIODS_CHARGE

                    Diese sind noch gar nicht (schreibend) implementiert. Ich versuche, die Liste im README.md aktuell zu halten.

                    Beim Ändern von folgenden Werten wird die Einstellung beim E3DC übernommen.
                    Was aber komisch ist das der Wert erst mit der Einstellung E3DC überschrieben wird und dann erst der im ioBroker eingestellte Wert übernommen wird.

                    e3dc-rscp.0.EMS.POWERSAVE_ENABLED

                    Das funktioniert bei mir mit 0.0.9-beta einwandfrei. Bin auch nicht ganz sicher ob ich verstanden habe, was genau du als Fehler beschreibst.

                    A Offline
                    A Offline
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #114

                    @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                    Diese sind noch gar nicht (schreibend) implementiert. Ich versuche, die Liste im README.md aktuell zu halten.

                    Ok, da war ich zu voreilig, eins nach dem anderen :-)

                    Das funktioniert bei mir mit 0.0.9-beta einwandfrei. Bin auch nicht ganz sicher ob ich verstanden habe, was genau du als Fehler beschreibst.

                    Das funktioniert bei mir auch, da ja der Wert übernommen wird. Mir ist nur in VIS aufgefallen, dass der neu gesetzte Wert erst mit dem alten im E3DC gespeicherten Wert überschrieben wird und dann erst der neue Wert übernommen wird. Kann eine Überschneidung sein und ist nicht weiter tragisch, gibt wirklich wichtigeres. Ich achte nur beim Testen auf jede Kleinigkeit und melde diese, um dir eine möglichst genaue Rückmeldung zu geben.
                    Wenn du willst, kann ich dir erstmal nur die groben Fehler rückmelden.

                    git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • A ArnoD

                      @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                      Die Wiederholung (ohne Änderung) alle x Sekunden kann ich in den Adapter einbauen, das nehme ich ins Backlog.

                      Das ist wahrscheinlich keine gute Idee, da man ja keine neuen Werte setzt, wenn man nichts steuern will und E3DC dann automatisch in den Standard Modus zurückwechselt.
                      Morgen habe ich den ganzen Tag Zeit, die neue Version zu testen.
                      Habe mir da bereits ein Script geschrieben und werde es mal Morgen versuchen.

                      git-kickG Offline
                      git-kickG Offline
                      git-kick
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von git-kick
                      #115

                      @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                      @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                      Die Wiederholung (ohne Änderung) alle x Sekunden kann ich in den Adapter einbauen, das nehme ich ins Backlog.

                      Das ist wahrscheinlich keine gute Idee, da man ja keine neuen Werte setzt, wenn man nichts steuern will und E3DC dann automatisch in den Standard Modus zurückwechselt.

                      Ok verstanden. Wie ist denn der Standardmodus definiert? MODE = 0(NORMAL) ?
                      Dann könnte ich ja den Timer wieder abschalten, sobald man MODE=0 setzt.
                      Oder besser den Timer wieder entfernen?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                        Diese sind noch gar nicht (schreibend) implementiert. Ich versuche, die Liste im README.md aktuell zu halten.

                        Ok, da war ich zu voreilig, eins nach dem anderen :-)

                        Das funktioniert bei mir mit 0.0.9-beta einwandfrei. Bin auch nicht ganz sicher ob ich verstanden habe, was genau du als Fehler beschreibst.

                        Das funktioniert bei mir auch, da ja der Wert übernommen wird. Mir ist nur in VIS aufgefallen, dass der neu gesetzte Wert erst mit dem alten im E3DC gespeicherten Wert überschrieben wird und dann erst der neue Wert übernommen wird. Kann eine Überschneidung sein und ist nicht weiter tragisch, gibt wirklich wichtigeres. Ich achte nur beim Testen auf jede Kleinigkeit und melde diese, um dir eine möglichst genaue Rückmeldung zu geben.
                        Wenn du willst, kann ich dir erstmal nur die groben Fehler rückmelden.

                        git-kickG Offline
                        git-kickG Offline
                        git-kick
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #116

                        @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                        Das funktioniert bei mir mit 0.0.9-beta einwandfrei. Bin auch nicht ganz sicher ob ich verstanden habe, was genau du als Fehler beschreibst.

                        Das funktioniert bei mir auch, da ja der Wert übernommen wird. Mir ist nur in VIS aufgefallen, dass der neu gesetzte Wert erst mit dem alten im E3DC gespeicherten Wert überschrieben wird und dann erst der neue Wert übernommen wird. Kann eine Überschneidung sein und ist nicht weiter tragisch, gibt wirklich wichtigeres. Ich achte nur beim Testen auf jede Kleinigkeit und melde diese, um dir eine möglichst genaue Rückmeldung zu geben.

                        Danke, jetzt habe ich es auch gesehen: das ist tatsächlich der Effekt, wenn der "alte" Wert aus der regelmäßigen Abfrage nochmal eintrifft, bevor der "neue" Wert geschrieben und die dazugehörige Rückmeldung eingegangen ist. Das würde ich erstmal so lassen, denn das abzufangen würde nennenswert Komplexität hinzufügen, ohne (außer der Optik) eine wirksame Veränderung zu bringen.

                        Wenn du willst, kann ich dir erstmal nur die groben Fehler rückmelden.

                        Neinein, bitte alles melden; ich habs nur nicht gleich verstanden.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A Offline
                          A Offline
                          ArnoD
                          schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                          #117

                          @ujok
                          Ok konnte es nicht lassen und musste es gleich testen :-)
                          Ich bin jetzt schon begeister, was man bereits jetzt mit deiner Hilfe alles steuern kann.

                          SET_POWER Wiederholintervall s im Adapter auf 9 eingestellt.

                          Was habe ich getestet:

                          1. Versuch das Entladen der Batterie zu steuern.
                            SET_POWER_VALUE auf 100 eingestellt
                            SET_POWER_MODE auf 2 für ENTLADEN MODUS.
                            Rückmeldung SET_POWER = 100
                            Funktioniert :+1:
                            Es werden die eingestellten Werte von E3DC beim Entladen immer um 10W bis 50 W überschritten, warum kann ich noch nicht sagen.
                            Wenn der Eigenverbrauch über dem eingestellten Wert liegt, wird der Rest aus dem Netz bezogen.
                            bei eingestellten 100W werden 123W-129W entladen.
                            bei eingestellten 200W werden 219W-222W entladen.
                            bei eingestellten 300W werden 330W entladen.
                            bei eingestellten 400W werden 408W-420W entladen.
                            Die Logik, falls es eine gibt, erschließt sich mir noch nicht.

                          2. Versuch Laden der Batterie ohne PV-Leistung
                            SET_POWER_VALUE auf 100 eingestellt
                            SET_POWER_MODE auf 3 für LADEN MODUS.
                            Rückmeldung SET_POWER = 100
                            Funktioniert :+1:
                            Es werden die eingestellten Werte von E3DC beim Laden ohne PV Leistung immer um 64W bis 86 W unterschritten.
                            bei eingestellten 300W werden 234W geladen.
                            bei eingestellten 400W werden 336W geladen.
                            bei eingestellten 500W werden 414W geladen.
                            Benötigte Leistung wird aus dem Netz bezogen da ja keine PV Leistung ansteht.
                            Wofür man jetzt noch SET_POWER_MODE=4 für NETZ_LADE MODUS benötigt muss ich Morgen mit PV Leistung vom Dach testen.

                          3. Versuch Umschalten in den Leerlauf.
                            SET_POWER_VALUE nicht geändert und auf 100 eingestellt gelassen um zu testen was passiert.
                            SET_POWER_MODE auf 1 für IDLE MODUS.
                            Rückmeldung SET_POWER = 0
                            Funktioniert :+1:
                            SET_POWER wird mit 0W rückgemeldet, obwohl SET_POWER_VALUE nicht geändert wurde.
                            Bedeutet das hier E3DC automatisch auf 0W schaltet und SET_POWER_VALUE ignoriert.

                          4. Versuch Umschalten in den Normal/Auto Modus.
                            SET_POWER_VALUE nicht geändert und auf 100 eingestellt gelassen um zu testen was passiert.
                            SET_POWER_MODE auf 0 für Normal/Auto Modus.
                            Rückmeldung SET_POWER = 0
                            Das funktioniert leider nicht.
                            E3DC geht hier nicht in den Normal/Auto Modus und übernimmt die Steuerung wieder selber, sondern stoppt das Entladen der Batterie und bezieht alles aus dem Netz.
                            Uli hier vermute ich das Problem beim erneuten Senden der Daten nach 10 sek. und denke, dass man es mit deinem Vorschlag den Timer mit Mode 0 auszuschalten lösen kann.

                          Man kann also das laden und entladen der Batterie nach Belieben steuern und muss nur beachten, dass die Leistung was fehlt und nicht von der Batterie kommt aus dem Netz bezogen wird.

                          Nachtrag:
                          Komisch ist die Rückmeldung von e3dc-rscp.0.EMS.MODE.
                          Wenn SET_POWER_MODE = 0 ist MODE = 0
                          Wenn SET_POWER_MODE = 1 ist MODE = 0
                          Wenn SET_POWER_MODE = 2 ist MODE = 1
                          Wenn SET_POWER_MODE = 3 ist MODE = 2
                          Wenn SET_POWER_MODE = 4 ist MODE = 2

                          Hier stimmt noch was nicht.

                          Ach ja DANKE für die Änderung # im Pfad. Binding in Widgets funktioniert jetzt. :+1:

                          git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #118

                            @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                            Aber das Verhalten ist mir nach wie vor unklar: die (read) Werte folgen keineswegs den (write) Werten.

                            Bei SET_POWER_MODE und Mode nicht, aber bei SET_POWER_VALUE und SET_POWER ist es bei mir jedenfalls der Fall.
                            Außer wenn SET_POWER_MODE = 0 oder 1 ist, was aber auch richtig ist, da im IDLE MODUS und Normal/Auto Modus der Wert SET_POWER_VALUE ignoriert werden kann.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A ArnoD

                              @ujok
                              Ok konnte es nicht lassen und musste es gleich testen :-)
                              Ich bin jetzt schon begeister, was man bereits jetzt mit deiner Hilfe alles steuern kann.

                              SET_POWER Wiederholintervall s im Adapter auf 9 eingestellt.

                              Was habe ich getestet:

                              1. Versuch das Entladen der Batterie zu steuern.
                                SET_POWER_VALUE auf 100 eingestellt
                                SET_POWER_MODE auf 2 für ENTLADEN MODUS.
                                Rückmeldung SET_POWER = 100
                                Funktioniert :+1:
                                Es werden die eingestellten Werte von E3DC beim Entladen immer um 10W bis 50 W überschritten, warum kann ich noch nicht sagen.
                                Wenn der Eigenverbrauch über dem eingestellten Wert liegt, wird der Rest aus dem Netz bezogen.
                                bei eingestellten 100W werden 123W-129W entladen.
                                bei eingestellten 200W werden 219W-222W entladen.
                                bei eingestellten 300W werden 330W entladen.
                                bei eingestellten 400W werden 408W-420W entladen.
                                Die Logik, falls es eine gibt, erschließt sich mir noch nicht.

                              2. Versuch Laden der Batterie ohne PV-Leistung
                                SET_POWER_VALUE auf 100 eingestellt
                                SET_POWER_MODE auf 3 für LADEN MODUS.
                                Rückmeldung SET_POWER = 100
                                Funktioniert :+1:
                                Es werden die eingestellten Werte von E3DC beim Laden ohne PV Leistung immer um 64W bis 86 W unterschritten.
                                bei eingestellten 300W werden 234W geladen.
                                bei eingestellten 400W werden 336W geladen.
                                bei eingestellten 500W werden 414W geladen.
                                Benötigte Leistung wird aus dem Netz bezogen da ja keine PV Leistung ansteht.
                                Wofür man jetzt noch SET_POWER_MODE=4 für NETZ_LADE MODUS benötigt muss ich Morgen mit PV Leistung vom Dach testen.

                              3. Versuch Umschalten in den Leerlauf.
                                SET_POWER_VALUE nicht geändert und auf 100 eingestellt gelassen um zu testen was passiert.
                                SET_POWER_MODE auf 1 für IDLE MODUS.
                                Rückmeldung SET_POWER = 0
                                Funktioniert :+1:
                                SET_POWER wird mit 0W rückgemeldet, obwohl SET_POWER_VALUE nicht geändert wurde.
                                Bedeutet das hier E3DC automatisch auf 0W schaltet und SET_POWER_VALUE ignoriert.

                              4. Versuch Umschalten in den Normal/Auto Modus.
                                SET_POWER_VALUE nicht geändert und auf 100 eingestellt gelassen um zu testen was passiert.
                                SET_POWER_MODE auf 0 für Normal/Auto Modus.
                                Rückmeldung SET_POWER = 0
                                Das funktioniert leider nicht.
                                E3DC geht hier nicht in den Normal/Auto Modus und übernimmt die Steuerung wieder selber, sondern stoppt das Entladen der Batterie und bezieht alles aus dem Netz.
                                Uli hier vermute ich das Problem beim erneuten Senden der Daten nach 10 sek. und denke, dass man es mit deinem Vorschlag den Timer mit Mode 0 auszuschalten lösen kann.

                              Man kann also das laden und entladen der Batterie nach Belieben steuern und muss nur beachten, dass die Leistung was fehlt und nicht von der Batterie kommt aus dem Netz bezogen wird.

                              Nachtrag:
                              Komisch ist die Rückmeldung von e3dc-rscp.0.EMS.MODE.
                              Wenn SET_POWER_MODE = 0 ist MODE = 0
                              Wenn SET_POWER_MODE = 1 ist MODE = 0
                              Wenn SET_POWER_MODE = 2 ist MODE = 1
                              Wenn SET_POWER_MODE = 3 ist MODE = 2
                              Wenn SET_POWER_MODE = 4 ist MODE = 2

                              Hier stimmt noch was nicht.

                              Ach ja DANKE für die Änderung # im Pfad. Binding in Widgets funktioniert jetzt. :+1:

                              git-kickG Offline
                              git-kickG Offline
                              git-kick
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #119

                              Super, merci @ArnoD für den ausführlichen und systematischen Test.

                              @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                              1. Versuch Umschalten in den Normal/Auto Modus.
                                SET_POWER_VALUE nicht geändert und auf 100 eingestellt gelassen um zu testen was passiert.
                                SET_POWER_MODE auf 0 für Normal/Auto Modus.
                                Rückmeldung SET_POWER = 0
                                Das funktioniert leider nicht.
                                E3DC geht hier nicht in den Normal/Auto Modus und übernimmt die Steuerung wieder selber, sondern stoppt das Entladen der Batterie und bezieht alles aus dem Netz.
                                Uli hier vermute ich das Problem beim erneuten Senden der Daten nach 10 sek. und denke, dass man es mit deinem Vorschlag den Timer mit Mode 0 auszuschalten lösen kann.

                              OK, das Deaktivieren des Timers bei SET_POWER_MODE=0 kommt in der nächsten Version.

                              Nachtrag:
                              Komisch ist die Rückmeldung von e3dc-rscp.0.EMS.MODE.
                              Wenn SET_POWER_MODE = 0 ist MODE = 0
                              Wenn SET_POWER_MODE = 1 ist MODE = 0
                              Wenn SET_POWER_MODE = 2 ist MODE = 1
                              Wenn SET_POWER_MODE = 3 ist MODE = 2
                              Wenn SET_POWER_MODE = 4 ist MODE = 2

                              Hier stimmt noch was nicht.

                              Ja, das Verhalten von MODE hat mich auch sehr verwirrt. Ich habe bisher keine Idee, was der Adapter da jeweils tun soll.

                              git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Matis

                                @matis
                                kleiner Exkurs vom Thema:

                                Ich teile mal meinen Haupt-VIS der PV, denn ich bin so begeistert endlich Zugriff auf die String-Daten zu haben.
                                Das hilft sehr in der Optimierung und letztendlich auch in der Beurteilung, ob die Stringlänge immer rechnerisch mit maximalmen Temp.koeffizient festgelegt werden muss oder ob man da auch mal empirisch rangehen kann.
                                Vor allem auch bei meinen komplexen Strings mit Verschattung.
                                Mit IoBroker kann man ja hervorragend Daten sammeln und auswerten.
                                Mit dem prozentualen Verhältnis zu kWp des Strings lassen sich auch Ausfälle o.ä. sehr gut sehen.

                                Also nochmals vielen Dank für den Adapter und die rasende Fortentwicklung.

                                3014b058-becd-41ce-a3c8-1914101716d2-grafik.png

                                Ich hab die Wärmepumpe teilweise mit eingebaut, eine komplett unabhängige Ladeoptimierung der Wärmepumpe definiert und kann über die mit Smartmeter eingebundenen eHz Zähler für Verbrauch, Produktion und Einspeisung/Bezug auch die PV Messungen vergleichen und die Verluste (5-16% je nach Batteriebeteiligung) sehen.

                                TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #120

                                @matis meinst du dass du dein Dashboard vielleicht zur Verfügung stellen könntest?
                                Gerade der Teil mit den Verlusten würde mich interessieren

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A ArnoD

                                  @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                                  Diese sind noch gar nicht (schreibend) implementiert. Ich versuche, die Liste im README.md aktuell zu halten.

                                  Ok, da war ich zu voreilig, eins nach dem anderen :-)

                                  Das funktioniert bei mir mit 0.0.9-beta einwandfrei. Bin auch nicht ganz sicher ob ich verstanden habe, was genau du als Fehler beschreibst.

                                  Das funktioniert bei mir auch, da ja der Wert übernommen wird. Mir ist nur in VIS aufgefallen, dass der neu gesetzte Wert erst mit dem alten im E3DC gespeicherten Wert überschrieben wird und dann erst der neue Wert übernommen wird. Kann eine Überschneidung sein und ist nicht weiter tragisch, gibt wirklich wichtigeres. Ich achte nur beim Testen auf jede Kleinigkeit und melde diese, um dir eine möglichst genaue Rückmeldung zu geben.
                                  Wenn du willst, kann ich dir erstmal nur die groben Fehler rückmelden.

                                  git-kickG Offline
                                  git-kickG Offline
                                  git-kick
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #121

                                  @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                                  Diese sind noch gar nicht (schreibend) implementiert. Ich versuche, die Liste im README.md aktuell zu halten.

                                  Ok, da war ich zu voreilig, eins nach dem anderen :-)

                                  Btw, man kann auch im Objektbaum in der Spalte "Typ" erkennen, was an E3/DC gesendet wird:
                                  value/indicator = R/O (Änderung wird nicht an E3/DC gesendet)
                                  level/switch = R/W

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • git-kickG Offline
                                    git-kickG Offline
                                    git-kick
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #122

                                    Hier kommt die nächste Beta:
                                    https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.11-beta

                                    0.0.11-beta

                                    (git-kick)

                                    • SET_POWER_MODE=0(NORMAL) stops timer for re-sending SET_POWER_*
                                    • Introduced short/medium/long polling intervals to reduce amount of (mostly redundant) requests

                                    Mit den drei verschiedenen Intervallen nimmt das Datenvolumen erheblich ab.

                                    • short: "häufig", einige Sekunden
                                    • medium: "normal", einige Minuten
                                    • long: "selten", einigen Stunden

                                    Die Abfrageintervalle habe ich wie unten aufgelistet zugeordnet - Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
                                    Die Möglichkeit zum Abschalten ganzer Namespaces (Knoten der ersten Ebene) ist auch noch geplant.

                                    TAG_EMS_REQ_POWER_BAT -- short
                                    TAG_EMS_REQ_POWER_HOME -- short
                                    TAG_EMS_REQ_POWER_GRID -- short
                                    TAG_EMS_REQ_POWER_ADD -- short
                                    TAG_EMS_REQ_AUTARKY -- short
                                    TAG_EMS_REQ_SELF_CONSUMPTION -- short
                                    TAG_BAT_REQ_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES -- short
                                    TAG_BAT_REQ_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES -- short
                                    TAG_BAT_REQ_READY_FOR_SHUTDOWN -- medium
                                    TAG_BAT_REQ_INFO -- medium
                                    TAG_BAT_REQ_TRAINING_MODE -- medium
                                    TAG_BAT_REQ_USABLE_CAPACITY -- long
                                    TAG_BAT_REQ_USABLE_REMAINING_CAPACITY -- long
                                    TAG_BAT_REQ_DCB_INFO -- medium
                                    TAG_BAT_REQ_SPECIFICATION -- long
                                    TAG_BAT_REQ_INTERNALS -- long
                                    TAG_BAT_REQ_TOTAL_USE_TIME -- medium
                                    TAG_BAT_REQ_TOTAL_DISCHARGE_TIME -- medium
                                    TAG_BAT_REQ_DEVICE_STATE -- medium
                                    TAG_EMS_REQ_AUTARKY -- short
                                    TAG_EMS_REQ_SELF_CONSUMPTION -- short
                                    TAG_EMS_REQ_BAT_SOC -- short
                                    TAG_EMS_REQ_COUPLING_MODE -- medium
                                    TAG_EMS_REQ_STORED_ERRORS -- medium
                                    TAG_EMS_REQ_MODE -- short
                                    TAG_EMS_REQ_BALANCED_PHASES -- medium
                                    TAG_EMS_REQ_INSTALLED_PEAK_POWER -- long
                                    TAG_EMS_REQ_DERATE_AT_PERCENT_VALUE -- long
                                    TAG_EMS_REQ_DERATE_AT_POWER_VALUE -- long
                                    TAG_EMS_REQ_POWER_WB_ALL -- short
                                    TAG_EMS_REQ_POWER_WB_SOLAR -- short
                                    TAG_EMS_REQ_EXT_SRC_AVAILABLE -- long
                                    TAG_EMS_REQ_STATUS -- short
                                    TAG_EMS_REQ_USED_CHARGE_LIMIT -- medium
                                    TAG_EMS_REQ_BAT_CHARGE_LIMIT -- medium
                                    TAG_EMS_REQ_DCDC_CHARGE_LIMIT -- medium
                                    TAG_EMS_REQ_USER_CHARGE_LIMIT -- medium
                                    TAG_EMS_REQ_USED_DISCHARGE_LIMIT -- medium
                                    TAG_EMS_REQ_BAT_DISCHARGE_LIMIT -- medium
                                    TAG_EMS_REQ_DCDC_DISCHARGE_LIMIT -- medium
                                    TAG_EMS_REQ_USER_DISCHARGE_LIMIT -- medium
                                    TAG_EMS_REQ_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER -- medium
                                    TAG_EMS_REQ_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER -- medium
                                    TAG_EMS_REQ_EMERGENCY_POWER_STATUS -- medium
                                    TAG_EMS_REQ_BATTERY_TO_CAR_MODE -- short
                                    TAG_EMS_REQ_BATTERY_BEFORE_CAR_MODE -- short
                                    TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS -- medium
                                    TAG_EMS_REQ_GET_POWER_SETTINGS -- short
                                    TAG_EMS_REQ_GET_MANUAL_CHARGE -- short
                                    TAG_EMS_REQ_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS -- medium
                                    TAG_EMS_REQ_GET_SYS_SPECS -- long
                                    TAG_EMS_REQ_POWER_PV_AC_OUT -- short
                                    TAG_EMS_REQ_ALIVE -- short
                                    TAG_EP_REQ_IS_READY_FOR_SWITCH -- medium
                                    TAG_EP_REQ_IS_GRID_CONNECTED -- medium
                                    TAG_EP_REQ_IS_ISLAND_GRID -- medium
                                    TAG_EP_REQ_IS_INVALID_STATE -- medium
                                    TAG_EP_REQ_IS_POSSIBLE -- medium
                                    TAG_PVI_REQ_ON_GRID -- medium
                                    TAG_PVI_REQ_STATE -- short
                                    TAG_PVI_REQ_LAST_ERROR -- short
                                    TAG_PVI_REQ_TYPE -- long
                                    TAG_PVI_REQ_VOLTAGE_MONITORING -- medium
                                    TAG_PVI_REQ_FREQUENCY_UNDER_OVER -- medium
                                    TAG_PVI_REQ_SYSTEM_MODE -- short
                                    TAG_PVI_REQ_POWER_MODE -- short
                                    TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE -- short
                                    TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE_COUNT -- long
                                    TAG_PVI_REQ_MAX_TEMPERATURE -- medium
                                    TAG_PVI_REQ_MIN_TEMPERATURE -- medium
                                    TAG_PVI_REQ_DEVICE_STATE -- short
                                    TAG_PVI_REQ_SERIAL_NUMBER -- long
                                    TAG_PVI_REQ_VERSION -- long
                                    TAG_PVI_REQ_AC_MAX_PHASE_COUNT -- long
                                    TAG_PVI_REQ_AC_POWER -- short
                                    TAG_PVI_REQ_AC_VOLTAGE -- short
                                    TAG_PVI_REQ_AC_CURRENT -- short
                                    TAG_PVI_REQ_AC_APPARENTPOWER -- short
                                    TAG_PVI_REQ_AC_REACTIVEPOWER -- short
                                    TAG_PVI_REQ_AC_ENERGY_ALL -- short
                                    TAG_PVI_REQ_AC_MAX_APPARENTPOWER -- short
                                    TAG_PVI_REQ_AC_ENERGY_GRID_CONSUMPTION -- short
                                    TAG_PVI_REQ_DC_POWER -- short
                                    TAG_PVI_REQ_DC_VOLTAGE -- short
                                    TAG_PVI_REQ_DC_CURRENT -- short
                                    TAG_PVI_REQ_DC_STRING_ENERGY_ALL -- short
                                    TAG_BAT_REQ_MAX_BAT_VOLTAGE -- short
                                    TAG_BAT_REQ_MAX_CHARGE_CURRENT -- long
                                    TAG_BAT_REQ_EOD_VOLTAGE -- long
                                    TAG_BAT_REQ_MAX_DISCHARGE_CURRENT -- long
                                    TAG_BAT_REQ_CHARGE_CYCLES -- long
                                    TAG_BAT_REQ_TERMINAL_VOLTAGE -- medium
                                    TAG_BAT_REQ_DEVICE_NAME -- long
                                    TAG_BAT_REQ_DCB_COUNT -- long
                                    TAG_BAT_REQ_RSOC_REAL -- medium
                                    TAG_BAT_REQ_ASOC -- medium
                                    TAG_BAT_REQ_FCC -- long
                                    TAG_BAT_REQ_RC -- long
                                    TAG_BAT_REQ_MAX_DCB_CELL_TEMPERATURE -- medium
                                    TAG_BAT_REQ_MIN_DCB_CELL_TEMPERATURE -- medium
                                    TAG_BAT_REQ_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES -- short
                                    TAG_BAT_REQ_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES -- short
                                    TAG_BAT_REQ_READY_FOR_SHUTDOWN -- medium
                                    TAG_BAT_REQ_INFO -- medium
                                    TAG_BAT_REQ_DEVICE_NAME -- long
                                    TAG_BAT_REQ_DCB_COUNT -- long
                                    TAG_BAT_REQ_RSOC_REAL -- medium
                                    TAG_BAT_REQ_ASOC -- medium
                                    TAG_BAT_REQ_FCC -- long
                                    TAG_BAT_REQ_RC -- long
                                    TAG_BAT_REQ_MAX_DCB_CELL_TEMPERATURE -- medium
                                    TAG_BAT_REQ_MIN_DCB_CELL_TEMPERATURE -- medium
                                    TAG_BAT_REQ_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES -- short
                                    TAG_BAT_REQ_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES -- short
                                    TAG_BAT_REQ_READY_FOR_SHUTDOWN -- medium
                                    TAG_BAT_REQ_INFO -- medium
                                    TAG_BAT_REQ_TRAINING_MODE -- medium
                                    TAG_BAT_REQ_USABLE_CAPACITY -- long
                                    TAG_BAT_REQ_USABLE_REMAINING_CAPACITY -- long
                                    TAG_BAT_REQ_DCB_INFO -- medium
                                    TAG_BAT_REQ_SPECIFICATION -- long
                                    TAG_BAT_REQ_INTERNALS -- long
                                    TAG_BAT_REQ_TOTAL_USE_TIME -- medium
                                    TAG_BAT_REQ_TOTAL_DISCHARGE_TIME -- medium
                                    TAG_BAT_REQ_DEVICE_STATE -- medium
                                    
                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • E Offline
                                      E Offline
                                      ecki945
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #123

                                      Frage eines Newby der den Adapter gerade installiert und eingerichtet hat. Ist das Verhalten normal?

                                      e3dc-rscp.0
                                      	2021-11-24 19:41:29.438	warn	E3/DC connection closed
                                      e3dc-rscp.0
                                      	2021-11-24 19:41:29.437	warn	Disconnected from E3/DC
                                      e3dc-rscp.0
                                      	2021-11-24 19:41:29.420	debug	Successfully written data to socket
                                      e3dc-rscp.0
                                      	2021-11-24 19:41:29.420	debug	OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1637779179 - nseconds: 0 - length: 23 TAG_BAT_REQ_DATA - type: 0x0E - Container - length: 16 <Container content follows...> TAG_BAT_INDEX - type: 0x05 - UInt16 - length: 2 value: 3 TAG_BAT_REQ_ASOC - type: 0x00 - None - length: 0 CRC32
                                      e3dc-rscp.0
                                      	2021-11-24 19:41:29.420	debug	Sending request TAG_BAT_REQ_DATA
                                      e3dc-rscp.0
                                      	2021-11-24 19:41:29.420	info	Connection to E3/DC is established
                                      e3dc-rscp.0
                                      	2021-11-24 19:41:29.418	debug	Probing for PVI units - 0..2.
                                      e3dc-rscp.0
                                      	2021-11-24 19:41:29.418	debug	Probing for BAT units - 0..3.
                                      e3dc-rscp.0
                                      	2021-11-24 19:41:29.417	info	Reconnecting to E3/DC ...
                                      e3dc-rscp.0
                                      	2021-11-24 19:41:29.148	error	Failed writing data to socket
                                      e3dc-rscp.0
                                      	2021-11-24 19:41:29.147	debug	OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1637779179 - nseconds: 0 - length: 23 TAG_BAT_REQ_DATA - type: 0x0E - Container - length: 16 <Container content follows...> TAG_BAT_INDEX - type: 0x05 - UInt16 - length: 2 value: 3 TAG_BAT_REQ_ASOC - type: 0x00 - None - length: 0 CRC32
                                      e3dc-rscp.0
                                      	2021-11-24 19:41:29.146	debug	Sending request TAG_BAT_REQ_DATA
                                      e3dc-rscp.0
                                      	2021-11-24 19:41:19.418	warn	E3/DC connection closed
                                      e3dc-rscp.0
                                      	2021-11-24 19:41:19.417	warn	Disconnected from E3/DC
                                      e3dc-rscp.0
                                      	2021-11-24 19:41:19.399	debug	Successfully written data to socket
                                      e3dc-rscp.0
                                      	2021-11-24 19:41:19.399	debug	OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1637779179 - nseconds: 0 - length: 23 TAG_BAT_REQ_DATA - type: 0x0E - Container - length: 16 <Container content follows...> TAG_BAT_INDEX - type: 0x05 - UInt16 - length: 2 value: 2 TAG_BAT_REQ_ASOC - type: 0x00 - None - length: 0 CRC32
                                      e3dc-rscp.0
                                      	2021-11-24 19:41:19.399	debug	Sending request TAG_BAT_REQ_DATA
                                      e3dc-rscp.0
                                      	2021-11-24 19:41:19.398	info	Connection to E3/DC is established
                                      e3dc-rscp.0
                                      	2021-11-24 19:41:19.397	debug	Probing for PVI units - 0..2.
                                      e3dc-rscp.0
                                      	2021-11-24 19:41:19.397	debug	Probing for BAT units - 0..3.
                                      e3dc-rscp.0
                                      	2021-11-24 19:41:19.397	info	Reconnecting to E3/DC ...
                                      
                                      A git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • A Offline
                                        A Offline
                                        ArnoD
                                        schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                        #124

                                        @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                                        https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.11-beta

                                        Du bist mir zu schnell, ich komme ja gar nicht mit dem Testen nach :-)

                                        Habe mich heute länger mit dem Steuern der Ladeleistung Batterie beschäftigt und ich muss sagen das sieht gut aus bis auf die Werte von EMS.MODE.
                                        Hatte heute beobachtet das EMS.MODE = 2 (ENTLADEN MODUS) angezeigt hat, aber die Batterie gerade geladen wurde.

                                        Jetzt habe ich die neue Version 0.0.11-beta installiert und werde diese Morgen testen.
                                        Was mir bereits aufgefallen ist, dass bei mir die CPU Auslastung bei Einstellung „Abfrageintervall kurz“ = 3s immer noch zwischen 70% und 90% liegt.
                                        Das kann doch nicht mehr an den paar Werten liegen die jetzt noch alle 3s abgefragt werden.
                                        Ich bin hier etwas ratlos, was da die Ursache sein kann.
                                        Wenn ich den Adapter stoppe, ist die CPU Auslastung gleich wieder auf 14% bis 19%.
                                        2021-11-24 21_56_09-iobroker - Synology DiskStation.png

                                        Werde aber Morgen weitere Versuche machen, ob ich noch was rausfinde.
                                        Hatte beim ersten Start auch mehrere Warnungen und Fehler im LOG die jetzt aber nicht mehr auftreten.
                                        Hier ein paar der Fehlermeldungen die Liste ist zu lang um hier alle anzuzeigen, da sich diese immer wiederholen:

                                        2021-11-24 21:21:14.207  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:14.215  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Cannot check object existence of "e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.STATE": Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:14.215  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Cannot check object existence of "e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.LAST_ERROR": Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:14.216  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Cannot check object existence of "e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.POWER_MODE": Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:14.216  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Cannot check object existence of "e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.SYSTEM_MODE": Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:14.216  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Cannot check object existence of "e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.AC_MAX_APPARENTPOWER": Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:14.216  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Cannot check object existence of "e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.DEVICE_CONNECTED": Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:14.216  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Cannot check object existence of "e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.DEVICE_WORKING": Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:14.218  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Cannot check object existence of "e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.DEVICE_IN_SERVICE": Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:14.218  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Cannot check object existence of "e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.Phase_0.AC_POWER": Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:14.218  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Cannot check object existence of "e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.Phase_0.AC_VOLTAGE": Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:14.219  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Cannot check object existence of "e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.Phase_0.AC_CURRENT": Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:14.221  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Cannot check object existence of "e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.Phase_0.AC_APPARENTPOWER": Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:14.222  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Cannot check object existence of "e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.Phase_0.AC_REACTIVEPOWER": Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:14.222  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Cannot check object existence of "e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.Phase_0.AC_ENERGY_ALL": Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:14.222  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Cannot check object existence of "e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.Phase_0.AC_ENERGY_GRID_CONSUMPTION": Connection is closed.
                                        
                                        2021-11-24 21:21:12.827  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Cannot check object existence of "e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.DCB_2.DCB_CELL_VOLTAGE.09": Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:12.827  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Cannot check object existence of "e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.DCB_2.DCB_CELL_VOLTAGE.10": Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:12.828  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Cannot check object existence of "e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.DCB_2.DCB_CELL_VOLTAGE.11": Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:12.832  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Cannot check object existence of "e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.DCB_2.DCB_CELL_VOLTAGE.12": Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:12.832  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Cannot check object existence of "e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.DCB_2.DCB_CELL_VOLTAGE.13": Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:13.404  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-11-24 21:21:13.404  - error: e3dc-rscp.0 (19985) unhandled promise rejection: Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:13.405  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Error: Connection is closed.
                                            at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:628:24)
                                            at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                            at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2286:37)
                                            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2332:33)
                                            at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        2021-11-24 21:21:13.405  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:13.422  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-11-24 21:21:13.423  - error: e3dc-rscp.0 (19985) unhandled promise rejection: Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:13.423  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Error: Connection is closed.
                                            at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:628:24)
                                            at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                            at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2286:37)
                                            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2332:33)
                                            at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        2021-11-24 21:21:13.423  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:13.429  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-11-24 21:21:13.429  - error: e3dc-rscp.0 (19985) unhandled promise rejection: Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:13.429  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Error: Connection is closed.
                                            at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:628:24)
                                            at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                            at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2286:37)
                                            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2332:33)
                                            at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        2021-11-24 21:21:13.429  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:13.437  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-11-24 21:21:13.438  - error: e3dc-rscp.0 (19985) unhandled promise rejection: Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:13.438  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Error: Connection is closed.
                                            at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:628:24)
                                            at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                            at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2286:37)
                                            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2332:33)
                                            at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        2021-11-24 21:21:13.438  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:13.448  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-11-24 21:21:13.449  - error: e3dc-rscp.0 (19985) unhandled promise rejection: Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:13.449  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Error: Connection is closed.
                                            at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:628:24)
                                            at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                            at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2286:37)
                                            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2332:33)
                                            at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        2021-11-24 21:21:13.449  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:13.457  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-11-24 21:21:13.457  - error: e3dc-rscp.0 (19985) unhandled promise rejection: Connection is closed.
                                        2021-11-24 21:21:13.457  - error: e3dc-rscp.0 (19985) Error: Connection is closed.
                                            at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:628:24)
                                            at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                            at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2286:37)
                                            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2332:33)
                                            at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        
                                        git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • E ecki945

                                          Frage eines Newby der den Adapter gerade installiert und eingerichtet hat. Ist das Verhalten normal?

                                          e3dc-rscp.0
                                          	2021-11-24 19:41:29.438	warn	E3/DC connection closed
                                          e3dc-rscp.0
                                          	2021-11-24 19:41:29.437	warn	Disconnected from E3/DC
                                          e3dc-rscp.0
                                          	2021-11-24 19:41:29.420	debug	Successfully written data to socket
                                          e3dc-rscp.0
                                          	2021-11-24 19:41:29.420	debug	OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1637779179 - nseconds: 0 - length: 23 TAG_BAT_REQ_DATA - type: 0x0E - Container - length: 16 <Container content follows...> TAG_BAT_INDEX - type: 0x05 - UInt16 - length: 2 value: 3 TAG_BAT_REQ_ASOC - type: 0x00 - None - length: 0 CRC32
                                          e3dc-rscp.0
                                          	2021-11-24 19:41:29.420	debug	Sending request TAG_BAT_REQ_DATA
                                          e3dc-rscp.0
                                          	2021-11-24 19:41:29.420	info	Connection to E3/DC is established
                                          e3dc-rscp.0
                                          	2021-11-24 19:41:29.418	debug	Probing for PVI units - 0..2.
                                          e3dc-rscp.0
                                          	2021-11-24 19:41:29.418	debug	Probing for BAT units - 0..3.
                                          e3dc-rscp.0
                                          	2021-11-24 19:41:29.417	info	Reconnecting to E3/DC ...
                                          e3dc-rscp.0
                                          	2021-11-24 19:41:29.148	error	Failed writing data to socket
                                          e3dc-rscp.0
                                          	2021-11-24 19:41:29.147	debug	OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1637779179 - nseconds: 0 - length: 23 TAG_BAT_REQ_DATA - type: 0x0E - Container - length: 16 <Container content follows...> TAG_BAT_INDEX - type: 0x05 - UInt16 - length: 2 value: 3 TAG_BAT_REQ_ASOC - type: 0x00 - None - length: 0 CRC32
                                          e3dc-rscp.0
                                          	2021-11-24 19:41:29.146	debug	Sending request TAG_BAT_REQ_DATA
                                          e3dc-rscp.0
                                          	2021-11-24 19:41:19.418	warn	E3/DC connection closed
                                          e3dc-rscp.0
                                          	2021-11-24 19:41:19.417	warn	Disconnected from E3/DC
                                          e3dc-rscp.0
                                          	2021-11-24 19:41:19.399	debug	Successfully written data to socket
                                          e3dc-rscp.0
                                          	2021-11-24 19:41:19.399	debug	OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1637779179 - nseconds: 0 - length: 23 TAG_BAT_REQ_DATA - type: 0x0E - Container - length: 16 <Container content follows...> TAG_BAT_INDEX - type: 0x05 - UInt16 - length: 2 value: 2 TAG_BAT_REQ_ASOC - type: 0x00 - None - length: 0 CRC32
                                          e3dc-rscp.0
                                          	2021-11-24 19:41:19.399	debug	Sending request TAG_BAT_REQ_DATA
                                          e3dc-rscp.0
                                          	2021-11-24 19:41:19.398	info	Connection to E3/DC is established
                                          e3dc-rscp.0
                                          	2021-11-24 19:41:19.397	debug	Probing for PVI units - 0..2.
                                          e3dc-rscp.0
                                          	2021-11-24 19:41:19.397	debug	Probing for BAT units - 0..3.
                                          e3dc-rscp.0
                                          	2021-11-24 19:41:19.397	info	Reconnecting to E3/DC ...
                                          
                                          A Offline
                                          A Offline
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #125

                                          @ecki945
                                          Kann es sein das du die LOG-Stufe bei der Instanz auf Debug stehen hast?

                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          743

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe