Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. WS2815 Led Strip an ESP2866 mit WLED - Power off

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

WS2815 Led Strip an ESP2866 mit WLED - Power off

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
68 Beiträge 7 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S senior1418

    @chaot ich habe noch versucht mit verschiedenen Widerständen den High-Level von 3,38 auf > 4,3 Volt anzuheben - Relais schaltet ab ca. 4,2 Volt.
    Im geringen Maße funktionierte das auch ohne den Low-Level mit hoch zuziehen.

    6bdda139-9d98-4f78-b45c-e68b90dadd0b-image.png

    Ich setzte nun vorerst einen Schalter davor. Ein bisschen Basteln mach ja Spaß aber das hier ist nicht mehr mein Gebiet :-)

    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    schrieb am zuletzt editiert von
    #44

    @senior1418 Da hats du irgendeinen Schaltungsfehler drin.
    Der Wemos bzw. der ESP schaltet grundsätzlich gegen GND. Also sollt der Low Level immer auf 0 gehen. Andererseits sollte bei offener Schaltung der High auf knapp 5V gehen wenn der nicht belastet hinter dem 470 Ohm Widerstand sitzt.

    Dein Netzteil reicht aber aus oder? Nicht das das den Quatsch verursacht.

    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • ChaotC Chaot

      @senior1418 Da hats du irgendeinen Schaltungsfehler drin.
      Der Wemos bzw. der ESP schaltet grundsätzlich gegen GND. Also sollt der Low Level immer auf 0 gehen. Andererseits sollte bei offener Schaltung der High auf knapp 5V gehen wenn der nicht belastet hinter dem 470 Ohm Widerstand sitzt.

      Dein Netzteil reicht aber aus oder? Nicht das das den Quatsch verursacht.

      S Offline
      S Offline
      senior1418
      schrieb am zuletzt editiert von
      #45

      @chaot sagte in WS2815 Led Strip an ESP2866 mit WLED - Power off:

      Da hats du irgendeinen Schaltungsfehler drin.

      das kann ich bei meinem Talent nicht ausschließen und wäre froh wenn es so wäre. Netzteil hat 5V/12A.

      Das sollte es werden ..
      f79944be-3257-4928-9e4a-b57cfa135096-image.png

      So ist es ...
      8cba7bb2-5dd5-4603-9493-6605b566dac8-image.png

      Ralla66R ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • S senior1418

        @chaot sagte in WS2815 Led Strip an ESP2866 mit WLED - Power off:

        Da hats du irgendeinen Schaltungsfehler drin.

        das kann ich bei meinem Talent nicht ausschließen und wäre froh wenn es so wäre. Netzteil hat 5V/12A.

        Das sollte es werden ..
        f79944be-3257-4928-9e4a-b57cfa135096-image.png

        So ist es ...
        8cba7bb2-5dd5-4603-9493-6605b566dac8-image.png

        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #46

        @senior1418

        D1 am Wemos ist den was bei dir Input oder Output ?

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S senior1418

          @chaot sagte in WS2815 Led Strip an ESP2866 mit WLED - Power off:

          Da hats du irgendeinen Schaltungsfehler drin.

          das kann ich bei meinem Talent nicht ausschließen und wäre froh wenn es so wäre. Netzteil hat 5V/12A.

          Das sollte es werden ..
          f79944be-3257-4928-9e4a-b57cfa135096-image.png

          So ist es ...
          8cba7bb2-5dd5-4603-9493-6605b566dac8-image.png

          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von
          #47

          @senior1418 Das scheint so zu stimmen.
          Was hast du denn für ein Relais?
          Ich habe gelesen das es scheinbar ein Hightrigger und ein Lowtrigger Modul gibt. Vielleicht liegt da der Fehler?

          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Offline
            S Offline
            senior1418
            schrieb am zuletzt editiert von
            #48

            @chaot ich bin noch mal deinem Link gefolgt > https://forum.iobroker.net/topic/47756/ws2815-led-strip-an-esp2866-mit-wled-power-off/5?loggedin=true). Habe auch das gekauft.

            In dem dort verwiesenem Datenblatt steht auf Seite 3: 5V - 12V TTL control signal.
            Im Datenblatt, das ich von AZ-Delivery bezogen habe das: TTL Control Signal: 3.3V to 5V DC

            Das wird der Grund sein. Es gibt anscheinend Varianten oder es wurde konstruktiv geändert.

            Ich habe noch dieses gefunden: https://www.amazon.de/dp/B07GRW83FR/?coliid=I2OJCXOVAUOFGU&colid=HX8YNDDKK4M1&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it

            Lauf Beschreibung
            Triggerspannung (niedrig): 0-1,5 V
            Triggerspannung (hoch): 2,5-5V

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Ralla66R Ralla66

              @senior1418

              D1 am Wemos ist den was bei dir Input oder Output ?

              S Offline
              S Offline
              senior1418
              schrieb am zuletzt editiert von
              #49

              @ralla66 äh, hatte D1 - D7 versucht. Habe gelesen das es sowohl als auch sein kann.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J Offline
                J Offline
                jabba76
                schrieb am zuletzt editiert von jabba76
                #50

                Hallo ich habe ein ESP8266 mit 150 LED streifen korekt angeschlossen auch mit gemeinsamen GND, also wenn LED aus dann sind die auch alle aus und es leuchtet keine LED ROT @maxpd :)

                hier paar Bilder:
                Volle Leistung ohne begrenzer!

                WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.40 (3).jpeg

                WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.40 (2).jpeg

                20,5 Watt

                WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.40 (1).jpeg

                ohne begrenzer

                WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.41 (2).jpeg

                50%

                WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.40.jpeg

                und das wichtigste beim AUS/Standby

                WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.41.jpeg

                WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.40 (4).jpeg

                und wegen 2,5 Watt mache ich mir kein Kopf und baue mir da kein Relais/abschaltung und mit begrenzer auf 50 % komme ich auf 5-6Watt natürlich immer wieder die gleiche Farbe bei anderen kann der Wert etwas varrieren

                Mfg:+1:

                ChaotC S M 3 Antworten Letzte Antwort
                0
                • J jabba76

                  Hallo ich habe ein ESP8266 mit 150 LED streifen korekt angeschlossen auch mit gemeinsamen GND, also wenn LED aus dann sind die auch alle aus und es leuchtet keine LED ROT @maxpd :)

                  hier paar Bilder:
                  Volle Leistung ohne begrenzer!

                  WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.40 (3).jpeg

                  WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.40 (2).jpeg

                  20,5 Watt

                  WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.40 (1).jpeg

                  ohne begrenzer

                  WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.41 (2).jpeg

                  50%

                  WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.40.jpeg

                  und das wichtigste beim AUS/Standby

                  WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.41.jpeg

                  WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.40 (4).jpeg

                  und wegen 2,5 Watt mache ich mir kein Kopf und baue mir da kein Relais/abschaltung und mit begrenzer auf 50 % komme ich auf 5-6Watt natürlich immer wieder die gleiche Farbe bei anderen kann der Wert etwas varrieren

                  Mfg:+1:

                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #51

                  @jabba76 Interessant. Das scheint dann abhängig von den Stripes zu sein. Ich habe hier zwei 5m Streifen die "Aus" zusammen 23W verbraten.
                  Was hast du da in Verwendung?
                  @senior1418 Das wäre natürlich eine Erklärung.
                  Ich muss gestehen das ich die Relais von verschiedenen Händlern bezogen habe ud nicht genau weiß welche ich jetzt tatsächlich schon verbaut habe. Aktuell liegen hier noch 5 Stück rum. Das wäre der Knaller wenn ich genau diese kritischen Relais bisher noch nicht erwischt habe.

                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J jabba76

                    Hallo ich habe ein ESP8266 mit 150 LED streifen korekt angeschlossen auch mit gemeinsamen GND, also wenn LED aus dann sind die auch alle aus und es leuchtet keine LED ROT @maxpd :)

                    hier paar Bilder:
                    Volle Leistung ohne begrenzer!

                    WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.40 (3).jpeg

                    WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.40 (2).jpeg

                    20,5 Watt

                    WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.40 (1).jpeg

                    ohne begrenzer

                    WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.41 (2).jpeg

                    50%

                    WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.40.jpeg

                    und das wichtigste beim AUS/Standby

                    WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.41.jpeg

                    WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.40 (4).jpeg

                    und wegen 2,5 Watt mache ich mir kein Kopf und baue mir da kein Relais/abschaltung und mit begrenzer auf 50 % komme ich auf 5-6Watt natürlich immer wieder die gleiche Farbe bei anderen kann der Wert etwas varrieren

                    Mfg:+1:

                    S Offline
                    S Offline
                    senior1418
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #52

                    @jabba76 @Chaot Wir haben gestern den ersten Steifen erhalten. Mit dem messe ich ähnliche Werte - 19,5 Watt zu 2,3 Watt auf 5 Meter. Bei geplanten 4 Stripes verdampfen so im Jahr fast 80 KWh im leerlauf.

                    Mit geht es aber um's Prinzip -das soll nun funktionieren :-) Letztendlich hat mir die Bastelei und die Recherche rauf und runter Spaß gemacht und ich habe als elektronischer-Dau einige Sachen dazugelernt.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • ChaotC Chaot

                      @jabba76 Interessant. Das scheint dann abhängig von den Stripes zu sein. Ich habe hier zwei 5m Streifen die "Aus" zusammen 23W verbraten.
                      Was hast du da in Verwendung?
                      @senior1418 Das wäre natürlich eine Erklärung.
                      Ich muss gestehen das ich die Relais von verschiedenen Händlern bezogen habe ud nicht genau weiß welche ich jetzt tatsächlich schon verbaut habe. Aktuell liegen hier noch 5 Stück rum. Das wäre der Knaller wenn ich genau diese kritischen Relais bisher noch nicht erwischt habe.

                      S Offline
                      S Offline
                      senior1418
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #53

                      @chaot

                      Die Lösung war letztendlich simpel, VCC des Relais muss an 3,3 Volt, nicht an 5V. :man-facepalming:

                      LG.

                      ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • S senior1418

                        @chaot

                        Die Lösung war letztendlich simpel, VCC des Relais muss an 3,3 Volt, nicht an 5V. :man-facepalming:

                        LG.

                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #54

                        @senior1418 :man-shrugging: Oh ja, das sagte schon mein alter Berufsschullehrer immer: "Die einfachste Lösung ist die Richtige!"

                        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J Offline
                          J Offline
                          jabba76
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #55

                          @Chaot also ganz normale WS2812B 150 st. LED über ESP8266 Wled und diesem Netzteil

                          Netzteil.jpeg

                          Gemessen mit Fritz DECT Steckdose (hoffe das die richtige werte liefert :grin: )

                          ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J jabba76

                            @Chaot also ganz normale WS2812B 150 st. LED über ESP8266 Wled und diesem Netzteil

                            Netzteil.jpeg

                            Gemessen mit Fritz DECT Steckdose (hoffe das die richtige werte liefert :grin: )

                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #56

                            @jabba76 Danke. Vielleicht liegt es an den 5V Streifen. Ich habe nur die 12V Variante im Einsatz.
                            Die Messsteckdosen sind zwar alle nicht sehr genau, aber so weit liegen sie auch wieder nicht daneben.

                            ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J jabba76

                              Hallo ich habe ein ESP8266 mit 150 LED streifen korekt angeschlossen auch mit gemeinsamen GND, also wenn LED aus dann sind die auch alle aus und es leuchtet keine LED ROT @maxpd :)

                              hier paar Bilder:
                              Volle Leistung ohne begrenzer!

                              WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.40 (3).jpeg

                              WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.40 (2).jpeg

                              20,5 Watt

                              WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.40 (1).jpeg

                              ohne begrenzer

                              WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.41 (2).jpeg

                              50%

                              WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.40.jpeg

                              und das wichtigste beim AUS/Standby

                              WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.41.jpeg

                              WhatsApp Image 2021-11-22 at 16.40.40 (4).jpeg

                              und wegen 2,5 Watt mache ich mir kein Kopf und baue mir da kein Relais/abschaltung und mit begrenzer auf 50 % komme ich auf 5-6Watt natürlich immer wieder die gleiche Farbe bei anderen kann der Wert etwas varrieren

                              Mfg:+1:

                              M Offline
                              M Offline
                              maxpd
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #57

                              @jabba76 Ja ich glaube die WS2815 von BTS haben das Problem des hohen Standby Verbrauchs. 5 Meter mit 300 LEDs 10W

                              Bei mir gehts ja mittlerweile auch.

                              Bei mir sind es auch 12V Streifen. Das macht sicherlich einen Unterschied beim notwendigen Relais, aber ob sich damit auch die notwendige Spannung der Schaltsteuerung ändert weiß ich nicht. Aber evtl. gibts Relais mit 5V und 3,3V Input für die Schaltsteuerung.

                              Gruß
                              maxpd

                              Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M maxpd

                                @jabba76 Ja ich glaube die WS2815 von BTS haben das Problem des hohen Standby Verbrauchs. 5 Meter mit 300 LEDs 10W

                                Bei mir gehts ja mittlerweile auch.

                                Bei mir sind es auch 12V Streifen. Das macht sicherlich einen Unterschied beim notwendigen Relais, aber ob sich damit auch die notwendige Spannung der Schaltsteuerung ändert weiß ich nicht. Aber evtl. gibts Relais mit 5V und 3,3V Input für die Schaltsteuerung.

                                J Offline
                                J Offline
                                jabba76
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #58

                                @maxpd

                                Hallo naja auf deinem Bild leuchtet die erste LED rot und du schreibst auch das der sterifen warm wird also muss es Strom Verbrauchen, und wie ich schon geschrieben habe es darf bei LED AUS nichts leuchten, es fehlt auch auf dem Bild der GND Kabel vom Streifen zum ESP, das verusacht das leuchten der erste LED war zumindest bei mir so. Ich denke das DATA an die Streifen mit zwei kabel fliessen nur so werden die Daten richtig transportiert .
                                Hast du mal probiert mit einen Kabel GND zu verbinden ?

                                mfg

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J jabba76

                                  @maxpd

                                  Hallo naja auf deinem Bild leuchtet die erste LED rot und du schreibst auch das der sterifen warm wird also muss es Strom Verbrauchen, und wie ich schon geschrieben habe es darf bei LED AUS nichts leuchten, es fehlt auch auf dem Bild der GND Kabel vom Streifen zum ESP, das verusacht das leuchten der erste LED war zumindest bei mir so. Ich denke das DATA an die Streifen mit zwei kabel fliessen nur so werden die Daten richtig transportiert .
                                  Hast du mal probiert mit einen Kabel GND zu verbinden ?

                                  mfg

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  maxpd
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #59

                                  @jabba76 vermutlich hast du meinen Kommentar am 16.11 überlesen, aber bei mir funktionierts mittlerweile ;), nach den Lehren die ich in Kommentar am 19.11 genannt hatte :D

                                  Gruß
                                  maxpd

                                  Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Offline
                                    M Offline
                                    maxpd
                                    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                    #60

                                    Leute, ich bin wieder auf dem Stand von vor einem Jahr... Mein stripe leuchtet nicht.

                                    Das Relais bekomme ich geschaltet. Spannung fällt am Ende des Stripes auch von 12 auf 0v

                                    Jetzt lasse ich das Relais der Einfachheit halber Mal weg. Ich will einfach nur dass der stripe leuchtet. So habe ich verkabelt. Und anbei auch die settings. Aber es glimmt keine einzige LED. Nur beim Spannung anlegen zuckt mittendrin Mal eine LED kurz.

                                    20220925_153405.jpg

                                    Screenshot_20220925-153836.jpg

                                    Screenshot_20220925-153842.jpg

                                    Gruß
                                    maxpd

                                    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

                                    ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M maxpd

                                      Leute, ich bin wieder auf dem Stand von vor einem Jahr... Mein stripe leuchtet nicht.

                                      Das Relais bekomme ich geschaltet. Spannung fällt am Ende des Stripes auch von 12 auf 0v

                                      Jetzt lasse ich das Relais der Einfachheit halber Mal weg. Ich will einfach nur dass der stripe leuchtet. So habe ich verkabelt. Und anbei auch die settings. Aber es glimmt keine einzige LED. Nur beim Spannung anlegen zuckt mittendrin Mal eine LED kurz.

                                      20220925_153405.jpg

                                      Screenshot_20220925-153836.jpg

                                      Screenshot_20220925-153842.jpg

                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #61

                                      @maxpd Na, dann klemm doch auch noch die Masseleitung vom Wemos mit an. Wie soll denn sonst der Strom in der Signalleitung fließen?

                                      ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • ChaotC Chaot

                                        @maxpd Na, dann klemm doch auch noch die Masseleitung vom Wemos mit an. Wie soll denn sonst der Strom in der Signalleitung fließen?

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        maxpd
                                        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                        #62

                                        @chaot

                                        Du meinst so?

                                        20220925_201932.jpg

                                        Das Brauch es normal nicht.

                                        Vor einem Jahr ging es auch ohne

                                        20210908_151023.jpg

                                        Ich vermute fast ich hab irgendwann der Datenleitung mal nen Knacks gegeben.

                                        Gruß
                                        maxpd

                                        Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

                                        ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M maxpd

                                          @chaot

                                          Du meinst so?

                                          20220925_201932.jpg

                                          Das Brauch es normal nicht.

                                          Vor einem Jahr ging es auch ohne

                                          20210908_151023.jpg

                                          Ich vermute fast ich hab irgendwann der Datenleitung mal nen Knacks gegeben.

                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #63

                                          @maxpd Da hast du aber auch nur eine der beiden Datenleitungen angeschlossen. So sollte das auch sein. Beide zusammen funktioniert soweit ich mich erinnere auch nicht.

                                          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          913

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe