Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 363.9k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M mka15

    ich nochmal:

    Das größte Problem war meine Unerfahrenheit mit iobroker:
    Aus der Oberfläche heraus hab ich nicht erwartet, dass man die Ordner "modbus" mit Doppelklick erweitern kann...

    --> Einige Werte werden schonmal erfolgreich übertragen.

    Aber:
    Das klappt mit maximal 9 Adressen.
    Wenn ich einen 10. Wert lesen möchte kommt im Protokoll:

    modbus.0 2021-09-20 23:03:32.406	warn	Poll error count: 8 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    
    modbus.0 2021-09-20 23:03:32.405	error	Client in error state.
    
    modbus.0 2021-09-20 23:03:32.405	error	Request timed out.
    
    modbus.0 2021-09-20 23:03:32.405	warn	Error: undefined
    
    modbus.0 2021-09-20 23:03:27.401	info	Connected to slave 192.168.178.20
    

    mit den modbus "Allgemein" Parametern habe ich erfolglos etwas herumgespielt :/

    Hat jemand Ideen, oder könnte es an meiner veralteten "Firmware ab Werk" liegen?

    K Offline
    K Offline
    krk-solar
    schrieb am zuletzt editiert von krk-solar
    #79

    @mka15
    Ich hatte das auch schon mal bei einem Kunden, ich meine es lag an einem fehlerhaften Register.
    Lösch das Register 12999 mal raus (am bester davor sichern).
    VG Benjamin

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Offline
      M Offline
      mka15
      schrieb am zuletzt editiert von mka15
      #80

      @krk-solar
      Das Register 12999 war bei meinen Tests gar nicht drin.

      Habe auch viel mit den Parametern (Data polling interval, Read interval, max read request lengths) herumprobiert. Egal welche Register ich lese: 10 Register auslesen klappt. Wenn ich 11 Register eintrage, geht es nicht mehr. Alle Werte sind auch aufsteigend geordnet (da gibts auf github einen aktuellen Issue zu).

      Aktuell habe ich aus Bequemlichkeiten den iobroker unter Windows an. Macht ein Test von einem RPi aus wohl Sinn?

      Hier meine vollständige Registerliste. Die vom TE hab ich etwas angepasst, damit die neue Version des Plugins die frisst und auch noch umsortiert (gibt einen aktuellen github issue dazu..):

      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
      4999	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1		0				false	false
      5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	kW	uint16be	1	0.1	0				false	false
      5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	kWh	uint32sw	2	0.1	0				false	false
      5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0				false	false
      5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
      5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0				false	false
      5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
      5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0				false	false
      5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2		0				false	false
      5018	Spannung Ph A	Spannung Phase A	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
      5019	Spannung Ph B	Spannung Phase C	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
      5020	Spannung Ph C	Spannung Phase C	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
      5032	Reactive Power	Blindleistung	VA	int32sw	2		0				false	false
      5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0				false	false
      5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6226	Monthly PV energy yields January	 Monatlicher PV Energieertrag  Januar	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6227	Monthly PV energy yields February	 Monatlicher PV Energieertrag Februar	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6228	Monthly PV energy yields March	 Monatlicher PV Energieertrag März	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6229	Monthly PV energy yields April	 Monatlicher PV Energieertrag April	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6230	Monthly PV energy yields May	 Monatlicher PV Energieertrag Mai	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6231	Monthly PV energy yields June	 Monatlicher PV Energieertrag Juni	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6232	Monthly PV energy yields July	 Monatlicher PV Energieertrag Juli	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6233	Monthly PV energy yields August	 Monatlicher PV Energieertrag August	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6234	Monthly PV energy yields September	 Monatlicher PV Energieertrag September	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6235	Monthly PV energy yields October	 Monatlicher PV Energieertrag Oktober	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6236	Monthly PV energy yields November	 Monatlicher PV Energieertrag November	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6237	Monthly PV energy yields December	 Monatlicher PV Energieertrag Dezember	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6416	Monthly direct energy consumption from PVJanuary	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Januar	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6417	Monthly direct energy consumption from PV February	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Februar	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6418	Monthly direct energy consumption from PV March	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im März	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6419	Monthly direct energy consumption from PV April	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im April	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6420	Monthly direct energy consumption from PV May	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Mai	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6421	Monthly direct energy consumption from PV June	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juni	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6422	Monthly direct energy consumption from PV July	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juli	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6423	Monthly direct energy consumption from PV August	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im August	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6424	Monthly direct energy consumption from PV September	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im September	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6425	Monthly direct energy consumption from PV October	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Oktober	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6426	Monthly direct energy consumption from PV November	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im November	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6427	Monthly direct energy consumption from PV december	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Dezember	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6596	Monthly export energy from PV February	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Februar	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6597	Monthly export energy from PV March	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage März	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6598	Monthly export energy from PV April	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage April	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6599	Monthly export energy from PV May	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Mai	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6600	Monthly export energy from PV June	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juni	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6601	Monthly export energy from PV July	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juli	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6602	Monthly export energy from PV August	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage August	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6603	Monthly export energy from PV September	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage September	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6604	Monthly export energy from PV October	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Oktober	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6605	Monthly export energy from PV November	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage November	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6606	Monthly export energy from PV Dezember	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Dezember	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      6595	Monthly export energy from PV January	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Januar	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      12999	System State	Systemstatus		uint16be	1		0				false	false
      13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1		0				false	false
      13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	kWh	uint32sw	2		0				false	false
      13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0				false	false
      13007	Load power 	Wirkleistung gesamt	W	uint32sw	2		0				false	false
      13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes	W	int32sw	2		0				false	false
      13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher heute	kWh	uint16be	1		0				false	false
      13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0				false	false
      13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	Kg	uint32sw	2	0.1	0				false	false
      13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0				false	false
      13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
      13020	Battery current 	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0				false	false
      13021	Battery power 	Batterieladeleistung	W	uint16be	1		0				false	false
      13022	Battery level 	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0				false	false
      13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0				false	false
      13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0				false	false
      13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	kWh	uint32sw	2	0.1	1				false	false
      13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0				false	false
      13029	Grid state	Netzstatus		int16be	1	0.1	0				false	false
      13030	Phase A current	Strom Phase A aktuell	A	uint16be	1	0.1	0				false	false
      13031	Phase B current	Strom Phase B aktuell	A	uint16be	1	0.1	0				false	false
      13032	Phase C current	Strom Phase C aktuell	A	uint16be	1	0.1	0				false	false
      13033	Total active power	Eigenverbrauch aktuell	W	int32sw	2	1	0				false	false
      13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0				false	false
      13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
      13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0				false	false
      13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0				false	false
      13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0				false	false
      13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0				false	false
      13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0				false	false
      13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0				false	false
      13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0				false	false
      13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0				false	false
      13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0				false	false
      13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0				false	false
      13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0				false	false
      13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0				false	false
      13071	BMS protection	BMS protection		uint32sw	2	1	0				false	false
      13073	BMS fault 1	BMS fault 1		uint32sw	2	1	0				false	false
      13075	BMS fault 2	BMS fault 2		uint32sw	2	1	0				false	false
      13077	BMS alarm 2	BMS alarm 2		uint32sw	2	1	0				false	false
      
      

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M mka15

        @krk-solar
        Das Register 12999 war bei meinen Tests gar nicht drin.

        Habe auch viel mit den Parametern (Data polling interval, Read interval, max read request lengths) herumprobiert. Egal welche Register ich lese: 10 Register auslesen klappt. Wenn ich 11 Register eintrage, geht es nicht mehr. Alle Werte sind auch aufsteigend geordnet (da gibts auf github einen aktuellen Issue zu).

        Aktuell habe ich aus Bequemlichkeiten den iobroker unter Windows an. Macht ein Test von einem RPi aus wohl Sinn?

        Hier meine vollständige Registerliste. Die vom TE hab ich etwas angepasst, damit die neue Version des Plugins die frisst und auch noch umsortiert (gibt einen aktuellen github issue dazu..):

        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
        4999	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1		0				false	false
        5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	kW	uint16be	1	0.1	0				false	false
        5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	kWh	uint32sw	2	0.1	0				false	false
        5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0				false	false
        5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
        5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0				false	false
        5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
        5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0				false	false
        5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2		0				false	false
        5018	Spannung Ph A	Spannung Phase A	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
        5019	Spannung Ph B	Spannung Phase C	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
        5020	Spannung Ph C	Spannung Phase C	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
        5032	Reactive Power	Blindleistung	VA	int32sw	2		0				false	false
        5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0				false	false
        5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6226	Monthly PV energy yields January	 Monatlicher PV Energieertrag  Januar	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6227	Monthly PV energy yields February	 Monatlicher PV Energieertrag Februar	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6228	Monthly PV energy yields March	 Monatlicher PV Energieertrag März	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6229	Monthly PV energy yields April	 Monatlicher PV Energieertrag April	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6230	Monthly PV energy yields May	 Monatlicher PV Energieertrag Mai	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6231	Monthly PV energy yields June	 Monatlicher PV Energieertrag Juni	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6232	Monthly PV energy yields July	 Monatlicher PV Energieertrag Juli	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6233	Monthly PV energy yields August	 Monatlicher PV Energieertrag August	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6234	Monthly PV energy yields September	 Monatlicher PV Energieertrag September	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6235	Monthly PV energy yields October	 Monatlicher PV Energieertrag Oktober	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6236	Monthly PV energy yields November	 Monatlicher PV Energieertrag November	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6237	Monthly PV energy yields December	 Monatlicher PV Energieertrag Dezember	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6416	Monthly direct energy consumption from PVJanuary	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Januar	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6417	Monthly direct energy consumption from PV February	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Februar	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6418	Monthly direct energy consumption from PV March	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im März	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6419	Monthly direct energy consumption from PV April	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im April	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6420	Monthly direct energy consumption from PV May	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Mai	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6421	Monthly direct energy consumption from PV June	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juni	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6422	Monthly direct energy consumption from PV July	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juli	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6423	Monthly direct energy consumption from PV August	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im August	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6424	Monthly direct energy consumption from PV September	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im September	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6425	Monthly direct energy consumption from PV October	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Oktober	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6426	Monthly direct energy consumption from PV November	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im November	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6427	Monthly direct energy consumption from PV december	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Dezember	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6596	Monthly export energy from PV February	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Februar	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6597	Monthly export energy from PV March	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage März	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6598	Monthly export energy from PV April	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage April	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6599	Monthly export energy from PV May	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Mai	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6600	Monthly export energy from PV June	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juni	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6601	Monthly export energy from PV July	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juli	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6602	Monthly export energy from PV August	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage August	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6603	Monthly export energy from PV September	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage September	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6604	Monthly export energy from PV October	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Oktober	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6605	Monthly export energy from PV November	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage November	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6606	Monthly export energy from PV Dezember	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Dezember	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        6595	Monthly export energy from PV January	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Januar	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        12999	System State	Systemstatus		uint16be	1		0				false	false
        13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1		0				false	false
        13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	kWh	uint32sw	2		0				false	false
        13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0				false	false
        13007	Load power 	Wirkleistung gesamt	W	uint32sw	2		0				false	false
        13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes	W	int32sw	2		0				false	false
        13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher heute	kWh	uint16be	1		0				false	false
        13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0				false	false
        13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	Kg	uint32sw	2	0.1	0				false	false
        13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0				false	false
        13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
        13020	Battery current 	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0				false	false
        13021	Battery power 	Batterieladeleistung	W	uint16be	1		0				false	false
        13022	Battery level 	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0				false	false
        13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0				false	false
        13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0				false	false
        13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	kWh	uint32sw	2	0.1	1				false	false
        13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0				false	false
        13029	Grid state	Netzstatus		int16be	1	0.1	0				false	false
        13030	Phase A current	Strom Phase A aktuell	A	uint16be	1	0.1	0				false	false
        13031	Phase B current	Strom Phase B aktuell	A	uint16be	1	0.1	0				false	false
        13032	Phase C current	Strom Phase C aktuell	A	uint16be	1	0.1	0				false	false
        13033	Total active power	Eigenverbrauch aktuell	W	int32sw	2	1	0				false	false
        13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0				false	false
        13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
        13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0				false	false
        13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0				false	false
        13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0				false	false
        13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0				false	false
        13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0				false	false
        13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0				false	false
        13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0				false	false
        13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0				false	false
        13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0				false	false
        13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0				false	false
        13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0				false	false
        13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0				false	false
        13071	BMS protection	BMS protection		uint32sw	2	1	0				false	false
        13073	BMS fault 1	BMS fault 1		uint32sw	2	1	0				false	false
        13075	BMS fault 2	BMS fault 2		uint32sw	2	1	0				false	false
        13077	BMS alarm 2	BMS alarm 2		uint32sw	2	1	0				false	false
        
        

        M Offline
        M Offline
        mka15
        schrieb am zuletzt editiert von
        #81

        der QModBusMaster liest mehr als 10 Werte.... also muss es etwas mit der ModBus Adapter Konfiguration sein...
        0989f182-0b5d-41a9-ac8c-85a28d74d8d6-image.png

        @Atlantis @miki @quorle @ostseeskipper @freestyler @smart-iot und alle anderen die es geschafft haben:
        Könnte mir wer von euch die Konfigurationseinstellungen vom Adapter verraten und vielleicht noch eure Sungrow Firmwareversion? :)

        Viele Grüße

        Martin

        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M mka15

          der QModBusMaster liest mehr als 10 Werte.... also muss es etwas mit der ModBus Adapter Konfiguration sein...
          0989f182-0b5d-41a9-ac8c-85a28d74d8d6-image.png

          @Atlantis @miki @quorle @ostseeskipper @freestyler @smart-iot und alle anderen die es geschafft haben:
          Könnte mir wer von euch die Konfigurationseinstellungen vom Adapter verraten und vielleicht noch eure Sungrow Firmwareversion? :)

          Viele Grüße

          Martin

          Q Offline
          Q Offline
          quorle
          schrieb am zuletzt editiert von quorle
          #82

          @mka15

          Normalerweise sollte es funktionieren. In diesem Thread steht eine überarbeitete Liste für das Eingangsregister.
          Meine Firmware des SH8.0RT WR ist eigentlich aktuell. Bisher läuft der Adapter einwandfrei.
          Hast du den WR eine feste IP im Router gegeben?
          Hast du im Adapter unter Eingangsregister die richtigen Registernummer verwendet?

          Hier mal meine Konfiguration:

          2B24DA13-9FFD-43E3-87F7-4B662E4F0523.jpeg 511876E5-21E9-4BEE-81A3-997F4D1A6614.jpeg 40580E5D-CF34-44F9-A70D-3A4B3CE1FA62.jpeg 01272049-8D8C-4968-8C12-721AF0A08977.jpeg

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Q quorle

            @mka15

            Normalerweise sollte es funktionieren. In diesem Thread steht eine überarbeitete Liste für das Eingangsregister.
            Meine Firmware des SH8.0RT WR ist eigentlich aktuell. Bisher läuft der Adapter einwandfrei.
            Hast du den WR eine feste IP im Router gegeben?
            Hast du im Adapter unter Eingangsregister die richtigen Registernummer verwendet?

            Hier mal meine Konfiguration:

            2B24DA13-9FFD-43E3-87F7-4B662E4F0523.jpeg 511876E5-21E9-4BEE-81A3-997F4D1A6614.jpeg 40580E5D-CF34-44F9-A70D-3A4B3CE1FA62.jpeg 01272049-8D8C-4968-8C12-721AF0A08977.jpeg

            M Offline
            M Offline
            mka15
            schrieb am zuletzt editiert von
            #83

            @quorle danke für die Infos.

            das Fehlerbild blieb auch mit den Einstellungen dasselbe.

            Ich habe jetzt doch ein Firmwareupgrade gefahren. So umständliche Lösungen hab ich selten gesehen... Per App und "Lokalen admin / user Zugriff" war keine FW Datei auswählbar (obwohl vorher heruntergeladen). Im Nachbarforum "pvForum" habe ich den Tipp gelesen einen isolarcloud login als Installateur zu machen (es gibt keine Prüfung des Firmennamens bei der Registrierung). Man muss anschließend die Anlage vom normalem Benutzer aus dem Installateur zugänglich machen. Danach konnte ich per Installateur-Webinterface die Firmware aktualisieren...

            Jetzt zum ursprünglichen, jetzt gelösten/umgangenem Problem:
            Mit iobroker auf einem RPI4 hat es auf Anhieb funktioniert. Ich vermute, dass der Adapter unter Windows ein anderes Verhalten aufweist. Die Fehlersuche ist wohl besser bei Github als hier ausgehoben. Mache da bald mal ein Ticket auf...

            Grüße!

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F Offline
              F Offline
              floeg
              schrieb am zuletzt editiert von
              #84

              Hallo,
              ich bin IOBroker Neuling.

              Seit kurzem habe ich eine PV Anlage mit einem SunGrow SH10RT WR und einem 7,7 Speicher und möchte die gerne über IO Broker darstellen.

              Die Anleitung ist wirklich gut geschrieben, allerdings bekomme ich über den Modbus scheinbar keinen Zugriff auf die Adressen (Screenshots anbei).
              Ich habe zum testen erstmal nur die ersten 5 Adressen hinterlegt.
              Die Daten vom WR kommen per LAN Kabel; Verbindungsaufbau per TCP funktioniert.

              Habt ihr eine Idee, wo dran das liegen könnte?

              3.JPG 2.JPG 1.JPG

              M F G 3 Antworten Letzte Antwort
              0
              • F floeg

                Hallo,
                ich bin IOBroker Neuling.

                Seit kurzem habe ich eine PV Anlage mit einem SunGrow SH10RT WR und einem 7,7 Speicher und möchte die gerne über IO Broker darstellen.

                Die Anleitung ist wirklich gut geschrieben, allerdings bekomme ich über den Modbus scheinbar keinen Zugriff auf die Adressen (Screenshots anbei).
                Ich habe zum testen erstmal nur die ersten 5 Adressen hinterlegt.
                Die Daten vom WR kommen per LAN Kabel; Verbindungsaufbau per TCP funktioniert.

                Habt ihr eine Idee, wo dran das liegen könnte?

                3.JPG 2.JPG 1.JPG

                M Offline
                M Offline
                miki
                schrieb am zuletzt editiert von
                #85

                Ich hätte auch mal ne Frage, ob andere User den gleichen Bug haben wie ich.
                Und zwar habe ich seit Sungrow Firmware MSDP1.09/LCD1.12 das Problem, dass sporadisch über Modbus die MPPT 1/2 Spannung/Stromstärke mit 0 ausgegeben wird. Das passiert aus meiner Sicht beim globalen MPPT von irgendwo um die 200V und nur in einem kleinen Bereich.
                Nun hatte ich diesen Bug auch zu Jahresbeginn an Sungrow gemeldet und wundere mich jetzt, dass er in Version MSDP1.13/LCD1.16 noch immer auftritt.
                Was ich seinerzeit gleichzeitg bei mir im IOBroker geändert habe, war das lesen/schreiben der Holding Register. Nachdem ich diese Funktion dann raus genommen habe, aber das Problem bestehen blieb, war ich der Ansicht, der Fehler liegt bei Sungrow.
                Nun würde ich denen ja nochmal auf's Dach steigen, wollte aber sicher sein, dass außer mir das Problem noch jemand kennt.
                Ich gebe nochmal ein Beispiel:
                MPPT 1 Spannung = 241V / Strom 4,7A
                MPPT 2 Spannung = 237V / Strom 0A
                oder
                MPPT 1 Spannung = 0V / Strom 8,4A
                MPPT 2 Spannung = 270V / Strom 8,4A
                usw.
                Die "0" wechselt an alle vier Positionen und ist auch nur ein Bug in der Ausgabe/Anzeige.
                Is dann behindert, wenn man sich das mit JS in Watt umrechnet oder in eine DB / Grafik schreibt usw.
                Kann da jemand was zu beitragen?
                lgm

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Johannes WagnerJ Offline
                  Johannes WagnerJ Offline
                  Johannes Wagner
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #86

                  Hi

                  ich hab die files mal angepasst jetz lassen sie sich auch im neuen ioBroker importieren

                  Grüße

                  Dateien sind im Exel Format

                  eingangsregister_stand2021_02_02.xlsx

                  holding-register2021_02_04.xlsx

                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Johannes WagnerJ Johannes Wagner

                    Hi

                    ich hab die files mal angepasst jetz lassen sie sich auch im neuen ioBroker importieren

                    Grüße

                    Dateien sind im Exel Format

                    eingangsregister_stand2021_02_02.xlsx

                    holding-register2021_02_04.xlsx

                    H Offline
                    H Offline
                    HarryP
                    schrieb am zuletzt editiert von HarryP
                    #87

                    @Atlantis
                    Hi, ich habe seit ein paar Tagen auch den SH10RT und versuche leider ohne Erfolg Daten über Modbuszu empfangen. Kann mir jemand sagen, ob das nur über einen bestimmten LAN-Anschluss funktioniert. Habe nicht verstanden, warum es überhaupt zwei davon gibt (der mit "LAN" gekennzeichnete und über den WLAN-Dongle). Ich kann kabelgebunden über den WLAN-Dongle auf die Weboberfläche des WR zugreifen, mehr aber auch nicht...
                    Wie funktioniert die Aktivierung der LAN-Schnittstelle?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F floeg

                      Hallo,
                      ich bin IOBroker Neuling.

                      Seit kurzem habe ich eine PV Anlage mit einem SunGrow SH10RT WR und einem 7,7 Speicher und möchte die gerne über IO Broker darstellen.

                      Die Anleitung ist wirklich gut geschrieben, allerdings bekomme ich über den Modbus scheinbar keinen Zugriff auf die Adressen (Screenshots anbei).
                      Ich habe zum testen erstmal nur die ersten 5 Adressen hinterlegt.
                      Die Daten vom WR kommen per LAN Kabel; Verbindungsaufbau per TCP funktioniert.

                      Habt ihr eine Idee, wo dran das liegen könnte?

                      3.JPG 2.JPG 1.JPG

                      F Offline
                      F Offline
                      floeg
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #88

                      @floeg
                      Ich habe inzwischen den iobroker nochmal komplett neu auf einem Raspberry 3B installiert und die Adresen über die unten stehend XLS importiert.
                      Leider komme ich damit immer noch kein Stück weiter

                      • der Modbusadapter stelle eine Verbindung her (siehe Screenshot)
                      • das Auslesen der Adressen klappt trotzdem nicht
                        "2021-11-12 18:07:38.796 - info: host.ioBroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 760
                        2021-11-12 18:07:40.285 - info: modbus.0 (760) starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules /iobroker.modbus, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                        2021-11-12 18:07:40.453 - error: modbus.0 (760) Invalid inputRegisters address: -16924
                        2021-11-12 18:07:40.453 - error: modbus.0 (760) Invalid inputRegisters address: -16926
                        ... -> diese Meldung kommt für alle Register"
                      • die Firmware meines WR müsste die aktuell sein. -> Vielleicht magt das ja nochmal jemand bei sich gegenprüfen?
                      • der WR hat eine feste IP

                      Hat jetzt noch jemand eine Idee, wie ich eine funktionierende Verbindung zu Stande bekomme?

                      8.JPG 7.JPG 6.JPG 5.JPG

                      M P 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • F floeg

                        @floeg
                        Ich habe inzwischen den iobroker nochmal komplett neu auf einem Raspberry 3B installiert und die Adresen über die unten stehend XLS importiert.
                        Leider komme ich damit immer noch kein Stück weiter

                        • der Modbusadapter stelle eine Verbindung her (siehe Screenshot)
                        • das Auslesen der Adressen klappt trotzdem nicht
                          "2021-11-12 18:07:38.796 - info: host.ioBroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 760
                          2021-11-12 18:07:40.285 - info: modbus.0 (760) starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules /iobroker.modbus, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                          2021-11-12 18:07:40.453 - error: modbus.0 (760) Invalid inputRegisters address: -16924
                          2021-11-12 18:07:40.453 - error: modbus.0 (760) Invalid inputRegisters address: -16926
                          ... -> diese Meldung kommt für alle Register"
                        • die Firmware meines WR müsste die aktuell sein. -> Vielleicht magt das ja nochmal jemand bei sich gegenprüfen?
                        • der WR hat eine feste IP

                        Hat jetzt noch jemand eine Idee, wie ich eine funktionierende Verbindung zu Stande bekomme?

                        8.JPG 7.JPG 6.JPG 5.JPG

                        M Offline
                        M Offline
                        miki
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #89

                        @floeg
                        Firmware hast Du die gleiche wie ich, schrieb ich ja oben.
                        Allerdings arbeite ich mit einem alten Stand vom IOBroker, hatte Updates abeschaltet, aus Angst, dass durch ein Update meine viele Arbeit dann dahin ist.
                        Stimmt denn die Device-ID? Konnte man m.E. beim Sungrow entweder in der App oder in der Isolarcloud einstellen.
                        lgm

                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M miki

                          @floeg
                          Firmware hast Du die gleiche wie ich, schrieb ich ja oben.
                          Allerdings arbeite ich mit einem alten Stand vom IOBroker, hatte Updates abeschaltet, aus Angst, dass durch ein Update meine viele Arbeit dann dahin ist.
                          Stimmt denn die Device-ID? Konnte man m.E. beim Sungrow entweder in der App oder in der Isolarcloud einstellen.
                          lgm

                          F Offline
                          F Offline
                          floeg
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #90

                          @miki
                          Wenn die Device-ID der Geräteadresse in der App entspricht, dann habe ich die richtige eingeben.

                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F floeg

                            @miki
                            Wenn die Device-ID der Geräteadresse in der App entspricht, dann habe ich die richtige eingeben.

                            F Offline
                            F Offline
                            floeg
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #91

                            @floeg
                            Folgendes habe ich inzwischen noch rausgefunden.
                            Wenn ich in den Einstellungen von dem Modbus Adapter den Hacken bei Use Aliases setze, dann bekomme ich
                            die importieren Objekte angezeigt, allerdings ohne Werte

                            12.JPG 11.JPG

                            Wenn ich den Hacken bei Use Aliases raus nehme, dann bekomme ich kein Objekte angezeigt und die bereits oben genannten Fehlermeldungen
                            14.JPG
                            13.JPG

                            Das Verbindungsaufbau klappt sehe ich sowohl an den dem Adapter, alsauch auf der Webanwendung des WR

                            10.JPG

                            Leider bin ich ja also immer noch kein Stück weiter.
                            Hat noch jemand eine Idee, wo das Problem sein könnte?

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • F floeg

                              @floeg
                              Folgendes habe ich inzwischen noch rausgefunden.
                              Wenn ich in den Einstellungen von dem Modbus Adapter den Hacken bei Use Aliases setze, dann bekomme ich
                              die importieren Objekte angezeigt, allerdings ohne Werte

                              12.JPG 11.JPG

                              Wenn ich den Hacken bei Use Aliases raus nehme, dann bekomme ich kein Objekte angezeigt und die bereits oben genannten Fehlermeldungen
                              14.JPG
                              13.JPG

                              Das Verbindungsaufbau klappt sehe ich sowohl an den dem Adapter, alsauch auf der Webanwendung des WR

                              10.JPG

                              Leider bin ich ja also immer noch kein Stück weiter.
                              Hat noch jemand eine Idee, wo das Problem sein könnte?

                              M Offline
                              M Offline
                              miki
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #92

                              @floeg
                              Dein Reconnect delay ist kürzer als das Leseintervall und das Timeout.
                              Die Frage ist natürlich wie das Verhalten des IOBroker tatsächlich ist, aber nach der Anleitung von @Atlantis müsste das anders sein. Hast Du mal versucht die Werte von ihm zu übernehmen bzw damit zu spielen?

                              Und was meinst Du mit "Webanwendung des WR" die Isolar-Cloud? Und hast Du mal den Weg, wo Du diese Einstellung gefunden hast?

                              lgm

                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M miki

                                @floeg
                                Dein Reconnect delay ist kürzer als das Leseintervall und das Timeout.
                                Die Frage ist natürlich wie das Verhalten des IOBroker tatsächlich ist, aber nach der Anleitung von @Atlantis müsste das anders sein. Hast Du mal versucht die Werte von ihm zu übernehmen bzw damit zu spielen?

                                Und was meinst Du mit "Webanwendung des WR" die Isolar-Cloud? Und hast Du mal den Weg, wo Du diese Einstellung gefunden hast?

                                lgm

                                F Offline
                                F Offline
                                floeg
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #93

                                @miki
                                Ja, ich habe es auf die Einstellungen von @Atlantis geändert. Problem bleibt das selbe.

                                Was mich etwas stutzig macht:
                                Wenn ich über den QModMaster die Daten abgreifen will, und ich die gleichen Einstellungen wie @mka15 am 19.09 bzw 24.09 oder @Atlantis vom 18.11.2020 nehme, bekomme ich die bereits beschriebene Fehlermeldung "Read data failed. Error: Lllegal data adress".
                                Wenn ich aber den Function Code auf "Read Holding Registers (0x03)" ändere, dann bekomme ich die Holding Werte angezeigt.
                                Das auslesen der Holding Register scheint also zu funktionieren, das Lesen der Eingangsregister aber nicht.

                                Kann jemand was mit dieser Fehlermeldung anfangen?

                                Die Geräteadresse habe ich sowohl in der isolarcloud, als auch in der App gefunden.
                                Isolarcloud:

                                • Auswahl der PV Anlage
                                • Geräteinformation
                                • Klick auf den WR
                                • Bei dem Reiter "Allgemeine Information"en) ganz unten steht bei den Geräteinformationen die Geräteadresse.

                                In der App:

                                • Auswahl der Anlage
                                • oben im Menü auf Gerät drücken
                                • den WR auswählen
                                • unten stehen dann die Geräteinformationen incl. Geräteadresse.
                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F floeg

                                  Hallo,
                                  ich bin IOBroker Neuling.

                                  Seit kurzem habe ich eine PV Anlage mit einem SunGrow SH10RT WR und einem 7,7 Speicher und möchte die gerne über IO Broker darstellen.

                                  Die Anleitung ist wirklich gut geschrieben, allerdings bekomme ich über den Modbus scheinbar keinen Zugriff auf die Adressen (Screenshots anbei).
                                  Ich habe zum testen erstmal nur die ersten 5 Adressen hinterlegt.
                                  Die Daten vom WR kommen per LAN Kabel; Verbindungsaufbau per TCP funktioniert.

                                  Habt ihr eine Idee, wo dran das liegen könnte?

                                  3.JPG 2.JPG 1.JPG

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  gato
                                  schrieb am zuletzt editiert von gato
                                  #94

                                  @floeg said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  Hallo,
                                  ich bin IOBroker Neuling.

                                  Seit kurzem habe ich eine PV Anlage mit einem SunGrow SH10RT WR und einem 7,7 Speicher und möchte die gerne über IO Broker darstellen.

                                  Die Anleitung ist wirklich gut geschrieben, allerdings bekomme ich über den Modbus scheinbar keinen Zugriff auf die Adressen (Screenshots anbei).
                                  Ich habe zum testen erstmal nur die ersten 5 Adressen hinterlegt.
                                  Die Daten vom WR kommen per LAN Kabel; Verbindungsaufbau per TCP funktioniert.

                                  Habt ihr eine Idee, wo dran das liegen könnte?

                                  3.JPG

                                  Bei der Verbindung mit QModMaster kommt bei mir auch "Read data failed". (Siehe mein Bild anbei) Es sieht sogar aus als ob er Daten abrufen konnte, aber dann entweder unterbrochen wurde oder die Start Adresse ist falsch.

                                  QModMaster.jpg

                                  Ich habe einen Sungrow WR SG10-KTL-M mit Wifi Modul V313 im Einsatz. Hat das jemand von euch mit dem WLAN Modul schon mal geschafft? Oder haben alle die erfolgreich waren das Winet-S oder E-Net Modul im Einsatz?!

                                  @floeg Welches LAN Modul benutzt du oder ist es ein internes?

                                  M F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • G gato

                                    @floeg said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    Hallo,
                                    ich bin IOBroker Neuling.

                                    Seit kurzem habe ich eine PV Anlage mit einem SunGrow SH10RT WR und einem 7,7 Speicher und möchte die gerne über IO Broker darstellen.

                                    Die Anleitung ist wirklich gut geschrieben, allerdings bekomme ich über den Modbus scheinbar keinen Zugriff auf die Adressen (Screenshots anbei).
                                    Ich habe zum testen erstmal nur die ersten 5 Adressen hinterlegt.
                                    Die Daten vom WR kommen per LAN Kabel; Verbindungsaufbau per TCP funktioniert.

                                    Habt ihr eine Idee, wo dran das liegen könnte?

                                    3.JPG

                                    Bei der Verbindung mit QModMaster kommt bei mir auch "Read data failed". (Siehe mein Bild anbei) Es sieht sogar aus als ob er Daten abrufen konnte, aber dann entweder unterbrochen wurde oder die Start Adresse ist falsch.

                                    QModMaster.jpg

                                    Ich habe einen Sungrow WR SG10-KTL-M mit Wifi Modul V313 im Einsatz. Hat das jemand von euch mit dem WLAN Modul schon mal geschafft? Oder haben alle die erfolgreich waren das Winet-S oder E-Net Modul im Einsatz?!

                                    @floeg Welches LAN Modul benutzt du oder ist es ein internes?

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    miki
                                    schrieb am zuletzt editiert von miki
                                    #95

                                    @gato
                                    Ich habe meinen SH10RT über Ethernet verbunden und stecke das WLAN Modul nur (selten) ein, wenn ich in der APP mal was tun will.
                                    Wenn ihr das Ding über WLAN angebunden habt, habt ihr natürlich mit Sicherheit andere Latenzzeiten in der Kommunikation, könnte man also mal versuchen die Werte nennenswert hoch zu setzen.
                                    @floeg
                                    Das meinte ich nicht, ich wollte wissen wo der Screenshot mit dem Reiter "Weiterleiten von Informationen" her ist, den habe ich noch nie gesehen, daher die Frage nach dem Weg dort hin.
                                    lgm

                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • G gato

                                      @floeg said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      Hallo,
                                      ich bin IOBroker Neuling.

                                      Seit kurzem habe ich eine PV Anlage mit einem SunGrow SH10RT WR und einem 7,7 Speicher und möchte die gerne über IO Broker darstellen.

                                      Die Anleitung ist wirklich gut geschrieben, allerdings bekomme ich über den Modbus scheinbar keinen Zugriff auf die Adressen (Screenshots anbei).
                                      Ich habe zum testen erstmal nur die ersten 5 Adressen hinterlegt.
                                      Die Daten vom WR kommen per LAN Kabel; Verbindungsaufbau per TCP funktioniert.

                                      Habt ihr eine Idee, wo dran das liegen könnte?

                                      3.JPG

                                      Bei der Verbindung mit QModMaster kommt bei mir auch "Read data failed". (Siehe mein Bild anbei) Es sieht sogar aus als ob er Daten abrufen konnte, aber dann entweder unterbrochen wurde oder die Start Adresse ist falsch.

                                      QModMaster.jpg

                                      Ich habe einen Sungrow WR SG10-KTL-M mit Wifi Modul V313 im Einsatz. Hat das jemand von euch mit dem WLAN Modul schon mal geschafft? Oder haben alle die erfolgreich waren das Winet-S oder E-Net Modul im Einsatz?!

                                      @floeg Welches LAN Modul benutzt du oder ist es ein internes?

                                      F Offline
                                      F Offline
                                      floeg
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #96

                                      @gato
                                      Ich nutze das Winet-S Modul Modul und gehe von dort mit dem LAN Kabel ab.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M miki

                                        @gato
                                        Ich habe meinen SH10RT über Ethernet verbunden und stecke das WLAN Modul nur (selten) ein, wenn ich in der APP mal was tun will.
                                        Wenn ihr das Ding über WLAN angebunden habt, habt ihr natürlich mit Sicherheit andere Latenzzeiten in der Kommunikation, könnte man also mal versuchen die Werte nennenswert hoch zu setzen.
                                        @floeg
                                        Das meinte ich nicht, ich wollte wissen wo der Screenshot mit dem Reiter "Weiterleiten von Informationen" her ist, den habe ich noch nie gesehen, daher die Frage nach dem Weg dort hin.
                                        lgm

                                        F Offline
                                        F Offline
                                        floeg
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #97

                                        @miki
                                        Zugriff über den Browser / IP Adresse des WR.
                                        Und dann unter System / Betriebsdaten. Dort gibt es oben den Reiter "Weiterleiten von Informationen"

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • F floeg

                                          @miki
                                          Zugriff über den Browser / IP Adresse des WR.
                                          Und dann unter System / Betriebsdaten. Dort gibt es oben den Reiter "Weiterleiten von Informationen"

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          miki
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #98

                                          @floeg
                                          Ah, daher kenne ich das nicht, scheint das Winet-S-Modul zur Verfügung zu stellen.
                                          Als @Atlantis mit diesem Post begonnen hat und ich mich dran gehängt habe, gab es das Modul noch nicht und damit auch kein lokales Webinterface des Sungrow.
                                          Sprich ich kann nur die verzögerte Isolar-Cloud ansehen oder mich in das eigene WLAN von Sungrow begeben, was aber keine weitere Kommunikation mit dem restlichen Heinmetz oder Internet möglich macht und mich dort in der App bewegen. Ansonten ist am Ethernet-Port des WR nur der Port 502 erreichbar, der über Modbus abzufragen ist.
                                          Das war dann auch für mich der ausschlaggebende Grund mit ioBroker anzufangen und auf den von @Atlantis begonnen Zug aufzusteigen.
                                          Hätte ich ein lokales Webinterface gebat, hätte ich vermutlich nie mit dem ioBroker begonnen.
                                          Heisst im Umkehrschluss, ihr erkundet hier grade Neuland.
                                          War der Winet-S bei Deinem WR direkt dabei? Von wann ist der? Meiner ist 1 Jahr alt und da gab es das Ding wie gesagt noch gar nicht, auch nicht als Zubehör.
                                          lgm

                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          626

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe