    Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by

      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

      @noah3112
      Ich verstehe nicht was du da machst. Laut deinen Einstellungen muss der Rollladen bei geöffnetem Fenster auf 35% stehen

      Laut seiner Aussage klappt das ja auch mit der alten und der neuen Version, nur mit der neuen zurück nicht mehr

      @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

      @simatec Das auffahren auf 35% funktioniert. Leider passiert nichts wenn ich das Fenster wieder schließe.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ?
        A Former User @simatec last edited by A Former User

        @simatec Ach falsch verstanden ich hab das Teil einfach einmal hoch bzw runter gefahren. Sorry mein Fehler. Kommt gleich...

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ?
          A Former User @simatec last edited by

          @simatec Fenster geöffnet...
          bc04455b-3e36-4d77-9d5d-7d4efe5e7c20-image.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ?
            A Former User @simatec last edited by

            @simatec Keine Veränderung beim schließen...
            f682b4bf-621e-4c8d-81ca-07c9d46d6b6b-image.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by

              @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

              @simatec Ach falsch verstanden ich hab das Teil einfach einmal hoch bzw runter gefahren. Sorry mein Fehler. Kommt gleich...

              dann funktioniert nichts mehr!
              manuelles Verstellen schaltet die Automatik aus

              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ?
                A Former User @Homoran last edited by

                @homoran Verstehe ich nicht. Ich muss zB im Badezimmer nach dem duschen das Fenster ankippen um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Ich mach das Fenster wieder zu und die Rollos fuhren bis jetzt automatisch wieder zu ohne die "Automatik" zu beeinflussen. Oder habe ich jetzt deinen Kommentar falsch verstanden?

                Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran

                  @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                  r habe ich jetzt deinen Kommentar falsch verstanden?

                  ja!

                  @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                  Ich muss zB im Badezimmer nach dem duschen das Fenster ankippen um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Ich mach das Fenster wieder zu und die Rollos fuhren bis jetzt automatisch wieder zu ohne die "Automatik" zu beeinflussen.

                  das ist korrekt!

                  ABER.. Wenn du

                  @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                  das Teil einfach einmal hoch bzw runter gefahren

                  hast, ist das ein manueller Eingriff, der die weitere Automatik ausschaltet

                  danach befindet sich dein Rolladen im manuMode
                  Nachzusehen unter
                  shuttercontrol.0.shutters.autoState

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Guest last edited by

                    @noah3112
                    Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
                    Jetzt mache mal folgendes…
                    Öffne das Fenster warte dann mal etwas länger als eine Minute und schließe es wieder.

                    Und genau diesen Log von beiden Aktionen bitte posten

                    ? Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • ?
                      A Former User @simatec last edited by

                      @simatec Alles klar mach ich...

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by

                        @simatec muss er erst wieder auf "alles Auto" stellen?

                        simatec ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Homoran last edited by

                          @homoran nein muss er nicht Trigger gehen immer

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by

                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                            @homoran nein muss er nicht Trigger gehen immer

                            OK!
                            Wenn du nur die -und keine Aktion- sehen willst ist das klar

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ?
                              A Former User @simatec last edited by

                              @simatec

                              2021-11-09 20:41:06.837 - debug: shuttercontrol.0 (1386) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: true
                              2021-11-09 20:41:06.846 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                              2021-11-09 20:41:06.893 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger drive-up is:35
                              2021-11-09 20:41:06.894 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger change is:upDown
                              2021-11-09 20:41:06.895 - debug: shuttercontrol.0 (1386) #1 save trigger height: 0% for device Wohnzimmer Klein
                              2021-11-09 20:41:06.895 - debug: shuttercontrol.0 (1386) #1 save trigger action: Manu_Mode for device Wohnzimmer Klein
                              2021-11-09 20:41:06.896 - info: shuttercontrol.0 (1386) #1 Set ID: Wohnzimmer Klein value: 35%
                              2021-11-09 20:41:06.951 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - window is still open -> driving now to :35
                              2021-11-09 20:41:07.010 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein Old value = 35. New value = 35. automatic is active
                              2021-11-09 20:41:07.012 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 35 new value = 0
                              2021-11-09 20:41:07.013 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein drived manually to 0. Old value = 35. New value = 0
                              2021-11-09 20:41:07.014 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                              2021-11-09 20:41:07.979 - debug: shuttercontrol.0 (1386) save current height after State Check: 0% from Wohnzimmer Klein
                              2021-11-09 20:41:07.980 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Shutter Wohnzimmer Klein was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                              2021-11-09 20:41:42.350 - debug: shuttercontrol.0 (1386) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0001e548d4.temperature Value: 18.89
                              2021-11-09 20:42:18.127 - debug: shuttercontrol.0 (1386) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: false
                              2021-11-09 20:42:18.141 - debug: shuttercontrol.0 (1386) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: false
                              2021-11-09 20:42:18.150 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                              2021-11-09 20:42:18.152 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                              2021-11-09 20:42:18.206 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter current state.val is:35
                              2021-11-09 20:42:18.208 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter current Height is:0
                              2021-11-09 20:42:18.209 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Height is:0
                              2021-11-09 20:42:18.211 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                              2021-11-09 20:42:18.212 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Change is:upDown
                              2021-11-09 20:42:18.216 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter current state.val is:35
                              2021-11-09 20:42:18.217 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter current Height is:0
                              2021-11-09 20:42:18.218 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Height is:0
                              2021-11-09 20:42:18.219 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                              2021-11-09 20:42:18.219 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Change is:upDown
                              2021-11-09 20:42:45.203 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 35 new value = 0
                              2021-11-09 20:42:45.204 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein Old value = 35. New value = 0. automatic is active
                              2021-11-09 20:42:45.352 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 35 new value = 0
                              2021-11-09 20:42:45.352 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein Old value = 35. New value = 0. automatic is active
                              2021-11-09 20:42:45.353 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 35 new value = 0
                              2021-11-09 20:42:45.353 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein Old value = 35. New value = 0. automatic is active
                              
                              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ?
                                A Former User @Homoran last edited by

                                @homoran Ich habe dir doch meine derzeitige Einstellung geschickt. Was meinst du mit auf Automatik stellen?

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran

                                  @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                                  Ich habe dir doch meine derzeitige Einstellung geschickt.

                                  das ist unerheblich. darum geht es ja niccht.
                                  Wie eben erklärt hast du die Automatik (bis morgen Früh) an dem Fenster deaktiviert.

                                  um diese wieder zu aktivieren müsstest du auf diesen Button klicken: shuttercontrol.0.control.autoAll
                                  (ich glaube in der neuen Version gibt es das auch für jedes Fenster einzeln)

                                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ?
                                    A Former User @Homoran last edited by

                                    @homoran Okay

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Guest last edited by

                                      @noah3112
                                      Wie erwartet arbeiten deine Shellys nicht korrekt.
                                      Aktiviere in den Extraeinstellungen die Statusabfrage und stelle die Abfragezeit auf einen Wert, der höher deiner Rollladenfahrtzeit liegt.
                                      Dein shelly meldet unmittelbar nach dem setzen der 35%, dass er auf 0% steht. Dementsprechend denkt shuttercontrol, dass dein Rollladen geschlossen ist.

                                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran

                                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                                        @noah3112
                                        Wie erwartet arbeiten deine Shellys nicht korrekt.
                                        Aktiviere in den Extraeinstellungen die Statusabfrage und stelle die Abfragezeit auf einen Wert, der höher deiner Rollladenfahrtzeit liegt.
                                        Dein shelly meldet unmittelbar nach dem setzen der 35%, dass er auf 0% steht. Dementsprechend denkt shuttercontrol, dass dein Rollladen geschlossen ist.

                                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                                        und hier der Status überprüft:
                                        @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                                        2021-11-09 16:25:32.918 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - window is still open -> driving now to :35

                                        gerade mal 100msec. dazwischen.
                                        Was hast du für Aktoren?
                                        Kann es sein, dass da etwas später erst die Endposition erreicht wird, was dann als manuelle Veränderung interpretiert wird

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          Cino last edited by

                                          Könnte man einen globalen DP erstellen für den Sonnenschutz? Im Winter brauche ich das mit dem halbgeschlossenen Fenstern nicht.

                                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Cino last edited by

                                            @cino Was nutzt du für den Sonenschutz? Auch die Außentemperatur?

                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            591
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            330
                                            7346
                                            9767630
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo