NEWS
KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic
-
@joogibaer sagte in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
Wie kann ich den Port denn testen?
Habe ich dir oben schon gezeigt !??
https://forum.iobroker.net/topic/47324/knx-adapter-alles-grün-kein-traffic/37
-
@glasfaser
Stimmt, das Bild hatte ich gesehen.
Sorry die Blöde frage, aber wie komme ich dahin?Über Putty und ssh?
Ich bin echt so ein Neuling
-
@joogibaer Ja, putty.
Mal noch eine andere Frage: Nutzt du die Visu vom eibPort (CubeVision oder so ähnlich)?
-
@joogibaer sagte in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
Über Putty und ssh?
Ja und dann der Befehl dazu
Wenn nmap nicht installiert ist , dann
-
Du kannst auch den KNX Adapter bei der Instanz auf eine interen DEBUG Logstufe stellen , dann siehst mehr im Log was passiert bzw. was nicht .
.
sieht so aus ( gekürzt ) :
2021-08-31 21:03:34.770 - info: knx.0 (11082) knx license is OK. 2021-08-31 21:03:34.774 - info: knx.0 (11082) Connecting to knx GW: 192.168.178.89:3671 with phy. Adr: 1.1.82 2021-08-31 21:03:34.789 - info: knx.0 (11082) Debuglevel: 3 4 2021-08-31 21:03:34.796 - info: knx.0 (11082) Event : UDP - listening 2021-08-31 21:03:34.797 - info: knx.0 (11082) Change state from STATE_OPENING_PORT(1) to STATE_PORT_OPENED(2) 2021-08-31 21:03:34.804 - info: knx.0 (11082) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.11:44332 2021-08-31 21:03:34.808 - info: knx.0 (11082) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 c0 a8 b2 0b ad 2c 08 01 00 00 00 00 ad 2c 04 04 02 00 sent to 192.168.178.89:3671 2021-08-31 21:03:34.809 - info: knx.0 (11082) Change state from STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_CONNECT_REQUEST(3) 2021-08-31 21:03:34.823 - info: knx.0 (11082) Change state from STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_CONNECT_RESPONSE(4) 2021-08-31 21:03:34.825 - info: knx.0 (11082) Received CONNECTION_RESPONSE : 06 10 02 06 00 14 01 00 08 01 00 00 00 00 00 00 04 04 11 52 GW-IP: 192.168.178.89:3671 - ChannelID: 1
-
Guten Morgen, ja die nutze ich, also Cubevision
-
-
@chefkoch009 @Garfonso @lessthanmore
Kommt Ihr mit dem LOG Protokoll weiter , bzw. @Joogibaer weiterhelfen !?
Für mich sieht das aus, eine Verbindung steht mehr kann ich mir aus dem Protokoll ( Laienhaft ) nicht entnehmen .
-
@joogibaer Ich bin mir nicht sicher, es sieht auf den ersten Blick eigentlich gut aus.
Allerdings müssten im Gruppenmonitor GroupValueReads ankommen. Laut den ersten Screenshots kommt dort aber nichts an, also leitet der eibPort die Anfragen nicht auf den Bus.Wie sieht das Log denn aus wenn du ein Licht einmal per Schalter schaltest und einmal per ioBroker?
Eine Vermutung ist weiterhin die Routerfunktion (siehe roter Text; not automatically forwarded):
Testweise würde ich die Routerfunktion deaktivieren (wohlgemerkt: ICH). Ich kenne mich da zu wenig aus, von daher logischerweise auf eigenes Risiko.
Was mich wundert ist, dass der eibPort zwar als Router definiert ist, aber in der Struktur nicht als solcher hinterlegt wurde. Ein Router sollte - sofern ich da nicht ganz falsch liege - ähnlich einem Linien- oder Bereichskoppler angelegt werden, also sollte mindestens eine 0 als physische Adresse enthalten. Hat er hier aber nicht.
Aus diesem Grund würde ich entweder das Routing deaktivieren (vorausgesetzt dass wirklich nur eine Linie genutzt wird) oder eine korrekte PA zuordnen.
-
12345678
-
@joogibaer said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
Hallo zusammen,
ich komme hier immer noch nicht weiter.
Habe das jetzt mal deaktiviert
passiert aber immer noch nichts auf dem Bus
Habe es dann wieder aktiviert und bekomme jetzt obige Meldung. Hilft die irgendwie weiter?
-
@joogibaer Wie gesagt, ich kenne mich da nicht genug aus.
Aber, wie in meinem letztem Beitrag gezeigt. Damit KNXnet/IP Routing funktioniert muss der Router als Linien- oder Bereichskoppler verwendet werden, also mindestens eine Null in der physikalischen Adresse haben (siehe letzter Screenshot meines vorherigen Beitrags).
Dein Gerät hat aber die 1.1.113, korrekt?Sollte also meiner Meinung nach die 1.1.0 sein.
Wie viele Linien oder Bereiche hast du denn?
-
@lessthanmore
Korrekt ich habe die 113Das heisst, ich muss das in der ETS oder im EIBPORT selber auf 1.1.0 setzen?
Habe nur eine Linie in der ETS angelegt.
Danke dir, dass du dich trotzdem drum bemühst
-
@joogibaer Sowohl als auch vermute ich. Die Adressen sollten ja zusammenpassen.
Probier es mal, aber vorher Backup machen wenn möglich.Aber, setz diese "Aktivieren" - Häkchen erst einmal nicht.
Eibport auf 1.1.0 stellen und auch in der ETS so hinterlegen, sofern deine Hauptlinie 1.1.x ist. -
und wieder passiert nichts
-
@joogibaer Und nun setzt du die beiden Häkchen.
Danach knx Adapter bzw. Instanz neustarten.Und nach dem Neustart bitte mal ins Log schauen und hier posten.
-
-
@joogibaer Sieht doch gut aus.
Ändern sich die Werte der Datenpunkte im ioBroker wenn du ein Licht schaltest?
Such dir mal eine Lampe raus mit der wir testen.Hat das Aktivieren der Häkchen funktioniert?
-
So, ich kann tatsächlich über den IoBroker steuern
Du bist mein HeldDas einzige, was ich noch nicht verstehe, dass Daten, die vom Broker per script geschrieben werden, noch nicht ankommen.
Aber da kann ich jetzt ja mal tüfteln, jetzt steht ja schon mal die VerbindungVielen Vielen Dank @lessthanmore
Allerdings geht es nur bei einem Testobjekt, aber das denke ich wird eher was mit den lese und Schreib rechten zu tun haben denke ich? Das muss ich mal tüfteln
-
@joogibaer Das freut mich.
Nun also der nächste Schritt.
Schau mal bitte für das Licht - unser Beispiel - in die raw Werte. Dazu unter den Objekten ganz rechts beim jeweiligen Datenpunkt auf den Stift.Ich gehe davon aus, dass bei dem jeweiligen Datenpunkt write = false und read = false ist.
Ändere das zu write = true.Danach Instanz neustarten. Jetzt solltest du das Licht aus dem ioBroker heraus schalten können.
Im Übrigen hoffe ich dass jetzt alles andere (knx) noch läuft