    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Glasfaser
      Glasfaser @Joogibaer last edited by

      @joogibaer

      Du kannst auch den KNX Adapter bei der Instanz auf eine interen DEBUG Logstufe stellen , dann siehst mehr im Log was passiert bzw. was nicht .

      .
      1.JPG

      sieht so aus ( gekürzt ) :

      2021-08-31 21:03:34.770 - info: knx.0 (11082) knx license is OK.
      2021-08-31 21:03:34.774 - info: knx.0 (11082) Connecting to knx GW: 192.168.178.89:3671 with phy. Adr: 1.1.82
      2021-08-31 21:03:34.789 - info: knx.0 (11082) Debuglevel: 3 4
      2021-08-31 21:03:34.796 - info: knx.0 (11082) Event : UDP - listening
      2021-08-31 21:03:34.797 - info: knx.0 (11082) Change state from STATE_OPENING_PORT(1) to STATE_PORT_OPENED(2)
      2021-08-31 21:03:34.804 - info: knx.0 (11082) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.11:44332
      2021-08-31 21:03:34.808 - info: knx.0 (11082) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 c0 a8 b2 0b ad 2c 08 01 00 00 00 00 ad 2c 04 04 02 00 sent to 192.168.178.89:3671
      2021-08-31 21:03:34.809 - info: knx.0 (11082) Change state from STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_CONNECT_REQUEST(3)
      2021-08-31 21:03:34.823 - info: knx.0 (11082) Change state from STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_CONNECT_RESPONSE(4)
      2021-08-31 21:03:34.825 - info: knx.0 (11082) Received CONNECTION_RESPONSE : 06 10 02 06 00 14 01 00 08 01 00 00 00 00 00 00 04 04 11 52 GW-IP: 192.168.178.89:3671 - ChannelID: 1
      
      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        Joogibaer @lessthanmore last edited by

        @lessthanmore

        Guten Morgen, ja die nutze ich, also Cubevision

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          Joogibaer @Glasfaser last edited by

          @glasfaser

          Guten Morgen

          d232a9e5-0e38-4673-ae3b-76ea630fa6ef-image.png

          und dann geht es ein paar Seiten so weiter

          c6d73061-92a8-4a5e-86c8-de6b8806cc82-image.png

          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Joogibaer last edited by Glasfaser

            @chefkoch009 @Garfonso @lessthanmore

            Kommt Ihr mit dem LOG Protokoll weiter , bzw. @Joogibaer weiterhelfen !?

            Für mich sieht das aus, eine Verbindung steht mehr kann ich mir aus dem Protokoll ( Laienhaft ) nicht entnehmen .

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              lessthanmore last edited by lessthanmore

              @joogibaer Ich bin mir nicht sicher, es sieht auf den ersten Blick eigentlich gut aus.
              Allerdings müssten im Gruppenmonitor GroupValueReads ankommen. Laut den ersten Screenshots kommt dort aber nichts an, also leitet der eibPort die Anfragen nicht auf den Bus.

              Wie sieht das Log denn aus wenn du ein Licht einmal per Schalter schaltest und einmal per ioBroker?

              Eine Vermutung ist weiterhin die Routerfunktion (siehe roter Text; not automatically forwarded):
              2021-09-01_09-12-17.jpg

              Testweise würde ich die Routerfunktion deaktivieren (wohlgemerkt: ICH). Ich kenne mich da zu wenig aus, von daher logischerweise auf eigenes Risiko.

              Was mich wundert ist, dass der eibPort zwar als Router definiert ist, aber in der Struktur nicht als solcher hinterlegt wurde. Ein Router sollte - sofern ich da nicht ganz falsch liege - ähnlich einem Linien- oder Bereichskoppler angelegt werden, also sollte mindestens eine 0 als physische Adresse enthalten. Hat er hier aber nicht.
              2021-09-01_09-18-56.jpg

              Aus diesem Grund würde ich entweder das Routing deaktivieren (vorausgesetzt dass wirklich nur eine Linie genutzt wird) oder eine korrekte PA zuordnen.

              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                Joogibaer @lessthanmore last edited by Joogibaer

                12345678

                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  Joogibaer @Joogibaer last edited by Joogibaer

                  @joogibaer said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:

                  @lessthanmore

                  Hallo zusammen,

                  ich komme hier immer noch nicht weiter.

                  Habe das jetzt mal deaktiviert
                  9a817726-d700-436d-b516-0b0cdf157a33-image.png

                  27c396bf-b29f-4a91-9ed3-5cd174f82c5e-image.png

                  passiert aber immer noch nichts auf dem Bus 😞

                  Habe es dann wieder aktiviert und bekomme jetzt obige Meldung. Hilft die irgendwie weiter?

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    lessthanmore @Joogibaer last edited by lessthanmore

                    @joogibaer Wie gesagt, ich kenne mich da nicht genug aus.
                    Aber, wie in meinem letztem Beitrag gezeigt. Damit KNXnet/IP Routing funktioniert muss der Router als Linien- oder Bereichskoppler verwendet werden, also mindestens eine Null in der physikalischen Adresse haben (siehe letzter Screenshot meines vorherigen Beitrags).
                    Dein Gerät hat aber die 1.1.113, korrekt?

                    Sollte also meiner Meinung nach die 1.1.0 sein.

                    Wie viele Linien oder Bereiche hast du denn?

                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      Joogibaer @lessthanmore last edited by

                      @lessthanmore
                      Korrekt ich habe die 113

                      Das heisst, ich muss das in der ETS oder im EIBPORT selber auf 1.1.0 setzen?

                      Habe nur eine Linie in der ETS angelegt.

                      Danke dir, dass du dich trotzdem drum bemühst 🙂

                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        lessthanmore @Joogibaer last edited by lessthanmore

                        @joogibaer Sowohl als auch vermute ich. Die Adressen sollten ja zusammenpassen.
                        Probier es mal, aber vorher Backup machen wenn möglich.

                        Aber, setz diese "Aktivieren" - Häkchen erst einmal nicht.
                        Eibport auf 1.1.0 stellen und auch in der ETS so hinterlegen, sofern deine Hauptlinie 1.1.x ist.

                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          Joogibaer @lessthanmore last edited by

                          @lessthanmore

                          b43faed8-5655-4c0d-b60a-f609b70ce4ff-image.png

                          5a388e03-dd85-4810-a9d1-46538adbee45-image.png

                          60763596-3ba4-4009-a01c-281edb5e15f3-image.png

                          71c97988-8a68-4ef1-8073-8d0ac7b24930-image.png

                          und wieder passiert nichts

                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            lessthanmore @Joogibaer last edited by lessthanmore

                            @joogibaer Und nun setzt du die beiden Häkchen.
                            Danach knx Adapter bzw. Instanz neustarten.

                            Und nach dem Neustart bitte mal ins Log schauen und hier posten.

                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              Joogibaer @lessthanmore last edited by

                              @lessthanmore

                              d01a992b-b683-41d4-a5bf-9b5e2b8e6c93-image.png

                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                lessthanmore @Joogibaer last edited by

                                @joogibaer Sieht doch gut aus.
                                Ändern sich die Werte der Datenpunkte im ioBroker wenn du ein Licht schaltest?
                                Such dir mal eine Lampe raus mit der wir testen.

                                Hat das Aktivieren der Häkchen funktioniert?

                                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  Joogibaer @lessthanmore last edited by Joogibaer

                                  @lessthanmore

                                  So, ich kann tatsächlich über den IoBroker steuern 🙂
                                  Du bist mein Held 🙂

                                  Das einzige, was ich noch nicht verstehe, dass Daten, die vom Broker per script geschrieben werden, noch nicht ankommen.
                                  Aber da kann ich jetzt ja mal tüfteln, jetzt steht ja schon mal die Verbindung 🙂

                                  Vielen Vielen Dank @lessthanmore

                                  Allerdings geht es nur bei einem Testobjekt, aber das denke ich wird eher was mit den lese und Schreib rechten zu tun haben denke ich? Das muss ich mal tüfteln

                                  L J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    lessthanmore @Joogibaer last edited by

                                    @joogibaer Das freut mich.

                                    Nun also der nächste Schritt.
                                    Schau mal bitte für das Licht - unser Beispiel - in die raw Werte. Dazu unter den Objekten ganz rechts beim jeweiligen Datenpunkt auf den Stift.

                                    Ich gehe davon aus, dass bei dem jeweiligen Datenpunkt write = false und read = false ist.
                                    Ändere das zu write = true.

                                    Danach Instanz neustarten. Jetzt solltest du das Licht aus dem ioBroker heraus schalten können.

                                    Im Übrigen hoffe ich dass jetzt alles andere (knx) noch läuft 😄

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • J
                                      Joogibaer @Joogibaer last edited by Joogibaer

                                      @joogibaer said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:

                                      @lessthanmore

                                      So, ich kann tatsächlich über den IoBroker steuern 🙂
                                      Du bist mein Held 🙂

                                      Das einzige, was ich noch nicht verstehe, dass Daten, die vom Broker per script geschrieben werden, noch nicht ankommen.
                                      Aber da kann ich jetzt ja mal tüfteln, jetzt steht ja schon mal die Verbindung 🙂

                                      Vielen Vielen Dank @lessthanmore

                                      09a76add-f0ee-49c8-ad0d-539911806e98-image.png

                                      @lessthanmore
                                      Steht sogar beides auf true und es funktioniert in dem Fall nicht 😕
                                      Darf nur write auf true stehen?
                                      Der Status wird auch nicht bei den Objekten angezeigt????

                                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • L
                                        lessthanmore @Joogibaer last edited by

                                        @joogibaer Ja, nur write auf true.
                                        Der Status müsste eine eigene Gruppenadresse sein.

                                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • J
                                          Joogibaer @lessthanmore last edited by

                                          @lessthanmore

                                          bringt keine Änderung. es klappt bei keiner Lampe 🤕

                                          Bei den Rollos funktioniert fahren ja nein

                                          die Prozente aber auch nicht, also positionen....

                                          Und den Status, ich habe für alles separate Adressen, zeigt auch nichts an... Sorry das ich dich vielleicht nerve 😄

                                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            lessthanmore @Joogibaer last edited by

                                            @joogibaer Alles gut, kein Stress.
                                            Zeig mal bitte die raw Werte des Datenpunkts.

                                            Instanz hast du nach der Änderung neugestartet? Schau mal in der ETS bitte im Gruppenmonitor ob es ankommt sobald du die Lampe im ioBroker auf true stellst.

                                            Eibport hast du auch mit der neuen physikalischen Adresse programmiert?

                                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            453
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            103
                                            6921
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo