Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Fenster Öffnen/schließen steuert Heizung

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    819

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.6k

Fenster Öffnen/schließen steuert Heizung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T TDCroPower

    Hi, ich habe ein kleines Problem mit der Heizungssteuerung das ich per Fenster ON/OFF stelle.

    Zur Logik:
    Die Heizung wird ausgeschaltet, wenn das Fenster gekippt oder geöffnet wird.
    Dabei wird der eingestellte Temperatur Wert in eine Variable BadHKTTemp geschrieben.
    Wenn das Fenster geschlossen wird, wird die Heizung mit dem Wert aus BadHKTTemp gesetzt und dabei wieder eingeschaltet.

    Bildschirmfoto 2021-10-26 um 17.59.41.png

    Problem:
    Wenn man das Fenster komplett öffnet und auf gekippt umstellt, indem man den Wechsel schnell durchführt (Frauchen ist da sehr fix) bleibt die Heizung eingeschaltet, obwohl das Fenster den Status gekippt hat.
    Es kommt mir so vor als würde der zweite Trigger übersprungen bzw. nicht übernommen.

    Als Workaround habe ich nach dem Trigger einen Timeout von 1 Sekunden eingebaut, wodurch ein schneller Wechsel von Offen auf gekippt übersprungen wird.

    Bildschirmfoto 2021-10-26 um 18.07.37.png

    Hat da jemand eine bessere Lösung um nicht auch bei normaler Ausführung immer 1 Sekunde timeout zu haben?

    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @tdcropower Der timeout bringt dir aber doch nichts, wenn du nicht im "falls" erneut den Wert abfragst. Aktuell nimmst ja den schon beim triggern ermittelten Wert.

    Synology DS918+, Fritzbox 6690 Cable, #Docker #Blockly #Vis2 #Deconz #Tasmota

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Dragon

      @tdcropower Ich habe als Triggerpunkte nicht die Fenstersensoren genommen sondern die Datenpunkte des "generischen Fenster offen Skripts" Die haben eine "Entprellzeit" die einstellbar ist, bei mir sind das 10 Sekunden. So können auch alle Heizkörper eines Raumes mit mehrern Fenstern geregelt werden.

      T Offline
      T Offline
      TDCroPower
      schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
      #4

      @dragon welche Datenpunkte sollen das sein? Verstehe deine Erklärung nicht so recht.

      @Cinimod den Wert von "is open" prüfe ich doch mit dem Trigger Objekt "Wert".
      Bei "true" gehts in den positiven "falls" Zweig und bei "false" ins "sonst".

      CinimodC D 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • T TDCroPower

        Hi, ich habe ein kleines Problem mit der Heizungssteuerung das ich per Fenster ON/OFF stelle.

        Zur Logik:
        Die Heizung wird ausgeschaltet, wenn das Fenster gekippt oder geöffnet wird.
        Dabei wird der eingestellte Temperatur Wert in eine Variable BadHKTTemp geschrieben.
        Wenn das Fenster geschlossen wird, wird die Heizung mit dem Wert aus BadHKTTemp gesetzt und dabei wieder eingeschaltet.

        Bildschirmfoto 2021-10-26 um 17.59.41.png

        Problem:
        Wenn man das Fenster komplett öffnet und auf gekippt umstellt, indem man den Wechsel schnell durchführt (Frauchen ist da sehr fix) bleibt die Heizung eingeschaltet, obwohl das Fenster den Status gekippt hat.
        Es kommt mir so vor als würde der zweite Trigger übersprungen bzw. nicht übernommen.

        Als Workaround habe ich nach dem Trigger einen Timeout von 1 Sekunden eingebaut, wodurch ein schneller Wechsel von Offen auf gekippt übersprungen wird.

        Bildschirmfoto 2021-10-26 um 18.07.37.png

        Hat da jemand eine bessere Lösung um nicht auch bei normaler Ausführung immer 1 Sekunde timeout zu haben?

        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Forum Testing Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von dslraser
        #5

        @tdcropower sagte in Fenster Öffnen/schließen steuert Heizung:

        Wenn man das Fenster komplett öffnet und auf gekippt umstellt, indem man den Wechsel schnell durchführt (Frauchen ist da sehr fix) bleibt die Heizung eingeschaltet, obwohl das Fenster den Status gekippt hat.

        Welchen Wert hat denn der Datenbunkt bei geöffnet und welchen bei gekippt ? Zeig mal den RAW vom Datenpunkt.
        Kannst ja auch mal einen debug Baustein mit Wert direkt unter dem Trigger einbauen, dann siehst Du was passiert.

        Edit: Wenn beides getriggert wird, also geöffnet und gekippt true als Wert haben sollten, dann wird ja der Wert nicht geändert, nur der Zeitstempel wird geändert, der Wert bleibt. (also der Trigger)
        Meine Sensoren (HMIP haben drei Werte, also 0,1 oder 2, für jede Fensterstellung einen eigenen Wert)

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T TDCroPower

          @dragon welche Datenpunkte sollen das sein? Verstehe deine Erklärung nicht so recht.

          @Cinimod den Wert von "is open" prüfe ich doch mit dem Trigger Objekt "Wert".
          Bei "true" gehts in den positiven "falls" Zweig und bei "false" ins "sonst".

          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          @tdcropower

          ja das ist schon klar, sollte der trigger tatsächlich aber nur einmal auslösen, solltest du nicht den schon beim triggern gelesenen Wert benutzen, lieber dann nach dem timeout noch mal "wert von ID" neu abfragen. sonst kannst auch den timeout weg lassen. ;)

          Synology DS918+, Fritzbox 6690 Cable, #Docker #Blockly #Vis2 #Deconz #Tasmota

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • dslraserD dslraser

            @tdcropower sagte in Fenster Öffnen/schließen steuert Heizung:

            Wenn man das Fenster komplett öffnet und auf gekippt umstellt, indem man den Wechsel schnell durchführt (Frauchen ist da sehr fix) bleibt die Heizung eingeschaltet, obwohl das Fenster den Status gekippt hat.

            Welchen Wert hat denn der Datenbunkt bei geöffnet und welchen bei gekippt ? Zeig mal den RAW vom Datenpunkt.
            Kannst ja auch mal einen debug Baustein mit Wert direkt unter dem Trigger einbauen, dann siehst Du was passiert.

            Edit: Wenn beides getriggert wird, also geöffnet und gekippt true als Wert haben sollten, dann wird ja der Wert nicht geändert, nur der Zeitstempel wird geändert, der Wert bleibt. (also der Trigger)
            Meine Sensoren (HMIP haben drei Werte, also 0,1 oder 2, für jede Fensterstellung einen eigenen Wert)

            T Offline
            T Offline
            TDCroPower
            schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
            #7

            @dslraser der Sensor ist ein Aqara ZigBee Tür/Fenstersensor, der Datenpunkt ist ein boolean mit folgenden RAW Daten...

            {
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Is open",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "state"
              },
              "native": {},
              "from": "system.adapter.zigbee.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1622678872085,
              "_id": "zigbee.0.00158d0001dff2ef.opened",
              "acl": {
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator",
                "object": 1636,
                "state": 1636
              }
            }
            

            Der Datenpunkt erkennt alle Änderungen und triggert hier jeweils ein true/false.
            Also geschiet zwischen offen zu gekippt ein...
            offen = true
            offen -> zu = false
            zu -> gekippt = true

            dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T TDCroPower

              @dslraser der Sensor ist ein Aqara ZigBee Tür/Fenstersensor, der Datenpunkt ist ein boolean mit folgenden RAW Daten...

              {
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Is open",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "state"
                },
                "native": {},
                "from": "system.adapter.zigbee.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1622678872085,
                "_id": "zigbee.0.00158d0001dff2ef.opened",
                "acl": {
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator",
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                }
              }
              

              Der Datenpunkt erkennt alle Änderungen und triggert hier jeweils ein true/false.
              Also geschiet zwischen offen zu gekippt ein...
              offen = true
              offen -> zu = false
              zu -> gekippt = true

              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @tdcropower
              mach einen debug Baustein mit Wert und schau was passiert.

              geschlossen dann offen
              offen dann gekippt

              wird da dann immer getriggert ? (als auch von offen und dann gekippt)

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • dslraserD dslraser

                @tdcropower
                mach einen debug Baustein mit Wert und schau was passiert.

                geschlossen dann offen
                offen dann gekippt

                wird da dann immer getriggert ? (als auch von offen und dann gekippt)

                T Offline
                T Offline
                TDCroPower
                schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                #9

                @dslraser ja werden beide wechsel getriggert...

                javascript.0
                2021-10-27 10:44:56.974 error script.js.common.Heizung: true

                javascript.0
                2021-10-27 10:44:56.973 error script.js.common.Heizung: TEST TRIGGER

                javascript.0
                2021-10-27 10:44:55.897 error script.js.common.Heizung: false

                javascript.0
                2021-10-27 10:44:55.896 error script.js.common.Heizung: TEST TRIGGER

                hier war es sogar länger als 1 Sekunde und somit hat der Timeout von 1 Sekunden nicht gegriffen.

                dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T TDCroPower

                  @dslraser ja werden beide wechsel getriggert...

                  javascript.0
                  2021-10-27 10:44:56.974 error script.js.common.Heizung: true

                  javascript.0
                  2021-10-27 10:44:56.973 error script.js.common.Heizung: TEST TRIGGER

                  javascript.0
                  2021-10-27 10:44:55.897 error script.js.common.Heizung: false

                  javascript.0
                  2021-10-27 10:44:55.896 error script.js.common.Heizung: TEST TRIGGER

                  hier war es sogar länger als 1 Sekunde und somit hat der Timeout von 1 Sekunden nicht gegriffen.

                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  @tdcropower
                  Ich kann Dir jetzt nicht ganz folgen. Ich sehe nur einen wechsel von false nach true. Wie sieht Dein Blockly jetzt aus ?

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • dslraserD dslraser

                    @tdcropower
                    Ich kann Dir jetzt nicht ganz folgen. Ich sehe nur einen wechsel von false nach true. Wie sieht Dein Blockly jetzt aus ?

                    T Offline
                    T Offline
                    TDCroPower
                    schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                    #11

                    @dslraser es sind 2 Debug Outputs direkt nach dem Trigger eingefügt....
                    Bildschirmfoto 2021-10-27 um 10.53.36.png

                    edit:
                    ich habe mir zusätzlich noch den Wert von "Power" des HKT ausgegeben.
                    Hier sieht man das der Wert direkt nach dem Trigger bei beiden auf OFF steht und somit in den "else" Pfad geleitet wird.
                    Also ist der Wechsel von gekippt auf zu noch nicht vom HKT verarbeitet worden und läuft wahrscheinlich im Hintergrund nach.

                    javascript.0
                    2021-10-27 10:57:00.425 error script.js.common.Heizung: Power: OFF

                    javascript.0
                    2021-10-27 10:57:00.424 error script.js.common.Heizung: true

                    javascript.0
                    2021-10-27 10:56:59.722 error script.js.common.Heizung: Power: OFF

                    javascript.0
                    2021-10-27 10:56:59.721 error script.js.common.Heizung: false

                    Bildschirmfoto 2021-10-27 um 10.59.13.png

                    dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T TDCroPower

                      @dslraser es sind 2 Debug Outputs direkt nach dem Trigger eingefügt....
                      Bildschirmfoto 2021-10-27 um 10.53.36.png

                      edit:
                      ich habe mir zusätzlich noch den Wert von "Power" des HKT ausgegeben.
                      Hier sieht man das der Wert direkt nach dem Trigger bei beiden auf OFF steht und somit in den "else" Pfad geleitet wird.
                      Also ist der Wechsel von gekippt auf zu noch nicht vom HKT verarbeitet worden und läuft wahrscheinlich im Hintergrund nach.

                      javascript.0
                      2021-10-27 10:57:00.425 error script.js.common.Heizung: Power: OFF

                      javascript.0
                      2021-10-27 10:57:00.424 error script.js.common.Heizung: true

                      javascript.0
                      2021-10-27 10:56:59.722 error script.js.common.Heizung: Power: OFF

                      javascript.0
                      2021-10-27 10:56:59.721 error script.js.common.Heizung: false

                      Bildschirmfoto 2021-10-27 um 10.59.13.png

                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      @tdcropower
                      und was hast Du gemacht ? Nur das Fenster geöffnet oder auch auf kipp ? (ich kenne/habe diese Sensoren nicht. Sind das Türgriffe bzw. erkennen die überhaupt den Unterschied zwischen gekippt und geöffnet wenn die nur true/false haben ?)

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • dslraserD dslraser

                        @tdcropower
                        und was hast Du gemacht ? Nur das Fenster geöffnet oder auch auf kipp ? (ich kenne/habe diese Sensoren nicht. Sind das Türgriffe bzw. erkennen die überhaupt den Unterschied zwischen gekippt und geöffnet wenn die nur true/false haben ?)

                        T Offline
                        T Offline
                        TDCroPower
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @dslraser die Sensoren erkennen nur Offen/Zu, also keinen Zustand wie offen/gekippt.
                        Das sind folgende Sensoren...
                        https://www.amazon.de/Aqara-MCCGQ11LM-Window-Sensor-Fensterssensor/dp/B07D37VDM3

                        In dem Beispiel oben habe ich immer folgendes getestet und ausgegeben...

                        1. Fenster komplett geöffnet -> "is open": true
                        2. Fenster schließen -> "is open": false
                        3. Fenster kippen -> "is open": true
                        dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T TDCroPower

                          @dslraser die Sensoren erkennen nur Offen/Zu, also keinen Zustand wie offen/gekippt.
                          Das sind folgende Sensoren...
                          https://www.amazon.de/Aqara-MCCGQ11LM-Window-Sensor-Fensterssensor/dp/B07D37VDM3

                          In dem Beispiel oben habe ich immer folgendes getestet und ausgegeben...

                          1. Fenster komplett geöffnet -> "is open": true
                          2. Fenster schließen -> "is open": false
                          3. Fenster kippen -> "is open": true
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          @tdcropower
                          ich muß jetzt leider erstmal weg und kann im Moment nicht weiter lesen/schreiben.

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • dslraserD dslraser

                            @tdcropower
                            ich muß jetzt leider erstmal weg und kann im Moment nicht weiter lesen/schreiben.

                            T Offline
                            T Offline
                            TDCroPower
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            @dslraser keine Eile ist ja mit dem Timeout erstmal unschön gefixt ;).
                            Suche ja nur eine bessere Lösung das Problem abzufangen.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T TDCroPower

                              @dragon welche Datenpunkte sollen das sein? Verstehe deine Erklärung nicht so recht.

                              @Cinimod den Wert von "is open" prüfe ich doch mit dem Trigger Objekt "Wert".
                              Bei "true" gehts in den positiven "falls" Zweig und bei "false" ins "sonst".

                              D Offline
                              D Offline
                              Dragon
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #16

                              @tdcropower sagte in Fenster Öffnen/schließen steuert Heizung:

                              @dragon welche Datenpunkte sollen das sein? Verstehe deine Erklärung nicht so recht.

                              Hast du das Skript installiert?

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D Dragon

                                @tdcropower sagte in Fenster Öffnen/schließen steuert Heizung:

                                @dragon welche Datenpunkte sollen das sein? Verstehe deine Erklärung nicht so recht.

                                Hast du das Skript installiert?

                                T Offline
                                T Offline
                                TDCroPower
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #17

                                @dragon welches Skript soll das sein?
                                Ich verwende mein eigenes Skript in diesem Beispiel.

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T TDCroPower

                                  @dragon welches Skript soll das sein?
                                  Ich verwende mein eigenes Skript in diesem Beispiel.

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  Dragon
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  @tdcropower Gib oben im suchfeld einfach ein was ich dir als skript vorgeschlagen habe ("generischen Fenster offen Skripts") , dann findest du es. Man muss ja nicht alles in einem Skript verpacken, sondern kann auch Dinge mit mehreren Skripten erledigen. Ich habe so viele tolle und nützliche Skripte hier gefunden, welche ich alle niemals (auch da ich kein Java kann) alleine hätte erstellen können. Einige der Funktionen meines Systems zum Beispiel nutzen im Blockly eine Funktion die über ein JavaScript zur Verfügung gestellt wird. So kann ich diese tollen Skripte aus dem Forum, welche von den Erstellern liebevoll gepflegt und debugt werden nutzen ohne Java lernen zu müssen.

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Dragon

                                    @tdcropower Gib oben im suchfeld einfach ein was ich dir als skript vorgeschlagen habe ("generischen Fenster offen Skripts") , dann findest du es. Man muss ja nicht alles in einem Skript verpacken, sondern kann auch Dinge mit mehreren Skripten erledigen. Ich habe so viele tolle und nützliche Skripte hier gefunden, welche ich alle niemals (auch da ich kein Java kann) alleine hätte erstellen können. Einige der Funktionen meines Systems zum Beispiel nutzen im Blockly eine Funktion die über ein JavaScript zur Verfügung gestellt wird. So kann ich diese tollen Skripte aus dem Forum, welche von den Erstellern liebevoll gepflegt und debugt werden nutzen ohne Java lernen zu müssen.

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    TDCroPower
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #19

                                    @dragon finde dazu nichts...
                                    https://forum.iobroker.net/search?term=generischen Fenster offen Skripts&in=titlesposts

                                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T TDCroPower

                                      @dragon finde dazu nichts...
                                      https://forum.iobroker.net/search?term=generischen Fenster offen Skripts&in=titlesposts

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      Dragon
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #20

                                      @tdcropower

                                      Link

                                      Ist das erste was mir angezeigt wird bei den Suchbegriffen

                                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D Dragon

                                        @tdcropower

                                        Link

                                        Ist das erste was mir angezeigt wird bei den Suchbegriffen

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        TDCroPower
                                        schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                                        #21

                                        @dragon das Skript ist in meinem Beispiel wohl eher mit Raketen auf Spatzen schießen 😁

                                        wobei hier eine Zeit von 10 Sekunden bei Fenstern verwendet wird...

                                        const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                                        

                                        bei Türen ist es 1 Sekunde...

                                        const DoorIgnoreTime = 1000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                                        

                                        Ist somit ja leider ähnlich gelöst wie in meinem Workaround.

                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T TDCroPower

                                          @dragon das Skript ist in meinem Beispiel wohl eher mit Raketen auf Spatzen schießen 😁

                                          wobei hier eine Zeit von 10 Sekunden bei Fenstern verwendet wird...

                                          const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                                          

                                          bei Türen ist es 1 Sekunde...

                                          const DoorIgnoreTime = 1000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                                          

                                          Ist somit ja leider ähnlich gelöst wie in meinem Workaround.

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          Dragon
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #22

                                          @tdcropower Stimmt, aber zum einen Funktioniert es damit ohne Probleme und du hast einen Komfortgewinn. In der Vis die Möglichkeit alle Fenster und Türen zu kontrollieren, außerdem auch nutzbar über die Alarmanlage und eben die Entprellzeit... Es ist aber auch nicht das gleiche wie bei dir, da der Trigger erst nach der Entprellzeit ausgelöst wird. Heist das was du suchst wird bereits vor deinem Skript gemacht. Die Fehlgemeldeten Stati herausfiltern...

                                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          590

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe