Habe eine Rolladen Fernsteuerung an Relais angeschlossen (gelötet) und dabei 3 Möglichkeiten (Datenpunkte)
on/off switch 1 = fährt bis nach ganz oben
on/off switch 2 = stop
on/off switch 3 = fährt nach untenDie switches (relais) lösen nur kurz aus und stellen dann gleich wieder ab (true ... false). Das ganze funktioniert soweit auch ganz gut. Ich würde das gerne im Jarvis als BlindLevelAction konfigurieren habe aber kein Plan wie so etwas geht? Wäre hier sehr dankbar über den einen oder anderen Tipp. Aus der Doku (https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/functions/blind) werde ich nicht schlau.
Oder wäre es besser so etwas als DropDown Menu zu definieren?
-
@flo-0
Also es ist ein Switch (DP) in dem die Werte 1,2 oder 3 eingetragen werden? Damit wird dann die Fahrt ausgelöst und gestoppt? Dann wäre eine DropDownAction die einfachste Methode. -
@mcu sind ingesamt 3 datenpunkte. Habe die jetzt einen eigenen Datenpunkt für DropDownMenu definiert wo ich die 3 Datenpunkte dann triggere mittels Script:
Dann lass ich das. Hätte es hallt optisch bischen schöner gefunden mit Pfeil nach Oben/Unten und Stopp :-).
-
@flo-0 Wie lange (Sekunden) braucht der Rollladen für eine Fahrt rauf oder runter? Hat er ein Autostop?
Kannst du bitte das Verfahren, wie du schaltest und an welchem Adapter es hängt näher beschreiben? -
@mcu würde so schätzen 20-30 Sekunden sind das schon. Ja, der Stoppt von selbst. Aber die 3-Relais schliesst nur kurz den Kontakt. Danach schalten sie selbst gleich wieder von true auf false.
-
@flo-0 Was ist das für ein Zigbee-Teil?
-
@mcu ja tuya zigbee Teil
Aber funktioniert auch alles wie gewünscht. Bin damit zufrieden. :), das andere ist ein Funk Controller mit Rolling Codes leider .... -
@flo-0 Ich meine das linke, das rechte 4CH habe ich gefunden.
-
@mcu das war mal das hier :-):
-
@flo-0 Ok. Danke.
Also, wenn du nach oben fährst mit switch 1 auf true, dann geht der State wieder auf false. Und nach ca 20-30 Sekunden, bekommt der State switch 2 kurz ein true und geht wieder auf false, richtig? -
@mcu fast korrekt. Wenn es nach oben geht switch1 kurz true und wieder false wie von dir beschrieben. Der Stop State bekommt jedoch nie ein Update. Das merkt die Motorsteuerung selbst wenn der Rolladen ganz oben oder unten ist. Den Stopp habe ich nur verkabelt wenn ich den Storen noch etwas gekippt haben will.
-
@flo-0 Hinweis von meiner Seite... ich habe als Action auch einen eigenen expliziten DP und nicht direkt den DP/ALIAS zum Adapter von Bosch. Dort mache ich die Auswertung per Script und Unterscheide dort ob 0...100% oder STOP. Das Ganze hat aber auch den Vorteil, dass ich einige Zusatzfunktionen implementiert habe, bspw. Aussperrschutz, Lüftungserkennung, etc.
-
@rkccorian danke habe es aktuell auch so ähnlich. Habe es bei mir ziemlich simpel gelöst:
Fand hallt nur Paar Icons mit hoch runter etwas schicker als ein DropDownMenu :-). Mit Jarvis tue ich mir hallt noch bischen schwer da ich da ein blutiger Anfänger bin :-).
-
@flo-0
Als kleine Überstützung kann ich eine Doku anbieten: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/ -
@mcu Dankeschön :-), die kannte ich noch nicht.
-
@flo-0 Benutze das BlindLevelAction, kein Dropown
-
-
@rkccorian Er hatte ja danach gefragt:
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5286 -
@mcu Hatte versucht mich nur auf das DropDown mit Hoch, Runter und Stop zu beziehen. Wenn er ein Script hat kann er damit ja alles machen
Falls ich es nicht blicke... zum Glück ist Wochenende -
@rkccorian Ich habe keine Rollladen, deswegen ist es für mich immer etwas schwierig mit da hinein zu denken. Ich weiß auch nicht, welche Logik hinter dem BlindLevelAction steckt: welcher DP wird, wie, wann ausgelöst. Worauf wartet der andere DP usw. Wenn du in seinem Fall helfen kannst, dann gerne.