@robson Der Hinweis bezieht sich auf folgendes issue: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/202.
Bin mir nur nicht sicher, ob das zu deinem Problem passt. Du schreibst, alle Fenster sind zu und trotzdem "denkt" das Thermostat, die Fenster sind offen. Wie siehst du das? Übrigens: der Adapter gibt nicht den Fensterstatus an das Termostat weiter. Der Adapter gibt eine geänderte Zieltemperatur an das Thermostat weiter, wenn er so konfiguriert ist...
Ändert sich der State im Raum von "auto" zu "auto WindowOpen", wenn du ein Fenster öffnest? Der o.g. Tip bezieht sich auf die State-Änderung von "auto" auf "manuel" bei Öffnen des Fensters... -
Hallo Rene,
danke für deine Rückmeldung.
@rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
@robson Der Hinweis bezieht sich auf folgendes issue: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/202.
Bin mir nur nicht sicher, ob das zu deinem Problem passt.Tatsächlich passt dies nicht zu meinem Problem.
@rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
Du schreibst, alle Fenster sind zu und trotzdem "denkt" das Thermostat, die Fenster sind offen. Wie siehst du das? Übrigens: der Adapter gibt nicht den >Fensterstatus an das Termostat weiter. Der Adapter gibt eine geänderte Zieltemperatur an das Thermostat weiter, wenn er so konfiguriert ist...
Auch das schafft sofort mehr Klarheit. Danke dir dafür. Somit muss ich die Thermostat-Steuerung, ob ein Fenster auf oder zu ist, dann manuell über ein Programm pflegen.
Ich wünsche allen mitlesenden einen schönen Tag der Deutschen Einheit
-
@robson sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
Somit muss ich die Thermostat-Steuerung, ob ein Fenster auf oder zu ist, dann manuell über ein Programm pflegen.
Warum? Der Adapter senkt die Zieltemperatur, wenn ein Fenster offen ist. Damit muss man die Funktion des Thermostats nicht nutzen. Das Problem ist nur, wenn beide (das Thermostat und der Adapter) versuchen, "Fenster offen" zu behandeln, das führt dann zu dem "bekannten Problem" mit dem manual-State...
-
Moin Moin,
da die Thermostatventile stetig mehr werden hab ich jetzt auch mal Heatingcontrol installiert.
Gibt es eine Möglichkeit Gruppen zu erstellen ?
Zum Beispiel Erdgeschoss, und darin dann alle Thermostate im EG zu steuern ?Gruß Stefan
-
@qax1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
Gibt es eine Möglichkeit Gruppen zu erstellen ?
nein, gibt es nicht. Jeder Raum wird separat behandelt. Wie wäre denn der Anwendungsfall? In den zusammengefassten Räumen die gleiche Temperatur zu erreichen? Dafür könnte man natürlich auch einen Raum "EG" anlegen, der dann alle Thermostate vom EG enthält...
-
@qax1 Du kannst mehrere Thermostate pro Raum definieren, aber nicht mehrere Räume zu einem Geschoß gruppieren.
-
@rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
@robson sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
Somit muss ich die Thermostat-Steuerung, ob ein Fenster auf oder zu ist, dann manuell über ein Programm pflegen.
Warum? Der Adapter senkt die Zieltemperatur, wenn ein Fenster offen ist. Damit muss man die Funktion des Thermostats nicht nutzen. Das Problem ist nur, wenn beide (das Thermostat und der Adapter) versuchen, "Fenster offen" zu behandeln, das führt dann zu dem "bekannten Problem" mit dem manual-State...
Ja, aber du hattest doch geschrieben:
Übrigens: der Adapter gibt nicht den Fensterstatus an das Termostat weiter.
Die Verknüpfung Thermostat <-> Fenstersensor muss ich mMn händisch vornehmen, da ich eine Kombination von HmIP-Thermostaten (HmIP-BWTH) und HM-Classic Fenstersensoren besitze (HM-Sec-SCo). Bei einem Mix von IP und Classic-Komponenten kann ich keine Direktverknüpfungen oder Gruppen anlegen. Somit kann ich meinem Thermostat die Info, dass ein Fenster offen oder geschlossen ist, nur per eigens gebauten Programm mitgeben.
Bitte korrigieren, falls ich es falsch verstehe. Ein Traum wäre es, wenn der Adapter mir das abgenommen hätte.
-
@robson Der Adapter übergibt nur die Absenkinfo an den Thermostat weiter, nicht aber die Meldung Fenster auf. Das Prinzip ist das selbe, aber die vorgehensweise eine andere.
Wenn Du die Absenktemperatur auf 0 Grad stellst, würde hier auch nix passieren -
@robson sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
Bitte korrigieren, falls ich es falsch verstehe. Ein Traum wäre es, wenn der Adapter mir das abgenommen hätte.
Die Frage ist, wer sich um die Absenkung kümmern soll: das Thermostat oder der Adapter. Der Adapter kann die Ziel-Temperatur verringern, wenn ein Fenster offen ist. In dem Fall darf aber das Thermostat nicht das gleiche versuchen, und damit muss das Thermostat auch nicht wissen, wann ein Fenster offen ist. Es bekommt dann einfach vom Adapter eine andere (niedrigere) Ziel-Temperatur.
-
Hallo Zusammen,
ich habe gerade das VIS Project von Pittini gestestet. Hierbei ist mir aufgefallen, dass viele Informationen bei mir nicht angezeigt werden (siehe Screen).
Ich vermute es liegt unter anderm daran das mein Homematic IP Wandthermostat (Fußbodenheizung) nicht automatisch von dem HeatingControl Adapter erkennt werden konnte und ich die Messpunkte für aktuelle Temperatur und Zieltemperatur manuell eintragen musste.
Nun wollte ich fragen ob jemand bereits diese Thermostat im Einsatz hat und wie man diese besser einbinden kann.
Danke im Voraus und Grüße
-
@cga Das musst du manuell konfigurieren. Siehe Beschreibung https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis und dort unter "Card Räume Kopiervorlage"
-
@rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
Card Räume Kopiervorlage
Hi @Rene_HM ,
Danke für den Hinweis. Schau ich mir an.
-
Guten Morgen zusammen .
Kann mir jemand sagen wie ich bewusst vozeitig den Override beenden kann ? Die Zeit auf 0 setzen geht leider nicht. Ebenso die Zeit auf 1 zu setzen. Bei beiden versuchen springt das System wieder auf die Ursprngzeit zurück
-
Moin zusammen,
ich habe den Adapter in der letzten Heizperiode sehr erfolgreich genutzt und ohne weitere Probleme. Damals mit Zwave und Max! Thermostaten. In der Zwischenzeit habe ich die Max! gegen Homematic IP ausgetauscht und jetzt habe ich teilweise Probleme mit diesen.
Es gibt drei Thermostate von insgesamt sechs, die nicht wirklich den Temperaturen folgen, die ihm Profil eingestellt sind. Die heizen in der Regel deutlich zu hoch (z.B. 23 Grad statt den hinterlegten 21). Offsets, die die Temperatur in den Räumen entsprechend heben sollten, sind keine hinterlegt. Entfernen und neu hinterlegen der Datenpunkte brachte nichts. Manuelles senden einer Temperatur über den Datenpunkt funktioniert jeweils. Fehlermeldungen werden im Log nicht ausgeworfen und die anderen drei Thermostate laufen auch 1A. Wo kann ich noch schauen, um die Fehlerquelle besser einzugrenzen?Hier einmal der LOG nach einem Adapter Neustart:
heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.651 info statemachine started heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.625 info start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.613 info start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.599 info start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.589 info start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.576 info start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.563 info start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.550 info start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.545 info calculate current profile point for all rooms heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.544 info checking external states done heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.531 info checking external states heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.509 info check all active sensors heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.442 info start statemachine heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.441 info 26 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.304 info set cron for heating period check based on settings between 23.09. and 31.03. heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:15.878 info start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.048 info heating period is true heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.046 info initial check for heating period based on settings between 23.09. and 31.03. heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.045 info subscribe devices done heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.045 info subscribe sensor GL_Temperatursensor temperature deconz.0.Sensors.30.temperature heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.044 info subscribe sensor Kind_Temperatursensor temperature deconz.0.Sensors.33.temperature heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.044 info subscribe sensor Bad_Temperatursensor temperature deconz.0.Sensors.20.temperature heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.044 info subscribe sensor Haustür open deconz.0.Sensors.38.open heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.043 info subscribe sensor AZ_Fenster hm-rpc.0.0000DA49A18EAC.1.STATE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.043 info subscribe sensor KC_Fenster open deconz.0.Sensors.8.open heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.043 info subscribe sensor WZ_Terrassentür_R open deconz.0.Sensors.16.open heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.043 info subscribe sensor WZ_Terrassentür open deconz.0.Sensors.7.open heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.042 info subscribe sensor SZ_Fenster_Links hm-rpc.0.0000DA49A19015.1.STATE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.042 info subscribe sensor SZ_Fenster_rechts hm-rpc.0.0000DA49A18E7E.1.STATE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.042 info subscribe sensor Kind_Fenster open deconz.0.Sensors.37.open heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.041 info subscribe sensor GL_Terrassentür hm-rpc.0.0000DA49A18FAF.1.STATE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.041 info subscribe sensor Bad_Fenster open deconz.0.Sensors.19.open heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.041 info subscribe thermostat target Flur_Heizung heatsetpoint deconz.0.Sensors.54.heatsetpoint heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.040 info subscribe thermostat target AZ_Heizung hm-rpc.0.000A1BE989FFA3.1.SET_POINT_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.040 info subscribe thermostat target KC_Heizung alias.0.Heizung.KC_Heizung.SET heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.040 info subscribe thermostat target WZ_Heizung_links alias.0.Heizung.WZ_Heizung_Links.SET heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.040 info subscribe thermostat target WZ_Heizung_rechts alias.0.Heizung.WZ_Heizung_rechts.SET heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.039 info subscribe thermostat target SZ_Heizung_links hm-rpc.0.000A1BE98A0348.1.SET_POINT_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.039 info subscribe thermostat target SZ_Heizung_rechts hm-rpc.0.000A1BE989FFE8.1.SET_POINT_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.039 info subscribe thermostat target Kind_Heizung hm-rpc.0.00201A499E4947.1.SET_POINT_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.038 info subscribe thermostat target hm-rpc.0.000A1BE989FF29.1.ACTUAL_TEMPERATURE hm-rpc.0.000A1BE989FF29.1.SET_POINT_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.038 info subscribe thermostat target Bad_Heizung hm-rpc.0.00201A499E493A.1.SET_POINT_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.038 info subscribe thermostats target 10 heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.037 info subscribe thermostat current Flur_Heizung heatsetpoint deconz.0.Sensors.54.temperature heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.037 info subscribe thermostat current AZ_Heizung hm-rpc.0.000A1BE989FFA3.1.ACTUAL_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.037 info subscribe thermostat current KC_Heizung alias.0.Heizung.KC_Heizung.ACTUAL heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.036 info subscribe thermostat current WZ_Heizung_links alias.0.Heizung.WZ_Heizung_Links.ACTUAL heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.036 info subscribe thermostat current WZ_Heizung_rechts alias.0.Heizung.WZ_Heizung_rechts.ACTUAL heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.036 info subscribe thermostat current SZ_Heizung_links hm-rpc.0.000A1BE98A0348.1.ACTUAL_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.035 info subscribe thermostat current SZ_Heizung_rechts hm-rpc.0.000A1BE989FFE8.1.ACTUAL_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.035 info subscribe thermostat current Kind_Heizung hm-rpc.0.00201A499E4947.1.ACTUAL_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.035 info subscribe thermostat current hm-rpc.0.000A1BE989FF29.1.ACTUAL_TEMPERATURE hm-rpc.0.000A1BE989FF29.1.ACTUAL_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.034 info subscribe thermostat current Bad_Heizung hm-rpc.0.00201A499E493A.1.ACTUAL_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.034 info subscribe thermostats current 10 heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.034 info subscribe devices start heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.033 info subscribe 0_userdata.0.Partymodus heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.032 info subscribe 0_userdata.0.Gästemodus heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.032 info subscribe 0_userdata.0.Urlaub_zuhause heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.031 info subscribe 0_userdata.0.Urlaubsmodus heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.031 info subscribe 0_userdata.0.Anwesenheit heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.030 info subscribe feiertage.0.heute.boolean heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.001 info SetCurrent done heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:10.875 info start SetCurrent heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:10.874 info SetInfo done heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:10.820 info start SetInfo heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:10.635 info CreateDatapoints done heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:10.072 info start CreateDatapoints heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:10.068 info CreateDatabase done with 7 rooms heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:10.062 info start CreateDatabase heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:09.993 info starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18 heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:05.003 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:05.001 info terminating heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:04.999 info cleaned everything up... heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:04.996 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
-
@hohenbostler Ich bin im Moment nicht an meinem System, aber hast du mal versucht eine neue Laufzeit zu setzen?
-
@hohenbostler sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
Kann mir jemand sagen wie ich bewusst vozeitig den Override beenden kann ? Die Zeit auf 0 setzen geht leider nicht. Ebenso die Zeit auf 1 zu setzen. Bei beiden versuchen springt das System wieder auf die Ursprngzeit zurück
entweder OverrideTemperatur auf 0 setzen oder OverrideZeit auf 00:00 setzen
-
@kenny384 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
Wo kann ich noch schauen, um die Fehlerquelle besser einzugrenzen?
Den Adapter auf debug-Modus stellen. Dann werden alle Aktivitäten geloggt. Im log dann nach den 23°C suchen. Wenn der Adapter das setzt, findest du die Ursache so. (oder du postest das log hier und ich schaue danach...)
-
@rene_hm Danke für den Tipp.
Tatsächlich tauchen in den betreffenden Räumen im Log Offsets auf, die ich aber nicht eingetragen habe. Kann das was mit den externen Temperatursensoren zu tun haben, die ich im Adapter hinterlegt habe? So steht das dann im Log:heatingcontrol.0 2021-10-05 19:01:39.514 debug SetRoomTemperature started for Arbeitszimmer target 20 with offset 1.5
Ich möchte aber halt eigentlich 20 Grad da haben, er stellt aber auf 21,5.
-
@kenny384 Mit den externen Sensoren versuche ich, die "echte" Raumtemperatur zu ermitteln. Da aber die Regelung am Thermostat immer auf die Sensoren arbeitet, die am Thermostat verbaut sind, wird einfach die Zieltemperatur angepasst. Wenn du das nicht benötigst, kannst du das Feature ausschalten...
-
@rene_hm Ah, ja, perfekt, das war es! Macht total Sinn wie du es erklärst. Ich hatte mir keine weiteren Gedanken über die genaue Funktionsweise mit den externen Sensoren gemacht. Ich habe das jetzt abgeschaltet und so habe ich sofort wieder die vordefinierten Temperaturen am Thermostat. Das gefällt mir so, glaube ich, besser.
Meinen externen Sensoren von Aqara vertraue ich eh nicht so sehr... Ist mir jedenfalls zu warm wenn ich die Funktion aktiviere.Danke für deine Hilfe.