  4. LOGO!8 Steuerungsproblem

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    717

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

LOGO!8 Steuerungsproblem

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
33 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L lucky51179

    @mane444 Irgendwie komme ich nicht dahinter

    ich habe einen Taster I2 den wenn ich an der Steuerung mit der and betätige fängt die Automatik an zu laufen.

    Eine LWE (LogoWebEditor) wenn ich anlegen muss ich die mittels eines Netzwerkeingang betätigen dieses läuft auch wenn ich es mit der Homematic ansteuern will

    muss ich es mit einen Netzwerkausgang ansteuern ???

    welchen Zusammenhang hat das NQ zu DB IMG_1135.jpg

    M Online
    M Online
    mane444
    schrieb am zuletzt editiert von
    #14

    @lucky51179 Der V2.0 sollte im S7 Adapter als DB1 2.0 eingegeben sein so wie bei meinem Beispiel. Einen Netzwerkausgang der LOGO kannst du nicht mit Iobroker steuern sondern nur lesen.
    Zum Steuern verwende ich Netzwerkeingänge z.b. V0.0 die sind im Adapter dann auf R/W und WP gesetzt.
    3f22773f-1035-4354-8a77-8962fc6ba260-image.png

    L 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M mane444

      @lucky51179 Der V2.0 sollte im S7 Adapter als DB1 2.0 eingegeben sein so wie bei meinem Beispiel. Einen Netzwerkausgang der LOGO kannst du nicht mit Iobroker steuern sondern nur lesen.
      Zum Steuern verwende ich Netzwerkeingänge z.b. V0.0 die sind im Adapter dann auf R/W und WP gesetzt.
      3f22773f-1035-4354-8a77-8962fc6ba260-image.png

      L Offline
      L Offline
      lucky51179
      schrieb am zuletzt editiert von
      #15

      @mane444 Wie sieht das dann bei deiner Siemens Logo der Netzwerkeingang aus ? bitte am besten mit bild

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L lucky51179

        @mane444 Wie sieht das dann bei deiner Siemens Logo der Netzwerkeingang aus ? bitte am besten mit bild

        M Online
        M Online
        mane444
        schrieb am zuletzt editiert von
        #16

        @lucky51179 zum Beispiel so 4e10ee53-a33b-44ef-8482-0319b8211493-image.png
        Tast Signal vom Hardwaretaster I1 oder Puls vom Netzwerkeingang schalten Licht ein.

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M mane444

          @lucky51179 zum Beispiel so 4e10ee53-a33b-44ef-8482-0319b8211493-image.png
          Tast Signal vom Hardwaretaster I1 oder Puls vom Netzwerkeingang schalten Licht ein.

          L Offline
          L Offline
          lucky51179
          schrieb am zuletzt editiert von
          #17

          @mane444 ja so sieht es bi mir auch aus wie schaut der NI1 V0.0 aus in der Siemens zum starten ? bei mir wäre es der V10.0

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L lucky51179

            @mane444 ja so sieht es bi mir auch aus wie schaut der NI1 V0.0 aus in der Siemens zum starten ? bei mir wäre es der V10.0

            M Online
            M Online
            mane444
            schrieb am zuletzt editiert von
            #18

            @lucky51179 Verstehe die Frage nicht ganz, im Bild ist dargestellt wie das in der Logo ausschaut. Die Einstellung vom S7 Adapter für den V0.0 hab ich schon gezeigt. Bei dir wärs dann der DB1 10 0 sollte dann so aussehen.
            32e957cc-44e4-48a8-92f1-1f087b249269-image.png

            L 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M mane444

              @lucky51179 Verstehe die Frage nicht ganz, im Bild ist dargestellt wie das in der Logo ausschaut. Die Einstellung vom S7 Adapter für den V0.0 hab ich schon gezeigt. Bei dir wärs dann der DB1 10 0 sollte dann so aussehen.
              32e957cc-44e4-48a8-92f1-1f087b249269-image.png

              L Offline
              L Offline
              lucky51179
              schrieb am zuletzt editiert von
              #19

              @mane444 Top jetzt läufts super.

              • Jetzt hätte zwei Temperatur Sensoren AM1 und AM2 kann man diese auch anzeigen lassen ?
              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L lucky51179

                @mane444 Top jetzt läufts super.

                • Jetzt hätte zwei Temperatur Sensoren AM1 und AM2 kann man diese auch anzeigen lassen ?
                M Online
                M Online
                mane444
                schrieb am zuletzt editiert von
                #20

                @lucky51179 AM1 sollte DB1 1118 sein. Die Adressen der Logo kannst du auch hier sehen. https://www.symcon.de/service/dokumentation/modulreferenz/sps-siemens-vipa-logo/logovmadressen/#Logo_8_Analoge_Merker_Word

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Offline
                  L Offline
                  lucky51179
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #21

                  @mane444 Danke, nachdem ich diese hatte fand ich den Zusammenhang raus jetzt bin ich wieder einen Schritt weiter.

                  • jetzt möchte ich die Zeitschaltuhr in die VIS bringen sowie eine Temperaturregelung hat jemand Ansätze oder Ideen. ?
                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L lucky51179

                    @mane444 Danke, nachdem ich diese hatte fand ich den Zusammenhang raus jetzt bin ich wieder einen Schritt weiter.

                    • jetzt möchte ich die Zeitschaltuhr in die VIS bringen sowie eine Temperaturregelung hat jemand Ansätze oder Ideen. ?
                    M Online
                    M Online
                    mane444
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #22

                    @lucky51179 Hi das wäre mir zu kompliziert. Ich würde den Adapter Time switch verwenden und damit vom Iobroker aus die Zeitsteuerung laufen lassen.
                    https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/blob/master/README.md

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T Offline
                      T Offline
                      taztaz
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #23

                      Hallo Zusammen,

                      ich möchte das Thema hier gerne noch mal aufgreifen.
                      Dank der zahlreichen Beiträge hier, habe ich den S7-Adapter (Logo) erst einmal grundsätzlich zum Laufen gebracht. Die Kommunikation mit der Logo_8 klappt jetzt!
                      Vielen Dank dafür... :-)

                      Jetzt habe ich aber auch das Problem, dass ich lediglich Daten aus meiner Logo8 lesen kann
                      und keine Werte schreiben. Die hier gezeigten Screenshots unterscheiden sich leider von meiner aktuellen Ansicht der Adapterkonfiguration. Ich finde einfach bei mir nicht die Stelle, an der die Schreibberechtigung für die eingerichteten Werte gesetzt werden kann.
                      Die Häkchen für poll, r/w und wp sind bei mir nicht (mehr) vorhanden! :-o

                      s7-Adapter.png

                      Übersehe ich einfach eine Kleingkeit, oder sollten ehemalige S5-Programmierer lieber die
                      Finger von so einem "neumodischen" Kram lassen...??? ;-)
                      Ich verzweifele gerade etwas! :-(

                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • T taztaz

                        Hallo Zusammen,

                        ich möchte das Thema hier gerne noch mal aufgreifen.
                        Dank der zahlreichen Beiträge hier, habe ich den S7-Adapter (Logo) erst einmal grundsätzlich zum Laufen gebracht. Die Kommunikation mit der Logo_8 klappt jetzt!
                        Vielen Dank dafür... :-)

                        Jetzt habe ich aber auch das Problem, dass ich lediglich Daten aus meiner Logo8 lesen kann
                        und keine Werte schreiben. Die hier gezeigten Screenshots unterscheiden sich leider von meiner aktuellen Ansicht der Adapterkonfiguration. Ich finde einfach bei mir nicht die Stelle, an der die Schreibberechtigung für die eingerichteten Werte gesetzt werden kann.
                        Die Häkchen für poll, r/w und wp sind bei mir nicht (mehr) vorhanden! :-o

                        s7-Adapter.png

                        Übersehe ich einfach eine Kleingkeit, oder sollten ehemalige S5-Programmierer lieber die
                        Finger von so einem "neumodischen" Kram lassen...??? ;-)
                        Ich verzweifele gerade etwas! :-(

                        M Online
                        M Online
                        mane444
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #24

                        @taztaz Hallo,
                        bei mir sind die Häkchen seit einen der letzten Updates auch nicht mehr da. Ich habe da auch schon lange nichts mehr geändert. Ich hab hier mal das RAW von einem Datenpunkt der in die Logo schreibt.
                        Vielleicht kannst du damit was anfangen.

                        {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Ein_KG_Flur",
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "unit": "",
                            "read": true,
                            "write": true
                          },
                          "native": {
                            "cat": "db",
                            "type": "BOOL",
                            "db": "DB1",
                            "dbId": 1,
                            "address": 1,
                            "offsetBit": 0,
                            "rw": true,
                            "wp": true,
                            "len": ""
                          },
                          "from": "system.adapter.s7.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1633012393421,
                          "_id": "s7.0.DBs.DB1.V1_0",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                          }
                        }
                        
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T taztaz

                          Hallo Zusammen,

                          ich möchte das Thema hier gerne noch mal aufgreifen.
                          Dank der zahlreichen Beiträge hier, habe ich den S7-Adapter (Logo) erst einmal grundsätzlich zum Laufen gebracht. Die Kommunikation mit der Logo_8 klappt jetzt!
                          Vielen Dank dafür... :-)

                          Jetzt habe ich aber auch das Problem, dass ich lediglich Daten aus meiner Logo8 lesen kann
                          und keine Werte schreiben. Die hier gezeigten Screenshots unterscheiden sich leider von meiner aktuellen Ansicht der Adapterkonfiguration. Ich finde einfach bei mir nicht die Stelle, an der die Schreibberechtigung für die eingerichteten Werte gesetzt werden kann.
                          Die Häkchen für poll, r/w und wp sind bei mir nicht (mehr) vorhanden! :-o

                          s7-Adapter.png

                          Übersehe ich einfach eine Kleingkeit, oder sollten ehemalige S5-Programmierer lieber die
                          Finger von so einem "neumodischen" Kram lassen...??? ;-)
                          Ich verzweifele gerade etwas! :-(

                          M Online
                          M Online
                          mane444
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #25

                          @taztaz ich habs gefunden bei dem neuen Adapter must du auf Expertmode stellen.
                          3b88780e-7e04-49ad-a6b7-4ca212d73e68-image.png

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T Offline
                            T Offline
                            taztaz
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #26

                            @mane444
                            Guten Morgen und vielen vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
                            Dieses kleine Köpfchen habe ich schlichtweg übersehen.
                            Übrigens 2 Tage lang!!!!! :face_with_rolling_eyes: :joy: :joy:
                            Es klappt jetzt. Wünsche Dir noch einen schönen Sonntag.... :blush:

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • F Offline
                              F Offline
                              flotec79
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #27

                              Servus zusammen,

                              versuche gerade einen Analogen Netzwerkeingang der Logo vom ioBroker zu beschreiben. Der S7 Adapter ist installiert und ich sehe im ioBroker Analogwerte der Logo. Verbindung sollte demnach funktionieren. Nur anders rum funktioniert das irgendwie nicht.

                              Das wäre die Config im S7 Adapter.
                              949603a3-216d-41ef-88f9-3ff6ca103d6a-image.png

                              Laut LOGO Netzwerkliste ist der NAI1 -> DB1.1262 und der NAI2 -> DB1.1264
                              0bd45ead-19a0-4633-a0ce-f50cfbbb7678-image.png

                              Auf die beiden Netzwerkeingänge schreibe ich über Blockly testweise den SOC Wert von meinem PV Akkurack.
                              00ba4a94-3919-41c4-8a94-6077d5ca3de0-image.png

                              Analogmerker AM2 und Ausgang Q1 wird von der Logo richtig übertragen.
                              ddea484a-9af6-4dfa-bbc2-29aff42c5928-image.png

                              Im Logo Programm wird der NAI1 auf AM3 und NAI2 auf den AM4 gelegt. Macht keinen Unterschied ob ein Analogverstärker verwendet wird. Bekomme immer 310 (%) angezeigt.
                              63369ac4-fe3b-48c6-86c5-ba4099d13bd6-image.png

                              Kann mir von Euch jemand helfen?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • hartmutH Offline
                                hartmutH Offline
                                hartmut
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #28

                                Die Adressen dürfen nicht gleich sein,NAI1- VW0 / NAI2-VW0!
                                Ich mache es so.

                                LOGO!Soft Comfort.png
                                Im S7-Adapter benutze ich die vergebenen Adressen des internen Variablen Speichers.
                                S7-Instanz.png

                                Objekte und Blockly.
                                objects.png
                                javascript.png

                                Du musst darauf achten, dass es keine Adressüberschneidungen gibt.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F Offline
                                  F Offline
                                  flotec79
                                  schrieb am zuletzt editiert von flotec79
                                  #29

                                  Servus Hartmut,
                                  merci für Deine Rückmeldung.
                                  Dein Vorgehen habe ich gerade probiert. Funktioniert leider auch nicht direkt mit dem Wert Akkurack SOC aus dem Wechselrichter.
                                  Hab jetzt mal testweise eine eigene Variable im userdataordner erstellt. Diese Variable beschreibe ich über Blockly mit dem SOC Wert vom Wechselrichter.
                                  Jetzt funktioniert es. Anscheinend kann ich die Werte direkt aus dem Umrichter nicht dafür nutzen. Versteh ich zwar nicht ganz aber wenn es so klappt soll mir das auch recht sein! Suuuuuuper, ich freu mich!

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • F flotec79

                                    Servus Hartmut,
                                    merci für Deine Rückmeldung.
                                    Dein Vorgehen habe ich gerade probiert. Funktioniert leider auch nicht direkt mit dem Wert Akkurack SOC aus dem Wechselrichter.
                                    Hab jetzt mal testweise eine eigene Variable im userdataordner erstellt. Diese Variable beschreibe ich über Blockly mit dem SOC Wert vom Wechselrichter.
                                    Jetzt funktioniert es. Anscheinend kann ich die Werte direkt aus dem Umrichter nicht dafür nutzen. Versteh ich zwar nicht ganz aber wenn es so klappt soll mir das auch recht sein! Suuuuuuper, ich freu mich!

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #30

                                    @flotec79 sagte in LOGO!8 Steuerungsproblem:

                                    Funktioniert leider auch nicht

                                    hast du auch überall steuere genommen, wo du steuern willst, und akrualisiete, wo nur der Wert reingeschrieben wird?

                                    sind die Typen überall passend?

                                    Ansonsten immer alles zeigen!

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • F Offline
                                      F Offline
                                      flotec79
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #31

                                      Servus Homoran,

                                      bin mir jetzt nicht mehr sicher aber ich glaube ich hatte vorhin aktualisiere drin stehen.
                                      Aber selbst mit aktualisiere wurde der DB1.100 der Logo mit dem richtigen Wert beschrieben. Nur kam dieser nicht in der Steuerung an.

                                      Aktuell sieht es so aus. Das funktioniert!
                                      0a154bef-0278-4fdc-bb8c-fbca127dcf03-image.png

                                      299f15a9-c663-417c-90e0-d051e8af4b7b-image.png

                                      a73696f7-c40b-4061-a484-e52e5353c41c-image.png

                                      4a98011b-921b-47bd-82a6-b85a372dce83-image.png

                                      d62a6bc4-1c46-40bb-a7f3-bef6c0779adc-image.png

                                      Danke auch für Deine Infos!

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • F flotec79

                                        Servus Homoran,

                                        bin mir jetzt nicht mehr sicher aber ich glaube ich hatte vorhin aktualisiere drin stehen.
                                        Aber selbst mit aktualisiere wurde der DB1.100 der Logo mit dem richtigen Wert beschrieben. Nur kam dieser nicht in der Steuerung an.

                                        Aktuell sieht es so aus. Das funktioniert!
                                        0a154bef-0278-4fdc-bb8c-fbca127dcf03-image.png

                                        299f15a9-c663-417c-90e0-d051e8af4b7b-image.png

                                        a73696f7-c40b-4061-a484-e52e5353c41c-image.png

                                        4a98011b-921b-47bd-82a6-b85a372dce83-image.png

                                        d62a6bc4-1c46-40bb-a7f3-bef6c0779adc-image.png

                                        Danke auch für Deine Infos!

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #32

                                        @flotec79 sagte in LOGO!8 Steuerungsproblem:

                                        Aber selbst mit aktualisiere wurde der DB1.100 der Logo mit dem richtigen Wert beschrieben

                                        ...aber eben nicht weitergeleitet!
                                        Das passiert nur bei steuere (ack=false)

                                        der Wert müsste rot gewesen sein, jetzt sch2arz

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • F Offline
                                          F Offline
                                          flotec79
                                          schrieb zuletzt editiert von
                                          #33

                                          Guten Morgen,

                                          das wäre meine nächste Frage gewesen. Danke für die Aufklärung.

                                          Richtig, der DB1.100 wird nach der Aktualisierung (steuern) rot und dann wieder schwarz.

                                          eb760ee4-5f49-40f5-943c-9f44cd223178-image.png

                                          Wenn man weiß wie´s funktioniert ist´s einfach! :-D

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          628

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe