Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. LOGO!8 Steuerungsproblem

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    772

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

LOGO!8 Steuerungsproblem

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
33 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Offline
    L Offline
    lucky51179
    schrieb am zuletzt editiert von
    #21

    @mane444 Danke, nachdem ich diese hatte fand ich den Zusammenhang raus jetzt bin ich wieder einen Schritt weiter.

    • jetzt möchte ich die Zeitschaltuhr in die VIS bringen sowie eine Temperaturregelung hat jemand Ansätze oder Ideen. ?
    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L lucky51179

      @mane444 Danke, nachdem ich diese hatte fand ich den Zusammenhang raus jetzt bin ich wieder einen Schritt weiter.

      • jetzt möchte ich die Zeitschaltuhr in die VIS bringen sowie eine Temperaturregelung hat jemand Ansätze oder Ideen. ?
      M Online
      M Online
      mane444
      schrieb am zuletzt editiert von
      #22

      @lucky51179 Hi das wäre mir zu kompliziert. Ich würde den Adapter Time switch verwenden und damit vom Iobroker aus die Zeitsteuerung laufen lassen.
      https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/blob/master/README.md

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T Offline
        T Offline
        taztaz
        schrieb am zuletzt editiert von
        #23

        Hallo Zusammen,

        ich möchte das Thema hier gerne noch mal aufgreifen.
        Dank der zahlreichen Beiträge hier, habe ich den S7-Adapter (Logo) erst einmal grundsätzlich zum Laufen gebracht. Die Kommunikation mit der Logo_8 klappt jetzt!
        Vielen Dank dafür... :-)

        Jetzt habe ich aber auch das Problem, dass ich lediglich Daten aus meiner Logo8 lesen kann
        und keine Werte schreiben. Die hier gezeigten Screenshots unterscheiden sich leider von meiner aktuellen Ansicht der Adapterkonfiguration. Ich finde einfach bei mir nicht die Stelle, an der die Schreibberechtigung für die eingerichteten Werte gesetzt werden kann.
        Die Häkchen für poll, r/w und wp sind bei mir nicht (mehr) vorhanden! :-o

        s7-Adapter.png

        Übersehe ich einfach eine Kleingkeit, oder sollten ehemalige S5-Programmierer lieber die
        Finger von so einem "neumodischen" Kram lassen...??? ;-)
        Ich verzweifele gerade etwas! :-(

        M 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • T taztaz

          Hallo Zusammen,

          ich möchte das Thema hier gerne noch mal aufgreifen.
          Dank der zahlreichen Beiträge hier, habe ich den S7-Adapter (Logo) erst einmal grundsätzlich zum Laufen gebracht. Die Kommunikation mit der Logo_8 klappt jetzt!
          Vielen Dank dafür... :-)

          Jetzt habe ich aber auch das Problem, dass ich lediglich Daten aus meiner Logo8 lesen kann
          und keine Werte schreiben. Die hier gezeigten Screenshots unterscheiden sich leider von meiner aktuellen Ansicht der Adapterkonfiguration. Ich finde einfach bei mir nicht die Stelle, an der die Schreibberechtigung für die eingerichteten Werte gesetzt werden kann.
          Die Häkchen für poll, r/w und wp sind bei mir nicht (mehr) vorhanden! :-o

          s7-Adapter.png

          Übersehe ich einfach eine Kleingkeit, oder sollten ehemalige S5-Programmierer lieber die
          Finger von so einem "neumodischen" Kram lassen...??? ;-)
          Ich verzweifele gerade etwas! :-(

          M Online
          M Online
          mane444
          schrieb am zuletzt editiert von
          #24

          @taztaz Hallo,
          bei mir sind die Häkchen seit einen der letzten Updates auch nicht mehr da. Ich habe da auch schon lange nichts mehr geändert. Ich hab hier mal das RAW von einem Datenpunkt der in die Logo schreibt.
          Vielleicht kannst du damit was anfangen.

          {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Ein_KG_Flur",
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "unit": "",
              "read": true,
              "write": true
            },
            "native": {
              "cat": "db",
              "type": "BOOL",
              "db": "DB1",
              "dbId": 1,
              "address": 1,
              "offsetBit": 0,
              "rw": true,
              "wp": true,
              "len": ""
            },
            "from": "system.adapter.s7.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1633012393421,
            "_id": "s7.0.DBs.DB1.V1_0",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            }
          }
          
          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T taztaz

            Hallo Zusammen,

            ich möchte das Thema hier gerne noch mal aufgreifen.
            Dank der zahlreichen Beiträge hier, habe ich den S7-Adapter (Logo) erst einmal grundsätzlich zum Laufen gebracht. Die Kommunikation mit der Logo_8 klappt jetzt!
            Vielen Dank dafür... :-)

            Jetzt habe ich aber auch das Problem, dass ich lediglich Daten aus meiner Logo8 lesen kann
            und keine Werte schreiben. Die hier gezeigten Screenshots unterscheiden sich leider von meiner aktuellen Ansicht der Adapterkonfiguration. Ich finde einfach bei mir nicht die Stelle, an der die Schreibberechtigung für die eingerichteten Werte gesetzt werden kann.
            Die Häkchen für poll, r/w und wp sind bei mir nicht (mehr) vorhanden! :-o

            s7-Adapter.png

            Übersehe ich einfach eine Kleingkeit, oder sollten ehemalige S5-Programmierer lieber die
            Finger von so einem "neumodischen" Kram lassen...??? ;-)
            Ich verzweifele gerade etwas! :-(

            M Online
            M Online
            mane444
            schrieb am zuletzt editiert von
            #25

            @taztaz ich habs gefunden bei dem neuen Adapter must du auf Expertmode stellen.
            3b88780e-7e04-49ad-a6b7-4ca212d73e68-image.png

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T Offline
              T Offline
              taztaz
              schrieb am zuletzt editiert von
              #26

              @mane444
              Guten Morgen und vielen vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
              Dieses kleine Köpfchen habe ich schlichtweg übersehen.
              Übrigens 2 Tage lang!!!!! :face_with_rolling_eyes: :joy: :joy:
              Es klappt jetzt. Wünsche Dir noch einen schönen Sonntag.... :blush:

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F Offline
                F Offline
                flotec79
                schrieb am zuletzt editiert von
                #27

                Servus zusammen,

                versuche gerade einen Analogen Netzwerkeingang der Logo vom ioBroker zu beschreiben. Der S7 Adapter ist installiert und ich sehe im ioBroker Analogwerte der Logo. Verbindung sollte demnach funktionieren. Nur anders rum funktioniert das irgendwie nicht.

                Das wäre die Config im S7 Adapter.
                949603a3-216d-41ef-88f9-3ff6ca103d6a-image.png

                Laut LOGO Netzwerkliste ist der NAI1 -> DB1.1262 und der NAI2 -> DB1.1264
                0bd45ead-19a0-4633-a0ce-f50cfbbb7678-image.png

                Auf die beiden Netzwerkeingänge schreibe ich über Blockly testweise den SOC Wert von meinem PV Akkurack.
                00ba4a94-3919-41c4-8a94-6077d5ca3de0-image.png

                Analogmerker AM2 und Ausgang Q1 wird von der Logo richtig übertragen.
                ddea484a-9af6-4dfa-bbc2-29aff42c5928-image.png

                Im Logo Programm wird der NAI1 auf AM3 und NAI2 auf den AM4 gelegt. Macht keinen Unterschied ob ein Analogverstärker verwendet wird. Bekomme immer 310 (%) angezeigt.
                63369ac4-fe3b-48c6-86c5-ba4099d13bd6-image.png

                Kann mir von Euch jemand helfen?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • hartmutH Offline
                  hartmutH Offline
                  hartmut
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #28

                  Die Adressen dürfen nicht gleich sein,NAI1- VW0 / NAI2-VW0!
                  Ich mache es so.

                  LOGO!Soft Comfort.png
                  Im S7-Adapter benutze ich die vergebenen Adressen des internen Variablen Speichers.
                  S7-Instanz.png

                  Objekte und Blockly.
                  objects.png
                  javascript.png

                  Du musst darauf achten, dass es keine Adressüberschneidungen gibt.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F Offline
                    F Offline
                    flotec79
                    schrieb am zuletzt editiert von flotec79
                    #29

                    Servus Hartmut,
                    merci für Deine Rückmeldung.
                    Dein Vorgehen habe ich gerade probiert. Funktioniert leider auch nicht direkt mit dem Wert Akkurack SOC aus dem Wechselrichter.
                    Hab jetzt mal testweise eine eigene Variable im userdataordner erstellt. Diese Variable beschreibe ich über Blockly mit dem SOC Wert vom Wechselrichter.
                    Jetzt funktioniert es. Anscheinend kann ich die Werte direkt aus dem Umrichter nicht dafür nutzen. Versteh ich zwar nicht ganz aber wenn es so klappt soll mir das auch recht sein! Suuuuuuper, ich freu mich!

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F flotec79

                      Servus Hartmut,
                      merci für Deine Rückmeldung.
                      Dein Vorgehen habe ich gerade probiert. Funktioniert leider auch nicht direkt mit dem Wert Akkurack SOC aus dem Wechselrichter.
                      Hab jetzt mal testweise eine eigene Variable im userdataordner erstellt. Diese Variable beschreibe ich über Blockly mit dem SOC Wert vom Wechselrichter.
                      Jetzt funktioniert es. Anscheinend kann ich die Werte direkt aus dem Umrichter nicht dafür nutzen. Versteh ich zwar nicht ganz aber wenn es so klappt soll mir das auch recht sein! Suuuuuuper, ich freu mich!

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #30

                      @flotec79 sagte in LOGO!8 Steuerungsproblem:

                      Funktioniert leider auch nicht

                      hast du auch überall steuere genommen, wo du steuern willst, und akrualisiete, wo nur der Wert reingeschrieben wird?

                      sind die Typen überall passend?

                      Ansonsten immer alles zeigen!

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F Offline
                        F Offline
                        flotec79
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #31

                        Servus Homoran,

                        bin mir jetzt nicht mehr sicher aber ich glaube ich hatte vorhin aktualisiere drin stehen.
                        Aber selbst mit aktualisiere wurde der DB1.100 der Logo mit dem richtigen Wert beschrieben. Nur kam dieser nicht in der Steuerung an.

                        Aktuell sieht es so aus. Das funktioniert!
                        0a154bef-0278-4fdc-bb8c-fbca127dcf03-image.png

                        299f15a9-c663-417c-90e0-d051e8af4b7b-image.png

                        a73696f7-c40b-4061-a484-e52e5353c41c-image.png

                        4a98011b-921b-47bd-82a6-b85a372dce83-image.png

                        d62a6bc4-1c46-40bb-a7f3-bef6c0779adc-image.png

                        Danke auch für Deine Infos!

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F flotec79

                          Servus Homoran,

                          bin mir jetzt nicht mehr sicher aber ich glaube ich hatte vorhin aktualisiere drin stehen.
                          Aber selbst mit aktualisiere wurde der DB1.100 der Logo mit dem richtigen Wert beschrieben. Nur kam dieser nicht in der Steuerung an.

                          Aktuell sieht es so aus. Das funktioniert!
                          0a154bef-0278-4fdc-bb8c-fbca127dcf03-image.png

                          299f15a9-c663-417c-90e0-d051e8af4b7b-image.png

                          a73696f7-c40b-4061-a484-e52e5353c41c-image.png

                          4a98011b-921b-47bd-82a6-b85a372dce83-image.png

                          d62a6bc4-1c46-40bb-a7f3-bef6c0779adc-image.png

                          Danke auch für Deine Infos!

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #32

                          @flotec79 sagte in LOGO!8 Steuerungsproblem:

                          Aber selbst mit aktualisiere wurde der DB1.100 der Logo mit dem richtigen Wert beschrieben

                          ...aber eben nicht weitergeleitet!
                          Das passiert nur bei steuere (ack=false)

                          der Wert müsste rot gewesen sein, jetzt sch2arz

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F Offline
                            F Offline
                            flotec79
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #33

                            Guten Morgen,

                            das wäre meine nächste Frage gewesen. Danke für die Aufklärung.

                            Richtig, der DB1.100 wird nach der Aktualisierung (steuern) rot und dann wieder schwarz.

                            eb760ee4-5f49-40f5-943c-9f44cd223178-image.png

                            Wenn man weiß wie´s funktioniert ist´s einfach! :-D

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            367

                            Online

                            32.6k

                            Benutzer

                            82.0k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe