  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. LOGO!8 Steuerungsproblem

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    343

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

LOGO!8 Steuerungsproblem

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
26 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L lucky51179

    @mane444 Wie sieht das dann bei deiner Siemens Logo der Netzwerkeingang aus ? bitte am besten mit bild

    M Online
    M Online
    mane444
    schrieb am zuletzt editiert von
    #16

    @lucky51179 zum Beispiel so 4e10ee53-a33b-44ef-8482-0319b8211493-image.png
    Tast Signal vom Hardwaretaster I1 oder Puls vom Netzwerkeingang schalten Licht ein.

    L 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M mane444

      @lucky51179 zum Beispiel so 4e10ee53-a33b-44ef-8482-0319b8211493-image.png
      Tast Signal vom Hardwaretaster I1 oder Puls vom Netzwerkeingang schalten Licht ein.

      L Offline
      L Offline
      lucky51179
      schrieb am zuletzt editiert von
      #17

      @mane444 ja so sieht es bi mir auch aus wie schaut der NI1 V0.0 aus in der Siemens zum starten ? bei mir wäre es der V10.0

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L lucky51179

        @mane444 ja so sieht es bi mir auch aus wie schaut der NI1 V0.0 aus in der Siemens zum starten ? bei mir wäre es der V10.0

        M Online
        M Online
        mane444
        schrieb am zuletzt editiert von
        #18

        @lucky51179 Verstehe die Frage nicht ganz, im Bild ist dargestellt wie das in der Logo ausschaut. Die Einstellung vom S7 Adapter für den V0.0 hab ich schon gezeigt. Bei dir wärs dann der DB1 10 0 sollte dann so aussehen.
        32e957cc-44e4-48a8-92f1-1f087b249269-image.png

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M mane444

          @lucky51179 Verstehe die Frage nicht ganz, im Bild ist dargestellt wie das in der Logo ausschaut. Die Einstellung vom S7 Adapter für den V0.0 hab ich schon gezeigt. Bei dir wärs dann der DB1 10 0 sollte dann so aussehen.
          32e957cc-44e4-48a8-92f1-1f087b249269-image.png

          L Offline
          L Offline
          lucky51179
          schrieb am zuletzt editiert von
          #19

          @mane444 Top jetzt läufts super.

          • Jetzt hätte zwei Temperatur Sensoren AM1 und AM2 kann man diese auch anzeigen lassen ?
          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L lucky51179

            @mane444 Top jetzt läufts super.

            • Jetzt hätte zwei Temperatur Sensoren AM1 und AM2 kann man diese auch anzeigen lassen ?
            M Online
            M Online
            mane444
            schrieb am zuletzt editiert von
            #20

            @lucky51179 AM1 sollte DB1 1118 sein. Die Adressen der Logo kannst du auch hier sehen. https://www.symcon.de/service/dokumentation/modulreferenz/sps-siemens-vipa-logo/logovmadressen/#Logo_8_Analoge_Merker_Word

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L Offline
              L Offline
              lucky51179
              schrieb am zuletzt editiert von
              #21

              @mane444 Danke, nachdem ich diese hatte fand ich den Zusammenhang raus jetzt bin ich wieder einen Schritt weiter.

              • jetzt möchte ich die Zeitschaltuhr in die VIS bringen sowie eine Temperaturregelung hat jemand Ansätze oder Ideen. ?
              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L lucky51179

                @mane444 Danke, nachdem ich diese hatte fand ich den Zusammenhang raus jetzt bin ich wieder einen Schritt weiter.

                • jetzt möchte ich die Zeitschaltuhr in die VIS bringen sowie eine Temperaturregelung hat jemand Ansätze oder Ideen. ?
                M Online
                M Online
                mane444
                schrieb am zuletzt editiert von
                #22

                @lucky51179 Hi das wäre mir zu kompliziert. Ich würde den Adapter Time switch verwenden und damit vom Iobroker aus die Zeitsteuerung laufen lassen.
                https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/blob/master/README.md

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T Offline
                  T Offline
                  taztaz
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #23

                  Hallo Zusammen,

                  ich möchte das Thema hier gerne noch mal aufgreifen.
                  Dank der zahlreichen Beiträge hier, habe ich den S7-Adapter (Logo) erst einmal grundsätzlich zum Laufen gebracht. Die Kommunikation mit der Logo_8 klappt jetzt!
                  Vielen Dank dafür... :-)

                  Jetzt habe ich aber auch das Problem, dass ich lediglich Daten aus meiner Logo8 lesen kann
                  und keine Werte schreiben. Die hier gezeigten Screenshots unterscheiden sich leider von meiner aktuellen Ansicht der Adapterkonfiguration. Ich finde einfach bei mir nicht die Stelle, an der die Schreibberechtigung für die eingerichteten Werte gesetzt werden kann.
                  Die Häkchen für poll, r/w und wp sind bei mir nicht (mehr) vorhanden! :-o

                  s7-Adapter.png

                  Übersehe ich einfach eine Kleingkeit, oder sollten ehemalige S5-Programmierer lieber die
                  Finger von so einem "neumodischen" Kram lassen...??? ;-)
                  Ich verzweifele gerade etwas! :-(

                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • T taztaz

                    Hallo Zusammen,

                    ich möchte das Thema hier gerne noch mal aufgreifen.
                    Dank der zahlreichen Beiträge hier, habe ich den S7-Adapter (Logo) erst einmal grundsätzlich zum Laufen gebracht. Die Kommunikation mit der Logo_8 klappt jetzt!
                    Vielen Dank dafür... :-)

                    Jetzt habe ich aber auch das Problem, dass ich lediglich Daten aus meiner Logo8 lesen kann
                    und keine Werte schreiben. Die hier gezeigten Screenshots unterscheiden sich leider von meiner aktuellen Ansicht der Adapterkonfiguration. Ich finde einfach bei mir nicht die Stelle, an der die Schreibberechtigung für die eingerichteten Werte gesetzt werden kann.
                    Die Häkchen für poll, r/w und wp sind bei mir nicht (mehr) vorhanden! :-o

                    s7-Adapter.png

                    Übersehe ich einfach eine Kleingkeit, oder sollten ehemalige S5-Programmierer lieber die
                    Finger von so einem "neumodischen" Kram lassen...??? ;-)
                    Ich verzweifele gerade etwas! :-(

                    M Online
                    M Online
                    mane444
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #24

                    @taztaz Hallo,
                    bei mir sind die Häkchen seit einen der letzten Updates auch nicht mehr da. Ich habe da auch schon lange nichts mehr geändert. Ich hab hier mal das RAW von einem Datenpunkt der in die Logo schreibt.
                    Vielleicht kannst du damit was anfangen.

                    {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Ein_KG_Flur",
                        "role": "button",
                        "type": "boolean",
                        "unit": "",
                        "read": true,
                        "write": true
                      },
                      "native": {
                        "cat": "db",
                        "type": "BOOL",
                        "db": "DB1",
                        "dbId": 1,
                        "address": 1,
                        "offsetBit": 0,
                        "rw": true,
                        "wp": true,
                        "len": ""
                      },
                      "from": "system.adapter.s7.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1633012393421,
                      "_id": "s7.0.DBs.DB1.V1_0",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                      }
                    }
                    
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T taztaz

                      Hallo Zusammen,

                      ich möchte das Thema hier gerne noch mal aufgreifen.
                      Dank der zahlreichen Beiträge hier, habe ich den S7-Adapter (Logo) erst einmal grundsätzlich zum Laufen gebracht. Die Kommunikation mit der Logo_8 klappt jetzt!
                      Vielen Dank dafür... :-)

                      Jetzt habe ich aber auch das Problem, dass ich lediglich Daten aus meiner Logo8 lesen kann
                      und keine Werte schreiben. Die hier gezeigten Screenshots unterscheiden sich leider von meiner aktuellen Ansicht der Adapterkonfiguration. Ich finde einfach bei mir nicht die Stelle, an der die Schreibberechtigung für die eingerichteten Werte gesetzt werden kann.
                      Die Häkchen für poll, r/w und wp sind bei mir nicht (mehr) vorhanden! :-o

                      s7-Adapter.png

                      Übersehe ich einfach eine Kleingkeit, oder sollten ehemalige S5-Programmierer lieber die
                      Finger von so einem "neumodischen" Kram lassen...??? ;-)
                      Ich verzweifele gerade etwas! :-(

                      M Online
                      M Online
                      mane444
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #25

                      @taztaz ich habs gefunden bei dem neuen Adapter must du auf Expertmode stellen.
                      3b88780e-7e04-49ad-a6b7-4ca212d73e68-image.png

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T Offline
                        T Offline
                        taztaz
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #26

                        @mane444
                        Guten Morgen und vielen vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
                        Dieses kleine Köpfchen habe ich schlichtweg übersehen.
                        Übrigens 2 Tage lang!!!!! :face_with_rolling_eyes: :joy: :joy:
                        Es klappt jetzt. Wünsche Dir noch einen schönen Sonntag.... :blush:

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        724

                        Online

                        32.5k

                        Benutzer

                        81.7k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe